Теплотрасса из труб в пенополиуретановой изоляции |
|
|
|
|
19.11.2007, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.11.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 13025

|
Подскажите, какие неподвижные опоры(не металл) можно применять для трубопроводов в пенополиуретановой изоляции при бесканальной прокладке? Щитовые не хотят делать строители. Может, есть еще какие-нибудь варианты?
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 57)
|
|
23.11.2007, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
Что значит "не хотят"? Не хотят монолитить по типовым чертежам? Не хотят готовую из сборного ж/б ставить?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2007, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.11.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 13025

|
Не хотят монолитить, и собирать не хотят. Говорят, придумай какую-нибудь "такую", чтоб не такая большая. Вканале опоры меньше и делать их удобнее. А при бесканальной прокладке им нужно делать щиты, опять же 1,5-метровые, крепить, копать и т.д. Кроме того, унаших строителей старая серия -66года. Вот я и хочу узнать, может кто-нибудь по другому делает, или хотя бы современнее
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2007, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
Ну есть серии 90-х годов. Хотелось бы еще понять, это - проектирование? Монтаж по чужому проекту, который строителям выполнять неохота? Этот проект пойдет на согласование в ЭСО? Эти вопросы очень важны, т.к. типовые проекты для того и делались, чтобы сэкономить трудозатраты проектировщиков и контролирующих организаций. Типа усилие на опоре посчитали, в табличку посмотрели, крестик на плане, строчка в спецификации ... Так же просто это и проверяется. А вы хотите что-то придумать по капризам строителей, которым куб ж/бетона лень сделать. Цитата Вканале опоры меньше и делать их удобнее. А это пережитки хоз.способа сов.периода. По действующим типовкам опоры либо стальные в камерах, подвалах, проходных каналах и т.п., либо ж/б с обмазочной гидроизоляцией в земле, хоть в канале, хоть бесканально.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2007, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.11.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 13025

|
Цитата Ну есть серии 90-х годов Подскажите, пожалуйста, какие это серии?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2007, 23:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
313.ТС АООТ "ВНИПИЭнергопром" 1995 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2007, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 22.11.2006
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858

|
Подскажите, а как правильно пластиковые трубы вести в каналах. В одном СНиПе есть расстояния до труб и дна канала 100 мм, но ведь для пластика специальные крепежи есть... И ещё, в "Тепловых сетях" встречал, что при канальной прокладке отопление и ГВС нужно отдельно вести, но у меня трубы небольшого размера (пока ориентировочно, но где-то ф100 и ф50), получается ненужное удорожание... Или плюнуть на это и заложить в одном канале. P.S. Бесканальную сеть не хочу вести - легко повредить, если что прийдётся рядом вести. Сам лопатой разрезал ф50 пластик на холодной воде - даже не заметил.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2007, 22:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
Цитата Тепловых сетях" встречал, что при канальной прокладке отопление и ГВС нужно отдельно вести Пунт укажите... Цитата Бесканальную сеть не хочу вести - легко повредить Ленту сигнальную предусмотрите.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2007, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 22.11.2006
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858

|
Цитата Пунт укажите... СНиП 2.04.07-86 + изменения "Тепловые сети" => глава 6 "Трасса и способы прокладки тепловых сетей" => п. 6.7 абзац 4 Цитата Трубопроводы тепловых сетей и горячего водоснабжения при 4-трубной прокладке следует располагать в изолированных друг от друга каналах. Цитата Ленту сигнальную предусмотрите. А что это такое?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2007, 23:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
Цитата СНиП 2.04.07-86 + изменения "Тепловые сети" => глава 6 "Трасса и способы прокладки тепловых сетей" => п. 6.7 абзац 4 У меня с изменением 2 от 2002 г. Правда электронная неофициальная версия. Не нашел такого абзаца ... А сигнальная лента - ну ... просто цветная пластиковая лента, укладываемая при засыпке над трубопроводом бесканальной прокладки. Типа копаешь, натыкаешься на нее - понимаешь, что ниже что-то есть.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2007, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.11.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 13025

|
 Вообще-то, при бесканальной прокладке можно заложить систему "сигнализации" от протечек, которая сработает при малейшем нарушении целостности трубопровода, правда, это дороже. У нас это требуют при прохождении трассы в районах с новой застройкой, где еще идет строительство и соответственно могут "покопать"
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2007, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 22.11.2006
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858

|
Цитата У меня с изменением 2 от 2002 г. Правда электронная неофициальная версия. Не нашел такого абзаца ... Скажите, а Вы сами откуда? Просто я с Украины, поэтому быть может у нас ещё старый действует. Но в любом случае выложите пожалуйста его. Цитата А сигнальная лента - ну ... просто цветная пластиковая лента, укладываемая при засыпке над трубопроводом бесканальной прокладки. Типа копаешь, натыкаешься на нее - понимаешь, что ниже что-то есть. biggrin.gif Далеко не гарантия, что не повредят. Пластик, ведь, очень нежная вещь. Когда копаешь нужно только подгребной лопатой с пол метра копать (наугад ведь), а иначе будет Цитата Вообще-то, при бесканальной прокладке можно заложить систему "сигнализации" от протечек, которая сработает при малейшем нарушении целостности трубопровода, правда, это дороже. Не. Это сильно дорого. Пожалуй заложу всё в одном канале.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
29.11.2007, 9:51
|
Guest Forum

|
Цитата(jula @ 29.11.2007, 8:57) [snapback]196124[/snapback]  Вообще-то, при бесканальной прокладке можно заложить систему "сигнализации" от протечек, которая сработает при малейшем нарушении целостности трубопровода, правда, это дороже. У нас это требуют при прохождении трассы в районах с новой застройкой, где еще идет строительство и соответственно могут "покопать" А при бесканальной ОДК разве не нужна?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2007, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.11.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 13025

|
Что такое "ОДК"?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
29.11.2007, 9:58
|
Guest Forum

|
Цитата(jula @ 29.11.2007, 9:54) [snapback]196143[/snapback] Что такое "ОДК"? Система оперативного дистанционного контроля. Я вас так понял, что при бесканальной прокладке "сигнализация" это и есть ОДК.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2007, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.11.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 13025

|
В принципе, нужна. Но не все заказчики на нее раскошеливаются. Поэтому очень часто делается бесканальная прокладка безо всяких ОДК, особенно по области
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
29.11.2007, 10:17
|
Guest Forum

|
Цитата(jula @ 29.11.2007, 10:08) [snapback]196149[/snapback] В принципе, нужна. Но не все заказчики на нее раскошеливаются. Поэтому очень часто делается бесканальная прокладка безо всяких ОДК, особенно по области Если речь идет о трубах с ППУ изоляцией в полиэтиленовой оболочке, то согласно СНиП система ОДК обязательна.
Сообщение отредактировал Stan - 29.11.2007, 10:17
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2007, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.11.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 13025

|
Обязательна, но условия на прокладку выдают местные "тепловые системы" и согласования проходят там же, а нам что напишут, то мы и делаем.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
29.11.2007, 10:24
|
Guest Forum

|
Цитата(jula @ 29.11.2007, 10:20) [snapback]196158[/snapback] Обязательна, но условия на прокладку выдают местные "тепловые системы" и согласования проходят там же, а нам что напишут, то мы и делаем. У них денег на новые СНиПы нет
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2007, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.11.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 13025

|
Все все понимают и молчат
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
29.11.2007, 10:30
|
Guest Forum

|
Цитата(jula @ 29.11.2007, 10:26) [snapback]196162[/snapback] Все все понимают и молчат Наверно молчание дорого стоит.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2007, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
Цитата Скажите, а Вы сами откуда? Под ником маленькими буковками по секрету написано ...
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2007, 22:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981

|
Цитата(Stan @ 29.11.2007, 9:51) [snapback]196142[/snapback] А при бесканальной ОДК разве не нужна? Не просто "нужна", По Своду правил 41-105-2002 это неотъемлимая часть трубопроводов в ППУ.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
29.11.2007, 22:16
|
Guest Forum

|
Да и в СНиПе тоже написано обязательно, как для трубопровода категории "А"
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2007, 23:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981

|
Цитата(jula @ 29.11.2007, 10:08) [snapback]196149[/snapback] В принципе, нужна. Но не все заказчики на нее раскошеливаются. Поэтому очень часто делается бесканальная прокладка безо всяких ОДК, особенно по области По ГОСТу во всех предизолированных трубах и фасонных изделиях провода контроля закладываются "по умолчанию". В стоимость заделки стыка (гидроизоляции муфты) входит операция по соединению проводов. Стоимость детекторов и кабельных выводов составляет около 2-4% от стоимости трубопровода. Знатная экономия. Если не увидеть момент появления дефекта, не принять меры, а заметить проблему, когда труба намокнет и сгниёт. Только тогда можно потратить куда большие средства - порой до ста метров трубопровода меняют. Зато можно громко сказать: система ОДК не защитила трубу. Помню случай, когда строители закупили партию труб и отводов в ППУ для прокладки в ВЧ. На мой вопрос, почему не берут муфты и детекторы, получил гениальный ответ: - Обмотаем рубероидом. Когда труба сгниёт. Получим денег за ремонт.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2007, 23:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
Я сторонник ОДК. Но в 2004-2005 году проскочили и согласовались везде, где надо, у меня два проекта подземных вводов теплосетей по 20-30 м длиной Д76 без ОДК. Ну небыло там смысла ее делать! Один - тупиковый участок разветвленной старой сети без ОДК, другой - подземный ввод на мощном заводе, где 99,9% теплосетей открыто по высоким эстакадам. В обоих случаях - применение предизолированных по инд.заказу труб и фас.частей с повышенной толщиной стенки (5,5 мм).
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2007, 23:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981

|
Цитата(Alexplumb @ 29.11.2007, 23:31) [snapback]196633[/snapback] Ну небыло там смысла ее делать! Четыре года назад главный инженер "Тепловых сетей Мосэнерго" сказал:"Ни метра бесканалки без СОДК"Это показатель?  Цитата(Alexplumb @ 29.11.2007, 23:31) [snapback]196633[/snapback] Где 99,9% теплосетей открыто по высоким эстакадам. На эстакадах в ППУ? Тут тоже можно Контроль подключить.
Сообщение отредактировал Contra - 29.11.2007, 23:57
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2007, 23:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
Цитата Четыре года назад главный инженер "Тепловых сетей Мосэнерго" сказал: "Ни метра бесканалки без СОДК" Правильный мужчина!!! А я в тех случаях воспользовался советом тети-инженера ПТО ЭСО, у которой первый проект согласовывал. Она и согласовывала... Может у них проблемы со штатами КИповцев?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2007, 0:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981

|
Примерно в то-же время в одном из проектов прочитал перл: "В виду дороговизны СОДК, принято решение не делать проект по Системе контроля."
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2007, 0:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
Цитата "В виду дороговизны СОДК, принято решение не делать проект по Системе контроля."  Как говорят корифеи на этом форуме: "Я плакалъ" Мои-то "компенсирующие мероприятия" через экспертизы прошли, хотя вопросы по ОДК задавали.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2007, 0:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981

|
Цитата(Alexplumb @ 30.11.2007, 0:11) [snapback]196651[/snapback] Мои-то "компенсирующие мероприятия" через экспертизы прошли, хотя вопросы по ОДК задавали.  Вы в Москве работаете? Не сталкивались с согласованием в МОЭК? Сейчас там специалисты такого уровня (как Ваши знакомые ПТОшники) "экспертируют" проекты. Я плакаю.
Сообщение отредактировал Contra - 30.11.2007, 16:18
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2007, 0:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
Цитата Вы в Москве работаете? Нет. Цитата Сейчас в МОЭК специалисты такого уровня "экспертируют" проекты. Моего или экспертов и ПТОшников ЭСО, которые это согласовали? Еще раз повторю: Цитата Я сторонник ОДК Если бы настаивали на ОДК - я бы сделал! В районном городе, где я сейчас работаю, ЭСО приняла решение о необходимости ОДК на всех новых, кап.ремонтируемых и реконструируемых сетях и неуклонно проводит его в жизнь. Лет через 15-20 система будет комплексная и по всему городу! Там, где решили, что это не нужно ... Не знаю. Свои два примера с увеличенной толщиной стенки привел исключительно для последнего случая ...
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2007, 0:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981

|
Цитата(Alexplumb @ 30.11.2007, 0:35) [snapback]196659[/snapback] Моего или экспертов и ПТОшников ЭСО, которые это согласовали? Конечно имелись в виду ПТОшники!!!Простите если неправильно выразил мысль. С увжением. Цитата(Alexplumb @ 30.11.2007, 0:35) [snapback]196659[/snapback] Свои два примера с увеличенной толщиной стенки привел исключительно для последнего случая ... В подмосковной Балашихе на ГВС ставят не оцинкованные трубы, а чёрные с увеличенной толщиной стенки. Говорят, что всё равно сгниют, но подольше прослужат. Вот.
Сообщение отредактировал Contra - 30.11.2007, 0:46
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2007, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 22.11.2006
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858

|
Цитата Под ником маленькими буковками по секрету написано ... СПб - это Санкт-Петербург? Только сейчас понял.  И всё-таки как насчёт опор под пластик? Кто-нибудь выдерживает 100 мм до дна канала?
Сообщение отредактировал Alexander06 - 30.11.2007, 9:39
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2007, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.11.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 13025

|
Если мы делаем прокладку в каналах, то по проекту выдерживаем 100мм. Несколько раз ходила на строящиеся теплотрассы-ни разу не видела скользяшек. Трубы в ППУ кладем бесканально.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Косарев Иван_*
|
17.12.2007, 20:46
|
Guest Forum

|
Скажите, у кого-нибудь в городе практикуется диспетчеризация системы ОДК? Хотелось бы узнать мнение, а то мы хотим внедрять это дело
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2007, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981

|
Цитата(Косарев Иван @ 17.12.2007, 20:46) [snapback]202889[/snapback] Скажите, у кого-нибудь в городе практикуется диспетчеризация системы ОДК? Обратитесь в "Мытищинские Тепловые Сети". Там эта штука внедряется. Все другие только мечтают.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2007, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 16.11.2006
Пользователь №: 4762

|
Я что то не поняла про опоры под пластик???? Это вы наружку из пластика на опоры?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2008, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 22.11.2006
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858

|
Цитата(Tamusya @ 18.12.2007, 17:59) [snapback]203249[/snapback] Я что то не поняла про опоры под пластик???? Это вы наружку из пластика на опоры? Нет. пластиковая труба ложится в непроходной канал. Обычный способ крепления пластика - это его крепления (не знаю как называется), когда забуривается в стену дюбель и крепется опора, в которой труба просто "защёлкивается". Высота трубы от поверхности получается где-то 10 мм. А нужно 100мм. Что делать? Кстати, про Ваше замечание о наружке - ведь вполне может случиться, что на промышленном предприятии прийдётся ложить пластик по наруже... P.S. Сейчас этот вопрос для меня не очень срочный. Но чувствую, что в перспективе его прийдётся решать.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2008, 15:09
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Contra @ 30.11.2007, 0:42) [snapback]196660[/snapback] В подмосковной Балашихе на ГВС ставят не оцинкованные трубы, а чёрные с увеличенной толщиной стенки. Говорят, что всё равно сгниют, но подольше прослужат. Вот. И в чем-то правы. Оцинковка гниет в районе швов после сварки.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2008, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
Цитата забуривается в стену дюбель и крепется опора, в которой труба просто "защёлкивается". Высота трубы от поверхности получается где-то 10 мм. А нужно 100мм. Что делать? Для любого диаметра пластика существуют опоры хомутового типа с привинчиванием хомута к стальной резьбовой штанге диаметром 6-8 мм. Приварите кусок штанги вертикально к пластине опорной подушки и располагайте хомут на какой угодно разумной высоте.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2008, 0:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20934
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Если труба для бесканальной прокладки ложится в непроходной канал, проще сделать на дно присыпку 100мм из песка, на слой песка уложить трассу, после испытаний засыпать песком на 200мм выше труб. Такой способ нигде не описан, но мне кажется что он самый быстрый и удобный. Но интересно услышать и другое мнение по поводу такого монтажа.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
10.1.2008, 9:31
|
Guest Forum

|
Не слишком ли много песка получается ? На скользячках подешевше будет(моё мнение)  .
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2008, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20934
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Pavlik @ 10.1.2008, 8:31) [snapback]208391[/snapback] Не слишком ли много песка получается ? На скользячках подешевше будет(моё мнение)  . Согласен, песка....... Но представьте траншею с вскрытой трассой, и мужика в узком канале который пытается прикрепить скользячки к дну или стенке, выставляя по уровню или по отметкам. (Каждая вторая невпопад). и закрепление трубы выше Дн 80 уже становится физически тяжело, нужны прокладки -брусы и 2-3 человека.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
10.1.2008, 12:09
|
Guest Forum

|
По уровню...... Я в прошлом году общался с нашими прорабами по поводу уклонов ,что типа не реально поймать минимальный уклон 2 мм/м, на что получил ответ в виде : никто с нивелиром трубы не укладывает. Задались наклоном от камеры к камере и пошли....... В моем понимании уклон трудно соблюсти что с помощью скользячек, что утрамбовывая песок , одинаково нереально
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2008, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 15.11.2007
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906

|
Цитата СНиП 2.04.07-86 + изменения "Тепловые сети" => глава 6 "Трасса и способы прокладки тепловых сетей" => п. 6.7 абзац 4 Для тех кто еще не знает СНиП 2.04.07-86 заменен СНиПом 41-02-2003 по поводу раздельной прокладки Т1-Т3: -...при технико-экономическом обосновании. (п.6.11)
|
|
|
|
|
|
|
|
22.1.2008, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 22.11.2006
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858

|
Сейчас поищу этот СНиП, но сразу же возникает вопрос, а действует ли он на Украине...
Спасибо за подсказки. С привариванием я правда не совсем понял - там что в каналах есть металлические выступы? Бесканальную не хочу - считаю это опасным. А сигнализацию ни кто ставить не будет. Относительно прокладки - я работал на котельной и видел, как нам тянули новую трассу (наружку) вместо старой - ни какого нивелира я не видел. Всё делалось на глаз.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.1.2008, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20934
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Когда тянут нивелира нет. Нивелир когда меряют и делают отметку начала и конца прямолинейного участка. А на дне лотка метал. закладушки или пластинки
|
|
|
|
|
|
|
|
22.1.2008, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 22.11.2006
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858

|
Честно говоря при проектировании меня не было (дипломировался) поэтому не знаю как делали. Ну если есть металл на дне, то это всё решает. Спасибо, огромное.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2008, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
Цитата Ну если есть металл на дне Нету! Стальная закладная есть у опорной подушки. Повторяю Цитата Приварите кусок штанги вертикально к пластине опорной подушки
|
|
|
|
|
|
|
|
28.2.2008, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.11.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 13025

|
Очень интересные обсуждения. А у меня вот еще вопросик. Делал ли кто проект бесканальной теплотрассы с прохождением под дорогой? Нужна ли дополнительная защита труб, или можно ограничиться глубиной проложения 1м?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2008, 14:23
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12301
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Делали. Прокладку под проезжей частью дорог выполняли в стальных гильзах, в выходом по обе стороны 1 м за край проезжей части. Защита труб нужна безусловно. Варианты такие: канальный участок под дорогой, прокладка ППУ-трубопроводов в стальных гильзах, укладка разгрузочных ж/б плит.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2008, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.11.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 13025

|
Спасибо большое. Мы тут сочинили узел на свой страх и риск-канал плюс плита, вроде согласовали, теперь будем знать, что достаточно канала или плит. Кстати, к теме об ОДК. Недавно согласовали проект. К своему сведению узнали, что у нас в Твери всего 2 приборчика для подключения к выводам кабелей-на весь город! При этом о диспетчерских пунктах речь вообще не идет...
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2008, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289

|
Цитата(jota @ 10.1.2008, 0:13) [snapback]208350[/snapback] Если труба для бесканальной прокладки ложится в непроходной канал, проще сделать на дно присыпку 100мм из песка, на слой песка уложить трассу, после испытаний засыпать песком на 200мм выше труб. Такой способ нигде не описан, но мне кажется что он самый быстрый и удобный. Но интересно услышать и другое мнение по поводу такого монтажа. С появлением труб ППУ с 2002г весь капремонт так и делали, но засыпали полностью. Есть большие плюсы: - действительно удобно; - можно трассой пройти ближе к фундаменту зданий (если новая); - неподвижные опоры можно к ж/б конструкциям лотков крепить.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2008, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 7.2.2008
Пользователь №: 15317

|
А еще по территории детский и дошкольных учереждений требуют ППУ трубы в лотки. Господа уважаемые  вопросик у меня есть, вот спроектировал я трассу с СОДК ковер концевой вынес на стену здания (на улицу) заложил в спецификацию приборчик контроля влажности изоляции переносной, данная теплосеть поступает на обслуживание городским теплосетям они же и будут осуществлять контроль так вот что же фирма должна закупить прибор и отдать его теплосетям? И еще вопрос, в теплосетях если нет центральной диспечерезации должен быть какой нибудь график объезда небольших участочков ТС с целью отконтролировать...?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2008, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289

|
Цитата(Михаил Геннадьевич @ 29.2.2008, 17:48) [snapback]227272[/snapback] .... вопросик у меня есть, вот спроектировал я трассу с СОДК ковер концевой вынес на стену здания (на улицу) заложил в спецификацию приборчик контроля влажности изоляции переносной, данная теплосеть поступает на обслуживание городским теплосетям они же и будут осуществлять контроль так вот что же фирма должна закупить прибор и отдать его теплосетям? Да, как немонтируемое оборудование. "....И еще вопрос, в теплосетях если нет центральной диспечерезации должен быть какой нибудь график объезда небольших участочков ТС с целью отконтролировать...?" Это проблемы эксплуатации - всё зависит от уровня автоматизации ЦТП и ТС, штата, графиков осмотра (обходов) и главного инженера
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2008, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.11.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 13025

|
Цитата так вот что же фирма должна закупить прибор и отдать его теплосетям У нас в городе всего два таких прибора, уж не знаю кто их покупал, но нас не заставляли...
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2008, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981

|
Цитата(jula @ 29.2.2008, 14:49) [snapback]227180[/snapback] Кстати, к теме об ОДК. Недавно согласовали проект. К своему сведению узнали, что у нас в Твери всего 2 приборчика для подключения к выводам кабелей-на весь город! При этом о диспетчерских пунктах речь вообще не идет... Привет, jula.В согласованном Вами проекте в спецификации числится какой-либо приборчик? 1. Если ответ - "Да", пусть строители покупают его и сдают в службу эксплуатации. В смету он заложен. 2. Если ответ - "Нет", не беспокойтесь. Сверх согласованного не потребуют, прав нет. Пусь используют имеющиеся в наличии два прибора. Когда дорастут до диспетчерского контроля, будут требовать в техусловиях на проектирование. Удачи!
|
|
|
|
|
|