Прочистка канализационной сети, Трап |
|
|
Гость_evzheniya_*
|
18.7.2007, 9:47
|
Guest Forum

|
С установкой ревизий на поворотах канализационного трубопровода все вроде ясно. Но вот встал вопрос: в полу трапы (один с прямым отводом, другой - с вертикальным), как чистить трубопровод от него? Каким образом прочистку устроить или не надо?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 19)
|
18.7.2007, 9:52
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Там пробочка внутри есть. И дындочка для прочистки. На крайняк сойдёт, но лучше отвод вверх и прочистку в полу до трапа, если сильно грязное помещение.
|
|
|
|
Гость_evzheniya_*
|
18.7.2007, 9:57
|
Guest Forum

|
Помещения разные - моечная, венткамера, тепловой пункт и кладовая уборочного инвентаря... В моечной может надо... Там в ванной собак мыть будут, но мало ли шерсти накидают на пол, а потом в трап...
|
|
|
|
|
18.7.2007, 9:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Если есть возможность, всегда лучше иметь прочистку, нежели ковырять проволочкой через дырочку.
|
|
|
|
Гость_evzheniya_*
|
18.7.2007, 10:02
|
Guest Forum

|
Спасибо! Подумаю...
|
|
|
|
Гость_TimVic_*
|
18.7.2007, 11:26
|
Guest Forum

|
Закладывайте разборный трап (гидрозатвор отдельным блоком) и прочищать можно прямо через трап.
|
|
|
|
|
18.7.2007, 11:57
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(TimVic @ 18.7.2007, 14:26) [snapback]146611[/snapback] Закладывайте разборный трап (гидрозатвор отдельным блоком) и прочищать можно прямо через трап. полностью согласен
|
|
|
|
Гость_evzheniya_*
|
18.7.2007, 12:22
|
Guest Forum

|
Спасибо, люди добрые
|
|
|
|
|
18.7.2007, 13:04
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Разборный, это HL что ли?
|
|
|
|
|
18.7.2007, 13:31
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.7.2007
Из: Северная Венеция
Пользователь №: 9867

|
Не только...наши настрополялись делать разборные....видел и из чугуна.
|
|
|
|
|
18.7.2007, 13:33
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А ссылочку?
|
|
|
|
|
18.7.2007, 14:34
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.7.2007
Из: Северная Венеция
Пользователь №: 9867

|
если не ошибась, то по ТУ4925-02884032-401-95 торговые фирмы их продают как "трап чугунный модифицированный"
|
|
|
|
|
24.2.2012, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
подскажите, пожалуйста, правильно ли в таком случае я разместила прочистку? и не нужна ли еще одна под потолком на горизонтальном участке? вообще возможно ли такое решение? и еще вопрос, в ГОСТ 6942-82 прочистка минимум 100 мм, а как же быть с 50 мм?
|
|
|
|
|
25.1.2015, 17:16
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65827

|
Здравствуйте! Кто-нибудь может дать ссылку на разборный трап отечественного производства? Поиск по "тэгам" из данной темы (разборный трап, трап чугунный модифицированный и т.д.) результатов не дал Закладывать HL по нынешнему курсу Евро как-то не хочется (цена 70-100 Евриков)... Или просто заложить трап ТК50 ГОСТ 1811-97, пусть через дырочку чистят...
Сообщение отредактировал Kopcap - 25.1.2015, 17:17
|
|
|
|
|
26.1.2015, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 1.4.2014
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
Пользователь №: 228908

|
См. СНиП 2.04.01-85* п.п. 17. 23 . Обратите внимание на текст"на поворотах сети - при изменении направления движения стоков, если участки трубопроводов не могут быть прочищены через другие участки". Т.Е. в данном случае здесь не нодо.
|
|
|
|
|
25.11.2015, 17:22
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
Цитата(55555 @ 26.1.2015, 14:30)  См. СНиП 2.04.01-85* п.п. 17. 23 . Обратите внимание на текст"на поворотах сети - при изменении направления движения стоков, если участки трубопроводов не могут быть прочищены через другие участки". Т.Е. в данном случае здесь не нодо. А когда три трапа в полу, надо? 8.2.23 в начале участков (по движению стоков) отводных труб при числе присоединяемых приборов 3 и более, под которыми нет устройств для прочистки;
Сообщение отредактировал psb1983 - 25.11.2015, 17:22
|
|
|
|
|
17.12.2015, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684

|
Здравствуйте, в ВСН-41902-2001 пишут "Для канализации производственных помещений следует отдавать предпочтение лотковой канализации с установкой трапов боенского типа диаметром не менее 100 мм, имеющих внутренний гидрозатвор и съемную крышку для их прочистки. Применение обычных трапов не допускается." Подскажите что это за тип трапов такой???
|
|
|
|
|
18.12.2015, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
в мясопереробном цеху и пищевой промышленности предусматриваю такие трапы и лотки не реклама
|
|
|
|
|
18.12.2015, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684

|
Цитата(Dima_UA @ 18.12.2015, 12:39)  в мясопереробном цеху и пищевой промышленности предусматриваю такие трапы и лотки не рекламаСпасибо, думаю это то что мне нужно
|
|
|
|
|
  |