> зона ответственности теплосетей
post
сообщение 3.8.2007, 10:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2007
Из: Танкоград
Пользователь №: 5460



такая проблемка возникла . у нас от здания до ТК 240 м т/трассы. Опрессовывали нам теп.сети и была обнаружена течь на нашем участке. мы нашли место повреждения, и собираемся копать. но для того чтобы быть уверенными в своей трассе после ее ремонта надо еще раз опрессовать, для этого надо заблиниться, но в ТК нет фланцевых соединений с нашей стороны (трубы приварены к задвижкам). я позвонил в теп.сети и попросил у них разрешения на то чтобы мы сами приварили фланцы. они мне ответили: 1) ТК наша (теп.сетей) и никаких фланцев вваривать не разрешаем. 2) ваша труба от стенок камеры и до здания и 3) ставте новый колодец после ТК и вваривайте там что хотите.
и вот вопрос- правильно теп.сети определили зону ответственнгости (от стенки ТК) и как теперь опресовать нашу т/трасу после ремонта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
borm
сообщение 3.8.2007, 18:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



У всех поразному...
Но, правила гласят следующее:
1. ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (УТВ. ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО РФ ОТ 19 ИЮНЯ 2003 Г. N 229)
Согласно п. 4.12.2. Границами обслуживания тепловых сетей, если нет иных документально оформленных договоренностей заинтересованных организаций, должны быть:
- со стороны источника тепла границы, устанавливаемые в соответствии с указаниями п. 4.11.14 настоящих Правил;
-со стороны потребителя тепла стена камеры, в которой установлены принадлежащие энергообъектам задвижки на ответвлении к потребителю тепла.
Границы обслуживания тепловых сетей оформляются двусторонним актом.
2. ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ ГОССТРОЯ РОССИИ ОТ 13.12.00 № 285 (П6.5)
Согласно п.6.5. Границами обслуживания тепловых сетей, если нет иных документально оформленных договоренностей заинтересованных организаций, должны быть:
- со стороны источника тепла - ограждение территории;
- со стороны потребителя тепла - стена камеры, в которой установлены принадлежащие теплоснабжающей организации задвижки на ответвлении к потребителю тепла.
Границы обслуживания тепловых сетей оформляются двусторонним актом. При отсутствии акта границы обслуживания устанавливаются по балансовой принадлежности

Наппример у нас сложилась практика, что границей ответственности является не стена камера а выходной фланец задвижки на ответвлении к потребителю, т.е. задвижка остается у энергоснабжающего предприятия.
Ну а ваша ЭП придерживается своих традиций и правил.

Сообщение отредактировал borm - 3.8.2007, 18:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
post
сообщение 6.8.2007, 9:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2007
Из: Танкоград
Пользователь №: 5460



то есть теп. сети в общем то правы, и опресовывать нам придется под задвижки с подением давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dik_*
сообщение 27.8.2007, 17:06
Сообщение #4





Guest Forum






Есть маленькая лазейка. Опрессовку обычно проводят неподготовленной сырой водой, попадание ее в закрытую теплосеть крайне не любят на котельных, для чего и производят отблиновку. На этом думаю можно сыграть уведомив вашу теплосеть о проведении опрессовки и намекнув, что не зная в каком состоянии у них запорная арматура в камере не гарантируете попадания сырой воды в их сети. По идее теплосети сами прилетят отблиновываться в камере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
annuka
сообщение 29.8.2007, 6:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676



Цитата(dik @ 27.8.2007, 18:06) [snapback]160701[/snapback]
Есть маленькая лазейка. Опрессовку обычно проводят неподготовленной сырой водой, попадание ее в закрытую теплосеть крайне не любят на котельных, для чего и производят отблиновку. На этом думаю можно сыграть уведомив вашу теплосеть о проведении опрессовки и намекнув, что не зная в каком состоянии у них запорная арматура в камере не гарантируете попадания сырой воды в их сети. По идее теплосети сами прилетят отблиновываться в камере.


Думаю, что не клюнут... Давление в наружных сетях, как правило выше чем системе отопления... А какое необходимо создать давление для того чтобы сие произошло?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 23:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных