> Использование гликоля в конт. конденсатора, Исп. тепла конденс. для нагрева гор. вод
Алекс_Глoz
сообщение 1.12.2005, 12:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755



Здравствуйте коллеги.
Хотел бы посоветоваться по такой проблеме:
В одном из проектов требуется нагрузка по холоду 350 - 400 кв. Используются 2 холодильные машины установленные в подвале . В конденсатор поступает охлажденная вода из сухих охладителей (dry cooler) установленных на крыше.
Холод требуется как летом так и зимой (частично). В проекте большой расход воды на горячее водоснабжение - 3 л.сек. Поскольку трубопровод конденсора действует и зимой - используем гликоль 30% концентрации. Хотелось использовать воду (гликоль) выходящую из кондесатора с темп. 35-40 градусов для предварительного нагрева горячей воды в теплообменнике.
Какие есть проблемы при прохождении по первому контуру гликоля , а по второму воды для ГВ.
Есть ли ограничения по САН.?
Думаю тема интересна. Уменьшение нагрузки на Dry cooler позволит уменьшить скорость вентиляторов ', что очень важно при ограничении уровня шума ночью - 35 ДВА
У кого усть соображения по теме, рад выслушать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Гость_RCont_*
сообщение 1.12.2005, 13:01
Сообщение #2





Guest Forum






Почему нет

Только сбивайте температуру не более чем на 5 градусов rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Глoz
сообщение 1.12.2005, 13:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755



Есть немало проблем. Например возможна ли утечка гликоля и переток в контур ГВ?
Поддержание более высокого давления в контуре ГВ (бак аккумулятор 1й ступени - теплообменник) проблематично. Использование газового Sub cooler также проблема поскльку нагреваемая вода 7 градусов, (проблемы с давлением в голове конденсатора), а отказаться от гликоля нельзя (расчетная темп. зимой -15.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Павел Влох_*
сообщение 19.2.2006, 18:00
Сообщение #4





Guest Forum






Думаю, совет запоздалый, но, не вдаваясь в специфику проекта, осмелюсь дать совет применить ХМ стандатрной комплектации (с утилизацией тепла на нужды ГВС).
Ничего придумывать не надо, из ХМ выходят 4 трубы.
Подключай и радуйся.
Например у "CIAT" такое оборудование широкого спектра мощностей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 2:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных