сообщение 4.10.2007, 9:45
Сообщение #1


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Уважаемые коллеги.
Сейчас прорабатываю детально проект (до уровня монтажных чертежей и ведомостей) интересует такой вопрос - как правильно забить в спецификацию вставки к вентиляторам типа ВР-86 - по выходному отверстию например 280х280,
но это нестандартный размер - если такие вставки у производителей (нужна складская позиция) или сделать переход например на 400х400 или ф355 и по этому диаметру предусмотреть вставку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 28)
Гость_Tema219_*
сообщение 4.10.2007, 10:41
Сообщение #2





Guest Forum






здрасти! во первых у производиетлей вентиляторов (тот же Мовен или Лиссант) есть ГВ к каждому типу выпускмемого вентилятора, так же как и виброизоляторы. во вторых есть серия 5.904-38. вот только у меня ее нет..в серии в зависимости от номера вентилятора выбираются ГВ и действительно с нестандартными размерами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 4.10.2007, 10:44
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Спасибо - лет 5 не применял улитки и тем более отечественные - зажрался biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 4.10.2007, 10:48
Сообщение #4





Guest Forum






слава богу шо при этом хоть чувство юмора осталось!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 9.10.2007, 20:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Гибкие вставки Вам сделают любого разумного размера, единственное, возможно, дороже, и придется чуть подождать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna-K
сообщение 10.10.2007, 9:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 15.2.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 6091



Стр. 38 Гибкие вставки и виброизоляторы к центробежникам. Прайс Лиссанта, мы ими пользуемся
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Прайс_по_Вентиляции_общий__от_01_10_2005г.rar ( 1,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 82
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_cnbktn_*
сообщение 10.10.2007, 10:40
Сообщение #7





Guest Forum






Vano ты всегда меня удевляешь
На все выходы вентов должны быть вставки это стандарт
Вход вента стандатезирован
Изготовить чтото не в стандарте любой производитель должен(заплоти за не удобства) или сделай сам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 10.10.2007, 11:56
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(cnbktn @ 10.10.2007, 11:40) [snapback]174777[/snapback]
Vano ты всегда меня удевляешь
На все выходы вентов должны быть вставки это стандарт
Вход вента стандатезирован
Изготовить чтото не в стандарте любой производитель должен(заплоти за не удобства) или сделай сам

Мы знакомы? Это я про ты.
Я же писал выше зажрался я давно не работал с улитками давно это значит пять лет не применял - все корпусные канальники и крышники, и объект у меня на крайнем Севере с северным завозом и вся фасонина должна быть стандартная, про вход вента я и так знаю, вопрос снят вставки гибкие заказаны у производителя вентиляторов.
Обидеть художника каждый может biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 1.11.2009, 0:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Цитата(Vano @ 4.10.2007, 9:45) *
Уважаемые коллеги.
Сейчас прорабатываю детально проект (до уровня монтажных чертежей и ведомостей) интересует такой вопрос - как правильно забить в спецификацию вставки к вентиляторам типа ВР-86 - по выходному отверстию например 280х280,
но это нестандартный размер - если такие вставки у производителей (нужна складская позиция) или сделать переход например на 400х400 или ф355 и по этому диаметру предусмотреть вставку?


Под все присоединительные размеры прилагаются вставки, как дополнительная опция, у всех производителей соответствующих вентиляторов. В частонсти: ВЕЗА, КВМ, ИННОВЕНТ, ВОЗДУХОТЕХНИКА, ЛИССАНТ,.. Можно просто заглянуть в прайс. Обычно они там идентифицируются не по размерам, а по номерам вентиляторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vicsd-v_*
сообщение 2.11.2009, 0:00
Сообщение #10





Guest Forum






Дешевле всего заказать вставки любого размера на заводе вент.комплектации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TGV_KHV
сообщение 2.11.2009, 9:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 25.3.2009
Из: Хабаровск
Пользователь №: 31083



Дешевле всего ф топку такие вентиляторы!!! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 2.11.2009, 16:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Иван, Вы напрасно считаете, что размер 280х280 для вентилятора нестандартный. Для воздуховодов - да, для вентилятора - стандарт. Как меня учили старые наладчики, ширина корпуса вентилятора в см (размер вставки 280 мм) деленная на 7 показывает номер вентилятора. 28/7=4 У Вас вентилятор №4 со вставками 280х280 мм на выхлопе и d 400 мм на всасе. Есть (во всяком случае раньше была) типовая серия 5.904-38 на гибкие вставки к различным совдеповским улиткам. Или, как вариант, вставки вентиляционщики могут изготовить прямо на объекте. Для этого необходим соединитель виниловый гибкий (две полосы оцинковки и между ними закатана полоса виниловой ткани), еврошина L20 или L30 и четыре уголка L20 или L30 с отверстиями под болт. Ну и, конечно, руки, вставленные куда следует нужным концом. laugh.gif Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vicsd-v_*
сообщение 2.11.2009, 21:54
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(TGV_KHV @ 2.11.2009, 10:51) *
Дешевле всего ф топку такие вентиляторы!!! laugh.gif


Ну почему в топку? Для цеха, для производства самый раз. Большая производительность, демократичная цена. И плюс можно подобрать взрывозащищенные и другими мульками. Едигнственная досада - не предусмотрена регулировка оборотов и шум, как от вертолета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 3.11.2009, 6:05
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(vicsd-v @ 3.11.2009, 1:54) *
Ну почему в топку? Для цеха, для производства самый раз. Большая производительность, демократичная цена. И плюс можно подобрать взрывозащищенные и другими мульками. Едигнственная досада - не предусмотрена регулировка оборотов и шум, как от вертолета.

Лиссант предлагает к своим улиткам частотники. У нас такие вентиляторы проектировщики закладывают в проекты как на приток, так и на вытяжку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 3.11.2009, 19:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Угу, рано в утиль списываете советского производителя.
Что касается гибких вставок, то если не подходят стандартные из типовых серий, то в спецификации указываем "размер такой-то на такой-то по типу и номер серии".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 4.11.2009, 7:51
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Вместо "винилового соединителя" можно использовать брезент... продается в хозяйственных магазинах... или старый брезент от ГАЗели, на худой конец.

Гибкая вставка самостоятельно изготавливается легко, служит долго.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 4.11.2009, 11:05
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(Зольников Михаил @ 4.11.2009, 6:51) *
Вместо "винилового соединителя" можно использовать брезент... продается в хозяйственных магазинах... или старый брезент от ГАЗели, на худой конец.

Пардон за оффтоп, но, когда году в 84-85 у нас были модны джинсы из брезента - покойный отец принес мне с завода именно этот брезент для гибких вставок вентиляторов. Сносу не было! Джинсы могли стоять в углу! Так что брезент тоже рулит!!! laugh.gif Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 5.11.2009, 0:12
Сообщение #18


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ArFey @ 2.11.2009, 16:15) *
Иван, Вы напрасно считаете, что размер 280х280 для вентилятора нестандартный.

Аркадий, я так не считаю, меня терзали смутные сомнения два года назад, так как раньше деталировочными монтажными чертежами не занимался, и улитки не ставил лет 10. Сейчас эти вставки смонтированы и системы работают за полярным кругом.
За ответ спасибо, очень грамотно и развернуто (впрочем как все ваши ответы) может кому еще и пригодится информация. (Про связь патрубка и номера вентилятора не знал.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.11.2009, 0:41
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Про диаметр "всаса" то уж точно знали. А "всас" и "выброс" четко завязаны. При аналогичные переходы диаметра у других нагнетательных машин как то ведь машинально помните и воспринимаете. Тут просто плотность среды перемещаемой другая.
И взяв площадь входных патрубков всех других вентиляторов пересчитаете на скорость и получите практически одно и то же значение.Аналогичное и с выбросным. Ну, а по сети уже своя рекомендуемая скорость и она ниже , чем в вентиляторе(насосе).
Вобщем то даже и ничего нового вам не сообщал, вы это итак знаете,хотя может просто машинально проскакивали мимо или забыли,но знали это-без вариантов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 5.11.2009, 0:53
Сообщение #20


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ArFey @ 2.11.2009, 16:15) *
Как меня учили старые наладчики, ширина корпуса вентилятора в см (размер вставки 280 мм) деленная на 7 показывает номер вентилятора. 28/7=4

Да, я вот про это, к сожалению не общался со старыми наладчиками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.11.2009, 0:59
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А по всасу № - это колво дециметров его диаметра. ВАм же оба патрубка видны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 5.11.2009, 1:01
Сообщение #22


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Про деление на 7.
А про нагнетательные машины это да помню, была курсовая работа по проектированию центробежного насоса,

Цитата(инж323 @ 5.11.2009, 0:59) *
А по всасу № - это колво дециметров его диаметра. ВАм же оба патрубка видны.

Угум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rocknroll2
сообщение 1.8.2012, 8:12
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147950



У нас на гальванике ,слесаря замучались менять вставки из брезента ,подскажите какой материал лучше использовать ?
По интернету побродили ,вроде стекловолокно с тефлоновым покрытием стойкое к агрессивным средам используют,тоже непонятно где купить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rocknroll2
сообщение 11.8.2012, 13:40
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147950



Дайте пожалуста ответ кто нибудь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.8.2012, 22:19
Сообщение #25


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ищите ближайшее представительство DEC International, у них есть в рулонах лента для изготовления вставок. В том числе и для агрессивных сред.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 12.8.2012, 13:25
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



лиссант как то менял свою линейку и присоединительные размеры тоже и была путаница и. Да и нет смысла указывать какую то конкретную позицию т.к. гибкая вставка делается теми же жестянщиками они и сделают вместе с воздухаводами и прочей фасонкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.8.2012, 18:39
Сообщение #27


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А какие там "присоединительные"? Вставка идет в рулонах по 50 метров, фланцы в плетях по 4 метра. Режь и делай любой размер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 15.8.2012, 22:59
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Цитата(Skaramush @ 12.8.2012, 18:39) *
А какие там "присоединительные"? Вставка идет в рулонах по 50 метров, фланцы в плетях по 4 метра. Режь и делай любой размер.

И я о тоже только другими словами. Что нет смысла закладывать гибкие вставки с фиксированным размером т.к. вентилятор могут поставить с такими же характеристиками но другого завода и тогда вставки могут не подойти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxxde
сообщение 22.4.2013, 8:50
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 4.8.2009
Пользователь №: 36894



Компания ...

...в лице своего представителя рискует отправиться читать правила форума на длительный срок.

Цитата
15. На Форуме запрещено размещение рекламных и коммерческих предложений, предложений о вакансиях, поиске работы, купли - продаже оборудования. Рекламу и объявления разрешено размещать в специальном разделе «Куплю, продам…» в соответствии с правилами указанного раздела. Раздел "Задай вопрос производителю" является коммерческим. Публикации ответов производитей происходят на правах рекламы.


Сообщение отредактировал Skaramush - 22.4.2013, 16:05
Причина редактирования: Реклама
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных