Расчет бассейнов, расчет подпиточной воды в бассейне |
|
|
|
Гость_ВК форевер_*
|
29.10.2007, 13:35
|
Guest Forum

|
Дамы и господа, Помогите кто чем может. )) В общем заказчик попоросил меня проверить расходы на бассейн. По проекту(сделанному кем то или типовой проект) объем бассейна Wб=15 куб м, Времы работы бассейна n=6час в сутки, По СНИПУ подпиточная воды на бассейн 10% в сутки от объема бассейна. Получается объем подпиточной воды в сутки Qп=Wб*n*0.1=15*6*0.1=9 куб м в сут. Воде все правильно. Только как посчитан секундный и часовой расход для бассейна? Он равен 0,42л/с и 1,5 куб м в час соответсвенно.. Методики расчета их в проекте нет. Экспертиза чего то придирается говорит что расход на бассейн надо учесть 2 раза. Я не понимаю по моему вроде все правильно объемы подсчитаны... Подскажите плиз может я чего то не может есть какие то тонкости в расчетах?
Сообщение отредактировал ВК форевер - 29.10.2007, 13:46
|
|
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 87)
|
|
29.10.2007, 13:39
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(ВК форевер @ 29.10.2007, 13:35) [snapback]182358[/snapback] от суточного объема бассейна. Уважаемый, это щи бывают суточными, а не объём бассейна
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wiktor-m_*
|
29.10.2007, 13:57
|
Guest Forum

|
Если почитать таблицу СНиПа внимательно, то можно прочитать - расход на пополнение бассейна составляет 10% от объема бассейна в сутки. Зачем нужно было на 6 умножать? Лишнее...
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2007, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Для ответа на вопрос необходимо кроме обьема бассейна знать его предназаначение (частный, общественный, детский, в помещении или на улице и т.п), необходима площадь зеркала воды, необходима нагрузка (число посещений в час и одновременное число купающихся).
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wiktor-m_*
|
29.10.2007, 14:05
|
Guest Forum

|
Все верно. Расход на подпитку - 10% в сутки от объема. Расход воды на посетителей - количество посетителей, число приборов, и дальше обычный расчет секундных и часовых...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ВК форевер_*
|
29.10.2007, 14:07
|
Guest Forum

|
Бассейн детский. В детском садике. На 220 мест садик. Площадь зеркала воды 3*7=21кв м. Больше никакой информации нет. ПЗ тоже нет.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ВК форевер_*
|
29.10.2007, 14:17
|
Guest Forum

|
Все верно. Расход на подпитку - 10% в сутки от объема. Расход воды на посетителей - количество посетителей, число приборов, и дальше обычный расчет секундных и часовых...
какое число приборов? Вы имеете ввиду души? Но души ведь и так учитываются в подсчете расходов по детсадику? И как количество посетителей узнать? Не знаю.. Может там 100 детей в день в может все 220... хз.. проект то типовой делал ВИИТЭп что ли .. его просто привязали и расходы попросили меня пересчитать.. ((( А точно число часов бассейна в сутки не нужно в расчете? Тогда получается расход на подпитку всего 1,5 куб в сутки.. Плиз дайте формулу для расчета при условии что мы знаем количество посетителей бассейна в час ? Позвоню заказчику и узнаю все необходимые данные..
Сообщение отредактировал ВК форевер - 29.10.2007, 14:22
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2007, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(ВК форевер @ 29.10.2007, 14:17) [snapback]182405[/snapback] Тогда получается расход на подпитку всего 0,15 куб в сутки.. 15*0,1=1,5 куба...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wiktor-m_*
|
29.10.2007, 14:22
|
Guest Forum

|
Если я правильно понял, то 10% от 15 м3 - это 1,5 м3/сутки, а не 0,15. Точно не надо на часы умножать.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ВК форевер_*
|
29.10.2007, 14:22
|
Guest Forum

|
Спасибо )) чего то туплюю..  конечно 1,5 куба
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wiktor-m_*
|
29.10.2007, 14:36
|
Guest Forum

|
Что касается расходов на душевые, умывальники и унитазы, установленные в ГДБ бассейна, то их-то и нужно считать отдельно от всего д/сада. А количество детей в бассейне в сутки и в час - по разделу ТХ. Если он есть, конечно...
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2007, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Количество человек одновременно находящихся в бассейне рассчитывается исходя из норм СанПиН 2.1.2.1188-03 таблица 1 задает площадь зеркала воды 4 м2 на одного посетителя для детского бассейна, дети старше 7 лет бассейна площадью до 100 м2 и время полного водообмена , не более 2 часов, а 2.1.2.1188-03 п 3.4 рециркуляционный расход при применении УФ-Излучения 1,8 м3/час на каждого посетителя. Таким образом, для бассейна производится расчет максимального количества человек одновременно находящихся в бассейне согласно формулам: К рециркуляционный расход (САНПИН 2.1.2.1188-03) = Vбассейна/ (время полного водообмена) =15/2=7,5 м3/час К чел (САНПИН 2.1.2.1188-03) = Sбассейна / (площадь зеркала бассейна на 1 чел) =21/4=5 человек К чел (САНПИН 2.1.2.1188-03) = (производительность фильтровальной установки м3/час)/1,8 = 7,5/1,8=4 человек
За максимальное количество человек, которое одновременно может находится в бассейне принято минимальное из значений – 5 человек.
При оборудовании бассейна системой очистки воды рециркуляционного типа с применением обеззараживания методом хлорирования, непрерывная подпитка свежей водой рекомендуется из расчета 50 л/чел
Таким образом обьем подритки 50 *5 = 250 л/ч. Еще считается испарение с зеркала воды и обьем разбрызгивания ( для данного бассейна около 10л/ч, т.к. в детских бассейнах более высокая температура). ИТОГО 260 л/ч максимум.
Сообщение отредактировал Насосник - 29.10.2007, 14:44
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ВК форевер_*
|
29.10.2007, 15:01
|
Guest Forum

|
Спасибо. Санпин этот посмотрю
|
|
|
|
|
|
|
Гость_McS_*
|
29.10.2007, 15:59
|
Guest Forum

|
Испарение и подпитка покрываются 50 л/чел и не учитываются дополнительно. Норматив на 1 посетителя надо умножать на количество посещений в сутки и получать объем суточного потребления. Ведь смена будет скорее всего 15 мин или 30 мин (см. ТХ).
Не забудьте еще промывку фильтров, мытье полов в душевых и обходных дорожек, ножные проходные души.
СП 31-113-2004. Бассейны для плавания.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2007, 8:13
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
сразу поправлю. Пополнение идет не 10%, а 5%, либо как McS сказал. Не читайте СНиП на внутрянку. Читайте нормативку по проектированию бассейнов.
Сообщение отредактировал Михаил I - 30.10.2007, 8:14
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wiktor-m_*
|
30.10.2007, 12:28
|
Guest Forum

|
Михаил, мне кажется не совсем прав. 2.04.01 распространяется на бассейны, ведь так? А для Водоканала нет других СНиПов в части внутрянки. Вспомните Журавлеву или Потапьеву - да они и слышать не хотят о других нормах. Тем более, запас карман не тянет. Я бы взял 10%...
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2007, 12:39
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(wiktor-m @ 30.10.2007, 14:28) [snapback]182905[/snapback] Я бы взял 10%... я бы взял по нормам.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wiktor-m_*
|
30.10.2007, 12:43
|
Guest Forum

|
То есть, СНиП 2.04.01-85*, где прописаны те самые 10% - не норма?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2007, 12:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
СНиП - нормативный документ. Но эти 10% там даны вааще, следует этой цифрой пользоваться, только когда нет более детального норматива. А он есть. Не вижу проблемы.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2007, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(wiktor-m @ 30.10.2007, 15:28) [snapback]182905[/snapback] Михаил, мне кажется не совсем прав. 2.04.01 распространяется на бассейны, ведь так? А для Водоканала нет других СНиПов в части внутрянки. Вспомните Журавлеву или Потапьеву - да они и слышать не хотят о других нормах. Тем более, запас карман не тянет. Я бы взял 10%... Водоканал бассейны не согласовывает. Я позвонил в озвученный Вами водоканал. Потапьева не работает (на пенсии), Журавлева сменила фамилию и по бассейнам отправляет в СЭС.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wiktor-m_*
|
30.10.2007, 14:36
|
Guest Forum

|
Готов признать свою неосведомленность в части смены фамилий  Если уж Иванец отправляет в СЭС... Да будет так!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_McS_*
|
30.10.2007, 17:21
|
Guest Forum

|
СанПиН перекрывает СНиП
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wiktor-m_*
|
30.10.2007, 17:28
|
Guest Forum

|
Цитата(McS @ 30.10.2007, 17:21) [snapback]183138[/snapback] СанПиН перекрывает СНиП Контрольный  . В голову  . Спасибо за науку, коллеги.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2007, 2:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 9.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12739

|
Когда то проектировал бассейны для пары детсадов и, не уверен точно, нормы для детсадовских бассейнов были такие: водообмен 3 раза всутки(?) за счет проточной схемы. Т. е. оборотка не допускалась. Детям хлорка вредна.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2007, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626

|
Бассейн размером 25 х 8,5 х 2,0 в спортивном сооружении. Заказчик просит рассчитать расход (объем)горячей воды t=50 гр. С, который необходимо добавлять в бассейн, для поддержания в бассейне t-ры 20 гр.С. Может ли кто помочь?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2007, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 9.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12739

|
Температура воды в бассейе определяется по СНиПу "Спортивные сооружения". Расход тепла составлет: разница между t подпиточной воды и t воды в бассене. 25-5=20. Т.е. 20тыс ккал/м3. Нагрев лучше выполнять на скорстном водоводяном нагревателе, а не на смесителе. Легче контролировать.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2007, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626

|
Водяной водонагреватель не подойдет, нечем греть. А если поставить электрический водонагреватель? Как его правильно подобрать?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2007, 22:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 9.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12739

|
Перевести ккал в квт и мощность принять по равномерному часовому обоброту, возможно с коэф. 1,1-1,15. А что, нет циркуляции? Тогда придется ставить смеситель. Электричеством могут не дать греть воду.
Сообщение отредактировал NAL58 - 12.12.2007, 22:31
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2007, 7:30
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
интересно, на циркуляцию какое дельта тэ?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2007, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 9.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12739

|
Если для воды бассейна. Всё рядом и бассейн, и фильтр, и насос, и нагреватель. С учетом СНиПовских температур догрев составляет 3-5градусов. Температура воды поступающей в бассейн, выше на 7-8град.
Сообщение отредактировал NAL58 - 13.12.2007, 12:24
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2007, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626

|
Цитата(NAL58 @ 12.12.2007, 22:29) [snapback]201106[/snapback] Перевести ккал в квт и мощность принять по равномерному часовому обоброту, возможно с коэф. 1,1-1,15. А что, нет циркуляции? Тогда придется ставить смеситель. Электричеством могут не дать греть воду. Циркуляции нет. А если через смеситель? Как это будет работать?
Сообщение отредактировал lusia - 13.12.2007, 22:52
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2007, 7:50
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(NAL58 @ 13.12.2007, 14:00) [snapback]201242[/snapback] Если для воды бассейна. Всё рядом и бассейн, и фильтр, и насос, и нагреватель. С учетом СНиПовских температур догрев составляет 3-5градусов. ооо, а снип не подскажете? давно ищу.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2007, 21:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626

|
Как рассчитать сколько нужно подмешивать горячей воды, чтобы поддерживать температуру воды в бассейне 28 гр.? Заказчик просит.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2007, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Составьте уроавнения материально-теплового баланса (что приходит и что уходит). Не забудте учесть потери тепла с испарением воды из бассейна.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2007, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626

|
Цитата(Насосник @ 15.12.2007, 13:39) [snapback]202089[/snapback] Составьте уроавнения материально-теплового баланса (что приходит и что уходит). Не забудте учесть потери тепла с испарением воды из бассейна. А поподробнее можно? Что это за уравнение и как его составить?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2007, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
Цитата(lusia @ 13.12.2007, 19:27) [snapback]201531[/snapback] Циркуляции нет. А если через смеситель? Как это будет работать? А если без циркуляции, то на проток работать будет? Обанкротитесь на теплоснабжении. СЭС по мозгам даст, если без циркуляции вода подается только горячая и только на поддержание температуры.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2007, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
Цитата(Михаил I @ 14.12.2007, 7:50) [snapback]201611[/snapback] ооо, а снип не подскажете? давно ищу. По бассейнам не снипы надо, а СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества" и СП 31-113-2004 "Бассейны для плавания"
|
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2007, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(lusia @ 15.12.2007, 17:06) [snapback]202097[/snapback] А поподробнее можно? Что это за уравнение и как его составить? Я не знаю Вашей схемы. В общем случае тепло Q равно масса жидкости * теплоемкость * температуру. Приходит Q1 и M1 с холодной водой, Q2 и M2 с горячей водой, С учетом температуры окружающей среды испаряется Q3 и M3 (Q3 считайте через теплоту парообразования). Всего имеем Q общ = Q1+Q2-Q3 и М=M1+M2+M3. Подставляйте все Вам известное и находите M2
|
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2007, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626

|
Цитата(Насосник @ 15.12.2007, 15:06) [snapback]202117[/snapback] Я не знаю Вашей схемы. В общем случае тепло Q равно масса жидкости * теплоемкость * температуру. Приходит Q1 и M1 с холодной водой, Q2 и M2 с горячей водой, С учетом температуры окружающей среды испаряется Q3 и M3 (Q3 считайте через теплоту парообразования). Всего имеем Q общ = Q1+Q2-Q3 и М=M1+M2+M3. Подставляйте все Вам известное и находите M2 Извените, но для меня это "темный лес". Схема такая: спортивный бассейн размером 25 х 8,5 V=300 куб. м. В зимний период будет работать по циркуляционной схеме с догревом воды на водяных водонагревателях от системы отопления. Летом - также по циркуляционной схеме, но с добавлением горячей воды через смеситель, в количестве необходимом для поддержания температуры воды в бассейне 28 гр.С. Температура горячей воды - 55 гр.С, холодной воды - 15 гр.С. Необходима смена всей воды 1 раз в месяц и постоянное добавление горячей.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2007, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888

|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2007, 22:41
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Есть такая записка, но в определении мощности теплообменника не понятен расчет. Можно понять если мощность соответствует циркуляционному расходу и перепаду температуры с 10 до 28 гр. а тут в 10 раз меньше может Задержка поставок, коли специалист пояснит. Прошу прощения но пока больше басейнщиков здесь не знаю.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2007, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626

|
Спасибо за записку. Попробую разобраться в расчетах, если смогу. Если кто-то разберется в чем тут загвоздка, напишите.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.12.2007, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305

|
Вопрос-впервые проектирую бассейн, находится в школе.Есть аналог, изучаю нормативы, а оборудование в аналоге взято ООО Аквалайн, не могу найти их сайт, как мне подбирать оборудование?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.12.2007, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973

|
нафига Вы полезли в эти дебри???
расчёт теплообменника ведётся по требуемому кол-ву тепла на нагрев только что наполненного бассейна...
наполняется он сырой водой +4 (как вариант)
время первоначального нагрева - от 10 до 40 часов...
вот и считайте..
в дальнейшем поддержание заданной температуры осуществляется по датчику ентой температуры циклически..
никто никада не заморачивается на циркулляционный расход..
|
|
|
|
|
|
|
|
24.12.2007, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(Задержка поставки! @ 24.12.2007, 12:32) [snapback]205131[/snapback] в дальнейшем поддержание заданной температуры осуществляется по датчику ентой температуры циклически..
никто никада не заморачивается на циркулляционный расход.. Позвольте с Вами не согласится. По методике которую Ваша компания предствавляла на учебе считаются теплопотери в зависимости от площади зеркала воды и теплообменник подбирается исходя из следующего. Если критично время нагрева исходной воды то как Вы написали. Если же нет, то мощность теплообменника расчитывается исходя из удельных потерь тепла с 1 м2 зеркала воды и плюс нагрев подпиточной воды.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.12.2007, 21:02
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
"время первоначального нагрева - от 10 до 40 часов..." Не от размеров ли зависит, не видел пока в нормативке может ссылочку , если не на ..., и какие там дебри пока все давольно просто. Это я готовлюсь к худшему, что раздел ТХ дадут проектировать мне. Кате http://vitrina.price.ru/showcase/index.htm..._id=3&city= это не Аквалайн это "Доминика" есть еще "Новум консалтинг" в Питере этого достаточно. В записке объяснено что оборудование подбирается по расходам. Количество фильтров по моему не оговаривается , но поглядите в СП Бассейны для плавания. Схему тоже выложу а Задержку попросим прокоментировать.
Сообщение отредактировал Сантехник - 24.12.2007, 21:12
|
|
|
|
|
|
|
|
24.12.2007, 21:23
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.12.2007, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973

|
Время нагрева является не критическим, а скорее определяющим! Ибо расход тепла на первоначальный нагрев всегда получается больше чем на подогрев в ходе эксплуатации. Основное оборудование подбирается по расходам Закладные в зависимости от конфигурации и площади бассейна для исключения образования застойных зон.
навскидку замечаний особых нет
смущает две вещи: 1. Кол- во и расположение форсунок подачи воды 2. Кол-во фильтровалок. (для такого бассейна маловато) либо неправильно подобрано, либо они громадные и будут геморройными в эксплуатации
не увидел переливных баков... на них отдельная документация??
упс.. пардон.. вот же он .. на 27 кубов из бетона!
Сообщение отредактировал Задержка поставки! - 25.12.2007, 9:14
|
|
|
|
|
|
|
|
25.12.2007, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14046

|
Чем управляется трехходовой клапан с сердоприводом? Используется какой регулятор? Датчик температуры монтируется в чаше бассейна или на трубопроводе после теплообменника?
Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2010, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 28886

|
состряпал тут надосуге некий расчетец. типа зацените
Сообщение отредактировал uРАn - 7.4.2010, 10:49
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2010, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646

|
Цитата(uРАn @ 7.4.2010, 12:47)  состряпал тут надосуге некий расчетец. типа зацените  Прикольно, хотя и требует некоторых корректив в отдельных случаях  Но в любом случае - респект!!
Сообщение отредактировал Elekosha на работе - 19.4.2010, 8:20
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2010, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646

|
Кстати... я поняла, что меня смутило в этом расчете. При подсчете расхода воды на подпитку. 50л на человека в сутки. Да. Но при этом надо учитывать не количество единовременно занимающихся, а количество посетителей в сутки. То есть если в бассейне одновременно могут находиться 20 человек, а смен 10, то расход на подпитку будет уже не 20*50, а 20*10*50. Разные циферки получаются Или я не права?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2010, 13:01
|
Инженер
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 28.5.2006
Из: default city
Пользователь №: 3005

|
Подскажите, а нужно ли учитвывать где-то в балансе первоначальное заполнение бассейна. И вообще как часто нужно полностью заменять воду в детском бассейне. Это раз в неделю или раз в полгода? В СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества" написано что:
3.9.3. Санитарная обработка ванны, включающая полный слив воды, механическую чистку и дезинфекцию, проводится в сроки, согласованные с органами госсанэпиднадзора.
Сообщение отредактировал first - 21.4.2010, 13:03
|
|
|
|
|
|
|
|
22.4.2010, 7:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646

|
Цитата(first @ 21.4.2010, 15:01)  Подскажите, а нужно ли учитвывать где-то в балансе первоначальное заполнение бассейна. И вообще как часто нужно полностью заменять воду в детском бассейне. Это раз в неделю или раз в полгода? В СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества" написано что:
3.9.3. Санитарная обработка ванны, включающая полный слив воды, механическую чистку и дезинфекцию, проводится в сроки, согласованные с органами госсанэпиднадзора. При соблюдении всех нормативов воду можно менять не чаще одного раза в год. При первоначальном заполнении указывается объем воды в бассейне и время, необходимое на заполнение чаши бассейна. Нормативных сроков для заполнения вроде бы нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.4.2010, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
Цитата(Elekosha на работе @ 22.4.2010, 7:11)  При соблюдении всех нормативов воду можно менять не чаще одного раза в год. При первоначальном заполнении указывается объем воды в бассейне и время, необходимое на заполнение чаши бассейна. Нормативных сроков для заполнения вроде бы нет. Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование бассейнов 4.11. Продолжительность наполнения ванн бассейнов не должна превышать 24 ч. При недостаточных дебитах водоисточника и соответствующем технико-экономическом обосновании допускается увеличение времени наполнения ванн, оборудованных системами рециркуляции, до 48 ч. Система рециркуляции при этом должна работать постоянно.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.4.2010, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646

|
Цитата(seriy04 @ 22.4.2010, 12:19)  Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование бассейнов
4.11. Продолжительность наполнения ванн бассейнов не должна превышать 24 ч. При недостаточных дебитах водоисточника и соответствующем технико-экономическом обосновании допускается увеличение времени наполнения ванн, оборудованных системами рециркуляции, до 48 ч. Система рециркуляции при этом должна работать постоянно.  ляляляля.... чоэто я.. хм. Пошла убьюсь об стену. Я помню только про опорожнение... нееееее, пора в отпуск!!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
24.4.2010, 7:25
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.4.2010
Пользователь №: 53421

|
Уважаемые коллеги! Столкнулся с такой проблемой. В цокольном этаже здания устраивается центр СПА с оздоровительным бассейном размерами 3х11х1,5 (зеркало воды в уровень с цокольным этажем), по конструктиву он представляет из себя металлический кессон с обетонированием . Уровень грунтовых вод довольно высокий(80 см от уровня цоколя), поэтому он будет пригружен плитой и плавать в воде. По желанию заказчика всё оборудование необходимо перенести непосредственно на цокольный этаж в отдельно отведенное помещение, а забор воды на рециркуляцию осуществлять не через донные сливы, а патрубки выведенные в самом низу стен(у самого дна) . Мое предложение: через откачивающие патрубки с помощью насоса вода перекачивается на цокольный этаж в бак-аккумулятор, с дальнейшей перекачкой на очистку, обеззараживание и т.д. и обратную подачу в бассейн. Возникают вопросы: 1. Возможна ли такая система водообмена? 2. Как организовать отвод воды после расплескивания с желобов по контуру бассейна? 3. Что делать с волосоулавливателем? 4. Что вы можете посоветовать?  Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.4.2010, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
Цитата(Nigard @ 24.4.2010, 7:25)  Уважаемые коллеги! Столкнулся с такой проблемой. В цокольном этаже здания устраивается центр СПА с оздоровительным бассейном размерами 3х11х1,5 (зеркало воды в уровень с цокольным этажем), по конструктиву он представляет из себя металлический кессон с обетонированием . Уровень грунтовых вод довольно высокий(80 см от уровня цоколя), поэтому он будет пригружен плитой и плавать в воде. По желанию заказчика всё оборудование необходимо перенести непосредственно на цокольный этаж в отдельно отведенное помещение, а забор воды на рециркуляцию осуществлять не через донные сливы, а патрубки выведенные в самом низу стен(у самого дна) . Мое предложение: через откачивающие патрубки с помощью насоса вода перекачивается на цокольный этаж в бак-аккумулятор, с дальнейшей перекачкой на очистку, обеззараживание и т.д. и обратную подачу в бассейн. Возникают вопросы: 1. Возможна ли такая система водообмена? 2. Как организовать отвод воды после расплескивания с желобов по контуру бассейна? 3. Что делать с волосоулавливателем? 4. Что вы можете посоветовать?  Заранее спасибо. Задача интересна. Для лучшего понимания не плохо было бы чертеж. Так сходу могу порекомендовать самовсасывающий насос ну а дальше все как обычно. Единственный нюанс это опорожнение бассейна, частично можно откачать насосом, но часть воды предусмотреть отвод в канализацию, можно бытовую. Арматуру и разрыв струи установить в колодце. Если это бассейн оздоровительный, наверняка захотят гидро- аеро- массажи, с аеро проблем не будет, а для гидро- тоже нужно самовсасывающие насосы. Систему водообмена выполнить наверное скиммерного типа, с установкой скимеров. Если вы не сделаете забор воды с поверхности воды (скимер или лоток перелива) грязь и поверхностное загрязнение будет собираться возле стенок бассейна и на керамике появиться черная полоса. По периметру установить трапы или лоток и отвести его в канализацию К1. А какой вопрос с волосоуловителем?В чем трудность?
Сообщение отредактировал seriy04 - 24.4.2010, 10:20
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2010, 10:38
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.4.2010
Пользователь №: 53421

|
Вопрос в том,, что я не встречал волосоулавливателей при напорном заборе воды из бассейна. Насчет колодца предложение интересное. Обдумаю. Никаких гидро и аэро массажей не будет, только ванна для купания так сказать. Насчет отвода воды от бассейна - она должна осуществлятся в ливневку(по СНиПу) и проблем с этим не возникнет.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2010, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
Цитата(Nigard @ 26.4.2010, 10:38)  Вопрос в том,, что я не встречал волосоулавливателей при напорном заборе воды из бассейна. Насчет колодца предложение интересное. Обдумаю. Никаких гидро и аэро массажей не будет, только ванна для купания так сказать. Насчет отвода воды от бассейна - она должна осуществлятся в ливневку(по СНиПу) и проблем с этим не возникнет. А я не встречал безнапорные..., только учесть нужно потери напору на волосоуловителе. Про отвод воды, я имел ввиду откачивать почти всю воду в ливневку, мимо фильтра (через батарею вентилей или шестипозиционник), а остаток сбрасывать в бытовую. Как раз там будет вся муть и грязь, думаю возражать СЭС и экспертиза не будет (хотя возможно и будет).
Сообщение отредактировал seriy04 - 26.4.2010, 13:41
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2011, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Подскажите пожалуйста! Необходимо расчитать расходы для бассейна (или тренажерного зала). Беру нормы в СНиПе для одного спортсмена, там написано включая расход на души. Надо ли приплюсовывать расход на душевые сетки? (Душевых сеток -40 шт)
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2011, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.9.2010
Пользователь №: 71424

|
Все в ГОСТ Р 53491.1 есть.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.5.2015, 20:05
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.7.2011
Пользователь №: 116015

|
Прошу прощения, что оживляю старую тему, но тем не менее.. Во-первых, хочу поблагодарить Насосник за сообщение #12 и uРАn за сообщение #50, которые очень помогли понять принципы расчета. При дальнейшем ознакомлении с темой, столкнулся с тем, что некоторые результаты моих расчетов не совпадают с результатами из файла, предоставленного uРАn. Прошу, при наличии времени, ознакомиться с моими расчетами (выбор циркуляционного насоса и песочного фильтра) и подтвердить/опровергнуть их правильность. Также просьба откликнуться на вопросы в конце сообщения. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. Время (полного) водообмена/цикл водообмена,t(час.)-Время, за которое в процессе циркуляции или протока обменивается объем воды, равный объему воды в ванне бассейна. (в соответствии с [1] пункт 3.13) Циркуляционный расход, Q (м3/ч)- объем воды, непрерывно протекающий через систему водоподготовки басейна за 1 час. (в соответствии с [1], пункт 3.67) Допустимая нагрузка/пропускная способность,N (ч-1)- Рассчитанное, исходя из соответствующих нормативных требований, число посетителей, которые могут пройти через ванну (ванны) бассейна (аквапарка) за 1ч. (в соответствии с [1] пункт 3.19) Зеркало воды, A (м2)- Поверхность воды в ванне бассейна при условии, что посетители отсутствуют и аттракционы (если они есть в наличии) не работают. (в соответствии с [1] пункт 3.21) ДАННЫЕ. Назначение бассейна – оздоровительный. (по [2]) Объем бассейна, V = 35 м3 Глубина бассейна, h = 1,5 м Рециркуляционный водообмен. Использование хлорирования(бромирования). Использование УФ. РАСЧЕТ. Площадь зеркала воды: A=V/h=35/1,5=23,3 м2Исходя из [2] (таблица 1) площадь зеркала оздоровительного (A< 400 м2) бассейна на 1го человека-a, составляет 5 м2;a=5м2 Допустимая нагрузка ( [1], формула 6): N=A/a=23,3/5=4 ч-1Т.к. используется УФ-излучение, то, исходя из [2] (пункт 3.4.), рециркуляционный расход на одного посетителя Qпр. составляет не менее 1,8 м3; Qпр=1,8 м3Циркуляционный расход ( [1], формула 7) Q=N*Qпр=4*1,8=7,2 м3/ч Исходя из [2] (таблица 1), время полного водообмена для оздоровительного бассейна до 400 м2, не должно превышать 6 часов; t=6 ч.t1=V/Q=35/7,2 =4,9 чПри Q=7,2 м3/ч время (полного) водообмена t1=4,9ч и удовлетворяет условию <= 6 часов. Соответственно, необходим насос с производительностью не менее 7,2м3/ч. Из каталога производителя выбираем насос с производительностью 10м3/час (пример). Исходя из [1] (таблица 6), скорость фильтрования-v, не должна превышать 30 м3/(ч∙м2) v = Q / F, где v- скорость фильтрования , Q- циркуляционный расход, F- площадь поперечного сечения осветлительного фильтра. Отсюда, F= Q/v=10/30=0,3 м2.Диаметр фильтра D, равен D=sqrt(4F/π)=sqrt(4*0,3/3,14)=0,62м. Соответственно, необходим песчаный фильтр с диаметром 620мм. Из каталога производителя выбираем песчаный фильтр с диаметром 635мм (пример). БИБЛИОГРАФИЯ. [1] Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53491.1–2009 Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования. [2] Санитарные правила и нормы Российской федерации СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества ВОПРОСЫ:Вопросы касаются выбора песчаного фильтра. Формула v=Q/F, выражает закон Дарси 1. Как при выборе песчаного фильтра учесть фракционность песка, и как эту фракционность выбрать. 2. Как учесть высоту загрузки фильтра. Вопросы касаются однослойных, двухслойных и многослойных песчанных фильтров. Извините, если некоторые вопросы совсем глупые, но моя специальность далека от темы, которая меня, собственно, никогда не интересовала Спасибо за внимание! Надеюсь на содействие
Сообщение отредактировал artirm - 11.5.2015, 20:11
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2015, 5:01
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5261
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
расчет нормальный.
по каталогу производителя подбираете комплектную установку (насос + фильтр). основа для выбора -часовая производительность. по технич.хар-кам - проверяете соответствие Вашим расчетам. всё нормально? тогда вставляете в проект.
из характеристик фильтра берёте количество и фракцию песка. для такого расхода получится однослойный фильтр с фр.0,5-1,0 или 0,4-0,8 мм.
высота и прочее в расчетах не используются. промывка и фильтрование осуществляются одним насосом.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2015, 11:55
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.7.2011
Пользователь №: 116015

|
Цитата для такого расхода получится однослойный фильтр с фр.0,5-1,0 или 0,4-0,8 мм. Из опыта, или как-то прикинули? Если примерно рассчитали, то расскажите как или наводку дайте, что почитать?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2015, 12:17
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5261
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
в приложенных файлах - образцы фильтровалок и насосов с характеристикам напорными. посмотрите их характеристики. это - каталог 2007 года. нынешние варианты названий данного оборудования - зайдите на сайт поставщика, там есть онлайн магазин.
______________.pdf ( 3,22 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 133
_____________________.pdf ( 1,34 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 96
Сообщение отредактировал nick2 - 12.5.2015, 12:18
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2018, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
Цитата(Elekosha на работе @ 21.4.2010, 11:21)  Кстати... я поняла, что меня смутило в этом расчете. При подсчете расхода воды на подпитку. 50л на человека в сутки. Да. Но при этом надо учитывать не количество единовременно занимающихся, а количество посетителей в сутки. То есть если в бассейне одновременно могут находиться 20 человек, а смен 10, то расход на подпитку будет уже не 20*50, а 20*10*50. Разные циферки получаются Или я не права? плдскажите, пожалуйста, мне надо посчитать подпитку для бассейна. брать 10% от объема или исходя из 50л/чел*количество человек*количество смен? а часовые и секундные делением? спасибо. и еще так и не пойму надо ли учитывать отдельно расход на душевые? или считать что в норме он учтен?
Сообщение отредактировал SweetDream - 15.8.2018, 16:03
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2018, 16:02
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 1004
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(SweetDream @ 15.8.2018, 15:59)  плдскажите, пожалуйста, мне надо посчитать подпитку для бассейна. брать 10% от объема или исходя из 50л/чел*количество человек*количество смен? а часовые и секундные делением? спасибо. если речь о подпитке самой технологии басса, то я считаю испарение на конкретный случай. Мне не внушает доверия цифра из приложения А2.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.8.2018, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
Цитата(speleos @ 15.8.2018, 17:02)  если речь о подпитке самой технологии басса, то я считаю испарение на конкретный случай. Мне не внушает доверия цифра из приложения А2. а с душами как поступаете?) у меня бассейн до 600 м3, получается вообще 5% брать что ли
Сообщение отредактировал SweetDream - 16.8.2018, 12:48
|
|
|
|
|
|
|
|
16.8.2018, 12:47
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 1004
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(SweetDream @ 16.8.2018, 12:43)  а с душами как поступаете?) душ- это уже водопотребители. Они к ТХ чаши бассейна не имеют отношения. Не стоит путать "подпитку чашки бассейна" с "водопотреблением" потребителей воды в самом комплексе.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2018, 13:50
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5261
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(speleos @ 15.8.2018, 18:02)  если речь о подпитке самой технологии басса, то я считаю испарение на конкретный случай. Мне не внушает доверия цифра из приложения А2. 50 л/чел - покрывает все расходы на водоподготовку общественного бассейна. и на промывку, и на испарения, и на разбрызгивание и унос купающимися... остается даже на ножной проходной душ, расход 50 л/чел - больше, чем реально расходует водоподготовка, ещё лишнее куда-то сливать надо.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2018, 17:52
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 1004
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(nick2 @ 18.8.2018, 13:50)  расход 50 л/чел - больше, чем реально расходует водоподготовка, ещё лишнее куда-то сливать надо. не спорю... можно и 1000 л/чел взять. и продавать воду на разлив.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2.2019, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 27.2.2010
Пользователь №: 47493

|
Доброго времени. Прошу совета, как определить водопотребление? Правильно ли я считаю? Итак, проектируем бассейн школьный: ш=8 м, гл.=1,6 м, д.=25 м. S зеркала = 200 м2, V = 320 м3. По табл. 1 СанПиНа 2.1.2.1188-03 принимаю назначение Оздоровительный, до 400 м2, на чел. не менее 5 м2,время полного обмена <6 час. Далее, рециркуляционный водообмен 1,8 м2/ч при УФ-излучении на чел. Рециркуляционный расход 320/6 = 53,3 м3/ч Кол-во посетителей 200/5 = 40 чел. или 53,3/1,8 = 30 чел., принимаю максимальное количество 30 человек. Теперь, по СанПиНу: п.3.3. При рециркуляционном водообмене осуществляется очистка, обеззараживание воды и добавление непрерывно во время работы бассейна свежей водопроводной воды не менее чем 50 л на каждого посетителя в сутки. Значит, 50х30 = 1500 л/сут. - это подпитка водой из водопровода, так ведь? Если брать пополнение бассейна 5% вместимости, то 320х0,05= 16 л/сут. это же ведь то же подпитка? Я что то запутался...Помогите, пожалуйста, определить водопотребление...
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2.2019, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180

|
Цитата(Павел1675 @ 19.2.2019, 15:16)  Доброго времени. Прошу совета, как определить водопотребление? Правильно ли я считаю? Итак, проектируем бассейн школьный: ш=8 м, гл.=1,6 м, д.=25 м. S зеркала = 200 м2, V = 320 м3. По табл. 1 СанПиНа 2.1.2.1188-03 принимаю назначение Оздоровительный, до 400 м2, на чел. не менее 5 м2,время полного обмена <6 час. Далее, рециркуляционный водообмен 1,8 м2/ч при УФ-излучении на чел. Рециркуляционный расход 320/6 = 53,3 м3/ч Кол-во посетителей 200/5 = 40 чел. или 53,3/1,8 = 30 чел., принимаю максимальное количество 30 человек. Теперь, по СанПиНу: п.3.3. При рециркуляционном водообмене осуществляется очистка, обеззараживание воды и добавление непрерывно во время работы бассейна свежей водопроводной воды не менее чем 50 л на каждого посетителя в сутки. Значит, 50х30 = 1500 л/сут. - это подпитка водой из водопровода, так ведь? Если брать пополнение бассейна 5% вместимости, то 320х0,05= 16 л/сут. это же ведь то же подпитка? Я что то запутался...Помогите, пожалуйста, определить водопотребление... Хороший переход
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.2019, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 27.2.2010
Пользователь №: 47493

|
я что то запутался в этом... просветите, не дайте помереть дураком...
|
|
|
|
|
|
|
|
22.2.2019, 2:53
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5261
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(Павел1675 @ 19.2.2019, 17:16)  Я что то запутался...Помогите, пожалуйста, определить водопотребление... Цитата просветите, не дайте помереть дураком... считаете подпитку через количество посетителей. убеждаетесь, что она не менее 5% "вместимости". принимаете к проектированию бОльшую цифру. у Вас ошибки: посчитали 50л х 30 чел = ... надо ещё умножить на количество смен по 30 чел например 50л х 30 чел х 5 уроков = 7,5 м3/сутки будете подбирать насосы по рециркуляционному расходу - подбираете немного бОльшие по расходу. тик-в-тик всё равно не найти и 320 м3 х 0,05 = 16 метров куб, а не литров. проверяйте свою математику.  откройте ГОСТ по бассам, там хороший расчет. прямо для "чайников"
Сообщение отредактировал nick2 - 22.2.2019, 3:04
|
|
|
|
|
|
|
|
22.2.2019, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 27.2.2010
Пользователь №: 47493

|
Спасибо огромное!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2021, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 16.3.2015
Пользователь №: 262325

|
добрый вечер, подскажите как посчитать время полного водообмена в бассейне размерами 50*21м. объем 2047м3, срочно надо , идет проверка Роспотребнадзора, в новых правилах есть пункт 6,2,10 о времени полного водообмена, а я не когда с этим не сталкивался
|
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2021, 17:21
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 1004
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(sisir @ 20.10.2021, 16:59)  добрый вечер, подскажите как посчитать время полного водообмена в бассейне размерами 50*21м. объем 2047м3, срочно надо , идет проверка Роспотребнадзора, в новых правилах есть пункт 6,2,10 о времени полного водообмена, а я не когда с этим не сталкивался в зависимсости от типа бассейна. Берете новый Санпин(или старый, если басс уже фунциклирует?) и ГОСТ Р 53491.1-2009. Там есть некоторые противоречия, но берете наибольший вариант. Это первая итерация. вторая - проверяем по нагрузке на посетителей и соблюдение скоростей фильтрации на фильтрах. Кстати, с гидромассажной ванной в новом Санпине кажется очепятка. Там шото дикое время водообмена стоит.
Сообщение отредактировал speleos - 20.10.2021, 17:23
|
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2021, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Еще испарение и унос с людьми тоже в подпитке сидят.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2021, 22:58
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 1004
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(MEX-74 @ 26.10.2021, 15:29)  Еще испарение и унос с людьми тоже в подпитке сидят. Я немного уточню: испарение как таковое не очень большая цифра. Нормы подпитки в сп30 гораздо больше. И я думаю вот почему: при промывке фильтров балансный резервуар теряет много воды. И этот объём надо восполнить за последующий цикл фильтрования.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.6.2025, 14:53
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.2.2025
Пользователь №: 439220

|
Добрый день, уважаемые специалисты! Новичок в этой области, помогите, пжл, разобраться. Делаю расчет баланса водопотребления для ЖК, планируется бассейн для жителей комплекса, ставлю в расчет 10% пополнение по СП30. Руководитель настаивает на добавлении еще и расхода по физкультурникам? Возможно есть ссылка на нормативный акт (документ), указывающий что конкретно «сидит» в 10% пополнения? Есть ощущение, что если ставить 10% и физкультурников (жители ЖК) будет слишком большой (а точнее за двоенный) расход?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.6.2025, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1976
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(e_makeeva@svdk.su @ 26.6.2025, 14:53)  Добрый день, уважаемые специалисты! Новичок в этой области, помогите, пжл, разобраться. Делаю расчет баланса водопотребления для ЖК, планируется бассейн для жителей комплекса, ставлю в расчет 10% пополнение по СП30. Руководитель настаивает на добавлении еще и расхода по физкультурникам? Возможно есть ссылка на нормативный акт (документ), указывающий что конкретно «сидит» в 10% пополнения? Есть ощущение, что если ставить 10% и физкультурников (жители ЖК) будет слишком большой (а точнее за двоенный) расход? ну так правильно похоже говорит, 10% это просто компенсация потерь воды в бассейне. Водопотребление посетителями учитывается отдельно, в общем-то это и указано в СП30
|
|
|
|
|
|
|
|
27.6.2025, 9:01
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3700
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(e_makeeva@svdk.su @ 26.6.2025, 16:53)  Добрый день, уважаемые специалисты! Новичок в этой области, помогите, пжл, разобраться. Делаю расчет баланса водопотребления для ЖК, планируется бассейн для жителей комплекса, ставлю в расчет 10% пополнение по СП30. Руководитель настаивает на добавлении еще и расхода по физкультурникам? Возможно есть ссылка на нормативный акт (документ), указывающий что конкретно «сидит» в 10% пополнения? Есть ощущение, что если ставить 10% и физкультурников (жители ЖК) будет слишком большой (а точнее за двоенный) расход? Пополнение - это восполнение потерь воды в ванне бассейна, а физкультурники ходят в туалет и принимают душ, эти расходы учитываются отдельно. Никакого задвоения Upd: Пока писал, уже вам всё ответили ))
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 27.6.2025, 9:03
|
|
|
|
|
|
|
|
27.6.2025, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2721
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(e_makeeva@svdk.su @ 26.6.2025, 14:53)  Есть ощущение, что если ставить 10% и физкультурников (жители ЖК) будет слишком большой (а точнее за двоенный) расход? Всю тему что мешает прочитать?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.6.2025, 11:26
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.2.2025
Пользователь №: 439220

|
Цитата(nagger @ 27.6.2025, 10:43)  Всю тему что мешает прочитать? Читала, и не только эту, но ссылку на нормативный документ не нашла. В котором было бы расписано на что идет расход 10% пополнения бассейна. В СП 310.1325800.2017 пишут считать расход по СП 30, а там только 3 нормы (пополнение, зрители и спортсмены...) Ссылка на форум руководителя не устраивает Цитата(Ferdipendoz @ 27.6.2025, 9:01)  Пополнение - это восполнение потерь воды в ванне бассейна, а физкультурники ходят в туалет и принимают душ, эти расходы учитываются отдельно. Никакого задвоения Upd: Пока писал, уже вам всё ответили )) Спасибо за разъяснения!
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2025, 13:40
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.2.2025
Пользователь №: 439220

|
Добрый день!
Подскажите, а объем сточных вод равен объему подпитки, тоже 10%? Нигде не нашла информацию... Теоретически в 10% сидит испарение и разбрызгивание...т.е. в канализацию идет меньше? И в СП не указано, в какую конкретно канализацию ливневую или бытовую? Бассейн для личного пользования, при жилом доме.
Помогите, пжл, разобраться? Где и что почитать?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2025, 14:03
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 1004
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(e_makeeva@svdk.su @ 28.10.2025, 13:40)  Помогите, пжл, разобраться? Где и что почитать? а) испарение можно посчитать руками. цифры в СП очень замыленые б) основной слив с басика обычно это процесс промывки фильтров. И диктуется он габаритами фильтров в) есть еще слив чашки бассейна. Его можно растянуть по времени.
|
|
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU