> Наружные сети, расстояние в свету между оболочками теплоизоляции труб, м
HARKOW
сообщение 16.11.2007, 10:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 29.5.2007
Пользователь №: 8993



Цитата
СП 41-105-2002
6.8 Наименьшую ширину траншей по дну при двухтрубной бесканальной прокладке тепловых сетей следует принимать для труб:
- диаметром до 250 мм - 2d + a + 0,6 м;
- " до 500 мм - 2d + a + 0,8 м;
- " до 1000 мм - 2d + a+ 1,0 м,
где d - наружный диаметр оболочки теплоизоляции, м;
a - расстояние в свету между оболочками теплоизоляции труб, м.

Скажите пожалуйста где найти это a есть ли какие либо рекомендации
я в проекте предусмотрел 100мм ( два трубопровода Ду100 ) согласно рекомендациям производителя, но есть сомнения

Сообщение отредактировал HARKOW - 16.11.2007, 11:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Contra
сообщение 16.11.2007, 13:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Цитата(HARKOW @ 16.11.2007, 10:52) [snapback]190646[/snapback]
Скажите пожалуйста где найти это "a" есть ли какие либо рекомендации

Привет.
Отвечаю цитатой:
Цитата
Альбом "Стройполимер 2005"
а - расстояние в свету между оболочками теплоизоляции труб, мм.
а = 150 для диаметров 90-200 мм.
а = 250 для диаметров 250-780 мм.

К сожалению первоисточник сообщить не могу. unsure.gif

Сообщение отредактировал Contra - 16.11.2007, 13:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@lex-26
сообщение 16.11.2007, 13:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 15.11.2007
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906



По 300 во все стороны от наружной теплоизоляции и 150 между наружной поверхностью трубопроводов(альбом по бесканальной прокладки в ППУ). Все это заполнено песком конечно кроме объема занимаемым трубопроводом, выше по профилю - грунт.

Сообщение отредактировал @lex-26 - 16.11.2007, 14:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HARKOW
сообщение 16.11.2007, 13:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 29.5.2007
Пользователь №: 8993



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 15:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных