> Давление в трубопроводах спринклерной системы
Гость_denis777_*
сообщение 12.12.2007, 14:05
Сообщение #1





Guest Forum






Нормируеться ли давление в трубопроводах спринклерной системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 62)
Михаил I
сообщение 12.12.2007, 14:13
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



да - до 100м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 12.12.2007, 17:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(Михаил I @ 12.12.2007, 14:13) [snapback]200903[/snapback]
да - до 100м

под клапаном
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NAL58
сообщение 12.12.2007, 20:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 9.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12739



Но не ниже 30м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 13.12.2007, 7:37
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



в клапане? смотря в каком. В наших спецавтоматика не менее 14м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Klim-home_*
сообщение 13.12.2007, 10:58
Сообщение #6





Guest Forum






НПБ 88-2001* п4.41. При необходимости следует предусматривать мероприятия, предотвращающие повышение давления в питающих трубопроводах установки выше 1,0 МПа
разд.2 Питающий трубопровод - трубопровод, соединяющий узел управления с распределительными трубопроводами.


Сообщение отредактировал Klim-home - 13.12.2007, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Val'demar_*
сообщение 4.3.2008, 17:30
Сообщение #7





Guest Forum






А кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией: Смонтирована система FEGN с насосной от городского ввода. Расчетное давление в сети 1,0 МПа (8 насос создает и 2 от города по ТУ от водоканала). Фактически от города 4-6 бар!!! И давление в системе под 12-14 бар!!! При любом ложном срабатывании насоса есть вероятность выход из строя арматуры или спринклеров. Кто сталкивался и как бретесь с такими давлениями?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TTD_*
сообщение 4.3.2008, 18:12
Сообщение #8





Guest Forum






Как один из вариантов достижения требуемого давления может быть установка частотников.

Сообщение отредактировал TTD - 4.3.2008, 18:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 5.3.2008, 6:17
Сообщение #9





Guest Forum






Есть регуляторы давления (редуктор давления). Поищи в сети. Есть как российские, так и импортные...
например АРТ-85.

Сообщение отредактировал micconen - 5.3.2008, 6:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_emisar_*
сообщение 5.3.2008, 15:31
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Klim-home @ 13.12.2007, 10:58) [snapback]201199[/snapback]
НПБ 88-2001* п4.41. При необходимости следует предусматривать мероприятия, предотвращающие повышение давления в питающих трубопроводах установки выше 1,0 МПа
разд.2 Питающий трубопровод - трубопровод, соединяющий узел управления с распределительными трубопроводами.


Т.е. получается только при необходимости.
Если давление 1,2 МПа - это допустимо? При условии что все оборудование рассчитано на большее рабочее давление! Спринклеры, например, рассчитаны на рабочее давление 12,1 бар. dry.gif

Сообщение отредактировал emisar - 5.3.2008, 15:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 6.3.2008, 5:07
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(emisar @ 5.3.2008, 18:31) [snapback]228602[/snapback]
Т.е. получается только при необходимости.
Если давление 1,2 МПа - это допустимо? При условии что все оборудование рассчитано на большее рабочее давление! Спринклеры, например, рассчитаны на рабочее давление 12,1 бар. dry.gif


помоему если нарушается пункт СНиП по допустимому давлению, это уже необходимость. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_emisar_*
сообщение 6.3.2008, 12:18
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Young @ 6.3.2008, 5:07) [snapback]228785[/snapback]
помоему если нарушается пункт СНиП по допустимому давлению, это уже необходимость. rolleyes.gif


Какой СНиП нарушается? и какой пункт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 6.3.2008, 12:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Так как я Алматинец, ссылаюсь на Казахстанский СНиП. СНиП РК 4.01-41-2006 внутренний водопровод и канализация зданий. п.4.3.9 ... Гидростатический напор в системе раздельного противопожарного трубопровода на отметке наиболее низко расположенного ПК не должен превышать 90м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_emisar_*
сообщение 6.3.2008, 12:52
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Young @ 6.3.2008, 12:29) [snapback]228897[/snapback]
Так как я Алматинец, ссылаюсь на Казахстанский СНиП. СНиП РК 4.01-41-2006 внутренний водопровод и канализация зданий. п.4.3.9 ... Гидростатический напор в системе раздельного противопожарного трубопровода на отметке наиболее низко расположенного ПК не должен превышать 90м.


Что имеется ввиду "в системе раздельного противопожарного трубопровода"?

ПК отдельно от АУПТ. Или противопожарный водопровод АУПТ+ПК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 6.3.2008, 12:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Пожарный водопровод отдельный от хозпитья.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_emisar_*
сообщение 6.3.2008, 15:54
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(Young @ 6.3.2008, 12:29) [snapback]228897[/snapback]
Так как я Алматинец, ссылаюсь на Казахстанский СНиП. СНиП РК 4.01-41-2006 внутренний водопровод и канализация зданий. п.4.3.9 ... Гидростатический напор в системе раздельного противопожарного трубопровода на отметке наиболее низко расположенного ПК не должен превышать 90м.


А почему именно 90 м?

Там всеравно ставится диафрагма для понижения давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 6.3.2008, 16:00
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



90 - максимум в системе, а 40 - максимум у ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 6.3.2008, 16:54
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(emisar @ 6.3.2008, 16:54) [snapback]229016[/snapback]
А почему именно 90 м?

Там всеравно ставится диафрагма для понижения давления.


потму как трубы лопнут newconfus.gif

напор Гидростатический а диафрагма как вы сами понимаете спасает от динамического.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_emisar_*
сообщение 6.3.2008, 17:52
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(B747 @ 6.3.2008, 16:54) [snapback]229060[/snapback]
потму как трубы лопнут newconfus.gif

напор Гидростатический а диафрагма как вы сами понимаете спасает от динамического.


На сколько я знаю и трубы и клапан в ПК (КПЛ) могут выдержать рабочее давление 16 бар!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olic
сообщение 23.3.2008, 19:10
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 2.2.2007
Из: ЦЕНТР
Пользователь №: 5844



Но ведь не более 90 м должно быть под нижним ПК, а если я разобью свой пожарный отсек на 2 зоны перед нижней поставлю регуляторы давления то тогда условие выполняется - общий напор насосов ПК-110м
И ещё вот про Спринклеры- узлы имеют сертификат в ПОЖ.... и давление которое они выдерживают 20,7 бар.... а спринклеры- 12.1 бар
мне кажеться на это можно сослаться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.3.2008, 6:00
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



А мне кажется СНиП не зря писали, и там ограничение - 90. Оборудование-то может и в 2 раза больше держать, как и трубы, но есть еще человеческий фактор - монтажники, сварщики и т.д. По моему проще зонирование сделать, чем ухищряться и искать дырки в нормативке. ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 25.3.2008, 15:13
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Зачем искать дыры, если в российских нормах про максимальный напор ни слова? Может, в Казахстане меньше доверяют своим сварщикам? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 26.3.2008, 5:11
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Sindarkon @ 25.3.2008, 18:13) [snapback]234646[/snapback]
Зачем искать дыры, если в российских нормах про максимальный напор ни слова? Может, в Казахстане меньше доверяют своим сварщикам? smile.gif

может просто у нас составители нормативки предусмотрительней? Или регулярно на абоке сидят? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olic
сообщение 26.3.2008, 9:27
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 2.2.2007
Из: ЦЕНТР
Пользователь №: 5844



А как вот мне быть у меня 4 отсека пожарныж по высоте
раздельные семы АУПТ и ВПТ и давление в системах больше 100 (около)
ну больше 90 в ВПТ и больше 100 в АУПТ мне не хотелось бы делать 16гр насосов
и так уже 8(по 2 на отсек) могу ли я решить проблему с помощью регуляторов давления- для нижней зоны. А узлы управления верхней зоны выкатить на какой нибудь этаж посередине отсека??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 26.3.2008, 10:48
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Olic @ 26.3.2008, 11:27) [snapback]234858[/snapback]
могу ли я решить проблему с помощью регуляторов давления- для нижней зоны.


На системе пожаротушения запрещается ставить лишнюю арматуру. Перечень допустимой арматуры приведен в НПБ 88-2001.
Речь идет о паркинге?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olic
сообщение 26.3.2008, 10:54
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 2.2.2007
Из: ЦЕНТР
Пользователь №: 5844



Цитата(Михаил I @ 26.3.2008, 10:48) [snapback]234879[/snapback]
На системе пожаротушения запрещается ставить лишнюю арматуру. Перечень допустимой арматуры приведен в НПБ 88-2001.
Речь идет о паркинге?

нет у меня высотка
паркинг вообще отд насоска
о ней речь не идёт
само высотное здание- 4 отсека по высоте и на кажд отсек отд насоска- так вот каждый отсек я предпологаю разделить на 2 зоны
и вот для ниж зоны использ регуляторы..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 26.3.2008, 10:56
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



А каким образом вы делили на отсеки?
У меня был торговый комплекс - 4 этажа, я все сделал одним отсеком, вы бы сделали 4?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olic
сообщение 26.3.2008, 10:59
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 2.2.2007
Из: ЦЕНТР
Пользователь №: 5844



Цитата(Михаил I @ 26.3.2008, 10:56) [snapback]234888[/snapback]
А каким образом вы делили на отсеки?
У меня был торговый комплекс - 4 этажа, я все сделал одним отсеком, вы бы сделали 4?

у меня здание высотой около 200м высотой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 26.3.2008, 11:01
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



а 3-х зон не хватит?
1-до 60м
2-от60-120
3 - от 120-200

?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olic
сообщение 26.3.2008, 11:07
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 2.2.2007
Из: ЦЕНТР
Пользователь №: 5844



Цитата(Михаил I @ 26.3.2008, 11:01) [snapback]234893[/snapback]
а 3-х зон не хватит?
1-до 60м
2-от60-120
3 - от 120-200

?

архитекторы выделили отсеки уже тех этажами
хотя я лукавлю- у меня высота здания намного больше
а скоко вы берёте потери в узле управления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 26.3.2008, 11:16
Сообщение #31


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Да архитекторы тут не при чем. В зоне допускается до 800 оросителей. Я бы сделал 3 зоны в вашем случае с напором в каждой до 100м. Если, конечно, число оросителей не превышает 800.

Потери в узле управления я не беру, а считаю, а потом сверяю с допустимыми потерями по НПБ 83-99.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olic
сообщение 26.3.2008, 15:02
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 2.2.2007
Из: ЦЕНТР
Пользователь №: 5844



Цитата(Михаил I @ 26.3.2008, 11:16) [snapback]234904[/snapback]
Да архитекторы тут не при чем. В зоне допускается до 800 оросителей. Я бы сделал 3 зоны в вашем случае с напором в каждой до 100м. Если, конечно, число оросителей не превышает 800.

Потери в узле управления я не беру, а считаю, а потом сверяю с допустимыми потерями по НПБ 83-99.

про 800 я знаю- у меня порядка 3 будет в каждом пож отсеке...
а про потери- я имела ввиду местные именно на узле - какая цифра мне один пож-ый сказал что надо брать 8-10м??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 26.3.2008, 15:10
Сообщение #33


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Olic @ 26.3.2008, 17:02) [snapback]235025[/snapback]
1. у меня порядка 3 будет в каждом пож отсеке...
2. про потери- я имела ввиду местные именно на узле - какая цифра мне один пож-ый сказал что надо брать 8-10м??


1. ну тогда система НЕОБОСНОВАННО разделена на секции, что ведет к значительному увеличению стоимости.
2. Пож-ый не прав. Есть пожарные нормы и правила, где оговорены максимальные потери в узле, а именно 4м.
Сами потери в узле считаются по формулам или графикам (для импортных). Если получается свыше 4м, я ОБЯЗАН взять следующий по диаметру УУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_emisar_*
сообщение 26.3.2008, 17:45
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата(Young @ 25.3.2008, 6:00) [snapback]234417[/snapback]
А мне кажется СНиП не зря писали, и там ограничение - 90. Оборудование-то может и в 2 раза больше держать, как и трубы, но есть еще человеческий фактор - монтажники, сварщики и т.д. По моему проще зонирование сделать, чем ухищряться и искать дырки в нормативке. ИМХО.


Ну прям как робот, сказано - сделано.
А вот чисто по логике почему именно 90м???
"но есть еще человеческий фактор - монтажники, сварщики и т.д." - это то как влияет. Проводятся же все необходимые испытания, которые выявляют человеческий фактор.

Сообщение отредактировал emisar - 26.3.2008, 17:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olic
сообщение 26.3.2008, 17:53
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 2.2.2007
Из: ЦЕНТР
Пользователь №: 5844



Цитата(Михаил I @ 26.3.2008, 15:10) [snapback]235031[/snapback]
1. ну тогда система НЕОБОСНОВАННО разделена на секции, что ведет к значительному увеличению стоимости.
2. Пож-ый не прав. Есть пожарные нормы и правила, где оговорены максимальные потери в узле, а именно 4м.
Сами потери в узле считаются по формулам или графикам (для импортных). Если получается свыше 4м, я ОБЯЗАН взять следующий по диаметру УУ.

обосновано по кол-ву спринклеров 800 в одной секции))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 27.3.2008, 17:03
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(Михаил I @ 26.3.2008, 16:10) [snapback]235031[/snapback]
1. ну тогда система НЕОБОСНОВАННО разделена на секции, что ведет к значительному увеличению стоимости.
2. Пож-ый не прав. Есть пожарные нормы и правила, где оговорены максимальные потери в узле, а именно 4м.
Сами потери в узле считаются по формулам или графикам (для импортных). Если получается свыше 4м, я ОБЯЗАН взять следующий по диаметру УУ.


Михаил, дорогой, вы опять всё перепутали. Пожарник сказал всё верно, потери в клапане могут быть 8-10 метров(с запасом) в эквивалентной длине трубы а не в м.в.с., которые зависят от расхода через этот самый клапан.
Более того, 4 м.в.с. потерь в клапане это более чем 10 кратный запас прочности и если получается эти 4 м.в.с. значит тот, кто проектирует систему ничегошеньки в ней не соображает и его срочно нужно менять на другого, с большим диаметром мозга. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 28.3.2008, 9:44
Сообщение #37





Guest Forum






Смею согласиться с Михаилом I tomato.gif
Есть такой ГОСТ Р 51052-2002 Узлы управления Общие технические требования с п. 6.2.1.3 :
Суммарные гидравлические потери давления в УУ не должны быть более 0,04 МПа.
Аналогичная фраза есть в НПБ 83.
0,04МПа - примерно 4м. вод. столба.
Я не знаю для чего ограничевают потери в УУ. Думаю на прочность корпуса это мало влияет.
Цитата
Более того, 4 м.в.с. потерь в клапане это более чем 10 кратный запас прочности и если получается эти 4 м.в.с. значит тот, кто проектирует систему ничегошеньки в ней не соображает и его срочно нужно менять на другого, с большим диаметром мозга.

dont.gif давайте будем уважительно относиться друг к другу!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 28.3.2008, 11:16
Сообщение #38


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(B747 @ 27.3.2008, 19:03) [snapback]235510[/snapback]
Более того, 4 м.в.с. потерь в клапане это более чем 10 кратный запас прочности и если получается эти 4 м.в.с. значит тот, кто проектирует систему ничегошеньки в ней не соображает и его срочно нужно менять на другого, с большим диаметром мозга. wink.gif


Какая прочность??? Я то думал, вы динозавры с большой головой вымерли... Ан нет. dont.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 28.3.2008, 11:47
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



да не о механической прочности клапана идёт речь, а о надёжности и правильности исполнения самой системы.
если получается 4 метра падение давления в клапане, значит скорость воды в нём больше 10 м/с. дальше, надеюсь, объяснять не нужно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 28.3.2008, 12:50
Сообщение #40


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



К вашему великому удивлению, чем потери напора выше, тем скорость выше. И наоборот. Если в вашем узле потери напора 10м, а в моем - 3, это означает, что скорость движения через ваш больше.
Если не понятно объяснил, могу с цифрами.
Расход через клапан Ду 150 дб около 150 л/с, чтобы скорость была близка к 10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 28.3.2008, 13:13
Сообщение #41





Guest Forum






не... диаметр проходного сечения клапана отличается от Ду трубы и как я понял в меньшую сторону, поэтому если в трубе уже 10м/с, то на клапане будет больше.

Сообщение отредактировал micconen - 28.3.2008, 13:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 28.3.2008, 13:23
Сообщение #42


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



как бы то ни было зависимость есть зависимость:
если потери больше, значит и скорость больше при одном Ду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 28.3.2008, 13:27
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата(Михаил I @ 28.3.2008, 13:23) [snapback]235840[/snapback]
как бы то ни было зависимость есть зависимость:
если потери больше, значит и скорость больше при одном Ду.


зависимость это конечно сила, но таким образом можно притянуть и зависимость радиуса трубы от сопротивления...тогда как обычно все же сопротивление потока зависит от геометрии канала и скорости движения среды rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 28.3.2008, 14:57
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(Михаил I @ 28.3.2008, 13:50) [snapback]235819[/snapback]
К вашему великому удивлению, чем потери напора выше, тем скорость выше. И наоборот. Если в вашем узле потери напора 10м, а в моем - 3, это означает, что скорость движения через ваш больше.
Если не понятно объяснил, могу с цифрами.
Расход через клапан Ду 150 дб около 150 л/с, чтобы скорость была близка к 10.


Да шо ви ховорите, Капитан Очевидность!? newconfus.gif

Цитата(ПРОМЫШЛЕННИК @ 28.3.2008, 14:27) [snapback]235844[/snapback]
зависимость это конечно сила, но таким образом можно притянуть и зависимость радиуса трубы от сопротивления...тогда как обычно все же сопротивление потока зависит от геометрии канала и скорости движения среды rolleyes.gif


вы очевидно не пожарник, т.к. в формуле ВНИИПО используется коэффициент шероховатости трубы, зависимый от диаметра, а не сам диаметр, как например в Хазен-Вильямсе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 28.3.2008, 16:01
Сообщение #45





Guest Forum






Цитата(B747 @ 28.3.2008, 14:57) [snapback]235913[/snapback]
вы очевидно не пожарник, т.к. в формуле ВНИИПО используется коэффициент шероховатости трубы, зависимый от диаметра, а не сам диаметр, как например в Хазен-Вильямсе.


очевидно я не пожарник...но при расчете гидравлических потерьв трубах привык диаметр труб принимать как входной параметр...даже не будучи знакомым с ХАзенами и ВИльямсами....обходимся ИДельчиком прекрасно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Natuc_*
сообщение 28.3.2008, 16:31
Сообщение #46





Guest Forum






Люди, иззвините, может не по теме, есть у кого-то норм. док. по запорной апматуре на внутренний противопожарный водопровод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol
сообщение 31.3.2008, 19:00
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



А расскажите как вы считаете потери в узле управления? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 31.3.2008, 22:47
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



А че формула: квадрат расхода на коэффициент УУ вас не устраивает чтоли?
И на счет 4 метра потерь в УУ я не согласен. Бред это. Получается для узла Д150 максимальный расход примерно 80 л\с, а если у вас категория В2 и вы водой тушите - расход считаем...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 1.4.2008, 6:28
Сообщение #49


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Согласен, что расход большой. Делите на два узла, проблема то какая? С НПБ не поспоришь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 1.4.2008, 11:05
Сообщение #50





Guest Forum






Цитата
на счет 4 метра потерь в УУ я не согласен

Да это проблема при больших расходах. Но мы ведь не можем точно сказать, почему такое ограничение есть. Можем только догадываться. Мысль про 10м/с кажется здравой.
Делить на два узла - тоже не правильно. падает чувстсительность к расходу. Как вариант - ставить обводную задвижку/затвор с приводом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 1.4.2008, 11:21
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(Fireman @ 31.3.2008, 22:47) [snapback]237035[/snapback]
А че формула: квадрат расхода на коэффициент УУ вас не устраивает чтоли?
И на счет 4 метра потерь в УУ я не согласен. Бред это. Получается для узла Д150 максимальный расход примерно 80 л\с, а если у вас категория В2 и вы водой тушите - расход считаем...


в Д150 при 150 л/с потери составят 2.5 м.в.с.
при 80 л/с потери потери составят около 0.9 м.в.с.

з.ы. складывается впечатление, что расчётами здесь никто не заниматеся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol
сообщение 1.4.2008, 11:58
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



Цитата(Fireman @ 31.3.2008, 23:47) [snapback]237035[/snapback]
А че формула: квадрат расхода на коэффициент УУ вас не устраивает чтоли?


коэффициент УУ это я так понимаю про Бийские клапана.

а в гриннеллевских какие-то графики, я просто в них немного путаюсь blink.gif
думала, может по графикам что расскажете
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 1.4.2008, 13:13
Сообщение #53


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(B747 @ 1.4.2008, 14:21) [snapback]237231[/snapback]
в Д150 при 150 л/с потери составят 2.5 м.в.с.
при 80 л/с потери потери составят около 0.9 м.в.с.

з.ы. складывается впечатление, что расчётами здесь никто не заниматеся


Узлы управления бывают разных производителей, нельзя все под одну гребенку подравнивать. Удельные сопротивления разные.
Для Бийского именно 90л/с предел, т.к. удельные 0,0005. dont.gif

Цитата(sol @ 1.4.2008, 14:58) [snapback]237254[/snapback]
а в гриннеллевских какие-то графики, я просто в них немного путаюсь blink.gif
думала, может по графикам что расскажете


главное аккуратно и точно перевести все единицы измерения в Российские. И все получится smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 1.4.2008, 18:36
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Ограничение на потери звучат тока в ГОСТе и НПБ, который практически 1 в 1 повторяет ГОСТ.
В НПБ про это ни слова, в каталогах Бийских тоже.

И как вы разделите систему на зоны??? Ну разделите на две, да пусть даже на 4 зоны 1 цех например. И чо? как вы гарантируете что вскрывшиеся спринклеры будут распределены именно таким образом чтобы расход был не больше 80 л\с на секцию???

И наконец последний аргумент: лично мне экспертиза ни разу по этому поводу замечаний не делала, а вам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 2.4.2008, 6:59
Сообщение #55


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Fireman @ 1.4.2008, 21:36) [snapback]237451[/snapback]
1. Ограничение на потери звучат тока в ГОСТе и НПБ, который практически 1 в 1 повторяет ГОСТ.
2. как вы гарантируете что вскрывшиеся спринклеры будут распределены именно таким образом чтобы расход был не больше 80 л\с на секцию???
3. И наконец последний аргумент: лично мне экспертиза ни разу по этому поводу замечаний не делала, а вам?


1. А этого вам мало???
2. Либо применять УУ с меньшим удельным сопротивлением, или как писали выше обводную линию.
3. Давайте делать правильно, тогда ждать замечаний от экспертизы не придется. Я предоставляю расчет. Потери обычно 2-3м в УУ. Замечаний не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ronin
сообщение 15.3.2009, 21:44
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 13.3.2009
Пользователь №: 30476



В Снипе ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ четко написано
Выписка: Минимальный свободный напор для оросите лей (спринклерных, дренчерных) с условным диа метром выходного отверстия:
- dy = 8...12 мм - 5м вод. ст.,

- dy = 15...20 мм - 10м вод. ст.

8 Максимальный допустимый напор для оросителей (спринклерных, дренчерных) 100м вод. ст.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ржавый гвоздь_*
сообщение 17.3.2009, 10:25
Сообщение #57





Guest Forum






СНиП ?? Это какой? Отменённый?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ronin
сообщение 17.3.2009, 21:01
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 13.3.2009
Пользователь №: 30476



Цитата(Val @ 4.3.2008, 17:30) [snapback]228312[/snapback]
А кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией: Смонтирована система FEGN с насосной от городского ввода. Расчетное давление в сети 1,0 МПа (8 насос создает и 2 от города по ТУ от водоканала). Фактически от города 4-6 бар!!! И давление в системе под 12-14 бар!!! При любом ложном срабатывании насоса есть вероятность выход из строя арматуры или спринклеров. Кто сталкивался и как бретесь с такими давлениями?

Наверно самый дешевый способ поставить дроссельную шайбу для понижения давления в трубопроводе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ronin
сообщение 29.3.2009, 23:05
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 13.3.2009
Пользователь №: 30476



Цитата(ржавый гвоздь @ 17.3.2009, 11:25) [snapback]364733[/snapback]
СНиП ?? Это какой? Отменённый?

СНиП у нас в Казахстане
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nrjst
сообщение 27.4.2017, 7:28
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 30.7.2012
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104



Господа, здравствуйте.

В очередном проекте требуется выполнить системы АУВПТ в соответствии с нормами NFPA13 (там где это не противоречит нормативно-технической базе Р.Ф.);
Возникает много вопросов, а в этой теме хочу попробовать прояснить один:

каким давлением испытывать трубопровод со смонтированными спринклерами?

Согласно п.24.2.1.1 NFPA 13 - 13,8 атмосфер значение испытательного давления.

Но с другой стороны в паспорте на спринклера указано рабочее давление 12,1 атмосферы.

Стоит ли соблюсти требование о 13,8 атмосфер и лишний раз испытать спринклера избыточным давлением?
Или выполнить испытание на 11,8-12,0 атмосферах и лишний раз спринклер не испытывать...

Встречал цифру в 1,5 МПа как значение испытательного давления для спринклеров при их изготовлении...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 27.4.2017, 9:01
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Стоит ли соблюсти требование о 13,8 атмосфер и лишний раз испытать спринклера избыточным давлением?


Полагаю, стоит. Рабочее давление - параметр, при котором элементы гарантированно выполняют свои функции в течение всего времени эксплуатации. Т.е. запас на кратковременное превышение этого параметра у них должен быть.

К тому же есть ещё п.6.1.3:
Rated Pressure.
System components shall be rated for the maximum system working pressure to which they are exposed but shall not be rated at less than 175 psi (12 bar) for components installed above ground and 150 psi (10 bar) for components installed underground.


Не думаю, что документ стал бы противоречить сам себе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 27.4.2017, 12:33
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 2331
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Sindarkon @ 27.4.2017, 9:01) *
Полагаю, стоит. Рабочее давление - параметр, при котором элементы гарантированно выполняют свои функции в течение всего времени эксплуатации. Т.е. запас на кратковременное превышение этого параметра у них должен быть.

К тому же есть ещё п.6.1.3:
Rated Pressure.
System components shall be rated for the maximum system working pressure to which they are exposed but shall not be rated at less than 175 psi (12 bar) for components installed above ground and 150 psi (10 bar) for components installed underground.


Не думаю, что документ стал бы противоречить сам себе.

Речь о номинальном рабочем давлении компонентов системы.

Собственно спринклеры испытываются более сурово.
ISO/FDIS 6182-1:2003(E)
6.8
Leak resistance and hydrostatic strength (see 7.5)
6.8.1
A sprinkler shall not show any sign of leakage when tested according to 7.5.1.
6.8.2
A sprinkler shall not rupture, operate or release any parts when tested according to 7.5.2.
7.5
Leak resistance and hydrostatic strength test (see 6.8)
7.5.1
Twenty sprinklers shall be subjected to a water pressure of 3 MPa (30 bar).
Increase the pressure from 0 MPa to 3 MPa (0 bar to 30 bar) at a rate of (0,1 ± 0,03) MPa/s [(1 ± 0,25) bar/s],
maintain the pressure at 3 MPa (30 bar) for a period of 3 min and then allow it to fall to 0. After the pressure
has dropped to 0, increase it to 0,05 MPa (0,5 bar) within not more than 5 s. Maintain this pressure for 15 s
and then increase it to 1 MPa (10 bar) at a rate of increase of (0,1 ± 0,03) MPa/s [(1 ± 0,25) bar/s], and
maintain it for 15 s. Each sprinkler shall meet the requirement of 6.8.1.
7.5.2
Following the test of 7.5.1, the twenty sprinklers shall be subjected to a water pressure of 4,8 MPa
(48 bar). Fill the sprinkler inlet with water at (20 ± 5) °C and vent it of air. Increase the pressure to 4,8 MPa
(48 bar) at a rate not exceeding 2,0 MPa/min (20 bar/min). Maintain at 4,8 MPa (48 bar) for 1 min. The
sprinkler shall meet the requirements of 6.8.2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nrjst
сообщение 27.4.2017, 13:18
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 30.7.2012
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104



Спасибо, понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 7:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных