Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Приточная система. Термостат защиты от замерзания
Гость_лена1_*
сообщение 11.10.2007, 8:39
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажи, где лучше установить термостат защиты от замерзания по воздуху ДО или ПОСЛЕ калорифера?
Хотелось бы узнать мнения по поводу работоспособности вариантов защиты от замерзания, которые предлагают в своих схемах управления производители, поставляющие шкафы автоматики комплектно с оборудованием вентиляции (Корф, Веза, Арктика и тп)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 51)
Сергей Долганов
сообщение 11.10.2007, 8:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



После. Системы защиты от замерзания, как не странно, работают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shin Pu
сообщение 11.10.2007, 9:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431



Однозначно после, до калорифера просто неимеет смысла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 11.10.2007, 9:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Термостат до теплообменника дает команду на включение насоса при понижении температуры подаваемого на теплообменник воздуха. Если теплоноситель будет некондиционный, то защиты не будет, поскольку информации об этом не будет никакой.

Термостат после теплообменника срабатывает при понижении температуры после обработки и дублирует команду на принудительное включение насоса, который и так должен быть включен, закрывает входные заслонки, останавливает вентилятор. Поэтому такая защита гораздо эффективней, поскольку отслеживает именно проблему с теплоносителем, чем бы она ни была вызвана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 11.10.2007, 12:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



ПОСЛЕ непосредственно на поверхности калорифера
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mr.Smith_*
сообщение 11.10.2007, 14:53
Сообщение #6





Guest Forum






Эффективнее всего засунуть капилярную трубку термостата в трубку калорифера, чтобы он измерял реальную температуру в калорифере! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif .

А если серьезно, то надо ставить все!
термостат, датчик в канале, датчик обратки калорифера, датчик наружной, и можно даже поконтролировать циркуляцию через калорифер( это для совсем впечатлительных, которых разморозка может до инфаркта довести)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 11.10.2007, 16:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
датчик наружной


эт зачем?

Цитата
и можно даже поконтролировать циркуляцию через калорифер


это не реально
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 29.10.2007, 15:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



А существует какой-нибудь учебник, с развёрнутым, и, главное, научным обоснованием выбора мест расстановки датчиков, с проверенными "веками" алгоритмами управления?
Я уже несколько "школ" встречал, но такое ощущение, то все они выросли из "самодельщины".
Например, несколько недель назад, вполне компетентный и адекватный автоматчик рассказывал мне, что термостаты защиты есть зло, что он их не ставит, а если те уже стоят, то по возможности удаляет. Говорит, что нужны они для защиты охладителя, который зимой всё равно запонен водой. А если в системе нет охладителя, то защиты нагревателя по обратной воде вполне достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 29.10.2007, 15:57
Сообщение #9


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Может он это говорил про системы с гликолем ? Тогда - похоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gizmo
сообщение 29.10.2007, 16:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349



вот к примеру тема про алгоритмы
иначе плюшки будут в изобилии =\
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 29.10.2007, 16:28
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(asm @ 29.10.2007, 18:47) [snapback]182486[/snapback]
Например, несколько недель назад, вполне компетентный и адекватный автоматчик рассказывал мне, что термостаты защиты есть зло, что он их не ставит, а если те уже стоят, то по возможности удаляет.

А он не объяснял, каким образом ему эти термостаты мешают?
Защита по обратке - вещь, конечно нужная. Особенно она эффективна при использовании погружного датчика температуры, установленного в специальный карман калорифера. Однако, правильно установленный (и настроенный) термостат антизаморозки иногда срабатывает раньше, чем снизится температура обратки. В этом случае он реально защищает калорифер от заморозки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 29.10.2007, 20:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



У меня термостаты ни разу не срабатывали. Всегда быстрее срабатывали защиты по канальному или обратному датчику температуры, что видно по архивам АРМов. По идее термостат может пригодится только в одном случае, если забьется одна из трубок калорифера. Но для этого система отопления должна быть без ХВП, и перепад давления между прямой и обраткой должен быть никакой. И если уж в системе столько накипи, то как калорифер должен справлятося с задачей нагрева?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кузнецов Д А
сообщение 29.10.2007, 21:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714



Цитата(olg2004 @ 11.10.2007, 16:33) [snapback]175602[/snapback]
датчик наружной
эт зачем?
и можно даже поконтролировать циркуляцию через калорифер
это не реально

1 в зависимости от наружной температуры, прогреваем калорифер (Тобратки) до определенного значения
введем понятие К - коэффициент прогрева

К-Тнаружн=Тпрогрева
например К=30 град
при Тнар= -30, Тпрогрева=30-(-30)=60
при Тнар= 0, Тпрогрева=30-(0)=30
при Тнар= +10, Тпрогрева=30-(+10)=20

2 вполне реально, датчик перепада давления и датчик давления
на большие приточки очень актуально

имхо "кривое" теплоснабжение и гидравлика самая большая угроза для калорифера
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 30.10.2007, 7:26
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Kass @ 29.10.2007, 23:22) [snapback]182641[/snapback]
У меня термостаты ни разу не срабатывали. Всегда быстрее срабатывали защиты по канальному или обратному датчику температуры, что видно по архивам АРМов.

По канальному датчику тоже защиту делаем. Задаем уставку 10С. Капиллярный термостат настроен на +7С.
Термостат срабатывает раньше. Заметил, что в установке, производительностью 10000 куб. приточный воздух нагревается примерно на 2С за счет работы вентилятора. Это нужно учитывать при настройке защиты по канальному датчику.
А Вы уставку температуры для защиты по обратке какую выставляете? Меняется ли она в зависимости от каких-либо факторов?

Цитата(Kass)
По идее термостат может пригодится только в одном случае, если забьется одна из трубок калорифера. Но для этого система отопления должна быть без ХВП, и перепад давления между прямой и обраткой должен быть никакой. И если уж в системе столько накипи, то как калорифер должен справлятося с задачей нагрева?

Если прекращается циркуляция воды в калорифере (неважно по какой причине) - остается надежда на термостат.
А в установках VTS (которые с наладонниками), датчика температуры на обратке нет вовсе. Как опция, установка может оснащаться термостатом Siemens, устанавливаемым на обратку. huh.gif

Сообщение отредактировал mike-altai - 18.2.2008, 9:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 30.10.2007, 7:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Один эксперт уверял меня что надо ставить капиллярный термостат ДО калорифера. После того как я ему сказал, что "он же будет срабатывать" то мне выдвинул такую интересную мысль: из-за теплового излучения калорифера термостат НЕ БУДЕТ срабатывать, но защищать калорифер будет лучше чем термостат за ним. После этого рассказал об эксперименте, где на калориферах большой мощности лопались трубки первого ряда, и только после этого срабатывал термостат, так как у калорифера была большая емкость по воде. С тех пор я его утверждение не проверял и на практике такой вариант установки нигде не видел, но считаю что его доводы не нужно списывать со счетов особенно для больших многорядных теплообменников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 30.10.2007, 14:30
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(Abysmo @ 30.10.2007, 7:55) [snapback]182771[/snapback]
Один эксперт уверял меня что надо ставить капиллярный термостат ДО калорифера. После того как я ему сказал, что "он же будет срабатывать" то мне выдвинул такую интересную мысль: из-за теплового излучения калорифера термостат НЕ БУДЕТ срабатывать, но защищать калорифер будет лучше чем термостат за ним. После этого рассказал об эксперименте, где на калориферах большой мощности лопались трубки первого ряда, и только после этого срабатывал термостат, так как у калорифера была большая емкость по воде. С тех пор я его утверждение не проверял и на практике такой вариант установки нигде не видел, но считаю что его доводы не нужно списывать со счетов особенно для больших многорядных теплообменников.

ИМХО, если нет циркуляции, и теплоноситель проходит через калорифер медленно, описанная выше ситуация возможна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 31.10.2007, 9:19
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
ИМХО, если нет циркуляции, и теплоноситель проходит через калорифер медленно, описанная выше ситуация возможна.


описаная ситуация - один из просчетов проектировщиков. а именно переразмеренный теплообменник, или же большая температура воды, или же очень маленький расход воздуха через теплообменник.

отсюда низкая обратка и угроза замерзания первого ряда калорифера, поэтому НИКОГДА в жизни не регулирую обороты приточного вентилятора

но это все технология и к термостатам никакого отношения не имеет ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 31.10.2007, 10:17
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(mike-altai @ 30.10.2007, 7:26) [snapback]182762[/snapback]
Если прекращается циркуляция воды в калорифере (неважно по какой причине) - остается надежда на термостат.
А в установках VTS (которые с наладонниками), датчика температуры на обратке нет вовсе. Как опция, установка может оснащаться термостатом Siemens, устанавливаемым на обратку. huh.gif

Датчик на обратке при отсутствии циркуляции не помогает. У меня приточки в таких случаях встают по канальному термистору.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 31.10.2007, 10:32
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(asm @ 30.10.2007, 13:30) [snapback]182980[/snapback]
если нет циркуляции, и теплоноситель проходит через калорифер медленно...

Во первых, для исключения такой ситуации ставят циркуляционный насос.
Во вторых, капилляр располагают по возможности по всей площади теплообменника и в первую очередь по периметру. Необходимые для сработки 300 мм капилляра в таком случае гарантированно попадают в потенциально опасные зоны.
А очередность срабатывания защит действительно зависят от уставок. У нас капилляры настроены на 5°С и срабатывают тогда, когда приточный воздух еще 11-13°С. А при резком прекращении подачи теплоносителя - при 14-16°С. По обратке защита срабатывает второй.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 31.10.2007, 10:37
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(Kass @ 31.10.2007, 13:17) [snapback]183463[/snapback]
Датчик на обратке при отсутствии циркуляции не помогает. У меня приточки в таких случаях встают по канальному термистору.

...Либо по капиллярному термостату. Он ближе к калориферу расположен и контролирует температуру воздуха по всему сечению, а не в одной точке канала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 31.10.2007, 21:39
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Он может и ближе находится, но срабатывает, когда уже температура крайне опасна. По датчику канальному определяется неисправность гораздо раньше, т.к. порог срабатывания значительно выше. Как правило правильность работы регулятора определяется по максимальному рассогласованию. Например определяете, что максимальное рассогласование должно быть не более 7 градусов. Я думаю, что если задание стоит +20, а приточка выдает +12, то врятли это кого то устраивает, и скорее всего ее лучше отключить и вызвать обслуживающий персонал. Какой смысл ждать, когда температура опустится до +3? А если приточка вместо +20 выдает +30, то это тоже мало кого обрадует. Поэтому я порог срабатывания ставлю на на максимум модуля рассогласования. Поэтому до термостата дело не доходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 1.11.2007, 6:55
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(Kass @ 1.11.2007, 0:39) [snapback]183864[/snapback]
Он может и ближе находится, но срабатывает, когда уже температура крайне опасна. По датчику канальному определяется неисправность гораздо раньше, т.к. порог срабатывания значительно выше.

Позвольте с Вами не согласиться. Порог срабатывания термостата настраивается. Установите безопасную температуру, и всё. Процитирую Взводатора:
Цитата(Взводатор)
...капилляр располагают по возможности по всей площади теплообменника и в первую очередь по периметру. Необходимые для сработки 300 мм капилляра в таком случае гарантированно попадают в потенциально опасные зоны.

Воздух после калорифера прогревается неравномерно. Канальный датчик измеряет уже перемешанный вентилятором воздух, поэтому опасные зоны калорифера он не защитит.
Цитата(Kass)
Как правило правильность работы регулятора определяется по максимальному рассогласованию.

То есть, авария по холодному воздуху у Вас срабатывает при превышении величины рассогласования? Это величина постоянная?
Цитата(Kass)
Например определяете, что максимальное рассогласование должно быть не более 7 градусов. Я думаю, что если задание стоит +20, а приточка выдает +12, то врятли это кого то устраивает, и скорее всего ее лучше отключить...

А если уставка температуры в канале +16С, какое должно быть максимальное рассогласование?

PS: Еще вопрос есть... Вы уставку температуры для защиты по обратке, какую выставляете? Меняется ли она в зависимости от каких-либо факторов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 1.11.2007, 9:16
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(mike-altai @ 1.11.2007, 5:55) [snapback]183939[/snapback]
Воздух после калорифера прогревается неравномерно. Канальный датчик измеряет уже перемешанный вентилятором воздух, поэтому опасные зоны калорифера он не защитит.

Добавлю еще и то, что на промежутке от калорифера до канального датчика находятся охлаждающий теплообменник, вентилятор, корпус приточки, массивный двигатель, воздуховоды. При штатной работе приточки это все прогревается до температуры уставки, а при проблемах с теплоносителем выступает как тепловой аккумулятор, существенно затягивая время реакции температуры приточного воздуха на измение условий. Кроме того, греется сам двигатель, ремни, если они есть, воздух греется от механического перемешивания и повышения давления на выходе. Все это приводит к тому, что канальная температура становится весьма инерционной, зависящей от многих факторов и полностью полагаться на нее и/или применять ее для основной защиты неблагоразумно.

Сообщение отредактировал Взводатор - 1.11.2007, 12:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кузнецов Д А
сообщение 1.11.2007, 22:37
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714



мы делаем 3 защиты (порядок произвольный)
1 по обратке калорифера
2 по канальному датчику (просто задаем минимальное значение 10-12 град)
3 DBTF (привык так термостат антизаморозки называть)
при сработке любого датчика калорифер переходит в режим "прогрев"
а при срабатывании DBTF (он, по идее, последний должен сработать, это достигается предельными установленными значениями) клапан откроется на максимум и выключится вентилятор и без участия коннтроллера (вдруг с ним что-то не так)


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 2.11.2007, 14:33
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(mike-altai @ 1.11.2007, 6:55) [snapback]183939[/snapback]
Позвольте с Вами не согласиться. Порог срабатывания термостата настраивается.

И зачем? Что бы что то перестроить надо бегать к камере? А если кто то настроил так, что калорифер таки замерз, то кого потом казнить? У вас факт настройки термостата пишется в архив? wink.gif
Цитата(mike-altai @ 1.11.2007, 6:55) [snapback]183939[/snapback]
То есть, авария по холодному воздуху у Вас срабатывает при превышении величины рассогласования? Это величина постоянная?

Не авария "по холодному воздуху", а "авария регулятора". Эта величина устанавливается оператором системы с АРМа. Пределы ограничены алгоритмом.
Цитата(mike-altai @ 1.11.2007, 6:55) [snapback]183939[/snapback]
А если уставка температуры в канале +16С, какое должно быть максимальное рассогласование?

Устанавливаете любое для вас приемлемое прямо с АРМа, с которого и уставку меняете.
Цитата(mike-altai @ 1.11.2007, 6:55) [snapback]183939[/snapback]
PS: Еще вопрос есть... Вы уставку температуры для защиты по обратке, какую выставляете? Меняется ли она в зависимости от каких-либо факторов? Оператор может ее изменить в пределах 1-15 градусов. Все действия оператора пишутся "для прокурора". wink.gif Помимо этого меняется море параметров, например температура подогрева обратки при отключенной камере в режиме Зима, порог перехода Зима/лето, температура прогрева калорифера, время на прогрев и многое другое.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 2.11.2007, 18:45
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(Kass @ 2.11.2007, 17:33) [snapback]184922[/snapback]
И зачем? Что бы что то перестроить надо бегать к камере? А если кто то настроил так, что калорифер таки замерз, то кого потом казнить? У вас факт настройки термостата пишется в архив? wink.gif

А зачем его перестраивать? Один раз настроить и опломбировать smile.gif
Цитата(Kass)
Не авария "по холодному воздуху", а "авария регулятора". Эта величина устанавливается оператором системы с АРМа. Пределы ограничены алгоритмом. Устанавливаете любое для вас приемлемое прямо с АРМа, с которого и уставку меняете.

Видимо, мы друг друга не поняли.
Цитата(Kass)
...максимальное рассогласование должно быть не более 7 градусов. Я думаю, что если задание стоит +20, а приточка выдает +12, то врятли это кого то устраивает, и скорее всего ее лучше отключить
. При уставке +16С, величину максимального рассогласования нужно корректировать, например задавать 4 градуса. Оператору оно надо?
И не надо опять про АРМ smile.gif Меня устраивает установка критичных параметров (таких, как аварийные уставки) через меню контроллера. И частому изменению они не подлежат. На диспетчеризацию я бы их только для чтения выводил.
Цитата(Kass)
Оператор может ее (уставку защиты по обратке) изменить в пределах 1-15 градусов
Да не нужна она оператору! Она наладчику нужна. Когда ему приспичит - приедет на объект и настроит. Один раз smile.gif Другое дело, если эта уставка меняется автоматически, в зависимости от каких-либо факторов. Я об этом спрашивал...

Сообщение отредактировал mike-altai - 2.11.2007, 19:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 2.11.2007, 19:01
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(mike-altai @ 2.11.2007, 18:45) [snapback]185116[/snapback]
А зачем его перестраивать? Один раз настроить и опломбировать smile.gif
...
Ну, значит мы друг друга не поняли. Я вопрос задал в связи с тем, что у Вас авария по датчику температуры в канале срабатывает раньше, чем капиллярный термостат. А Вы совсем про другую аварию рассказали, которая не предназначена для защиты калорифера.

Вы просто не внимательно читали. Получается, что у вас при задании +22 приточка может при проблемах в теплоснабжении давать в помещение воздух 10 градусов или +35, и при этом никаких аварийных сигналов не будет. Учитывая тот факт, что и АРМа нет у эксплуатации (дисплей на контроллере устраивает только монтажника, но только не эксплуатацию), то пока кого то удастся найти, в помещениях будет либо арктика, либо тропики. Вы считаете это правильным?
Т.е. защищать калорифер надо, а на людей наплевать? ИМХО люди и их здоровье значительно важнее железяки. Потому считаю необходимым условием контроль исполнения автоматикой задания. Это каксается не только вентсистем, но и всего остального, и отопления, и ТП и хладоснабжения и водоснабжения... А для того, что бы на службы эксплуатации возложить ответственность за контролем над оборудованием, необходимо эти службы обеспечить средствами мониторинга и контроля. Если кому интересно, то могу привести случаи из практики, которые доказывают это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 2.11.2007, 19:12
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(mike-altai @ 2.11.2007, 18:45) [snapback]185116[/snapback]
Да не нужна она оператору! Она наладчику нужна. Когда ему приспичит - приедет на объект и настроит. Один раз smile.gif Другое дело, если эта уставка меняется автоматически, в зависимости от каких-либо факторов. Я об этом спрашивал...

Да какие там наладчики? Наладчик акт подписал и все, о нем все забыли. Существуют службы эксплуатации оборудования на любом приличном предприятия. Договора на обслуживания заключаются лишь по очень сложному оборудованию, такому как единые системы АСУ, дорогой автотранспорт...
Так вот в нормальной реальной жизни перестраивает все служба эксплуатации. Плевать они хотели на пломбы. Они эксплуатируют оборудование и они принимают решение. Пример из практики: На демо примере, который я выкладывал здесь есть вентиляция и отопление в развлекательном комплексе, где при крупных мероприятиях и концертах собирается человек по 500-600. Тепловыделения таковы, что отопление и уставки вентиляции приходится опускать максимально. При этом не должны ни в коем случаи срабатывать защиты и аварии, иначе без вентиляции совсем каюк. Но если в помещении народу не много, то низкие уставки просто заморозят там людей. Вот эксплуатация и рулит с АРМа.Перед мероприятием уставки стоят нормальные, а как народ подваливает - снижают до нужных им пределов. При этом в любых режимах система контролирует точность исполнения уставок, и если с оборудованием проблемы, этот контроль срабатывает быстрее термостата, т.к. термостаты при этом настраиваются на минимум: 1-3 градуса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 2.11.2007, 19:27
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(Kass @ 2.11.2007, 22:01) [snapback]185124[/snapback]
Вы просто не внимательно читали. Получается, что у вас при задании +22 приточка может при проблемах в теплоснабжении давать в помещение воздух 10 градусов или +35, и при этом никаких аварийных сигналов не будет. Учитывая тот факт, что и АРМа нет у эксплуатации (дисплей на контроллере устраивает только монтажника, но только не эксплуатацию), то пока кого то удастся найти, в помещениях будет либо арктика, либо тропики. Вы считаете это правильным?

Эксплуатация замечательно обходится панелькой, установленной на дверце шкафа. Контроллеры используем без дисплея.
Защиту по низкой температуре я делаю, а вот про аварию по высокой температуре, действительно забыл sad.gif

Цитата(Kass)
А для того, что бы на службы эксплуатации возложить ответственность за контролем над оборудованием, необходимо эти службы обеспечить средствами мониторинга и контроля. Если кому интересно, то могу привести случаи из практики, которые доказывают это.

Кто-ж с этим спорит? Если такая служба есть, надо обеспечить её работой. Пусть люди за мониторами сидят smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 2.11.2007, 19:38
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(mike-altai @ 2.11.2007, 19:27) [snapback]185135[/snapback]
Эксплуатация замечательно обходится панелькой, установленной на дверце шкафа.

Ну ИМХО это только для наладчика. Если есть ответственный человек, то он должен одновременно следить за оборудованием и управлять, которое установлено в разных местах объекта. Не набегаешься, а если будешь бегать, то точно не уследишь. А архиа просматривать нужно тоже с панелек на щитах? wink.gif Я как то был свидетелем ситуации, когда искали крайнего за убытки при затоплении VIP коттеджа. Так вот гл.инженер отыскал по графикам, когда клапан пошел вверх, а Тгвс вниз, что гибкую подводку оторвало в 13:20, а обнаружили потоп только в 20:00. На датчиках протечек заказчик съэкономил. Но положенных обходов в 14:00, 16:00 и в 18:00 не было. А как утверждали сантехники, они там были и все было ОК. А столько натекло много за час. Вот вам и контроль. Есть с кого взыскать весьма не малую сумму. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 2.11.2007, 19:38
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(Kass @ 2.11.2007, 22:12) [snapback]185127[/snapback]
Да какие там наладчики? Наладчик акт подписал и все, о нем все забыли. Существуют службы эксплуатации оборудования на любом приличном предприятия... Плевать они хотели на пломбы. Они эксплуатируют оборудование и они принимают решение...

Мы с неприличными предприятиями работаем. ЦБ РФ например rolleyes.gif Знаем мы ихнюю службу эксплуатации...
Цитата(Kass)
этот контроль срабатывает быстрее термостата, т.к. термостаты при этом настраиваются на минимум: 1-3 градуса.

Тогда не удивительно, что термостаты в последнюю очередь срабатывают. 1-3 градуса! Ниже уже некуда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 2.11.2007, 19:52
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(Kass @ 2.11.2007, 22:38) [snapback]185138[/snapback]
Ну ИМХО это только для наладчика. Если есть ответственный человек, то он должен одновременно следить за оборудованием и управлять, которое установлено в разных местах объекта. Не набегаешься, а если будешь бегать, то точно не уследишь. А архиа просматривать нужно тоже с панелек на щитах? wink.gif

Архив аварий записывается в памяти контроллера. С панельки всё видно. А чего она, (служба эксплуатации) бегает? У нас на объектах она расслабленная smile.gif Ах, забыл! Термостаты на 1 градус настроены - забегаешь тут...

Сообщение отредактировал mike-altai - 2.11.2007, 19:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 2.11.2007, 22:20
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(mike-altai @ 2.11.2007, 19:38) [snapback]185139[/snapback]
Тогда не удивительно, что термостаты в последнюю очередь срабатывают. 1-3 градуса! Ниже уже некуда.


Да в том то и дело, что если большое мероприятие, то и зимой могут выставить задание на приток +5. В вашем случае система бы просто отказалась работать. А она работает, решает задачи и калориферы все целы.

Цитата(mike-altai @ 2.11.2007, 19:52) [snapback]185143[/snapback]
Архив аварий записывается в памяти контроллера. С панельки всё видно. А чего она, (служба эксплуатации) бегает? У нас на объектах она расслабленная smile.gif Ах, забыл! Термостаты на 1 градус настроены - забегаешь тут...

Бегать придется для того, что бы включить или отключить что то. Кто в ЦБ то включает и отключает оборудование? Кто за работой следит и за температурой? Вот вам и беготня. С АРМом нет никакой беготни. Про термостаты никто и не вспоминает. Проблемы даже такие не стоят. Кстати на Демо объекте приточки вообще без термостатов. Можете посмотреть архив срабатываний по заморозки. ;о) Их просто нет. Была как то сработка, когда насос отключился и камера встала. Прикрутили провод нормально и снова включили. Контроль регулятора решает все проблемы. и термостаты вообще оказываются не нужны. Ставятся лишь на усмотрение поставщиков вентоборудования.

Поэтому крайне странно, что ЦБ бомжуется и не в состоянии сделать диспетчерский пункт. Скорее всего их кто то просто не посвятил в то, что это можно сделать, а руководство просто не ведает ничего в таких вопросах. У меня заказчики уже избалованы не только АРМом, но и удаленным мониторингом и управлением. Вон одному объект под ключ построили, да диспетчеризацию не сделали. Теперь демонтируют все контроллеры. Без диспетчеризации не принимают вообще больше ничего. Имели возможность сравнить и почувствовать разницу. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 3.11.2007, 12:25
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(Kass @ 2.11.2007, 21:20) [snapback]185184[/snapback]
...вентиляция и отопление в развлекательном комплексе, где при крупных мероприятиях и концертах собирается человек по 500-600. Тепловыделения таковы, что отопление и уставки вентиляции приходится опускать максимально. При этом не должны ни в коем случаи срабатывать защиты и аварии, иначе без вентиляции совсем каюк. Но если в помещении народу не много, то низкие уставки просто заморозят там людей. Вот эксплуатация и рулит с АРМа.Перед мероприятием уставки стоят нормальные, а как народ подваливает - снижают до нужных им пределов. При этом в любых режимах система контролирует точность исполнения уставок, и если с оборудованием проблемы, этот контроль срабатывает быстрее термостата, т.к. термостаты при этом настраиваются на минимум: 1-3 градуса.

Да в том то и дело, что если большое мероприятие, то и зимой могут выставить задание на приток +5. В вашем случае система бы просто отказалась работать. А она работает, решает задачи и калориферы все целы.


Стоп, стоп, стоп! Как всегда с больной головы на здоровую. "Это не техника дошла, это я дошла" (с). "Огласите, пжлста, весь список"(с).

1. Соответствует ли воздухообмен проводимым мероприятиям?
2. Задача регулирования температуры решается приточным воздухом? Что, доводчиков температуры нет?.
3. Что за автоматика такая, что нужно раз за разом дерибанить уставки? Почему уставки меняются с центрального поста, а не по месту, по ситуации и по потребности?
4. Уставки термостатов тоже изменяются?
5. Известно ли эксплуатации о минимально допустимой температуре приточного воздуха? Ладно, +5 в танцующий зал - понятно, а бармену за воротник, а над столиками?

Как по мне - налицо очередная попытка с помощью автоматики "впихнуть невпихуемое"(с), т.е. исправить косяки всей системы или использовать ее не по назначению.

Сообщение отредактировал Взводатор - 3.11.2007, 18:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppsa
сообщение 3.11.2007, 15:15
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 19.3.2006
Из: подольск
Пользователь №: 2398



зачем менять уставки?, можно по датчику температуры в помещении изменять температуру в канале.
На сегнетиксе есть такой пункт компенсация температуры, если все правильно настроить то и непридется постоянно менять уставки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 3.11.2007, 16:47
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(Kass @ 3.11.2007, 1:20) [snapback]185184[/snapback]
Поэтому крайне странно, что ЦБ бомжуется и не в состоянии сделать диспетчерский пункт. Скорее всего их кто то просто не посвятил в то, что это можно сделать, а руководство просто не ведает ничего в таких вопросах.

Угу, бомжуется. С агрегатами GOLD фирмы SWEGON... И про МЗТА ничего не ведает smile.gif Подключение к Ethernet в этих агрегатах предусмотрено, но руководство решило, что это блажь. Не будем о грустном... Тем более, что тема про термостат и защиту калорифера.
Цитата(Kass)
... и зимой могут выставить задание на приток +5. В вашем случае система бы просто отказалась работать. А она работает, решает задачи и калориферы все целы.
А по СНИПу воздух, имеющий температуру +5С, в помещение с живыми людьми подавать можно? Или на людей наплевать? А ещё конденсат может из диффузоров потечь.
Если сделали уставку +5С, то какую величину максимального рассогласования должен задать оператор?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 3.11.2007, 17:47
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



А интересно, летом какой воздух подается?
Какие уставки оператор задает чиллерам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 3.11.2007, 18:29
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(ppsa @ 3.11.2007, 15:15) [snapback]185304[/snapback]
зачем менять уставки?, можно по датчику температуры в помещении изменять температуру в канале.

Нельзя. Приточки не расчитаны на тепловыделения в помещении, а лишь на компенсации в приточном выходе. Регулировать что то по температуре в помещении вообще ИМХО безграмотно. Можно только гафики по статистике корректировать. Все дело в том, что инерция уж слишком велика. Если температура в помещении ушла от уставки на пару градусов, приточка регулируемая по комнатному датчику либо откроет клапан на 100% и выдаст все 80С, либо вообще закроет подачу и сработает защита от заморозки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 3.11.2007, 18:35
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(mike-altai @ 3.11.2007, 16:47) [snapback]185323[/snapback]
А по СНИПу воздух, имеющий температуру +5С, в помещение с живыми людьми подавать можно? Или на людей наплевать? А ещё конденсат может из диффузоров потечь.
Если сделали уставку +5С, то какую величину максимального рассогласования должен задать оператор?

Это что за СНИП такой? А вы хоть понимаете, что простой сплит выдает 5-8 градусов на выходе, т.к. температура кипения фреона 4 градуса? Тогда сплиты внезакона объявить надо. Если речь идет о развлекательном комплексе высотой 8 метров, то нисходящие потоки холодного воздуха перемешиваются с восходящими потоками горячего воздуха. При этом до людей дойдет воздух температурой 18-22 градуса.

Вы просто не хотите видеть очевидных вещей: есть люди, которым по месту виднее, что и как выставить. И если вы их хотите заставить бегать по щитам, то никаких слов благодарности от них не услышите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppsa
сообщение 3.11.2007, 19:43
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 19.3.2006
Из: подольск
Пользователь №: 2398



Цитата(Kass @ 3.11.2007, 18:29) [snapback]185350[/snapback]
Нельзя. Приточки не расчитаны на тепловыделения в помещении, а лишь на компенсации в приточном выходе. Регулировать что то по температуре в помещении вообще ИМХО безграмотно. Можно только гафики по статистике корректировать. Все дело в том, что инерция уж слишком велика. Если температура в помещении ушла от уставки на пару градусов, приточка регулируемая по комнатному датчику либо откроет клапан на 100% и выдаст все 80С, либо вообще закроет подачу и сработает защита от заморозки.


А я и неговорил регулировать по температуре в помещении, я говорил делать компенсацию уставки приточного воздуха в зависимости от температуры в помещении. тоже самое , что делают Ваши операторы на арме как ВЫ написали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 3.11.2007, 20:11
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(Kass @ 3.11.2007, 17:29) [snapback]185350[/snapback]
Регулировать что то по температуре в помещении вообще ИМХО безграмотно. Можно только гафики по статистике корректировать. Все дело в том, что инерция уж слишком велика. Если температура в помещении ушла от уставки на пару градусов, приточка регулируемая по комнатному датчику либо откроет клапан на 100% и выдаст все 80С, либо вообще закроет подачу и сработает защита от заморозки.


Это большое "ИМХО".
Можно и нужно. А для того, чтобы приточки оставались в области безопасной работы существует так называемое каскадное регулирование. И учет инерционности объекта - это классика жанра, что тут сложного?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 3.11.2007, 21:32
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Взводатор @ 3.11.2007, 20:11) [snapback]185371[/snapback]
И учет инерционности объекта - это классика жанра, что тут сложного?

ИМХО - это класика безграмотности. Вы попробуйте на симуляторе работу системы с ПИДом, у которого Ти около 3 часов. biggrin.gif Какова же будет реакция вашей системы регулировки в приточке с таким ПИДом? Можете графики процесса выложить? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 4.11.2007, 18:17
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Получи, Касс, рисунок.
Обрати внимание на горизонтальные полочки TR_PID (он же - уставка для приточного воздуха) - ограничения уставок, которые и не дают приточке вывалиться из штатного режима. Ограничения настроены так, чтобы не заходить в 100% или в 0%.
Модели из библиотек ТАС. Реакция системы на изменение уставок на 5°С - сначала с 20 до 25, потом обратно.

Сообщение отредактировал Взводатор - 4.11.2007, 21:59
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TR_regulator.GIF ( 18,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кузнецов Д А
сообщение 4.11.2007, 21:58
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714



имхо 45 и 12 град слишком широкие пределы уставки, есть ограничения по СНиП, хотя смотря какой объект конечео

если бы это было воздушное отопление, тогда хорошо, а я вот думаю если ещё есть радиаторы? А если ещё теплые полы? Как регулировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 5.11.2007, 3:10
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Взводатор @ 4.11.2007, 18:17) [snapback]185492[/snapback]
Получи, Касс, рисунок.
Обрати внимание на горизонтальные полочки TR_PID (он же - уставка для приточного воздуха) - ограничения уставок, которые и не дают приточке вывалиться из штатного режима. Ограничения настроены так, чтобы не заходить в 100% или в 0%.

Во-первых. Нет шкалы времени по оси Х. Не понятно за какое время проходит колебание.
Во-вторых. Где параметры ПИДа? Вы что вообще тестируете то?
В-третьих. Вы модулируете на реальном помещении или на фильтре? Если второе, то Т его дайте.
В-четвертых. Причем тут реакция на смену задания на 5 градусов? Дайте с момента включения приточки.

Без всего вышеперечисленного абсолютно ни о чем не говорящие картинки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 5.11.2007, 9:00
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Вовка в тридевятом царстве: "Э, э, э, вы что же и есть за меня будете?"
Двое из ларца: "АГА!"

1. Есть время по шкале Х. Период затухающего колебания примерно 3 часа. Уставка достигается через 21.5 минуты. Перерегулирование 2.4/2.3°.
2. Параметры ПИДа настроены только для приточного воздуха, для помещения взяты средние, даже без подстройки. Тем не менее функция выполняется.
3. На фильтре. Т=6000с. Нет особого желания сидеть вообще целый день (выходной) и наблюдать графики. Тем более, хотелось видеть все на одном экране. При большом желании растяни графики сам до Т=10800с.
4. Потому что итересует реакция установки на большое и резкое изменение уставки в установившемся режиме. Это равносильно резкому изменению внешних условий. Если будет необходимость и желание построить модель всей приточки да с изменениями режимов - тогда поделюсь. А специально - уволь. Разберись сам.

Сообщение отредактировал Взводатор - 5.11.2007, 9:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 5.11.2007, 14:53
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Взводатор @ 5.11.2007, 9:00) [snapback]185569[/snapback]
1. Есть время по шкале Х. Период затухающего колебания примерно 3 часа. Уставка достигается через 21.5 минуты. Перерегулирование 2.4/2.3°.
2. Параметры ПИДа настроены только для приточного воздуха, для помещения взяты средние, даже без подстройки. Тем не менее функция выполняется.


Ну время по шкале видите только вы. Тем не менее вы считаете нормальным, что в течении более часа приточка выдувает воздух +45 градусов? Вы хоть один проект вентиляции видели в глаза то? Вы хоть в одном из них такое видели?

Цитата(Взводатор @ 5.11.2007, 9:00) [snapback]185569[/snapback]
3. На фильтре. Т=6000с. Нет особого желания сидеть вообще целый день (выходной) и наблюдать графики. Тем более, хотелось видеть все на одном экране. При большом желании растяни графики сам до Т=10800с.

А вот если учесть что приточка не расчитана на теплопотери или теплоизбытки самого помещения, а лишь на приточный воздух и однократный воздухообмен, то Т фильтра надо было бы поставить раза в 4 больше. И тогда горячий воздух расчитанными потоками будет подаваться в зону нахождения людей в течении 4-х часов!!! Я бы убил того, кто сделал такую автоматику. По крайней мере я понимаю заказчика в том описываемом случае, когда подрядчик полностью демонтировал у заказчика всю систему вентиляции по решению суда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 5.11.2007, 18:25
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(Kass @ 5.11.2007, 13:53) [snapback]185642[/snapback]
Ну время по шкале видите только вы.

Неужели?

Цитата(Kass @ 5.11.2007, 13:53) [snapback]185642[/snapback]
Тем не менее вы считаете нормальным, что в течении более часа приточка выдувает воздух +45 градусов? Вы хоть один проект вентиляции видели в глаза то? Вы хоть в одном из них такое видели?

Не более часа, а примерно 35минут. А что делать, если заданы такие параметры - срочно нагреть помещение на 5°. Задайте приращение поскромнее, ограничьте максимальную приточную температуру другим значением (35°, например) и будет Вам счастье. Дело то здесь не в принципе, а в частных настройках.

Цитата(Kass @ 5.11.2007, 13:53) [snapback]185642[/snapback]
А вот если учесть что приточка не расчитана на теплопотери или теплоизбытки самого помещения, а лишь на приточный воздух и однократный воздухообмен..

Опять возвращаю нашего барана к нам. Мы сейчас рассматриваем предложенную систему вентиляции, которая выполняет функцию регулирования микроклимата в помещении.
Если же приточка расчитана только на подготовку воздуха, то вот тогда пусть только воздух и подготавливает.

Цитата(Kass @ 5.11.2007, 13:53) [snapback]185642[/snapback]
... то Т фильтра надо было бы поставить раза в 4 больше. И тогда горячий воздух расчитанными потоками будет подаваться в зону нахождения людей в течении 4-х часов!!!

О каком фильтре идет речь? Из контекста следует, что обсуждаем мы помещение, которое представлено моделью в виде фильтра НЧ с некоторой постоянной времени. Так вот параметры помещения не зависят от количества подаваемого в него воздуха и способа поддержания в нем температуры. Они только описывают его реакцию на обогрев/охлаждение.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 5.11.2007, 21:49
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Взводатор @ 5.11.2007, 18:25) [snapback]185699[/snapback]
О каком фильтре идет речь? Из контекста следует, что обсуждаем мы помещение, которое представлено моделью в виде фильтра НЧ с некоторой постоянной времени. Так вот параметры помещения не зависят от количества подаваемого в него воздуха и способа поддержания в нем температуры. Они только описывают его реакцию на обогрев/охлаждение.
...
Не более часа, а примерно 35минут. А что делать, если заданы такие параметры - срочно нагреть помещение на 5°. Задайте приращение поскромнее, ограничьте максимальную приточную температуру другим значением (35°, например) и будет Вам счастье. Дело то здесь не в принципе, а в частных настройках.


Так вот зависит от Т фильтра именно время того или иного процесса. Вы говорите о 35 минутах, установив время в 4 раза ниже. И не буду я ничего для счастья устанавливать. За температуру в помещении отвечает система отопления. Если мы говорим о микроклимате, то рассматривать изменение уставок приточки без изменения уставок отопления ИМХО крайне не верно, а про отопление вы в своих графиках то и забыли. Не так ли? wink.gif А это еще одно возмущение в системе регулировки. А если идет речь о единой системе автоматики типа интеллектуального здания, то там есть зависимость уставок температуры в канале от уставок желаемой температуры в помещении, но зависимость эта не столь проста, как высебе это представляете. В самом простейшем своем виде она имеет статистическую характеристику графиков в зависимости от комнатной температуры. В более сложном - это нечеткая логика. Те самые ограничения уставок выставляются не от балды, и не по желанию эксплуатации. Сначала по данным пультов здания автоматикой определяется нечеткое множество комфортных температур. Ограничения выставляются не честко по температуре, а по проценту вхождения в нечеткое множество. Во времени само множество будет меняться, будет меняться и абсолютные значения уставок. Далее определяется взаимодействие отопления, вентсистем и доводчиков (фанкойлы, сплиты). Будете ли вы делать это через пересечение множеств, или зацепите каждую опорную точку графика ко множеству, дело ваше. Но примитизировать задачу не стоит. Как результат, кто то очередной наступит на эти грабли.

Цитата(Взводатор @ 5.11.2007, 18:25) [snapback]185699[/snapback]
Опять возвращаю нашего барана к нам. Мы сейчас рассматриваем предложенную систему вентиляции, которая выполняет функцию регулирования микроклимата в помещении. Если же приточка расчитана только на подготовку воздуха, то вот тогда пусть только воздух и подготавливает.

Вы посмотрите выборку проэктов вентиляции, какие только найдете. Они как правило все расчитаны только на приточный воздух. Расчитать как то по другому не позволят программы у производителей и поставщиков оборудования. Они то не смогут вам сказать производительность камеры при известных сопротивлениях воздуховодов, если вентилятор запитать от ЧР и выставить 35 Гц... или 55 Гц. Вам даже не расчитают зависимость температуры прогрева от наружней температуры для конкретной заказываемой камеры. Так что не так все просто для профессионального решения согласования всех компонентов системы, имеющих влияние на микроклимат помещения. Не стоит забывать, что такими же компонентами являются и люди, и оборудование, которое имеет теплоизбытки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 5.11.2007, 23:03
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



"Остапа понесло"(с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snysmymrik
сообщение 26.7.2015, 13:37
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 22.7.2015
Пользователь №: 273743



Цитата(olg2004 @ 31.10.2007, 11:19) *
описаная ситуация - один из просчетов проектировщиков. а именно переразмеренный теплообменник, или же большая температура воды, или же очень маленький расход воздуха через теплообменник.

отсюда низкая обратка и угроза замерзания первого ряда калорифера, поэтому НИКОГДА в жизни не регулирую обороты приточного вентилятора

но это все технология и к термостатам никакого отношения не имеет ...



Привет всем. Я не инженер, простой техник, но приходится заниматься всем, "от и до" - были случаи неоднократной разморозки калорифера причём как с защитой по обратке, так и с термостатом после теплообменника (в моём кондее 4-х рядный стоит) При том, что автоматика сейчас в стадии восстановления (было всё раскурочено и отключено) установил термостат ДО теплообменника, со стороны первого ряда трубок. Зимой - до -40-50 на улице - подключил к к пускателю движка термостат (управление на пуск- стоп сделал через реле 24 V ) - прекрасно защищает от разморозки - не раз за зиму спасал от выхода из строя приточки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 27.7.2015, 10:44
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



А на какую температуру настроили термостат? Установка воздушного термостата перед калорифером, это что то из практики 60-х. У современных контроллеров вполне можно всё настроить при нормальном расположении термостата за калорифером и активного датчика на обратке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных