> Как расчитать теплопотери здесь?, никогда не сталкивался
IgorVV
сообщение 30.11.2007, 13:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 5.7.2006
Пользователь №: 3324



Вот есть заглубленное здание. Температуру там нужно поддерживать +5 градусов. Сверху обсыпка из грунта на 1,2 м. Как грамотно посчитать теплопотери? Взять разбить стены и пол по зонам, но в каком месте начинается первая зона, здание под обсыпкой? Или через сопротивление теплопередачи перекрытия, нигде не могу найти сопротивление теплопередачи грунта? Условия Московские.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
Гость_Stan_*
сообщение 30.11.2007, 13:46
Сообщение #2





Guest Forum






Стены и пол по зонам, перекрытие как многослойную стенку через коэффициент теплопередачи. Первая зона от уровня земли.

Сообщение отредактировал Stan - 30.11.2007, 13:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IgorVV
сообщение 30.11.2007, 13:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 5.7.2006
Пользователь №: 3324



Коэф теплопередачи Земли?

и почему от уровня земли, при обсыпке уровень земли теряет значение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 30.11.2007, 13:52
Сообщение #4





Guest Forum






По краям обсыпкой можно пренебречь, сопротивление теплопередаче земли примерно 0,3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolyandr21
сообщение 11.4.2008, 7:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 18.1.2008
Пользователь №: 14558



вот у меня тоже в тему про никогда не сталкивался.

подскажите в чем разница между расчетом теплопотерей допустим для второго этажа здания и допустим для такого же этажа на высоте метров в 60! меняется ли температура наружного воздуха хоть на пару градусов? может есть еще какие-то особенности... на такой высоте и скорости ветра немаленькие, надо учитывать это или нет?
huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drean
сообщение 20.4.2008, 8:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



Ветра, температуры - СНиП 23-01-99 (2003) Строительная климатология
Коэффициенты теплопередачи - СНиП II-3-79 (1998) Строительная теплотехника
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolyandr21
сообщение 23.4.2008, 10:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 18.1.2008
Пользователь №: 14558



я конечно пробежался еще раз по снипам, но ничего не нашел. мож вопрос не понят? или я слепой, найти не могу, что тоже возможно... как рассчитать на сколько увеличивается в минус расчетная температура наружного воздуха в зависимости от высоты здания, ведь должна же она изменятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 23.4.2008, 10:23
Сообщение #8





Guest Forum






Расчетная температура величина постоянная и ни в какую сторону не меняется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolyandr21
сообщение 23.4.2008, 10:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 18.1.2008
Пользователь №: 14558



я впринципе нашел только что....
75м на 0,5градуса
100м на 0,7 градус
150м на 1 градус
.......
600м на 3,9градуса


ну и формула:
th=t0-0,0065h
h и 0 маленькие. не получается правильно сделать...



Сообщение отредактировал kolyandr21 - 23.4.2008, 10:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 23.4.2008, 10:42
Сообщение #10





Guest Forum






Скорость ветра влияет на инфильтрацию наружного воздуха в помещении. Поэтому в высотных зданиях необходима механическая приточно-вытяжная вентиляция с притоком превышающим вытяжку для создания избыточного давления в помещениях.
Какой высоты ваше здание?

Сообщение отредактировал Stan - 23.4.2008, 10:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolyandr21
сообщение 23.4.2008, 10:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 18.1.2008
Пользователь №: 14558



я отопление делаю, вентиляцию другой человек, будем надеется, что он учел ваши замечания. 75м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 23.4.2008, 10:52
Сообщение #12





Guest Forum






Тогда температура из СНиПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dorych2
сообщение 23.4.2008, 14:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 15.4.2008
Пользователь №: 17771



Высота здания нужна, чтоб расчитать нагрев инфильтрующегося воздуха,а не для расчета вентиляции ( в твоем случае) rolleyes.gif Этот нагрев ты добавляешь в свои теплопотери

Сообщение отредактировал dorych2 - 23.4.2008, 14:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolyandr21
сообщение 23.4.2008, 15:06
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 18.1.2008
Пользователь №: 14558



Вот это да... Мне кажется не знать того что вы сказали это даже как-то странно. я прям себя как-то странно почувствовал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 18:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных