Уважаемые. есть тупой вопрос но как то не сталкивался с этим и не задавался ответом...

есть спринклерная установка для склада. есть кольцо на 4 узла управления после насосов. тут вопросов нет.
но еще есть 2 патрубка на улицу с головками ГМ-80 для подключения передвижной пожарной техники.
почему 2 понятно. почему труба для этого 89 тоже вроде как. но бывают случае когда вследствии большой нормативной интенсивности орошения
на объекте (группа 5 например) требуется вводить 4 или даже 6 патрубков с ГМ-80 на одно кольцо.

в связи с этим 3 вопроса.

1) как определить сколько их должно быть, 2, 4 или более? понятно что по расходу на установку но... подает ли техника эта полный расход или же часть его и т.д.
2) если имею кольцевой трубопровод после насосов до узлов управления то экспертиза всегда требует чтобы ратрубки были врезаны через задвижку на кольце.
а как быть тогда если этих атрубков 6 шт???? в тех проектах что видел они тупо все 6 рядом вварены и баста.
3) есть разные схемы их включения. классический это на патрубке 89 стоит задвижка (затвор) и обратный клапан 89 межфланцевые. но иногда еще мимо этого набора еще
делается обводная задвижка. Для чего понятно а вот каким ормативом это определено. в одних проектах это есть , а в других....

спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
Михаил I
сообщение 2.11.2007, 11:55
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



В нормативке написано "головок НЕ МЕНЕЕ 2-х".Т.е. 2, 4, 6, 45, 98, 205 - допускается.
Всегда делаю 2, нет перемычки между ними. И прямо к кольцу. Никакой задвижки быть перед кольцом не должно - См. НПБ. Там сказано, что патрубки, задвижка и обр. клапан находятся в насосной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nolik_*
сообщение 2.11.2007, 12:01
Сообщение #3





Guest Forum






спасибо

но я имел ввиду как просчитать когда их надо 2, а когда их потребуется 4 и более.
на счет задвижки вы тоже не совсем поняли мою мысль. до кольца конечно никакой задвижки быть не должно. обе ветки врезаются в кольцо после насосов... а вот там где они врезаны - т.е. в кольце которое до узлов управления - между врезками д.б. задвижка (затвор) - требование экспертизы неоднократно было
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 2.11.2007, 12:20
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



аа, дак у вас склад...
и у них нормы то другие, если они еще высотные. Даже не подскажу как считать число патрубков. У меня максимум было около 40л/с - проканывало 2 патрубка. У вас какой расход? Нужно знать производительность пожарки, получается.
По поводу вашей экспертизы...не знаю зачем требуется до узла, смысла не вижу. Всегда делал прямо в кольцо АПТ, т.е. после узла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nolik_*
сообщение 2.11.2007, 12:35
Сообщение #5





Guest Forum






расход 108,9 л/с (секция 1, КСК150 №1) + 94,5 для внутристеллажного тушения (секция 2, КСК150 №2)
итого 203,4 л/с )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 2.11.2007, 12:54
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



я вот тут вычитал и как понял одна пож машина дает 28л/с
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  19.doc ( 145,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 2.11.2007, 14:05
Сообщение #7


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



40л/с даёт современная пожарная машина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 2.11.2007, 14:18
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Водяной @ 2.11.2007, 16:05) [snapback]184887[/snapback]
40л/с даёт современная пожарная машина.


посмотрите в документе, который я прикрепил...там написано производительность насоса 40 и более литров, но какой-то расчетный расход зависит от расчета машины и составляет максимум 28.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nolik_*
сообщение 2.11.2007, 15:01
Сообщение #9





Guest Forum






в ручную что ли они качают )

т.е. получается что при расходе на систему в 200 литров нужно 5х2 патрубков т.е. 10
чейто дохрена
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 2.11.2007, 15:04
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



ну у вас 203 л/с / 28 = 7,25 + 1 рез. Ну 9 ставьте. Пожарники сами опупеют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 2.11.2007, 15:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



5 патрубков у Вас будет. Стандартная комплектация пож.машины - это насос ПН-40/100, где 40 л/с. 203/40=5. Сажаем их на гребёнку, от гребёнки две трубы в кольцо. На каждый патрубок по задвижке и обратному клапану... Вообще запросить бы, что за машины у Вас там..

Сообщение отредактировал AlexStar - 2.11.2007, 15:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nolik_*
сообщение 2.11.2007, 16:36
Сообщение #12





Guest Forum






сложновато как то представить ... вижу что то мудрое ... но зуб неймет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 6.11.2007, 9:50
Сообщение #13


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Михаил I @ 2.11.2007, 15:18) [snapback]184906[/snapback]
посмотрите в документе, который я прикрепил...там написано производительность насоса 40 и более литров, но какой-то расчетный расход зависит от расчета машины и составляет максимум 28.



Вас это не должно волновать - сколько человек и при каком подключении рукавов будут выдавать какой расход.
Насос 40, значит 40. А как они им воспользуются - это их мульки...Там целая наука. Не зря академия есть пожарная...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 18:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных