Проверьте Детский Сад!, на каникулах |
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
30.12.2007, 10:38
|
Guest Forum

|
Уважаемые коллеги! Мне нужен отпуск в январе, для этого нужно сдать тот самый Детсад. Почти сделано, надо проверить. Пишите строго в Личку свой эл.адрес, я буду пересылать свои чертежи без кодов. Каждому кто поможет именно по этому объявлению, ПОДАРЮ 1 СД с индексами: текстами сотен книг и информации, с поиском за 5 секунд, заменяет 18 ГИГАбайт натуральной информации. Примечание: разделы Отопление, Вентиляция. Приер того о чём речь в теме №20000 "Детсад имени Гарри Поттера". http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...t=0&start=0 Жду Добровольцев...
Сообщение отредактировал Сфинкс - 30.12.2007, 11:45
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 44)
Гость_Сфинкс_*
|
3.1.2008, 12:48
|
Guest Forum

|
Ввиду того, что все обратившиеся требуют ещё другие проекты детских садов, прошу подождать чуток, собираю! Что собрал смотрите здесь и сейчас:::
Сообщение отредактировал Сфинкс - 12.2.2008, 12:45
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
6.1.2008, 11:46
|
Guest Forum

|
Вижу, что скачивают ежечасно, а помогать не хочут. Год Крысы наступил?! Губернаторский объект был построен без проверки со стороны моего начальства. Ах, да, это ж был 2007-й, год Свиньи. Посмотрите Детский сад: в архиве 1 dwg по отоплению, плюс 1 doc общие данные. Далее почищу и дам Вентиляцию и Теплые полы. Жду злые замечания!!!
Сообщение отредактировал Сфинкс - 12.2.2008, 12:46
|
|
|
|
|
12.1.2008, 22:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 15.4.2007
Из: Украина
Пользователь №: 7166

|
Сомниваюсь, что замечания будут злосными, но всё же: - в помещении бассейна не мало ли отопления или остальное от т.п. - в лестничной клетке всё же надо отопление - дествительно ли нада было попутку делать, не каждый монтажник поймёт - увязка ветвей отопления с помощью RTD, вам бы Данфы не поверили и намекнули о балансирах - 74 секции радиаторов на трубу ду20, не страно ли, присмотритесь -радиаторы не мешало бы спрятать в ниши за экраном - не проще бы было все трубопроводы системы отопления спрятать в пол без всех этих петель со с спускными кранами, я так понял у вас есть т.п. и диаметры не большие - в общих указаниях вы указываетие о наличии балансировочной арматуры а на плане (схеме) я к сожелению не увидел - в системе отопления трубы с толщиной стенки 3,4 а в т.п. 2мм- у вас настолько разное давление - термостатический элемент у отопительных приборов не роскош ли? может рациональней был бы защитный колпачёк от несанкционированого доступа - по подвалу электросварные трубы, стояки из водогазопроводных труб- есть ли смысл ложить разные трубы? - по моему вам тепловых завес не хватает (почти 200 детей это как минимум 2 часа в день зайдет и выйдет по 400человек и это без учета прогулок) - система теплоснабжения растматривается отдельно от отопления? Прошу прощения, но большенство замечаний не из области нормативной документации, спасибо за очень хороший и добросовестный образец проекта
|
|
|
|
|
15.1.2008, 10:28
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Что то я план подвала не нашёл  или не там смотрел?
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
15.1.2008, 19:50
|
Guest Forum

|
Сегодня даю планировки по Вентиляции и Тёплым полам. Плюс схемы вентиляции, магистралей и тёплых полов. Плюс план подвала без венткамеры. Плюс узлы недоделанные. Ещё будет. Ранее укзанные мне недоделки ещё не доделал до конца.
Сообщение отредактировал Сфинкс - 12.2.2008, 12:46
|
|
|
|
|
15.1.2008, 20:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Начал смотреть Ваш проект. Вы всё делаете примитивами.... Это ж такой чёрный и громадный труд. Мне стало Вас жалко до слёз и слёзы застилают глаза и не дают внимательно всмотреться... Сразу - решётками дуть вниз нельзя - это аксиома (даже не буду объяснять) Воздуховоды проходят местами не у стен и нет подвесного потолка - это как? Воздух всё-таки лучше подавать не решётками, а дифузорами (я бы в Вашем случае применил типа "Синус") На схемах вентиляции должна быть, по-моему, полная информация о вентагрегатах: дебит, давлнения, мощность калориферов и даже эл.мощность. Схемы вентиляции так и не досмотрел -надо ещё придумать как их смотреть Не знаю как у вас принято, но вычерчивать весь контур ТП бессмыслица - я указываю как зону (заштрихованную) и делаю запись площадь, шаг, длину трубы контура, мощность, nW/m2. ВСЁ! Какой смысл вычерчивать коллекторный ящик - это стандартная деталь. А вот указать на плане номер коллектора, количество присоединённых колец, и присоединённую мощность, дебит - это информативные обозначения в отличии от разрисовки контуров ТП Всё! В заключение: Ваш проект очень сильно отличается и по техническим решениям и по оформлению от того как делаю я (у нас) и поэтому я не могу объективно оценить качество Вашего проекта. Из всего увиденного могу сказать, что проделана огромная и тяжёлая работа. Если бы мне пришлось так же делать, я бы наверно ушёл бы в управдомы
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
20.1.2008, 10:38
|
Guest Forum

|
Подскажите про главное упущение: КЛАПАНЫ на воздуховодах, в перекрытиях и др.: где точно нужны?
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
23.1.2008, 12:25
|
Guest Forum

|
Подскажите, нужно ли ставить ЗАВЕСЫ на входы и неужели на все? Или подскажите где эл. Завесы необходимы по Вашему мнению?
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
23.1.2008, 14:32
|
Guest Forum

|
ОЗК ставятся при вводе на этаж поэтажного воздуховода "на расстоянии не более 1 м от ближайшего к вентилятору ответвления", т.е. от тройника на вертикальном воздуховоде (СНИП 41-01-2003, п. 7.11.1 а) и г)). Если воздуховоды проходят через этажи в вертикальной шахте, то ОЗК ставится при входе каждого воздуховода в шахту и на ответвлениях, выходящих из шахты (п. 7.11.9 б)). Огнезащитное покрытие EI 45. -------------------------------- По СНИП 41-01-2003: "7.7.1 Воздушные и воздушно-тепловые завесы следует предусматривать: а) у постоянно открытых проемов в наружных стенах помещений, а также у ворот и проемов в наружных стенах, не имеющих тамбуров и открывающихся более пяти раз или не менее чем на 40 мин в смену, в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 15 °С и ниже (параметры Б); б) у наружных дверей вестибюлей общественных и административно-бытовых зданий - в зависимости от расчетной температуры, °С, наружного воздуха (параметры Б) и числа людей, проходящих через двери в течение 1 ч: от минус 15 до минус 25 - 400 чел. и более; » » 26 » » 40 - 250 чел. и более; ниже минус 40 - 100 чел. и более; в) при обосновании - у наружных дверей зданий, если к вестибюлю примыкают помещения без тамбура, оборудованные системами кондиционирования; ..."
либо они предусматриваются согласно ТЗ.
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
25.1.2008, 10:31
|
Guest Forum

|
Все советы читаю и исправляю, спасибо! Что посоветуете про Завесы над входами, где они обязательно нужны?
|
|
|
|
|
25.1.2008, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Что посоветуете? ушёл бы в управдомы или управделами И вся любовь!  p.s. - Метод проектирования называется "Миром Господу помолимся". Автор новинки ....он же добрый волшебник! Прикольно.
- Наработка навыков "Дистанционного проектирования". Круто.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 25.1.2008, 19:51
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
26.1.2008, 11:11
|
Guest Forum

|
На то я инженерище, чтобы управлять любыми людьми независимо от формы собственности. Без насилия, лишь заинтересовыванием. Времени не хватает, чтобы активнее заняться благотворительностью на готовых бланках. Может, мне идти по политической линии, вступить в компартию?! Сначала сдам дет.садик... построенный без проверки, но и без замечаний...
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
26.1.2008, 13:26
|
Guest Forum

|
Лучше в помощники депутата...  А инженер прежде всего - технарь, а управляющий - это ближе к менеджеру (пусть среднего или высшего звена, но все равно - менеджер)
Сообщение отредактировал ex_promt - 26.1.2008, 15:28
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
26.1.2008, 13:43
|
Guest Forum

|
На Инженера можно выучиться за 5 лет. На Экономиста можно доучиться за 3 года. И только на Медика не доучишься и не переучишся никак...
|
|
|
|
|
26.1.2008, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Сфинкс @ 26.1.2008, 10:11) [snapback]215096[/snapback] Может, мне идти по политической линии, вступить в компартию?! Сначала сдам дет.садик... построенный без проверки, но и без замечаний... Нафиг детский садик.   Вступайте в компартию.  Пожалейте детей, а то садик без проверки...
|
|
|
|
|
26.1.2008, 19:28
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
На прошлой работе все отопленцы давали раскладку ТП и у меня всегда просят монтажники а значит и клиент, так что тут согласен со Сфинксом, разрисовать монтажный шкаф тоже надо с указанием уровней установки распределителей, иначе можно остаться крайним, но давал как узел, то же и с пирогами. А зачем на схемах эти улитки. Нужны только коллекторы с указанием количества колец. Настройки вентилей можно попробовать зажилить и срубить за них если получится - наладка.
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
29.1.2008, 14:57
|
Guest Forum

|
Тамбуры есть, завесы ставить не будем.
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
29.1.2008, 15:10
|
Guest Forum

|
Странная логика...  Если в СНИП 41-01-2003 есть запись в п. 7.7.1 (в) о том, что ВТЗ устанавливаются в "при обосновании - у наружных дверей зданий, если к вестибюлю примыкают помещения без тамбура, оборудованные системами кондиционирования", то из этого совсем не следует обратное. Т.е. в данном случае, говоря математическим языком: формула не линейная, и обратимости не имеет.
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
29.1.2008, 17:44
|
Guest Forum

|
Сегодня вечером будет Венткамера с разрезами. Пирамида из приточек одна есть. 1 приточно-вытяжная для бассейна. Будет в 22часа!
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
30.1.2008, 11:34
|
Guest Forum

|
Смотрите Венткамеру! Жирность линий для плоттера, можно убрать жирность.
Сообщение отредактировал Сфинкс - 12.2.2008, 12:47
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
30.1.2008, 14:44
|
Guest Forum

|
Активнее, товарищи! Каждому помогающему будет выслан код доступа в почтовый ящик для свободного самостоятельного скачивания 22 классных проектов! В вышележащем чертеже насыщенная но на редкость читабельная Венткамера! Лист А1.
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
30.1.2008, 14:53
|
Guest Forum

|
С точки зрения аэродинамики - это просто какой-то терроризм. Полное игнорирование обычных стандартных отводов. Хотя, если человек преследовал цель достигнуть максимального сопротивления вентсети, то тогда - это просто идеальное решение задачи...  --------- По применённым методам... - не понятно необходимость использования сетки; если работать в полярной системе, с объектными привязками, то сетка только мешает; - все объекты выполнены линиями (отрезками); при необходимости модификации - "затрахаешься" перетаскивать и подбирать растерявшуюся "солому"; - пользователь полность игнорировал при производстве надписей на выносках - встроенную функцию выноски автокада (Quick Leader); это не в пользу применения прогрессивных приёмов работы, плюс - потеря частей выносок при модификации; - пользователь полность игнорировал при производстве надписей возможность использовать мультитекст, что сказывается на качестве редактирования и портит общее эстетическое впечатление; - стиль шрифта - не по ГОСТ 2.304-81 "Шрифты чертёжные"; - оси "налезли" на основную надпись; - на пересечениях воздуховодов не везде верно отображены скрытые объекты...
Сообщение отредактировал ex_promt - 30.1.2008, 15:13
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
30.1.2008, 15:53
|
Guest Forum

|
Многое из неуд. оформления сделано специально, и неприяие Мтекстов, и Леадеров, и др. Насчёт отводов круглых вместо прямоугольных, так это наверное я когда стажировался 7 лет назад, видел только прямоугольные а закруглённые ни разу не видел. Аэродинамика да... не фонтанъ. Наверное, не хватает ОТМЕТОК на планировке? Чертёж вполне читается. Смотрим иллюстрации.
Сообщение отредактировал Сфинкс - 12.2.2008, 12:47
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
30.1.2008, 16:22
|
Guest Forum

|
Позиция по приемам работы в Автокад ясна (на которую каждый имеет полное право), но не понятна.
Отметки высот на планах не делаются (см. ГОСТ 21.602-79). Хотя, выступая с точки зрения монтажника, я потребовал бы отменить этот запрет. Но здесь надо отметить, что это нововведение снизило бы производительность труда при проектировании.
|
|
|
|
|
30.1.2008, 16:37
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
посмотрел, вот коротенько: Замечания по Д/С
1. Пищеблок, лист 7. Если сравнить План расположение оборудования и схему В1 (лист11), то местные отсосы показаны только от поз 1 (плита ЭПШ4 «Трапеза») а где от остальных позиций: т.е. где местные отсосы от плит ПЭ-4К поз.17, котел пищеварочный КПЭ-160 поз 19, шкаф жарочный ШЖЭ-3 поз 20? 2. Система ТВ1 – от поз 32 (сушильная машина) – веделяет тепло и влагу. При удалении через внутристенный канал в кирпичной стене – будет разрушаться кирпичная стена. 3. В табл. Местных отсосов (лист 7) не указаны местные отсосы от поз 34 – машина гладильная, поз 14 – ванна моечная 2-х секционная, поз 32 – машина сушильная 4. На листе 1 в «Ведомости рабочих чертежей» нет схем систем В6-В12, хотя на листах схем есть системы В9-В12. 5. В4 на листе 3 –Бассейн, на листе «План на отм.0,000»(вентиляция) В4 – гладильная машина. 6. Проект на отопление и вентиляцию это 2 разных проекта? Или напутаны оси при пристрое к существующему зданию? 7. Система В5 на планах – с\у, на листе 3 – овощной цех и другие цеха
Схемы систем отопления:
Воздушники на магистралях показываются вверх и есть специальные автоматические воздухоотводчики для стояков
Спускники для воды на этажах расположены в конструкции пола?
----------------- забыл: не нашел схем с теплыми полами, на планах есть, а схем нету:(
PS я, возможно что нибуть не так "недосмотрел", так как проект смотрел урывками между объектом-работой-домом...
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
31.1.2008, 15:07
|
Guest Forum

|
Нужно ли ставить линейные размеры и привязки на плане вент.камеры? А вертикальные размеры / привязки нужны ли?
|
|
|
|
|
31.1.2008, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Цитата(Сфинкс @ 31.1.2008, 21:07) [snapback]216938[/snapback] Нужно ли ставить линейные размеры и привязки на плане вент.камеры? А вертикальные размеры / привязки нужны ли? Ну поставьте. Хуже не будет...
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
31.1.2008, 15:21
|
Guest Forum

|
Нужно. И тогда план автоматически превращается в "Установочный чертёж", или как это звучит в ГОСТ 21.602-2003 "Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования" - "Чертежи установок". Кстати, советую взять на вооружение этот документ, очень полезный норматив...
Сообщение отредактировал ex_promt - 31.1.2008, 15:23
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
31.1.2008, 19:59
|
Guest Forum

|
Что указал Литвинов - видимо из моих давнишних чертежей вперемешку с запчастями. Однако, пищеблок остаётся белым пятном, это плохо и нужно сделать завтра. Ещё не хватает схемы теплоснабж. калориферов и обвязки оных... И тоже надеюсь на завтра...
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
1.2.2008, 0:45
|
Guest Forum

|
Кстати, поскольку, Вы не очень дружны с Аэродинамикой, не мешало бы посмотреть на расходы и скорости. Сдаётся мне, что во время работы вентиляции, от воздуховодов будет стоять такой грохот, что все детишки разбегутся...  Шибко сплющенные у Вас воздуховоды в некоторых местах. А от них две беды: эквивалентный диаметр крайне мал, и со скоростями надо быть осторожнее, выше 4 м/с не поднимать...  Да, и дополнительные меры по увеличению жёсткости стенок лишними не будут.
|
|
|
|
|
1.2.2008, 0:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Детей жалко.....  А увеличить, это ж по одной линии перетаскивать... Потом забудет что куда перетащил....и зачем... Первый раз как смотрел на этот проект слёзы наворачивались. Больше не смотрю. Не хочу плакать...
Сообщение отредактировал jota - 1.2.2008, 0:53
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
1.2.2008, 18:39
|
Guest Forum

|
Не знаю насчёт "численных методов"... Но имея за плечами опыт на монтаже и наладке вентсистем, я и без всяких расчётов скажу, что проблемы с шумом с такой разводкой будут. Будь я представителем Заказчика,я не принял бы проект в таком виде. Вентразводку надо переделывать полностью. Там одни калачи на выходе из вентустановок уже дадут приличный шум, я уж не говорю о тройниках без галтелей и отводах с острой кромкой. Плюс "сплющенные" воздуховоды будут вибрировать как шаманские там-тамы... У Антона нормальные отводы были на выходе вентустановки, и то он весь изпереживался, дискуссию по этому поводу развёл... А тут... -------- Да, и на счёт "призов"... Если я случайно попал в список призёров, то мне они - ни даром, ни за коврижки не надоть...
Сообщение отредактировал ex_promt - 1.2.2008, 18:41
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
1.2.2008, 20:13
|
Guest Forum

|
Получение призов - дело добровольное как задумано. Про воздуховоды: может, их звуко изолировать? Дело в том, что я до сих пор ни разу не отвечал на мифические замечания, и начинать отвечать не хочу. Есть время доделать до ПОНЕДЕЛЬНИКА - и я пойду в отпуск! Отводы прямоугольные - поменять на закругленные? А удорожание?
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
2.2.2008, 12:00
|
Guest Forum

|
Чтобы получить доступ к обещанным большим архивам: http://www.yandex.ruИмя почтового ящика sfinx78пароль 12345Там 19 писем без кодов и без слежки, скачивайте на здоровье! Рекомендую переслать себе в почту, а скачать на работе! Новое видение венткамеры:::
Сообщение отредактировал Сфинкс - 2.2.2008, 12:02
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
2.2.2008, 12:38
|
Guest Forum

|
Да, откуда ему взяться удорожанию, если стандартный отвод изготавливается с R150, а у круглого R = D, до оси. Зайдите на сайт любого изготовителя, взгляните. Таких отводов с острой кромкой, как на Вашем плане, Вы и не увидите. Такие только начинающий жестянщик может сделать. А специалист поднимет на смех. Да, ладно, отводы... Вы скажите лучше, Вы скорости хоть контролировали пока чертили? А когда заказывали вентустановки, оценочно прикинули сопротивление сети?
|
|
|
|
|
2.2.2008, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
На первый взгляд системы трагические. Компоновка венткамер с поворотом воздуховода на 180* - это новинка в мировой практике.  Есть же камеры с секциями поворота на 90* и с бескорпусными вентиляторами (Plug) Системы на разветвлениях без балансировки. Разветвления типа "Т" годятся для вытяжки, на притоке это повышенный шум и сопротивление. Не знаю как у вас, но мне кажется все выходы/входы воздуховодов из вентиляторной должны быть с огневыми клапанами. У вас, если вбудет пожар, огонь и дым сразу во все системы. Детишек жапко В принципе, на такой садик можно обойтись 2 системами: 1. Кухня - приточная 2. общая - рекуператор с автоматической регулировкой производительности по функции постоянного статического давления системы. Сеть с клапанами переменного расхода и с самобалансировкой и зонными подогревателями (басеин) 3. Осушитель в басеин 4. Вытяжные вентиляторы на кухне и WC Это замечание набегу. Каждый проектировщик как художник, рисует свою картину. Но законы общие.
|
|
|
|
|
2.2.2008, 13:14
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
вот смотрю я на кортинку в предыдущем посте... ну не чертёж это, а именно картинка... на чертеже должны быть линейные размеры, просто обязаны быть... положение всех элементов должно быть определено.... а так что получается? проложите примерно как то так? - выноски на планах на сколько мне помниться выглядят не совсем так... должна быть отражена принадлежность воздуховода к той или иной системе вентиляции. вот на разрезах вижу правильно.... - обозначение разрезов. условное обозначение выглядит не так. - наличие разновысотных шрифтов.. должно быть два типа текста. один для надписей (например 3), другой на пункт больше для крупных надписей (следущий в ряду шрифт 5). - я бы увеличил масштаб что бы разобраться в этой каше и добавил разрезов. - венткамера высотой 1800... да ещё теснота такая. а как ремонтиовать будут? простая замена двигаеля просто поставит в тупик по моему.
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
3.2.2008, 8:46
|
Guest Forum

|
Систему с решением воздуховодов сверху через установки можно увидеть в М. на улице около метро Китай-город. Подумаю над секцией с выбросом вверх. Подписи сделаю получше, после распечатки сам вижу где можно и нужно исправить. Жду ещё своевременных замечаний, отпуск больше переносить не буду, со среды.
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
4.2.2008, 22:41
|
Guest Forum

|
Сегодня я успел пересчитать все приточки с запасом 10%, доделал пищеблок, оформил схемы вентиляции с учётом здешних замечаний, переписал общие данные и спецификацию в прямом эфире. Завтра рассчитываю сдать на проверку, а сам поеду в отпуск на неделю. Пользуйтесь вышеуказанным почтовым ящиком, пересылайте в свои ящики и скачивайте на работе за казённый счёт!
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
5.2.2008, 19:17
|
Guest Forum

|
Детский Сад СДАН! Проверка и исправление недочётов заняло 3 часа. Всё благодаря проверке здешними дружелюбными добровольцами! Дораспечатывал на 2-х плоттерах одновременно для экономии времени. Всем рекомендую выкладывать свои работы на форуме АВОК! Ура!
|
|
|
|
|
5.2.2008, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вам поздравления Детей жалко...
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
6.2.2008, 16:46
|
Guest Forum

|
Сдал Дет.сад и в отпуске: на улице улыбаюсь, хихикаю, разговариваю сам с собой!
|
|
|
|
|
6.2.2008, 16:53
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
Цитата(Сфинкс @ 6.2.2008, 16:46) [snapback]219049[/snapback] на улице улыбаюсь, хихикаю, разговариваю сам с собой! Вот до чего довел детский сад человека!
|
|
|
|
|
6.2.2008, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33348
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Андрей,вы только за проектирование вытрезвителя тогда не беритесь.А как закончите проект ,чего начнется то? ВО!Будьте аккуратней.
|
|
|
|