Помогите кто чем может. )) В общем заказчик попоросил меня проверить расходы на бассейн. По проекту(сделанному кем то или типовой проект) объем бассейна Wб=15 куб м, Времы работы бассейна n=6час в сутки, По СНИПУ подпиточная воды на бассейн 10% в сутки от объема бассейна. Получается объем подпиточной воды в сутки Qп=Wб*n*0.1=15*6*0.1=9 куб м в сут. Воде все правильно. Только как посчитан секундный и часовой расход для бассейна? Он равен 0,42л/с и 1,5 куб м в час соответсвенно.. Методики расчета их в проекте нет. Экспертиза чего то придирается говорит что расход на бассейн надо учесть 2 раза. Я не понимаю по моему вроде все правильно объемы подсчитаны... Подскажите плиз может я чего то не может есть какие то тонкости в расчетах?

Сообщение отредактировал ВК форевер - 29.10.2007, 13:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 87)
andrey R
сообщение 29.10.2007, 13:39
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ВК форевер @ 29.10.2007, 13:35) [snapback]182358[/snapback]
от суточного объема бассейна.

Уважаемый, это щи бывают суточными, а не объём бассейна smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wiktor-m_*
сообщение 29.10.2007, 13:57
Сообщение #3





Guest Forum






Если почитать таблицу СНиПа внимательно, то можно прочитать - расход на пополнение бассейна составляет 10% от объема бассейна в сутки. Зачем нужно было на 6 умножать? Лишнее...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 29.10.2007, 13:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Для ответа на вопрос необходимо кроме обьема бассейна знать его предназаначение (частный, общественный, детский, в помещении или на улице и т.п), необходима площадь зеркала воды, необходима нагрузка (число посещений в час и одновременное число купающихся).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wiktor-m_*
сообщение 29.10.2007, 14:05
Сообщение #5





Guest Forum






Все верно. Расход на подпитку - 10% в сутки от объема. Расход воды на посетителей - количество посетителей, число приборов, и дальше обычный расчет секундных и часовых...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВК форевер_*
сообщение 29.10.2007, 14:07
Сообщение #6





Guest Forum






Бассейн детский. В детском садике. На 220 мест садик. Площадь зеркала воды 3*7=21кв м. Больше никакой информации нет. ПЗ тоже нет. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВК форевер_*
сообщение 29.10.2007, 14:17
Сообщение #7





Guest Forum






Все верно. Расход на подпитку - 10% в сутки от объема. Расход воды на посетителей - количество посетителей, число приборов, и дальше обычный расчет секундных и часовых...

какое число приборов? Вы имеете ввиду души? Но души ведь и так учитываются в подсчете расходов по детсадику? И как количество посетителей узнать? Не знаю.. Может там 100 детей в день в может все 220... хз.. проект то типовой делал ВИИТЭп что ли .. его просто привязали и расходы попросили меня пересчитать.. (((
А точно число часов бассейна в сутки не нужно в расчете? Тогда получается расход на подпитку всего 1,5 куб в сутки..
Плиз дайте формулу для расчета при условии что мы знаем количество посетителей бассейна в час ? Позвоню заказчику и узнаю все необходимые данные..

Сообщение отредактировал ВК форевер - 29.10.2007, 14:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 29.10.2007, 14:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(ВК форевер @ 29.10.2007, 14:17) [snapback]182405[/snapback]
Тогда получается расход на подпитку всего 0,15 куб в сутки..

blink.gif
15*0,1=1,5 куба...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wiktor-m_*
сообщение 29.10.2007, 14:22
Сообщение #9





Guest Forum






Если я правильно понял, то 10% от 15 м3 - это 1,5 м3/сутки, а не 0,15. Точно не надо на часы умножать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВК форевер_*
сообщение 29.10.2007, 14:22
Сообщение #10





Guest Forum






Спасибо )) чего то туплюю.. rolleyes.gif конечно 1,5 куба
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wiktor-m_*
сообщение 29.10.2007, 14:36
Сообщение #11





Guest Forum






Что касается расходов на душевые, умывальники и унитазы, установленные в ГДБ бассейна, то их-то и нужно считать отдельно от всего д/сада. А количество детей в бассейне в сутки и в час - по разделу ТХ. Если он есть, конечно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 29.10.2007, 14:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Количество человек одновременно находящихся в бассейне рассчитывается исходя из норм СанПиН 2.1.2.1188-03 таблица 1 задает площадь зеркала воды 4 м2 на одного посетителя для детского бассейна, дети старше 7 лет бассейна площадью до 100 м2 и время полного водообмена , не более 2 часов, а 2.1.2.1188-03 п 3.4 рециркуляционный расход при применении УФ-Излучения 1,8 м3/час на каждого посетителя.
Таким образом, для бассейна производится расчет максимального количества человек одновременно находящихся в бассейне согласно формулам:
К рециркуляционный расход (САНПИН 2.1.2.1188-03) = Vбассейна/ (время полного водообмена) =15/2=7,5 м3/час
К чел (САНПИН 2.1.2.1188-03) = Sбассейна / (площадь зеркала бассейна на 1 чел) =21/4=5 человек
К чел (САНПИН 2.1.2.1188-03) = (производительность фильтровальной установки м3/час)/1,8 = 7,5/1,8=4 человек

За максимальное количество человек, которое одновременно может находится в бассейне принято минимальное из значений – 5 человек.

При оборудовании бассейна системой очистки воды рециркуляционного типа с применением обеззараживания методом хлорирования, непрерывная подпитка свежей водой рекомендуется из расчета 50 л/чел

Таким образом обьем подритки 50 *5 = 250 л/ч. Еще считается испарение с зеркала воды и обьем разбрызгивания ( для данного бассейна около 10л/ч, т.к. в детских бассейнах более высокая температура). ИТОГО 260 л/ч максимум.

Сообщение отредактировал Насосник - 29.10.2007, 14:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВК форевер_*
сообщение 29.10.2007, 15:01
Сообщение #13





Guest Forum






Спасибо. Санпин этот посмотрю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_McS_*
сообщение 29.10.2007, 15:59
Сообщение #14





Guest Forum






Испарение и подпитка покрываются 50 л/чел и не учитываются дополнительно.
Норматив на 1 посетителя надо умножать на количество посещений в сутки и получать объем суточного потребления.
Ведь смена будет скорее всего 15 мин или 30 мин (см. ТХ).

Не забудьте еще промывку фильтров, мытье полов в душевых и обходных дорожек, ножные проходные души.

СП 31-113-2004. Бассейны для плавания.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 30.10.2007, 8:13
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



сразу поправлю. Пополнение идет не 10%, а 5%, либо как McS сказал. Не читайте СНиП на внутрянку. Читайте нормативку по проектированию бассейнов.

Сообщение отредактировал Михаил I - 30.10.2007, 8:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wiktor-m_*
сообщение 30.10.2007, 12:28
Сообщение #16





Guest Forum






Михаил, мне кажется не совсем прав. 2.04.01 распространяется на бассейны, ведь так? А для Водоканала нет других СНиПов в части внутрянки. Вспомните Журавлеву или Потапьеву - да они и слышать не хотят о других нормах. Тем более, запас карман не тянет. Я бы взял 10%...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 30.10.2007, 12:39
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(wiktor-m @ 30.10.2007, 14:28) [snapback]182905[/snapback]
Я бы взял 10%...

я бы взял по нормам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wiktor-m_*
сообщение 30.10.2007, 12:43
Сообщение #18





Guest Forum






То есть, СНиП 2.04.01-85*, где прописаны те самые 10% - не норма?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.10.2007, 12:49
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



СНиП - нормативный документ. Но эти 10% там даны вааще, следует этой цифрой пользоваться, только когда нет более детального норматива. А он есть. Не вижу проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 30.10.2007, 14:30
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(wiktor-m @ 30.10.2007, 15:28) [snapback]182905[/snapback]
Михаил, мне кажется не совсем прав. 2.04.01 распространяется на бассейны, ведь так? А для Водоканала нет других СНиПов в части внутрянки. Вспомните Журавлеву или Потапьеву - да они и слышать не хотят о других нормах. Тем более, запас карман не тянет. Я бы взял 10%...

Водоканал бассейны не согласовывает. Я позвонил в озвученный Вами водоканал. Потапьева не работает (на пенсии), Журавлева сменила фамилию и по бассейнам отправляет в СЭС. bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wiktor-m_*
сообщение 30.10.2007, 14:36
Сообщение #21





Guest Forum






Готов признать свою неосведомленность в части смены фамилий huh.gif Если уж Иванец отправляет в СЭС... Да будет так!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_McS_*
сообщение 30.10.2007, 17:21
Сообщение #22





Guest Forum






СанПиН перекрывает СНиП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wiktor-m_*
сообщение 30.10.2007, 17:28
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(McS @ 30.10.2007, 17:21) [snapback]183138[/snapback]
СанПиН перекрывает СНиП

Контрольный blink.gif . В голову blink.gif . Спасибо за науку, коллеги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NAL58
сообщение 14.11.2007, 2:15
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 9.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12739



Когда то проектировал бассейны для пары детсадов и, не уверен точно, нормы для детсадовских бассейнов были такие:
водообмен 3 раза всутки(?) за счет проточной схемы. Т. е. оборотка не допускалась.
Детям хлорка вредна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lusia
сообщение 12.12.2007, 18:13
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626



Бассейн размером 25 х 8,5 х 2,0 в спортивном сооружении.
Заказчик просит рассчитать расход (объем)горячей воды t=50 гр. С, который необходимо добавлять в бассейн, для поддержания в бассейне t-ры 20 гр.С. Может ли кто помочь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NAL58
сообщение 12.12.2007, 20:02
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 9.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12739



Температура воды в бассейе определяется по СНиПу "Спортивные сооружения".
Расход тепла составлет: разница между t подпиточной воды и t воды в бассене.
25-5=20. Т.е. 20тыс ккал/м3.
Нагрев лучше выполнять на скорстном водоводяном нагревателе, а не на смесителе.
Легче контролировать.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lusia
сообщение 12.12.2007, 20:53
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626



Водяной водонагреватель не подойдет, нечем греть. А если поставить электрический водонагреватель?
Как его правильно подобрать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NAL58
сообщение 12.12.2007, 22:29
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 9.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12739



Перевести ккал в квт и мощность принять по равномерному часовому обоброту, возможно с коэф. 1,1-1,15.
А что, нет циркуляции?
Тогда придется ставить смеситель. Электричеством могут не дать греть воду.

Сообщение отредактировал NAL58 - 12.12.2007, 22:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 13.12.2007, 7:30
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



интересно, на циркуляцию какое дельта тэ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NAL58
сообщение 13.12.2007, 12:00
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 9.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12739



Если для воды бассейна. Всё рядом и бассейн, и фильтр, и насос, и нагреватель.
С учетом СНиПовских температур догрев составляет 3-5градусов.
Температура воды поступающей в бассейн, выше на 7-8град.

Сообщение отредактировал NAL58 - 13.12.2007, 12:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lusia
сообщение 13.12.2007, 19:27
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626



Цитата(NAL58 @ 12.12.2007, 22:29) [snapback]201106[/snapback]
Перевести ккал в квт и мощность принять по равномерному часовому обоброту, возможно с коэф. 1,1-1,15.
А что, нет циркуляции?
Тогда придется ставить смеситель. Электричеством могут не дать греть воду.


Циркуляции нет. А если через смеситель? Как это будет работать?

Сообщение отредактировал lusia - 13.12.2007, 22:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 14.12.2007, 7:50
Сообщение #32


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(NAL58 @ 13.12.2007, 14:00) [snapback]201242[/snapback]
Если для воды бассейна. Всё рядом и бассейн, и фильтр, и насос, и нагреватель.
С учетом СНиПовских температур догрев составляет 3-5градусов.


ооо, а снип не подскажете? давно ищу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lusia
сообщение 14.12.2007, 21:21
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626



Как рассчитать сколько нужно подмешивать горячей воды, чтобы поддерживать температуру воды в бассейне 28 гр.? Заказчик просит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 15.12.2007, 13:39
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Составьте уроавнения материально-теплового баланса (что приходит и что уходит). Не забудте учесть потери тепла с испарением воды из бассейна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lusia
сообщение 15.12.2007, 14:06
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626



Цитата(Насосник @ 15.12.2007, 13:39) [snapback]202089[/snapback]
Составьте уроавнения материально-теплового баланса (что приходит и что уходит). Не забудте учесть потери тепла с испарением воды из бассейна.


А поподробнее можно? Что это за уравнение и как его составить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 15.12.2007, 14:44
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Цитата(lusia @ 13.12.2007, 19:27) [snapback]201531[/snapback]
Циркуляции нет. А если через смеситель? Как это будет работать?

А если без циркуляции, то на проток работать будет? Обанкротитесь на теплоснабжении.
СЭС по мозгам даст, если без циркуляции вода подается только горячая и только на поддержание температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 15.12.2007, 15:06
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Цитата(Михаил I @ 14.12.2007, 7:50) [snapback]201611[/snapback]
ооо, а снип не подскажете? давно ищу.

По бассейнам не снипы надо,
а СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества"
и СП 31-113-2004 "Бассейны для плавания"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 15.12.2007, 15:06
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(lusia @ 15.12.2007, 17:06) [snapback]202097[/snapback]
А поподробнее можно? Что это за уравнение и как его составить?

Я не знаю Вашей схемы.
В общем случае тепло Q равно масса жидкости * теплоемкость * температуру.
Приходит Q1 и M1 с холодной водой, Q2 и M2 с горячей водой, С учетом температуры окружающей среды испаряется Q3 и M3 (Q3 считайте через теплоту парообразования). Всего имеем Q общ = Q1+Q2-Q3 и М=M1+M2+M3.
Подставляйте все Вам известное и находите M2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lusia
сообщение 15.12.2007, 15:56
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626



Цитата(Насосник @ 15.12.2007, 15:06) [snapback]202117[/snapback]
Я не знаю Вашей схемы.
В общем случае тепло Q равно масса жидкости * теплоемкость * температуру.
Приходит Q1 и M1 с холодной водой, Q2 и M2 с горячей водой, С учетом температуры окружающей среды испаряется Q3 и M3 (Q3 считайте через теплоту парообразования). Всего имеем Q общ = Q1+Q2-Q3 и М=M1+M2+M3.
Подставляйте все Вам известное и находите M2


Извените, но для меня это "темный лес".

Схема такая: спортивный бассейн размером 25 х 8,5 V=300 куб. м. В зимний период будет работать по циркуляционной схеме с догревом воды на водяных водонагревателях от системы отопления. Летом - также по циркуляционной схеме, но с добавлением горячей воды через смеситель, в количестве необходимом для поддержания температуры воды в бассейне 28 гр.С. Температура горячей воды - 55 гр.С, холодной воды - 15 гр.С.
Необходима смена всей воды 1 раз в месяц и постоянное добавление горячей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Phenomen_ON
сообщение 18.12.2007, 16:59
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888



helpsmilie.gif здравствуйте, помогите пожалуйста!!!! есть открытый бассейн. какие расчеты надо провести и где их взять, чтобы в нем поддерживалась температура воды +24. unsure.gif sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 21.12.2007, 22:41
Сообщение #41


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Есть такая записка, но в определении мощности теплообменника не понятен расчет. Можно понять если мощность соответствует циркуляционному расходу и перепаду температуры с 10 до 28 гр. а тут в 10 раз меньше может Задержка поставок, коли специалист пояснит. Прошу прощения но пока больше басейнщиков здесь не знаю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Озон_бассейн_ПЗ.doc ( 158,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1007
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lusia
сообщение 23.12.2007, 17:29
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626



Спасибо за записку. Попробую разобраться в расчетах, если смогу.
Если кто-то разберется в чем тут загвоздка, напишите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 24.12.2007, 9:10
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



Вопрос-впервые проектирую бассейн, находится в школе.Есть аналог, изучаю нормативы, а оборудование в аналоге взято ООО Аквалайн, не могу найти их сайт, как мне подбирать оборудование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 24.12.2007, 9:32
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



нафига Вы полезли в эти дебри???

расчёт теплообменника ведётся по требуемому кол-ву тепла на нагрев только что наполненного бассейна...

наполняется он сырой водой +4 (как вариант)

время первоначального нагрева - от 10 до 40 часов...

вот и считайте..

в дальнейшем поддержание заданной температуры осуществляется по датчику ентой температуры циклически..

никто никада не заморачивается на циркулляционный расход..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 24.12.2007, 16:16
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Задержка поставки! @ 24.12.2007, 12:32) [snapback]205131[/snapback]
в дальнейшем поддержание заданной температуры осуществляется по датчику ентой температуры циклически..

никто никада не заморачивается на циркулляционный расход..

Позвольте с Вами не согласится. По методике которую Ваша компания предствавляла на учебе считаются теплопотери в зависимости от площади зеркала воды и теплообменник подбирается исходя из следующего. Если критично время нагрева исходной воды то как Вы написали. Если же нет, то мощность теплообменника расчитывается исходя из удельных потерь тепла с 1 м2 зеркала воды и плюс нагрев подпиточной воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 24.12.2007, 21:02
Сообщение #46


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



"время первоначального нагрева - от 10 до 40 часов..."
Не от размеров ли зависит, не видел пока в нормативке может ссылочку , если не на ..., и какие там дебри пока все давольно просто. Это я готовлюсь к худшему, что раздел ТХ дадут проектировать мне.
Кате http://vitrina.price.ru/showcase/index.htm..._id=3&city= это не Аквалайн это "Доминика" есть еще "Новум консалтинг" в Питере этого достаточно. В записке объяснено что оборудование подбирается по расходам. Количество фильтров по моему не оговаривается , но поглядите в СП Бассейны для плавания. Схему тоже выложу а Задержку попросим прокоментировать.

Сообщение отредактировал Сантехник - 24.12.2007, 21:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 24.12.2007, 21:23
Сообщение #47


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Вот
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Внутренний_бассейн.dwg ( 891,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 946
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 25.12.2007, 9:03
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



Время нагрева является не критическим, а скорее определяющим!
Ибо расход тепла на первоначальный нагрев всегда получается больше чем на подогрев в ходе эксплуатации.
Основное оборудование подбирается по расходам
Закладные в зависимости от конфигурации и площади бассейна для исключения образования застойных зон.

навскидку замечаний особых нет

смущает две вещи:
1. Кол- во и расположение форсунок подачи воды
2. Кол-во фильтровалок. (для такого бассейна маловато) либо неправильно подобрано, либо они громадные и будут геморройными в эксплуатации

не увидел переливных баков... на них отдельная документация??

упс..
пардон..
вот же он ..
на 27 кубов из бетона!


Сообщение отредактировал Задержка поставки! - 25.12.2007, 9:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig@r
сообщение 25.12.2007, 12:06
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14046



Чем управляется трехходовой клапан с сердоприводом? Используется какой регулятор? Датчик температуры монтируется в чаше бассейна или на трубопроводе после теплообменника?

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uРАn
сообщение 7.4.2010, 10:47
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 28886



состряпал тут надосуге некий расчетец.
типа зацените rolleyes.gif

Сообщение отредактировал uРАn - 7.4.2010, 10:49
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  расчет_водопотребления_бассейнов.xls ( 48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1166
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elekosha на рабо...
сообщение 19.4.2010, 8:19
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646



Цитата(uРАn @ 7.4.2010, 12:47) *
состряпал тут надосуге некий расчетец.
типа зацените rolleyes.gif

Прикольно, хотя и требует некоторых корректив в отдельных случаях rolleyes.gif
Но в любом случае - респект!!

Сообщение отредактировал Elekosha на работе - 19.4.2010, 8:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elekosha на рабо...
сообщение 21.4.2010, 10:21
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646



Кстати... я поняла, что меня смутило в этом расчете.
При подсчете расхода воды на подпитку. 50л на человека в сутки. Да. Но при этом надо учитывать не количество единовременно занимающихся, а количество посетителей в сутки. То есть если в бассейне одновременно могут находиться 20 человек, а смен 10, то расход на подпитку будет уже не 20*50, а 20*10*50. Разные циферки получаются rolleyes.gif
Или я не права?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
first
сообщение 21.4.2010, 13:01
Сообщение #53


Инженер


Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 28.5.2006
Из: default city
Пользователь №: 3005



Подскажите, а нужно ли учитвывать где-то в балансе первоначальное заполнение бассейна. И вообще как часто нужно полностью заменять воду в детском бассейне. Это раз в неделю или раз в полгода?
В СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества" написано что:

3.9.3. Санитарная обработка ванны, включающая полный слив воды, механическую чистку и дезинфекцию, проводится в сроки, согласованные с органами госсанэпиднадзора.



Сообщение отредактировал first - 21.4.2010, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elekosha на рабо...
сообщение 22.4.2010, 7:11
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646



Цитата(first @ 21.4.2010, 15:01) *
Подскажите, а нужно ли учитвывать где-то в балансе первоначальное заполнение бассейна. И вообще как часто нужно полностью заменять воду в детском бассейне. Это раз в неделю или раз в полгода?
В СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества" написано что:

3.9.3. Санитарная обработка ванны, включающая полный слив воды, механическую чистку и дезинфекцию, проводится в сроки, согласованные с органами госсанэпиднадзора.

При соблюдении всех нормативов воду можно менять не чаще одного раза в год.
При первоначальном заполнении указывается объем воды в бассейне и время, необходимое на заполнение чаши бассейна. Нормативных сроков для заполнения вроде бы нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seriy04
сообщение 22.4.2010, 10:19
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331



Цитата(Elekosha на работе @ 22.4.2010, 7:11) *
При соблюдении всех нормативов воду можно менять не чаще одного раза в год.
При первоначальном заполнении указывается объем воды в бассейне и время, необходимое на заполнение чаши бассейна. Нормативных сроков для заполнения вроде бы нет.

Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование бассейнов

4.11. Продолжительность наполнения ванн бассейнов не должна превышать 24 ч.
При недостаточных дебитах водоисточника и соответствующем технико-экономическом обосновании допускается увеличение времени наполнения ванн, оборудованных системами рециркуляции, до 48 ч. Система рециркуляции при этом должна работать постоянно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elekosha на рабо...
сообщение 23.4.2010, 13:48
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646



Цитата(seriy04 @ 22.4.2010, 12:19) *
Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование бассейнов

4.11. Продолжительность наполнения ванн бассейнов не должна превышать 24 ч.
При недостаточных дебитах водоисточника и соответствующем технико-экономическом обосновании допускается увеличение времени наполнения ванн, оборудованных системами рециркуляции, до 48 ч. Система рециркуляции при этом должна работать постоянно.

rolleyes.gif ляляляля.... чоэто я.. хм. Пошла убьюсь об стену. Я помню только про опорожнение... нееееее, пора в отпуск!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nigard
сообщение 24.4.2010, 7:25
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.4.2010
Пользователь №: 53421



Уважаемые коллеги!
Столкнулся с такой проблемой. В цокольном этаже здания устраивается центр СПА с оздоровительным бассейном размерами 3х11х1,5 (зеркало воды в уровень с цокольным этажем), по конструктиву он представляет из себя металлический кессон с обетонированием . Уровень грунтовых вод довольно высокий(80 см от уровня цоколя), поэтому он будет пригружен плитой и плавать в воде. По желанию заказчика всё оборудование необходимо перенести непосредственно на цокольный этаж в отдельно отведенное помещение, а забор воды на рециркуляцию осуществлять не через донные сливы, а патрубки выведенные в самом низу стен(у самого дна) . Мое предложение: через откачивающие патрубки с помощью насоса вода перекачивается на цокольный этаж в бак-аккумулятор, с дальнейшей перекачкой на очистку, обеззараживание и т.д. и обратную подачу в бассейн. Возникают вопросы:
1. Возможна ли такая система водообмена?
2. Как организовать отвод воды после расплескивания с желобов по контуру бассейна?
3. Что делать с волосоулавливателем?
4. Что вы можете посоветовать? smile.gif
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seriy04
сообщение 24.4.2010, 10:16
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331



Цитата(Nigard @ 24.4.2010, 7:25) *
Уважаемые коллеги!
Столкнулся с такой проблемой. В цокольном этаже здания устраивается центр СПА с оздоровительным бассейном размерами 3х11х1,5 (зеркало воды в уровень с цокольным этажем), по конструктиву он представляет из себя металлический кессон с обетонированием . Уровень грунтовых вод довольно высокий(80 см от уровня цоколя), поэтому он будет пригружен плитой и плавать в воде. По желанию заказчика всё оборудование необходимо перенести непосредственно на цокольный этаж в отдельно отведенное помещение, а забор воды на рециркуляцию осуществлять не через донные сливы, а патрубки выведенные в самом низу стен(у самого дна) . Мое предложение: через откачивающие патрубки с помощью насоса вода перекачивается на цокольный этаж в бак-аккумулятор, с дальнейшей перекачкой на очистку, обеззараживание и т.д. и обратную подачу в бассейн. Возникают вопросы:
1. Возможна ли такая система водообмена?
2. Как организовать отвод воды после расплескивания с желобов по контуру бассейна?
3. Что делать с волосоулавливателем?
4. Что вы можете посоветовать? smile.gif
Заранее спасибо.

Задача интересна. Для лучшего понимания не плохо было бы чертеж. Так сходу могу порекомендовать самовсасывающий насос ну а дальше все как обычно. Единственный нюанс это опорожнение бассейна, частично можно откачать насосом, но часть воды предусмотреть отвод в канализацию, можно бытовую. Арматуру и разрыв струи установить в колодце. Если это бассейн оздоровительный, наверняка захотят гидро- аеро- массажи, с аеро проблем не будет, а для гидро- тоже нужно самовсасывающие насосы. Систему водообмена выполнить наверное скиммерного типа, с установкой скимеров. Если вы не сделаете забор воды с поверхности воды (скимер или лоток перелива) грязь и поверхностное загрязнение будет собираться возле стенок бассейна и на керамике появиться черная полоса. По периметру установить трапы или лоток и отвести его в канализацию К1. А какой вопрос с волосоуловителем?В чем трудность?

Сообщение отредактировал seriy04 - 24.4.2010, 10:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nigard
сообщение 26.4.2010, 10:38
Сообщение #59





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.4.2010
Пользователь №: 53421



Вопрос в том,, что я не встречал волосоулавливателей при напорном заборе воды из бассейна. Насчет колодца предложение интересное. Обдумаю. Никаких гидро и аэро массажей не будет, только ванна для купания так сказать. Насчет отвода воды от бассейна - она должна осуществлятся в ливневку(по СНиПу) и проблем с этим не возникнет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seriy04
сообщение 26.4.2010, 13:33
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331



Цитата(Nigard @ 26.4.2010, 10:38) *
Вопрос в том,, что я не встречал волосоулавливателей при напорном заборе воды из бассейна. Насчет колодца предложение интересное. Обдумаю. Никаких гидро и аэро массажей не будет, только ванна для купания так сказать. Насчет отвода воды от бассейна - она должна осуществлятся в ливневку(по СНиПу) и проблем с этим не возникнет.

А я не встречал безнапорные..., только учесть нужно потери напору на волосоуловителе.
Про отвод воды, я имел ввиду откачивать почти всю воду в ливневку, мимо фильтра (через батарею вентилей или шестипозиционник), а остаток сбрасывать в бытовую. Как раз там будет вся муть и грязь, думаю возражать СЭС и экспертиза не будет (хотя возможно и будет).

Сообщение отредактировал seriy04 - 26.4.2010, 13:41
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Волосоуловители.rar ( 173,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 263
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Наталья2010
сообщение 27.9.2011, 18:49
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279



Подскажите пожалуйста! Необходимо расчитать расходы для бассейна (или тренажерного зала). Беру нормы в СНиПе для одного спортсмена, там написано включая расход на души. Надо ли приплюсовывать расход на душевые сетки? (Душевых сеток -40 шт)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Service
сообщение 21.10.2011, 18:52
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.9.2010
Пользователь №: 71424



Все в ГОСТ Р 53491.1 есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artirm
сообщение 11.5.2015, 20:05
Сообщение #63





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.7.2011
Пользователь №: 116015



Прошу прощения, что оживляю старую тему, но тем не менее..

Во-первых, хочу поблагодарить Насосник за сообщение #12 и uРАn за сообщение #50, которые очень помогли понять принципы расчета.

При дальнейшем ознакомлении с темой, столкнулся с тем, что некоторые результаты моих расчетов не совпадают с результатами из файла, предоставленного uРАn.

Прошу, при наличии времени, ознакомиться с моими расчетами (выбор циркуляционного насоса и песочного фильтра) и подтвердить/опровергнуть их правильность. Также просьба откликнуться на вопросы в конце сообщения.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Время (полного) водообмена/цикл водообмена,t(час.)-Время, за которое в процессе циркуляции или протока обменивается объем воды, равный объему воды в ванне бассейна. (в соответствии с [1] пункт 3.13)

Циркуляционный расход, Q (м3/ч)- объем воды, непрерывно протекающий через систему водоподготовки басейна за 1 час. (в соответствии с [1], пункт 3.67)

Допустимая нагрузка/пропускная способность,N (ч-1)- Рассчитанное, исходя из соответствующих нормативных требований, число посетителей, которые могут пройти через ванну (ванны) бассейна (аквапарка) за 1ч. (в соответствии с [1] пункт 3.19)

Зеркало воды, A (м2)- Поверхность воды в ванне бассейна при условии, что посетители отсутствуют и аттракционы (если они есть в наличии) не работают. (в соответствии с [1] пункт 3.21)

ДАННЫЕ.
Назначение бассейна – оздоровительный. (по [2])
Объем бассейна, V = 35 м3
Глубина бассейна, h = 1,5 м
Рециркуляционный водообмен.
Использование хлорирования(бромирования).
Использование УФ.

РАСЧЕТ.
Площадь зеркала воды: A=V/h=35/1,5=23,3 м2

Исходя из [2] (таблица 1) площадь зеркала оздоровительного (A< 400 м2) бассейна на 1го человека-a, составляет 5 м2;a=5м2
Допустимая нагрузка ( [1], формула 6): N=A/a=23,3/5=4 ч-1

Т.к. используется УФ-излучение, то, исходя из [2] (пункт 3.4.), рециркуляционный расход на одного посетителя Qпр. составляет не менее 1,8 м3; Qпр=1,8 м3

Циркуляционный расход ( [1], формула 7) Q=N*Qпр=4*1,8=7,2 м3/ч

Исходя из [2] (таблица 1), время полного водообмена для оздоровительного бассейна до 400 м2, не должно превышать 6 часов; t=6 ч.

t1=V/Q=35/7,2 =4,9 ч

При Q=7,2 м3/ч время (полного) водообмена t1=4,9ч и удовлетворяет условию <= 6 часов.

Соответственно, необходим насос с производительностью не менее 7,2м3/ч. Из каталога производителя выбираем насос с производительностью 10м3/час (пример).

Исходя из [1] (таблица 6), скорость фильтрования-v, не должна превышать 30 м3/(ч∙м2)

v = Q / F, где v- скорость фильтрования , Q- циркуляционный расход, F- площадь поперечного сечения осветлительного фильтра.
Отсюда, F= Q/v=10/30=0,3 м2.

Диаметр фильтра D, равен D=sqrt(4F/π)=sqrt(4*0,3/3,14)=0,62м.
Соответственно, необходим песчаный фильтр с диаметром 620мм. Из каталога производителя выбираем песчаный фильтр с диаметром 635мм (пример).


БИБЛИОГРАФИЯ.

[1] Национальный стандарт
Российской Федерации
ГОСТ Р 53491.1–2009 Бассейны. Подготовка воды.
Часть 1. Общие требования.

[2] Санитарные правила и нормы
Российской федерации
СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические
требования к устройству, эксплуатации и
качеству воды. Контроль качества

ВОПРОСЫ:

Вопросы касаются выбора песчаного фильтра. Формула v=Q/F, выражает закон Дарси

1. Как при выборе песчаного фильтра учесть фракционность песка, и как эту фракционность выбрать.
2. Как учесть высоту загрузки фильтра.

Вопросы касаются однослойных, двухслойных и многослойных песчанных фильтров.

Извините, если некоторые вопросы совсем глупые, но моя специальность далека от темы, которая меня, собственно, никогда не интересовала rolleyes.gif

Спасибо за внимание! Надеюсь на содействие rolleyes.gif

Сообщение отредактировал artirm - 11.5.2015, 20:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GOST_R_53491.1_2009.pdf ( 777,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
Прикрепленный файл  SanPin2.1.2.1188_03.rtf ( 415,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 12.5.2015, 5:01
Сообщение #64


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5261
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



расчет нормальный.

по каталогу производителя подбираете комплектную установку (насос + фильтр).
основа для выбора -часовая производительность.
по технич.хар-кам - проверяете соответствие Вашим расчетам. всё нормально? тогда вставляете в проект.

из характеристик фильтра берёте количество и фракцию песка.
для такого расхода получится однослойный фильтр с фр.0,5-1,0 или 0,4-0,8 мм.

высота и прочее в расчетах не используются.
промывка и фильтрование осуществляются одним насосом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artirm
сообщение 12.5.2015, 11:55
Сообщение #65





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.7.2011
Пользователь №: 116015



Цитата
для такого расхода получится однослойный фильтр с фр.0,5-1,0 или 0,4-0,8 мм.


Из опыта, или как-то прикинули? Если примерно рассчитали, то расскажите как или наводку дайте, что почитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 12.5.2015, 12:17
Сообщение #66


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5261
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



в приложенных файлах - образцы фильтровалок и насосов с характеристикам напорными.
посмотрите их характеристики.
это - каталог 2007 года.
нынешние варианты названий данного оборудования - зайдите на сайт поставщика, там есть онлайн магазин.
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 3,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 133

Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 1,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 96


Сообщение отредактировал nick2 - 12.5.2015, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 15.8.2018, 15:59
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Elekosha на работе @ 21.4.2010, 11:21) *
Кстати... я поняла, что меня смутило в этом расчете.
При подсчете расхода воды на подпитку. 50л на человека в сутки. Да. Но при этом надо учитывать не количество единовременно занимающихся, а количество посетителей в сутки. То есть если в бассейне одновременно могут находиться 20 человек, а смен 10, то расход на подпитку будет уже не 20*50, а 20*10*50. Разные циферки получаются rolleyes.gif
Или я не права?

плдскажите, пожалуйста, мне надо посчитать подпитку для бассейна. брать 10% от объема или исходя из 50л/чел*количество человек*количество смен?
а часовые и секундные делением? спасибо.

и еще так и не пойму надо ли учитывать отдельно расход на душевые? или считать что в норме он учтен?

Сообщение отредактировал SweetDream - 15.8.2018, 16:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 15.8.2018, 16:02
Сообщение #68


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 1004
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(SweetDream @ 15.8.2018, 15:59) *
плдскажите, пожалуйста, мне надо посчитать подпитку для бассейна. брать 10% от объема или исходя из 50л/чел*количество человек*количество смен?
а часовые и секундные делением? спасибо.


если речь о подпитке самой технологии басса, то я считаю испарение на конкретный случай. Мне не внушает доверия цифра из приложения А2.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 16.8.2018, 12:43
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(speleos @ 15.8.2018, 17:02) *
если речь о подпитке самой технологии басса, то я считаю испарение на конкретный случай. Мне не внушает доверия цифра из приложения А2.

а с душами как поступаете?)

у меня бассейн до 600 м3, получается вообще 5% брать что ли

Сообщение отредактировал SweetDream - 16.8.2018, 12:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 16.8.2018, 12:47
Сообщение #70


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 1004
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(SweetDream @ 16.8.2018, 12:43) *
а с душами как поступаете?)


душ- это уже водопотребители. Они к ТХ чаши бассейна не имеют отношения.
Не стоит путать "подпитку чашки бассейна" с "водопотреблением" потребителей воды в самом комплексе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 18.8.2018, 13:50
Сообщение #71


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5261
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(speleos @ 15.8.2018, 18:02) *
если речь о подпитке самой технологии басса, то я считаю испарение на конкретный случай. Мне не внушает доверия цифра из приложения А2.

50 л/чел - покрывает все расходы на водоподготовку общественного бассейна.
и на промывку, и на испарения, и на разбрызгивание и унос купающимися...
остается даже на ножной проходной душ,
расход 50 л/чел - больше, чем реально расходует водоподготовка, ещё лишнее куда-то сливать надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 18.8.2018, 17:52
Сообщение #72


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 1004
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(nick2 @ 18.8.2018, 13:50) *
расход 50 л/чел - больше, чем реально расходует водоподготовка, ещё лишнее куда-то сливать надо.


не спорю... можно и 1000 л/чел взять. и продавать воду на разлив. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел1675
сообщение 19.2.2019, 15:16
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 27.2.2010
Пользователь №: 47493



Доброго времени. Прошу совета, как определить водопотребление? Правильно ли я считаю?
Итак, проектируем бассейн школьный: ш=8 м, гл.=1,6 м, д.=25 м. S зеркала = 200 м2, V = 320 м3.
По табл. 1 СанПиНа 2.1.2.1188-03 принимаю назначение Оздоровительный, до 400 м2, на чел. не менее 5 м2,время полного обмена <6 час.
Далее, рециркуляционный водообмен 1,8 м2/ч при УФ-излучении на чел.
Рециркуляционный расход 320/6 = 53,3 м3/ч
Кол-во посетителей 200/5 = 40 чел. или 53,3/1,8 = 30 чел., принимаю максимальное количество 30 человек.
Теперь, по СанПиНу: п.3.3. При рециркуляционном водообмене осуществляется очистка, обеззараживание воды и добавление непрерывно во время работы бассейна свежей водопроводной воды не менее чем 50 л на каждого посетителя в сутки.
Значит, 50х30 = 1500 л/сут. - это подпитка водой из водопровода, так ведь?
Если брать пополнение бассейна 5% вместимости, то 320х0,05= 16 л/сут. это же ведь то же подпитка? Я что то запутался...Помогите, пожалуйста, определить водопотребление...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
al1981
сообщение 19.2.2019, 15:48
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180



Цитата(Павел1675 @ 19.2.2019, 15:16) *
Доброго времени. Прошу совета, как определить водопотребление? Правильно ли я считаю?
Итак, проектируем бассейн школьный: ш=8 м, гл.=1,6 м, д.=25 м. S зеркала = 200 м2, V = 320 м3.
По табл. 1 СанПиНа 2.1.2.1188-03 принимаю назначение Оздоровительный, до 400 м2, на чел. не менее 5 м2,время полного обмена <6 час.
Далее, рециркуляционный водообмен 1,8 м2/ч при УФ-излучении на чел.
Рециркуляционный расход 320/6 = 53,3 м3/ч
Кол-во посетителей 200/5 = 40 чел. или 53,3/1,8 = 30 чел., принимаю максимальное количество 30 человек.
Теперь, по СанПиНу: п.3.3. При рециркуляционном водообмене осуществляется очистка, обеззараживание воды и добавление непрерывно во время работы бассейна свежей водопроводной воды не менее чем 50 л на каждого посетителя в сутки.
Значит, 50х30 = 1500 л/сут. - это подпитка водой из водопровода, так ведь?
Если брать пополнение бассейна 5% вместимости, то 320х0,05= 16 л/сут. это же ведь то же подпитка? Я что то запутался...Помогите, пожалуйста, определить водопотребление...

Хороший переход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел1675
сообщение 20.2.2019, 9:59
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 27.2.2010
Пользователь №: 47493



я что то запутался в этом... просветите, не дайте помереть дураком...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 22.2.2019, 2:53
Сообщение #76


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5261
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Павел1675 @ 19.2.2019, 17:16) *
Я что то запутался...Помогите, пожалуйста, определить водопотребление...
Цитата
просветите, не дайте помереть дураком...

считаете подпитку через количество посетителей.
убеждаетесь, что она не менее 5% "вместимости".
принимаете к проектированию бОльшую цифру.

у Вас ошибки:
посчитали 50л х 30 чел = ...
надо ещё умножить на количество смен по 30 чел
например 50л х 30 чел х 5 уроков = 7,5 м3/сутки

будете подбирать насосы по рециркуляционному расходу - подбираете немного бОльшие по расходу. тик-в-тик всё равно не найти

и 320 м3 х 0,05 = 16 метров куб, а не литров.
проверяйте свою математику. cool.gif

откройте ГОСТ по бассам, там хороший расчет. прямо для "чайников" smile.gif

Сообщение отредактировал nick2 - 22.2.2019, 3:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел1675
сообщение 22.2.2019, 10:26
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 27.2.2010
Пользователь №: 47493



Спасибо огромное!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sisir
сообщение 20.10.2021, 16:59
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 16.3.2015
Пользователь №: 262325



добрый вечер, подскажите как посчитать время полного водообмена в бассейне размерами 50*21м. объем 2047м3, срочно надо , идет проверка Роспотребнадзора, в новых правилах есть пункт 6,2,10 о времени полного водообмена, а я не когда с этим не сталкивался
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 20.10.2021, 17:21
Сообщение #79


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 1004
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(sisir @ 20.10.2021, 16:59) *
добрый вечер, подскажите как посчитать время полного водообмена в бассейне размерами 50*21м. объем 2047м3, срочно надо , идет проверка Роспотребнадзора, в новых правилах есть пункт 6,2,10 о времени полного водообмена, а я не когда с этим не сталкивался


в зависимсости от типа бассейна. Берете новый Санпин(или старый, если басс уже фунциклирует?) и ГОСТ Р 53491.1-2009. Там есть некоторые противоречия, но берете наибольший вариант.
Это первая итерация.
вторая - проверяем по нагрузке на посетителей и соблюдение скоростей фильтрации на фильтрах.

Кстати, с гидромассажной ванной в новом Санпине кажется очепятка. Там шото дикое время водообмена стоит.

Сообщение отредактировал speleos - 20.10.2021, 17:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 26.10.2021, 15:29
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Еще испарение и унос с людьми тоже в подпитке сидят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 26.10.2021, 22:58
Сообщение #81


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 1004
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(MEX-74 @ 26.10.2021, 15:29) *
Еще испарение и унос с людьми тоже в подпитке сидят.


Я немного уточню: испарение как таковое не очень большая цифра. Нормы подпитки в сп30 гораздо больше. И я думаю вот почему: при промывке фильтров балансный резервуар теряет много воды. И этот объём надо восполнить за последующий цикл фильтрования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e_makeeva@svdk.s...
сообщение 26.6.2025, 14:53
Сообщение #82





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.2.2025
Пользователь №: 439220



Добрый день, уважаемые специалисты!
Новичок в этой области, помогите, пжл, разобраться.
Делаю расчет баланса водопотребления для ЖК, планируется бассейн для жителей комплекса, ставлю в расчет 10% пополнение по СП30.
Руководитель настаивает на добавлении еще и расхода по физкультурникам?
Возможно есть ссылка на нормативный акт (документ), указывающий что конкретно «сидит» в 10% пополнения?
Есть ощущение, что если ставить 10% и физкультурников (жители ЖК) будет слишком большой (а точнее за двоенный) расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 27.6.2025, 8:56
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 1976
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(e_makeeva@svdk.su @ 26.6.2025, 14:53) *
Добрый день, уважаемые специалисты!
Новичок в этой области, помогите, пжл, разобраться.
Делаю расчет баланса водопотребления для ЖК, планируется бассейн для жителей комплекса, ставлю в расчет 10% пополнение по СП30.
Руководитель настаивает на добавлении еще и расхода по физкультурникам?
Возможно есть ссылка на нормативный акт (документ), указывающий что конкретно «сидит» в 10% пополнения?
Есть ощущение, что если ставить 10% и физкультурников (жители ЖК) будет слишком большой (а точнее за двоенный) расход?


ну так правильно похоже говорит, 10% это просто компенсация потерь воды в бассейне. Водопотребление посетителями учитывается отдельно, в общем-то это и указано в СП30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.6.2025, 9:01
Сообщение #84


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3700
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(e_makeeva@svdk.su @ 26.6.2025, 16:53) *
Добрый день, уважаемые специалисты!
Новичок в этой области, помогите, пжл, разобраться.
Делаю расчет баланса водопотребления для ЖК, планируется бассейн для жителей комплекса, ставлю в расчет 10% пополнение по СП30.
Руководитель настаивает на добавлении еще и расхода по физкультурникам?
Возможно есть ссылка на нормативный акт (документ), указывающий что конкретно «сидит» в 10% пополнения?
Есть ощущение, что если ставить 10% и физкультурников (жители ЖК) будет слишком большой (а точнее за двоенный) расход?

Пополнение - это восполнение потерь воды в ванне бассейна, а физкультурники ходят в туалет и принимают душ, эти расходы учитываются отдельно. Никакого задвоения
Upd: Пока писал, уже вам всё ответили ))

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 27.6.2025, 9:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 27.6.2025, 10:43
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 2721
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(e_makeeva@svdk.su @ 26.6.2025, 14:53) *
Есть ощущение, что если ставить 10% и физкультурников (жители ЖК) будет слишком большой (а точнее за двоенный) расход?

Всю тему что мешает прочитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e_makeeva@svdk.s...
сообщение 27.6.2025, 11:26
Сообщение #86





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.2.2025
Пользователь №: 439220



Цитата(nagger @ 27.6.2025, 10:43) *
Всю тему что мешает прочитать?



Читала, и не только эту, но ссылку на нормативный документ не нашла. В котором было бы расписано на что идет расход 10% пополнения бассейна.
В СП 310.1325800.2017 пишут считать расход по СП 30, а там только 3 нормы (пополнение, зрители и спортсмены...)
Ссылка на форум руководителя не устраивает

Цитата(Ferdipendoz @ 27.6.2025, 9:01) *
Пополнение - это восполнение потерь воды в ванне бассейна, а физкультурники ходят в туалет и принимают душ, эти расходы учитываются отдельно. Никакого задвоения
Upd: Пока писал, уже вам всё ответили ))




Спасибо за разъяснения!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e_makeeva@svdk.s...
сообщение 28.10.2025, 13:40
Сообщение #87





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.2.2025
Пользователь №: 439220



Добрый день!

Подскажите, а объем сточных вод равен объему подпитки, тоже 10%?
Нигде не нашла информацию...
Теоретически в 10% сидит испарение и разбрызгивание...т.е. в канализацию идет меньше?
И в СП не указано, в какую конкретно канализацию ливневую или бытовую?
Бассейн для личного пользования, при жилом доме.

Помогите, пжл, разобраться?
Где и что почитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 28.10.2025, 14:03
Сообщение #88


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 1004
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(e_makeeva@svdk.su @ 28.10.2025, 13:40) *
Помогите, пжл, разобраться?
Где и что почитать?


а) испарение можно посчитать руками. цифры в СП очень замыленые
б) основной слив с басика обычно это процесс промывки фильтров. И диктуется он габаритами фильтров
в) есть еще слив чашки бассейна. Его можно растянуть по времени.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных