Здравствуйте, коллеги! Я к Вам за помощью. У меня есть здание с бассейном, спортзалои и фито-баром. И в этом фитобаре только 2 мойки. Можно ли мне не делать отдельный выпуск К3, а все в К1 сбросить? Или там напольный жироуловитель поставить и после него в К1 сбросить? Или нельзя?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 56)
|
9.11.2007, 17:42
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Обзовите мойки умывальниками и не парьтесь Или для бассейна жироуловитель?
|
|
|
|
|
9.11.2007, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
Для моек...а не следует маленький жироуловитель поставить? Архитекторы это помещение обозвали кухней для фитобара. У меня по ТЗ там будут холодные закуски, десерты, напитки и выпечка...
Сообщение отредактировал Елка - 9.11.2007, 17:49
|
|
|
|
|
9.11.2007, 17:51
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Не следует. Обзовите по-другому и не пишите нигде слово мойка
|
|
|
|
|
9.11.2007, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
Спасибо! Так и сделаю!
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
9.11.2007, 17:54
|
Guest Forum

|
Андрей, а если эти мойки для мытья посуды? И в технологии прописаны?
Сообщение отредактировал Awarija - 9.11.2007, 17:54
|
|
|
|
|
9.11.2007, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
Awarija, Вы, конечно, не мне вопрос задавали, но все же...как-то абсурдно от двух моек делать отдельную систему...Вам не кажется?
|
|
|
|
|
9.11.2007, 18:04
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Awarija @ 9.11.2007, 17:54) [snapback]188083[/snapback] Андрей, а если эти мойки для мытья посуды? И в технологии прописаны? Значит "выписать"  Блин, в жилье в каждой квартире мойки, и никто там жироловки и отдельные выпуски не городит. Если можно от этой дури увернуться, почему бы и нет?
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
9.11.2007, 18:05
|
Guest Forum

|
хм... А мое мнение тут мало что значит. а экспертизу в данном случае вообще не интересует.
Я к тому, что б Ваши замечательные технологи не написали про мойку посуды. Лучше пусть пор одноразовую напишут. иначе умывальники в баре не прокатят. Плавали - знаем.
|
|
|
|
|
9.11.2007, 18:09
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Какой бар? Это вообще подсобка для уборщицы. Ей же и раковины - тряпки стирать. В одной светлые тряпки, в другой - тёмные. Вместе ж нельзя, покрасятся...
|
|
|
|
|
9.11.2007, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
А если кухню обозвать , например, доготовочной...может тогда прокатит и все в К1?
|
|
|
|
|
9.11.2007, 18:17
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Не-а...всё равно общепит.
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
9.11.2007, 18:20
|
Guest Forum

|
Ну.. в Питере прокатывало год назад  Андрей Анатольевич... Нет, ну опыт и ехидство их не пропьешь...  *только должно быть прописано в технологии, что там ниче не готовят - только привозные бутерброды
|
|
|
|
|
9.11.2007, 18:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Зато легко насмерть забить, если так апстену думалкой
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
9.11.2007, 18:22
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 9.11.2007, 18:20) [snapback]188102[/snapback] Зато легко насмерть забить, если так апстену думалкой  Господь с Вами... Вы мне еще автограф на книжке своей не поставили Да и вообще.. стену жалко...
|
|
|
|
|
9.11.2007, 18:31
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Тады берегите голову, книжка тока к весне будет
|
|
|
|
|
9.11.2007, 18:56
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Чему детей учите?!  Нельзя конечно. Прямое нарушение СНиПа. А жироуловитель тут вообще не при делах. При нашей эксплуатации-прямой путь к дизинтерии, холере и проч. сальмонелёзам. От 2 до 5 лет.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 9.11.2007, 18:57
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
9.11.2007, 18:58
|
Guest Forum

|
угу.. путь ко всякой пакости как раз жироуловитель - все равно в помещении воткнут...
|
|
|
|
|
9.11.2007, 19:04
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
А в чем проблема второй выпуск параллельно сделать и спать спокойно?
|
|
|
|
|
10.11.2007, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
Да проблем нет, наверное. Простото у меня в здании и так уже 3 выпуска, еще и четвертый....вот и хотелось мне хоть что-нить объединить...ну, а если нельзя... У меня заказчик еще хочет летнее кафе с противополодной стороны здания и на улицу вывести трубы воды, отвести канализацию. Я еще не решила как это сделать, чтоб зимой все не замерзло, ноона в баре на улице будут) и от 2 моек на кухне в здании......фигня какая-то...А разрыв струи не поможет от дизентерии и халеры?
Сообщение отредактировал Елка - 10.11.2007, 14:24
|
|
|
|
|
10.11.2007, 14:22
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Разрыв струи на канализации?  Его делают только на отводной трубе моек общепита. Для мытья посуды этого не требуется, в жилье таких разрывов на мойках не делают и холеры не наблюдается по этой причине.
|
|
|
|
|
10.11.2007, 14:26
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Делал такое упирался поначалу но сам гип настоял и подписал значит это его головная боль если что. Та же история фитобар. Но стадия П прошла экспертизу без фитобара.
|
|
|
|
|
10.11.2007, 14:30
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Сантехник @ 10.11.2007, 14:26) [snapback]188222[/snapback] Делал такое Что делал то? Ну, вот это "такое", это что?
|
|
|
|
|
10.11.2007, 14:34
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Трапы хорошо б с обратными клапанами у HL есть а в мойки к1 думаю не поднимится скорее через горшки потечет
Андрей ну чего разжевывать или надо цитаты приводить для баден- баден
|
|
|
|
|
10.11.2007, 14:40
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Сантехник @ 10.11.2007, 14:34) [snapback]188225[/snapback] Андрей ну чего разжевывать Дык я просто не въехал, о чём это Вы
|
|
|
|
|
10.11.2007, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
То есть....я не очень поняла....мне мойки присоединить через трап с обратным клапаном? И можно в К1 сбрасывть?
|
|
|
|
|
10.11.2007, 14:51
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Елка @ 10.11.2007, 14:41) [snapback]188228[/snapback] То есть....я не очень поняла....мне мойки присоединить Вот как только Вы напишете слово "мойка", сразу будете присоединять с разрывом до сифона и делать отдельный выпуск...
|
|
|
|
|
10.11.2007, 14:55
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Не так , я в свое время в помещении кухни установил трап 100 как для цехов в общепите. Думаю что лучше использовать трап с обратным клапаном. Мойки подключить к К1, как дома. Все разрывы струи присутствуют только в конструкции сифона. Но я применил обычные сифоны. Вообще поменьше упоминаний в записке о фитобаре. Называть его скажем комнатой персоонала. А если возможность есть то делать отдельный выпуск. Мой случай - фитобар возник когда все выпуска были уже смонтированы.
|
|
|
|
|
10.11.2007, 19:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Елка @ 9.11.2007, 17:38) [snapback]188071[/snapback] в этом фитобаре только 2 мойки. Можно ли мне не делать отдельный выпуск К3, а все в К1 сбросить? Или там напольный жироуловитель поставить и после него в К1 сбросить? Или нельзя? Сделайте выпуски из моек с разрывом струи, можно одну общую воронку на обе мойки и не будет никакой холеры. СНиП на внутрянку, п.17.11. Затем сбрасывайте в К1. Напольный жироуловитель не допускается: СНиП , п.19.6. Для такого мелкого источника, как 2 мойки посуды жироловка не нужна - это не кафе и не столовая, они (мойки) не будут нарушать нормальную работу канализации, как сказано в п. 19.1. От моек трубу обозначьте К1, у Вас не будет системы К3.
|
|
|
|
|
10.11.2007, 21:30
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Skorpion @ 10.11.2007, 20:57) [snapback]188271[/snapback] Сделайте выпуски из моек с разрывом струи, можно одну общую воронку на обе мойки и не будет никакой холеры. СНиП на внутрянку, п.17.11. Затем сбрасывайте в К1. Напольный жироуловитель не допускается: СНиП , п.19.6. Для такого мелкого источника, как 2 мойки посуды жироловка не нужна - это не кафе и не столовая, они (мойки) не будут нарушать нормальную работу канализации, как сказано в п. 19.1. От моек трубу обозначьте К1, у Вас не будет системы К3. Ну блин, Вы насоветуете, специально что ли девушку под монастырь подвести хотите? 15.2. Раздельные сети производственной и бытовой канализации следует проектировать: … для зданий магазинов, предприятий общественного питания и предприятий по переработке пищевой продукции. Всё -вариантов нет. 16.1. Санитарно-технические приборы и приемники производственных сточных вод, в конструкции которых нет гидравлических затворов, при присоединении к бытовой или производственной канализации следует оборудовать гидравлическими затворами (сифонами), располагаемыми на выпусках под приборами или приемниками. Примечания: 1…. Для каждой производственной мойки (моечной ванны) следует предусматривать отдельный сифон диаметром 50 мм для каждого отделения. …. Как общую воронку при раздельных сифонах? 17.11. К канализационной сети следует предусматривать присоединение с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки: технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции; оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях; спускных трубопроводов бассейнов. Разрыв струи и К3 друг друга не заменяют 17.13. …. От сетей производственной и бытовой канализации магазинов и предприятий общественного питания допускается присоединение двух раздельных выпусков в один колодец наружной канализационной сети. Единственное что можно. Жироловка не нужна и от нарушения СНиП не помогает. Поймите, что строители могут объединить -раскапывать чтоб проверить или лезть в колодец никто не будет. А на бумаге нарушения сразу видны. Так и объясните заку. При авторском надзоре можете не заметить...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 10.11.2007, 21:42
|
|
|
|
|
10.11.2007, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"объясните заку" А Зак при сдаче в ВКанал так нарвется, что мало не покажется при мухлевке с объединением.Дешевле сразу бросить несколько выпусков,да и случись чего лишний не помеха.Эти 5 метров трубы копейки по сравнению с возможными неприятностями по развитию сценария "мухлевки".
|
|
|
|
|
12.11.2007, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
Всем большое спасибо! Благодаря этой дискуссии решила делать отдельным выпуском....Еще раз всем спасибо!
|
|
|
|
|
12.11.2007, 15:12
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Правильное решение! Тем более что в баре наверняка будет и кофемашина и льдогенератор, а возможно и пароконвектомат для вкусной и здоровой пищи. И все это имеет подключения к канализации и водопроводу...
|
|
|
|
|
12.11.2007, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
Кофе-машина будет, но мне сказал технолог, что от нее в канализацию сбросов не будет и я не предусмотрела
|
|
|
|
|
15.3.2008, 23:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185

|
Здравствуйте. нашёл проект дет. сада. на 3-м этаже расположены помещения для приготовления пищи. призводственная канализация объединённая с хоз-быт., жироуловитель на предусмотрен. это же не правильно? план и схема прилагается.
Сообщение отредактировал BBP - 16.3.2008, 10:07
Прикрепленные файлы
ы1.dwg ( 180,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 61
|
|
|
|
|
16.3.2008, 0:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(BBP @ 15.3.2008, 23:47) [snapback]231395[/snapback] призводственная канализация объединённая с хоз-быт., жироуловитель на предусмотрен. это же не правильно? план и схема прилагается. Почему всем так нравятся эти жироуловители? Почему он должен быть предусмотрен? И зачем приготовление пищи на третьем этаже садика? Может Вы чего-нибудь путаете? Вроде логично приготавливать пищу на первом этаже. План не смотрела.
|
|
|
|
|
16.3.2008, 0:14
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(OlgaO @ 15.3.2008, 23:00) [snapback]231397[/snapback] Может Вы чего-нибудь путаете? Обзательно! Просто чел. наваял и решил услышать мнения...и что бы его не сильно били, якобы чужой проект...
|
|
|
|
|
16.3.2008, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185

|
Цитата(Vict @ 16.3.2008, 0:14) [snapback]231400[/snapback] Просто чел. наваял и решил услышать мнения...и что бы его не сильно били, якобы чужой проект... мне этот проект нужно будет доводить до ума. его начали делать, но не доделали. а почему приготовление пищи на 3-м этаже это уже ни я решал.
|
|
|
|
|
16.3.2008, 10:33
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Народ как всегда выбирает интересные для себя моменты. По вашему вопросу - да соединять производственную канализацию с хоз.-бытовой неправильно. То что приготовление пищи на 3 этаже потребует например устройства лифта.
|
|
|
|
|
16.3.2008, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185

|
Цитата(Сантехник @ 16.3.2008, 10:33) [snapback]231424[/snapback] То что приготовление пищи на 3 этаже потребует например устройства лифта. это реконструкция. ещё в советские времена строили. без лифта работали и не жаловались (наверное)
|
|
|
|
|
16.3.2008, 10:53
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Сейчас делал проект там загрузочная камера в цокольном этаже а технология на первом, носились , бегали с лифтом, славуа богу меня не коснулаось. Экспертиза сделала замечание - наверное.
|
|
|
|
|
16.3.2008, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185

|
мне как лучше сделать? вывести отдельный выпуск К3 в один колодец с К1?
|
|
|
|
|
16.3.2008, 11:24
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Лучше так чтоб в случае чего влез жироуловитель
|
|
|
|
|
16.3.2008, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185

|
в подвале можно установить жироуловитель? и после него врезаться в К1.
|
|
|
|
|
16.3.2008, 11:40
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Сантехник @ 16.3.2008, 9:53) [snapback]231429[/snapback] бегали с лифтом, славуа богу меня не коснулаось. Экспертиза сделала замечание - наверное. наверняка!
|
|
|
|
|
16.3.2008, 11:52
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(BBP @ 16.3.2008, 12:28) [snapback]231440[/snapback] в подвале можно установить жироуловитель? и после него врезаться в К1. Нет нельзя.
|
|
|
|
|
16.3.2008, 12:08
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(OlgaO @ 16.3.2008, 1:00) [snapback]231397[/snapback] Почему всем так нравятся эти жироуловители? Почему он должен быть предусмотрен? И зачем приготовление пищи на третьем этаже садика? Может Вы чего-нибудь путаете? Вроде логично приготавливать пищу на первом этаже. План не смотрела. Жироуловители (заводского изготовления) всем нравятся потому, что стоят денег и можно получить откат. ИМХО, в таких случаях надо требовать письменную справку у предлагающего о том, кто будет эксплуатировать (чистить) жироуловитель и куда будет утилизироваться жир и осадок. В 90% случаев - успокоятся и забудут про него.
|
|
|
|
|
16.3.2008, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185

|
Цитата(Serg Ivanov @ 16.3.2008, 11:52) [snapback]231449[/snapback] Нет нельзя. можно оставить так, как на чертеже?
Сообщение отредактировал BBP - 16.3.2008, 13:49
|
|
|
|
|
16.3.2008, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Serg Ivanov @ 16.3.2008, 12:08) [snapback]231454[/snapback] Жироуловители (заводского изготовления) всем нравятся потому, что стоят денег и можно получить откат. ИМХО, в таких случаях надо требовать письменную справку у предлагающего о том, кто будет эксплуатировать (чистить) жироуловитель и куда будет утилизироваться жир и осадок. В 90% случаев - успокоятся и забудут про него. BBP, в дополнение к сказанному Сергеем: Цитата Пищеблоки детских дошкольных учреждений жироуловителями не оборудуются. СНиП 2.08.02-89* п. 3.51* А разделение сетей согласно СНиП 2.04.01-85* п. 15.2 абзац 3
|
|
|
|
|
16.3.2008, 16:54
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(BBP @ 16.3.2008, 14:46) [snapback]231471[/snapback] можно оставить так, как на чертеже? Нет. От К3 отдельный выпуск в тот же колодец, что и К1 - параллельно.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 16.3.2008, 16:55
|
|
|
|
|
16.3.2008, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185

|
Спасибо.
|
|
|
|
|
16.3.2008, 22:41
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(BBP @ 16.3.2008, 16:56) [snapback]231526[/snapback] Спасибо. ....рано! и про детсад советский, где пищеблок на 3-м этаже(план не смотрел) не верю,.... и без лифта не верю... и в реконструкцию тем более не верю.... Поойду-ка я на болото выть!
|
|
|
|
|
17.3.2008, 22:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185

|
Цитата(Vict @ 16.3.2008, 22:41) [snapback]231617[/snapback] ....не верю.... а я и не прошу. Ещё вопрос, я сегодня видел проект супермаркета, под каждой мойкой установлены жироуловители, так делают?
|
|
|
|
|
17.3.2008, 23:26
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Некоторые. А пятерочка теперь в ТЗ пишет никаких жироуловителей внутри видимо задолбали новаторы.
|
|
|
|
|
18.3.2008, 10:52
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(BBP @ 17.3.2008, 23:12) [snapback]231945[/snapback] а я и не прошу. Ещё вопрос, я сегодня видел проект супермаркета, под каждой мойкой установлены жироуловители, так делают? Это ТХ. По ВК так нельзя. Они этот жир потом обратно на сковородки кидают...
|
|
|
|
|
18.3.2008, 15:52
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16658

|
Посоветуйтесь с технологом данного фито-бара на предмет необходимости устройства отдельного выпуска К3. Если указанные мойки не учавствуют в приготовлении пищи то нет необходимости выполнять отдельный выпуск.
|
|
|
|
|
19.3.2008, 10:24
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(GGG @ 18.3.2008, 16:52) [snapback]232234[/snapback] Посоветуйтесь с технологом данного фито-бара на предмет необходимости устройства отдельного выпуска К3. Если указанные мойки не учавствуют в приготовлении пищи то нет необходимости выполнять отдельный выпуск. Словоблудие-с... И технолог за наличие К3 не отвечает, не в его это СНиПе прописано, он вам чего угодно скажет. 15.2. Раздельные сети производственной и бытовой канализации следует проектировать: для зданий магазинов, предприятий общественного питания и предприятий по переработке пищевой продукции. Где тут хоть слово про приготовление пищи? В продуктовом магазине? Все что устанавливает технолог - должно подключаться к К3. Все что арх - к К1.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 19.3.2008, 10:30
|
|
|
|