При проектировании ИТП подобрал в приямок погружной насос Grundfos серии AP.
При согласовании в МОЭК мне выдали замечание: "Температура перекачиваемой жидкости дренажного насоса д. б. не менее + 90... + 100 0С
У моего АР температура не более + 55 градусов!
В инете погружного насоса с рабочей температурой выше + 55 градусов не нашел.
Подскажите пожалуйста любую модель с такими характеристиками? Мож кто сталкивался с таким вопросом?
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 60)
Гость_Игорь Борисов_*
|
20.6.2007, 1:07
|
Guest Forum

|
Они там чего-то не догоняют. Тупых набрали и теперь они не могут понять как будет откачиватся горячая вода... не подозревая что у всех дренажников охлаждение двигателя производится перекачиваемой жидкостью. Естественно что грюнд заявляет что его стандартные дренажники качают не более 40 градусов, и еще чудом затесались Унилифт АР с его 55 градусами и Помона с ее 60 градусами. Но стандартный дренаж ИТП\ЦТП не предусматривает такой глобальной откачки кипятка, если она произойдет - там вобще всему кранты, а насосам в первую очередь. Везде спокойно стоят АР-шки и даже при авариях что-то я не видел бурлящих дренажных приямков.
ЗЫ. Ненавижу таких придурков - не удалось устроится (из-за тупости) младшим помощником бухгалтера - фигня, в налоговую инспектором на-раз возьмут, выгнали со стройки - пойдем в строй-чиновники, будем принимать объекты, нигде юристом устроится не может - законы разрабатывать пойдет... ррррррр.....
Мне кажется что сейчас мы пришли к старой армейской системе - самого тупого пытаются от себя спихнуть. Естественно - с повышением... проходит пару лет - и этот дуб уже в министерстве.
Сообщение отредактировал Игорь Борисов - 20.6.2007, 1:14
|
|
|
|
|
20.6.2007, 5:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Забейте в общих указаниях строчку пункт из СНиП 41-02-2003 "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ": ...10.23 .. Температура сбрасываемой воды должна быть снижена до 40 °С... И забейте на Всех..
|
|
|
|
|
25.12.2007, 9:19
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(zr84 @ 20.6.2007, 7:07) [snapback]134540[/snapback] Забейте в общих указаниях строчку пункт из СНиП 41-02-2003 "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ": ...10.23 .. Температура сбрасываемой воды должна быть снижена до 40 °С... И забейте на Всех.. а если авария на вводе? мне ОВ дали задание на отвод воды. Там 130гр. Насосов на 130 вообще в природе нет. Нашел только на 100. Ставлю его.
|
|
|
|
|
25.12.2007, 9:32
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Отсекут ввод в камере, перекроют вентиль(отсекут внутрянку), дождуться остужения до ~40градусов и откачают обычным ГНОМОм, если погружной спёкся. Это авария, извините.... А отвод 130градусов как могут дать, когда обязаны не выше 40 сбрасывать? Смысл закладывать на 100, если будет 130(по их соображению)?
|
|
|
|
|
25.12.2007, 9:38
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Ну я представляю аварию не так. Происходит разрыв трубы или оборудования на Т1 - хлещет вода 130 гр. Пар - ничего не видно. Жара 130гр. Ищут кто пойдет закрывать вентиль на вводе. Тем временем вода топит ИТП, подвал, топит все помещения, электрощитовые, кладовые......
Вывод - насос должен стоять с поплавком. Откачивать не дожидаясь 40гр. Она остынет только за 3 часа. Перекачка идет не в бытовку, а в колодец накопитель-охладитель. Оттуда машина выкачает. Я вот так все вижу. А смысл на 100, думаю 130гр остынет моментально до 100.
|
|
|
|
Гость_TTD_*
|
25.12.2007, 10:07
|
Guest Forum

|
Есть такие насосы Вило, но они намного дороже чем обычные дренажные.
Сообщение отредактировал TTD - 25.12.2007, 10:16
|
|
|
|
|
25.12.2007, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973

|
всё не так парни.. на МОЭК Вы зря бочку катите.. и СНИПом не прикроетесь.. ибо они совершенно законно (монополист как никак) хотят прикрыть свою ж. так что ставьте насосы на 95 - 100 градусов и не парьтесь... на всех больших знаковых обьектах типа там Хаммеровский центр торговли, Москва Сити, Кремль, Мэрия и т.п именно такие и стоят.. ну а если у Вас коровничек какойнить, то канешшна APшки Вам в самый раз
|
|
|
|
|
25.12.2007, 11:14
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Михаил I @ 25.12.2007, 9:38) [snapback]205427[/snapback] Ну я представляю аварию не так. Происходит разрыв трубы или оборудования на Т1 - хлещет вода 130 гр. Пар - ничего не видно. Жара 130гр. Ищут кто пойдет закрывать вентиль на вводе. Тем временем вода топит ИТП, подвал, топит все помещения, электрощитовые, кладовые......
Вывод - насос должен стоять с поплавком. Откачивать не дожидаясь 40гр. Она остынет только за 3 часа. Перекачка идет не в бытовку, а в колодец накопитель-охладитель. Оттуда машина выкачает. Я вот так все вижу. А смысл на 100, думаю 130гр остынет моментально до 100. Задвижка отсекающая стоит в камере на улице на наружней сети)
|
|
|
|
|
25.12.2007, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(Задержка поставки! @ 25.12.2007, 10:42) [snapback]205451[/snapback] всё не так парни.. на МОЭК Вы зря бочку катите.. и СНИПом не прикроетесь.. ибо они совершенно законно (монополист как никак) хотят прикрыть свою ж. так что ставьте насосы на 95 - 100 градусов и не парьтесь... на всех больших знаковых обьектах типа там Хаммеровский центр торговли, Москва Сити, Кремль, Мэрия и т.п именно такие и стоят.. ну а если у Вас коровничек какойнить, то канешшна APшки Вам в самый раз  НУ раз стоят, небось и марка на них написана??
|
|
|
|
|
25.12.2007, 11:16
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Задержка поставки! @ 25.12.2007, 10:42) [snapback]205451[/snapback] всё не так парни.. на МОЭК Вы зря бочку катите.. и СНИПом не прикроетесь.. ибо они совершенно законно (монополист как никак) хотят прикрыть свою ж. так что ставьте насосы на 95 - 100 градусов и не парьтесь... на всех больших знаковых обьектах типа там Хаммеровский центр торговли, Москва Сити, Кремль, Мэрия и т.п именно такие и стоят.. ну а если у Вас коровничек какойнить, то канешшна APшки Вам в самый раз  А как в советские времена вы думаете работали такие системы? )))
|
|
|
|
|
25.12.2007, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(Водяной @ 25.12.2007, 11:16) [snapback]205470[/snapback] А как в советские времена вы думаете работали такие системы? ))) А в советские времена из приямка трубу делали, с уклоном, в колодец охладитель, а после него уже в колодец с гномами.. наверно так))))
|
|
|
|
|
25.12.2007, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973

|
нееее
в Советское время это делали эжекционными насосами...
про марку честно говоря недогнал....
|
|
|
|
|
25.12.2007, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(Задержка поставки! @ 25.12.2007, 11:47) [snapback]205477[/snapback] нееее
в Советское время это делали эжекционными насосами... про марку честно говоря недогнал.... полное "имя" насоса кот. в вышеперечисленных местах стоит скажите пожалста..
|
|
|
|
|
25.12.2007, 11:58
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(dudkas3 @ 25.12.2007, 11:20) [snapback]205472[/snapback] А в советские времена из приямка трубу делали, с уклоном, в колодец охладитель, а после него уже в колодец с гномами.. наверно так)))) Про котельные слышал с такими системами, а вот про жильё и общественные здания......
|
|
|
|
|
25.12.2007, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(Водяной @ 25.12.2007, 11:58) [snapback]205482[/snapback] Про котельные слышал с такими системами, а вот про жильё и общественные здания...... Да и сечас так делают.. А жилья раньше с ИТП не делали особо, все больше через ЦТП старались дома греть..))
|
|
|
|
Гость_Алхимик_*
|
25.12.2007, 12:14
|
Guest Forum

|
Цитата Отсекут ввод в камере, перекроют вентиль(отсекут внутрянку), дождуться остужения до ~40градусов и откачают обычным ГНОМОм, если погружной спёкся. Это авария, извините.... А отвод 130градусов как могут дать, когда обязаны не выше 40 сбрасывать? Смысл закладывать на 100, если будет 130(по их соображению)? Чтобы душеньке спокойнобыло мол мы сделали всё что могли)))))))))) А по хорошему откачивают всё гномом или приезжает Аска с дизельком и качает всё сама если дренажники накроются.
|
|
|
|
|
25.12.2007, 12:17
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Задержка поставки! @ 25.12.2007, 10:47) [snapback]205477[/snapback] в Советское время это делали эжекционными насосами... эжекционными методами наверное,.... при использовании струйного насоса...
|
|
|
|
|
25.12.2007, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973

|
Викт, ну ладно уш к словам то придираться...
а насос называится TMT 30-0,5
|
|
|
|
|
25.12.2007, 12:28
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Да он только 3 минуты держит 90 градусов, а расчитан на 3-35 градусов воды.
|
|
|
|
|
25.12.2007, 12:34
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Ну вот один из струйных насосов. Температуру не держит, может есть спец-струйные?
Насосы NG
КОНСТРУКЦИЯ НАСОСОВ Самовсасывающие моноблочные центробежные насосы со встроенным эжектором.
ПРИМЕНЕНИЕ НАСОСОВ Для чистых жидкостей или слегка загрязненных поверхностных вод Для увеличения давления, подаваемого из распределительной сети (соблюдая местные стандарты). Для водоснабжения колодцев. Для использования в садоводстве. Для мытья напором воды.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НАСОСОВ Температура жидкости не более 40 С.Температура окружающего воздуха не более 40 С. Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар. Непрерывный режим эксплуатации.
|
|
|
|
|
25.12.2007, 12:39
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Задержка поставки! @ 25.12.2007, 11:24) [snapback]205496[/snapback] Викт, ну ладно уш к словам то придираться... Не, я не к словам...к определению. А то молодежь начнет искать эжекционный насос для стоков...- Вас же и задолбают
|
|
|
|
|
25.12.2007, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973

|
указанный насос рассчитан на ПОСТОЯННУю работу в жидкости 95 градусов при полном погружении
и 65 градусов при частичном..
так что ненадо тут петь про 3 минуты...
тем более плагиат, ибо у родителя было про 5 минут...
"Самовсасывающие моноблочные центробежные насосы со встроенным эжектором."
встроенным мля...
а надо с выносным через водопровод и в каналию...
|
|
|
|
|
25.12.2007, 12:54
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Задержка поставки! @ 25.12.2007, 11:51) [snapback]205510[/snapback] а надо с выносным через водопровод и в каналию... Угу...
|
|
|
|
|
25.12.2007, 13:20
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Задержка поставки! @ 25.12.2007, 14:24) [snapback]205496[/snapback] Викт, ну ладно уш к словам то придираться... а насос называится TMT 30-0,5 вот его и поставил - виловский самый стойкий.
|
|
|
|
|
25.12.2007, 13:37
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Задержка поставки! @ 25.12.2007, 12:51) [snapback]205510[/snapback] указанный насос рассчитан на ПОСТОЯННУю работу в жидкости 95 градусов при полном погружении
и 65 градусов при частичном..
так что ненадо тут петь про 3 минуты...
тем более плагиат, ибо у родителя было про 5 минут...
"Самовсасывающие моноблочные центробежные насосы со встроенным эжектором." встроенным мля...
а надо с выносным через водопровод и в каналию... А,извиняюсь, глянул на просто TM, а TMT для горячих стоков, ага.... Это тоже не то? Описание Самовсасывающий насос APM представляет собой центробежный насос с выносной насосной частью, называемую погружным эжектором, который соединяется с насосом посредством двух труб. Благодаря такой конструкции, насосы APM могут поднимать воду с глубин, достигающих 45 м, что, учитывая сравнительно невысокую их стоимость, делает эти насосы незаменимыми при подъеме воды из глубоких колодцев и скважин. Материалы корпус насоса - чугун корпус двигателя - алюминий рабочее колесо, эжектор, направляющий аппарат - норил механическое уплотнение вала - графит/керамика класс защиты - IP44 Технические характеристики максимальное рабочее давление - 6 бар максимальная температура перекачиваемой жидкости - 35 0С максимальная температура окружающей среды - 40 0С напряжение питания - 1~230 В + 10% 50 Гц
|
|
|
|
|
25.12.2007, 13:42
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
а стоит TMT примерно в 7 раз больше обычного TMW.... Ну если ставить на Алых Парусах, то может и прокатит)
|
|
|
|
|
26.12.2007, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(Игорь Борисов @ 20.6.2007, 4:07) [snapback]134537[/snapback] Они там чего-то не догоняют. Тупых набрали и теперь они не могут понять как будет откачиватся горячая вода... не подозревая что у всех дренажников охлаждение двигателя производится перекачиваемой жидкостью. Это принципиальная ошибка. Не у всех дренажников. Существует очень большое число производителей имеющих дренажники с маслозаполненным двигателем и с рабочей температурой откачиваемой воды 95 -98 градусов. Кроме этого выпускаются специализированные погружные насосы для откачки жидкостей с температурами до 120 градусов.
|
|
|
|
|
26.12.2007, 16:49
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
А почему обязательно погружной насос? Может поставить вихревой самовсасывающий с воздушным охлаждением двигателя. Вынести его подальше от приямка и повыше в пом. ИТП/ЦТП, из приямка на всас бросить трубу с обратным клапаном, поплавок с концевиком в приямок(автом. вкл/выкл).
|
|
|
|
|
27.12.2007, 7:40
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(JJJJ @ 26.12.2007, 18:49) [snapback]205953[/snapback] А почему обязательно погружной насос? Можно. Место опять для него надо.
|
|
|
|
|
27.12.2007, 8:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(Михаил I @ 27.12.2007, 10:40) [snapback]206093[/snapback] Можно. Место опять для него надо. И еще специальную автоматику (поплавок с концевиком) и т.п.
|
|
|
|
|
27.12.2007, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Задержка поставки! @ 25.12.2007, 12:51) [snapback]205510[/snapback] указанный насос рассчитан на ПОСТОЯННУю работу в жидкости 95 градусов при полном погружении Позволю себе маленький вопросик: а куда вы все собрались качать сток с такой температурой? В канажку из пластика? Как долго не должно быть пластика на пути у такого стока?
|
|
|
|
|
27.12.2007, 9:38
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(OlgaO @ 27.12.2007, 11:25) [snapback]206123[/snapback] Позволю себе маленький вопросик: а куда вы все собрались качать сток с такой температурой? В канажку из пластика? Как долго не должно быть пластика на пути у такого стока? В колодец-накопитель, далее машина вывезет. ПНДка терпит 110гр. цельсия.
|
|
|
|
|
27.12.2007, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Михаил I @ 27.12.2007, 9:38) [snapback]206127[/snapback] В колодец-накопитель, далее машина вывезет. ПНДка терпит 110гр. цельсия. Если быть более точным, то: ГОСТ 18599-2001"ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА " (он же ПНД) Цитата Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из полиэтилена, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 до 40 °С, а также другие жидкие и газообразные вещества По температуре из пластика нет ничего круче полипропилена, на сколько мне известно. Полипропилен держит кратковременно до 90 градусов. Кратковременно - это не более 1 минуты.
|
|
|
|
|
27.12.2007, 11:22
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Если ставить колодец-накопитель, то на определённый объём стоков, чтобы вода остыла перед перекачкой. А как рассчитать этот объём, если это авария? На объём дома? Так теплосистема связана в сеть. Надеяться, что задвижку в отключающей камере успеют перекрыть))))
Сообщение отредактировал Водяной - 27.12.2007, 11:23
|
|
|
|
|
27.12.2007, 11:54
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(OlgaO @ 27.12.2007, 11:50) [snapback]206137[/snapback] Если быть более точным, то: ГОСТ 18599-2001"ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА " (он же ПНД) Ольга, ну ГОСТ этот передомной - 110+-2
|
|
|
|
|
27.12.2007, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Михаил I @ 27.12.2007, 11:54) [snapback]206183[/snapback] Ольга, ну ГОСТ этот передомной - 110+-2 А Вы считаете, что я в него не смотрюсь, а на память цитирую?  .
|
|
|
|
|
27.12.2007, 13:34
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Первое же предложение:
1 Область применения Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из полиэтилена, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 до 40 °С, а также другие жидкие и газообразные вещества (приложение А).
|
|
|
|
|
27.12.2007, 13:57
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(OlgaO @ 27.12.2007, 12:09) [snapback]206209[/snapback] А Вы считаете, что я в него не смотрюсь, а на память цитирую?  . Вы то может и в ГОСТ смотрите, а вот куда Миша смотрит - большой вопрос! 110гр. по определению в этом госте не могёт быть
|
|
|
|
|
28.12.2007, 0:00
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Михаил уже празднует
|
|
|
|
|
28.12.2007, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Михаил I @ 28.12.2007, 8:49) [snapback]206499[/snapback] А раб. температуру не нашел  Как там говорится: "Поднимите мне веки!"?  Миш, на второй странице "1 Область применения" самый первый абзац.
|
|
|
|
|
27.11.2024, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Займусь некрофилией и АП-ну тему.
Что сейчас ставить в приямок ИТП? Гном 10-10Г за 80 тр? Другого-то высокотемпературного и не нашел ничего...
|
|
|
|
|
10.12.2024, 22:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 22.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206468

|
Цитата(l-nikolaev @ 27.11.2024, 19:18)  Займусь некрофилией и АП-ну тему.
Что сейчас ставить в приямок ИТП? Гном 10-10Г за 80 тр? Другого-то высокотемпературного и не нашел ничего... Как вариант Wilo Drain TMT 32M113/7,5Ci два штуки, рабочий и резервный, по 200 тысяч каждый
|
|
|
|
|
17.12.2024, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Zabira @ 11.12.2024, 0:43)  Как вариант Wilo Drain TMT 32M113/7,5Ci два штуки, рабочий и резервный, по 200 тысяч каждый  А разве Wilo не ушел с рынка? Работаю в отрасли где надо все отечественное (всякие Ливгидромаш, Взлет и т.п.) поэтому и задаю такой вопрос. Слышал что Вило с Грюндами вроде как уходили с рынка из за санкций...
|
|
|
|
|
17.12.2024, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.12.2024, 12:06)  А разве Wilo не ушел с рынка? Работаю в отрасли где надо все отечественное (всякие Ливгидромаш, Взлет и т.п.) поэтому и задаю такой вопрос. Слышал что Вило с Грюндами вроде как уходили с рынка из за санкций... Грюнды ушли и вернулись под китайской маркой Vandjord, а у WILO как был завод в подмосковье, так и остался. Была у ВИЛО РУС просадка по позициям которые производились за пределами России, сейчас вроде нашли выход из ситуации.
|
|
|
|
|
18.12.2024, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
Цитата(Хитрый Лис @ 17.12.2024, 9:34)  Грюнды ушли и вернулись под китайской маркой Vandjord, Если компания Мерседес ушла с рынка РФ, а менеджер из салона Вася Пупкин ушел из мерседеса работать в автосалон Лада, то это не значит, что мерседес вернулся под маркой лада. Это значит лишь, что Вася Пупкин нашел себе другую работу. Компания Грундфос с рынка РФ ушла полностью. Привезти ее продукцию возможно лишь по серым схемам параллельного импорта. Дилеры за это берутся крайне неохотно, цена - за гранью добра и зла. Бывшее российское подразделение Грундфос преобразовано и поделено российскими собственниками и инвесторами. Оставшиеся в прежнем юрлице с офисом на Школьной - придумали похожее название и теперь торгуют автомобилями Москвич китайскими насосами (предположительно Leo) со словом Vandjord на шильдике. Вторая большая часть - ушла в новую компанию KQ, это реально существующий мощный бренд китайский насосов, который теперь они с успехом и продвигают. Завод в Истре - стал третьим самостоятельным юрлицом и клепает продукцию (клеит шильдики на китай) под брендом Истратех.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 18.12.2024, 9:59
|
|
|
|
|
18.12.2024, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(SV_vrn @ 18.12.2024, 11:57)  Если компания Мерседес ушла с рынка РФ, а менеджер из салона Вася Пупкин ушел из мерседеса работать в автосалон Лада, то это не значит, что мерседес вернулся.. Цитата с сайта Vandjord Цитата С 11 июля 2024 ООО «Грундфос» официально переименовано в ООО «Вандйорд». Гарантийное и сервисное обслуживание товаров, реализованных ООО «Грундфос» (с датой производства** до 09 недели 2022 года), выполняются компанией ООО Вандйорд. ООО «Вандйорд» является единственной уполномоченной организацией изготовителя GRUNDFOS в России и Республике Беларусь https://vandjord.com/company/
|
|
|
|
|
18.12.2024, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 18.12.2024, 10:20)  В чем вопрос? Чисто российское юрлицо сменило одно название на другое и сохранило СВОЮ гарантию на ранее проданные ими товары. Могли и не менять. Но глупо было бы продолжать называться ООО "Грундфос", но при этом им не торговать...
|
|
|
|
|
18.12.2024, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(SV_vrn @ 18.12.2024, 13:03)  Но глупо было бы продолжать называться ООО "Грундфос", но при этом им не торговать... Но при этом являться организацией уполномоченной Грундфосом по вопросам обслуживания.. Ну-ну.. Это примерно как Макдак ствл "Вкусно и точка" или Леруа стал "Леман Про". Или как шампунь "Schauma" стал "Шаумой"
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 18.12.2024, 11:41
|
|
|
|
|
19.12.2024, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 18.12.2024, 11:39)  Но при этом являться организацией уполномоченной Грундфосом по вопросам обслуживания.. Вам об этом лично Йенсен сообщил? Или сами придумали? Любой продавец несет гарантию за проданный товар. И не потому, что его кто-то уполномочил, а потому, что так в РФ законодательство устроено. И гарантия производителя и гарантия дилера(продавца) - это разные вещи. Еще раз - концерн Грундфос (как и многие другие) очень демонстративно и некрасиво полностью разорвал все отношения с бизнесом в РФ. Никакого официального его присутствия в РФ не существует.
|
|
|
|
|
19.12.2024, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(SV_vrn @ 19.12.2024, 13:58)  Еще раз - концерн Грундфос (как и многие другие) очень демонстративно и некрасиво полностью разорвал все отношения с бизнесом в РФ. Никакого официального его присутствия в РФ не существует. Только мне после этого "порыва" доводилось ставить в проекте насосные комплектные насосные станции в названиях которых явно прослеживались следы Грундфоса (Т.е. если заменить название на слово Грундфос то получалась конкретная модель грундовского насоса).
|
|
|
|
|
20.12.2024, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60304

|
Добрый день. Закладывала в проект ООО «Вандйорд Групп» Погружной насос для высокотемпературных стоков VSL.50.075.2.5.0D.T
|
|
|
|
|
9.1.2025, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(SV_vrn @ 19.12.2024, 13:58)  Еще раз - концерн Грундфос (как и многие другие) очень демонстративно и некрасиво полностью разорвал все отношения с бизнесом в РФ. Никакого официального его присутствия в РФ не существует. Зашел на сайт vandjord и увидел насосную установку названием Hydro-ME... Помоему Грундовские уши очень явно торчат...
|
|
|
|
|
10.1.2025, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 9.1.2025, 13:34)  Зашел на сайт vandjord и увидел насосную установку названием Hydro-ME... Помоему Грундовские уши очень явно торчат...  купи себе уже спортивный костюм абибас и гордо считай, что из него тоже что-нибудь торчит...
|
|
|
|
|
10.1.2025, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(SV_vrn @ 10.1.2025, 13:54)  купи себе.. Я с Вами на брудершафт не пил, и в детстве на один горшок на ходить не доводилось... А далее для шибко одаренных цитата с сайта https://vandjord.com/news/vandyord-novoe-im...7nfjdt241344555Цитата Вандйорд - новое имя Грундфос в России*!....С 11 июля 2024 ООО «Грундфос» официально переименовано в ООО «Вандйорд» Так же как Макдак стал Вкусно и точка, как Леруа стал Леман Про как Пепси стала Добрым и т.д и т.п.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 10.1.2025, 18:43
|
|
|
|
|
28.1.2025, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 10.1.2025, 18:35)  Я с Вами на брудершафт не пил, и в детстве на один горшок на ходить не доводилось... А далее для шибко одаренных цитата с сайта https://vandjord.com/news/vandyord-novoe-im...7nfjdt241344555Так же как Макдак стал Вкусно и точка, как Леруа стал Леман Про как Пепси стала Добрым и т.д и т.п. Если кому интересно, вчера с ними общался (vandjord), насосы грундфос они не поставляют, только обслуживают. То что у них, это их насосы, скорее всего изготовленные на мощностях поднебесной
|
|
|
|
|
28.1.2025, 23:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Две трети фирм остались поменяв название и прочие реквизиты. Решили проблемы конвертации для оплаты комплектующих из за рубежа и вопросы доставки ,а так же проблемы конвертации для оплаты зарубежным акционерам и владельцам. Остальные ушли по разным причинам. Хотя некоторые из ушедших ищут как вернуться.
По поводу фирмы Grundfos. Самые проблемные их насосы были с Украины. Много брака - плохое качество .Они там предприятие уже давно закрыли ,лет как 20 назад , оставив только продавца. Производственные подразделения функционируют ( в основном сборка) в Англии, Бразилии, Венгрии, Германии, Дании (там самое крупное производство именно насосов ), Италии, Китае, России, Соединенных Штатах Америки, Тайване, Финляндии, Франции и Швейцарии .Кстати , в Китае производят и подделки данных насосов .
|
|
|
|
|
29.1.2025, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(svoroponov @ 29.1.2025, 1:57)  Производственные подразделения функционируют ( в основном сборка) в Англии, Бразилии, Венгрии, Германии, Дании (там самое крупное производство именно насосов ), Италии, Китае, России, Соединенных Штатах Америки, Тайване, Финляндии, Франции и Швейцарии .Кстати , в Китае производят и подделки данных насосов . Совсем недавно столкнулся со следующей ситуацией. Правда касается менее сложного оборудования чем насосы, но все же по нашей части (смеситель). Стоит дома смеситель чешского производителя ушедвшего с рынка. Потребовалось там запчасть заменить. Обошел в городе все сантехмагазины-нету (только китайские, по размеру не подходящие, сам промерял), на озоне нашел этого производителя, заказал-получил и тоже не подошла (по размерам один в один-как китайская). Похоже хоть производитель и остался на озоне, но начал гнать продукцию на наш рынок по стандартам страны где произведена (Китай). Как бы и с насосами такое не вышло. Хоть производитель и один но филиалы разные (ориентирующиеся на разные рынки), а соответственно и комплектующие не взаимозаменяемые...
|
|
|
|
|
29.1.2025, 11:35
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Выйдет и выйдет. Будем целиком покупать. Нет просвета в производстве чего либо с такой ставкой ЦБ и постоянным повышением налогов.
|
|
|
|
|
29.1.2025, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Vano @ 29.1.2025, 13:35)  Выйдет и выйдет. Будем целиком покупать. Боюсь даже представить в какие затраты это выйдет...Тут в соседней теме про гостевой дом человек на спичах экономил и сам насос подбирать хотел, а ему вот такое предстоять может...)) Хотя конечно нет худа без добра-опыта в подборе насосов наберется...))))
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|