Напорная канализация

Уважаемые, подскажите пожалуйста, каким образом все-таки выполняется напорная канализация? Может у кого есть примеры проектиков?
Дело в том, что мне непонятен вопрос о расстановке колодцев. В СНиПе сказано: п4.11 "На напорных трубопроводах в необходимых случаях надлежит предусматривать установку задвижек, вантузов, выпусков и компенсаторов в колодцах." Какие случаи считаются необходимыми мне точно не понятно... И вообще: п 9.11 " Проектирование напорных трубопроводов следует производить согласно СНиП 2.04.02-84.".
А что на счет перепадных колодцев (например, в случае резкого снижения рельефа)? Нужен ли в этом случае для напорной каналии колодец? И что там будет внутри этого колодца?
andrey R
21.6.2007, 22:06
Цитата(Lobotom @ 21.6.2007, 21:08)

Какие случаи считаются необходимыми мне точно не понятно...
Задвижки - на присоединениях, вантузы - в повышенных участках трубы (в точке перелома), спускники - в пониженных, компенсаторы - по расчёту. Собственно, как на водопроводе... там в СНиПе про вантузы и спускники подробно. Про компенсаторы - куча литературы.
Цитата(Lobotom @ 21.6.2007, 21:08)

А что на счет перепадных колодцев (например, в случае резкого снижения рельефа)? Нужен ли в этом случае для напорной каналии колодец? И что там будет внутри этого колодца?

Иногда нужен. Вертикальная труба.
Большое спасибо, стало понятней. Т.е. колодцы будут только, грубо говоря, в максимумах и минимумах...
А как же быть с поворотами (колодцы не нужны)? В СНиПе сказано про устройство упоров (при угле поворота более 10 гр.)... Как они выглядят? И где устанавливаются?
Да и ещё в СНиПе по водопроводу (если напорную каналию рассматривать как водопровод) сказано: (п.8.12.) "...Примечание. При уклоне нисходящего участка трубопровода (после переломной точки профиля) 0,005 и менее вантузы не предусматриваются; при уклоне в пределах 0,005—0,01 в переломной точке профиля взамен вантуза допускается предусматривать на воздухосборнике кран (вентиль)." Т.о., получается, если уклон небольшой, то можно и без вантуза, а, следовательно, и колодец не нужен? Правильно?
Хотелось бы уточнить про выпуски - "...отвод сточной воды, выпускаемой из опорожняемого участка, надлежит предусматривать без сброса в водный объект в специальную камеру с последующей перекачкой в канализационную сеть или с вывозом сточных вод автоцистерной." Не могли бы пояснить, о какой камере идет речь?
А про перепадной колодец... Ситуация такая - на расстоянии в 30 метров - понижение рельефа на 4,5 метра (овраг), а затем он становится таким как и был до этого. Как быть в такой ситуации? (ставить 2 перепадных колодца - 1 до оврага и 1 после?)
Альбом с упорами есть на форуме. Можете посмотреть. Они ставятся на горизонтальных и вертикальных поворотах. В земле.
Можно и без вантуза. До фанатизма не нужно тыкать их в любой излом. Только в большой и только на приличного диаметра сети. На канажке вообще то вантузы лучше не ставить, вентиль понадёжнее будет.
Речь о пустом колодце, который ставят рядом и выводят в него трубу выпуска.
Можно идти по рельефу, можно с перепадом. По обстановке.
Цитата(Lobotom @ 22.6.2007, 2:02)

Хотелось бы уточнить про выпуски - "...отвод сточной воды, выпускаемой из опорожняемого участка, надлежит предусматривать без сброса в водный объект в специальную камеру с последующей перекачкой в канализационную сеть или с вывозом сточных вод автоцистерной." Не могли бы пояснить, о какой камере идет речь?
А про перепадной колодец... Ситуация такая - на расстоянии в 30 метров - понижение рельефа на 4,5 метра (овраг), а затем он становится таким как и был до этого. Как быть в такой ситуации? (ставить 2 перепадных колодца - 1 до оврага и 1 после?)

первый вопрос: в пониженых точках устанавливается спускник, для того чтоб можно было спускать сток на время ремонта или аварии... Так вот этот спускник должен отвести воду в одельный резервуар (называется спускной или мокрый колодец), вот про него и реч..
И потом это все для больших диаметров, с малинькими расходами можно повыделываться с воздушниками и спускниками этими..
второй вопрос:
нинадо ни каких колодцев, все делается как в водопроводе, лепите две утки (отводом под 90, опускаетесь вертикально,опять отводом под 90 проходите под оврагом и той же самой дорогой обратно наверх), вертикальные участки беруться в ж/б обойму...все вродеб..
У меня есть вопросы по напоркам:как выполнять колодец гаситель напора,должен ли он быть отдельно от самотечки или допускается установка его на линии?
Михаил I
22.6.2007, 10:17
колодец устанавливается на напорной линии, затем самотеком в самотечную
sonsumerek
22.6.2007, 10:21
да?
а я думала, что на соединении самотечной сети и напорной в месте пересечения ставиться колодец-гаситель и в этом же колодце сток соединяется...
темная я какая, жуть
Михаил я того же мнения.Как мне это доказать проектировщику?Она уперлась и все.
Михаил I
22.6.2007, 10:30
Я делал и колодец-гаситель на самотечной. Но это было на выпуске из небольшого здания. Т.е. расход небольшой и я сделал просто гашение напора путем приварки заглушки к трубе.
А когда я делаю КНС для большого здания или группы зданий, то колодец-гаситель делал нормальный и отдельный.
Какой случай у Вас?
andrey R
22.6.2007, 11:45
Цитата(Вершина @ 22.6.2007, 11:24)

Как мне это доказать проектировщику?Она уперлась и все.
Элементарно, Ватсон

Пусть сходит в водоканал и согласует...
Спасибо
Вопрос по вантузам. Получается, что по трассе напорки может не быть ни одного вантуза (диаметр 200)?
А есть у кого-нить проектик с колодцем гасителем. Шо за зверь?
Не напомните, ограничения по скорости именно для напорной каналии какие?
andrey R
22.6.2007, 11:49
Цитата(Lobotom @ 22.6.2007, 12:47)

А есть у кого-нить проектик с колодцем гасителем.
На форуме есть типовой альбом, плюс я вчера книгшу вешал с расчётами этих зверей.
Чего же боле?
Михаил I
22.6.2007, 11:55
Цитата(Lobotom @ 22.6.2007, 14:47)

Спасибо
Вопрос по вантузам. Получается, что по трассе напорки может не быть ни одного вантуза (диаметр 200)?
Может и не быть. Воздух может выйти через колодец-гаситель.
МНе кажется что самая простая конструкция гасителя напора это рогатка в колодце. Где поток разделяетсся на два и они стукаются друг о друга. А всякие стальные щиты на болтах это ну на год ну на два...
sonsumerek
22.6.2007, 11:57
Цитата(Михаил I @ 22.6.2007, 11:30)

Я делал и колодец-гаситель на самотечной. Но это было на выпуске из небольшого здания...
А когда я делаю КНС ...
ааа... я то КНС не делала еще, не довелось ))
Андрей проект уже согласован с водоканалом.
Михаил ситуация такая:КНС от микррайона где-то на 15 пятиэтажек,диаметр напорки 200мм,самотечки 400мм.
Михаил I
22.6.2007, 12:07
тогда сначала нужно гасить напор в колодце, затем самотеком в 400 еще одним колодцем присоединяться.
хотя если взять колодец на 1,5м, то можно и в одном
доказать-то как? не могу же я на форум сослаться.
Михаил I
22.6.2007, 12:14
думаю тот, кто уперся - прав.
Т.к. напорную сеть сделать дешевле, если у вас одна нитка, чем самотечную.
А гаситель я бы сделал отдельный.
Михаил я тебя не понял: ты бы сделал ,а тот прав?.И причем сдесь дешевле.
И еще в моем случае врезка в действующую сеть на которой есть абоненты.То-есть в один колодец будет приходить и самотечка и напорка.
Спасибо большое. Вот тока что за деталь гашения потока? Что из себя представляет?
Михаил I
22.6.2007, 12:31
Заглушка стальная, равная диаметру напорного трубопровода. Приварена на мет. стержни.
Либо иногда конструкторам говорю надо стальной лист таких-то размеров. Они мне дают ГОСТ на листы металла, я в спец-ии пишу - выполнить по месту из такой то стали.
Михаил I
22.6.2007, 12:39
Цитата(Вершина @ 22.6.2007, 15:34)

Не надолго эта заглушка.
Правильную скорость выбирать надо. Если 7м/с, то не надолго.
Цитата(Вершина @ 22.6.2007, 15:25)

И еще в моем случае врезка в действующую сеть на которой есть абоненты.То-есть в один колодец будет приходить и самотечка и напорка.
Тогда мой вариант не годится. Гасите напорку в здании.
Я об агресивности говорил.
И все-же отдельно гаситель или нет???
Здание это КНС.
Хочу спросить совета...
Ду 200 - напорная. На пути все тот же овраг.... хотя словами не расскажешь... Подскажите как его все-таки лучше обойти? (дюкер, перепадные колодцы... ну или без всяго)
может ещё что подскажите, буду благодарен
Михаил I
22.6.2007, 12:48
Возьми лист толщиной 5 см.
Гаситель вместе.
забыл
вот оно
Михаил I
22.6.2007, 12:51
Цитата(Lobotom @ 22.6.2007, 15:48)

Хочу спросить совета...
Хм. Надо думать. Может даже вариант открыто пройти с утеплением.
Михаил I
22.6.2007, 12:56
Ой, а что так глубоко идете? Меня бы долго ногами пинали за это. Напоркой же можно подниматься и идти параллельно земле. О вантузах не забывать только. Я бы шел на 1,6-2,0 метра параллельно земле.
а если все-таки параллельно земле (2м-глубина промерзания), но с небольшим уклоном... можно ж и без вантузов (по СНиП)
И если параллельно земле - будут скачики... выпуски нада на каждой нисходящей? Я планировал выпуск устроить после оврага...
andrey R
22.6.2007, 13:06
Цитата(Вершина @ 22.6.2007, 13:04)

Андрей проект уже согласован с водоканалом.
А, простите, какого же рожна тогда? Технически возражений нет, это всё хотелки владельцев сети. Если согластны, так и ладно.
Михаил I
22.6.2007, 13:08
Цитата(Lobotom @ 22.6.2007, 16:03)

Я планировал выпуск устроить после оврага...
Да, сделайте так.
Но после пересечки с самотечными вылезте на 2 и идете параллельно земле на 2м.
andrey R
22.6.2007, 13:11
Цитата(Lobotom @ 22.6.2007, 13:49)

вот оно
Я бы шёл по рельефу. Глубина - СНиПовская. Под оврагом - наклонным бурением. Ну и в больших углах наставить вентилей для слива и выпуска воздуха.
Смысл проектирования - не зарыться глубоко и минимизировать эти вентили.
а такая конструкция... ну как на рис. типа перепадные колодцы (перпендикуляры, грубо говоря)?
Или все-таки рельеф оврага проходить по рельефу? (загабулина получится)
Каналия идет ро оврагу параллельно дороге...
И ещё подскажите, плз, про упоры... если их в земле делать+уклон минимальный (вантузы не нужны)+нет ответвлений = получается, что колодцы на напорке нужны только где выпуски? Правильно понимаю?
В файле сделал ориентировочно по профилю. Колодец тока с выпуском и гасительный в конце... Итого почти на 400 м всего 2 колодца... не мало?
andrey R
22.6.2007, 14:25
Фишка то в том, что эти чудесные перпендикуляры не только рисовать, но и строить надо. А как? Вы это себе представляете? И цену вопроса?
Открытым способом канаву по рельефу. Через препятствие - наклонным бурением. Это мне понятно. А Ваш вариант? Кроме того, напорка то у Вас в две нитки должна быть. А колодцы с задвижками на напорке через несколько километров ставят (ремонтные участки). А вот до и после оврага я бы камеры переключения сделал. Вопрос опорожнения этого участка - отдельный вопрос. И не к Вам, а к ГИПу. Ибо дорого это, а бабки не Ваши. Не Вам и решать. Заку.
Цитата(Lobotom @ 22.6.2007, 15:15)

В файле сделал ориентировочно по профилю.
Уже лучше

Но ещё далеко до совершенства. Озадачте ГИПа необходимостью этого выпуска.
Так там можно и не бурением - овраг без воды... И напорка в одну линию получается... тогда как?
andrey R
22.6.2007, 14:42
Напорку фекальную не ложут в одну линию...
уфффф нашеллл....
5.8. Число напорных трубопроводов от насосных станций первой категории необходимо принимать не менее двух с устройством в случае необходимости между ними переключений, расстояния между которыми следует определять из условия обеспечения при аварии на одном из них пропуска 100 %-ного расчетного расхода, при этом следует предусматривать использование резервных насосов.
Для насосных станций второй и третьей категорий допускается предусматривать один напорный трубопровод. (а это как раз мой случай)
( так же про ДЮКЕРЫ: 4.37 ...При пересечении оврагов и суходолов допускается предусматривать дюкеры в одну линию.)
И ещё вопрос, уж если вчитываться в СНиП... 4.14. Смотровые колодцы на канализационных сетях
всех систем надлежит предусматривать:
в местах присоединений;
в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов;
на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм - 35 м, 200-450 мм - 50 м, 500-600 мм - 75 м, 700-900 мм - 100 м, 1000-1400 мм - 150 м, 1500-2000 мм - 200 м, свыше 2000 мм - 250-300 м.

жесть
andrey R
22.6.2007, 15:05
А с чего Вы взяли, что у Вас не первая категория?
"всех систем" - читай "самотёчных сетей всех разновидностей канализации". А у Вас - напорка. То бишь, по водопроводному СНиПу.
Категори указана в задании - третья...
andrey R
22.6.2007, 15:22
Категория КНС - третья?
Что качаем и откуда?
качаем какушата (фикалии то бишь) от сборного колодца в поселке - присоединены несколько домов
andrey R
22.6.2007, 16:53
Цитата(Lobotom @ 22.6.2007, 16:29)

присоединены несколько домов

И Вы качаете это двухсотой трубой?

Сколько ж тех домиков то?

И какой дурак объявил сооружение ВКХ третьей категорией? Им что, если напругу отключат, в кусты всем бежать?
Что то не договариваешь ты, Герасим...
Да нет, все так... просто всё ужо обговорено (не я обговаривал - задание имеется)... ну может не пару домиков... но немного...
Я просто хотел немного для себя прояснить ситуацию... теперь стало понятнее:
под оврагом прохожу
в конце оврага - колодец с выпуском в соседний (нижняя точка всей системы)
затем небольшой подъёмчик (вот только обязательно ли соблюдать угол в 20 градусов?)
а там и рукой подать - гасительный и потом уже самотеком в приемный
Итого: получается, что если
на поворотах колодцы не нужны (упоры в земле),
уклон по трассе буду соблюдать небольшой (до 0,005) - без вантузов, то бишь,
ТО по ходу трубопровода встретится всего один колодец после оврага с выпуском... ааааааа!!! и какушата на месте - сначала в гасительный колоедц, а потом уже... дальше куда-нить...
Всем большое спасибо. Если есть желание, то подпрате меня, пока не накосячил

Помогите пожалуйста кто чем может. Нужен 4-ый альбом канализационных колодцев... если есть, то конкретно нужен лист с канализационной камерой в плане 4 на 4,5 м... Люди поможите плз

нет никого что ли... напишите хоть "пошел ты со своим 4-ым альбомом"... очень Вас прошу ))
Цитата(Lobotom @ 25.6.2007, 16:00)

напишите хоть "пошел ты со своим 4-ым альбомом"... очень Вас прошу ))

Вы прям напрашиваетесь на комплимент.