Гость_Marica_*
сообщение 30.8.2007, 11:16
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста найти ошибку. Меня смущает несколько вещей:
1) такое маленькое время аэрации, концентрация беззольной части активного ила и полученный объем аэротенка:(
2) надо ли ставить после этого денитрификатор, если надо, то не подскажите какой? Заранее спасибо.

Расчет аэротенков-нитрификаторов для птицефабрики, перед биологией будет стоять физ-химическая очистка

Расход 150 м3/ч

БПКп 130 мг/л (исходный) норма 33.5 мг/л
Азот аммонийный 62.19 мг/л, 10.13 мг/л
Нитриты 0.9 мг/л, 0.066 мг/л
Температура18
pH 6.2



1. Определяем удельную скорость роста нитрифицирующих микроорганизмов µn:
µn= (KpH×KT×Koc×Kc×Cnex×µmax)/(Kn+Cnex)= (0.214×0.824×0.5×1×10.13×1.77)/(25+10.13)=0.045 сут-1

где КpH –коэффициент, учитывающий влияние pH; при pH=6.2, КpH =0.214
КT – коэффициент учитывающий влияние температуры, при Т=18°С, КT =0.824.
Кос – коэффициент, учитывающий влияние концентрации растворенного кислорода, определяется по формуле:
Кос= Со/(K’о + Cо) = 2/(2+2) = 0.5
где Со=2 мг/л –концентрация растворенного кислорода в иловой смеси; K’о =2 мг О2/л –константа полунасыщения.
Кс =1 – коэффициент, учитывающий влияние токсичных компонентов;
µmax =1.77 сут-1 – максимальная скорость роста нитрифицирующих микроорганизмов при pH=8.4 и температуре 20°С;
Кn = 25 мг/л – константа полунасыщения аммонийного азота
Сnex =10.13 мг/л – концентрация аммонийного азота в очищенной воде.
2. Рассчитываем минимальный возраст нитрифицирующего ила θ:
θ=1/µn= 1/ 0.045=22.22 сут.
3. Рассчитываем удельную скорость окисления органических веществ ρ:
ρ = Кэ + 0.0417 Кр /θ = 3.7 + 0.0417×864/ 22.22 =5.32 мг БПКп/(г • ч)
где Кэ=3.7 мг БПКп/(г • ч) – энергетический физиологический коэффициент;
Кр=864 мг БПКп/г – физиологический коэффициент роста микроорганизмов активного ила. Значения для обоих показателей приведены для городских сточных вод.
4. Определим концентрацию беззольной части активного ила аi:
ai= 1/φ [{(ρmax× Lex×Co)/(( LexCo+ KlCo+KoLex)ρ) }–1] = 1/0.14 [{(70×33.5×2)/((33.5×2+65×2+0.625×33.5)×5.32)} –1]=21.75 г/л

ρmax= 70 БПКп/(г • ч) – максимальная скорость окисления органических загрязнений;
Kl = 65 БПКп/л – константа, характеризующая свойства загрязнений;
КО =0.625 мг О2/л – константа характеризующая влияние кислорода;
Lex=33.5 мг/л – БПКп очищенной сточной воды;
φ= 0.14 л/г – коэффициент ингибирования.

5. Определяем продолжительность аэрации в аэротенке-нитрификаторе tatn:
tatm= (Len – Lex)/(ai×ρ) = (130 – 33.5)/(21.75×5.32) = 0.83 ч
где Len – БПКп поступающей в аэротенк-нитрификатор сточной воды, мг/л.
6. Определяем объем аэротенка-нитрификатора Wn:
Wn= (QW×tatm)/24= (5300×0.83)/24=184 м3
где QW – суточный расход воды, м3/сут.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
andrey R
сообщение 30.8.2007, 11:59
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ба-а-а-фф, Вы где? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Labionica_*
сообщение 30.8.2007, 13:21
Сообщение #3





Guest Forum






pH маленьное
че то напутано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мешалкин
сообщение 30.8.2007, 13:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355



Помилуйте, господа,
даже не вникая, Доза ила в аэротенках у Вас по беззольному веществу 21,72 г/л !!!
Где Вы такое видели?
Включайте логику, устраняйте ошибку.

Жму руки, целую дам...

Лабионика, Вы изменили свой лого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Labionica_*
сообщение 30.8.2007, 13:53
Сообщение #5





Guest Forum






откуда такай расчет µn....???


Сообщение отредактировал Labionica - 30.8.2007, 14:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 30.8.2007, 21:07
Сообщение #6





Guest Forum






Уааау... расчет по Хензе... как интересно biggrin.gif
милая автор поста, а где Вы взяли сию методику расчета? rolleyes.gif
я предполагал, что в Питере это может делать уважаемый г. Мишуков, ну и может быть, народ в "Креал" - но в этом я сильно не уверен...

вникать не получится (голова не работает) - но сразу навскидку... почти как почтенный Мешалкин biggrin.gif
сразу могу сказать, что у меня квалификации не хватает быстро оценить качество расчета - мне тут думать часа два-четыре надо...
1. На первый взгляд, Вы смешали в кучу два метода расчета - Хензе, и ВОДГЕО. Не уверен, что это вообще возможно. Ваша доза ила - как бы результат...
2. После того как Вы рассчитали скорость окисления, Вы можете смело пользоваться формулой 48 СНиП для расчета времени окисления, ЗАДАВШИСЬ дозой ила...
Вы же считали смеситель без регенерации, правильно?
3. При рН=6.2 и расчете возраста ила с учетом рН эти воду считать "близкими к хозяйственно-бытовым" - ну... это крайне экономно обходиться с истиной biggrin.gif
соответственно, все Ваши константы для хозбытовых вод накрылись медным тазом
4. мне очень интересно, откуда Вы взяли зависимость максимальной скорости роста нитрификаторов от рН и температуры - и как сумели пересчитать на свои параметры...
5. наличие токсичных примесей в стоке птицефабрики - думаю, норма... там вся таблица Менделеева - и не факт, что на первой стадии Вы сняли ионы металлов - поэтому коэффициент врядли будет равен 1. Недавно одному очень хорошему человеку ворона какнула на бампер - а ему теперь придется бампер красить... вот Вам и не токсичные компоненты...
6. возраст представляется сильно завышенным в результате Вашего расчета. Это возможное значение, конечно, но должна была получиться цифра в районе 14-16 сут, а никак не 22
7. В экспертизе лучше Вам этот расчет не показывать... это у меня с чувством юмора хорошо smile.gif
8. если Вы мне расскажете, кто такое коэффициенты "физиологический" и "энергетический физиологический" - я буду Вам признателен smile.gif
9. у Вас эти к-ты приведены для городских сточных вод... возвращаемся к пункту 3 smile.gif
9. для городских сточных вод РоМакс = 85, а не 70
10. вопрос про наличие денитрификатора комментировать неудобно - я не понимаю... у Вас требования к очищенной воде есть?

собственно, это навскидку...



Цитата(andrey R @ 30.8.2007, 12:59) [snapback]161927[/snapback]
Ба-а-а-фф, Вы где? biggrin.gif

тут я, тут laugh.gif некоторые еще и работают laugh.gif

Цитата(Labionica @ 30.8.2007, 14:21) [snapback]161967[/snapback]
pH маленьное
че то напутано

Надя, Вы неисправимы
это птицефабрика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.8.2007, 21:23
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(BUFF @ 30.8.2007, 22:07) [snapback]162123[/snapback]
если Вы мне расскажете

Кхм... коллега, если я правильно понял, дама как раз вопросы задаёт, а не наоборот... rolleyes.gif
Цитата(BUFF @ 30.8.2007, 22:07) [snapback]162123[/snapback]
некоторые еще и работают laugh.gif

А мы, можно подумать, околачиваем tongue.gif Мне вот тут уже говорят, что стал забывать, с какой женщиной только что целовался biggrin.gif wink.gif Так что, Вы эта, не увлекайтесь tongue.gif
Цитата(BUFF @ 30.8.2007, 22:07) [snapback]162123[/snapback]
Надя, Вы неисправимы

Я бы сказал - удивительно стабильна в оценках... tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 30.8.2007, 21:26
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 30.8.2007, 22:23) [snapback]162133[/snapback]
Мне вот тут уже говорят, что стал забывать, с какой женщиной только что целовался biggrin.gif wink.gif

Кхм... и Вы решили, что это - от работы? bleh.gif
Тут, батенька, причины могут быть разные laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.8.2007, 21:31
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(BUFF @ 30.8.2007, 22:26) [snapback]162136[/snapback]
Кхм... и Вы решили, что это - от работы? bleh.gif

Вот те крест на пузе - от неё, поганой smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Marica_*
сообщение 31.8.2007, 10:25
Сообщение #10





Guest Forum






Спасибо всем за комментарии и замечания.
Ограмное спасибо BUFFу wub.gif Обращаясь на формум я и надеялась именно на Вас и andrey R rolleyes.gif

"милая автор поста, а где Вы взяли сию методику расчета?"....методика была взята из книги Гудкова А.Г. "Биологическая очистка городских сточных вод: Учебное пособие. -Вологда:ВоГТУ, 2002.

"Вы же считали смеситель без регенерации, правильно?"....да, без регенерации поскольку БПКп<150 мг/л


"3. При рН=6.2 и расчете возраста ила с учетом рН эти воду считать "близкими к хозяйственно-бытовым" - ну... это крайне экономно обходиться с истиной ....соответственно, все Ваши константы для хозбытовых вод накрылись медным тазом"...
полностью с Вами согласна, но в СНиПе в таблице 40, я не нашла данное производство... sad.gif и данных мне не найти...может вы подскажете, где посмотреть можно?

"у Вас требования к очищенной воде есть?"....да, спуск идет в канализацию
БПК.=33.5
нефтепродукты =0.335
фосфаты =0.2
хлориды=283.2
сульфаты =205
азот аммонийный =10.13
нитриты=0.066
железо=0.5




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 31.8.2007, 12:42
Сообщение #11





Guest Forum






если при сбросе в канализацию нитраты не нормируются, денитрификатор Вам не нужен. Уточите в водоканале по нитратам.
свинскими и птичьими водами занимались в ВОДГЕО. У них данные есть - зависимость удельной скрости нитрификации от рН и температуры, приведенная в справочнике проектировщика, взята оттуда. Неприятность - там зависимость для 20 градусов, и что будет при 18 - я лично предположить могу чисто теоретически. Думаю, ничего особенного, некоторое замедление процесса. Я бы задумался о проведении серии опытов - предпроектно. За небольшие сравнительно деньги лабается отчет, и радостно им помахивая, Вы гордо идете в экспертизу - ибо там с Вас обязаны будут потребовать оный - смотрите сноску к таблице 40 smile.gif В принципе, в ВОДГЕО Вам с удовольствием продадут свои старые данные под видом исследования Ваших сточных вод biggrin.gif
А методика... ну... без комментариев laugh.gif
для аэротенка доза 22 грамма - это, конечно, не подвиг - но что-то героическое в этом есть laugh.gif
я бы на Вашем месте не заморачивался этой чудесной, не побоюсь этого слова, методикой - ее все равно через экспертизу не протащить, а считал бы по СНиП и пособию к нему - там дан расчет нитрификатора... ну и плюс справочник проектировщика.
есть у меня некие сомнения - по поводу 60 аммонийного... да и то, что Вы получите 130 на БПК на входе в аэротенк, тоже вызывает сомнения... но - Вам виднее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мешалкин
сообщение 31.8.2007, 17:50
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355



Цитата(BUFF @ 31.8.2007, 13:42) [snapback]162332[/snapback]
я бы на Вашем месте не заморачивался этой чудесной, не побоюсь этого слова, методикой - ее все равно через экспертизу не протащить, а считал бы по СНиП и пособию к нему - там дан расчет нитрификатора... ну и плюс справочник проектировщика.


Buff, Вы гений !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.8.2007, 18:04
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(BUFF @ 31.8.2007, 13:42) [snapback]162332[/snapback]
130 БПК на входе в аэротенк, тоже вызывает сомнения...

Угу... на курьих фабриках бывает за тысячу. Я бы уточнил. Один мой коллега как то напроектировал примерно под такую БПК. wink.gif По факту оказалось 1200. Потом уже, когда построили... Теперь он не любит Бывать в окрестностях этой фабрички tongue.gif Говорит, виды не нравятся.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 31.8.2007, 19:02
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 31.8.2007, 19:04) [snapback]162444[/snapback]
Угу... на курьих фабриках бывает за тысячу. Я бы уточнил.

дык... в первом посте скромно упоминалась физхим очистка
если исходить из того, что аммонийный азот не ушел, то исходная БПК должна была быть как раз 1200... и флотация на первой ступени.


Цитата(andrey R @ 31.8.2007, 19:04) [snapback]162444[/snapback]
Теперь он не любит Бывать в окрестностях этой фабрички tongue.gif Говорит, виды не нравятся.... smile.gif

угу... покойный Демидов рассказывал, что тоже любил комиссии возить до определенного расстояния до очистных этих... и терпеливо ждал возвращения в ближайшем кафе biggrin.gif потом же шмотки не проветришь laugh.gif

Цитата(Мешалкин @ 31.8.2007, 18:50) [snapback]162442[/snapback]
Buff, Вы гений !!!

laugh.gif Вы думаете? я вот сомневаюсь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мешалкин
сообщение 1.9.2007, 9:59
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355



Бросьте, Buff,
Найдите "самую красивую и ласковую", она Вам сил придаст.
Мы же в Вас верим, на помощь призываем, когда нам туго здесь на форуме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Marica_*
сообщение 7.9.2007, 14:45
Сообщение #16





Guest Forum






Спасибо Buffу за помощь. Воспользовалась вашим советом и все получилось clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniay
сообщение 30.1.2008, 17:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.1.2008
Пользователь №: 14994



Уважаемые коллеги! и в первую очередь г-н BUFF, позвольте уточнить некоторые моменты.
В справочном пособии (ВОДГЕО) к СНиП "Проектирование сооружений для очистки сточных вод" 1990 года дается и расчет нитрификатора и денитрификатора, и зависимости удельной скорости роста нитрифицирующих микроорганизмов от рН и температуры, и значения некоторых коэффициентов, необходимых для расчета, например:
ρmax= 70 БПКп/(гч) ;
Kl = 65 БПКп/л;
КО =0.625 мг О2/л;
φ= 0.14 л/г. rolleyes.gif

В соответствии с этим возникает вопрос: как все-таки считать нитрификатор и на какие коэф-ты опираться? Может в настоящее время существуют более новые методики расчета? cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.1.2008, 18:03
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Методик много, но пособие к СНиП - это официальная методика. К сожалению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 30.1.2008, 18:14
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(Evgeniay @ 30.1.2008, 17:28) [snapback]216631[/snapback]
Уважаемые коллеги! и в первую очередь г-н BUFF, позвольте уточнить некоторые моменты.
В справочном пособии (ВОДГЕО) к СНиП "Проектирование сооружений для очистки сточных вод" 1990 года дается и расчет нитрификатора и денитрификатора, и зависимости удельной скорости роста нитрифицирующих микроорганизмов от рН и температуры, и значения некоторых коэффициентов, необходимых для расчета, например:
ρmax= 70 БПКп/(гч) ;
Kl = 65 БПКп/л;
КО =0.625 мг О2/л;
φ= 0.14 л/г. rolleyes.gif

В соответствии с этим возникает вопрос: как все-таки считать нитрификатор и на какие коэф-ты опираться? Может в настоящее время существуют более новые методики расчета? cool.gif

существуют biggrin.gif
но, как говорит один мой знакомый - чтоб меньше было ....... , строим все по чертежу rolleyes.gif
я вообще денитри считаю как аэротенк-смеситель, задавшись минимальными скоростями денитри, только потом подгонять надо под пособие к СНиП. В принципе, если есть сооружение - то лучше все замерить, а если нет - по заклад на самые плохие условия - оправдан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniay
сообщение 31.1.2008, 14:23
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.1.2008
Пользователь №: 14994



Цитата(BUFF @ 30.1.2008, 18:14) [snapback]216648[/snapback]
существуют biggrin.gif
но, как говорит один мой знакомый - чтоб меньше было ....... , строим все по чертежу rolleyes.gif
я вообще денитри считаю как аэротенк-смеситель, задавшись минимальными скоростями денитри, только потом подгонять надо под пособие к СНиП. В принципе, если есть сооружение - то лучше все замерить, а если нет - по заклад на самые плохие условия - оправдан.



Сооружения то есть и замеры произведены, однако наши новомодные тенденции диктуют производить нам те или иные расчеты. blink.gif Так, например в моем случае, есть старые престарые, но все еще действующие КОС с аэротенком-вытеснителем (на полное окисление). Реконструкцией данных сооружений предусматривается разделение на зоны нитри и денитри с выделением аноксидных зон и здесь воспользоваться только расчетом "как аэротенк-смеситель" не получается. bang.gif Нужны конкретные расчеты зон, как например в вышеуказанном Пособии к СНиП, однако, на мой взгляд, воспользоваться им достаточно сложно и впервую очередь из-за расхождения в данных по коэф-там + некоторые другие смущающие моменты. И где же свет в конце коридора? bang.gif Порекомендуйте наиболее достоверную методику, позволяющую считать отдельно нитрификатор и денитрификатор.
И еще такой момент: сейчас модно говорить о зонах оксидных и аноксидных. Может подскажете о каком количестве кислорода идет речь в той или иной зоне? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.1.2008, 14:37
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Evgeniay @ 31.1.2008, 14:23) [snapback]216917[/snapback]
Порекомендуйте наиболее достоверную методику

Нанять BUFFа biggrin.gif
Тока он сильно занят и зело дорог tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 31.1.2008, 23:57
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(Evgeniay @ 31.1.2008, 14:23) [snapback]216917[/snapback]
Порекомендуйте наиболее достоверную методику, позволяющую считать отдельно нитрификатор и денитрификатор.
И еще такой момент: сейчас модно говорить о зонах оксидных и аноксидных. Может подскажете о каком количестве кислорода идет речь в той или иной зоне? blink.gif

хмм... да все достоверные... если считать по уму... Хензе, ATV, ASM-1, наше пособие к СНиП... здравый смысл и опыт технолога. ну и натурные эксперименты по определению констант...
без обид smile.gif но... как бы... если Вы не знаете количество кислорода в зонах нитрификации и денитрификации - я делаю вывод, что Вы сами считать не будете - не Ваш хлеб... Вы организацию наняли, которая будет проектировать рекуонструкцию? пусть они считают...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Anutik_*
сообщение 1.2.2008, 7:43
Сообщение #23





Guest Forum






Я сейчас как раз занимаюсь расчетом зон нитри-денитрификации в существующих аэротенках. В аэротенке-смесителе без регенератора по расчетам получилось очень хорошее распределение зон, а вот в аэротенке-вытеснителе с регенератором получается, что данного объема существующего аэротенка недостаточно для прохождения нитрификации, а достаточно только для зон денитрификации,окисления БПК и регенератора. Не знаю, как быть. Выходит, не получится реконструировать аэротенк-вытеснитель? sad.gif Кстати, в аноксидных зонах растворенного кислорода -0,5 мг/л, а в оксидных- 2 мг/л. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 1.2.2008, 8:40
Сообщение #24


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Anutik @ 1.2.2008, 6:43) [snapback]217179[/snapback]
Я сейчас как раз занимаюсь расчетом зон

Anutik, а может стоит Вам продолжить в созданной Вами же теме? http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23857&st=0

Не, можете и здесь....но тогда ту тему в козину?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.2.2008, 18:20
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(Anutik @ 1.2.2008, 7:43) [snapback]217179[/snapback]
Кстати, в аноксидных зонах растворенного кислорода -0,5 мг/л

много...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniay
сообщение 4.2.2008, 14:30
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.1.2008
Пользователь №: 14994



Цитата
без обид smile.gif но... как бы... если Вы не знаете количество кислорода в зонах нитрификации и денит-рификации - я делаю вывод, что Вы сами считать не будете - не Ваш хлеб... Вы организацию наня-ли, которая будет проектировать рекуонструкцию? пусть они считают...

г-н BUFF, дело в том, что кислород в зонах нитрификации и денитрификации и концентрация его в оксидных и аноксидных зонах - это не одно и тоже rolleyes.gif ... только без обид rolleyes.gif
На оксидные и аноксидные зоны происходит деление в основном нитрификатора, т.е. в соответст-вие с новыми технологическими разработками для более эффективной очистки и получения опти-мальных результатов производится чередование оксидных и аноксидных зон. Можно говорить, что концентрация кислорода в оксидных заных совпадает с концентрацией в аэробных условиях, но вот про аноксидную зону такого сказать нельзя.
Но для меня это, конечно, еще сложновато, поэтому пытаюсь строить логичную цепочку с точным знанием фаз технологических стадий процесса. huh.gif К томуже это, по мнению директора, это "чрезвычайно необходимо" для модернизации существующих техпроцессов. blink.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.2.2008, 14:39
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Кхм...интересно, откуда Вы надёргали этих умных фраз? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniay
сообщение 4.2.2008, 14:51
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.1.2008
Пользователь №: 14994



Интересно почему именно "надергала"? sport_boxing.gif Неужели для Вас это "умные фразы"? rolleyes.gif
Я сейчас с этим работаю и пытаюсь разобраться. У нас проектная организация, но, к сожалению, одни проектировщики, а технологов нет. Вот в надежде на Ваш форум пытаюсь выудить хоть какую-нибудь информацию у своих коллег. cool.gif
Кстити, уже который день не могу отправить сообщение через кнопку или панель или не знаю как еще обозвать ее - "Ответить", работает только кнопка "Быстрый ответ".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.2.2008, 14:59
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ничего интересного, обычная наблюдательность smile.gif Вы не потрудились убрать из цитат переносы... rolleyes.gif
Ну и по смыслу, это набор учёностей. На связный текст не тянет. А что хотите разобраться - похвально. Сейчас BUFF придёт, прокомментирует.
Про кнопку понял, разбираемся...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 4.2.2008, 15:12
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(Evgeniay @ 4.2.2008, 14:30) [snapback]218085[/snapback]
г-н BUFF, дело в том, что кислород в зонах нитрификации и денитрификации и концентрация его в оксидных и аноксидных зонах - это не одно и тоже rolleyes.gif ... только без обид rolleyes.gif

да никаких обид biggrin.gif мне, кажется, про это уже кто-то говорил biggrin.gif
кислород и концентрация его - это точно не одно и тоже clap.gif

Цитата(Evgeniay @ 4.2.2008, 14:30) [snapback]218085[/snapback]
На оксидные и аноксидные зоны происходит деление в основном нитрификатора, т.е. в соответст-вие с новыми технологическими разработками для более эффективной очистки и получения опти-мальных результатов производится чередование оксидных и аноксидных зон. Можно говорить, что концентрация кислорода в оксидных заных совпадает с концентрацией в аэробных условиях, но вот про аноксидную зону такого сказать нельзя.

это я комментировать не буду...

Цитата(Evgeniay @ 4.2.2008, 14:30) [snapback]218085[/snapback]
Но для меня это, конечно, еще сложновато, поэтому пытаюсь строить логичную цепочку с точным знанием фаз технологических стадий процесса. huh.gif

я бы Вам рекомендовал или ВиСТ конца 90-х начала 2К годов... Эпов, Мойжес, Козлов, Данилович - их статьи.
или Хензе - если увидите, "Очистка сточных вод" 2004 года, или последнюю версию учебника "Канализация" - 2001 года - там подробно, без извращений излагается теория удаления биогенных элементов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 4.2.2008, 15:36
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(Evgeniay @ 4.2.2008, 14:51) [snapback]218096[/snapback]
Интересно почему именно "надергала"? sport_boxing.gif Неужели для Вас это "умные фразы"? rolleyes.gif

угу... настолько умные, что понять невозможно, что аффтары имели в виду... у меня так точно мозгов не хватает...

Цитата(Evgeniay @ 4.2.2008, 14:51) [snapback]218096[/snapback]
Я сейчас с этим работаю и пытаюсь разобраться. У нас проектная организация, но, к сожалению, одни проектировщики, а технологов нет. Вот в надежде на Ваш форум пытаюсь выудить хоть какую-нибудь информацию у своих коллег. cool.gif

smile.gif ну, так бы и сказали... нет нужды пинаться

все незатейливо:
в практике удаления биогенов (азота и фосфора) из СВ есть несколько опробованных схем: А/О, ААО, Bardenpho, Phoredox, UCT, EASC, JHB и множество их модификаций.
Все они имеют несколько зон: анаэробную (кислорода нет никакого), аноксидную /аноксическую/ (нет растворенного кислорода, но есть кислород нитратов), и аэробную (есть растворенный кислород, и есть кислород нитратов)
в аноксидной зоне происходит восстановление нитратов в отсутствии растворенного кислорода - денитрификация
в аэробной - окисление аммонийного азота - нитрификация
анаэробная зона (полностью без кислорода) нужна только для биологического удаления фосфора

Цитата(Evgeniay @ 31.1.2008, 14:23) [snapback]216917[/snapback]
И еще такой момент: сейчас модно говорить о зонах оксидных и аноксидных. Может подскажете о каком количестве кислорода идет речь в той или иной зоне? blink.gif

это не мода, как Вы изволили выразиться, это технологический процесс, подчиняющийся четким законам...
Я могу Вам подсказать - написал уже абзацем выше вполне достаточно, но лучший совет, который я могу Вам дать от себя:
если у Вас нет опыта работы с подобными сооружениями, не стоит их самостоятельно проектировать. Наймите специализированную организацию, имеющую опыт работ с схемами удаления биогенных элементов на выдачу рекомендаций на проектирование биологической очистки. В свое время мы годы сидели на экспериментальных аэротенках, гоняя разные режимы работы, прежде чем стали что-то в этом понимать... Уже был неудачный опыт проектирования таких сооружений без опытных данных - и опыт весьма дорогостоящий и печальный...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniay
сообщение 4.2.2008, 15:51
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.1.2008
Пользователь №: 14994



Спасибо за совет! Однако, к моему счастью или вероятнее всего к несчастью, я знаю процесс или теорию удаления биогенных элементов, и схему биологической очистки от азота и т.д....может я что-то недопонимаю huh.gif это же очень просто, поэтому что-то новое тяжело уместить в чем-то старом. Короче я расстроена mellow.gif и скоро уже совсем запутаюсь.
... и из каких я цитат не убрала какие-то переносы?...ведь цитат-то не было! sad.gifhuh.gif ... и про " набор учёностей. На связный текст не тянет" - это звучит очень странно unsure.gif неужели только я мучаюсь с этими зонами, а другие и не слышали ничего такого? newconfus.gif ... может у меня уже крыша едет?...
и причем здесь "кислород и концентрация его - это точно не одно и тоже" - речь шла о растворенном кислороде, например, в схеме, где денитрификатор располагается после нитрификатора очень важно держать определенную концентрацию кислорода (растворенного), иначе денитрификация идти не будет. Ладно. Спасибо за советы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 4.2.2008, 15:56
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(Evgeniay @ 4.2.2008, 15:51) [snapback]218134[/snapback]
Однако, к моему счастью или вероятнее всего к несчастью, я знаю процесс или теорию удаления биогенных элементов, и схему биологической очистки от азота и т.д....может я что-то недопонимаю huh.gif это же очень просто, поэтому что-то новое тяжело уместить в чем-то старом. Короче я расстроена mellow.gif и скоро уже совсем запутаюсь.

ну, если знаете - то не запутаетесь biggrin.gif все будет хорошо biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.2.2008, 16:00
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Evgeniay @ 4.2.2008, 15:51) [snapback]218134[/snapback]
это же очень просто

Сударыня, это не так просто, как кажется, уверяю Вас... smile.gif
Цитата(Evgeniay @ 4.2.2008, 15:51) [snapback]218134[/snapback]
... и из каких я цитат не убрала какие-то переносы?...

Вот из этих:
Цитата(Evgeniay @ 4.2.2008, 15:51) [snapback]218134[/snapback]
опти-мальных... в соответст-вие ...

rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniay
сообщение 4.2.2008, 16:04
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.1.2008
Пользователь №: 14994



...и верится с трудом...у меня была надежда на Вас...

опти-мальных... в соответст-вие ...
Странно...я писала нормально blink.gif и даже не копировала ... и сейчас смотрю на сообщения - у меня такого нет! Ха! ...ну ооооочень интересно ... точно либо у меня, либо у компа крыша едет! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 4.2.2008, 16:05
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(Evgeniay @ 4.2.2008, 16:00) [snapback]218145[/snapback]
у меня была надежда на Вас...

оно Вам надо? biggrin.gif
Цитата(Evgeniay @ 4.2.2008, 15:51) [snapback]218134[/snapback]
я знаю процесс или теорию удаления биогенных элементов, и схему биологической очистки от азота и т.д....может я что-то недопонимаю huh.gif это же очень просто

а после того, как Вы мне блистательно рассказали про кислород - я просто не посмею Вам советы давать biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniay
сообщение 4.2.2008, 16:13
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.1.2008
Пользователь №: 14994



Сударыня, это не так просто, как кажется, уверяю Вас

...и я вам верю! ... но когда разберешься - это совсем и не так сложно, хотя, конечно, не спорю есть достаточно каверзные моменты rolleyes.gif

... короче издеваетесь?! rolleyes.gif ... ню-ню... и что же вам не понравилось про кислород? biggrin.gif ведь при его концентрации больше 0,3 (хотя на практике держали и 0,4) процесс денитриф. не пойдет - кислород будет ингибитором. Вы со мной не согласны? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 4.2.2008, 16:17
Сообщение #38





Guest Forum






Цитата(Evgeniay @ 4.2.2008, 16:13) [snapback]218155[/snapback]
и что же вам не понравилось про кислород? biggrin.gif ведь при его концентрации больше 0,3 (хотя на практике держали и 0,4) процесс денитриф. не пойдет - кислород будет ингибитором. Вы со мной не согласны? biggrin.gif

согласен... и все нравится... я просто не вижу, чем могу быть Вам полезен biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniay
сообщение 4.2.2008, 16:30
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.1.2008
Пользователь №: 14994



..."если у Вас нет опыта работы с подобными сооружениями, не стоит их самостоятельно проектировать. Наймите специализированную организацию"... - ваши бы слова, да начальству в уши! rolleyes.gif ...еще раз просмотрю теорию, но вот с расчетами это уже жутко, ведь действительно, ошибки быть не должно!... а методики оставляют желать лучшего, и на практике не посмотришь и не попробуешь...завидую (по-хорошему) Вашему практическому опыту rolleyes.gif
Короче беда. Больше не отвлекаю Вас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniay
сообщение 12.2.2008, 11:48
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.1.2008
Пользователь №: 14994



Доброе утричко!
Глубоко уважаемый г-н BUFF, я снова к Вам rolleyes.gif Вы, как светило данной темы (и многих, многих других), гений аэротенков и отстойников, великий практик и могучий теоретик wub.gif , будьте любезны помогите несчастной девушке.
Я, бедненькая, разнесчастненькая, нашла одну методичку по расчету.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24156
Будьте великодушны, взгляните на нее, ну хоть одним своим зорким глазиком и скажите насколько она применима (а может что-нибудь и побольше скажете - чтобы я больше не приставала к Вам и не занимала Ваше дражайшее времечко) smile.gif
С нетерпением жду связи wink.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 12.2.2008, 16:03
Сообщение #41





Guest Forum






если желаете петь дифирамбы - то это излишне biggrin.gif обзываться - нехорошо
идете в малинник, там размещаете фотографии - приветствуются фоты в вечерних платьях в полный рост biggrin.gif фоты в купальниках тоже принимаются во внимание rolleyes.gif
методичку - смотрел. не понравилось, где-то даже это честно написал. Теоретические изыскания вызывают глумливое гыгыканье, некоторые - гогот, предложение считать время окисления по Скирдову - вызывает встречное предложение - проверить размерность формулы (с огромным личным уважением к Игорю Васильевичу, я еще его застал, и имел честь знать).
Дальше - проще. Если Вы идете в экпертизу - то аппелировать к преподавателям новосибирского универа - неэффективно. Рулят СНиП и пособие к нему - как нормативная документация, о чем уже неоднажды было сказано...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 12.2.2008, 16:11
Сообщение #42


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Evgeniay @ 12.2.2008, 10:48) [snapback]220959[/snapback]
С нетерпением жду связи wink.gif

Уже позвонили... smile.gif

Цитата(BUFF @ 12.2.2008, 15:03) [snapback]221102[/snapback]
идете в малинник, там размещаете фотографии - приветствуются фоты в вечерних платьях в полный рост biggrin.gif фоты в купальниках тоже принимаются во внимание rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniay
сообщение 13.2.2008, 14:47
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.1.2008
Пользователь №: 14994



не любите дифирамбы - это же прекрасно! ... я их сама терпеть ненавижу biggrin.gif
за пояснение отдельное спасибо smile.gif ... эээээх! Вам ученицы не требуются? rolleyes.gif
а малинник... Ха! этого добра мне и в жизни хватает... bleh.gif
рекомендуемую Вами книгу не нашла, больше ориентируюсь на Дегремон (новое изд.2007г)
И еще хотела поинтересоваться не читали Н.С. Жмур «Технологические и биохимические процессы очистки сточных вод на сооружениях с аэротенками», 2003 года. - там в примерах расчетов есть ошибки, поэтому интересно порядок ли с теоретической информацией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniay
сообщение 13.2.2008, 15:21
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.1.2008
Пользователь №: 14994



А про эту книгу почему спрашиваю? - да дело в том, что знакомые технологи усиленно на нее ссылаются - директор даже себе приобрел...но если в расчетах ошибки, то теория тоже может ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.2.2008, 16:24
Сообщение #45


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Наташа - не инженер, она биолог. Не надо ждать от неё теории и инженерных расчётов. Книга интересная, но не пособие для проектирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniay
сообщение 13.2.2008, 16:42
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.1.2008
Пользователь №: 14994



Наташа? - Вы с ней знакомы? blink.gif
и я не про "пособие для проектирования", я про теоретическую часть - все можно принимать на веру? А книга, я не спорю, действительно интересная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.2.2008, 16:45
Сообщение #47


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Шапочно. Нас не так много, чтобы мы были совсем не знакомы smile.gif
Для понимания процессов - можно. Для расчётов - нельзя. Это книга, а не норматив. Экспертиза не понимает расчётов по книгам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniay
сообщение 13.2.2008, 17:37
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.1.2008
Пользователь №: 14994



huh.gif да я про расчеты и не говорю!
"Нас не так много" - это кого это вас? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.2.2008, 17:41
Сообщение #49


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Реально работающих в области биологической очистки стоков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 13.2.2008, 20:15
Сообщение #50





Guest Forum






Цитата(Evgeniay @ 13.2.2008, 14:47) [snapback]221427[/snapback]
Н.С. Жмур «Технологические и биохимические процессы очистки сточных вод на сооружениях с аэротенками», 2003 года. - там в примерах расчетов есть ошибки, поэтому интересно порядок ли с теоретической информацией?

biggrin.gif ну как сказать...
rolleyes.gif можно начать с названия. Биохимических процессов в очистке сточных вод нет. Биохимия - наука, изучающая хим. состав клетки, метаболизм, и энергетические процессы клетки, в том числе питание. Например, энзимология - это биохимия, и Михаэлис и Ментен, по уравнению которых мы считаем процесс, были одними из родоначальников биохимии. Вернее, наши методы расчета построены на уравнении МММ. Но процесс можно назвать биохимическим тоько с целью изрядно приукрасить и так веселую действительность. Он биологический. Можно говорить о биохимии процессов, это да. Но называть их биохимическими? biggrin.gif Но почитать очень интересно, все сотрудники водоканалов любят biggrin.gif
Интересно, а что Жмур имела в виду, написав "технологические и биохимические"? biggrin.gif
вероятно, мехочистка - технологический процесс, а бочистка - биохимический, но не технологический? biggrin.gif

«Технологические и биохимические процессы очистки сточных вод на сооружениях с аэротенками» - очень хорошая и полезная книга biggrin.gif (я вот, к примеру, ничего подобного никогда не напишу)
благодаря ей все знают, что есть такая Н.С. Жмур. Жаль, конечно, что рассчитать, запроектировать, построить, запустить, наладить и эксплуатировать очистные сооружения по ней нельзя smile.gif
примечание: я читал издание 1996 года, издательство "Луч", если не ошибаюсь - в 1998 году дело было...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.2.2008, 20:23
Сообщение #51


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну что уж Вы так, коллега... smile.gif
Наталья Сергеевна не для того сей труд писала, чтобы по нему проектировать, строить и запускать...и эта...как его...ксплотировать rolleyes.gif
Это взгяд биолога на на дела наши скорбные, не более того. Слог хороший, опять же, а в издании 2003 года и картинки красивые biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 13.2.2008, 20:39
Сообщение #52





Guest Forum






bang.gif все, ну буквально все читали, кроме меня... даже наша норная альпинистка читала, без отрыва от продаж биоталов...
дайте почитать? у Вас же есть, наверное?
о биологах... к слову - любой приличный биолог на уровне ктн начинает вежливо улыбаться, когда видит формулу для расчета прироста ила - ибо она противоречит базовым принципам биологической очистки (любой приличный - я имею в виду МГУ)
кстати - мне оч понравилась в этом плане методичка из Новосибирска. Сначала они пишут, что вся органика перерабатывается в углекислый газ и воду, а потом начинают от нее считать прирост по СНиПу biggrin.gif Христос воскрес, буквально... святым духом сыты clap.gif
и самое забавное, что тот углерод углекислого газа - является питанием для микроорганизмов... очень мне понравилась методичка...
стало очень жаль Хензе и Калюжного - и чего они метанол или ацетат в воду льют... минералку надо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.2.2008, 20:46
Сообщение #53


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(BUFF @ 13.2.2008, 20:39) [snapback]221534[/snapback]
дайте почитать? у Вас же есть, наверное?

Конечно есть smile.gif Вам када нужно? rolleyes.gif
Тока Вам же дашь, а Вы потом гадости писать будете... tongue.gif Формула ему, видите ли не нравится... её что, для того писали, чтобы Вам понравилось? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 13.2.2008, 21:12
Сообщение #54





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 13.2.2008, 20:46) [snapback]221538[/snapback]
Конечно есть smile.gif Вам када нужно? rolleyes.gif
Тока Вам же дашь, а Вы потом гадости писать будете... tongue.gif Формула ему, видите ли не нравится... её что, для того писали, чтобы Вам понравилось? biggrin.gif

конечно буду clap.gif когда я был наивным аспирантом - она вызвала гогот...
так что на выходные - меня вполне устроит biggrin.gif я ее даже потом верну biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.2.2008, 21:15
Сообщение #55


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Лады smile.gif
Цитата(BUFF @ 13.2.2008, 21:12) [snapback]221550[/snapback]
я ее даже потом верну

Это радует biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dubov
сообщение 14.2.2008, 10:03
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 26.4.2007
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399



Евгения, как вызывающе вы себя ведете...
Не позорьте славную Тульскую землю.

В каждом варианте расчета обязательно будет присутствовать ряд эмпирических констант, вы их знаете? Уверен, что нет, раз вы занимаетесь такими вещеми в первый раз.
Мой совет вам: не пожалейте денег, закажите рекомендации знающих людей.
Если в бюджете проекта таких денег не заложено - сами виноваты, впредь умнее будете.
Если вы считаете, что указанные Баффом скорости процессов достаточны вам для расчетов, то докатитесь до того, что сделаете нитри - денитри на ЦБК или не предусмотрите, что при определенных концентрациях диктующим для определения объема будет окисление органики, а не нитрификация.

Закочится для вас это следующей картиной:
- подъезжая к очистным сооружениям почувствуете жуткое зловоние, вы успокоите себя мыслью "на всех ОС так пахнет" и поедите дальше
- выйдя из машины увидите метровый слой пены на аэротенках
- налетевший ветерок понесет пену вам в лицо, не выдержав подобного обращения вы нервно захлопните дверцу машины и уедите прочь писать письма в поисках выновного.
- на выезде из сооружений увидите старого дедушку с внуком за руку, которым здесь жить - посмотрИте им в глаза...

Возможно после этого, вы не будете так надменно вебя вести по отношению к людям, избравшим своей профессией очистку воды.

Да извините забыл, с Днем Влюбленных Вас

Сообщение отредактировал Dubov - 14.2.2008, 10:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.2.2008, 10:08
Сообщение #57


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Dubov @ 14.2.2008, 10:03) [snapback]221695[/snapback]
закажите рекомендации знающих людей.

clap.gif И я даже знаю этих людей clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dubov
сообщение 14.2.2008, 10:27
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 26.4.2007
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399



Цитата(andrey R @ 14.2.2008, 10:08) [snapback]221696[/snapback]
clap.gif И я даже знаю этих людей clap.gif


Андрей просто заставляет улыбаться, завидую людям, работающим с ним...

Сообщение отредактировал Dubov - 14.2.2008, 10:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.2.2008, 10:30
Сообщение #59


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.2.2008, 10:39
Сообщение #60





Guest Forum






Цитата(Dubov @ 14.2.2008, 10:03) [snapback]221695[/snapback]
- на выезде из сооружений увидите старого дедушку с внуком за руку, которым здесь жить - посмотрИте им в глаза...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniay
сообщение 14.2.2008, 15:09
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.1.2008
Пользователь №: 14994



с Днем Влюбленных и Вас г-н Dubov! rolleyes.gif ...очень хотелось сострить по поводу того, как Вы себя величаете, но не буду, ведь может Вы значительно старше меня, может Вы тот несчастный дедушка, которому бы я с удовольствием посмотрела в глаза и еще с большим удовольствием выслушала нравоучения или наставления (как Вам больше нравится) опытного специалиста-практика (я надеюсь) в данной области.
А так...жизнь заставляет вести себя вызывающе, ведь когда Вы станете совсем старенькими, то должен же кто-то прийти Вам на замену! smile.gif ...почему не я? Ведь выслушивать всякие гадости тоже не очень приятно знаете ли mad.gif...и мне, к сожалению, не у кого спросить и я не директор, чтобы распоряжаться финансами, он со мной знаете ли не консультируется куда и что закладывать! .... Вот и приходится учиться и разбираться самой! bleh.gif
"Не позорьте славную Тульскую землю" - и не позорю! я не биолог - да!...отчасти жаль конечно, я - к.т.н. в другой области, но если есть голова на плечах!...А Вы, вместо того, чтобы насмехаться лучше бы опытом поделились!
PS: Ха! Теперь можете называть меня еще и скандальной! biggrin.gif
А г-н BUFF и г-н andrey R спасибо за советы и такой терпеливый нрав - нас ведь пока научишь... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.2.2008, 15:14
Сообщение #62


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Evgeniay @ 14.2.2008, 15:09) [snapback]221844[/snapback]
г-н Dubov! rolleyes.gif ...очень хотелось сострить по поводу того, как Вы себя величаете

Опоздали, мы с BUFFом уже все возможные варианты перепробовали... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniay
сообщение 14.2.2008, 15:24
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.1.2008
Пользователь №: 14994



...ха!... у меня фантазия хорошая!...однако, зачем обижать хорошего человека rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.2.2008, 15:25
Сообщение #64


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Если остроумно, мсье Дубов не обижается smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dubov
сообщение 14.2.2008, 15:42
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 26.4.2007
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399



Не очень хочется дискутировать, но скажите пожалуйста:
Почему вы выбрали именно очистку воды а не атомную энергетику, если есть голдова на плечах?

Что вы скажете если вешему близкому человеку будет делать операцию врач - практикант, который скажет, что у него не очень хорошо получается, но он с головой на плечах?

Как с вами можно поделиться опытом, если вы не задаете конкретных вопросов, а хотите все сразу и чтобы это кто - то сделал за Вас...

А чем вам фамилия Дубов не нравится?, замуж за меня выйдете, такая же будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.2.2008, 15:44
Сообщение #66


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Dubov @ 14.2.2008, 15:42) [snapback]221870[/snapback]
замуж за меня выйдете, такая же будет

О! Какая прелесть clap.gif И день сегодня подходящий... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.2.2008, 15:46
Сообщение #67





Guest Forum






Вы еще подеритесь, горячие тульские дамы и джентльмены clap.gif
С праздиком Вас обоих)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniay
сообщение 14.2.2008, 15:49
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.1.2008
Пользователь №: 14994



А если не учиться, то ничего и никогда знать не будешь знать! bleh.gif
И вдруг, если моему близкому человеку понадобится помощь, а даже врачей-практикантов не будет, так лучше по-вашему?
Действительно, давайте закруглимся с дискуссиями-форум не для болтовни! лучше, если позволите задам конкретный вопрос:
"при определенных концентрациях диктующим для определения объема будет окисление органики, а не нитрификация" - при каких? ...я пока не знаю, но если расскажете, то буду знать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dubov
сообщение 14.2.2008, 15:54
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 26.4.2007
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399



Моя фамилия соответствует знаниям, что с меня взять...
Если не секрет в каком городе проектируем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dubov
сообщение 14.2.2008, 16:34
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 26.4.2007
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399



Все-таки сволочь я, испортил настроение девушке в праздник, прилюдно прошу прощения.
Вы спрашивали про литературу - в библиотеке кафедры ЭиСТС ТГУ (восьмой учебный корпус второй этаж есть Яковлев, Карюхина - прочтите, очччень корошая книга
Если все поймете и экспериментально применительно к нужному вам стоку определите константы полуреакции, вам советчики не понадобятся.
Но если у Вас реальный проект и сроки проще заплатить за рекомендации, в конце концов дешевле окажктся, и согласовать проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniay
сообщение 14.2.2008, 16:47
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.1.2008
Пользователь №: 14994



rolleyes.gif мир... Яковлев, Карюхина - все под рукой, читаю...да и вообще я вся тут в книгах погрязла, в голове каши много, вот бы поговорить бы с кем-нибудь, посоветоваться...проект только намечается и сроки терпят...и не все так плохо как вам кажется smile.gif

"проще заплатить за рекомендации" - и мне было бы проще, но есть одно НО - директор unsure.gif Спасибо за совет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dubov
сообщение 14.2.2008, 19:03
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 26.4.2007
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399



Сомневаюсь, что ваш директор располагает возможностью запроектировать проект очистных сооружений во всех частях.
Т.е. он обязан подразумевать затраты на на разработку специфичных частей.
ООС например как делать будете?
при составлении бюджета проекта затраты на рекомендации по разделу ТХ также требуется включить в бюджет проекта и все дела...
Сделайте запрос, сколько такие рекомендации будут стоить и грамотно преподнесите руководству (допустим сравните с количеством человекочасов, которые потребуются вам, чтобы разобраться.
Заикнитесь про возможные риски переделок на стадии экспертизы.

Если директор грамотный, он поймет.

Ну если директор уж очень жадный, то попробуйте рекомендации оформить как предпроектные материалы за счет заказчика (есть такая маленькая вероятность)

Кстати мы все про расчеты говорим, а конструктив сооружений оформить сможете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.2.2008, 19:17
Сообщение #73


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Этот директор - ну очень смелый человек smile.gif
Хотя, скорее всего он просто не понимает, что делает. Таких большинство...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Anutik_*
сообщение 15.2.2008, 12:20
Сообщение #74





Guest Forum






Уважаемые господа! Подскажите, пожалуйста, какую доза ила нужно принимать в аэротенке в зонах нитрификации и денитрификации. По расчету к пособию СНиП у меня предельная доза денитрифицирующего ила получается около 4 мг/л, а нитрифицирующего и того больше. Сколько принимать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniay
сообщение 15.2.2008, 14:00
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.1.2008
Пользователь №: 14994



ООС - не проблема и конструктив тоже...
А почему Вы не ответите другой молодой и симпатичной? Она все спрашивает, а Вы игнорируете! Ну также нельзяяяя, господа! Дамам нужно помогать, хоть их очевидно и не любите bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 15.2.2008, 14:44
Сообщение #76





Guest Forum






Цитата(Evgeniay @ 15.2.2008, 14:00) [snapback]222255[/snapback]
Дамам нужно помогать, хоть их очевидно и не любите bleh.gif

кому нужно то? вот и помогите...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniay
сообщение 15.2.2008, 14:49
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.1.2008
Пользователь №: 14994



ну что тут скажешь...и на том спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 15.2.2008, 15:11
Сообщение #78





Guest Forum






Цитата(Anutik @ 15.2.2008, 12:20) [snapback]222205[/snapback]
По расчету к пособию СНиП у меня предельная доза денитрифицирующего ила получается около 4 мг/л, а нитрифицирующего и того больше

ээ... а Вы ее рассчитываете? по пособию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LORY_*
сообщение 15.2.2008, 15:32
Сообщение #79





Guest Forum






Не рекомендую пользоваться расчетными материалами по нитрификации и денитрификации, выпущенными у нас в стране. Ошибки в подходе к расчету. Воспользуйтесь обычными западными учебными пособиями. Только предупреждаю - значения их констант брать нельзя - несоответствие в разы. Делайте по человечески - определяйте значения кинетических констан экспериментального для своего стока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 15.2.2008, 15:41
Сообщение #80





Guest Forum






Цитата(LORY @ 15.2.2008, 15:32) [snapback]222309[/snapback]
Ошибки в подходе к расчету.

это Вы какие имеете в виду? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LORY_*
сообщение 15.2.2008, 15:44
Сообщение #81





Guest Forum






Константы, заложенные в расчеты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 15.2.2008, 15:49
Сообщение #82





Guest Forum






Цитата(LORY @ 15.2.2008, 15:44) [snapback]222316[/snapback]
Константы, заложенные в расчеты

константы меряются - они на конкретный сток... а Вы пишете про "подход к расчету". вот я и прошу уточнить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LORY_*
сообщение 15.2.2008, 15:52
Сообщение #83





Guest Forum






Нет проблем rolleyes.gif Ну, например, зоны нитрификации только через скорость нитрификации не считают. Рекомнедую хотя бы через минимальный возраст... А какой у вас подход...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 15.2.2008, 15:56
Сообщение #84





Guest Forum






я считаю через скорости - а потом проверяю... та же хрень, вид сбоку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniay
сообщение 15.2.2008, 15:56
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.1.2008
Пользователь №: 14994



"Воспользуйтесь обычными западными учебными пособиями." - например какими?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LORY_*
сообщение 15.2.2008, 16:15
Сообщение #86





Guest Forum






И много вы нитрификаторов насчитали. а потом их эксплуатировали rolleyes.gif

А для Evgeniav - если номально владеет английским - зайдите на сайт IWA там можно найти качественные книги по нашей специальности и купить. Очень советую. Наши переводы - перевод последнего Дегремона, изданного и Питере
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.2.2008, 16:36
Сообщение #87


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А позвольте полюбопытствовать, как согласовать проект, считанный, ну к примеру, по Дегремону, изданному в Питере?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LORY_*
сообщение 15.2.2008, 16:45
Сообщение #88





Guest Forum






Заплатите исследовательской организации за бумагу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.2.2008, 16:46
Сообщение #89


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



То бишь, НИР делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LORY_*
сообщение 15.2.2008, 16:48
Сообщение #90





Guest Forum






Просто сооружения, которые вы считаете, должны не только быть согласованы, но и потом нормально работать.

Ну всем пока! Приятных выходных rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.2.2008, 16:48
Сообщение #91


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Я бы сформулировал несколько иначе.
Чтобы сооружения имели шанс быть построенными и дело дошло до эксплуатации, проект нужно согласовать smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 15.2.2008, 16:57
Сообщение #92





Guest Forum






Цитата(LORY @ 15.2.2008, 16:15) [snapback]222331[/snapback]
насчитали. а потом их эксплуатировали rolleyes.gif

каюсь, ни одного clap.gif
сначала эксплуатировал - но мало, и в Москве. Мало в Москве нитрификаторов... производительности большие, а количество маленькое... Запускать и налаживать случалось - от Нарьян-Мара и НУренгоя до Волгограда... Вот проектировать и согласовывать приходится, а эксплуатируют уже другие люди, как не странно... Но ничего, работают... Хожу живой и непобитый.
А Вы с какой целью интересуетесь? rolleyes.gif

Цитата(LORY @ 15.2.2008, 16:45) [snapback]222345[/snapback]
Заплатите исследовательской организации за бумагу

за последние 4 года ни разу не удалось никого развести на НИР... почему-то все не хотят НИР... хотят проект сразу... должно быть, деньги экономят biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nadin_*
сообщение 18.2.2008, 21:15
Сообщение #93





Guest Forum






Цитата(Dubov @ 14.2.2008, 10:03) [snapback]221695[/snapback]
Евгения, как вызывающе вы себя ведете...
Не позорьте славную Тульскую землю.

В каждом варианте расчета обязательно будет присутствовать ряд эмпирических констант, вы их знаете? Уверен, что нет, раз вы занимаетесь такими вещеми в первый раз.
Мой совет вам: не пожалейте денег, закажите рекомендации знающих людей.
Если в бюджете проекта таких денег не заложено - сами виноваты, впредь умнее будете.
Если вы считаете, что указанные Баффом скорости процессов достаточны вам для расчетов, то докатитесь до того, что сделаете нитри - денитри на ЦБК или не предусмотрите, что при определенных концентрациях диктующим для определения объема будет окисление органики, а не нитрификация.

Закочится для вас это следующей картиной:
- подъезжая к очистным сооружениям почувствуете жуткое зловоние, вы успокоите себя мыслью "на всех ОС так пахнет" и поедите дальше
- выйдя из машины увидите метровый слой пены на аэротенках
- налетевший ветерок понесет пену вам в лицо, не выдержав подобного обращения вы нервно захлопните дверцу машины и уедите прочь писать письма в поисках выновного.
- на выезде из сооружений увидите старого дедушку с внуком за руку, которым здесь жить - посмотрИте им в глаза...

Возможно после этого, вы не будете так надменно вебя вести по отношению к людям, избравшим своей профессией очистку воды.

Да извините забыл, с Днем Влюбленных Вас


В связи метровой пеной в аэротенках, подскажите, пожалуйста, механизм пенообразования.







Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 18.2.2008, 21:26
Сообщение #94





Guest Forum






newconfus.gif blink.gif фотки пены есть?
анализы делайте срочно: БПК, ХПК, нефтепродукты, жиры, кислород растворенный
кислород держите минимум 2, лучше больше - пока ил не попрот на дорожки...
пена коричневая или белая?????
если есть возможность - ил на анализы - видовой в хорошую лабораторию - искать нитчатых филаментных - на окраску по Граму
выводите ил (срывайте возраст)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 18.2.2008, 21:34
Сообщение #95





Guest Forum






механизм не изучен - есть только теоретические построения (во всем мире)
недостаток кислорода, высокий возраст ила (от 17 суток до 25), высокая нагрузка на ил (трудноокисляемая органика)
результат - приоритетное развитие некоторых видов микроорганизмов (для этого и нужна окраска по Граму)
срываете возратс - их вымывает из системы, все приходит внорму. 10-14 дней
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 18.2.2008, 21:43
Сообщение #96





Guest Forum






Цитата(Vict @ 18.2.2008, 21:32) [snapback]223234[/snapback]
не мОгу больше biggrin.gif ...солнце, радуга, ..... biggrin.gif

не, Викт, это не смешно. если это не биологическая очистка свинских вод или птички - где свое пенообразование, то это - ужас...
технологичных способов борьбы нет, эффективность очистки падает до нуля - это экологическая катастрофа в чимстом виде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Еще одна мышь_*
сообщение 18.2.2008, 21:44
Сообщение #97





Guest Forum






BUFF, коричневатая пена, насколько я понимаю- переизбыток "старого" ила? А белесоватая, похожая на пену от стирального порошка-следствие недостатка органики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 18.2.2008, 21:53
Сообщение #98





Guest Forum






Цитата(Еще одна мышь @ 18.2.2008, 21:44) [snapback]223241[/snapback]
BUFF, коричневатая пена, насколько я понимаю- переизбыток "старого" ила? А белесоватая, похожая на пену от стирального порошка-следствие недостатка органики?

белая - СПАВ, а коричневая - это этот ил и есть... он не старый, у него большой возраст - это означает, что меняется видовой состав (начинают преобладать нитчатые разветвленные формы). они собирают на себе ил и пузырьки кислорода - и флотируются на поверхность.
спусковой крючок, насколько я понимаю - залповый сброс при плохой аэрации и изначально высоком возрасте... Мы это в свое время наблюдали в Курьяново, в Южном Бутово, в Жуковском. Любая схема нитри-денитри как раз и подразумевает высокий возраст и минимальную аэрацию (особенно карусельные реакторы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Еще одна мышь_*
сообщение 18.2.2008, 22:02
Сообщение #99





Guest Forum






BUFF! Я работаю в сфере локальных очистных сооружений (только без комментариев, пожалуйста...). Мне интересен "примитивно-прикладной" метод определения состояния стадии очистки... Может, быть, посоветуете литературу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 18.2.2008, 22:06
Сообщение #100





Guest Forum






Цитата(Еще одна мышь @ 18.2.2008, 22:02) [snapback]223245[/snapback]
Мне интересен "примитивно-прикладной" метод определения состояния стадии очистки...

ммм... честно говоря, не очень понял, что Вы имеете в виду. Уточните?

Цитата(Еще одна мышь @ 18.2.2008, 22:02) [snapback]223245[/snapback]
(только без комментариев, пожалуйста...).

laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных