> Деаэратор, На какой высоте размещать?
dvital
сообщение 4.11.2007, 15:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 13.11.2005
Из: г. Минск
Пользователь №: 1498



Не могу найти методику определения высоты площадки для размещения деаэратора (ДА-5/8).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
aspi
сообщение 5.11.2007, 18:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 23.10.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12241



А никакой методики и не надо.
Высота установки деаэратора определяется необходимым давлением на всасе питательных насосов или бустерных если они есть. Кроме того если на деаэраторе стоит не пружынный предохранительный клапан а типа гидрозатвора то эта штука тоже достьаточно длинныя по высоте что ограничивает минимальную высоту. Ну и еще если уж подымать деаэратор то желательно что-бы апод ним был проход так как площадь достточно большая.
Конечно желательно что-бы эта высота была по-больше.
Я не встречал что-бы деаэратор был ниже 3 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boiler
сообщение 6.11.2007, 15:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743



Можно установить и на нулевой отметке, но при этом необходимо применить специальные насосы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 6.11.2007, 15:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(boiler @ 6.11.2007, 15:10) [snapback]186046[/snapback]
Можно установить и на нулевой отметке, но при этом необходимо применить специальные насосы.

Сказали А, теперь говорите Б, то есть марки и ТТХ таких насосов dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
simtimoxel
сообщение 6.11.2007, 20:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 7.5.2007
Из: Беларусь - г.Гомель
Пользователь №: 7693



Виталик, ты ж вроде насосы Grundfos туда ставить собирался, их методика тебе не подходит? Кстати по поводу гидрозатвора - деаэраторы ДА только в реконструкциях встречала, там естественно по типовому и есть гидрозатворы, а вариант обвязки без гидрозатвора на ДА существует?

Zeman, а кто эти ТТХ производит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boiler
сообщение 7.11.2007, 10:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743



Существуют и уже работают на объектах, не только за бугром но и у нас
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 7.11.2007, 11:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(simtimoxel @ 6.11.2007, 20:55) [snapback]186303[/snapback]
Zeman, а кто эти ТТХ производит?

ТТХ - это тактико-технические характеристики biggrin.gif
Я как раз их и не знаю - это boiler знает, но молчит, как партизан
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aspi
сообщение 7.11.2007, 13:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 23.10.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12241



Если сами пока не знаете, то смело этот вопрос с высотой установки деаэратора задавайте поставщику оборудования.
Это ответсвенный вопрос.
Производитель котлов в принципе должен поставлять и питательные насосы и конечно же должен знать (и сообщить вам) подпор насосов и соответсвенно высоту установки деаэраторного бака.

Или расскажите свою ситуацию, может вам не правильно советуют.

Подробности в студию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
simtimoxel
сообщение 7.11.2007, 14:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 7.5.2007
Из: Беларусь - г.Гомель
Пользователь №: 7693



Пишу как заинтересованное лицо - котельную под нас проектируют, если можно так выразиться. Уставнавливается два котла ДСЕ-2,5, смысл в том что площадку которые обычно ставят на похожие Бийские котлы это в районе 6-8 метров ставить просто нет возможности, сама котельная высотой около 4,5м, да и генпланчик не из лучших, вопрос состоит в том какую минимальную высоту можно задать, а вот марку питатьльных насосов подсказать не могу, надо подождать пока сам автор темы появиться rolleyes.gif

boiler, ты про какие насосы говорил-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aspi
сообщение 10.11.2007, 18:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 23.10.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12241



Мало информации.
Вдоль деаєратора должна быть площадка обслуживания и на самом деаэраторе тоже площадка для облуживания арматуры, головки и т.д. Над площадкой до строительной конструкции должно быть минимум 2 м.
Следовательно если вы ограничены высотой здания то деаэратор должен быть на нулевой отметке, что не есть хорошо для питательных насосов.
Если вы строите новое здание то просто в ячейке деаэратора высота здания будет выше чем все остальное здание. Ну в принципе и в существующем здании можно убрать существующую крышу и зделать в месте деаэратор авыше кровлю.
Покажите свои разрезы здания.

р.с. С такими котлами не знаком, да и не понял причем тут генплан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
simtimoxel
сообщение 11.11.2007, 12:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 7.5.2007
Из: Беларусь - г.Гомель
Пользователь №: 7693



Генплан притом что деаэратор будет стоять на площадке около котельной, а не в здании, и не очень хочется, чтобы все это сооружение выглядело как установка вакуумного деаэратора. Конечно проще всего поставить его на площадку высотой около 6 метров и не напрягаться, но видок будет своеобразный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorik2
сообщение 11.11.2007, 13:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239



Установка щелевого деаэратора избавит от проблем высоты установки и сэкономит пар.

http://www.kwark.ru/?section=equipment&...=show&id=13

а это теория атмосферного деаэратора:
Деаэраторный бак атмосферного деаэратора устанавливается на 7—8 м выше оси питательного насоса. Защита деаэратора от чрезмерного повышения давления пара осуществляется двумя предохранительными клапанами 7, которые выпускают излишний пар в атмосферу при увеличении давления более 3 м вод. ст. сверх нормального. Гидравлический затвор 6 предохраняет деаэратор от смятия в случае возникновения в нем разрежения и от переполнения и разрыва его давлением изнутри, если не сработает предохранительный клапан. Длина петли гидравлического затвора составляет обычно 3,5—4 м, а диаметр трубы 79 мм у деаэратора производительностью 25 т/ч и 100 мм у деаэраторов производительностью 75—100 т/ч. Бак деаэратора должен быть снабжен водоуказательным стеклом с тремя кранами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aspi
сообщение 11.11.2007, 16:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 23.10.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12241



Недавно наткнулся на сайт в котором очень сильно их ругали...
У этих деаэраторов есть конечно право на жизнь но в опреденном сегменте.
Их нельзя использовать как 100 % замену класическим атмосферным деаэраторам.
На этом форуме есть люди которые имеют опыт проектирования, наладки или еще лучше эксплуатации деаэраторов "Кварк" , "Авакс" и аналогичных?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 12.11.2007, 11:29
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Еще дополнительный вопрос - за рубежом есть аналоги Кварков, Аваксов и прочая?
Что напрягает, эти чудо-девайсы были разработаны в эпоху накопления первичного капитала. Вернее использованы конечно идеи, возникшие в эпоху соцреализма, но тогда эти идеи были отодвинуты, как бесперспективные. Серьезные институты ими не занимались, а внедрялось такое оборудование под лозунгом - за пять копеек, но лучше чем было. Тоже слышал нелицеприятные мнения о кварках - типа для экспертизы поставили, чтобы деаэратор не требовали, а количество кислорода на прежнем уровне осталось. Можете считать меня западнопоклонником, но имхо проверить бы не мешало, какое оборудование для деаэрации, кроме атмосферных и вакуумных деаэраторов используют Там.

Сообщение отредактировал zeman - 12.11.2007, 11:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boiler
сообщение 12.11.2007, 14:44
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743



Лично с щелевыми деаэраторами не сталкивался, но могу
предложить почитать один из отзывов.

Вакуумная деаэрация воды для систем теплоснабжения
Доктор техн. наук, профессор В.И. Шарапов
Ульяновский государственный технический университет



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  vakum_deaer_sharapov_01.pdf ( 156,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 554
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
simtimoxel
сообщение 12.11.2007, 21:29
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 7.5.2007
Из: Беларусь - г.Гомель
Пользователь №: 7693



В прошлом году была на семенаре, который беларуское представительство Viessmann организовывало специально для проектировщиков, работающих с их оборудованием, так вот там поднимался вопрос о щелевых и вакуумных деаэраторах и их наладчики сказали что уже лет 10 как отказались от этих деаэраторов в пользу атмосферных, у тех фирм что нам предлагали поставить не было ниодного щелевого или вакуумного.

А по поводу атмосферных, посчитали, с определенной погрешностью, 3,5м высота площадки (насосы CR-5)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 13.11.2007, 0:30
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Ну насчет вакуумного они погорячились конечно. На западе их применяют, я где то читал в интернете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 13.11.2007, 19:26
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Минимальная высота расположения деаэратора (независимо от его конструкции) определяется условиями перекачки воды и кавитационным запасом конкретного насоса. Для подбора насоса и затем для ответа на вопрос какая минимальная высота необходимо:
- температура воды
- минимальный и максимальный уровень в деаэраторе
- подача (м3/ч)
- напор или противодавление в (м)

Давайте данные помогу посчитать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
simtimoxel
сообщение 13.11.2007, 22:50
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 7.5.2007
Из: Беларусь - г.Гомель
Пользователь №: 7693



а если не посчитать, а поделиться как. Просто не будешь же каждый раз просить, совсем уж не серьезно?

Но буду благодарна даже если просто этот случай (проверю свои расчеты):
температура 102-104С
подача 5 - м3/ч
напор создаваемый насосом 90м.вод.ст.
с min и maх в деаэраторе - сложнее, боюсь дам не верные сведения, а dvital так и не появляется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aspi
сообщение 14.11.2007, 13:38
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 23.10.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12241



Без данных по насосу невозможно сказать.
У каждого насоса свои характеристики.
Какой тип питательного насоса? Какой у него подпор при даной температуре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boiler
сообщение 14.11.2007, 15:26
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743



Часто после расчета высоты размещения деаэратора (с обычными питательными насосами) оказывается что его не возможно разместить на определенной высоте по причине высоты перекрытий самого помещения.
Для выполнения условий для работы насоса можно также применить углубленный приямок для насосов. (Не забыть поставить дренажный насос !)


Часто после расчета высоты размещения деаэратора (с обычными питательными насосами) оказывается что его не возможно разместить на определенной высоте по причине высоты перекрытий самого помещения.
Для выполнения условий для работы насоса можно также применить углубленный приямок для насосов. (Не забыть поставить дренажный насос !)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_0139.JPG ( 80,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 245
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 19.11.2007, 7:28
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(simtimoxel @ 14.11.2007, 1:50) [snapback]189403[/snapback]
а если не посчитать, а поделиться как. Просто не будешь же каждый раз просить, совсем уж не серьезно?

Но буду благодарна даже если просто этот случай (проверю свои расчеты):
температура 102-104С
подача 5 - м3/ч
напор создаваемый насосом 90м.вод.ст.
с min и maх в деаэраторе - сложнее, боюсь дам не верные сведения, а dvital так и не появляется.

Для заданных параметров я подобрал насос MVI 412. NPSH этого насоса в рабочей точке равен 1 м. Парциальное давление паров воды при температуре 104 градуса - 11,6 метра. Атмосферное давление принимаем 10 метров, Сопротивление трубопроводов от деаэратора до насоса - 1,5 м. 0,5 м - величина запаса учитывающая изменения атмосферного давления и ошибки в расчете сопротивления
H= 10 - 1 - 11,6 - 1,5 - 0,5 = -4,6 м . Деаэратор необходимо разместить на такой высоте, чтобы разность уровней между жидкостью в жеаэраторе и осью насоса была больше 4,6 метров.
Если в расчете напора (90м) были допущены ошибки и насос выйдет на большую производительность при меньшем противодавлении, то для данного насоса NPSH может достигнуть 5м и тогда при пересчете по вышеуказаннолй формуле получим цифру 8,6 м.

Если расчет был точен, и по разным причинам невозможно поднять на 4,6 метра, то некоторые производители насосов имеют вариант небольшого байпаса на насосе для создания ему бескавитационных условий работы.

Сообщение отредактировал Насосник - 19.11.2007, 7:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
simtimoxel
сообщение 19.11.2007, 20:36
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 7.5.2007
Из: Беларусь - г.Гомель
Пользователь №: 7693



Огромное спасибо, в своих расчетах я забыла что парциальное давление пара при температуре 104 градуса 11,6м, и приняла 10м, слава богу площадку переделать не поздно. Правда потеря в трубопроводах от деаэратора до насоса равная 1,5м вам не кажется слишком большой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 20.11.2007, 14:00
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(simtimoxel @ 19.11.2007, 23:36) [snapback]191716[/snapback]
Огромное спасибо, в своих расчетах я забыла что парциальное давление пара при температуре 104 градуса 11,6м, и приняла 10м, слава богу площадку переделать не поздно. Правда потеря в трубопроводах от деаэратора до насоса равная 1,5м вам не кажется слишком большой?

Я цифру взял наугад. Думаю для Вашего конкретного случая Вы ее сосчитаете без труда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Северчанин_*
сообщение 30.11.2007, 14:08
Сообщение #25





Guest Forum






Эксплуатирем пару КВАРКов на 6т/ч. Заявленную концентрацию кислорода (<20 мкг/л) они обеспечивают. Большего и не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
simtimoxel
сообщение 30.11.2007, 22:05
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 7.5.2007
Из: Беларусь - г.Гомель
Пользователь №: 7693



По поводу КВАРКов - а кто делал наладку, производители?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Северчанин_*
сообщение 2.12.2007, 17:39
Сообщение #27





Guest Forum






С КВАРКами сами разбирались. Помимо щелевых деаэраторов пользуем ППВСы (подогреватель паро-водяной струйный). ППВС догревает воду от 60-65 до 104°С. Температуру рулим регулированием подачи пара (регулирующий вентиль к приводом МЭО:). Мозгует над процессом контроллер ТКМ410 от Текона. Пар довольно-таки корявый (давление гуляет от 3,5-4,5 атм, температура 140-150°С, плюс конденсата много), но 104°С, плюс-минус 0,5°С удержать удается перед деаэратором. Регулирование по отклонению, длительность импульсов на привод пропорциональна производной температуры.
От первоначального проекта осталось только крупное железо, до работоспособного состояния сами додумывали и доделывали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Деаэратор_*
сообщение 31.12.2007, 22:35
Сообщение #28





Guest Forum






H= 10 - 1 - 11,6 - 1,5 - 0,5 = -4,6 м . Деаэратор необходимо разместить на такой высоте, чтобы разность уровней между жидкостью в жеаэраторе и осью насоса

В приведенной формуле ошибка: 10 - это неправильно, это в принципе абсолютное атмосферное давление. Реально в деаэраторе избыточное давление мин. 0,2 бар. Поэтому нужно ок. 12 м. Сопротивление на всасе очень велико. Нормально до 0,5 м. Если еще и насос взять с низким НПСШ, например 0,5 м и учесть, что температура воды в баке запаса деаэрированной воды не 104,7оС, то можно выйти на результат: 1,2 -1,6 м это высота столба жидкости над штуцером насоса. В деаэраторе есть также всегда какой-то уровень, поэтому деаэратор можно поставить на отметке 1-1,2 м. Но осторожно (!) нужно учитывать еще кое-что...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 17.1.2008, 13:21
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Деаэратор @ 1.1.2008, 1:35) [snapback]207126[/snapback]
H= 10 - 1 - 11,6 - 1,5 - 0,5 = -4,6 м . Деаэратор необходимо разместить на такой высоте, чтобы разность уровней между жидкостью в жеаэраторе и осью насоса

В приведенной формуле ошибка: 10 - это неправильно, это в принципе абсолютное атмосферное давление. Реально в деаэраторе избыточное давление мин. 0,2 бар. Поэтому нужно ок. 12 м. Сопротивление на всасе очень велико. Нормально до 0,5 м. Если еще и насос взять с низким НПСШ, например 0,5 м и учесть, что температура воды в баке запаса деаэрированной воды не 104,7оС, то можно выйти на результат: 1,2 -1,6 м это высота столба жидкости над штуцером насоса. В деаэраторе есть также всегда какой-то уровень, поэтому деаэратор можно поставить на отметке 1-1,2 м. Но осторожно (!) нужно учитывать еще кое-что...


1. А потом (перед грозой) доказывать, что снижение атмосферного давления ниже 760 мм рт.ст. это неправильно helpsmilie.gif
2. Насос с NPSH 0,5 м и ниже вероятнее всего будет низконапорным или с рабочей точкой в леваой части кривой - выйдет из строя не из-за кавитации, а по другой причине. wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 18.4.2008, 13:48
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Впринципе действительно достаточно и 2-х м высоты, только если используешь ДА с гидрозатвором, то может не хватить высоты для установки гидрозатвора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Konstant_*
сообщение 15.4.2009, 12:37
Сообщение #31





Guest Forum






У LOOS есть модульныя конструкция деаэраторного бака и питательных насосов. Причем бак установлен на отмемке практически 0.000. От нижнего фланца деаэратора до оси питательных насосов примерно 0,5 м. Деаэратор атмосферный!! И как это все работает? blink.gif blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 15.4.2009, 13:20
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



1. В качестве первой ступени насоса используют например безкавитационный низкооборотистый шнековый насос.
2. На первой ступени насоса используют очень дорогие и стойкие к кавитации материалы (кавитация есть, а разрушения нет).

Нам приходилось несклолько раз применять первый вариант - все работает без ремонта.
У LOOS применяется второй вариант. Материалы выбраны не самые дорогие. Насосы Грундфос. Замена рабочего колеса первой ступени приблизительно 1 раз в два года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 15.4.2009, 14:23
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Насосник @ 15.4.2009, 14:20) [snapback]378539[/snapback]
Замена рабочего колеса первой ступени приблизительно 1 раз в два года.

Это Вы теоретически говорите, или из реального опыта? А то у меня есть контакт с руководителем представительсства Loos в России, я ему могу ссылку на эту тему дать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 15.4.2009, 14:27
Сообщение #34


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12272
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



А он не в курсе ??? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 15.4.2009, 14:34
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Эта информация от Грундфоса в Германии и это совсем не часто. Не многие материалы смогут отработать в таком режиме два года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Konstant_*
сообщение 15.4.2009, 17:03
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(Насосник @ 15.4.2009, 14:20) [snapback]378539[/snapback]
1. В качестве первой ступени насоса используют например безкавитационный низкооборотистый шнековый насос.
2. На первой ступени насоса используют очень дорогие и стойкие к кавитации материалы (кавитация есть, а разрушения нет).

Нам приходилось несклолько раз применять первый вариант - все работает без ремонта.
У LOOS применяется второй вариант. Материалы выбраны не самые дорогие. Насосы Грундфос. Замена рабочего колеса первой ступени приблизительно 1 раз в два года.


Да, вы правы, насос там многоступенчатый CR-14-2. В принципе, я прикинум по давлнию насыщенных паров, действительно все проходит. Тем более стоит насос прямо под деаэратором, длина всасывающей линии минимальна. Да и вода без кислорода практически...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alesio
сообщение 6.5.2009, 11:45
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.2.2009
Пользователь №: 29571



Цитата(Konstant @ 15.4.2009, 16:37) [snapback]378518[/snapback]
У LOOS есть модульныя конструкция деаэраторного бака и питательных насосов. Причем бак установлен на отмемке практически 0.000. От нижнего фланца деаэратора до оси питательных насосов примерно 0,5 м. Деаэратор атмосферный!! И как это все работает? blink.gif blink.gif


Интересно. А как этот деаэратор защищен от превышения избыточного давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Konstant_*
сообщение 7.5.2009, 7:45
Сообщение #38





Guest Forum






Цитата(alesio @ 6.5.2009, 12:45) [snapback]385280[/snapback]
Интересно. А как этот деаэратор защищен от превышения избыточного давления?

Что вы имеете ввиду? Деаэратор атмосферный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alesio
сообщение 7.5.2009, 9:42
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.2.2009
Пользователь №: 29571



Хорошо.
Читаем ГОСТ 16860-88 "Деаэраторы термические"
1.5. Значения основных параметров деаэраторов должно соответствовать указанным в таблице:
1. Абсолютное рабочее давление для деаэраторов атмосферных 0.11-0.13 МПа (1.1-1.3 кгс/см^2).
Таким образом, деаэратор атмосферный работает под ИЗБЫТОЧНЫМ давлением.
Для защиты от превышения давления применяется либо предохранительный клапан (предохранительных клапанов на такое маленькое давление я не встречал в своей практике), либо гидрозатвор. Для организации гидрозатвора на 0.3-0.4 кгс/см^2 необходима петля в 3-4 метра.
Поэтому я и спросил, каким образом деаэратор, расположенный на нулевой отметке, защищается от превышения давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Konstant_*
сообщение 12.5.2009, 8:37
Сообщение #40





Guest Forum






Цитата(alesio @ 7.5.2009, 10:42) [snapback]385609[/snapback]
Хорошо.
Читаем ГОСТ 16860-88 "Деаэраторы термические"
1.5. Значения основных параметров деаэраторов должно соответствовать указанным в таблице:
1. Абсолютное рабочее давление для деаэраторов атмосферных 0.11-0.13 МПа (1.1-1.3 кгс/см^2).
Таким образом, деаэратор атмосферный работает под ИЗБЫТОЧНЫМ давлением.
Для защиты от превышения давления применяется либо предохранительный клапан (предохранительных клапанов на такое маленькое давление я не встречал в своей практике), либо гидрозатвор. Для организации гидрозатвора на 0.3-0.4 кгс/см^2 необходима петля в 3-4 метра.
Поэтому я и спросил, каким образом деаэратор, расположенный на нулевой отметке, защищается от превышения давления.

Стоит предохранительный клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alesio
сообщение 12.5.2009, 9:33
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.2.2009
Пользователь №: 29571



А марку вы не подскажете?
Мы в свое время пытались найти предохранительные клапаны на такое маленькое давление и большой пропускной способности, но так и не нашли.
ИМХО, именно поэтому и ставились гидрозатворы.

Сообщение отредактировал alesio - 12.5.2009, 9:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_boilers_*
сообщение 17.6.2009, 6:29
Сообщение #42





Guest Forum






Цитата(dvital @ 4.11.2007, 18:47) [snapback]185473[/snapback]
Не могу найти методику определения высоты площадки для размещения деаэратора (ДА-5/8).


"Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок" пункт 5.1.4, цитирую:

"Для предотвращения вспенивания воды деаэратор устанавливается на высоте не менее 7 м над насосом."

Ещё есть вопросы rolleyes.gif

Посетить мою домашнюю страницу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валерий Питерский_*
сообщение 28.6.2010, 19:07
Сообщение #43





Guest Forum






В интернете скачайте прогу WinCamp от Grundfosa. Есть с установкой на комп, есть через интернет.
Задаете необходимые параметры (для чего, производительность, напор, тип движка и регулирования), нажимаете ПОИСК и имеете список всего подходящего Вам. Далее любуетесь графиками, установочными чертежами и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slava<<
сообщение 3.7.2010, 10:51
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.5.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 58451



Цитата(boilers @ 17.6.2009, 7:29) *
"Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок" пункт 5.1.4, цитирую:

"Для предотвращения вспенивания воды деаэратор устанавливается на высоте не менее 7 м над насосом."

Ещё есть вопросы rolleyes.gif

Посетить мою домашнюю страницу

7 это крутовато ни разу не видел что на такой высоте ставил, сейчас в котельной ставлю исходя из напора перед питательными насосами и высотой гидрозатвора, хотя тоже у меня высота не маленькая получается, метров 6. привем существующую площадку 4-х метровую под деаэратор поднимаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kulmx
сообщение 12.11.2010, 19:52
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.11.2007
Из: Russia
Пользователь №: 12985



Насосы Grundfos Low NSPH заказываются индивидуально
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  cr_crn_pump_curves.pdf ( 4,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 146
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolant
сообщение 23.11.2010, 13:56
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415




To boilers

"Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок"

"Для предотвращения вспенивания воды деаэратор устанавливается на высоте не менее 7 м над насосом."
Ещё есть вопросы


Не рекомендую использовать рекомендации этих правил. Отдельные пункты этих правил годятся для составления анекдотов.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_UVM_*
сообщение 3.12.2010, 22:22
Сообщение #47





Guest Forum






у нас чтобы насосы не запаривались, рядом с диаэратором стоит пластинчатый водяной теплообменник, который охлаждает деаэрированную воду перед подачей к насосам примерно до 90 градусов и подогревает питательную воду деаэратора и всё прекрасно работает и не надо ставить деаэратор на крышу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 3.12.2010, 22:29
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(UVM @ 3.12.2010, 22:22) *
у нас чтобы насосы не запаривались, рядом с диаэратором стоит пластинчатый водяной теплообменник, который охлаждает деаэрированную воду перед подачей к насосам примерно до 90 градусов и подогревает питательную воду деаэратора и всё прекрасно работает и не надо ставить деаэратор на крышу.

Стандартная советская схема!!!! Мы так делали котельную на 12 и 250 МВт....
Обвязку ДА брали у ЦКТИ так как они поставляли его и не хотели нести ответственности за это))) Просчитывали высоту ДА так что бы система продавливала ТО и подавала воду к насосу с нормальным давлением... А про 7 метров это бз теплообменника охладителя!! Ставили на высоту 5 метров в котельной, на высоту в основном влиял гидрозатвор (можно было и без гидрозатвора делать, простыми пружинниками но это более надежный метод (клинить нечему)!!!

Сообщение отредактировал alexius_sev - 3.12.2010, 22:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 6.12.2010, 18:08
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



чем охлаждали деаэрированную воду и чем нагревали питательную воду?

ну так для общего развития)))

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 6.12.2010, 18:15
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Август @ 6.12.2010, 18:08) *
чем охлаждали деаэрированную воду и чем нагревали питательную воду?

ну так для общего развития)))

сырая вода>стоял подогреватель сырой воды (грела котловая вода закрытого контура), потом ХВО потом часть воды шла на охладитель 1 (пластинчатый) другая часть на охладитель выпара ОВА....А вода с Деаэратора 102,4 шла на охладитель 1, потом н насосы, потом в бак аккумулятор.

Сообщение отредактировал alexius_sev - 6.12.2010, 18:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PLMN_*
сообщение 20.1.2011, 10:09
Сообщение #51





Guest Forum






А кто-нибудь может поделиться или хотя бы посмотреть как выглядит площадка под деаэратор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 20.1.2011, 10:18
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(PLMN @ 20.1.2011, 10:09) *
А кто-нибудь может поделиться или хотя бы посмотреть как выглядит площадка под деаэратор?

обычная площадка...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PLMN_*
сообщение 20.1.2011, 12:20
Сообщение #53





Guest Forum






1. Экспертиза сделала замечание, что нужен разрез по установке деаэратора с указанием привязок и высот, мне нужно как-то чертить эту площадку или схематично начертить и указать отметку?
2. Где размещают охладитель выпара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 20.1.2011, 12:23
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(PLMN @ 20.1.2011, 12:20) *
1. Экспертиза сделала замечание, что нужен разрез по установке деаэратора с указанием привязок и высот, мне нужно как-то чертить эту площадку или схематично начертить и указать отметку?
2. Где размещают охладитель выпара?

Ну площадку КМ не делал вам? Если нет, то начертите схематично, охладитель выпара я ставил на площадку над баком деаэроатора.... то есть у меня была еще маленькая 2 площадка около головки деаэратора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PLMN_*
сообщение 20.1.2011, 12:28
Сообщение #55





Guest Forum






То есть еще площадка 1,5мх0,5м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 20.1.2011, 13:24
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(PLMN @ 20.1.2011, 12:28) *
То есть еще площадка 1,5мх0,5м?

у меня да (не знаю как у вас будет) размеры не помню, она была взят больше из-за особенности конструкции здания...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PLMN_*
сообщение 20.1.2011, 13:42
Сообщение #57





Guest Forum






alexius_sev, простите пожалуйста, не могли бы Вы дать подсмотреть чертежик всего этого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 20.1.2011, 13:53
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



дома посмотрю, если найду, а так на работе прошлой осталось...пока не захватил оттуда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PLMN_*
сообщение 20.1.2011, 13:55
Сообщение #59





Guest Forum






Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ferta_*
сообщение 2.2.2011, 17:23
Сообщение #60





Guest Forum






Вот есть методика расчета минимального давления на входе в насос:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CR_E__91830035_0310_.pdf ( 144,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 262
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lenushka
сообщение 7.2.2011, 20:53
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62788



В проектируемой котельной предполагается установить питательные насосы ПЭ 100-32, которые будут забирать питательную воду из деаэратора повышенного давления с t=138,5 гр.С, Р=2,5 кгс/см2. Подскажите, пожалуйста , на какой высоте должен быть установлен деаэрационный бак, что бы избежать явление кавитации. Допустимый кавитационный запас насоса указан 4м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 7.2.2011, 22:07
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



А атмосферник почему не проходит? Зачем так усложнять то? Это же сосуд работающий под давлением и требований там лишних дофига. И если я не ошибаюсь повышенное давление уже на станциях ставят, причем сразу 6 кгс/см2. Вот их ставят на отм. 21м. если память не изменяет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lenushka
сообщение 8.2.2011, 8:57
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62788



Атмосферный по балансу не проходит. Очень много возвратного конденсата с температурой 105гр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 8.2.2011, 9:09
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Намного больше чем воды с ХВО подается? Там же температура градусов 70 идет. Запускайте конденсат в охладители и грейте что можете (ту же воду перед и после ХВО). Да и 105* не смертельно, в ДА есть патрубок для подвода перегретого конденсата под уровень, там он часть тепла отдаст, а выход вторичного пара будет небольшим (если вообще будет). Дайте схемку поглядеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lenushka
сообщение 8.2.2011, 11:16
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62788



Химочиченная вода тоже со 100гр. приходит. Условия Заказчика тут такие. И котел уже рассчитан на питательную воду 138гр. Вообщем, установка деаэратора ПД не обсуждается. Нужна высота его установки!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.dwg ( 479,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 8.2.2011, 16:39
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Очень хочется поинтересоваться зачем строить котельную на небоскребе newconfus.gif Высота по методе Grundfos получается 30...32м. Ставьте охладители и не изобретайте велосипед. Раньше не дураки тепловые схемы разрабатывали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lenushka
сообщение 8.2.2011, 21:55
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62788



А я все-таки надеюсь установить этот деаратор на 5м. Пока есть одно подтверждение от производителя насосов. Хотелось бы увидеть мнения еще каких-либо специалистов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 8.2.2011, 22:23
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Ну насос в таком случае должен иметь бустер, поскольку кипящую воду ни в один центробежник лить нельзя. Другого тут не дано. В общем я бы случае нашел что погреть этой водой - меньше проблем было бы. Классическая схема подразумевает нагрев питательной водой потока ХОВ, идущего в деаэратор. Котлу в общем снижение температуры воды грозит некоторым снижением паропроизводительности, но не критичным, да и уходящие упадут слегка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 9.2.2011, 11:52
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(Lenushka @ 8.2.2011, 20:55) *
А я все-таки надеюсь установить этот деаратор на 5м. Пока есть одно подтверждение от производителя насосов. Хотелось бы увидеть мнения еще каких-либо специалистов.

Очень может быть что 5м над осью насоса и хватит, однако не мешало бы проверить (потери давления во всасывающем трубопроводе) и кавитационный запас для случаев если возможны режимы с расходами превышающими 201 т/час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lenushka
сообщение 9.2.2011, 12:32
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62788



Расход не превышает 105м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 9.2.2011, 12:46
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(vnvik @ 9.2.2011, 13:52) *
Очень может быть что 5м над осью насоса и хватит, однако не мешало бы проверить (потери давления во всасывающем трубопроводе) и кавитационный запас для случаев если возможны режимы с расходами превышающими 201 т/час.


А по какой методе такая высота получается? В формуле Grundfosa есть коэффициент Hv, который для кипящей воды с температурой 138 градусов равен примерно 34, а в формуле фигурирует с минусом. На 3 метрах можно атмосферник поставить при большом желании, но лучше с 3,5 начинать, а тут такая дурында.

Сообщение отредактировал К.Д. - 9.2.2011, 12:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 9.2.2011, 12:50
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(Lenushka @ 9.2.2011, 11:32) *
Расход не превышает 105м3/ч

В принципиальной схеме расход в трубопроводе D219х6 идущем от деаэраторных баков К1.3.2 к насосам К1.5 составляет 201 т/час.
Вы хотя бы для такого расхода проверили падение давления на участке от баков к насосам?
И чем гарантировано его не превышение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 9.2.2011, 12:53
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Я дико извиняюсь за компостирование мозгов, забыл по 2,5 очка в деаэраторе bang.gif . Но получается один фиг в районе 13м.
NPSH для CR с расходом 105 кубов 4 метра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 9.2.2011, 13:35
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520




На то что плотность воды при 138оС меньше чем при комнатной температуре, на это наверно стоит обратить внимание, 5 м запаса только из-за этого могут превратится в 4.6м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 9.2.2011, 14:18
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Настолько плотность не даст снижения, конструкция насоса другая должна быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 9.2.2011, 15:01
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Так я и имел ввиду, что поднимаешь бак на 5м, а запас получаешь только на 4.6м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 9.2.2011, 15:11
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



В общем фиг его знает, что это за насос - по Грюндфосам Low NPSH я не нашел с кандачка графики, но без бустерного на всасывающем патрубке он не должен работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 9.2.2011, 15:16
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Да вроде вот этот насос:
http://www.rimos.ru/catalog/pump/12812
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 9.2.2011, 20:32
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 4288
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Я прошу прощения за высказывания не соответствующие теме, но в тоже время не могу не сдержаться. На одном объекте была смонтирована такая котельная:
1. прямоточный паровой котел (парогенератор) на 1,0 (одну) тонну пара в час при рабочем давлении 60 (шестьдесят !!!) кгс/см2;
2. кубов на 20 горизонтальный, как цистерна, бак, на половину заполненный исходной водой, в который подавался пар от парогенератора с давлением
60 кгс/см2;
3. соответствующие обстановке деаэратор и ХВО, и все оборудование испанское, жуть как дорогое.

И все это для отпуска пара на технологию - 0,5 т/ч при 2,0 (ДВУХ !!!) кгс/см2, пар редуцировался на выходе из бака.

Это я к тому, что иной раз заказчик марагозит, понятно для чего, а нам приходится расхлебывать.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lenushka
сообщение 9.2.2011, 22:10
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62788



Спасибо. Вот уже видно, что коллеги стали проникаться проблеммой. Изготовители насосов мне подтвердили 5м высоту!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 10.2.2011, 5:26
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(Lenushka @ 10.2.2011, 0:10) *
Спасибо. Вот уже видно, что коллеги стали проникаться проблеммой. Изготовители насосов мне подтвердили 5м высоту!


А можно характеристики насоса в студию и еще бы его инструкцию, для изучения матчасти
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 29.3.2011, 13:46
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 453
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



В соответствии с этой методикой давление на входе получается отрицательное. Получается деэаратор можно ставить на нулевой отметке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 29.3.2011, 13:58
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(gloom11 @ 29.3.2011, 14:46) *
В соответствии с этой методикой давление на входе получается отрицательное. Получается деэаратор можно ставить на нулевой отметке?

А теплообменник как продавит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 29.3.2011, 15:48
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 453
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



а без теплообменника? сразу в котлы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 5.4.2011, 13:57
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 453
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



И еще вопрос уважаемые проектировщики.. А нужно ли охлаждать конденсат с температурой 125 оС перед конденсатным баком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.4.2011, 14:17
Сообщение #86


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(gloom11 @ 5.4.2011, 14:57) *
нужно ли охлаждать конденсат с температурой 125 оС перед конденсатным баком?

Почему бы не подать его сразу в деаэратор ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 5.4.2011, 14:59
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 4288
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 5.4.2011, 15:17) *
Почему бы не подать его сразу в деаэратор ?

Что бы деаэратор сразу лопнул?

Давление конденсата при такой температуре 1,3 ати, рабочее давление в деаэраторе 0,2 ати.
У меня в котельной если температура конденсата растет свыше 104 С, давление в деаэраторе поднимается до срабатывания гидрозатвора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 5.4.2011, 15:34
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 453
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



следовательно нужно охлаждать? градусов до 104?

или подавать сразу в деаэратор, давление будет сбрасывать предохранительный клапан..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.4.2011, 15:44
Сообщение #89


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



У БДА-2 есть сверху патрубок "Подвод перегретого конденсата".
Он заходит в бак не до низа ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 5.4.2011, 21:05
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 4288
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Операторы, от такой какофонии, недолго думая пустят Ваш конденсат в дренаж. Не насилуйте деаэратор, проведите мероприятия по снижению температуры конденсата.
Мне не совсем понятно, откуда такая Т в конденсате, может у Вас пролетный пар присутствует? С какого оборудования конденсат возвращается?
Для сравнения,у нас температура конденсата с калориферов сушилки до КО - 175 С, после КО - 100-104 С. При неисправности запорной арматуры байпассов температура растет 115-120 С.

Сообщение отредактировал Галиев - 5.4.2011, 21:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 6.4.2011, 7:19
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 453
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



в техническом задании от заказчика - конденсат 125 оС, 1,4 бар, 100% возврат..... оборудование текстильной фабрики
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 6.4.2011, 8:37
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 4288
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Работайте с заказчиком, уточняйте ТЗ, смотрите паспортные данные ТО оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 6.4.2011, 8:42
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 4288
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Работайте с заказчиком, уточняйте ТЗ, смотрите паспортные данные ТО оборудования, в какой точке 1,4 бар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 6.4.2011, 12:20
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 453
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



в техническом задании от заказчика - конденсат 125 оС, 1,4 бар, 100% возврат.....
это данные на входе в котельную
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAG
сообщение 10.7.2013, 14:36
Сообщение #95





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.7.2010
Пользователь №: 64144



Скажите пожалуйста зачем нужно поднимать деаэратор над баком аккомулятором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAG
сообщение 10.7.2013, 14:44
Сообщение #96





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.7.2010
Пользователь №: 64144



Скажите зачем нужно поднимать деаратор над баком аккумулятором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 10.7.2013, 15:31
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(KAG @ 10.7.2013, 14:44) *
Скажите зачем нужно поднимать деаратор над баком аккумулятором?

а кто так советует сделать? что за схема котельной? для чего бак-аккумулятор (не для ГВС разве)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 10.7.2013, 15:51
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



ну там вода кипит вообще-то практически, и после идет по трубе к насосу, а что там надо нам обеспечить, что бы кавитации не было?! (атмосферный ДА)

Сообщение отредактировал alexius_sev - 10.7.2013, 15:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 10.7.2013, 15:58
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



подпор перед питатальными насосами - это очевидно. см. паспортные данные насосов и поднимаете на соответствующую высоту.
но причем тут бак-аккумулятор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 10.7.2013, 21:31
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 4288
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(KAG @ 10.7.2013, 15:44) *
Скажите зачем нужно поднимать деаратор над баком аккумулятором?

Предполагаю, что автор вопроса имеет в виду вакуумную деаэрацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 15:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных