WAGO анонсировало два устройства:

1. KNXnet/IP controller 750-849
2. KNX/EIB-TP1 module 753-646

Меня, как инсталятора, они очень заинтересовали.
Хотелось бы узнать о них побольше.

Прежде всего, насколько они соответствуют аносу? wink.gif
Кто по каким ценам их продает? (продают ли их вообще wink.gif )
Видел ли их кто живьем?

Что есть EIBnet/IP ?
Чем оно отличается от EIBlib/IP ?
Где оно применяется, какие устройства его поддерживают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
shylock
сообщение 14.8.2007, 9:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511



EIBlib/IP уже устаревший стандарт. Заменён на EIBnet/IP и не совместим с ним.

Сообщение отредактировал shylock - 14.8.2007, 9:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
varigor
сообщение 14.8.2007, 12:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.7.2007
Пользователь №: 9976



Устройства с KNXnet/IP (то же что и EIBnet/IP) применяются для маршрутизации телеграмм KNX в сеть IP и наоборот. Нужно это в первую очередь для обьеденения линий KNX друг с другом и с OPC серверами через IP сети. Кроме того ETS потдерживает работу по протоколу KNXnet/IP, что позволяет удаленно мониторить и конфигурировать устр-ва в KNX сети.


У WAGO действительно интересные устройства по спецификации, но на Украине их пока никто в руках не держал, насколько я знаю sad.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mihail Svirinovs...
сообщение 18.8.2007, 23:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.2.2006
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168



Цитата(varigor @ 14.8.2007, 12:27) [snapback]156470[/snapback]
У WAGO действительно интересные устройства по спецификации, но на Украине их пока никто в руках не держал, насколько я знаю sad.gif


А кто-нибудь, где-нибудь держал???

Кто и что о них знает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим Ананских
сообщение 19.10.2007, 12:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 7.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3619



753-646 выглядит так:

Прикрепленный файл  h_0753_0646_000_xx_small.jpg ( 14,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126


Мануалы и софт к нему лежат у нас на сайте. Есть и брошюра, из которой все становится ясно:

http://www.wago.com/cps/rde/xbcr/wago/51189318.pdf


750-849 пока не выпущен, ожидается в скором времени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 19.10.2007, 18:55
Сообщение #6


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(Максим Ананских @ 19.10.2007, 13:32) [snapback]178906[/snapback]
753-646 выглядит так:
Мануалы и софт к нему лежат у нас на сайте. Есть и брошюра, из которой все становится ясно:
750-849 пока не выпущен, ожидается в скором времени.

Максим!
Как смотрите на передачу оборудования в Центр для опробования? Информацией с желающими обязательно поделимся.
Может Форумчане такую идею поддержат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aurelius Marcus
сообщение 20.10.2007, 17:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354



Один форумчанин поддерживает идею. Только вот я думаю - что коннектить вы собираетесь? поделитесь идеями/соображениями.
И всем: Хотелось бы кроме как формальной информации о назначении данных девайсов - хотелось бы знать об ограничениях, которые есть, сравнить с аналогами в рамках КНХ - хотя бы по формальным признакам (реально то никто у нас в РФ (на Украине - да) аналогичные девайсы не пользовал. Предложить для обсуждения конкретное проектное решение по использованию такого плана устройств - геттвеев КНХ- IP, Павел/lonq бы рассказал, какие проблемы у него с Siemens были и зачем он вообще использовал этот шлюз...
С уважением -
Бабий Сергей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mihail Svirinovs...
сообщение 21.10.2007, 0:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.2.2006
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168



Да... блин!... WAGO продолжает нас радовать... sad.gif

Согласно, указанного Вами буклета, голова давно должна была выйти smile.gif

Кстати, тема поднята мною по материалам этого булета smile.gif

Надеюсь, хоть Москвичи смогут опробовать модуль.
Лично меня интересует два вопроса (надеюсь колеги поделятся впечатлениями):

1. Как он виден и программится с ETS

2. Как и что программится с другой стороны.

Я работал с Beckhoff, если кто знает, было бы интересно получить сравнительный анализ.

Хотелось бы еще узнать цену smile.gif и ожидаемую цену 750-849
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 22.10.2007, 11:50
Сообщение #9


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(Mihail Svirinovsky @ 21.10.2007, 1:08) [snapback]179237[/snapback]
Я работал с Beckhoff...

Михаил!
У меня такие же как Ваши, вопросы про Beckhoff...
Может пришлете материалы в Центр? В долгу не останусь. Условия готов огбсудить. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mihail Svirinovs...
сообщение 22.10.2007, 19:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.2.2006
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168



Про Beckhoff:

Beckhoff - не член ассоциации - из ETS не виден вообще. По сути интерфейс "слушает" шину, и пишет в нее телеграммы. Ограничения: 256 адресных групп (4 блока по 64 группы максимум, подряд) В отношении ETS - все smile.gif

С другой стороны программируется CoDeSys. Или TwinCAD (тот же пакет, только доработанный Beckhoff). Я работал с помощью TwinCAD. Нормальная программа, 30-дневная триал версия (по окончании срока - переустановить). Програмьте шо хотите smile.gif Тока потом отлаживать же надо свое творение sad.gif
Из недостатков: крайне скудная документация, негаратированная отправка телеграммы в шину (по моим наблюдениям проходит не более 1 из 3-х).
Нет возможности программировать TCP/IP контроллер через роутер (удаленно, через интернет), как Я постоянно делаю со всей инсталяцией EIB через IP-Gate или eibPort.

Я, на данный момент, рассматриваю его как свободнопрограммируемый HVAK контроллер и/или шлюз в LON.
Но не как замену всей исполнительной части.

Как расписанно в буклете WAGO - их можно взять назамену всех исполнителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 23.10.2007, 17:40
Сообщение #11


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(Mihail Svirinovsky @ 22.10.2007, 20:35) [snapback]179876[/snapback]
...из ETS не виден вообще. По сути интерфейс "слушает" шину, и пишет в нее телеграммы.
Из недостатков: крайне скудная документация, негаратированная отправка телеграммы в шину (по моим наблюдениям проходит не более 1 из 3-х).
Я, на данный момент, рассматриваю его как свободнопрограммируемый HVAK контроллер и/или шлюз в LON.

Огромное спасибо. Можно более подробно распрошу через личную почту? А в форуме задам более общие вопросы:
1. Есть ли ограничения по формату объектов связи?
2. Если не линкуем в ETS, то прописываем все адреса и связи в TwinCAD?
3. Скудная документация по программированию TwinCAD?
4. Почему не гарантированная отправка? Как боролись?
5. Какая "голова" использовалась к KL6301?
6. Шлюз KL6301 и KL6401- при такой не гарантированности отправки телеграмм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mihail Svirinovs...
сообщение 25.10.2007, 23:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.2.2006
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168



Цитата(Pasekov @ 23.10.2007, 17:40) [snapback]180250[/snapback]
1. Есть ли ограничения по формату объектов связи?

Нет.
Более того, используя функциональный блок "профессионал" - Вы можете сами сформировать телеграму для отправки и распознать принятую.

Цитата(Pasekov @ 23.10.2007, 17:40) [snapback]180250[/snapback]
2. Если не линкуем в ETS, то прописываем все адреса и связи в TwinCAD?

Да.

Цитата(Pasekov @ 23.10.2007, 17:40) [snapback]180250[/snapback]
3. Скудная документация по программированию TwinCAD?

Вообще скудная документация

Цитата(Pasekov @ 23.10.2007, 17:40) [snapback]180250[/snapback]
4. Почему не гарантированная отправка? Как боролись?

А хрен его знает.
Никак не боролся, они у меня циклически отправляются - поставил меньше время цикла...

Цитата(Pasekov @ 23.10.2007, 17:40) [snapback]180250[/snapback]
5. Какая "голова" использовалась к KL6301?

минимальная BC9000

Цитата(Pasekov @ 23.10.2007, 17:40) [snapback]180250[/snapback]
6. Шлюз KL6301 и KL6401- при такой не гарантированности отправки телеграмм?

Циклическая отправка.
EIB по своему стандарту не гарантирует отправку и доставку smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 26.10.2007, 19:08
Сообщение #13


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(Mihail Svirinovsky @ 26.10.2007, 0:10) [snapback]181167[/snapback]
Да.
EIB по своему стандарту не гарантирует отправку и доставку smile.gif

Гранд мерси Михаил!
Обсуждение последнего предлагаю в отдельную тему. Прием?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mihail Svirinovs...
сообщение 27.10.2007, 13:11
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.2.2006
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168



А что тут обсуждать... стандарт такой.
Три попытки и бай-бай smile.gif
Если мне сильно надо доставить телеграмму, Я использую циклическую отправку.

А так - это первый раз, когда телеграммы теряются.
Тут просто предстоит подправить прогу в TwinCAD, шоб она повторяла попытки, пока не отправит и всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных