Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Аммонийный азот, Как избавиться от аммония.
Гость_Саша_*
сообщение 29.6.2007, 14:11
Сообщение #1





Guest Forum






На КОС одной ГЭС реконструированы очистные сооружения в новом составе: тангенц песколовки, аэротенк с нитри и денитри, 2 отстойник, фильтр с пенополистирольной загрузкой, угольный фильтр. Расход около 80 м3/сут, БПК5 30-50, NH4 15-25, температура 8-10 град в аэротенке. Активный ил не растет, не могу избавиться от амон. азота. По анализам на данный момент без биологии снимается около 50 % азота.
Есть ил варианты как убрать остальной вместе с нитратами?.
Возможен вариант еще дополнительной очистки?.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 96)
Гость_BUFF_*
сообщение 29.6.2007, 14:39
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Саша @ 29.6.2007, 15:11) *
Есть ил варианты как убрать остальной вместе с нитратами?.
Возможен вариант еще дополнительной очистки?.

уточните, пожалуйста, кто на ком стоял smile.gif
как-то совсем непонятно, от чего доочищать... вы эту-то не очистили - холодная вода...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 29.6.2007, 21:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



При БПК5 30-50 на входе и такой температуре ил вряд ли расти будет. Да и сорбционной ёмкости уголька надолго не хватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kvidaq
сообщение 29.6.2007, 21:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2955



При температуре 8-10 град в аэротенке рост нитрфикаторв будет очень медленным, собственно и вообще прирост АИ будет маленьким. Здесь биология вряд ли поможет. Аэротенки вообще надо убирать, на такое БПК их нет смысла ставить вообще. Или греть воду smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 29.6.2007, 23:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



Цитата(Сандугач @ 29.6.2007, 18:00) *
При БПК5 30-50 на входе и такой температуре ил вряд ли расти будет. Да и сорбционной ёмкости уголька надолго не хватит.

А уголь-то где?
Поясните пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.6.2007, 23:56
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(civic @ 30.6.2007, 0:21) *
А уголь-то где?

На хвосте, где же ещё
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 30.6.2007, 15:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



Цитата(andrey R @ 29.6.2007, 20:56) *
На хвосте, где же ещё

А что перед углем-то тогда???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.6.2007, 15:37
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Саша @ 29.6.2007, 15:11) *
тангенц песколовки, аэротенк с нитри и денитри, 2 отстойник, фильтр с пенополистирольной загрузкой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 30.6.2007, 16:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



Цитата(andrey R @ 29.6.2007, 20:56) *
На хвосте, где же ещё

Ты же говорил про хвост!
А так никакой уголь работать не будет!
Надо дробить органику!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 30.6.2007, 16:45
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата
Новичок: Ребят, у меня проблема - пришел пациент, один глаз работает, другой нет - что делать? Срочно!!
Хирург (старожил): А-а-а-а!! Один глаз не работает, умора! (*ржет*)
Скальпель (старожил): Блин, ламеры достали!
Админ (администратор): Новичок, читайте правила форума, пользуйтесь поиском. Первое предупреждение.
Доктор_Лектор (завсегдатай): Да ладно вам, помогите ему. Не видите - у человека горе.
Гость1: Новичок, а чего ты хочешь-то? Формулируй вопрос правильно.
Новичок: Гость1, я хочу чтобы оба галза видели. Можешь подсказать как это сделать?
Гость1: А-а-а, чтобы оба видели - не знаю тогда. Я по иглоукалыванию специализируюсь.
Новичок: Админ, я пользовался поиском, но ничего не нашел.
Помогите кто-нибудь, пациент на столе лежит, я ему уже легкое вскрыл - не помогает!!
Хирург (старожил): А-а-а!! Легкое вскрыл, я щас описаюсь! (*ржет*)
Гость2: Новичок, глазной нерв проверял?
Медбрат (опытный): Новичек, какой глаз не работает - левый или правый?
Админ (администратор): В правилах форума написано, что здесь запрещено задавать вопросы про симметричные органы. Кроме того, по каким словам ты искал? По слову "глаз"? А надо было - по "бинокуларус окулярус". Вот - [набор ссылок] почитай про то, как надо пользоваться поиском на форумах.
Новичок: Гость2, а где искать глазной нерв? Поменял глаза местами, теперь оба не работают (( Срочно - что делать, скоро наркоз заканчивается.
Гость3: А пациент какой расы - негроид или монголоид?
Скальпель (старожил): Гость3, а какая разница?
Гость3: Ты хочешь сказать, что между негроидом и монголоидом нет разницы? Еще Новичка ламером называл =)
Доктор_Лектор (завсегдатай): Между негроидом и монголоидом есть разница, факт.
Новичок: Как узнать расу?
Скальпель (старожил): Спросить у пациента
Новичок: Пациент без сознания. Может в паспорте записано?
Скальпель (старожил): Гость3, разница есть, но какая разница в конкретном нашем случае??
Гость3: Скальпель, очевидная. У негроидов глаза большие и навыкате, а у монголоидов щелки глаз узкие - может у пациента просто глазные щели заужены, их надрезать надо.
Новичок: Спасибо, Гость3! Надрезал веки - легче стало вынимать глазные яблоки. Переставил еще раз, не рабоатают
ПС: на всякий случай надрезал ноздри и еще одно кое-что.
Новичок: Эй, есть кто-нибудь?
Новичок: Что делать-то?
Новичок: Все, тема закрыта, я его к окулисту направил.
Скальпель (старожил):НОВИЧЕК, А ТЫ ЧТО - НЕ ОКУЛИСТ??? =8-0
Новичок: Неа. Гинеколог.
Админ (администратор): Новичек, второе предупреждение.
Читай правила. Здесь форум окулистов. Еще одно предупреждение и - бан.
Хирург (старожил): А-а-а-а!! Гинеколог!! Все, сливайте воду!!!(*ржет*)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.6.2007, 16:48
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(civic @ 30.6.2007, 17:40) *
Надо дробить органику!

Действительно, дробилку забыли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 2.7.2007, 8:05
Сообщение #12





Guest Forum






Если варианты, кроме убрать аэротенк, его убрать полностью не получиться, как доочисттить воду после угля (настаивают заказчике еще на фильтрах).

Вода идет полупрозрачная, видно биозагрузку, холодная. Действие АГ скоро закончиться и начнуться звонки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 2.7.2007, 9:38
Сообщение #13





Guest Forum






а требования к очищенной воде?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Опытныйкролик
сообщение 2.7.2007, 16:09
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 19.6.2007
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580



Во первых - это, наверное, смесь х/б и пром. стока? А какого?
А вообщем, если не вдаваться в подробности я бы сделал так:
- песколовки - остаются;
- аэротенк (-нитри-денитри...) ...зачем? здесь желательна физика-химическая очистка...-убираем;
- ставим реагентное хозяйство (оксихлорид алюминия+/- флокулянт) - проблеммы с взвешенными в-вами, основным кол-вом органики и фосфором отпадают;
- теперь, естественно, отстаивание;
- пенополистирольную загрузку меняем на цеолит или какой-либо катализатор для удаления NH4 (если в конструкции фильтра возможно устроить аэрацию-отдувку;
- оставляете уголь для доочистки, раз так надо.
Экономим расходы на аэрацию, платим за реагенты, паримся с осадком, танцуем в аэротенке...

А ещё - производительность какая? Требуемое качество очищенной воды? Может вместо АГ рациональней антрацит засыпать?

Какая производительность? Требуемое качество очищенной воды? Может вместо АГ рациональней антрацит засыпать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.7.2007, 16:48
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цеолит - оно конечно... biggrin.gif И неонку... bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 2.7.2007, 17:53
Сообщение #16





Guest Forum






и роторно-пленочный испаритель в комплекте с ультразвуковым свистком, кавитатором и бульбулятором... это будет даже круче, чем цеолит и катализаторы... и танцы до утра biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.7.2007, 18:00
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Блин, как же это я бульбулятор то позабыл... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Опытныйкролик
сообщение 3.7.2007, 7:54
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 19.6.2007
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580



[quote name='BUFF' date='2.7.2007, 18:53' post='139610']
и роторно-пленочный испаритель в комплекте с ультразвуковым свистком, кавитатором и бульбулятором... это будет даже круче, чем цеолит и катализаторы... и танцы до утра biggrin.gif
[/quote
привет!!! а что вас так развеселило? Дорого и неэксплуатируемо? Соли жалко? Ну посчитать эффективность инвестиций, конечно стоит. Интересно только какая производительность сооружений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.7.2007, 8:00
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Опытныйкролик @ 3.7.2007, 8:54) *
Соли жалко?

Здравого смысла... wink.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 3.7.2007, 8:57
Сообщение #20





Guest Forum






Я думал про физико-химическую с коагулянтом, но аэротенки с отстойники можно переделать не некуда осадок девать, т.к. заглублены и без системы опорожнения. Возможен ли вариант подачи коагулянта перед пенополистирольным фильтров. А так же вопрос, тем кто занимался аммонием - какой лучше коагулянт. Сток чисто хоз-бытовой плюс прачечная (дает основную массу холодной воды) и столовая.

Очистка до рыб хоз 1 категории, хотя вся рыба давно вымерла, т. к. загнили не вырубленные деревья перед ГЭС.
Если фильтры пром исполнения для очистки главным образом аммония, ну так же можно остального. Заказчик согласен на все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.7.2007, 9:22
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Саша @ 3.7.2007, 9:57) *
Сток чисто хоз-бытовой плюс прачечная (дает основную массу холодной воды) и столовая.

Тогда непонятно, почему БПК такая маленькая и где ПАВы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Опытныйкролик
сообщение 3.7.2007, 9:25
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 19.6.2007
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580



Не встречал коагулянтов, удаляющих азот аммонийный. Единственный известный мне реальный способ небиологической очистки, который так же можно будет обосновать (т.е. не цеолиты всякие и сильвиниты), это катализатор. Если заказчик согласен по-всякому - прислушайтесь к мнению наших более опытных коллег, но свяжитесь с Ангарском (там есть завод "катализ" или "катриз" не помню - поищите в и-нете) и проработайте их вариант, продумайте рациональность.
Про готовые фильтры не слышал (можно,конечно катионитовые ионообменники применить - но это действительно отсутствие здравого смысла).
КОАГУЛЯНТ И ФЛОКУЛЯНТ С АЗОТОМ НЕ БОРЕТСЯ! (только в теории - какой-нибудь заряженый) или у кого-то есть другая информация?
Если нитраты/нитриты- то на это надо будет другая группа катализаторов.
На Ангарск щас проищу ссылки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.7.2007, 9:27
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Каталитическая очистка "голого" хозбыта? Опомнитесь, коллеги... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Опытныйкролик
сообщение 3.7.2007, 9:51
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 19.6.2007
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580



Цитата(andrey R @ 3.7.2007, 10:27) *
Каталитическая очистка "голого" хозбыта? Опомнитесь, коллеги... wink.gif

Ну объясните, пожалуйста, что смущает? Буду очень благодарен, серьезно.
www.katrise.ru или com

Цитата(andrey R @ 3.7.2007, 10:27) *
Каталитическая очистка "голого" хозбыта? Опомнитесь, коллеги... wink.gif

Нет, правда, вы с этим сталкивались?
Читаю ваши старые форумы и отмечаю для себя массу интересного. Доверяю. Поделитесь.

Цитата(Саша @ 3.7.2007, 9:57) *
Я думал про физико-химическую с коагулянтом, но аэротенки с отстойники можно переделать не некуда осадок девать, т.к. заглублены и без системы опорожнения. Возможен ли вариант подачи коагулянта перед пенополистирольным фильтров. А так же вопрос, тем кто занимался аммонием - какой лучше коагулянт. Сток чисто хоз-бытовой плюс прачечная (дает основную массу холодной воды) и столовая.

Очистка до рыб хоз 1 категории, хотя вся рыба давно вымерла, т. к. загнили не вырубленные деревья перед ГЭС.
Если фильтры пром исполнения для очистки главным образом аммония, ну так же можно остального. Заказчик согласен на все.

Фильтров нет, но есть загрузка. Реконструируйте старые, если они безнапорные.www.katrise.ru или com.
И ещё, если не трудно, можете по результатам поделиться - что там у вас получилось?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.7.2007, 10:02
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Опытныйкролик @ 3.7.2007, 10:51) *
что смущает?

1. Не верю в показатели исходной воды, если это хозбыт. Нужно разбираться
2. Каталитическая очистка хозбыта - очень дорогое удовольствие. Нет достаточных оснований для её применения. По крайней мере, я их не вижу.
3. Не очень представляю, как это организовать с использованием существующих сооружений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Опытныйкролик
сообщение 3.7.2007, 10:58
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 19.6.2007
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580



Дорого/не очень сами считайте. Только не забудте про аэрацию и регенерацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.7.2007, 11:06
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Дык считали уже biggrin.gif
К чему говорить о технологии очистки, не зная параметров стока? Я бы прежде озаботился установлением причин низкого БПК и отсутствием ПАВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 3.7.2007, 12:34
Сообщение #28





Guest Forum






ПАВ есть обязательно, т.к. есть прачечная. Которая полоскает чистой водой в большом количестве, разбавляя хоз. быт.. Непонятно откуда столько аммонийного азота, с момента выполнения проекта он возрос с 8 до 20 мг/л, а БПК как был 30-40 так и остался. Может есть варианты возникновения азота, я грешу на гниение в канализации. Ни в речке не хоз водопроводе столько нет.

Проводил независимый анализ на азот и он потвердился. На www.katrise.ru не могу залесть.

Еще вопрос тем кто занимался темой ультра микро фильтрации и мембран. Как они очищают азот?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.7.2007, 12:58
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Никак не очищают. Аммонийный азот - фекального происхождения (ну, если в прачечной им не стирают biggrin.gif ).
А нельзя в этой прачечной навести порядок, чтобы не лили воду почём зря?

Кроме того, СНиП:
3.10. Обработку сточных вод прачечных, загрязненных синтетическими поверхностно-активными веществами (СПАВ), допускается производить совместно с бытовыми сточными водами при отношении их количеств 1:9. Для банно-прачечных сточных вод это отношение следует принимать 1:4, для банных - 1:1. При обосновании допускается применение регулирующих резервуаров.
При большом количестве банно-прачечных сточных вод следует предусматривать их обработку для обеспечения допустимой концентрации СПАВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Опытныйкролик
сообщение 3.7.2007, 14:47
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 19.6.2007
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580



http://www.katrise.ru/
Ссылка нормальная, только что сам залазил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.7.2007, 15:47
Сообщение #31


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Процесс биокаталитической очистки сточных вод на международном конкурсе технологий "Москва-94" вошел в число призеров
Вот когда войдёт в число реально используемых в системе ВКХ технологий, тогда и пообсуждаем. biggrin.gif Кстати, уже больше десяти лет прошло. Иде внедрение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 3.7.2007, 22:20
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(Опытныйкролик @ 3.7.2007, 10:51) *
Ну объясните, пожалуйста, что смущает? Буду очень благодарен, серьезно.
www.katrise.ru или com
Нет, правда, вы с этим сталкивались?

сталкивались, сталкивались biggrin.gif не работает... проверяли - в Мосводоканале... все, что декларируют товарищи - объясняется простыми незатейливыми причинами...

прачечная - оно. конечно, да... только с каких пор в прачечных стали стирать холодной водой? если при разбавлении вода имеет 8-10 град?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.7.2007, 22:32
Сообщение #33


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(BUFF @ 3.7.2007, 23:20) *
прачечная - оно. конечно, да... только с каких пор в прачечных стали стирать холодной водой?

Дык не стирают, а полощут. Но зело много .... biggrin.gif
Надо с предприятием разбираться, как они хозбытовой сток до таких кондиций довели. Ну, если только не наврали с исходниками... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 5.7.2007, 7:11
Сообщение #34





Guest Forum






с температурой точно не наврал, сам мерял, азот проверял не зависимой экспертизой. БПК тоже скорей всего правда, если смотреть по прозрачности воды.

BUFF на счет катализ.ру можно подробней в чем они лопухнулись
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.7.2007, 7:41
Сообщение #35


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Саша @ 5.7.2007, 8:11) *
в чем они лопухнулись

Они не лопухнулись, они фальсифицировали. Просто объяснили вещи, не имеющие отношения к катализатору, его действием. Обман или самообман.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 5.7.2007, 12:33
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 5.7.2007, 8:41) *
Они не лопухнулись, они фальсифицировали. Просто объяснили вещи, не имеющие отношения к катализатору, его действием. Обман или самообман.

именно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 7.7.2007, 20:43
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



При примерно равной производительности сооружений (100) и почти идентичном их составе (перед фильтром с пенополистирольной загрузкой у меня добавлен биореактор с биоблоками, и нет песколовки) и у меня до повышения температуры до 11 градусов ил не рос. О дозе и говорить не приходилось: даже хлопОк не формировался. Стоки греть иль атмосферу – не стали, «мы пошли другим путём». Установили в домиках турбазы ёмкостные водоподогреватели. Всего-то с полтора десятка, а температура сразу скакнула, на недостающие 3 градуса вверх. Когда последние уличные туалеты с выгребами позакрывали, БПК приподнялась раза в 2-3. И «процесс пошёл». Заодно, отчитались в повышении уровня благоустройства. Доза ила за неделю поднялась с 0.7 до 3 г/литр. На этом уровне её и поддерживаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 26.10.2007, 8:49
Сообщение #38





Guest Forum






Мне поступило предложение разработать ОС для другой ГЭС. Хоть плач, опять по составу такая же фигня, Аммоний 15 мг/л, Взвеш вещества 20-50 мг/л, БПК не знаю, запросил но скорее тоже до 50 мг/л. ОТКУДА ТАМ СТОЛЬКО АЗОТА понять не могу. Писать там по особому, или в прачечной особые реагенты применяют. Может быть у кого нибудь появился при таком составе опыт удаления азота. Основными объектами водоотведения хозбытовых стоков ГЭС являются санузлы, душевые, столовая и прачечная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 28.10.2007, 14:20
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Я бы по возможности стоки разделил на хозбыт и производственные (душевые, прачечная). И надо искать "источники" тепла, низкотемпературное, "сбросное" и т.д., или на прямую греть воду от генераторов ГЭС ( smile.gif ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 29.10.2007, 9:07
Сообщение #40





Guest Forum






есть такой цеолит - клиноптилолит для ионнообмена с аммонием. Кто работал, может знает. Тема очень редкая или хоть производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.10.2007, 9:12
Сообщение #41


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Замучаетесь Вы с этим цеолитом, не надо... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 29.10.2007, 10:54
Сообщение #42





Guest Forum






Если есть опыт использования (можно и чужой) в чем трудности расскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.10.2007, 10:57
Сообщение #43


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Большое количество отходов, которые непонятно, куда деть. Сложно извлекать из аппаратов (сооружений). Кое-где используют для доочистки, но не в основном процессе. Емкость низкая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 29.10.2007, 10:59
Сообщение #44





Guest Forum






да и в основном используют... в той же Якутии -он там дармовой, вместо песка...
сначала он забирает аммонийный из воды, а потом начинает отдавать назад biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 29.10.2007, 12:40
Сообщение #45





Guest Forum






Якутия это хорощо, мне правда еще дальше. Производителей не скажете. В инете сам поищу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 31.10.2007, 16:20
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



А чем регенерировать цеолит для извлечения аммония? Какие отходы и как утилизируются?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.10.2007, 16:25
Сообщение #47


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ничем. Большая куча цеолита фонящего азотом biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 31.10.2007, 16:38
Сообщение #48





Guest Forum






У кого нибудь есть варианты как очистить от азота. Анализ выше. Состав ОС усреднитель, смеситель с ОХА камера хлопьеобразования, тонкослойный отстойник. ФПЗ. И далее свободная тема на расход 100 м3/сут. Активированный уголь был по практике с ФПЗ снимал 50%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 31.10.2007, 17:30
Сообщение #49





Guest Forum






Цитата(Саша @ 31.10.2007, 16:38) [snapback]183681[/snapback]
У кого нибудь есть варианты как очистить от азота. Анализ выше. Состав ОС усреднитель, смеситель с ОХА камера хлопьеобразования, тонкослойный отстойник. ФПЗ.

выпаривать biggrin.gif или отдувать biggrin.gif
любые другие способы Вам дают промывную воду с концентратом азота, и деть Вам его уже некуда - уже приплыли...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.10.2007, 18:44
Сообщение #50


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вот тут знаток цеолита пришёл, мож чего новенького расскажет? biggrin.gif
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry183748
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 4.3.2009, 12:15
Сообщение #51





Guest Forum






На суд общества. Пришло техзадание на очистку вод 50 куб в сутки КОЛБАСНОГО ЦЕХА. К техзаданию приложен анализ. Это надо очистить до рыбхоза, я тут думал и ниче не придумал helpsmilie.gif . Биология с денитри не справится. Коагулянты тоже. Выпаривание чтоли сделать. У кого есть варианты на обсуждение.


п/п Загрязняющие вещества Концентрация, мг/л
1. БПКполн 80
2. Взвешенные вещества 353
3. Аммоний ион 99
4. Нитрат ион <0.1
5. Нитрит ион <0.02
6. Фосфат ион 18.17
7. Хлорид ион 432
8. ХПК бихроматная 154
9. Сульфат ион 19.3
10. Нефтепродукты 0.27
11. СПАВ 0.34
12. Жиры 0.36
13. Железо 0.37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 5.3.2009, 19:19
Сообщение #52





Guest Forum






Цитата(Саша @ 4.3.2009, 12:15) [snapback]359772[/snapback]
На суд общества. У кого есть варианты на обсуждение.

Судить тут нечего, и обсуждать тоже. Есть такое слово - подпитка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LEXXXXX
сообщение 14.6.2010, 15:29
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.6.2010
Пользователь №: 61107



Скажите , ктонибудь использовал фосфат титана для удаления аммонийного азота? Его вроде разработал Белорусский Государственный Университет, если знаете про него подскажите кто его выпускает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sorochi_*
сообщение 13.9.2010, 9:15
Сообщение #54





Guest Forum






Я из Минска, у меня то ж проблема с азотом, только с азотом аммиака, хотел бы узнать, не одно ли и то же это с другими соединениями азота и как с ним бороться???? Подскажите у кого есть опыт!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FinitaLaComedia
сообщение 19.10.2010, 14:44
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.3.2010
Из: Украина
Пользователь №: 49479



Уважаемые дамы и господа) Прошу вашего совета по поводу очистки сточных вод торгового центра от солевого аммония до норм приема в ЦГК. Есть данные по анализам стоков на протяжении года. Превышения по таким показателям:
- концентрация аммония колеблется от 10 до 115 мг/л (норма сброса - 9,4 мг/л)
- БПК5 от 15 до 230 мг/л (норма сброса - 174 мг/л)
Все остальные загрязнения не превышают пределов сброса в ЦГК.
Буду очень благодарна, если что-нибудь подскажете по этому поводу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashapvt
сообщение 22.10.2010, 15:04
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 5.2.2008
Пользователь №: 15207



Очистные не пройдут. Варианты:
1. Разбавлять стоки водопроводной водой.
2. Платить штрафы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FinitaLaComedia
сообщение 27.10.2010, 16:12
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.3.2010
Из: Украина
Пользователь №: 49479



Цитата(sashapvt @ 22.10.2010, 15:04) *
Очистные не пройдут. Варианты:
1. Разбавлять стоки водопроводной водой.
2. Платить штрафы.


...А мы предложили биологическую очистку rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 27.10.2010, 20:09
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(FinitaLaComedia @ 19.10.2010, 15:44) *
...очистки сточных вод торгового центра...


Цитата(FinitaLaComedia @ 27.10.2010, 17:12) *
...А мы предложили биологическую очистку rolleyes.gif


clap.gif clap.gif clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Krusty_*
сообщение 28.10.2010, 21:39
Сообщение #59





Guest Forum






Подкину еще вопросик в этой же тематике. rolleyes.gif
Есть сточные воды от гальваники (горячее оксидирование сталей) с большим содержанием нитритов (порядка 50-100 мг/л). Нормативы на слив нитритов совсем бесчеловечные - 0,08 мг/л. Стою перед выбором: ионный обмен, осмос или как-нить локально собирать нитритный сток и обрабатывать окислителем (например перекисью). Все три метода со своими "букетами" проблем. Общение со спецами по гальваникам безрезультатна, ибо такие стоки традиционно не обрабатываются на гальванических очистных.
Есть мнения или опыт обращения с такими стоками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 29.10.2010, 10:19
Сообщение #60





Guest Forum






Цитата(Krusty @ 28.10.2010, 22:39) *
Стою перед выбором: ионный обмен, осмос или как-нить локально собирать нитритный сток и обрабатывать окислителем (например перекисью).

Продажников осмоса начитались? smile.gif
На первый взгляд, интересней локально собирать, и на прямое окисление. Я бы думал про озон в первую очередь, а уж потом про окисление с коррекцией рН... Считать экономику надо. Озон vs перекись/марганцовка + кислота для корректировки рН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rishat
сообщение 1.11.2010, 16:58
Сообщение #61





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 26.1.2010
Из: Россия
Пользователь №: 45196



Доброго времени суток!
Нужен совет.
Хоз-бытовые стоки поселка.

Технологическая схема:
Решетки – песколовки - первичные отстойники – регенераторы – аэротенки – вторичные отстойники – денитрификаторы – аэротенки – третичные отстойники – доочистка на ФПЗ.
Из вторичного отстойника насос перекачивает ил в регенератор, из третичного – в денитрификатор.

Расход - 1000 м3/сут
Доза ила в аэротенке – около 5
Растворенный кислород – около 5
Очистные сооружения – открытого типа, при температуре воздуха – от 0 до -5С температура воды в сооружениях снижается с 18С до 7С

На входе:
БПК5 – 40
ХПК – 1600
Взвешенные вещества – 85
Ион нитритов – 0,5
Ион нитратов – 0,2
Ион аммония – 50
Фосфаты – 13
Сульфаты – 45

На выходе:
БПК5 – 9
ХПК – 400
Взвешенные вещества – 15
Ион нитритов – 1
Ион нитратов – 7,5
Ион аммония – 35
Фосфаты – 15
Сульфаты – 39

БПК5 на входе низкое, как быть с аммонием???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.11.2010, 17:08
Сообщение #62





Guest Forum






Да, на фоне ХПК 400 на выходе, аммонийный азот - это, конечно, больной вопрос laugh.gif
Поселок, говорите? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 1.11.2010, 17:38
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(Rishat @ 1.11.2010, 17:58) *
Хоз-бытовые стоки поселка
На входе:
БПК5 – 40
ХПК – 1600

нуну... типичный хозбыт :-) хозбытовистее не бывает :-)

Цитата(Rishat @ 1.11.2010, 17:58) *
Решетки – песколовки - первичные отстойники – регенераторы – аэротенки – вторичные отстойники – денитрификаторы – аэротенки – третичные отстойники – доочистка на ФПЗ.
Из вторичного отстойника насос перекачивает ил в регенератор, из третичного – в денитрификатор.

зашибись наваяли...

Цитата(Rishat @ 1.11.2010, 17:58) *
БПК5 на входе низкое, как быть с аммонием???

а при чем тут бпк?

кстати, какие объемы времена пребывания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 2.11.2010, 16:55
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(BUFF @ 1.11.2010, 19:08) *
Да, на фоне ХПК 400 на выходе, аммонийный азот - это, конечно, больной вопрос laugh.gif
Поселок, говорите? laugh.gif


соотношение БПК и ХПК что на входе, что на выходе blink.gif .. Там лаблратория, похоже.. очень сильно сертифицирована...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rishat
сообщение 10.11.2010, 8:39
Сообщение #65





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 26.1.2010
Из: Россия
Пользователь №: 45196



Я конечно понимаю вашу иронию, но все же...
Мне грешить на лабораторию?

Объемы следующие:
Первичные отстойники – 110 м3
регенераторы – 110 м3
аэротенки – 330 м3
вторичные отстойники – 110 м3
денитрификаторы – 55 м3
аэротенки – 275 м3
третичные отстойники – 110 м3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
81svetlya4ok81
сообщение 2.12.2010, 21:02
Сообщение #66





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45635



Нужен совет, очень.
В течении 3 дней температура снизилась с +4 до -11. и у меня проблемы во вторичных отстойниках. Выносится ил, мутность. Кислород поднялся до 7,7. При дозе 1,8-1,9г/дм3, по объему 450. БПКпол 130-157(чистый хоз-быт.) Температура воды в аэротенке +8. У меня вопрос по кислороду. Может ли ил выноситься по причине высокого кислорода? Мне его снизить до2,5-3мг/дм3, или причина выноса- температура, и нужно дать илу время приспособиться к температуре. И какой кислород лучше держать зимой? Спасибоsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 2.12.2010, 21:27
Сообщение #67





Guest Forum






Цитата(81svetlya4ok81 @ 2.12.2010, 21:02) *
причина выноса- температура

Да дохнет он у Вас... Слишком холодная вода. Пухнет и дохнет. А кислород можно смело поджимать. Зачем Вам столько? Ил вынесет, но хоть премию за экономию электроэнергии получите laugh.gif И не факт, что ил адаптируется к 8 градусам. На 10, я слышал, еще как-то работал, а вот 8... Это граница остановки всех процессов. А даже если и адаптируется частично - прощайте, показатели на выходе. Скорости упали, времени не хватает, ил голодает, вспухает, выносится.
Почему так упала температура? Не должна была. Расходы упали? Какой расход на очистных?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
81svetlya4ok81
сообщение 3.12.2010, 13:34
Сообщение #68





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45635



Сегодня температура воздуха -3 в аэротенке+8. Поселок небольшой на 6000. Половина - частный сектор с выгребными ямами. Стоков 240м3/сут, аэротенк на 750м3. Централизованной подачи горячей воды нет уже лет10. Все сомнения по кислороду вот в чем: моя знакомая (тоже технолог-практик) утверждает, что чем выше кислород тем температура в аэратенке удерживается дольше да и азот аммонийный ниже. В моем случае экономии по электроэнергии нет, выпускать в воздуз(нет автоматической частотной регулировки на асинхронных электродвигателях). Но влияет ли это на вынос взвеш. в-в?В соседних городах (52км, 30км) проблема та же: температура в аэр. +8+9, везде вынос, высокий кислород, но хорошая нитрификация (выше 3 нет ни у кого).У меня сегодня азот аммонийный на входе 16,75 на выходе 1,64 (при норме 0,85). Когда был кислород 2,5 было 4-6мг/дм3. В прошлом году делали укрытие зимой (рама и полиэтилен. пленка) результат=0.
Подогревать воду и разбавлять - не реально экономически (хоть бы на зарплату хваталоsmile.gif), да и БПК и так небольшое, и всегда превышение по нитритам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 3.12.2010, 13:58
Сообщение #69





Guest Forum






Цитата(81svetlya4ok81 @ 3.12.2010, 13:34) *
моя знакомая (тоже технолог-практик) утверждает, что чем выше кислород тем температура в аэратенке удерживается дольше да и азот аммонийный ниже.

Фигнолог-Офигактик...
Порекомендуйте ей сделать расчет по теплу. Сколько воздуха какой температуры приходит в аэротенк, и как это сказывается на температуре воды. А потом расскажите ей, что когда Вы поджимаете задвижку на стояке, потребляемый ток у воздуходувки уменьшается. А потом намекните, что если в аэротенк сунуть ТЭН (сэкономленной на воздуходувке мощности), то толку будет больше - хотя бы потерь тепла по длине труб не будет.
На вынос влияет вспухание. А пухнуть ил будет, в условиях, когда он не может питаться. А в холодной воде он питаться не может. Один из основных законов химии - закон Аррениуса.
И уже задумайтесь о простой вещи... как технолог-практик. ...чем выше кислород тем .... азот аммонийный ниже...
Сколько кислорода воздуха требуется на окисление аммонийного азота? Мне лень искать, и цитировать себя, любимого, но Вы можете поискать. Где-то на форуме я как-то уже извергался на тему свободного растворенного кислорода и его влияния на нитрификацию.
Пример на пальцах. Допустим, Вы хотите есть. Для насыщения Вам нужно 150 граммов мяса. Но Вы жарите себе кусок в 500 граммов - из серии "кашу маслом не испортишь". Когда Вы съедаете 150 г, 30 из них усваивается, и Вы ими сыты, остальное - в сортир. Когда Вы съедаете 500 грамм, 30 из них усваивается, и Вы ими сыты, остальное - в сортир. Да, можно сожрать 500. Но зачем?

Цитата(81svetlya4ok81 @ 3.12.2010, 13:34) *
Половина - частный сектор с выгребными ямами. Стоков 240м3/сут, аэротенк на 750м3. Централизованной подачи горячей воды нет уже лет10.

А вот это - залет... И вряд ли удастся что-то сделать. Можно попробовать загрузки насовать, но я не уверен, что будут результаты. 8 градусов - это уже слишком.



Сообщение отредактировал BUFF - 3.12.2010, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
81svetlya4ok81
сообщение 3.12.2010, 17:50
Сообщение #70





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45635



спасибо большое, с меня пиво smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rishat
сообщение 13.1.2011, 14:59
Сообщение #71





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 26.1.2010
Из: Россия
Пользователь №: 45196



Уважаемые специалисты!
В продолжение сообщений 61 и 65...
С лабораторией мы разбираемся...
Провели парраллельные анализы в независимой лаборатории... И я скажу результаты отличаются, во всяком случае по значениям БПК и ХПК...

На входе:
ион нитритов - 0,30
ион нитратов - 0,80
ион аммония - 46,7
фосфаты - 14,2
сульфаты - 38,1
Взвеш-е в-ва - 162
ХПК - 234
БПК5- 111

На выходе:
ион нитритов - 0,59
ион нитратов – 28,3
ион аммония – 25,1
фосфаты – 11,8
сульфаты – 51,1
Взвеш-е в-ва - 58
ХПК - 40
БПК5- 19
Отношение ХПК к БПК похоже на правду...
Как заставить аммоний более сильнее окисляться???

Пытался расчитать объемы нитри-денитри по http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&....&id=12955... Почему-то значение БПК сточной жидкости, поступающей в аэротенк получается отрицательной... blink.gif

Сообщение отредактировал Rishat - 13.1.2011, 15:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 13.1.2011, 16:23
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(Rishat @ 13.1.2011, 14:59) *
На входе:
ион аммония - 46,7
Как заставить аммоний более сильнее окисляться???

у вас времени мало. при таких большх значениях аммония нужно ~сутки пребывания только в оксидной зоне

подумайте о реконструкции ваших очистных
если ориентироваться на пост #61&65 я бы подумал о переделке регенератора в денитрификатор + часть первого аэротенка, и промежуточный отстойник в аэротенк переделал. второй аэротенк - чисто аэрация. но это так, навскидку: считать надо :-)

... да, у вас всего килокуб в сутки - может, загрузку впихнуть (хотя я к ней отношусь негативно :-) )

Сообщение отредактировал Alge - 13.1.2011, 16:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rishat
сообщение 13.1.2011, 18:22
Сообщение #73





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 26.1.2010
Из: Россия
Пользователь №: 45196



Думали о реконструкции... Пытались расчитать согласно "книге по разделу" №33 и по СНиП 2.04.03-85.
Почему то БПК на входе в аэротенк получается отрицательным... Считать дальше приняв 0, или как???Прикрепленный файл  _______2.pdf ( 338,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 13.1.2011, 18:36
Сообщение #74





Guest Forum






Цитата(Rishat @ 13.1.2011, 14:59) *
Почему-то значение БПК сточной жидкости, поступающей в аэротенк получается отрицательной... blink.gif

Мне, конечно. неудобно спрашивать, но... а как и зачем Вы по этой штуке БПК рассчитывали?

Цитата(Rishat @ 13.1.2011, 14:59) *
На выходе:
ион нитритов - 0,59
ион нитратов – 28,3
ион аммония – 25,1

с таким выходом на входе амммонийного должно быть под 60...

Цитата(Rishat @ 13.1.2011, 18:22) *
Считать дальше приняв 0, или как???

Понял... да, принимайте 0.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rishat
сообщение 14.1.2011, 0:42
Сообщение #75





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 26.1.2010
Из: Россия
Пользователь №: 45196



Если все БПК снижается до отричательного значения в нитрификаторе, и мы принимаем зону аэрации как только зону нитрификации, то получаются такие расчеты: Прикрепленный файл  _______3.pdf ( 376,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
...
Или я опять в чем то напутал???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rishat
сообщение 14.1.2011, 0:53
Сообщение #76





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 26.1.2010
Из: Россия
Пользователь №: 45196



Кстати...
Цитата(Alge @ 13.1.2011, 16:23) *
... да, у вас всего килокуб в сутки - может, загрузку впихнуть (хотя я к ней отношусь негативно :-) )

Как прикинуть какое колиество загрузки (вернее загрузку с какой площадью поверхности) можно впихнуть в зоны нитри и денитри, чтобы уменьшить их объем???
А относитесь негативно из-за проблем с ее регенерацией? Или не только?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.1.2011, 12:26
Сообщение #77





Guest Forum






Цитата(Rishat @ 14.1.2011, 0:53) *
Как прикинуть какое колиество загрузки (вернее загрузку с какой площадью поверхности) можно впихнуть в зоны

По оьбъему. Сколько поместится.
Цитата(Rishat @ 14.1.2011, 0:53) *
(вернее загрузку с какой площадью поверхности)

С какой выберете. Чем больше, тем лучше. По стоимости, сроку службы, простоте и возможности замены.
А регенерация загрузки - боюсь, это миф. Если не говорить о ершах, их хоть промывать можно.

Какой результат Вы хотите получить с помощь расчетов?
Вы расчеты с какой целью выкладываете? Чтобы проверили?
Сразу навскидку: расход в 50 м3/час при суточном 1000 - занижен. Должен быть порядка 80. Усреднитель в схеме не указан. Или это фактический?
Дозу ила Вы указали в начале 5, а в расчетах фигурирует 2. Должна быть фактическая.
Удельный расход воздуха великоват, проверьте коэффициенты.
Скорости нитрификации-денитрификации завышены. Редкость это на бытовых сточных водах, бедных органикой. Пополам делить, в лучшем случае. А лучше на три.
После превичного отстойника - минус 15-25% БПК в воде.

Что такое пункт 6? Как эта рециркуляция обеспечивается?
Что такое эффект осветления в денитрификаторе?

На самом деле, вопросов масса. Выложите схему, на которой показано движение воды. Или действует первичное описание?
Р-А-ВО1-DN-N-ВО2-ФПЗ ? Т.е., вода потупает в регенератор, потом в аэротенк, потом во вторичный отстойник 1 ступени, потом в денитрификатор, потом в нитрификатор, потом во вторичный отстойник 2 ступени, и на фильтры?
Ноль загрязнений у Вас может прийти в аэротенк или нитрификатор только после денитри, а по схеме получается иначе. В денитрификатор не придет органики - она уйдет в аэротенке первой ступени, и уйдет часть аммонийного азота. А у Вас, если судить по цифрам, в денитри вода идет после первичного отстойника. Вы в обозначениях не запутались?

Я запутался. Ничего не понятно. Как-то Вы через... странно рассчитываете. Или объясняете.
Рисуйте схему, баланс, и начните заново. Хрень какая-то, а не расчет, пока что, уж извините за откровенность.

Сообщение отредактировал BUFF - 14.1.2011, 12:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rishat
сообщение 14.1.2011, 14:10
Сообщение #78





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 26.1.2010
Из: Россия
Пользователь №: 45196



BAFF! Спасибо большое за уделенное внимание и ... откровенность...
Эти расчеты я привел чтобы посмотрели и оценили...
А расчеты произведены по рекомендации Alge:
Цитата(Alge @ 13.1.2011, 16:23) *
у вас времени мало. при таких большх значениях аммония нужно ~сутки пребывания только в оксидной зоне

подумайте о реконструкции ваших очистных
если ориентироваться на пост #61&65 я бы подумал о переделке регенератора в денитрификатор + часть первого аэротенка, и промежуточный отстойник в аэротенк переделал. второй аэротенк - чисто аэрация. но это так, навскидку: считать надо :-)


Просто я почему-то исключил возможность наладки сооружений не меняя объемы зон и сами зоны...
Сейчас попробую...

Кстати, у меня тоже сразу возник вопрос. Если как вы говорите: "В денитрификатор не придет органики - она уйдет в аэротенке первой ступени, и уйдет часть аммонийного азота.", то как же будет происходить процесс денитрификации в денитрификаторе без питания??? Или надо будет вводить питательный субстрат? Или я чего-то не понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 14.1.2011, 14:25
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(Rishat @ 14.1.2011, 14:10) *
А расчеты произведены по рекомендации Alge

опаньки... да какие ж это рекомендации? так - мысли в слух (на тему как я бы начал реконструировать такую схему) :-)

Цитата(Rishat @ 14.1.2011, 14:10) *
Просто я почему-то исключил возможность наладки сооружений не меняя объемы зон и сами зоны...

как раз расположение зон и их объемы и надо менять в первую очередь

Цитата(Rishat @ 14.1.2011, 14:10) *
"В денитрификатор не придет органики - она уйдет в аэротенке первой ступени, и уйдет часть аммонийного азота.", то как же будет происходить процесс денитрификации в денитрификаторе без питания??? Или надо будет вводить питательный субстрат? Или я чего-то не понимаю?

понимаете правильно - по вашей схеме без подпитки денитрификации не будет (основная часть органики уйдет в первом аэротенке и на денитри органики просто не останется - а там нужно хотя бы 4-6 мгБПК на мгNO3)

...про зарузки вам уже Бафф ответил. расчетов там нету - впихиваете "на глазок по понятиям и наитию" :-)
но пока лучше не заморачивайтесь, разберитесь вначале с зонами...


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 14.1.2011, 14:30
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



да, в расчет ваш не влезал - но времена пребывания в нитри и денитри у вас получились слишком уж заниженными...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rishat
сообщение 14.1.2011, 16:08
Сообщение #81





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 26.1.2010
Из: Россия
Пользователь №: 45196



Я уже теперь совсем ни чего не понимаю... blink.gif
На счет "скоростей нитрификации-денитрификации" и "времен пребывания в нитри и денитри" соответственно... Если скорости "Пополам делить, в лучшем случае. А лучше на три", то времена пребывания увеличатся, и объемы тоже... blink.gif А откуда их взять то??? Загрузку пихать "чем больше тем лучше"??? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rishat
сообщение 14.1.2011, 16:14
Сообщение #82





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 26.1.2010
Из: Россия
Пользователь №: 45196



Кстати, где можно найти Справочник проектировщика. Канализация населенных мест и промышленных предприятий. М.: Стройиздат, 1981... Судя по методичке по которой я все это считал, именно из нее берутся скорости...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.1.2011, 16:22
Сообщение #83





Guest Forum






Цитата(Rishat @ 14.1.2011, 16:08) *
А откуда их взять то??? Загрузку пихать "чем больше тем лучше"??? blink.gif

Еще раз: Вы какую цель преследуете? Вам надо понять, что происходит?
Или сделать расчет, согласно которому все хорошо, а что не работают сооружения - так это от святого духа?
Самохин - в Книгохранилище.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 14.1.2011, 16:26
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(Rishat @ 14.1.2011, 16:08) *
На счет "скоростей нитрификации-денитрификации" и "времен пребывания в нитри и денитри" соответственно... Если скорости "Пополам делить, в лучшем случае. А лучше на три", то времена пребывания увеличатся, и объемы тоже...

ну да! об этом вам и говорят: маленькие очистные, чтоб р/х на выходе получить

Цитата(Rishat @ 14.1.2011, 16:08) *
А откуда их взять то???

ну, как откуда: переделываете первичный (если получится), регенератор и вторичный (получится :-) ) отстойники в аэротенки - вот уже увеличение объемов
реорганизуете зоны - оптимизируете процесс

0,4 аммонийного вы на выходе не получите но чтото около 1-2 (ну, может до5) - достижимо


Цитата(Rishat @ 14.1.2011, 16:08) *
Загрузку пихать "чем больше тем лучше"???

не, ессно что в разумных пределах :-)
тут лучше бы вы к производителям этой самой загрузки обратились - они-то помогут напихать как можно больше :-)
да, в денитрификатор загрузки не надо, только в аэрационные зоны

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.1.2011, 17:30
Сообщение #85





Guest Forum






Забавная задачка получается smile.gif
Усреднитель часа на 4, под расход 42, насосная группа на подачу, перераспеределить расходы СВ - а дальше есть варианты. В принципе, объемов не хватает на все.
Но аммонийный можно убирать полностью, и объемов хватит, но не хватит на денитри. А2О2 вытанцовывается вполне отчетливо - с минимальными затратами на реконструкцию, но вероятными превышениями нитратов. Хотя можно будет тоже загрузкой нивелировать объемы - и есть шанс попасть. От скоростей зависеть будет, я прикидывал на минимальные.
Или, если обеспечивать денитри, то добавлять загрузку в нитри, компенсируя нехватку объемов. То есть
Цитата
переделываете первичный (если получится), регенератор и вторичный (получится :-) ) отстойники в аэротенки - вот уже увеличение объемов
реорганизуете зоны - оптимизируете процесс

Дороже выходит и коряво. Но выходит. Каменный цветок.
Или дробить еще на линии. еще хуже.

Гыгыгы. Дешевле платить штрафы laugh.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rishat
сообщение 15.1.2011, 2:17
Сообщение #86





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 26.1.2010
Из: Россия
Пользователь №: 45196



Цитата(BUFF @ 14.1.2011, 16:22) *
Еще раз: Вы какую цель преследуете? Вам надо понять, что происходит?
Или сделать расчет, согласно которому все хорошо, а что не работают сооружения - так это от святого духа?

Понял... Я больше доверяю вашему опыту, чем Самохину...
Да, надо понять что происходит, и желательно воплатить это в реальность, и ещё, чтобы это работало... rolleyes.gif
Цитата(Alge @ 14.1.2011, 16:26) *
ну, как откуда: переделываете первичный (если получится), регенератор и вторичный (получится :-) ) отстойники в аэротенки - вот уже увеличение объемов
реорганизуете зоны - оптимизируете процесс

А почему, если вторичный "получится", то первичный "если получится"? Они же идентичные - горизонтальные, со скребковым механизмом... Хотя... Можно и те, и другие...
Цитата(Alge @ 14.1.2011, 16:26) *
0,4 аммонийного вы на выходе не получите но чтото около 1-2 (ну, может до5) - достижимо

Хотя бы так...
Цитата(Alge @ 14.1.2011, 16:26) *
не, ессно что в разумных пределах :-)

А какие, эти пределы??? Это в смысле, опытным путем: Сначала, чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, и до тех пор, пока все объемы не заполнятся? А к томы времени, загрузка перенасытистся, забьется и начнется вторичное загрязнение?
Цитата(Alge @ 14.1.2011, 16:26) *
тут лучше бы вы к производителям этой самой загрузки обратились - они-то помогут напихать как можно больше :-)

К прроизводителям? Это да... Лишь бы впихнуть побольше и подороже...
Цитата(Alge @ 14.1.2011, 16:26) *
да, в денитрификатор загрузки не надо, только в аэрационные зоны

Об этом я уже где-то на этом форуме читал... Это из-за затруднений в перемешивании и соответственно застое?
Цитата(BUFF @ 14.1.2011, 17:30) *
Забавная задачка получается smile.gif
Усреднитель часа на 4, под расход 42, насосная группа на подачу, перераспеределить расходы СВ - а дальше есть варианты.

Забавней не бывает... Кто эти очистные проектировал, руки бы им оторвать... Хотя они проектировали по тех. заданию... Оторвать бы голову, тем, кто его составлял... mad.gif
А на счет усреднителя... В данном случае по СНиП коэффичиент неравномерности получается равным около 2... (просто в реали нет расходомеров)... А под расход 42, это получается усреднитель под 170 кубов (1000/24*4) или под 350кубов (1000/24*2*4) и насосы производительностью 42 м3/час???
А то, что есть варианты, это обнадеживает... rolleyes.gif
Цитата(BUFF @ 14.1.2011, 17:30) *
В принципе, объемов не хватает на все.
Но аммонийный можно убирать полностью, и объемов хватит, но не хватит на денитри. А2О2 вытанцовывается вполне отчетливо - с минимальными затратами на реконструкцию, но вероятными превышениями нитратов. Хотя можно будет тоже загрузкой нивелировать объемы - и есть шанс попасть. От скоростей зависеть будет, я прикидывал на минимальные.
Или, если обеспечивать денитри, то добавлять загрузку в нитри, компенсируя нехватку объемов. То есть переделываете первичный (если получится), регенератор и вторичный (получится :-) ) отстойники в аэротенки - вот уже увеличение объемов
реорганизуете зоны - оптимизируете процесс

Так, так, так... Рачситываем зону денитри, добиваемчя чего-то приблежонного к ПДК по нитритам и нитратам, Запихиваем загрузку с ограмедной поверхностью в зону нитри и может быть, что-нибудь улучшится??? Или это только может быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 15.1.2011, 10:42
Сообщение #87





Guest Forum






Цитата(Rishat @ 15.1.2011, 2:17) *
Понял... Я больше доверяю вашему опыту, чем Самохину...

Справочникам верить можно. Их делали люди, очень хорошо знающие свое дело.
Просто нужно помнить, что данные для них подбирались в других условиях - на промпредприятиях и в городах с работающей промышленностью. Сточные воды имели примерно тот же состав, но отличались от того, что есть сейчас. Прежде всего соотношением тех загрязнений, которые мы идентифицируем как БПК. Именно соотношением, а не общим количеством. Поэтому отличия от реалий неизбежны. Я стараюсь пользоваться реальными даными - и очень плохими. Т.е., если потом будет лучше - это будет приятный сюрприз...

Цитата(Rishat @ 15.1.2011, 2:17) *
А почему, если вторичный "получится", то первичный "если получится"? Они же идентичные - горизонтальные, со скребковым механизмом...

Значит, получится.

Цитата(Rishat @ 15.1.2011, 2:17) *
А какие, эти пределы??? Это в смысле, опытным путем: Сначала, чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, и до тех пор, пока все объемы не заполнятся? А к томы времени, загрузка перенасытистся, забьется и начнется вторичное загрязнение?

Нет. Сначала считается требуемый объем зон, исходя из принятой схемы очистки. Потом недостающие объемы компенсируются загрузкой. Объем загрузки есть величина расчетная. Есть объем загрязнений, есть площадь поверхности загрузки, есть объем сооружения, в которым ее можно разместить. Продавцы загрузок рассчитывают необходимое количество, это несложно. Достаточно знать расчетную нагрузку и удельную площадь поверхности. Стандартный расчет биофильтра.
А если вопрос стоит как "сколько можно впихнуть в зоны", то ответ - сколько влезет физически.
Цитата(Rishat @ 15.1.2011, 2:17) *
Об этом я уже где-то на этом форуме читал... Это из-за затруднений в перемешивании и соответственно застое?

Да. И потому, что денитрификаторы растут значительно быстрей, чем нитрификаторы - значительно проще и дешевле использовать плавающий ил, чем прикрепленный. Необоснованные затраты.

Цитата(Rishat @ 15.1.2011, 2:17) *
А на счет усреднителя... В данном случае по СНиП коэффичиент неравномерности получается равным около 2... (просто в реали нет расходомеров)... А под расход 42, это получается усреднитель под 170 кубов (1000/24*4) или под 350кубов (1000/24*2*4) и насосы производительностью 42 м3/час???

Примерно. Померять расходы - дело нехитрое. Меряйте, смотрите неравномерность, прикидывайте объем усреднителя. Это не проект, это реальные сооружения - все проще. Но усреднитель на 350, с моей точки зрения, дешевле, чем делать дополнительные сооружения. Плюс увеличение надежности работы за счет равномерного расхода.

Цитата(Rishat @ 15.1.2011, 2:17) *
Так, так, так... Рачситываем зону денитри, добиваемчя чего-то приблежонного к ПДК по нитритам и нитратам, Запихиваем загрузку с ограмедной поверхностью в зону нитри и может быть, что-нибудь улучшится??? Или это только может быть?

Рассчитываются полностью схемы - их возможно несколько. Я лично вижу, если сразу, 4 возможных рабочих варианта. Проектируется уже оптимальная для вас по экономике. Затраты и итоги (Стоит ли строить рядом новые сооружения, если годовой штраф - 200 тыр? Они и за 50 лет не окупятся). Рассчитываются требуемые объемы. Недостатки объемов компенсируются. Загрузками, увеличением доз - выбирать в процессе надо, выбор есть. Результаты - в зависимости от объемов вложенных средств, будут соответствовать или будут очень близки к рыбхозу. Вопрос экономической целесообразности, а не экологической. В данном случае, если речь только об аммонийном азоте - я бы вообще посчитал бы сначала требуемое количество загрузки, и затраты на нее...
А 100% гарантию - Вам даст только заранее купленное место на кладбище. Да и то не всегда...

И это... Цитируйте аккуратней, плиз. а то Вы процитировали ранее то, чего я вообще не говорил. Сами потом запутаетесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rishat
сообщение 15.1.2011, 14:28
Сообщение #88





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 26.1.2010
Из: Россия
Пользователь №: 45196



Спасибо огромное за коментарии!
А как цитировать цитату в цитате???
И еще, как можно посчитать концентрацию азота органического зная концентрации азота аммонийного, нитритного и нитратного???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 15.1.2011, 15:06
Сообщение #89





Guest Forum






Цитата(Rishat @ 15.1.2011, 14:28) *
Спасибо огромное за коментарии!
А как цитировать цитату в цитате???
И еще, как можно посчитать концентрацию азота органического зная концентрации азота аммонийного, нитритного и нитратного???

Сделать анализ общего по Къелдалю, и вычесть аммонийный, нитритов и нитратов laugh.gif
А если общий неорганический - достаточно сложить аммонийный, нитритов и нитратов.
Цитату в цитате цитировать не нужно smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 15.1.2011, 16:14
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(Rishat @ 15.1.2011, 2:17) *
А почему, если вторичный "получится", то первичный "если получится"? Они же идентичные - горизонтальные, со скребковым механизмом... Хотя... Можно и те, и другие...

ну и замечательно :-)
"если" - потому что я не знаю ваших очистных. вот вы выложили бы хоть чтото типа компоновки (да хоть от руки нарисованную) - намного легче было бы советы давать :-)

Цитата(Rishat @ 15.1.2011, 2:17) *
А какие, эти пределы??? Это в смысле, опытным путем: Сначала, чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, и до тех пор, пока все объемы не заполнятся? А к томы времени, загрузка перенасытистся, забьется и начнется вторичное загрязнение?

нет. загрузка выполняется в виде блоков. а далее уже задача проектировщиов расположить эти блоки в вашем аэротенке, да еще обеспечив возможность их вынимания для промывок.
мало загрузки не бывает - поэтому и "пихать сколько влезет". все расчеты - скорее от лукавого, все равно загрузка зарастает, а когда как и насколько это критично - вы узнаете лишь спустя какое-то время эксплуатации.
я вообще эту загрузку не люблю - гиморно и непредсказуемо.

Цитата(Rishat @ 15.1.2011, 2:17) *
Это из-за затруднений в перемешивании и соответственно застое?

ну типа того :-) да и ваша основная задача - убрать аммоний, в том числе засчет увеличения дозы ила. и вот эту-то дозу вы и набираете за счет прикрепленной микрофлоры.

кстати, по поводу нитратов: вы их до рх не снизите - у вас элементарно не хватит органики, а подпитка - дорогое удовольствие. да и неужели вы будете метанол или этанол(гыгы) в аэротенки лить? во втором случае вам ваши же работяги оторвут все что выступает :-)

Цитата(Rishat @ 15.1.2011, 2:17) *
А на счет усреднителя...

ну... тут я с баффом не совсем согласен. где вы будете усреднитель делать? в ПО? лучше в состав аэротенков их включить, увеличив объемы биологии.
у вас общее время пребывания (по+регенератор+аэротенк+во+аэротенк) - почти сутки набегает. смысл чтото усреднять, если ваша биология сама будет как усреднитель работать?

Цитата(Rishat @ 15.1.2011, 2:17) *
Так, так, так... Рачситываем зону денитри, добиваемчя чего-то приблежонного к ПДК по нитритам и нитратам, Запихиваем загрузку с ограмедной поверхностью в зону нитри и может быть, что-нибудь улучшится??? Или это только может быть?

нет, не может. улучшится :-)
но только ни по нитратам ни по аммонию вы рх не получите. оптимальный случай - это ~20 нитратного и ~2 аммонийного азота на выходе. хотя, с учетом загрузки амоний может и до ~1 снизится.



Сообщение отредактировал Alge - 15.1.2011, 16:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_Trake
сообщение 20.1.2011, 11:37
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.2.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962



3.8.Значение азота нитратного в сточной жидкости, поступающей в денитрификатор с учетом рециркуляционного потока.

где (СN-NO3)en и (СN-NO3)ц – концентрация азота нитратного соответственно в исходной сточной жидкости и в циркулирующем иле, составляет: (СN-NO3)en=0,3 мг/л, (СN-NO3)ц = 9 мг/л;
Qсут, Qц – расход сточной жидкости и циркулирующего ила.
Qц = Qсут х Ri

Почему взяли 9 мг/л ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_Trake
сообщение 20.1.2011, 16:20
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.2.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962



Цитата(BUFF @ 13.1.2011, 18:36) *
Мне, конечно. неудобно спрашивать, но... а как и зачем Вы по этой штуке БПК рассчитывали?


с таким выходом на входе амммонийного должно быть под 60...


Понял... да, принимайте 0.


BUFF почему это 0 принимать? Если бпк на входе в аэротенк будет 0 чем ил питаться будет и как будет идти нитрификация? может все таки это свидетельствует о том што бпк входящего стока недостаточно для проведения данных процессов?объясните пожалуйста. может я не правильно понимаю. на мнение эксперта не претендую)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 20.1.2011, 16:55
Сообщение #93





Guest Forum






Цитата(D_Trake @ 20.1.2011, 16:20) *
BUFF почему это 0 принимать?
объясните пожалуйста. может я не правильно понимаю. на мнение эксперта не претендую)))

Потому, что там будет после денитрификации - 0.
Извините, объяснять не хочу. Понимаете Вы неправильно, но читать курс лекций по специальности "Технология очистки сточных вод" на форуме, судорожно стуча по клаве - я не настроен, для этого существуют ВУЗы и учебники. Подразумевается, что Вы все это знаете, тем более, что занимаетесь пуско-наладочными работами очистных, а это - азы. Как отличие ХПК и БПК.
Почитайте любой учебник, выпущенный МГСУ после 1996 года - там подробно изложена теория процессов. Или кто-нибудь расскажет, если не жалко полчаса по кнопкам стучать...

Цитата(D_Trake @ 20.1.2011, 11:37) *
Почему взяли 9 мг/л ???

норматив на сброс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_Trake
сообщение 21.1.2011, 8:23
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.2.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962



Цитата(BUFF @ 20.1.2011, 16:55) *
Потому, что там будет после денитрификации - 0.
Извините, объяснять не хочу. Понимаете Вы неправильно, но читать курс лекций по специальности "Технология очистки сточных вод" на форуме, судорожно стуча по клаве - я не настроен, для этого существуют ВУЗы и учебники. Подразумевается, что Вы все это знаете, тем более, что занимаетесь пуско-наладочными работами очистных, а это - азы. Как отличие ХПК и БПК.
Почитайте любой учебник, выпущенный МГСУ после 1996 года - там подробно изложена теория процессов. Или кто-нибудь расскажет, если не жалко полчаса по кнопкам стучать...


норматив на сброс


Значение бпк получилось отрицательное на входе в аэротенк, это указывает на необходимость дозировки ЛОВ в денитри. нет?. То что после денитри бпк - 0 можно принять понятно. Как при таком бпк нитрификация будет проходить?
с 9мг/л понял. спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_Trake
сообщение 21.1.2011, 10:10
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.2.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962



Цитата(D_Trake @ 21.1.2011, 8:23) *
Значение бпк получилось отрицательное на входе в аэротенк, это указывает на необходимость дозировки ЛОВ в денитри. нет?. То что после денитри бпк - 0 можно принять понятно. Как при таком бпк нитрификация будет проходить?
с 9мг/л понял. спасибо.


извиняюсь. разобрался))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ok666
сообщение 1.9.2012, 12:28
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 10.7.2007
Пользователь №: 9916



Цитата
есть такой цеолит - клиноптилолит для ионнообмена с аммонием. Кто работал, может знает. Тема очень редкая или хоть производителя.


Цитата
А чем регенерировать цеолит для извлечения аммония? Какие отходы и как утилизируются?


Цитата
Ничем. Большая куча цеолита фонящего азотом


Производитель клиноптилолита утверждает что цеолит регенерируется раствором NaCl. А что тогда содержится в стоках от регенерации?

NH4+NaCl=NH4Cl+Na ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
промтехник
сообщение 3.4.2014, 21:31
Сообщение #97





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.4.2014
Пользователь №: 229177




Три метода,:
-отдувка при высоком рН..
- биологическая нитрификация.
-сорбция.
Я бы из аэротенка, сделал биоплато как оранжерею с высшей водной.
При низком БПК, хорошо для NH4 показал себя биофильтр-фильтр и биоплато. На всех обьектах БПК в районе 5,мгО2/л. Амоний не выше 1мг/л. Все делалось без расчетным способом. Биофильтр фильтр зато пленный с предварительным насыщен ем.


Три метода,:
-отдувка при высоком рН..
- биологическая нитрификация.
-сорбция.
Я бы из аэротенка, сделал биоплато как оранжерею с высшей водной.
При низком БПК, хорошо для NH4 показал себя биофильтр-фильтр и биоплато. На всех обьектах БПК в районе 5,мгО2/л. Амоний не выше 1мг/л. Все делалось без расчетным способом. Биофильтр фильтр зато пленный с предварительным насыщен ем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 18:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных