> Канализование высоток
Максим
сообщение 15.12.2007, 15:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



По ТУ от пожарных требуется спринклирование всех жилых помещений верхней зоны здания (здание - 28 этажей), надо ли предусматривать мероприятия по сбору и удалению воды из квартир при тушении пожара, если надо то каким образом это сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
Skorpion
сообщение 16.12.2007, 9:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Сбор и удаление воды предусматривается только из подвальных помещений, в других случаях вода сама найдет, куда ей стекать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 17.12.2007, 8:32
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Skorpion @ 16.12.2007, 11:59) [snapback]202301[/snapback]
Сбор и удаление воды предусматривается только из подвальных помещений, в других случаях вода сама найдет, куда ей стекать.


biggrin.gif до подвала и дойдет biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cus_*
сообщение 17.12.2007, 9:09
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Максим @ 15.12.2007, 15:11) [snapback]202120[/snapback]
По ТУ от пожарных требуется спринклирование всех жилых помещений верхней зоны здания (здание - 28 этажей), надо ли предусматривать мероприятия по сбору и удалению воды из квартир при тушении пожара, если надо то каким образом это сделать?


Конечно надо!!! Иначе она по всем этажам пройдет и до подвала уже не дотечет blink.gif
Самый простой выход в общем коридоре трап и в отдельный стояк в квартирах полы необходимо сделать выше чем в коридоре. Вместо трапа можно попробовать что-то из воронок водосточных. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 17.12.2007, 9:35
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Cus @ 17.12.2007, 11:09) [snapback]202551[/snapback]
и до подвала уже не дотечет


почему не дотечет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lordkoly
сообщение 17.12.2007, 11:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488



а как на счет трапа у мусоропровода, он же на каждом этаже, туда и стечет ИМХО smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 17.12.2007, 11:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



Цитата(lordkoly @ 17.12.2007, 11:05) [snapback]202595[/snapback]
а как на счет трапа у мусоропровода, он же на каждом этаже, туда и стечет ИМХО smile.gif

Это требование для какой этажности? В СНиПе 2.04.01-85* говорится только о трапе в мусорокамере,т.е. на 1-м этаже только. А на каждом этаже трап - где написано? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lordkoly
сообщение 17.12.2007, 11:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488



А чебы не поставить на каждом. Честно говоря я думал что надо ставить на каждом этаже возле мусоропровода, вот как раз и для отвода воды во время пожара пригодились бы. Хотя хз...если не надо ставить трапы на каждом этаже то по лестнице стечет:).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 17.12.2007, 12:11
Сообщение #9


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Во-первых, трап не надо делать у мусоропровода. Ставят только в мусорокамере, где стоит промывочный кран.
Во-вторых, если потечёт по лестничной клетке, то могут пострадать другие этажи. А это недопустимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 17.12.2007, 15:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Cus @ 17.12.2007, 10:09) [snapback]202551[/snapback]
Конечно надо!!! Иначе она по всем этажам пройдет и до подвала уже не дотечет blink.gif
Самый простой выход в общем коридоре трап и в отдельный стояк в квартирах полы необходимо сделать выше чем в коридоре. Вместо трапа можно попробовать что-то из воронок водосточных. rolleyes.gif

Где ставить трапы - прописано в СНиПе. Это - "мокрые" помещения, где есть, как правило, поливочные краны. Если поставите трапы или воронки (гидрозатвор не забудете?) в общем коридоре, то они преврвтятся в пепельницы и грязесборник, вода в гидрозатворах испарится, будет запах. Если полы в квартирах сделать выше, вода все равно в них останется из-за наличия порога. По удалению воды после пожаротушения с верхних этажей - нет технического решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cus_*
сообщение 17.12.2007, 16:24
Сообщение #11





Guest Forum






Если не ставить ничего вода от пожара затопит не один - два этажа а поболее. Да норм нет, но их отсутствие не означает что делать ничего не нужно, сейчас много видов разных трапов - можно что-нибудь придумать. bang.gif
МГСН 4.19-05 Многофункциональные высотные здания и комплексы - вроде он еще не принят - но там есть требования по устройству отвода вод при пожаре на всех этажах при спринклерном пожаротушении.

Сообщение отредактировал Cus - 17.12.2007, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 17.12.2007, 16:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Когда-то давно, (еще при Леониде Ильиче), проектный институт привязывал проект жилого дома с квартирами гостиничного типа (кажется чехословацкий), так вот в столовых и в санузлах стояли трапы. На счет пожкранов - не помню, но все равно наши ВК-ки все убрали. В некоторых старых домах, постройки пленных немцев, в ванных комнатах стоят трапы до сих пор.

Сообщение отредактировал zem - 17.12.2007, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_McS_*
сообщение 17.12.2007, 17:59
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Лена @ 17.12.2007, 11:11) [snapback]202600[/snapback]
В СНиПе 2.04.01-85* говорится только о трапе в мусорокамере,т.е. на 1-м этаже только. А на каждом этаже трап - где написано? rolleyes.gif

Небезызвестный Колубков (Москва) пишет в своей книге по высоткам, что места общего пользования в современном здании имеют большие площади и к ним предъявляются серьезные гигиенические требования (в плане уборки), поэтому требуется устанавливать поливочный кран и трап возле мусоропровода на каждом этаже - для уборщицы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 17.12.2007, 18:11
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



Цитата(McS @ 17.12.2007, 17:59) [snapback]202823[/snapback]
Небезызвестный Колубков (Москва) пишет в своей книге по высоткам, что места общего пользования в современном здании имеют большие площади и к ним предъявляются серьезные гигиенические требования (в плане уборки), поэтому требуется устанавливать поливочный кран и трап возле мусоропровода на каждом этаже - для уборщицы.

Вообще-то логично будет при том,что есть спринклерное пожаротушение квартир в высотках делать и водоотведение на случай срабатывания этой системы.
Я сама такие проекты еще не делала,но видела проект готовый московской 40-этажки.Там как раз что касаемо этого вопроса,на каждом этаже возле мусоропровода устанавливаются трапы с дальнейшим их подключением к водосточным стоякам и поливочные краны. Наверное все же где-то это требование прописано.Вот только где? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_McS_*
сообщение 17.12.2007, 19:09
Сообщение #15





Guest Forum






TCH 31-332-2006. Санкт-Петербург. ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ.

9.19 На всех технических этажах, включая нижний технический этаж, а также в технических помещениях с оборудованием, использующим воду (камеры орошения и т.д.) необходимо предусмотреть установку трапов или приямков с погружными насосами.
Следует предусматривать мероприятия для удаления воды при срабатывании системы АУПТ здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 8:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных