Гибкие вставки к отечественным вентиляторам., Вставки к вентиляторам ВР-86 |
|
|
|
4.10.2007, 9:45
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Уважаемые коллеги. Сейчас прорабатываю детально проект (до уровня монтажных чертежей и ведомостей) интересует такой вопрос - как правильно забить в спецификацию вставки к вентиляторам типа ВР-86 - по выходному отверстию например 280х280, но это нестандартный размер - если такие вставки у производителей (нужна складская позиция) или сделать переход например на 400х400 или ф355 и по этому диаметру предусмотреть вставку?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 28)
Гость_Tema219_*
|
4.10.2007, 10:41
|
Guest Forum

|
здрасти! во первых у производиетлей вентиляторов (тот же Мовен или Лиссант) есть ГВ к каждому типу выпускмемого вентилятора, так же как и виброизоляторы. во вторых есть серия 5.904-38. вот только у меня ее нет..в серии в зависимости от номера вентилятора выбираются ГВ и действительно с нестандартными размерами
|
|
|
|
|
4.10.2007, 10:44
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Спасибо - лет 5 не применял улитки и тем более отечественные - зажрался
|
|
|
|
Гость_Tema219_*
|
4.10.2007, 10:48
|
Guest Forum

|
слава богу шо при этом хоть чувство юмора осталось!
|
|
|
|
|
9.10.2007, 20:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Гибкие вставки Вам сделают любого разумного размера, единственное, возможно, дороже, и придется чуть подождать
|
|
|
|
|
10.10.2007, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 15.2.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 6091

|
Стр. 38 Гибкие вставки и виброизоляторы к центробежникам. Прайс Лиссанта, мы ими пользуемся
|
|
|
|
Гость_cnbktn_*
|
10.10.2007, 10:40
|
Guest Forum

|
Vano ты всегда меня удевляешь На все выходы вентов должны быть вставки это стандарт Вход вента стандатезирован Изготовить чтото не в стандарте любой производитель должен(заплоти за не удобства) или сделай сам
|
|
|
|
|
10.10.2007, 11:56
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(cnbktn @ 10.10.2007, 11:40) [snapback]174777[/snapback] Vano ты всегда меня удевляешь На все выходы вентов должны быть вставки это стандарт Вход вента стандатезирован Изготовить чтото не в стандарте любой производитель должен(заплоти за не удобства) или сделай сам Мы знакомы? Это я про ты. Я же писал выше зажрался я давно не работал с улитками давно это значит пять лет не применял - все корпусные канальники и крышники, и объект у меня на крайнем Севере с северным завозом и вся фасонина должна быть стандартная, про вход вента я и так знаю, вопрос снят вставки гибкие заказаны у производителя вентиляторов. Обидеть художника каждый может
|
|
|
|
|
1.11.2009, 0:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Цитата(Vano @ 4.10.2007, 9:45)  Уважаемые коллеги. Сейчас прорабатываю детально проект (до уровня монтажных чертежей и ведомостей) интересует такой вопрос - как правильно забить в спецификацию вставки к вентиляторам типа ВР-86 - по выходному отверстию например 280х280, но это нестандартный размер - если такие вставки у производителей (нужна складская позиция) или сделать переход например на 400х400 или ф355 и по этому диаметру предусмотреть вставку? Под все присоединительные размеры прилагаются вставки, как дополнительная опция, у всех производителей соответствующих вентиляторов. В частонсти: ВЕЗА, КВМ, ИННОВЕНТ, ВОЗДУХОТЕХНИКА, ЛИССАНТ,.. Можно просто заглянуть в прайс. Обычно они там идентифицируются не по размерам, а по номерам вентиляторов.
|
|
|
|
Гость_vicsd-v_*
|
2.11.2009, 0:00
|
Guest Forum

|
Дешевле всего заказать вставки любого размера на заводе вент.комплектации.
|
|
|
|
|
2.11.2009, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Иван, Вы напрасно считаете, что размер 280х280 для вентилятора нестандартный. Для воздуховодов - да, для вентилятора - стандарт. Как меня учили старые наладчики, ширина корпуса вентилятора в см (размер вставки 280 мм) деленная на 7 показывает номер вентилятора. 28/7=4 У Вас вентилятор №4 со вставками 280х280 мм на выхлопе и d 400 мм на всасе. Есть (во всяком случае раньше была) типовая серия 5.904-38 на гибкие вставки к различным совдеповским улиткам. Или, как вариант, вставки вентиляционщики могут изготовить прямо на объекте. Для этого необходим соединитель виниловый гибкий (две полосы оцинковки и между ними закатана полоса виниловой ткани), еврошина L20 или L30 и четыре уголка L20 или L30 с отверстиями под болт. Ну и, конечно, руки, вставленные куда следует нужным концом.  Аркадий
|
|
|
|
Гость_vicsd-v_*
|
2.11.2009, 21:54
|
Guest Forum

|
Цитата(TGV_KHV @ 2.11.2009, 10:51)  Дешевле всего ф топку такие вентиляторы!!!  Ну почему в топку? Для цеха, для производства самый раз. Большая производительность, демократичная цена. И плюс можно подобрать взрывозащищенные и другими мульками. Едигнственная досада - не предусмотрена регулировка оборотов и шум, как от вертолета.
|
|
|
|
|
3.11.2009, 6:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699

|
Цитата(vicsd-v @ 3.11.2009, 1:54)  Ну почему в топку? Для цеха, для производства самый раз. Большая производительность, демократичная цена. И плюс можно подобрать взрывозащищенные и другими мульками. Едигнственная досада - не предусмотрена регулировка оборотов и шум, как от вертолета. Лиссант предлагает к своим улиткам частотники. У нас такие вентиляторы проектировщики закладывают в проекты как на приток, так и на вытяжку.
|
|
|
|
|
3.11.2009, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Угу, рано в утиль списываете советского производителя. Что касается гибких вставок, то если не подходят стандартные из типовых серий, то в спецификации указываем "размер такой-то на такой-то по типу и номер серии".
|
|
|
|
|
4.11.2009, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Вместо "винилового соединителя" можно использовать брезент... продается в хозяйственных магазинах... или старый брезент от ГАЗели, на худой конец.
Гибкая вставка самостоятельно изготавливается легко, служит долго.
|
|
|
|
|
4.11.2009, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(Зольников Михаил @ 4.11.2009, 6:51)  Вместо "винилового соединителя" можно использовать брезент... продается в хозяйственных магазинах... или старый брезент от ГАЗели, на худой конец. Пардон за оффтоп, но, когда году в 84-85 у нас были модны джинсы из брезента - покойный отец принес мне с завода именно этот брезент для гибких вставок вентиляторов. Сносу не было! Джинсы могли стоять в углу! Так что брезент тоже рулит!!!  Аркадий
|
|
|
|
|
5.11.2009, 0:12
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(ArFey @ 2.11.2009, 16:15)  Иван, Вы напрасно считаете, что размер 280х280 для вентилятора нестандартный. Аркадий, я так не считаю, меня терзали смутные сомнения два года назад, так как раньше деталировочными монтажными чертежами не занимался, и улитки не ставил лет 10. Сейчас эти вставки смонтированы и системы работают за полярным кругом. За ответ спасибо, очень грамотно и развернуто (впрочем как все ваши ответы) может кому еще и пригодится информация. (Про связь патрубка и номера вентилятора не знал.)
|
|
|
|
|
5.11.2009, 0:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Про диаметр "всаса" то уж точно знали. А "всас" и "выброс" четко завязаны. При аналогичные переходы диаметра у других нагнетательных машин как то ведь машинально помните и воспринимаете. Тут просто плотность среды перемещаемой другая. И взяв площадь входных патрубков всех других вентиляторов пересчитаете на скорость и получите практически одно и то же значение.Аналогичное и с выбросным. Ну, а по сети уже своя рекомендуемая скорость и она ниже , чем в вентиляторе(насосе). Вобщем то даже и ничего нового вам не сообщал, вы это итак знаете,хотя может просто машинально проскакивали мимо или забыли,но знали это-без вариантов.
|
|
|
|
|
5.11.2009, 0:53
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(ArFey @ 2.11.2009, 16:15)  Как меня учили старые наладчики, ширина корпуса вентилятора в см (размер вставки 280 мм) деленная на 7 показывает номер вентилятора. 28/7=4 Да, я вот про это, к сожалению не общался со старыми наладчиками.
|
|
|
|
|
5.11.2009, 0:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А по всасу № - это колво дециметров его диаметра. ВАм же оба патрубка видны.
|
|
|
|
|
5.11.2009, 1:01
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Про деление на 7. А про нагнетательные машины это да помню, была курсовая работа по проектированию центробежного насоса, Цитата(инж323 @ 5.11.2009, 0:59)  А по всасу № - это колво дециметров его диаметра. ВАм же оба патрубка видны. Угум.
|
|
|
|
|
1.8.2012, 8:12
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147950

|
У нас на гальванике ,слесаря замучались менять вставки из брезента ,подскажите какой материал лучше использовать ? По интернету побродили ,вроде стекловолокно с тефлоновым покрытием стойкое к агрессивным средам используют,тоже непонятно где купить?
|
|
|
|
|
11.8.2012, 13:40
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147950

|
Дайте пожалуста ответ кто нибудь
|
|
|
|
|
11.8.2012, 22:19
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ищите ближайшее представительство DEC International, у них есть в рулонах лента для изготовления вставок. В том числе и для агрессивных сред.
|
|
|
|
|
12.8.2012, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
лиссант как то менял свою линейку и присоединительные размеры тоже и была путаница и. Да и нет смысла указывать какую то конкретную позицию т.к. гибкая вставка делается теми же жестянщиками они и сделают вместе с воздухаводами и прочей фасонкой.
|
|
|
|
|
12.8.2012, 18:39
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А какие там "присоединительные"? Вставка идет в рулонах по 50 метров, фланцы в плетях по 4 метра. Режь и делай любой размер.
|
|
|
|
|
15.8.2012, 22:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Цитата(Skaramush @ 12.8.2012, 18:39)  А какие там "присоединительные"? Вставка идет в рулонах по 50 метров, фланцы в плетях по 4 метра. Режь и делай любой размер. И я о тоже только другими словами. Что нет смысла закладывать гибкие вставки с фиксированным размером т.к. вентилятор могут поставить с такими же характеристиками но другого завода и тогда вставки могут не подойти.
|
|
|
|
|
22.4.2013, 8:50
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 4.8.2009
Пользователь №: 36894

|
Компания ... ... в лице своего представителя рискует отправиться читать правила форума на длительный срок.Цитата 15. На Форуме запрещено размещение рекламных и коммерческих предложений, предложений о вакансиях, поиске работы, купли - продаже оборудования. Рекламу и объявления разрешено размещать в специальном разделе «Куплю, продам…» в соответствии с правилами указанного раздела. Раздел "Задай вопрос производителю" является коммерческим. Публикации ответов производитей происходят на правах рекламы.
Сообщение отредактировал Skaramush - 22.4.2013, 16:05
Причина редактирования: Реклама
|
|
|
|
|
  |