Прокладка магистралей теплоснабжения Воз. тепловых завес., Можно ли прокладывать в пространстве подшивного потолка |
|
|
Гость_Мексиканец_*
|
25.7.2007, 11:41
|
Guest Forum

|
Добрый день!
Выполняю проект теплоснабжения воздушно-тепловых завес. Использую воду с параметрами 110/70 град. С. Офисное здание.
Для подвода теплоносителя к ВТЗ использутся трубы стальные водо-газопроводные.
Для прокладки магистралей от узла ввода до ВТЗ использую пространство подшивного потолка.
Вопрос: Разрешается ли прокладывать трубы с высокотемпературным теплоносителем под потолком помещений с постоянным(переменным) прибыванием людей?
Ваше мнение?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
Гость_Awarija_*
|
25.7.2007, 12:20
|
Guest Forum

|
А как Вы еще планируете подвести воду к завесе? Все равно кусок будет открыто под потолком проложен, даже если часть магистралей удастся в стены замуровать... опять же, сталь в стены...
|
|
|
|
|
25.7.2007, 12:41
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Трубы должны быть тщательно заизолированы, их диаметр соответственно увеличится, может подняться ими где нибудь в подсобке или коридоре, их тогда можно зашить коробом и все будет красиво.
|
|
|
|
|
25.7.2007, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239

|
А попробуйте под потолком подвала или в канале в пола, если подвала нет.
|
|
|
|
Гость_Мексиканец_*
|
25.7.2007, 13:06
|
Guest Forum

|
Возможнно проложить и в канале, но - канал будет не обслуживаемым.
Кто знает, есть ли в нормативной литературе требования по прокладке трубопроводов с высоктотемпературным теплоносителем?
|
|
|
|
|
25.7.2007, 13:14
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Раньше часто прокладывали трубопроводы отопления в подпольном канале при отсутствии подвала, по периметру здания в изоляции. в Щекине есть даже размеры каналов в зависимости от диаметров и длины труб. Я думаю, что и теплоснабжение почему бы и не проложить. Только закрыть его съемными плитами
Сообщение отредактировал Bueva - 25.7.2007, 14:34
|
|
|
|
|
25.7.2007, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Цитата(Мексиканец @ 25.7.2007, 18:41) [snapback]148909[/snapback] Добрый день!
Разрешается ли прокладывать трубы с высокотемпературным теплоносителем под потолком помещений с постоянным(переменным) прибыванием людей? Ваше мнение? А вот здесь нужно разобраться - постоянное или переменное пребывание людей. В каком-то из нормативных документов есть определение, что является помещениями с постоянным пребыванием человеков (типа столько-то людей на столько-то квадратов площади). Нужно с этим вопросом определиться и внимательно изучить СНиПы по "Отоплению" и "Тепловым сетям".
|
|
|
|
|
25.7.2007, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Ребят этот вопрос конечно интересен, ведь нормами не запрещается такая прокладка, просто мы как проектировщики предусматриваем вариант что происходит авария и людям на головы льется кипяток. Вроде и можно, но как то грех на душу не охота брать. В таких случаях я лично ищу для прокладки другие помещения, коридоры, подсобки. Иначе здесь ни как. Вообще велик ли диаметр трубы.
|
|
|
|
Гость_Мексиканец_*
|
25.7.2007, 14:25
|
Guest Forum

|
Люди сидят в офисе больше 3-х часов - значит можно считать - постоянное прибывание. Проштудирую СНИПы и выложу ответ)
|
|
|
|
|
25.7.2007, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Абсолютно согласен с коллегой Daymonic. Всегда нужно стремиться, чтобы технические решения были максимально безопасными для жизни и здоровья людей, даже если эти решения не противоречат нормативным документам. Хотя если на головы польётся кипяток не 110, а 95 гр. С, то мало тоже не покажется. Нужно внимательно смотреть нормы, если есть какая-либо возможность обойти проблемные места (даже если нормативы молчат), то "по совести" нужно сделать всё для того, чтобы уменьшить потенциальную опасность для окружающих.
|
|
|
|
|
25.7.2007, 14:41
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Цитата(Мексиканец @ 25.7.2007, 15:25) [snapback]149019[/snapback] Люди сидят в офисе больше 3-х часов - значит можно считать - постоянное прибывание. Проштудирую СНИПы и выложу ответ) Постоянное рабочее место - место, где люди работают более 2 ч непрерывно или более 50% рабочего времени. (ПРИЛОЖЕНИЕ А "ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ" СНиП 41-01-2003)
|
|
|
|
Гость_Мексиканец_*
|
25.7.2007, 17:06
|
Guest Forum

|
По моему проекту я не планировал поливать сотрудников кипятком) Но пожалуй, лучше пусть магистрали проходят в полу - мало ли что. Спасибо за высказанные мнения.
|
|
|
|
|
23.10.2007, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Ув. коллеги, не нашел ветку под "мои задачи" поэтому спрошу в этой, которая наиболее близка по сути.. .  Есть цех промпредприятия, реконструируем отопление, нужно проложить магистрали (6.5 метром от пола). Проблема в том, что в корпусе проложен шинопровод низкого напряжения (380 В) на 1000А. На каком минимальном расстоянии можно проложить наши трассы, идущие попутно с ним и находящиеся на том же уровне? спасибо за любые мысли. ЗЫ: диаметр трубопроводов - макс. 125-150 мм, вода 80/60, давление 4-6 бар.
Сообщение отредактировал vladun - 23.10.2007, 10:47
|
|
|
|
Гость_Мексиканец_*
|
23.10.2007, 11:48
|
Guest Forum

|
Я всегда прокладку труб согласовываю с электриками- и если где то они проходят совместно, то необходимо кабели прокладывать выше трубопроводов.
В Вашем случае, если будет прорыв трубы - есть ли гарантия, что теплоноситель не попадет на шинопровод? Мне кажется, что трубы необходимо прокладывать ниже шинопроводов.
|
|
|
|
|
23.10.2007, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Они будут идти параллельно на одном уровне(нижний пояс ферм перекрытия), пока могу обеспечить расстояние между ними 3-4 метра. Шинопровод не открытый, а защищен коробом из металла, т.е. открытых к прикосновению частей нет, а степень защиты IP мне не известна.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|