Lobotom
сообщение 21.6.2007, 21:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.5.2007
Пользователь №: 7946



bang.gif Уважаемые, подскажите пожалуйста, каким образом все-таки выполняется напорная канализация? Может у кого есть примеры проектиков?
Дело в том, что мне непонятен вопрос о расстановке колодцев. В СНиПе сказано: п4.11 "На напорных трубопроводах в необходимых случаях надлежит предусматривать установку задвижек, вантузов, выпусков и компенсаторов в колодцах." Какие случаи считаются необходимыми мне точно не понятно... И вообще: п 9.11 " Проектирование напорных трубопроводов следует производить согласно СНиП 2.04.02-84.".
А что на счет перепадных колодцев (например, в случае резкого снижения рельефа)? Нужен ли в этом случае для напорной каналии колодец? И что там будет внутри этого колодца? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 73)
andrey R
сообщение 21.6.2007, 22:06
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Lobotom @ 21.6.2007, 21:08) *
Какие случаи считаются необходимыми мне точно не понятно...

Задвижки - на присоединениях, вантузы - в повышенных участках трубы (в точке перелома), спускники - в пониженных, компенсаторы - по расчёту. Собственно, как на водопроводе... там в СНиПе про вантузы и спускники подробно. Про компенсаторы - куча литературы.
Цитата(Lobotom @ 21.6.2007, 21:08) *
А что на счет перепадных колодцев (например, в случае резкого снижения рельефа)? Нужен ли в этом случае для напорной каналии колодец? И что там будет внутри этого колодца? bang.gif

Иногда нужен. Вертикальная труба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lobotom
сообщение 22.6.2007, 1:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.5.2007
Пользователь №: 7946



Большое спасибо, стало понятней. Т.е. колодцы будут только, грубо говоря, в максимумах и минимумах...

А как же быть с поворотами (колодцы не нужны)? В СНиПе сказано про устройство упоров (при угле поворота более 10 гр.)... Как они выглядят? И где устанавливаются?

Да и ещё в СНиПе по водопроводу (если напорную каналию рассматривать как водопровод) сказано: (п.8.12.) "...Примечание. При уклоне нисходящего участка трубопровода (после переломной точки профиля) 0,005 и менее вантузы не предусматриваются; при уклоне в пределах 0,005—0,01 в переломной точке профиля взамен вантуза допускается предусматривать на воздухосборнике кран (вентиль)." Т.о., получается, если уклон небольшой, то можно и без вантуза, а, следовательно, и колодец не нужен? Правильно?

Хотелось бы уточнить про выпуски - "...отвод сточной воды, выпускаемой из опорожняемого участка, надлежит предусматривать без сброса в водный объект в специальную камеру с последующей перекачкой в канализационную сеть или с вывозом сточных вод автоцистерной." Не могли бы пояснить, о какой камере идет речь?

А про перепадной колодец... Ситуация такая - на расстоянии в 30 метров - понижение рельефа на 4,5 метра (овраг), а затем он становится таким как и был до этого. Как быть в такой ситуации? (ставить 2 перепадных колодца - 1 до оврага и 1 после?)

bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.6.2007, 8:03
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Альбом с упорами есть на форуме. Можете посмотреть. Они ставятся на горизонтальных и вертикальных поворотах. В земле.
Можно и без вантуза. До фанатизма не нужно тыкать их в любой излом. Только в большой и только на приличного диаметра сети. На канажке вообще то вантузы лучше не ставить, вентиль понадёжнее будет.
Речь о пустом колодце, который ставят рядом и выводят в него трубу выпуска.
Можно идти по рельефу, можно с перепадом. По обстановке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 22.6.2007, 8:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(Lobotom @ 22.6.2007, 2:02) *
Хотелось бы уточнить про выпуски - "...отвод сточной воды, выпускаемой из опорожняемого участка, надлежит предусматривать без сброса в водный объект в специальную камеру с последующей перекачкой в канализационную сеть или с вывозом сточных вод автоцистерной." Не могли бы пояснить, о какой камере идет речь?
А про перепадной колодец... Ситуация такая - на расстоянии в 30 метров - понижение рельефа на 4,5 метра (овраг), а затем он становится таким как и был до этого. Как быть в такой ситуации? (ставить 2 перепадных колодца - 1 до оврага и 1 после?)
bang.gif

первый вопрос: в пониженых точках устанавливается спускник, для того чтоб можно было спускать сток на время ремонта или аварии... Так вот этот спускник должен отвести воду в одельный резервуар (называется спускной или мокрый колодец), вот про него и реч..
И потом это все для больших диаметров, с малинькими расходами можно повыделываться с воздушниками и спускниками этими..
второй вопрос:
нинадо ни каких колодцев, все делается как в водопроводе, лепите две утки (отводом под 90, опускаетесь вертикально,опять отводом под 90 проходите под оврагом и той же самой дорогой обратно наверх), вертикальные участки беруться в ж/б обойму...все вродеб..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Вершина_*
сообщение 22.6.2007, 10:04
Сообщение #6





Guest Forum






У меня есть вопросы по напоркам:как выполнять колодец гаситель напора,должен ли он быть отдельно от самотечки или допускается установка его на линии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 22.6.2007, 10:17
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



колодец устанавливается на напорной линии, затем самотеком в самотечную
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 22.6.2007, 10:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



да?
а я думала, что на соединении самотечной сети и напорной в месте пересечения ставиться колодец-гаситель и в этом же колодце сток соединяется...
темная я какая, жуть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Вершина_*
сообщение 22.6.2007, 10:24
Сообщение #9





Guest Forum






Михаил я того же мнения.Как мне это доказать проектировщику?Она уперлась и все.

Сообщение отредактировал Вершина - 22.6.2007, 10:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 22.6.2007, 10:30
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Я делал и колодец-гаситель на самотечной. Но это было на выпуске из небольшого здания. Т.е. расход небольшой и я сделал просто гашение напора путем приварки заглушки к трубе.

А когда я делаю КНС для большого здания или группы зданий, то колодец-гаситель делал нормальный и отдельный.
Какой случай у Вас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.6.2007, 11:45
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Вершина @ 22.6.2007, 11:24) *
Как мне это доказать проектировщику?Она уперлась и все.

Элементарно, Ватсон biggrin.gif Пусть сходит в водоканал и согласует... bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lobotom
сообщение 22.6.2007, 11:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.5.2007
Пользователь №: 7946



Спасибо
Вопрос по вантузам. Получается, что по трассе напорки может не быть ни одного вантуза (диаметр 200)?

А есть у кого-нить проектик с колодцем гасителем. Шо за зверь? bang.gif

Не напомните, ограничения по скорости именно для напорной каналии какие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.6.2007, 11:49
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Lobotom @ 22.6.2007, 12:47) *
А есть у кого-нить проектик с колодцем гасителем.

На форуме есть типовой альбом, плюс я вчера книгшу вешал с расчётами этих зверей.
Чего же боле? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 22.6.2007, 11:55
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Lobotom @ 22.6.2007, 14:47) *
Спасибо
Вопрос по вантузам. Получается, что по трассе напорки может не быть ни одного вантуза (диаметр 200)?


Может и не быть. Воздух может выйти через колодец-гаситель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Яков
сообщение 22.6.2007, 11:56
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647



МНе кажется что самая простая конструкция гасителя напора это рогатка в колодце. Где поток разделяетсся на два и они стукаются друг о друга. А всякие стальные щиты на болтах это ну на год ну на два...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 22.6.2007, 11:57
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Михаил I @ 22.6.2007, 11:30) *
Я делал и колодец-гаситель на самотечной. Но это было на выпуске из небольшого здания...
А когда я делаю КНС ...



ааа... я то КНС не делала еще, не довелось ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Вершина_*
сообщение 22.6.2007, 12:04
Сообщение #17





Guest Forum






Андрей проект уже согласован с водоканалом.
Михаил ситуация такая:КНС от микррайона где-то на 15 пятиэтажек,диаметр напорки 200мм,самотечки 400мм.

Сообщение отредактировал Вершина - 22.6.2007, 12:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 22.6.2007, 12:07
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



тогда сначала нужно гасить напор в колодце, затем самотеком в 400 еще одним колодцем присоединяться.

хотя если взять колодец на 1,5м, то можно и в одном

Сообщение отредактировал Михаил I - 22.6.2007, 12:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Вершина_*
сообщение 22.6.2007, 12:09
Сообщение #19





Guest Forum






доказать-то как? не могу же я на форум сослаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 22.6.2007, 12:14
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



думаю тот, кто уперся - прав.
Т.к. напорную сеть сделать дешевле, если у вас одна нитка, чем самотечную.
А гаситель я бы сделал отдельный.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Стадион_1_1_3890.rar ( 148,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1932
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Вершина_*
сообщение 22.6.2007, 12:25
Сообщение #21





Guest Forum






Михаил я тебя не понял: ты бы сделал ,а тот прав?.И причем сдесь дешевле.
И еще в моем случае врезка в действующую сеть на которой есть абоненты.То-есть в один колодец будет приходить и самотечка и напорка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lobotom
сообщение 22.6.2007, 12:26
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.5.2007
Пользователь №: 7946



bang.gif
Спасибо большое. Вот тока что за деталь гашения потока? Что из себя представляет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 22.6.2007, 12:31
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Заглушка стальная, равная диаметру напорного трубопровода. Приварена на мет. стержни.
Либо иногда конструкторам говорю надо стальной лист таких-то размеров. Они мне дают ГОСТ на листы металла, я в спец-ии пишу - выполнить по месту из такой то стали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Вершина_*
сообщение 22.6.2007, 12:34
Сообщение #24





Guest Forum






Не надолго эта заглушка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 22.6.2007, 12:39
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Вершина @ 22.6.2007, 15:34) *
Не надолго эта заглушка.


Правильную скорость выбирать надо. Если 7м/с, то не надолго.

Цитата(Вершина @ 22.6.2007, 15:25) *
И еще в моем случае врезка в действующую сеть на которой есть абоненты.То-есть в один колодец будет приходить и самотечка и напорка.


Тогда мой вариант не годится. Гасите напорку в здании.

Сообщение отредактировал Михаил I - 22.6.2007, 12:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Вершина_*
сообщение 22.6.2007, 12:42
Сообщение #26





Guest Forum






Я об агресивности говорил.
И все-же отдельно гаситель или нет???
Здание это КНС.

Сообщение отредактировал Вершина - 22.6.2007, 12:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lobotom
сообщение 22.6.2007, 12:48
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.5.2007
Пользователь №: 7946



Хочу спросить совета...
Ду 200 - напорная. На пути все тот же овраг.... хотя словами не расскажешь... Подскажите как его все-таки лучше обойти? (дюкер, перепадные колодцы... ну или без всяго)
может ещё что подскажите, буду благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 22.6.2007, 12:48
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Возьми лист толщиной 5 см.
Гаситель вместе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lobotom
сообщение 22.6.2007, 12:49
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.5.2007
Пользователь №: 7946



забыл bang.gif
вот оно
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  профиль.dwg ( 37,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 690
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 22.6.2007, 12:51
Сообщение #30


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Lobotom @ 22.6.2007, 15:48) *
Хочу спросить совета...


Хм. Надо думать. Может даже вариант открыто пройти с утеплением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 22.6.2007, 12:56
Сообщение #31


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Ой, а что так глубоко идете? Меня бы долго ногами пинали за это. Напоркой же можно подниматься и идти параллельно земле. О вантузах не забывать только. Я бы шел на 1,6-2,0 метра параллельно земле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lobotom
сообщение 22.6.2007, 13:03
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.5.2007
Пользователь №: 7946



а если все-таки параллельно земле (2м-глубина промерзания), но с небольшим уклоном... можно ж и без вантузов (по СНиП)
И если параллельно земле - будут скачики... выпуски нада на каждой нисходящей? Я планировал выпуск устроить после оврага...
bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.6.2007, 13:06
Сообщение #33


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Вершина @ 22.6.2007, 13:04) *
Андрей проект уже согласован с водоканалом.

А, простите, какого же рожна тогда? Технически возражений нет, это всё хотелки владельцев сети. Если согластны, так и ладно. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 22.6.2007, 13:08
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Lobotom @ 22.6.2007, 16:03) *
Я планировал выпуск устроить после оврага...


Да, сделайте так.
Но после пересечки с самотечными вылезте на 2 и идете параллельно земле на 2м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.6.2007, 13:11
Сообщение #35


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Lobotom @ 22.6.2007, 13:49) *
вот оно

Я бы шёл по рельефу. Глубина - СНиПовская. Под оврагом - наклонным бурением. Ну и в больших углах наставить вентилей для слива и выпуска воздуха.
Смысл проектирования - не зарыться глубоко и минимизировать эти вентили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lobotom
сообщение 22.6.2007, 13:24
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.5.2007
Пользователь №: 7946



а такая конструкция... ну как на рис. типа перепадные колодцы (перпендикуляры, грубо говоря)?
Или все-таки рельеф оврага проходить по рельефу? (загабулина получится)
Каналия идет ро оврагу параллельно дороге... bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lobotom
сообщение 22.6.2007, 14:15
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.5.2007
Пользователь №: 7946



И ещё подскажите, плз, про упоры... если их в земле делать+уклон минимальный (вантузы не нужны)+нет ответвлений = получается, что колодцы на напорке нужны только где выпуски? Правильно понимаю?

В файле сделал ориентировочно по профилю. Колодец тока с выпуском и гасительный в конце... Итого почти на 400 м всего 2 колодца... не мало? bang.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  профиль2.dwg ( 51,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 407
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.6.2007, 14:25
Сообщение #38


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Фишка то в том, что эти чудесные перпендикуляры не только рисовать, но и строить надо. А как? Вы это себе представляете? И цену вопроса?
Открытым способом канаву по рельефу. Через препятствие - наклонным бурением. Это мне понятно. А Ваш вариант? Кроме того, напорка то у Вас в две нитки должна быть. А колодцы с задвижками на напорке через несколько километров ставят (ремонтные участки). А вот до и после оврага я бы камеры переключения сделал. Вопрос опорожнения этого участка - отдельный вопрос. И не к Вам, а к ГИПу. Ибо дорого это, а бабки не Ваши. Не Вам и решать. Заку.

Цитата(Lobotom @ 22.6.2007, 15:15) *
В файле сделал ориентировочно по профилю.

Уже лучше biggrin.gif Но ещё далеко до совершенства. Озадачте ГИПа необходимостью этого выпуска.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lobotom
сообщение 22.6.2007, 14:32
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.5.2007
Пользователь №: 7946



Так там можно и не бурением - овраг без воды... И напорка в одну линию получается... тогда как? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.6.2007, 14:42
Сообщение #40


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Напорку фекальную не ложут в одну линию...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lobotom
сообщение 22.6.2007, 14:59
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.5.2007
Пользователь №: 7946



уфффф нашеллл....
5.8. Число напорных трубопроводов от насосных станций первой категории необходимо принимать не менее двух с устройством в случае необходимости между ними переключений, расстояния между которыми следует определять из условия обеспечения при аварии на одном из них пропуска 100 %-ного расчетного расхода, при этом следует предусматривать использование резервных насосов.
Для насосных станций второй и третьей категорий допускается предусматривать один напорный трубопровод. (а это как раз мой случай)
( так же про ДЮКЕРЫ: 4.37 ...При пересечении оврагов и суходолов допускается предусматривать дюкеры в одну линию.)


И ещё вопрос, уж если вчитываться в СНиП... 4.14. Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать:
в местах присоединений;
в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов;
на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм - 35 м, 200-450 мм - 50 м, 500-600 мм - 75 м, 700-900 мм - 100 м, 1000-1400 мм - 150 м, 1500-2000 мм - 200 м, свыше 2000 мм - 250-300 м.
bang.gif жесть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.6.2007, 15:05
Сообщение #42


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А с чего Вы взяли, что у Вас не первая категория?
"всех систем" - читай "самотёчных сетей всех разновидностей канализации". А у Вас - напорка. То бишь, по водопроводному СНиПу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lobotom
сообщение 22.6.2007, 15:16
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.5.2007
Пользователь №: 7946



Категори указана в задании - третья...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.6.2007, 15:22
Сообщение #44


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Категория КНС - третья? blink.gif
Что качаем и откуда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lobotom
сообщение 22.6.2007, 15:29
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.5.2007
Пользователь №: 7946



качаем какушата (фикалии то бишь) от сборного колодца в поселке - присоединены несколько домов bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.6.2007, 16:53
Сообщение #46


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Lobotom @ 22.6.2007, 16:29) *
присоединены несколько домов bang.gif

И Вы качаете это двухсотой трубой? newconfus.gif Сколько ж тех домиков то? wink.gif
И какой дурак объявил сооружение ВКХ третьей категорией? Им что, если напругу отключат, в кусты всем бежать?
Что то не договариваешь ты, Герасим... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lobotom
сообщение 22.6.2007, 17:37
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.5.2007
Пользователь №: 7946



Да нет, все так... просто всё ужо обговорено (не я обговаривал - задание имеется)... ну может не пару домиков... но немного...

Я просто хотел немного для себя прояснить ситуацию... теперь стало понятнее:
под оврагом прохожу
в конце оврага - колодец с выпуском в соседний (нижняя точка всей системы)
затем небольшой подъёмчик (вот только обязательно ли соблюдать угол в 20 градусов?)
а там и рукой подать - гасительный и потом уже самотеком в приемный

Итого: получается, что если
на поворотах колодцы не нужны (упоры в земле),
уклон по трассе буду соблюдать небольшой (до 0,005) - без вантузов, то бишь,
ТО по ходу трубопровода встретится всего один колодец после оврага с выпуском... ааааааа!!! и какушата на месте - сначала в гасительный колоедц, а потом уже... дальше куда-нить... smile.gif

Всем большое спасибо. Если есть желание, то подпрате меня, пока не накосячил bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lobotom
сообщение 25.6.2007, 11:33
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.5.2007
Пользователь №: 7946



bang.gif Помогите пожалуйста кто чем может. Нужен 4-ый альбом канализационных колодцев... если есть, то конкретно нужен лист с канализационной камерой в плане 4 на 4,5 м... Люди поможите плз helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lobotom
сообщение 25.6.2007, 15:00
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.5.2007
Пользователь №: 7946



bang.gif нет никого что ли... напишите хоть "пошел ты со своим 4-ым альбомом"... очень Вас прошу ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dимыч
сообщение 25.6.2007, 15:08
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 28.5.2007
Из: Ставрополь
Пользователь №: 8876



Цитата(Lobotom @ 25.6.2007, 16:00) *
напишите хоть "пошел ты со своим 4-ым альбомом"... очень Вас прошу ))

clap.gif Вы прям напрашиваетесь на комплимент. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.6.2007, 15:32
Сообщение #51


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Тут одна девушка что то такое говорила... но это всё, что я знаю. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lobotom
сообщение 25.6.2007, 15:58
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.5.2007
Пользователь №: 7946



Где та девушка, которая что-то такое говорила... де-ву-шка... bang.gif Мне нужна девушка, которая что-то говорила... отзовись, а?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 25.6.2007, 16:08
Сообщение #53





Guest Forum






А в книгохранилище были? Какие-то альбомы туда точно выкладывали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lobotom
сообщение 25.6.2007, 16:43
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.5.2007
Пользователь №: 7946



Да, там есть, но по канажке тока альбом 2 и 6 (который путают с 4-ым - римские циферки)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Doron_*
сообщение 16.7.2008, 22:14
Сообщение #55





Guest Forum






Здравствуйте! Понимаю, что с таким вопросом надо в песочницу, но там нет подходящей темы, а создавать новую для такого вопроса - неразумно.

Так вот, если на напорной канализации (или на водопроводе) меняется диаметр, то колодец надо ставить или нет? трубы так сваривают?прям в земле?

наверное, где-то это должно быть в снипе, только вот где?? (в водопроводном наружном - не нашла) helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 17.7.2008, 1:14
Сообщение #56





Guest Forum






У Вас, девушка, подход неправильный к проблеме... писать большими буквами не надо... надо сначала положить фото в малинник, а потом благородных донов набежит на фото - советами, как лучше, замучают...
не в песочницу, а в малинник biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Doron_*
сообщение 17.7.2008, 21:17
Сообщение #57





Guest Forum






вот уж спасибо за "разъяснение".ну вот в малинник мне и дорога)
вопрос закрыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.7.2008, 9:27
Сообщение #58


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9674
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Михаил I @ 22.6.2007, 11:55) [snapback]135755[/snapback]
Может и не быть. Воздух может выйти через колодец-гаситель.

Может, если опорожнение трубы для ремонта происходит в нормативный срок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nj69
сообщение 20.6.2010, 22:45
Сообщение #59





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.6.2010
Пользователь №: 61784



Наткнулась на ваше обсуждение! Как раз вопрос в связи с напорной канализацией. В связи с большой глубиной заложения поднимаю главный коллектор с помощью КНС, напорные водоводы идут в две нитки, на каком расстоянии от КНС ставить колодец гаситель и можно ли в него заодно присоединить боковое ответвление?

Сообщение отредактировал nj69 - 20.6.2010, 22:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 21.6.2010, 8:36
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(nj69 @ 20.6.2010, 23:45) *
на каком расстоянии от КНС ставить колодец гаситель?

На нужном.
Цитата(nj69 @ 20.6.2010, 23:45) *
... колодец гаситель и можно ли в него заодно присоединить боковое ответвление?

Можно, всё можно. Если только вы представите конструктив на подобный колодец. Но или у вас его нет, или вы не будете заморачиваься, что весьма вероятно, то поставьте лучше два колодца: гаситель и следом за ним линейный с присоединением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ket.kam
сообщение 21.8.2014, 9:16
Сообщение #61





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.8.2014
Пользователь №: 242578



Здравствуйте!
подскажите ,пожалуйста,какие данные необходимы для подбора колодца гасителя напора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.8.2014, 9:20
Сообщение #62


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Из чего подбирать собрались? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ket.kam
сообщение 21.8.2014, 9:30
Сообщение #63





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.8.2014
Пользователь №: 242578



Я имею в виду,диаметр и высота колодца,диаметры входящего и выходящего патрубка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.8.2014, 9:55
Сообщение #64


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Первое - по минимальным размерам СНиП, второе - по расходу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ket.kam
сообщение 21.8.2014, 10:08
Сообщение #65





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.8.2014
Пользователь №: 242578



СНиП 2.04.03-85 Канализация. наружные сети и сооружения. Вот этот?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.8.2014, 11:11
Сообщение #66


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JIexa_84
сообщение 31.8.2014, 20:10
Сообщение #67





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.8.2014
Пользователь №: 242306



Подскажите плиз!! какой минимальный диаметр наружной напорной канализации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.9.2014, 9:44
Сообщение #68


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9674
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Не нормируется. По скорости определять надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Оленька
сообщение 8.10.2015, 16:53
Сообщение #69





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 248111



Цитата(Dимыч @ 25.6.2007, 15:08) *
clap.gif Вы прям напрашиваетесь на комплимент. biggrin.gif


Приветиз Черкесска!!! Рада встретить земляка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 8.10.2015, 17:38
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



8 лет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
buravleva
сообщение 9.8.2016, 16:44
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923



Цитата(andrey R @ 22.6.2007, 11:49) *
На форуме есть типовой альбом, плюс я вчера книгшу вешал с расчётами этих зверей.
Чего же боле? biggrin.gif

А можно ссылочку на книгу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Youlya1090
сообщение 10.8.2016, 12:41
Сообщение #72





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.8.2014
Пользователь №: 241832



Добрый день, ситуация такая, отвод очищенных сточных вод по 2 трубопроводам 350 диаметра в напоре, примерно метров 100, так как идет повышение рельефа. Затем 200 метров до выпуска - рельеф понижается, нужен ли колодец гаситель в этой максимальной точке рельефа, чтобы 200 метров прошло самотеком, либо необязательно, и можно в напоре сделать выпуск без колодца-гасителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 10.8.2016, 13:47
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 2735
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



В интересующем вас месте будет или гаситель, или вантузная. Может, проще погаситься?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Youlya1090
сообщение 10.8.2016, 13:51
Сообщение #74





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.8.2014
Пользователь №: 241832



Выходит без колодца никак, значит ставлю гаситель. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных