сообщение 25.7.2007, 11:41
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!

Выполняю проект теплоснабжения воздушно-тепловых завес. Использую воду с параметрами 110/70 град. С. Офисное здание.

Для подвода теплоносителя к ВТЗ использутся трубы стальные водо-газопроводные.

Для прокладки магистралей от узла ввода до ВТЗ использую пространство подшивного потолка.

Вопрос: Разрешается ли прокладывать трубы с высокотемпературным теплоносителем под потолком помещений с постоянным(переменным) прибыванием людей?

Ваше мнение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
Гость_Awarija_*
сообщение 25.7.2007, 12:20
Сообщение #2





Guest Forum






А как Вы еще планируете подвести воду к завесе? Все равно кусок будет открыто под потолком проложен, даже если часть магистралей удастся в стены замуровать... опять же, сталь в стены...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 25.7.2007, 12:41
Сообщение #3


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Трубы должны быть тщательно заизолированы, их диаметр соответственно увеличится, может подняться ими где нибудь в подсобке или коридоре, их тогда можно зашить коробом и все будет красиво.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorik2
сообщение 25.7.2007, 12:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239



А попробуйте под потолком подвала или в канале в пола, если подвала нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мексиканец_*
сообщение 25.7.2007, 13:06
Сообщение #5





Guest Forum






Возможнно проложить и в канале, но - канал будет не обслуживаемым.

Кто знает, есть ли в нормативной литературе требования по прокладке трубопроводов с высоктотемпературным теплоносителем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 25.7.2007, 13:14
Сообщение #6


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Раньше часто прокладывали трубопроводы отопления в подпольном канале при отсутствии подвала, по периметру здания в изоляции. в Щекине есть даже размеры каналов в зависимости от диаметров и длины труб. Я думаю, что и теплоснабжение почему бы и не проложить. Только закрыть его съемными плитами

Сообщение отредактировал Bueva - 25.7.2007, 14:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 25.7.2007, 13:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(Мексиканец @ 25.7.2007, 18:41) [snapback]148909[/snapback]
Добрый день!

Разрешается ли прокладывать трубы с высокотемпературным теплоносителем под потолком помещений с постоянным(переменным) прибыванием людей?
Ваше мнение?

А вот здесь нужно разобраться - постоянное или переменное пребывание людей. В каком-то из нормативных документов есть определение, что является помещениями с постоянным пребыванием человеков (типа столько-то людей на столько-то квадратов площади). Нужно с этим вопросом определиться и внимательно изучить СНиПы по "Отоплению" и "Тепловым сетям".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 25.7.2007, 14:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Ребят этот вопрос конечно интересен, ведь нормами не запрещается такая прокладка, просто мы как проектировщики предусматриваем вариант что происходит авария и людям на головы льется кипяток. Вроде и можно, но как то грех на душу не охота брать. В таких случаях я лично ищу для прокладки другие помещения, коридоры, подсобки. Иначе здесь ни как.
Вообще велик ли диаметр трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мексиканец_*
сообщение 25.7.2007, 14:25
Сообщение #9





Guest Forum






Люди сидят в офисе больше 3-х часов - значит можно считать - постоянное прибывание.
Проштудирую СНИПы и выложу ответ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 25.7.2007, 14:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Абсолютно согласен с коллегой Daymonic. Всегда нужно стремиться, чтобы технические решения были максимально безопасными для жизни и здоровья людей, даже если эти решения не противоречат нормативным документам. Хотя если на головы польётся кипяток не 110, а 95 гр. С, то мало тоже не покажется. Нужно внимательно смотреть нормы, если есть какая-либо возможность обойти проблемные места (даже если нормативы молчат), то "по совести" нужно сделать всё для того, чтобы уменьшить потенциальную опасность для окружающих.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 25.7.2007, 14:41
Сообщение #11


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(Мексиканец @ 25.7.2007, 15:25) [snapback]149019[/snapback]
Люди сидят в офисе больше 3-х часов - значит можно считать - постоянное прибывание.
Проштудирую СНИПы и выложу ответ)

Постоянное рабочее место - место, где люди работают более 2 ч непрерывно или более 50% рабочего времени.
(ПРИЛОЖЕНИЕ А "ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ" СНиП 41-01-2003) wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мексиканец_*
сообщение 25.7.2007, 17:06
Сообщение #12





Guest Forum






По моему проекту я не планировал поливать сотрудников кипятком)
Но пожалуй, лучше пусть магистрали проходят в полу - мало ли что.
Спасибо за высказанные мнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 23.10.2007, 10:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Ув. коллеги, не нашел ветку под "мои задачи" поэтому спрошу в этой, которая наиболее близка по сути.. . wink.gif
Есть цех промпредприятия, реконструируем отопление, нужно проложить магистрали (6.5 метром от пола). Проблема в том, что в корпусе проложен шинопровод низкого напряжения (380 В) на 1000А. На каком минимальном расстоянии можно проложить наши трассы, идущие попутно с ним и находящиеся на том же уровне?
спасибо за любые мысли.
ЗЫ: диаметр трубопроводов - макс. 125-150 мм, вода 80/60, давление 4-6 бар.

Сообщение отредактировал vladun - 23.10.2007, 10:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мексиканец_*
сообщение 23.10.2007, 11:48
Сообщение #14





Guest Forum






Я всегда прокладку труб согласовываю с электриками- и если где то они проходят совместно, то необходимо кабели прокладывать выше трубопроводов.

В Вашем случае, если будет прорыв трубы - есть ли гарантия, что теплоноситель не попадет на шинопровод?
Мне кажется, что трубы необходимо прокладывать ниже шинопроводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 23.10.2007, 12:04
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Они будут идти параллельно на одном уровне(нижний пояс ферм перекрытия), пока могу обеспечить расстояние между ними 3-4 метра. Шинопровод не открытый, а защищен коробом из металла, т.е. открытых к прикосновению частей нет, а степень защиты IP мне не известна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 22:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных