> Вентиляция залов в кинотеатре., Хотелось бы узнать Ваши мнения ...
Гость_Alexsa_*
сообщение 28.11.2005, 13:29
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день Всем!!!
Недавно мы столкнулись с такой задачей, как вентиляция залов в кинотеатре ... конечно же сразу стало очевидно то, что нужно будет осуществлять как приток воздуха в зал, так и вытяжку из него ... Всем Вам прекрасно известно, что существуют различные схемы и рекомендации как это все можно реализовать, но в их многообразии можно легко заплутать и в конце концов задуматься, а правильный ли ты выбрал путь :wacko:
Так вот у нас схема вентиляции получилась следующая:
- подачу приточного воздуха было решено осуществлять в нижней части зала в нескольких местах ... гребенкой решеток непосредственно от экрана ... и несколькими решетками по обоим сторонам проходов в конце зала практически на выходе на высоте 1-1,2 м. от пола.
- удаление же воздуха планируеться производить через вытяжные решетки, расположенные в верхней части зала по всему его периметру ... в подв. потолке.
Хотелось бы узнать Ваши мнения ... плюсы и минусы предложенной схемы вентиляции rolleyes.gif
Одна голова хорошо, а две лучше ... Заранее СПАСИБО!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 62)
Гость_Ворон_*
сообщение 28.11.2005, 16:17
Сообщение #2





Guest Forum






Противники, такого воздухораспределения утверждаю,что запахи от обуви будут подниматься вверх.В пример приводят роту солдат на сеанс. Но с этим можно спорить, во первых наши солдаты самые чистые в мире, во вторых если есть запах, то хоть вентилятор у сапог поставь всё равно не поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 28.11.2005, 16:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



rolleyes.gif biggrin.gif Обычно при подаче воздуха снизу, а заборе сверху - легко поднимается пыль !
В советских кинотеатрах делали как раз наоборот! Во всех кинотеатрах постройки 70-80 годов прошлого века стояли кондиционеры - но не работали! Из соображения "Ничего сэнтими людями за два часа не сделается" и "Пар костей не ломит". После сеанса 15 минутная продувка и порядок.
И про солдат тоже не забывайте! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ворон_*
сообщение 28.11.2005, 16:50
Сообщение #4





Guest Forum






В одном из театров запороли проект на Hoval из-за ухудшении акустики при мощной струе сверху.Проектировщики ошибку признали и быстренько написали в проекте -мол работают установки во время антрактов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexsa_*
сообщение 2.12.2005, 14:27
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Нестор @ Nov 28 2005, 16:40 )
rolleyes.gif  biggrin.gif Обычно при подаче воздуха снизу, а заборе сверху - легко поднимается пыль !
В советских кинотеатрах делали как раз наоборот! Во всех кинотеатрах постройки 70-80 годов прошлого века стояли кондиционеры - но не работали! Из соображения "Ничего сэнтими людями за два часа не сделается" и "Пар костей не ломит". После сеанса 15 минутная продувка и порядок.
И про солдат тоже не забывайте! clap.gif

Да уж, т.е. по Вашему мнению Нам следует еще раз подумать прежде чем реализовать это проект???
А то жалко зрителей становиться, особенно если принять во внимание роту солдат biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DvaUdara
сообщение 2.12.2005, 15:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253



Подача воздуха снизу - это вытесняющая вентиляция.
Воздух подается в огромных количествах с довольно маленькой скоростью.

Насчет подъема пыли - она тяжелее воздуха, поэтому если подавать с маленькой скоростью - она не подымается..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 2.12.2005, 17:18
Сообщение #7





Guest Forum






У Halton имеются низкоскоростные воздухорапределители для вытесняющей вентиляции в залах театров, кинотеатров (представлены на рисунке). В основном расчитаны на расход не более 70-90 м3/ч при уровне звуковой мощности до 20-25 дБ. Устанавливаются под сидениями. Скоре всего, по деньгам не потянете, но сама информация интересна. smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  HALTON.JPG ( 20,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 2.12.2005, 17:24
Сообщение #8





Guest Forum






Вот, например, краткое описание одного из них (BCF). Остальные - аналогичные.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  BCF_HALTON.JPG ( 56,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянул_*
сообщение 2.12.2005, 23:13
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Ворон @ Nov 28 2005, 16:18 )
Противники, такого воздухораспределения утверждаю,что запахи от обуви будут подниматься вверх.В пример приводят роту солдат на сеанс. Но с этим можно спорить, во первых наши солдаты самые чистые в мире, во вторых если есть запах, то хоть вентилятор у сапог поставь всё равно не поможет.

Предлагаю сапоги оставлять у входа. Проветриватся.
А солдат с портянками через плечо рассредоточить между зрителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Надежда И._*
сообщение 3.12.2005, 16:05
Сообщение #10





Guest Forum






"Формула кино" подачу распределяет по всему залу над зрителями в подвесном потолке, а вытяжку размещает в задней части зала, так же в подвесном потолке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 3.12.2005, 16:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



Цитата(Alexsa @ Dec 2 2005, 14:28 )
Нам следует еще раз подумать прежде чем реализовать это проект???
А то жалко зрителей становиться, особенно если принять во внимание роту солдат biggrin.gif

rolleyes.gif
Думать рекомендуется всегда! Это факт !!

Я бы.... подумал!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Глoz
сообщение 3.12.2005, 19:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755



При проектировании систем вентиляции и кондиционирования зрительных залов следует учитывать много факторов. К определяющим относятся габаритные размеры, требуемое количество свежего воздуха , а точнее его процентное содержание в подающем, имеется ли второй подогрев летом , мощности освещения, а точнее используется ли зал для проведения мероприятий с включенным освещением, имеются ли прожекторы (для возможных спектаклей).
Следует иметь ввиду что при подаче снизу , расчетный перепад температур невысок (2-4) и это приводит к увеличению количества и требует второй подорев.
Наиболее употребляемая схема - сверху вниз и вверх. Подача с потолка или для больших залов сбоку и сзади. Удаление под экраном (на рециркуляцию) и обычно в задней части потолка для выброса. Эти решетки используются также для дымоудаления. Во всяком случае из моей практики проектирования залов- это наиболее экономичное и часто встречающееся решение.
Подачу снизу я применял для театров с высоким требованием для уровня комфорта.
При подаче снизу есть сложности с противопожарными требованиями и разводкой воздуховодов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 4.12.2005, 11:30
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Допускается принимать любое техническое решение!
Для создания "исключительного" микроклимата в зоне одного отдельно стоящего кресла можновыполнить вытяжу снизу (под креслом) а приток в области спинки кресла впереди сидящего ... с регулятором подачи воздуха рядом с точкой подключения синхронного перевода и устройства местного освещения. Если же желаете, то можно выполнить по "рабоче-крестьянски" - подача воздуха в верхнюю зону со сторны проектора, а забор воздуха со стороны сцены и ограждений...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexsa_*
сообщение 5.12.2005, 9:14
Сообщение #14





Guest Forum






Действительно когда начинали проект мы делали ставку вытесняющюю вентиляцию. И как точно заметил DvaUdara воздух будет подается в достаточно больших количествах, но с довольно маленькой скоростью. Мы предполагаем подовать воздух со скоростью 0,8 - 1 м/с.
По поводу "Формулы кино", когда подачу распределяет по всему залу над зрителями в подвесном потолке, а вытяжку размещает в задней части зала, так же в подвесном потолке - но должны же быть и новые решения - надо двигаться вперед (путем проб и возможно ошибок smile.gif ).
Не могу не согласиться с ss.23 - насчет низкоскоростные воздухорапределители Halton - действительно по деньгам многова-то, но сама информация интересна. Наш выбор остановился на продукции "Арктос" cool.gif.
Большое всем спасибо за Ваши мнения и советы!!!
Если есть еще какая нибудь интересная информация - то буду рада услышать ее!!! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 5.12.2005, 12:25
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Я бы поставил приточнj-вытяжную установку с фреоновым или водяным модулем охлаждения, тем самым решил бы и вентиляцию и кондиционирование. На приток поставил бы бональные диффузоры. На вытяжку не рег. решётки. И не дует и дёшёво. Воздух и приточный и вытяжной подавал/забирал с верхнеё зоны. Холодный воздух по любому опустится в низ.
Такую схему применял, всё работает отлино.
Приточно-вытяжная камера с роторным рекуператором VTS. А чиллер Carrier.

Зачем всё усложнять ? tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexsa_*
сообщение 5.12.2005, 12:38
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(Dr_Brown @ Dec 5 2005, 12:26 )
Я бы поставил приточнj-вытяжную установку с фреоновым или водяным модулем охлаждения, тем самым решил бы и вентиляцию и кондиционирование. На приток поставил бы бональные диффузоры. На вытяжку не рег. решётки. И не дует и дёшёво. Воздух и приточный и вытяжной подавал/забирал с верхнеё зоны. Холодный воздух по любому опустится в низ.
Такую схему применял, всё работает отлино.
Приточно-вытяжная камера с роторным рекуператором VTS. А чиллер Carrier.

Зачем всё усложнять ? tomato.gif

Если Я правильно поняла, то у Вас есть опыт эксплуатации такой схемы.
Тогда хочу спросить:" А с какими скоростями Вы подавали и соответственно забирали воздух? ".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 5.12.2005, 12:44
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Dr_Brown, заметил Вы во всех своих постах не просто описываете оборудование в общих словах, например: "Приточно-вытяжная камера с роторным рекуператором", а всегда указываете одного и того же производителя. Какого, Вы и сами знаете. Простите за нескромный вопрос, к чему эта реклама?

Про банальные диффузоры.
Насколько банальные? Если "туалетные тарелочки" то это уж слишком для кинозала. На мой взгляд.
"Холодный воздух по любому опустится вниз", для лета можно допустить (хотя расчет воздухораспределения не помешает), а что произойдет зимой, когда приточный воздух не такой "холодный"? А может быть и "теплый"? Никуда он тогда не опустится, а успешно будет удален вытяжными решетками из верхней зоны так и не достигнув РЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 5.12.2005, 12:50
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Диффузоры можно Twitoplast поставить.

А скорость на притоке из решётки принять 3 м/с, а на вытяжке например 1,5 м/с. Тогда и летом и зимой будет всё ок.

А рекламы никакой просто указываю производителя, для пущей точности.

Да и ещё желательно и на притоке и на вытяжке поставить регулировку скорости вентилятора, для удобства наладки, так как при таком варианте расход будет не мальнький.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 5.12.2005, 13:21
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



А из какаих соображений именно так ?

А вы что на одну установку хотите все четыре зала повесить ? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexsa_*
сообщение 5.12.2005, 13:23
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(Dr_Brown @ Dec 5 2005, 13:22 )
А из какаих соображений именно так ?

А вы что на одну установку хотите все четыре зала повесить ? huh.gif

Нет, не совсем так ... Будет три установки ... одна на два не больших зала и соответственно две на другие два зала... А от приточно вытяжной установки - отказались первоначально и решили делать отдельно приток и вытяжку smile.gif !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 5.12.2005, 13:25
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



А два небольших зала будут одновременно работать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 5.12.2005, 13:27
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Кстати вот ссылочка на проект:

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=744

Посмотрите там как организована, вентиляция и кондиционирования в кинотеатрах на последней отметке в небольших двух залах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexsa_*
сообщение 5.12.2005, 13:37
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(Dr_Brown @ Dec 5 2005, 13:26 )
А два небольших зала будут одновременно работать ?

Хороший вопрос, ведь если задуматься - когда в одном зале будут идти сеансы, а в другом нет, то наша система будет работать в холостую на 50% dry.gif ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 5.12.2005, 13:44
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Вот видите как хорошо, сами отвечатете на свои вопросы tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexsa_*
сообщение 5.12.2005, 13:48
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(Dr_Brown @ Dec 5 2005, 13:45 )
Вот видите как хорошо, сами отвечатете на свои вопросы tongue.gif

Да уж ... вот только незнаю хорошо это или плохо ... (лучше бы своевременно) smile.gif !
Спасибо за ссылку - обязательно посмотрю проект!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 5.12.2005, 14:57
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата(Dr_Brown @ Dec 5 2005, 12:51 )
Диффузоры можно Twitoplast поставить.

А скорость на притоке из решётки принять 3 м/с, а на вытяжке например 1,5 м/с. Тогда и летом и зимой будет всё ок.

Тем самым вы предлагаете расчет воздухораспределения не делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 5.12.2005, 16:17
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Цитата(dron @ Dec 5 2005, 14:58 )
Цитата(Dr_Brown @ Dec 5 2005, 12:51 )
Диффузоры можно Twitoplast поставить.

А скорость на притоке из решётки принять 3 м/с, а на вытяжке например 1,5 м/с. Тогда и летом и зимой будет всё ок.

Тем самым вы предлагаете расчет воздухораспределения не делать?

У меня в производстве нах. постоянно 4-5 обьектов, если ещё все расчеты делать и считать по правильному, то на всё времени не хватит.
Я считаю только то, в чём не уверен. Проектирую пять лет уже, пока никтоне жаловался.
Да и спасибо никто не говорил. Работа у нас не благодарная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Артем_*
сообщение 5.12.2005, 17:37
Сообщение #28





Guest Forum






Здравствуйте, коллеги!
Я прошу прощения за вторжение в ваш разговор. Может вы сможете мне помочь. Вы не знаете где скачать программу подбора 3-хходовых клапанов Tour & Andersson?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexsa_*
сообщение 6.12.2005, 6:38
Сообщение #29





Guest Forum






Со скоростями в решетках, можно сказать определились rolleyes.gif - а какие скорости по рекомендуете брать в самом воздуховоде по всей трассе (от вент. камеры)???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 6.12.2005, 9:15
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



От 3-x до 5 м/с.
Вы что никогда не проектировали ? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 6.12.2005, 9:43
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Встретился как-то в проекте адм здания 11 м\с???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexsa_*
сообщение 6.12.2005, 10:13
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(Igor Barishpolets @ Dec 6 2005, 09:44 )
Встретился как-то в проекте адм здания 11 м\с???

Ну и какая судьба постигла тот проект biggrin.gif ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 6.12.2005, 11:07
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Цитата(Igor Barishpolets @ Dec 6 2005, 09:44 )
Встретился как-то в проекте адм здания 11 м\с???

Как бы в транзитах допускается 7-12 м/с.
Тот проект на который я давал ссылку, имеется пара мест, где в транзитах 20 м/с tomato.gif
Обьект реальный, работает. Только шума немерянно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexsa_*
сообщение 6.12.2005, 11:44
Сообщение #34





Guest Forum






Если такой уровень шума устраивает заказчика - почему бы и нет!!!
Ну, а что Вы господа специалисты можите сказать по поводу оборудования фирмы REMAK (Чехия) ... хотелось бы услышать Вашу оценку ( + и -) huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 6.12.2005, 11:50
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Щас Дохтор Браун вам будет петь дифирамбы ВТС-Клима dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexsa_*
сообщение 6.12.2005, 11:57
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(dron @ Dec 6 2005, 11:51 )
Щас Дохтор Браун вам будет петь дифирамбы ВТС-Клима dry.gif

А давайте ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 6.12.2005, 12:25
Сообщение #37





Guest Forum






ой, не надо... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexsa_*
сообщение 6.12.2005, 13:26
Сообщение #38





Guest Forum






Цитата(ss.23 @ Dec 6 2005, 12:26 )
ой, не надо... biggrin.gif

Почему так категоричено???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 6.12.2005, 13:36
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



А вы не поленитесь, поищите в поиске, на aircon.ru зайдите, там почитайте отзывы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 6.12.2005, 14:23
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



А что приточки будут REMAK ? Какого типоразмера ?
Отношусь нормально.
Вообще то мне нравится Systemair. Но дороговато.
А как насчёт S&P ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexsa_*
сообщение 6.12.2005, 14:34
Сообщение #41





Guest Forum






Совершенно верно wink.gif приточные установки будут Remak Vento (60x35 и 100x50)... А вот S&P не рассматривали ... альтернативные варианты были, но другие!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 6.12.2005, 14:53
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Забанят Ваш Remak. tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexsa_*
сообщение 7.12.2005, 7:38
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата(Dr_Brown @ Dec 6 2005, 14:54 )
Забанят Ваш Remak. tongue.gif

В смысле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
veal
сообщение 7.12.2005, 10:50
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 25.8.2005
Пользователь №: 1115



Уважаемый Др Браун, не могли бы Вы перечислить кинотеатры, в которых за пять лет успели напроектировать вентиляцию. Чтобы я туда случайно не пошел кино смотреть. Боюсь нанюхаюсь портянок, если пару солдат будет в зале сидеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 7.12.2005, 18:13
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Цитата(veal @ Dec 7 2005, 10:51 )
Уважаемый Др Браун, не могли бы Вы перечислить кинотеатры, в которых за пять лет успели напроектировать вентиляцию. Чтобы я туда случайно не пошел кино смотреть. Боюсь нанюхаюсь портянок, если пару солдат будет в зале сидеть.


Не надо самого умного из себя делать.

Интересно как бы Вы запроектировали вентиляцию ?

Вот ответьте, а потом посмотрим кто портянок нанюхается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
veal
сообщение 8.12.2005, 11:10
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 25.8.2005
Пользователь №: 1115



Не вижу списка. Видимо не поместился на страницу. А такое слово, как воздухораспределение Вы, многоуважаемый слышали? Или пять лет ставите туалетные клапаны в помещения с 10кратным воздухообменом? А то, что VTS дает откаты за свои камеры, еще не говорит об их качестве.
Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexsa_*
сообщение 8.12.2005, 11:16
Сообщение #47





Guest Forum






Уважаемые специалисты ... не дадите ли еще один совет ... какую приточную установку можно подобрать (23000 м3/ч)??? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 8.12.2005, 12:07
Сообщение #48





Guest Forum






Вы, вроде, Ремак хотели. Не проходит, что ли (ХР28)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexsa_*
сообщение 8.12.2005, 14:29
Сообщение #49





Guest Forum






Цитата(ss.23 @ Dec 8 2005, 12:08 )
Вы, вроде, Ремак хотели. Не проходит, что ли (ХР28)?

Просто не большие не состыковки с поставщиками, а у Вас нет более подробной информации об ХР28 ... (краткого описания) или основные хар-ки helpsmilie.gif ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 8.12.2005, 16:04
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Цитата(veal @ Dec 8 2005, 11:11 )
Не вижу списка. Видимо не поместился на страницу. А такое слово, как воздухораспределение Вы, многоуважаемый слышали?  Или пять лет ставите туалетные клапаны в помещения с 10кратным воздухообменом? А то, что VTS дает откаты за свои камеры, еще не говорит об их качестве.
Удачи!

Слушай дорогой, ты тон пониже сделай.
А то по Калиниграду скоро будешь боятся ходить.
А ты такой честный и правильный, откаты никому не даешь.
Учавствуешь в тендерах по честному.
Знаешь чколько таких как ты наказывали, на тендерах ?
А по поводу списков, приезжай выдам лично, в трёх экземплярах, и по е....лу заодно.
Ну если ты типа такой умный и правильный, то рассказал бы нам незнающим как делать расчёт воздухораспределения делать ? А то мы здесь без твоих советов ничего запроектировать не можем.
Боже помогите нам пожайлуста !

Лучше бы девушке совет дельный дал.

"ГУРУ" КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ НАШЁЛСЯ ЗДЕСЬ ! blink.gif

P.S.
А я, как бы VTS, сильно и не нахваливаю. Я вообще Carrier представляю.
И вообще какая разница кто кому откаты даёт. Выживает сильнейший.
Главное результат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
veal
сообщение 8.12.2005, 17:48
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 25.8.2005
Пользователь №: 1115



Да, не раз замечал, что громче всех лает самая трусливая собачонка.

Откаты никому не даю. Себя за гуру не считаю. Стараюсь вредных советов не давать.

Сообщение отредактировал elena - 8.12.2005, 17:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 8.12.2005, 18:11
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата(Dr_Brown @ Dec 8 2005, 16:05 )
А ты такой честный и правильный, откаты никому не даешь.
Учавствуешь в тендерах по честному.

Молодца!
Доктор, поздравляю! Вы первый публично признались что берете откаты от VTS. Конечно, много кто берет, но никто еще не признавался публично. Решпект. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 8.12.2005, 18:18
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Никогда в жизни не получал ни одного отката.

Сам давал, но закладываю то или иное оборудование в проекты сугубо из личного интереса.

А как известно личные интересы бывают разные.

Вы меня здесь что в откатах уличить хотите?

Думаете я на собсвенном предприятии себя наё....?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 8.12.2005, 21:42
Сообщение #54





Guest Forum






к Alexsa

Описание есть. Если это можно так назвать. Скорее это буклет. Для специалиста он мало что даёт. Приложил здесь.
Не знаю, почему Вас динамили поставщики. Если это из Ремак-Центра, то очень странно такое слышать. На мой запрос они отвечают в течение дня.
Если есть желание, я могу Вам подобрать конфигурацию (правда, без цены). Файл можно потом отослать поставщику, он выдаст коммерческое предложение. Если она простая, линейная, то напишите всего лишь условия и требуемые параметры (на мой адрес). Если есть какие-то заморочки, то приложите план венткамеры в AutoCAD`e и пожелания по размещению. Нарисуйте (или укажите на словах) только, где шахта или решётка забора воздуха, и в каком месте планируете вывести нагнетающий воздуховод из венткамеры (и направление), а также укажите входную дверь, высоту венткамеры, покажите ригели и дайте их сечение. Обязательно укажите желаемый максимальный уровень звуковой мощности на выходе ЦК, и ограничения по шуму в зоне заборной решётки. Не забудьте дать параметры отопительной воды (или лимит по эл. потреблению для эл.нагревателя).
Можно писать сразу в Ремак-Центр. Например, Льву (lev<собака>remak-moscow.ru). Ответит в течение дня-полутора. По крайней мере, я обращу на это его внимание. biggrin.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AEROMASTER_XP.zip ( 456,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexsa_*
сообщение 9.12.2005, 16:45
Сообщение #55





Guest Forum






Спасибо за информацию ss.23 clap.gif , я обязательно воспользуюсь Вашим советом!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Трубач_*
сообщение 30.12.2005, 12:21
Сообщение #56





Guest Forum






И не забудьте о системах шумогашения.
В кинотеатрах это весьма существенный аспект.
Кроме стандартных шумогасителей, ставятся также виброгасители или виброкомпенсаторы. bestbook.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Phonolyt.jpg ( 3,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 16.2.2006, 22:30
Сообщение #57





Guest Forum






Некоторые пособия к СНИП 2.08.02-89 по проектированию клубов и театров. smile.gif

RAR-файл = 2,8 Мб.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Clubs_.rar ( 2,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 408
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexsa_*
сообщение 28.7.2006, 12:36
Сообщение #58





Guest Forum






Привет Всем еще раз. Хочу поблагодарить Всем тем кто когда-то помог мне оч. дельными советами smile.gif . Вот хочу похвастаться что все получилось и кинотеатр заработал ...Если кому будет нужна помощь в подобных проектах - обращайтесь помогу чем смогу .... Удачи Всем. wink.gif Да, кстати Remak работает отлично!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 28.7.2006, 14:22
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Все хорошо, что хорошо кончается. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kuzya
сообщение 18.12.2007, 12:43
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 5.7.2004
Пользователь №: 37



Цитата(Alexsa @ 28.7.2006, 12:36) [snapback]40153[/snapback]
Привет Всем еще раз. Хочу поблагодарить Всем тем кто когда-то помог мне оч. дельными советами smile.gif . Вот хочу похвастаться что все получилось и кинотеатр заработал ...Если кому будет нужна помощь в подобных проектах - обращайтесь помогу чем смогу .... Удачи Всем. wink.gif Да, кстати Remak работает отлично!

Коллега, так какую схему в итоге применили? Какая скорость из решеток?
Как осуществляется отопление залов?
И как оборудование Ремак - я смотрю с момента сообщения больше года прошло, не подводило ли оно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 18.6.2008, 10:12
Сообщение #61


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



не стал создавать отдельную тему, может кто подскажет.
При расчете воздухообмена зала кинотеатра в СНиПе написано принимать 20 м3/ч или по расчету.
Может кто знает по какому расчету и где ссылка на него?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 18.6.2008, 10:20
Сообщение #62


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Расчет системы вентиляции для воздушного отопления, расчет системы вентиляции на центральное кондиционирование например.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 18.6.2008, 14:37
Сообщение #63


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



т.е. если у меня обычное отопление и охлаждения нет, то брать 20 м3/ч на человека?
и где написано что только эти расчеты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 13:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных