> Вентиляция прачечной, Кратность
ФВС
сообщение 26.7.2007, 18:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



По СНиПу кратность в стиральном цехе по притоку д.б. не менее 10, по вытяжке -13. Приэтом высота помещения предполагается 3м. В нашем цехе высота 6.2м. По логике и кратность при прочих равных условиях можно уменьшить в пропорции 6.2/3, но приэтом формально нарушается документ. Как быть , если учесть что мы работаем по СНиПу 2.04.05-91 ?
Прошу ответить бывалых
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Гость_Странная Белка_*
сообщение 27.7.2007, 9:04
Сообщение #2





Guest Forum






СНиП 2.04.05-91 давно отменен. Надо работать по СНиП41-01-2003. Разве в СНиПе указана высота помещения? Какая кратность указана, такую и берите, что за выдумки с соотношением высот?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 27.7.2007, 9:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(Странная Белка @ 27.7.2007, 16:04) [snapback]149936[/snapback]
СНиП 2.04.05-91 давно отменен. Надо работать по СНиП41-01-2003.

Место действия - Украина, судя по профилю автора темы. Поэтому не всё так однозначно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 27.7.2007, 9:24
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Bers @ 27.7.2007, 10:13) [snapback]149946[/snapback]
Место действия - Украина, судя по профилю автора темы. Поэтому не всё так однозначно.

Тогда в этом пункте я не права. На город-то и не посмотрела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Chrysalis_*
сообщение 27.7.2007, 14:24
Сообщение #5





Guest Forum






здрасти. а почему никто не советует не ьрать по кратности а просчиетать на тепло-влагоизбытки? мой опыт с прачечными: 1) задание от технолога было - не менее 15 крат. 2) по расчету получилось (очень зажатая прачеченая) 24 крата! при этом в умной книге прочитал ( времен СССР) что в праяеяных воздухообмен д.б. от 10 до 30 крат.. Во как
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 30.7.2007, 8:22
Сообщение #6





Guest Forum






Хотела бы я посмотреть на технолога, который выдаст задание на тепло-влагоизбытки по прачечной..Это в наши дни большая редкость. То же самое с автомойками. Поэтому всю жисть берем по кратностям и ничего, жалоб не поступало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Oleg_$_*
сообщение 31.7.2007, 7:35
Сообщение #7





Guest Forum






Однозначно, по-кратностям -оно всегда надежней!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 23:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных