> Теплотрасса из труб в пенополиуретановой изоляции
jula
сообщение 19.11.2007, 15:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.11.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 13025



Подскажите, какие неподвижные опоры(не металл) можно применять для трубопроводов в пенополиуретановой изоляции при бесканальной прокладке? Щитовые не хотят делать строители. Может, есть еще какие-нибудь варианты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 57)
Alexplumb
сообщение 23.11.2007, 15:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Что значит "не хотят"?
Не хотят монолитить по типовым чертежам?
Не хотят готовую из сборного ж/б ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jula
сообщение 23.11.2007, 16:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.11.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 13025



Не хотят монолитить, и собирать не хотят. Говорят, придумай какую-нибудь "такую", чтоб не такая большая. Вканале опоры меньше и делать их удобнее. А при бесканальной прокладке им нужно делать щиты, опять же 1,5-метровые, крепить, копать и т.д. Кроме того, унаших строителей старая серия -66года. Вот я и хочу узнать, может кто-нибудь по другому делает, или хотя бы современнее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 23.11.2007, 16:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Ну есть серии 90-х годов.
Хотелось бы еще понять, это - проектирование?
Монтаж по чужому проекту, который строителям выполнять неохота?
Этот проект пойдет на согласование в ЭСО?
Эти вопросы очень важны, т.к. типовые проекты для того и делались, чтобы сэкономить трудозатраты проектировщиков и контролирующих организаций. Типа усилие на опоре посчитали, в табличку посмотрели, крестик на плане, строчка в спецификации ... Так же просто это и проверяется.
А вы хотите что-то придумать по капризам строителей, которым куб ж/бетона лень сделать.
Цитата
Вканале опоры меньше и делать их удобнее.

А это пережитки хоз.способа сов.периода.
По действующим типовкам опоры либо стальные в камерах, подвалах, проходных каналах и т.п., либо ж/б с обмазочной гидроизоляцией в земле, хоть в канале, хоть бесканально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jula
сообщение 23.11.2007, 16:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.11.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 13025



Цитата
Ну есть серии 90-х годов

Подскажите, пожалуйста, какие это серии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 23.11.2007, 23:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



313.ТС АООТ "ВНИПИЭнергопром" 1995 г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander06
сообщение 25.11.2007, 18:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 22.11.2006
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858



Подскажите, а как правильно пластиковые трубы вести в каналах. В одном СНиПе есть расстояния до труб и дна канала 100 мм, но ведь для пластика специальные крепежи есть... И ещё, в "Тепловых сетях" встречал, что при канальной прокладке отопление и ГВС нужно отдельно вести, но у меня трубы небольшого размера (пока ориентировочно, но где-то ф100 и ф50), получается ненужное удорожание... Или плюнуть на это и заложить в одном канале. unsure.gif
P.S. Бесканальную сеть не хочу вести - легко повредить, если что прийдётся рядом вести. Сам лопатой разрезал ф50 пластик на холодной воде - даже не заметил. mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 25.11.2007, 22:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Цитата
Тепловых сетях" встречал, что при канальной прокладке отопление и ГВС нужно отдельно вести

Пунт укажите...
Цитата
Бесканальную сеть не хочу вести - легко повредить

Ленту сигнальную предусмотрите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander06
сообщение 28.11.2007, 16:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 22.11.2006
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858



Цитата
Пунт укажите...

СНиП 2.04.07-86 + изменения "Тепловые сети" => глава 6 "Трасса и способы прокладки тепловых сетей" => п. 6.7 абзац 4
Цитата
Трубопроводы тепловых сетей и горячего водоснабжения при 4-трубной прокладке следует располагать в изолированных друг от друга каналах.

unsure.gif
Цитата
Ленту сигнальную предусмотрите.

А что это такое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 28.11.2007, 23:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Цитата
СНиП 2.04.07-86 + изменения "Тепловые сети" => глава 6 "Трасса и способы прокладки тепловых сетей" => п. 6.7 абзац 4

У меня с изменением 2 от 2002 г. Правда электронная неофициальная версия. Не нашел такого абзаца ... tomato.gif
А сигнальная лента - ну ... просто цветная пластиковая лента, укладываемая при засыпке над трубопроводом бесканальной прокладки.
Типа копаешь, натыкаешься на нее - понимаешь, что ниже что-то есть. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jula
сообщение 29.11.2007, 8:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.11.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 13025



bleh.gif Вообще-то, при бесканальной прокладке можно заложить систему "сигнализации" от протечек, которая сработает при малейшем нарушении целостности трубопровода, правда, это дороже. У нас это требуют при прохождении трассы в районах с новой застройкой, где еще идет строительство и соответственно могут "покопать"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander06
сообщение 29.11.2007, 9:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 22.11.2006
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858



Цитата
У меня с изменением 2 от 2002 г. Правда электронная неофициальная версия. Не нашел такого абзаца ...

Скажите, а Вы сами откуда? Просто я с Украины, поэтому быть может у нас ещё старый действует. Но в любом случае выложите пожалуйста его.
Цитата
А сигнальная лента - ну ... просто цветная пластиковая лента, укладываемая при засыпке над трубопроводом бесканальной прокладки.
Типа копаешь, натыкаешься на нее - понимаешь, что ниже что-то есть. biggrin.gif

Далеко не гарантия, что не повредят. Пластик, ведь, очень нежная вещь. Когда копаешь нужно только подгребной лопатой с пол метра копать (наугад ведь), а иначе будет sport_boxing.gif
Цитата
Вообще-то, при бесканальной прокладке можно заложить систему "сигнализации" от протечек, которая сработает при малейшем нарушении целостности трубопровода, правда, это дороже.

Не. Это сильно дорого. Пожалуй заложу всё в одном канале. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 29.11.2007, 9:51
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(jula @ 29.11.2007, 8:57) [snapback]196124[/snapback]
bleh.gif Вообще-то, при бесканальной прокладке можно заложить систему "сигнализации" от протечек, которая сработает при малейшем нарушении целостности трубопровода, правда, это дороже. У нас это требуют при прохождении трассы в районах с новой застройкой, где еще идет строительство и соответственно могут "покопать"

А при бесканальной ОДК разве не нужна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jula
сообщение 29.11.2007, 9:54
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.11.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 13025



Что такое "ОДК"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 29.11.2007, 9:58
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(jula @ 29.11.2007, 9:54) [snapback]196143[/snapback]
Что такое "ОДК"?

Система оперативного дистанционного контроля. Я вас так понял, что при бесканальной прокладке "сигнализация" это и есть ОДК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jula
сообщение 29.11.2007, 10:08
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.11.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 13025



В принципе, нужна. Но не все заказчики на нее раскошеливаются. Поэтому очень часто делается бесканальная прокладка безо всяких ОДК, особенно по области
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 29.11.2007, 10:17
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(jula @ 29.11.2007, 10:08) [snapback]196149[/snapback]
В принципе, нужна. Но не все заказчики на нее раскошеливаются. Поэтому очень часто делается бесканальная прокладка безо всяких ОДК, особенно по области

Если речь идет о трубах с ППУ изоляцией в полиэтиленовой оболочке, то согласно СНиП система ОДК обязательна.

Сообщение отредактировал Stan - 29.11.2007, 10:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jula
сообщение 29.11.2007, 10:20
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.11.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 13025



Обязательна, но условия на прокладку выдают местные "тепловые системы" и согласования проходят там же, а нам что напишут, то мы и делаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 29.11.2007, 10:24
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(jula @ 29.11.2007, 10:20) [snapback]196158[/snapback]
Обязательна, но условия на прокладку выдают местные "тепловые системы" и согласования проходят там же, а нам что напишут, то мы и делаем.

У них денег на новые СНиПы нет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jula
сообщение 29.11.2007, 10:26
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.11.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 13025



Все все понимают и молчат
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 29.11.2007, 10:30
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(jula @ 29.11.2007, 10:26) [snapback]196162[/snapback]
Все все понимают и молчат

Наверно молчание дорого стоит. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 29.11.2007, 21:09
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Цитата
Скажите, а Вы сами откуда?

Под ником маленькими буковками по секрету написано ... tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Contra
сообщение 29.11.2007, 22:10
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Цитата(Stan @ 29.11.2007, 9:51) [snapback]196142[/snapback]
А при бесканальной ОДК разве не нужна?

Не просто "нужна", По Своду правил 41-105-2002 это неотъемлимая часть трубопроводов в ППУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 29.11.2007, 22:16
Сообщение #24





Guest Forum






Да и в СНиПе тоже написано обязательно, как для трубопровода категории "А"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Contra
сообщение 29.11.2007, 23:17
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Цитата(jula @ 29.11.2007, 10:08) [snapback]196149[/snapback]
В принципе, нужна. Но не все заказчики на нее раскошеливаются. Поэтому очень часто делается бесканальная прокладка безо всяких ОДК, особенно по области

По ГОСТу во всех предизолированных трубах и фасонных изделиях провода контроля закладываются "по умолчанию". В стоимость заделки стыка (гидроизоляции муфты) входит операция по соединению проводов. Стоимость детекторов и кабельных выводов составляет около 2-4% от стоимости трубопровода.
Знатная экономия.
Если не увидеть момент появления дефекта, не принять меры, а заметить проблему, когда труба намокнет и сгниёт. Только тогда можно потратить куда большие средства - порой до ста метров трубопровода меняют. Зато можно громко сказать: система ОДК не защитила трубу.
Помню случай, когда строители закупили партию труб и отводов в ППУ для прокладки в ВЧ. На мой вопрос, почему не берут муфты и детекторы, получил гениальный ответ:
- Обмотаем рубероидом. Когда труба сгниёт. Получим денег за ремонт.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 29.11.2007, 23:31
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Я сторонник ОДК. Но в 2004-2005 году проскочили и согласовались везде, где надо, у меня два проекта подземных вводов теплосетей по 20-30 м длиной Д76 без ОДК. Ну небыло там смысла ее делать!
Один - тупиковый участок разветвленной старой сети без ОДК, другой - подземный ввод на мощном заводе, где 99,9% теплосетей открыто по высоким эстакадам.
В обоих случаях - применение предизолированных по инд.заказу труб и фас.частей с повышенной толщиной стенки (5,5 мм). cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Contra
сообщение 29.11.2007, 23:50
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Цитата(Alexplumb @ 29.11.2007, 23:31) [snapback]196633[/snapback]
Ну небыло там смысла ее делать!

Четыре года назад главный инженер "Тепловых сетей Мосэнерго" сказал:
"Ни метра бесканалки без СОДК"
Это показатель? wink.gif

Цитата(Alexplumb @ 29.11.2007, 23:31) [snapback]196633[/snapback]
Где 99,9% теплосетей открыто по высоким эстакадам.

На эстакадах в ППУ?
Тут тоже можно Контроль подключить.

Сообщение отредактировал Contra - 29.11.2007, 23:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 29.11.2007, 23:59
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Цитата
Четыре года назад главный инженер "Тепловых сетей Мосэнерго" сказал:
"Ни метра бесканалки без СОДК"

Правильный мужчина!!!
А я в тех случаях воспользовался советом тети-инженера ПТО ЭСО, у которой первый проект согласовывал. Она и согласовывала...
Может у них проблемы со штатами КИповцев?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Contra
сообщение 30.11.2007, 0:07
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Примерно в то-же время в одном из проектов прочитал перл:
"В виду дороговизны СОДК, принято решение не делать проект по Системе контроля."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 30.11.2007, 0:11
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Цитата
"В виду дороговизны СОДК, принято решение не делать проект по Системе контроля."
clap.gif clap.gif clap.gif

Как говорят корифеи на этом форуме: "Я плакалъ"
Мои-то "компенсирующие мероприятия" через экспертизы прошли, хотя вопросы по ОДК задавали. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Contra
сообщение 30.11.2007, 0:17
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Цитата(Alexplumb @ 30.11.2007, 0:11) [snapback]196651[/snapback]
Мои-то "компенсирующие мероприятия" через экспертизы прошли, хотя вопросы по ОДК задавали. cool.gif

Вы в Москве работаете? Не сталкивались с согласованием в МОЭК?
Сейчас там специалисты такого уровня (как Ваши знакомые ПТОшники) "экспертируют" проекты.
Я плакаю.

Сообщение отредактировал Contra - 30.11.2007, 16:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 30.11.2007, 0:35
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Цитата
Вы в Москве работаете?
Нет.
Цитата
Сейчас в МОЭК специалисты такого уровня "экспертируют" проекты.

Моего или экспертов и ПТОшников ЭСО, которые это согласовали?
Еще раз повторю:
Цитата
Я сторонник ОДК

Если бы настаивали на ОДК - я бы сделал!
В районном городе, где я сейчас работаю, ЭСО приняла решение о необходимости ОДК на всех новых, кап.ремонтируемых и реконструируемых сетях и неуклонно проводит его в жизнь. Лет через 15-20 система будет комплексная и по всему городу!
Там, где решили, что это не нужно ... Не знаю.
Свои два примера с увеличенной толщиной стенки привел исключительно для последнего случая ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Contra
сообщение 30.11.2007, 0:42
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Цитата(Alexplumb @ 30.11.2007, 0:35) [snapback]196659[/snapback]
Моего или экспертов и ПТОшников ЭСО, которые это согласовали?

Конечно имелись в виду ПТОшники!!!
Простите если неправильно выразил мысль.
С увжением.

Цитата(Alexplumb @ 30.11.2007, 0:35) [snapback]196659[/snapback]
Свои два примера с увеличенной толщиной стенки привел исключительно для последнего случая ...

В подмосковной Балашихе на ГВС ставят не оцинкованные трубы, а чёрные с увеличенной толщиной стенки.
Говорят, что всё равно сгниют, но подольше прослужат.
Вот.




Сообщение отредактировал Contra - 30.11.2007, 0:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander06
сообщение 30.11.2007, 9:38
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 22.11.2006
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858



Цитата
Под ником маленькими буковками по секрету написано ...

СПб - это Санкт-Петербург? Только сейчас понял. biggrin.gif



И всё-таки как насчёт опор под пластик? Кто-нибудь выдерживает 100 мм до дна канала?

Сообщение отредактировал Alexander06 - 30.11.2007, 9:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jula
сообщение 30.11.2007, 9:46
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.11.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 13025



Если мы делаем прокладку в каналах, то по проекту выдерживаем 100мм. Несколько раз ходила на строящиеся теплотрассы-ни разу не видела скользяшек. Трубы в ППУ кладем бесканально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Косарев Иван_*
сообщение 17.12.2007, 20:46
Сообщение #36





Guest Forum






Скажите, у кого-нибудь в городе практикуется диспетчеризация системы ОДК? Хотелось бы узнать мнение, а то мы хотим внедрять это дело helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Contra
сообщение 18.12.2007, 14:44
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Цитата(Косарев Иван @ 17.12.2007, 20:46) [snapback]202889[/snapback]
Скажите, у кого-нибудь в городе практикуется диспетчеризация системы ОДК?

Обратитесь в "Мытищинские Тепловые Сети". Там эта штука внедряется.
Все другие только мечтают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tamusya
сообщение 18.12.2007, 16:59
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 16.11.2006
Пользователь №: 4762



Я что то не поняла про опоры под пластик???? Это вы наружку из пластика на опоры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander06
сообщение 9.1.2008, 12:01
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 22.11.2006
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858



Цитата(Tamusya @ 18.12.2007, 17:59) [snapback]203249[/snapback]
Я что то не поняла про опоры под пластик???? Это вы наружку из пластика на опоры?

Нет. пластиковая труба ложится в непроходной канал. Обычный способ крепления пластика - это его крепления (не знаю как называется), когда забуривается в стену дюбель и крепется опора, в которой труба просто "защёлкивается". Высота трубы от поверхности получается где-то 10 мм. А нужно 100мм. Что делать? Кстати, про Ваше замечание о наружке - ведь вполне может случиться, что на промышленном предприятии прийдётся ложить пластик по наруже...

P.S. Сейчас этот вопрос для меня не очень срочный. Но чувствую, что в перспективе его прийдётся решать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 9.1.2008, 15:09
Сообщение #40


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Contra @ 30.11.2007, 0:42) [snapback]196660[/snapback]
В подмосковной Балашихе на ГВС ставят не оцинкованные трубы, а чёрные с увеличенной толщиной стенки.
Говорят, что всё равно сгниют, но подольше прослужат.
Вот.

И в чем-то правы. Оцинковка гниет в районе швов после сварки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 9.1.2008, 21:00
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Цитата
забуривается в стену дюбель и крепется опора, в которой труба просто "защёлкивается". Высота трубы от поверхности получается где-то 10 мм. А нужно 100мм. Что делать?

Для любого диаметра пластика существуют опоры хомутового типа с привинчиванием хомута к стальной резьбовой штанге диаметром 6-8 мм.
Приварите кусок штанги вертикально к пластине опорной подушки и располагайте хомут на какой угодно разумной высоте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.1.2008, 0:13
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 20934
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если труба для бесканальной прокладки ложится в непроходной канал, проще сделать на дно присыпку 100мм из песка, на слой песка уложить трассу, после испытаний засыпать песком на 200мм выше труб. Такой способ нигде не описан, но мне кажется что он самый быстрый и удобный. Но интересно услышать и другое мнение по поводу такого монтажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 10.1.2008, 9:31
Сообщение #43





Guest Forum






Не слишком ли много песка получается ? На скользячках подешевше будет(моё мнение) rolleyes.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.1.2008, 11:07
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 20934
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Pavlik @ 10.1.2008, 8:31) [snapback]208391[/snapback]
Не слишком ли много песка получается ? На скользячках подешевше будет(моё мнение) rolleyes.gif .

Согласен, песка.......
Но представьте траншею с вскрытой трассой, и мужика в узком канале который пытается прикрепить скользячки к дну или стенке, выставляя по уровню или по отметкам. (Каждая вторая невпопад). и закрепление трубы выше Дн 80 уже становится физически тяжело, нужны прокладки -брусы и 2-3 человека.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 10.1.2008, 12:09
Сообщение #45





Guest Forum






По уровню...... Я в прошлом году общался с нашими прорабами по поводу уклонов ,что типа не реально поймать минимальный уклон 2 мм/м, на что получил ответ в виде : никто с нивелиром трубы не укладывает. Задались наклоном от камеры к камере и пошли.......
В моем понимании уклон трудно соблюсти что с помощью скользячек, что утрамбовывая песок , одинаково нереально huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@lex-26
сообщение 11.1.2008, 10:16
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 15.11.2007
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906



Цитата
СНиП 2.04.07-86 + изменения "Тепловые сети" => глава 6 "Трасса и способы прокладки тепловых сетей" => п. 6.7 абзац 4


Для тех кто еще не знает СНиП 2.04.07-86 заменен СНиПом 41-02-2003
по поводу раздельной прокладки Т1-Т3:
-...при технико-экономическом обосновании. (п.6.11)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander06
сообщение 22.1.2008, 14:39
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 22.11.2006
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858



Сейчас поищу этот СНиП, но сразу же возникает вопрос, а действует ли он на Украине...

Спасибо за подсказки. С привариванием я правда не совсем понял - там что в каналах есть металлические выступы?
Бесканальную не хочу - считаю это опасным. А сигнализацию ни кто ставить не будет.
Относительно прокладки - я работал на котельной и видел, как нам тянули новую трассу (наружку) вместо старой - ни какого нивелира я не видел. Всё делалось на глаз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.1.2008, 15:14
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 20934
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Когда тянут нивелира нет. Нивелир когда меряют и делают отметку начала и конца прямолинейного участка. А на дне лотка метал. закладушки или пластинки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander06
сообщение 22.1.2008, 15:20
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 22.11.2006
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858



Честно говоря при проектировании меня не было (дипломировался) поэтому не знаю как делали.
Ну если есть металл на дне, то это всё решает. Спасибо, огромное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 24.1.2008, 17:52
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Цитата
Ну если есть металл на дне

Нету! Стальная закладная есть у опорной подушки. Повторяю
Цитата
Приварите кусок штанги вертикально к пластине опорной подушки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jula
сообщение 28.2.2008, 12:00
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.11.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 13025



Очень интересные обсуждения. А у меня вот еще вопросик. Делал ли кто проект бесканальной теплотрассы с прохождением под дорогой? Нужна ли дополнительная защита труб, или можно ограничиться глубиной проложения 1м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 29.2.2008, 14:23
Сообщение #52


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12301
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Делали. Прокладку под проезжей частью дорог выполняли в стальных гильзах, в выходом по обе стороны 1 м за край проезжей части.
Защита труб нужна безусловно.
Варианты такие: канальный участок под дорогой, прокладка ППУ-трубопроводов в стальных гильзах, укладка разгрузочных ж/б плит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jula
сообщение 29.2.2008, 14:49
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.11.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 13025



Спасибо большое. Мы тут сочинили узел на свой страх и риск-канал плюс плита, вроде согласовали, теперь будем знать, что достаточно канала или плит.
Кстати, к теме об ОДК. Недавно согласовали проект. К своему сведению узнали, что у нас в Твери всего 2 приборчика для подключения к выводам кабелей-на весь город! При этом о диспетчерских пунктах речь вообще не идет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 29.2.2008, 14:54
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Цитата(jota @ 10.1.2008, 0:13) [snapback]208350[/snapback]
Если труба для бесканальной прокладки ложится в непроходной канал, проще сделать на дно присыпку 100мм из песка, на слой песка уложить трассу, после испытаний засыпать песком на 200мм выше труб. Такой способ нигде не описан, но мне кажется что он самый быстрый и удобный. Но интересно услышать и другое мнение по поводу такого монтажа.

С появлением труб ППУ с 2002г весь капремонт так и делали, но засыпали полностью. Есть большие плюсы:
- действительно удобно;
- можно трассой пройти ближе к фундаменту зданий (если новая);
- неподвижные опоры можно к ж/б конструкциям лотков крепить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Геннадьев...
сообщение 29.2.2008, 17:48
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 7.2.2008
Пользователь №: 15317



А еще по территории детский и дошкольных учереждений требуют ППУ трубы в лотки. rolleyes.gif
Господа уважаемые clap.gif вопросик у меня есть, вот спроектировал я трассу с СОДК ковер концевой вынес на стену здания (на улицу) заложил в спецификацию приборчик контроля влажности изоляции переносной, данная теплосеть поступает на обслуживание городским теплосетям они же и будут осуществлять контроль так вот что же фирма должна закупить прибор и отдать его теплосетям? И еще вопрос, в теплосетях если нет центральной диспечерезации должен быть какой нибудь график объезда небольших участочков ТС с целью отконтролировать...?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 29.2.2008, 18:19
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Цитата(Михаил Геннадьевич @ 29.2.2008, 17:48) [snapback]227272[/snapback]
.... вопросик у меня есть, вот спроектировал я трассу с СОДК ковер концевой вынес на стену здания (на улицу) заложил в спецификацию приборчик контроля влажности изоляции переносной, данная теплосеть поступает на обслуживание городским теплосетям они же и будут осуществлять контроль так вот что же фирма должна закупить прибор и отдать его теплосетям?

Да, как немонтируемое оборудование.
"....И еще вопрос, в теплосетях если нет центральной диспечерезации должен быть какой нибудь график объезда небольших участочков ТС с целью отконтролировать...?"
Это проблемы эксплуатации - всё зависит от уровня автоматизации ЦТП и ТС, штата, графиков осмотра (обходов) и главного инженера smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jula
сообщение 3.3.2008, 8:56
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.11.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 13025



Цитата
так вот что же фирма должна закупить прибор и отдать его теплосетям

У нас в городе всего два таких прибора, уж не знаю кто их покупал, но нас не заставляли...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Contra
сообщение 3.3.2008, 16:20
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Цитата(jula @ 29.2.2008, 14:49) [snapback]227180[/snapback]
Кстати, к теме об ОДК. Недавно согласовали проект. К своему сведению узнали, что у нас в Твери всего 2 приборчика для подключения к выводам кабелей-на весь город! При этом о диспетчерских пунктах речь вообще не идет...

Привет, jula.
В согласованном Вами проекте в спецификации числится какой-либо приборчик?
1. Если ответ - "Да", пусть строители покупают его и сдают в службу эксплуатации. В смету он заложен.
2. Если ответ - "Нет", не беспокойтесь. Сверх согласованного не потребуют, прав нет. Пусь используют имеющиеся в наличии два прибора.
Когда дорастут до диспетчерского контроля, будут требовать в техусловиях на проектирование.
Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 19:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных