Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Кондиционирование серверных.
Гость_Женщина-проектировщик_*
сообщение 12.10.2005, 10:51
Сообщение #1





Guest Forum






Суть проблемы: есть серверная (либо помещение с оборудованием связи). В помещении требуется кондиционирование воздуха. Есть номинальная мощность оборудования. Как посчитать тепловыделения от оборудования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
6 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
LordN
сообщение 12.10.2005, 11:16
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Женщина-проектировщик @ Oct 12 2005, 14:51 )
Суть проблемы: есть серверная (либо помещение с оборудованием связи). В помещении требуется кондиционирование воздуха. Есть номинальная мощность оборудования. Как посчитать тепловыделения от оборудования?

берите "номинальная мощность оборудования" = "тепловыделения от оборудования", не ошибётесь, проверено не раз. сомневаетесь - поиск по слову "сервер" здесь и на аирконе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Женщина-проектировщик_*
сообщение 12.10.2005, 11:47
Сообщение #3





Guest Forum






Да ясен пень, что больше номинальной мощности это оборудование в качестве теплоты в окружающую среду не выделит. Только вот заказчик в техзадании на проектирование советует "запроектировать установку резервируемых систем кондиционирования воздуха для устанавливаемого оборудования с мощностью охлаждения, трехкратно превышающей мощность тепловыделения". Что это? Желание подстраховаться на всякий пожарный? Или трехкратное завышение мощности чем-то обосновано? Либо это связано с тем, что допускается устанавливать и резервный и рабочий кондиционер оба мощностью, равной половине расчетной нагрузки на систему кондиционирования? Что практика по этому поводу говорит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexei__*
сообщение 12.10.2005, 11:56
Сообщение #4





Guest Forum






Может быть это связано с тем, что в дальнейшем заказчик в эту серверную планирует затолкать ещё 2 комплекта тепловыделяющего оборудования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.10.2005, 12:14
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Женщина-проектировщик @ Oct 12 2005, 16:09 )
Цитата(Alexei_ @ Oct 12 2005, 15:56 )
Может быть это связано с тем, что в дальнейшем заказчик в эту серверную планирует затолкать ещё 2 комплекта тепловыделяющего оборудования?

Ээ... оценила шутку...

вы зря смеетесь, это происходит сплошь и рядом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Женщина-проектировщик_*
сообщение 12.10.2005, 12:40
Сообщение #6





Guest Forum






И все-таки, сколько можно взять в процентном, например, отношении тепловыделений от номинальной мощности для такого оборудования? Для механических цехов, например, в советских учебниках такие усредненные данные есть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexei__*
сообщение 12.10.2005, 12:45
Сообщение #7





Guest Forum






ТО Женщина-проектировщик.

Во-первых я нисколько не смеялся.
Во-вторых LordN совершенно прав, т.к. кроме хиплых вениляторчиков (куллеры) техника в сервирных никакими движущимися механизмами не оснащена. Соответственно, практически вся энергия переходит в тепловую и лишь малая часть в кинетическую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 12.10.2005, 12:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



"Только вот заказчик в техзадании на проектирование советует "запроектировать установку резервируемых систем кондиционирования воздуха для устанавливаемого оборудования с мощностью охлаждения, трехкратно превышающей мощность тепловыделения".

так и сделайте - в чем проблема? деньги-то заказчика.

"Что это? Желание подстраховаться на всякий пожарный? Или трехкратное завышение мощности чем-то обосновано?"
экономически не обосновано. А заказчик как обосновывает? Если никак, то и бог с ним.

"Либо это связано с тем, что допускается устанавливать и резервный и рабочий кондиционер оба мощностью, равной половине расчетной нагрузки на систему кондиционирования?"

че-та не понял
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 12.10.2005, 16:14
Сообщение #9





Guest Forum






И то верно! Человек готов заплатить немалые деньги - пусть платит. Поставте ему два (три) независимых кондиционера - для пущей надежности. Один можно и к источнику бесперебойного питания подключить (таковой наверняка имеется) для охлаждения в аварийной ситуации (отключение электричества). А по поводу дополнительного оборудования в серверной... 100% оно появится (с мотивацией - это не предусмотрели, то маломощным оказалось и т.д.). Тратьте деньги, тратьте не стесняясь. ^_^
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_qwe_*
сообщение 12.10.2005, 16:39
Сообщение #10





Guest Forum






а вот у меня вопрос по этим самым серверным:каким оборудованием поддерживать температуру 14-16 градусов? tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.10.2005, 17:06
Сообщение #11


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(qwe @ Oct 12 2005, 20:39 )
а вот у меня вопрос по этим самым серверным:каким оборудованием поддерживать температуру 14-16 градусов? tomato.gif

а зачем в серверной столько? помнится для маш.залов вполне хватает +18...+22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ford-M_*
сообщение 12.10.2005, 17:33
Сообщение #12





Guest Forum






:wacko: Разве для локальных серверных: +18+22С ?...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 12.10.2005, 17:59
Сообщение #13





Guest Forum






Поставить три штуки по 100% (ведущий-ведомый-резервный), да и вся недолга!
Прецизионник выдает 10 Цельсиев свободно, так что принципиальных проблем не вижу.
А вообще в зависимости от оборудования серверной - воздухораспределение может оказаться критичнее чем температура !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_qwe_*
сообщение 13.10.2005, 8:23
Сообщение #14





Guest Forum






это пожелание заказчика!
в ТЗ уазано +14-+16градусов.
и он категорично не хочешь больше одного кондиционера!
я еще не встречала прецизионника,который бы поддерживал +10! ohmy.gif
не могли бы поподробнее??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 13.10.2005, 9:13
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Помня в старых компутерах стояло термореле, которое не давало РС включаться, если температура была ниже 18С. Зимой утрами приходилось под РС ставить нагреватель, только тогда заводилась телега.
А если серьезно - при 14С серверы перемерзнут. Пусть электронщики выскажутся.
Так что данное ТЗ , имхо , ведет к аварии объекта.
А какую тепловую можность надо отвести (теплопоступления + тепловыделения)?
И влажность задана?
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_qwe_*
сообщение 13.10.2005, 10:16
Сообщение #16





Guest Forum






+14градусов-это даже не обсуждается!
хочет и все!
влажность ему неважна,нагрузка 24кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.10.2005, 11:03
Сообщение #17


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(qwe @ Oct 13 2005, 14:16 )
+14градусов-это даже не обсуждается!
хочет и все!
влажность ему неважна,нагрузка 24кВт.

ваш заказчик - просто дебил. пошлите его по известному адресу сразу, иначе потом нахлебаетесь по самое не могу. знаем, проходили. пусть его лучше кто-нить другой за свой счет учит. или составьте договор грамотно, так чтоб ни прикаких косяках с его железом веревок к вам не потянулось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 13.10.2005, 11:04
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



так что получается 3 комплекта оборудования, каждый на производительность 24 кВт.
Рекомендую жидкостную систему.
Все равно в процессе наладки придется температуру в помещении повышать до 22С. А при этом работа фреоновых систем будет проблематична. Да и с гидронной системой повозиться придется, чтобы она во всем диапазоне нагрузок управлялась.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 13.10.2005, 11:46
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата
я еще не встречала прецизионника,который бы поддерживал +10!


sorry dry.gif
я не сказал поддерживает +10, сказал выдает +10 - это ж две большие разницы
rolleyes.gif
был случай нехорошей воздухораздачи из-под фальшпола, Эрдель в попытках удержать +18 выдавал в подполье Supply Air Temp +10,2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Юрич за бугром_*
сообщение 3.11.2005, 10:22
Сообщение #20





Guest Forum






qwe

Тут чего то никто не вспомнил про TADIRAN ы, а ведь этот аппарат поддерживает +12С в помещении! И мощные модели у них есть!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denick_*
сообщение 3.11.2005, 11:31
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(Юрич за бугром @ Nov 3 2005, 10:23 )
qwe

Тут чего то никто не вспомнил про TADIRAN ы, а ведь этот аппарат поддерживает +12С в помещении! И мощные модели у них есть!

А как, простите, запихать в ОДИН еврейский кондиционер мощность 3х24 кВт? Чё-то я не помню у Тадиранов такой продукции wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Строитель_*
сообщение 7.12.2005, 10:40
Сообщение #22





Guest Forum






Люди помогите советом!! Нужен кондиционер в серверную, серверная по площади, маленькая (ширина 2,5м, длина 2,0м, высота 2,9м), теплоизбытков в серверной 6 кВт.
Наружный блок планируется поставить на балкон. Хотелось бы знать кто из производителей может обеспечить хорошее соотношение цена-качество. Поддерживаемый диапазон температур в серверной (по тех. заданию) +17- + 20С. Из опций необходима функция рестарта. Длина магистрали не превысит 5 метров. Помогите советом, пожалуйста!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BRus_*
сообщение 7.12.2005, 13:42
Сообщение #23





Guest Forum






Mitsubishi SRK-72HE я думаю подойдет, и надеюсь балкон не застекленный??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nowhere rider_*
сообщение 7.12.2005, 17:39
Сообщение #24





Guest Forum






По качеству - кроме уже объявленного Mitsubishi - Daikin, Panasonic, Fujitsu General - любой из них 7 кВт (25000 BTU/h) холода - т.е. в зависимости от бренда в марке будет цифирка 71\72\24\25.
Если смотреть цены - не знаю, из какого Вы региону, но вероятнее всего FG, а точнее их же третий бренд - Fuji, обычно у нас самый дешевый из трех. Лучше НЕ инвертор. Дизайн не модный, лишних примочек типа плазмы-шмазмы нет, а молотит как конь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_APB_*
сообщение 7.12.2005, 17:46
Сообщение #25





Guest Forum






Чтобы было хорошо, а не только дешево, нужно ставить прецизионник. По соотношениб цена/качество рекомендую шкаф серии К, Tecnair. Если места нет совсем, то подпотолочный Unisplit от Uniflair.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nowhere rider_*
сообщение 7.12.2005, 18:04
Сообщение #26





Guest Forum






Касательно Tecnair, Uniflair ничего не скажу - с этими брендами не работал. А вот насчет прецизионника - эт зря. Требуется-то +17...+20 - т.е. +\- 1,5 - и за _прецизионную_ точность (извините за масло масляное) никто платить не станет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BRus_*
сообщение 8.12.2005, 6:01
Сообщение #27





Guest Forum






самый дешевый вариант все-таки получится fuji либо mitsubishi,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 8.12.2005, 8:39
Сообщение #28


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



ссылка0
ссылка1
ссылка2
ссылка3
ссылка4
ссылка5
ссылка6
ссылка7
ссылка8
ссылка9
вот, ознакомтесь smile.gif , если мало - могу накидать еще
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tvister
сообщение 15.12.2005, 15:23
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 787



для Строитель
хочу вас упредить если вы об этом сами не подумали.
теплоизбытки 7 кВт а внутренняя 17-20 это вам кондиционер нужно брать киловат на 13-14 потому как его мощьность приводиться при наружной 35 а внутренней 27 цельсия а вам 17-20 внутри нужно - разницу улавливаете?...
и потом обычный сплит вам не оббеспечит 17 никогда его мозги до 18 в лучшем случае расчитаны.
так что дерзайте но внимательно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dflaer
сообщение 26.1.2006, 9:20
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2006
Из: Тула
Пользователь №: 1968



Почему нельзя поставить прецизионный Technair?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Звезда_*
сообщение 1.2.2006, 9:04
Сообщение #31





Guest Forum






Поиогите подобрать марку кондиционера который может работать круглосуточно и при температуре наружного воздуха до -40 helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 1.2.2006, 9:10
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Цитата(Звезда @ Feb 1 2006, 09:05 )
Поиогите подобрать марку кондиционера который может работать круглосуточно и при температуре наружного воздуха до -40 helpsmilie.gif

любой центральный кондиционер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Звезда_*
сообщение 1.2.2006, 9:28
Сообщение #33





Guest Forum






Мне нужен настенный кондиционер т.е местный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taras
сообщение 1.2.2006, 9:33
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 28.12.2005
Из: Москов
Пользователь №: 1787



посмотри кондиционеры Daikin
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Звезда_*
сообщение 1.2.2006, 9:36
Сообщение #35





Guest Forum






Уже смотрела там не нашла до какой температуры наружнего воздуха они могут работать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 1.2.2006, 9:43
Сообщение #36


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Звезда @ Feb 1 2006, 12:05 )
Поиогите подобрать марку кондиционера который может работать круглосуточно и при температуре наружного воздуха до -40 helpsmilie.gif

на тепло? на холод? уточните плз...
и вообще - какая задача стоит перед вами?
не стесняйтесь подробно описывать.

p.s. телепатов тут нету rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Звезда_*
сообщение 1.2.2006, 9:48
Сообщение #37





Guest Forum






Кодиционер на тепло и на холод. Серверная 5м2.
Кондиционер должен работать круглосуточно и кроглогодично, а в зимнее время должен работать при температуре нарыж. воздуха -40С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 1.2.2006, 9:49
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Mitsubishi Electric, серия PK/PU это настенные с определёнными опциями работает до -25 С гарантировано, на холод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 1.2.2006, 10:07
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



По моему мнению, такой сплит - системы нет, кроме того, в серверных необходимо поддерживать еще и уровень относительной влажности.
Поэтому идеальный вариант это центральник со смешением, охлаждением и увлажнением, как раз над автоматикой такой штуки работаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taras
сообщение 1.2.2006, 10:28
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 28.12.2005
Из: Москов
Пользователь №: 1787



Посмотрите вот этот каталог, тут указаны рабочие температуры
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  General_Cataloque_2005.zip ( 9,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 1.2.2006, 10:34
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



для проектирования этих типов помещений мы ссылаемся на этот документик


ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

СН 512-78

Утверждена
постановлением Государственного комитета СССР
по делам строительства от 22 декабря 1978 г. № 244
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Константин_*
сообщение 3.2.2006, 12:41
Сообщение #42





Guest Forum






Откровенно говоря, даже кондиционеры DAIKIN, такого типа, таких параметров не выдадут, работая на холод. К сожалению этого пока сделать невозможно по определению, даже если использовать комплект адоптации. Всё очень просто и достаточно сложно, т.к. при такой температуре наружный блок будет сводить обороты вращения вентилятора к минимуму, что абсолютно закономерно и тут можно было-бы сказать что результат достигнут и мы выходим на нормальную работу всей машины если-бы не скорость воздуха на улице, которая соответственно будет большей чем мы пытаемся добиться от нашего снижения оборотов вентилятора, т.е. другими словами процесс идёт в обратную сторону. И желаемого результата на выходе нет.

Некоторые "умельцы" закрывают наружный блок простым картонным ящиком, но дело в том, что они не знают какая температура на улице будет завтра и поэтому им приходится то снимать его , то одевать заного..... вот такая история. С Уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 3.2.2006, 13:01
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата(Звезда @ Feb 1 2006, 09:49 )
а в зимнее время должен работать при температуре нарыж. воздуха -40С

Единственный выход для сплита,-установить наружный в подсобном помещении, на лестничной клетке, точно нельзя, а там по обстановке. Видел оконные установленные в помещении(сброс тепла в коридор), видел мобильные (шланг на улицу). Ну а по уму наверно действительно центральник, и Mr.Slim для резерва.Видел такую на заводе, раскошеллились потому что сервак обошёлся около 1 000 000 долларов, а у производителя чёткая гарантия при оговорённоё температуре и влажности, ну и обучение персонала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_s-l_*
сообщение 3.2.2006, 13:59
Сообщение #44





Guest Forum






Мы в Сибири ставим в серверных и на базовых станциях сотовых компаний или Mitsubishi (до -28 гарантированно), или Daikin серия FT (только не инвертер!) с комплектом Иней (до -30) или Айсберг (до -40). Работают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Константин_*
сообщение 3.2.2006, 17:30
Сообщение #45





Guest Forum






Цитата(s-l @ Feb 3 2006, 14:00 )
Мы в Сибири ставим в серверных и на базовых станциях сотовых компаний или Mitsubishi (до -28 гарантированно), или Daikin серия FT (только не инвертер!) с комплектом Иней (до -30) или Айсберг (до -40). Работают.

(s-l) Мы в Сибири ставим в серверных и на базовых станциях сотовых компаний или Mitsubishi (до -28 гарантированно), или Daikin серия FT (только не инвертер!) с комплектом Иней (до -30) или Айсберг (до -40). Работают.



Я с вами полностью согласен на счёт DAIKIN FT с наружкой R, что он работает до -30, проверено специалистами компании DAC в камере, но насчёт - 40 таких данных нет, вероятнее всего просто напросто будет обмерзание теплообменника...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ity
сообщение 16.1.2008, 16:50
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 14507



Есть серверная 70 м.куб. Тепловыделения 40 кВт. Конечно параметры наружного воздуха и внутреннего воздуха. Какова специвика расчёта такого кондёра или есть ли у кого алгоритм его расчёта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_solon_*
сообщение 17.1.2008, 0:56
Сообщение #47





Guest Forum






Все говорить не буду но подсказку дам. Нужны два шкафных кондиционера+ два резервных шкафных кондиционре по 20 кВт забор сверху раздача под фальш пол. Пароувлажнитель в комплектации каждому! Обратить внимание на воздухо раздачу. Она строиться по принцыпу горячий и холодный коридор! Лучше всего делать фальш решетки для раздачи из фальш пола! Примерно направление задал дальше учитесь! Удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 17.1.2008, 5:40
Сообщение #48


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



достаточно и 3 по 20кВт если с тепловой нагрузкой не промахнулись..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taras
сообщение 17.1.2008, 13:33
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 28.12.2005
Из: Москов
Пользователь №: 1787



Цитата
достаточно и 3 по 20кВт если с тепловой нагрузкой не промахнулись..

На многих объектах сечас дается 100% резервирование. Стоимость оборудования в серверной на порядки превышает стоимость кондеров. Так что перестраховываются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 17.1.2008, 13:51
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Для общего развития почитайте вот это: http://www.osp.ru/lan/2006/07/2549673/_p1.html. Можно также еще раскопать кучу информации при желании. При подборе прецизионника обратите внимание на раздачу воздуха, на необходимый расход воздуха на напольных решетках, на необходимое внешнее статическое давление воздуха на выходе из прецизионника, на размещение самих стоек (если получится, то лучше организовать "холодный" и "горячий" коридоры, есть ли фальшпол (если да, то лучше использовать кондиционеры с нижней подачей воздуха), если нет, то в зависимости от ситуации, использовать модели с раздачей холодного воздуха по низу горизонтально полу, либо с верхней раздачей (но все зависит от конкретной ситуации с расположением стоек в серверной). При подборе мощности прецизионника обратите внимание на "чистую" холодопроизводительность и "общую" холодпроизводительность. Чтобы ассимилировать 40кВт тепла нужно 40кВт "чистого" холода при определенных параметрах температуры внутреннего воздуха в помещении и влажности, а также нужно еще учесть максимальную летнюю температуру. Если резервировать, то обычно делают системы N+1 (количество необходимых кондиционеров по суммарной холодопроизводительности+1 запасной). Система мониторинга и удаленного управления кондиционерами тоже не помешает.
P.S. А лучше всего обратиться к специалистам, у которых уже был опыт проектирования и монтажа прецизионных кондиционеров, либо набивать шишки самостоятельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ity
сообщение 17.1.2008, 14:08
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 14507



Всё пониманию, специалист лучше. Но как ими становяться, именно на ошибках и подводных камнях.
Я всегда делаю всё сам. Вот и вникаю во все аспекты.
Скажите именно по прицензионникам где можно почитать литературу. Вопросов много а ответов нет!!!!!
Если у меня тепловыделения 40 кВт то его мощность ни как не может быть 40 кВт. Как расчитать именно его мощность???? В фирме мне просто подабрали на это нагрузку, а даже я ПОЛНЫЙ НОЛЬ в этом понимаю что это неправильно!!!!!!!
ПОМОГИТЕ НАЧИНАЮЩЕМУ!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ity
сообщение 17.1.2008, 16:07
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 14507



Скажите а в чём принципиальное отличие водяного от фреонового охлаждения? Принцип я знаю, но когда какое надо использовать или это совсем непринципиально????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 17.1.2008, 16:17
Сообщение #53


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



водяное не так интенсивно "сушит" воздух. Но воды в серверной быть не должно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.1.2008, 16:21
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Однако нормируется параметр влажности для помещения в котором находится оборудование примененное в этой серверной.Сухость тож не нужна оборудованию.сегодня еще в аналогичной теме это было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ity
сообщение 17.1.2008, 16:26
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 14507



Сами прицензионники находяться в соседнем помещении. Я ведь могу их поставить за стенкой и подвести воду а воздуховодами сделать раздачу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 17.1.2008, 16:39
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Поддержание оптимальных для работы активного оборудования параметров воздуха и принципиальные схемы - это целый мир. В двух словах не объяснишь, очень много нюансов. В свое время специализировался на построении климата в DATA-центрах. Рекомендую скинуть план серверной с расстановкой стоек, попробую подсказать. Да, и еще, имеется ли ТЗ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 15.4.2008, 21:02
Сообщение #57


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Уважаемые специалисты!


Часто приходится общаться с заками по кондиционированию "серверных" (поалагаю, кавычки уместны, посколькоу больше 8 кВт тепоизбытков не гасили ни разу), всегла предлагаю резервирование через блок-согласователь работы кондиционеров (это все про сплиты). Иногда зак соглашается на дайкин с низкотемпературно опцией и блоком соглаователя, иногда просит поставить холодный панас даже без зимака .

Почитал внимательно
СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин
ВНП 001-01 ЗДАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ,
НАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ И РАСЧЕТНО-КАССОВЫХ ЦЕНТРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Но нигде не нашел ничего про 100% резервирование. Это откуда берут? Откуда начинается мера надежности? Некая категорийность объекта? Или как?

Вопрос, просяните плиз, откуда берется инфа про 100%.

И еще .. если кто компетентен.. какой срок по закону дается на ремонт бытового кондея. Ну к примеру, отказался человек от резщервирования, и единственный его кондей поплыл. Он мне позвонит ночью, и будет орать в трубку - вы мне серверную загубили. а я ему скажу - вы от резервирования отказались, ждите ................. Сколько дней по закону дается на исправление (ремонт) земену бытового кондея?

А вот кому нудо - нормы вышеуказанные, и паспорт на согласователь работы кондиционеров.


Цитата(AAANTOXA @ 17.1.2008, 17:17) *
водяное не так интенсивно "сушит" воздух.



Не пойму, в чем может быть разница? На сколько градсов воздух охладили в пропорции к его объему, стлоль влаги и собрали - все же пропорционально.
Наверное недопонимаю bestbook.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 16.4.2008, 9:18
Сообщение #58


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Цитата(Александр Васильев @ 15.4.2008, 22:02) [snapback]243296[/snapback]
На сколько градсов воздух охладили в пропорции к его объему, стлоль влаги и собрали - все же пропорционально.
У охладителей прямого испарения средняя температура калорифера ниже (7 гр. против 10 у водяного, а если переразмерен, то и до 0 может дойти) луч процесса круче влево. Смотрите I-D диаграмму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 16.4.2008, 14:54
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Устанавливаете тогда отдельную систему кондиционирования для серверной. Желательно прецизионную. Внешний блок ставите там же, где и стоит VRV система. Если длина трассы и перепад высок совсем большой, то ставите небольшой чиллер с фрикулингом и водяной прецизионник. Все решение проблемы. Главное-выбить из заказчика деньги на всё это удовольствие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ArFey_*
сообщение 16.4.2008, 15:01
Сообщение #60





Guest Forum






Цитата(Александр Васильев @ 16.4.2008, 12:54) [snapback]243561[/snapback]
Вопрос, просяните плиз, откуда берется инфа про 100%.

Мы, конечно, люди не местные biggrin.gif . И СНиП у нас СНБ называется, но, подозреваю, что что-то подобное и у Вас найдется:
СНБ 4.02.01-03 п.7.18: Системы кондиционирования воздуха, предназначенные для круглосуточного обеспечения требуемых параметров воздуха в помещениях, следует предусматривать не менее чем с двумя кондиционерами.При выходе из строя одного из кондиционеров необходимо обеспечить не менее 50% требуемого воздухообмена и заданную температуру в холодный период года; при наличии технологических требований к постоянству заданных параметров воздуха в помещении следует предусматривать установку резервных кондиционеров или вентиляторов, насосов для поддержания требуемых параметров.
Вроде как напрямую про 100% резерва и нет, но есть про 2 кондиционера, а как обеспечить требуемые параметры кондиционером меньшей мощности? Так что хошь-не хошь 100% резерва. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 16.4.2008, 15:16
Сообщение #61


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



СНБ 4.02.01-03

Белорусские нормы, это хорошо ))). Спасибо за подсказку, это уже кое что. А все же, по российским нормам что нить есть про 100%е резервировние? А то все кругом про это твердят, а откуда это взялось вообще, непонятно. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 16.4.2008, 15:22
Сообщение #62


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



СНиП 41...
7.2.3 Системы кондиционирования, а также приточные общеобменные системы, предназначенные для круглосуточного и круглогодичного обеспечения требуемых параметров воздуха в помещениях, следует предусматривать не менее чем с двумя установками. При выходе из строя одной из установок необходимо обеспечить не менее 50 % требуемого воздухообмена и заданную температуру (но не менее 12 °С) в холодный период года. При наличии технологических требований или по заданию на проектирование допускается предусматривать установку резервных кондиционеров или вентиляторов, насосов и др. для поддержания требуемых параметров воздуха.
Вроде как напрямую про 100% резерва и нет, но есть про 2 кондиционера, а как обеспечить требуемые параметры кондиционером меньшей мощности? Так что хошь-не хошь 100% резерва. Иван biggrin.gif без обид
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 16.4.2008, 15:37
Сообщение #63


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Спасибо. Век живи век учись... bestbook.gif bestbook.gif bestbook.gif учите матчасть................
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DIM_*
сообщение 19.8.2008, 15:39
Сообщение #64





Guest Forum






Подскажите, пожалуйста!
Имеем серверную 40 кВт электр. можности.
Можно ли не использовать прецизионный кондиционер, а поставить фанкойлы-холодоноситель вода?
Требования по ТЗ- температура окружающей среды 15-20С, влажность воздуха 5-55%
площадь помещения 54 м2, высота между фальшпотолком и фальшполом 2.5м.
Насколько сильно изменится влажность при отсутствии системы увлажнения?
Запроектированна систма вентиляции с охлаждением воздуха в объёме 1 крат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 19.8.2008, 15:58
Сообщение #65


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Можно все. Только стоит задуматься о

1.стоимости серверного оборудования,
2.том,чем может потом обернуться такая экономия. стоимость информации-значительно дороже оборудования!

Судя по мощности, добра там навалом. wink.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 19.8.2008, 16:07
Сообщение #66


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Не вижу принципиальной разницы между кондиционером и системой "драйкулер - водоводяной чиллер - фанкойлы" в плане надежности.
В любом случае резервирование оборудования обязательно. Преимущество конциционера в том, что он экономичнее в жаркий период года за счет отсутсвия промежуточного теплообмена, как со стороны конденсатора, так и со стороны испарителя, но: в холодный период года систему "чиллер-фанкойл" легко превести на режим фрикулинга, что сэкономит огромную кучу электроэнергии и ресурс чиллера, а с кондеем в морозы выйдет морока. Только вместо воды надо лить гликоль.

Сообщение отредактировал Alex_ - 19.8.2008, 16:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 19.8.2008, 16:23
Сообщение #67


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Alex_ @ 19.8.2008, 17:07) [snapback]283455[/snapback]
Не вижу принципиальной разницы между кондиционером и системой "чиллер - фанкойлы" в плане надежности.

Думаю, серверная видит, т.к. водичку она не любит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 19.8.2008, 16:24
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



По идее, если делать круглогодичную систему холодоснабжения чиллер-фанкойл, то она может стоить даже дороже обычного фреонового прецизионного кондиционера. Воду целесообразнее использовать при тепловыделениях в серверной от 200кВт и выше, хотя это спорное мнение. В вашем случае я бы рекомендовал использовать фреоновый прецизионник (основной+резервный). Экономить на пароувлажнителе я бы не стал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DIM_*
сообщение 19.8.2008, 16:25
Сообщение #69





Guest Forum






Извените, а не могли бы подсказать, что значит перевести систему чиллер- фанкойл на режим фрикулинга?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DIM_*
сообщение 19.8.2008, 16:32
Сообщение #70





Guest Forum






И можно ли подсоединять фанкойлы обслуживающие серверную к системе холодоснабжения здания и чем это чревато?
Или же обязательно нужно делать автономную систему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 19.8.2008, 16:36
Сообщение #71


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата
Извените, а не могли бы подсказать, что значит перевести систему чиллер- фанкойл на режим фрикулинга?

Циркуляция холодоностиеля (гликоля) напрямую между уличным охладителем (драйкулером) и фанкойлами. Чиллер выключен, работает только циркуляционный насос и вентиляторы охладителя. Работает от +10С на улице и ниже, т.е. для Москвы 7-8 месяцев в году. Считайте, делайте ТЭО.

Цитата(DIM @ 19.8.2008, 17:32) [snapback]283469[/snapback]
И можно ли подсоединять фанкойлы обслуживающие серверную к системе холодоснабжения здания и чем это чревато?

Это смотря, что из себя представляет система холодоснабжения здания и как (в каком временном режиме) она работает. Принципиальных загвоздок нет. Например, для серверной может быть предусмотрен один чиллер, а система холодоснабжения здания может выступать резервным источником холода для серверной.

Только не надо про лопнувшие трубы. Для такого уровня объектов легко найти нормальный материал и монтажников.

Ах, да, поговорите еще с людьми, знакомыми с проблемами работы конционера в морозы.

Сообщение отредактировал Alex_ - 19.8.2008, 16:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 19.8.2008, 20:33
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(Volander @ 19.8.2008, 16:24) [snapback]283464[/snapback]
... В вашем случае я бы рекомендовал использовать фреоновый прецизионник (основной+резервный). Экономить на пароувлажнителе я бы не стал.

Полностью согласен.
Цитата
Запроектированна систма вентиляции с охлаждением воздуха в объёме 1 крат.

При такой кратности приточный воздух вообще не имеет смысла подготавливать, только фильтровать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.8.2008, 20:50
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Сергей В. @ 19.8.2008, 21:33) [snapback]283502[/snapback]
При такой кратности приточный воздух вообще не имеет смысла подготавливать, только фильтровать.

Какой еще приток? Решетку в дверь -пусть перетекает. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 19.8.2008, 21:13
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(инж323 @ 19.8.2008, 20:50) [snapback]283508[/snapback]
Какой еще приток? Решетку в дверь -пусть перетекает. biggrin.gif

biggrin.gif
Ну а если серьезно, то у серверной другая категория по пожароопасности, т.о. переточная решетка не прокатит.
А во-вторых, избыточное давление в серверной - приветствуется.
Так что приток! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.8.2008, 21:21
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



С клапаном же.Да и решетка то и на стене могет быть.
Хоть дверь все время жестью предлагают оббить.Дизайнеры блин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 19.8.2008, 21:47
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(инж323 @ 19.8.2008, 21:21) [snapback]283521[/snapback]
Хоть дверь все время жестью предлагают оббить.Дизайнеры блин.

Тю-ю! Вчерашний день. sad.gif
Только целиком железные, наполненные минеральной ватой. Еще лучше - покрытые огнеупорным составом!
Очень даже изящно newconfus.gif смотрятся в современном интерьере biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.8.2008, 21:55
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не все пожнадзоровцы отличаются хорошим вкусом и технической осведомленностью в характеристиках современных дверей. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Папочка
сообщение 20.8.2008, 9:32
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 16.7.2008
Из: Украина
Пользователь №: 20693



А мы ставим обыкновенные "холодные" Дайкина, даже не инвертора, с зимним комплектом, зачем там пароувлажнитель, не пойму unsure.gif . Указанныя влажность 5-55%, ниже 5% влажность я не встречал, разве что в пустыне Смерти и во рту россиян утром 1 января rolleyes.gif . А если им нужна влажность, так пусть ведро воды поставят и все будет ОК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 20.8.2008, 9:46
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Цитата
А мы ставим обыкновенные "холодные" Дайкина, даже не инвертора,


Ну не сравнивайте серверные на 5 кВт и на 40кВт.

Цитата
Не все пожнадзоровцы отличаются хорошим вкусом и технической осведомленностью в характеристиках современных дверей.


Противопожарные двери - это такое же лицензируемое изделие, как и пож.клапана. Так, что фантазии "по-месту" это все для неграмотных пожарников. Есть сертификат на дверь, в котором указана требуемая огнестойкость, значит дверь годится. А нет сертификата - пусть она хоть из цельного куска чугуна вырублена будет - ставить нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DIM_*
сообщение 20.8.2008, 11:21
Сообщение #80





Guest Forum






Спасибо всем за ответы!
Так понимаю, что самым верным решением в этом случае будет поставить прецизионный кондиционер с 100% резервированием!
Но так как задан большой диапазон влажности 5-55% да и цена значительная получится этого прецизионника будели верным поставить туда сплиты по 20 кВт -4шт.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 20.8.2008, 11:48
Сообщение #81


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



В общем ставить можно.
Главное получить от заказчика бумагу с подписью (можно чистую, потом вписать все что потребуется) wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 20.8.2008, 11:55
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



Цитата(Папочка @ 20.8.2008, 9:32) [snapback]283638[/snapback]
А мы ставим обыкновенные "холодные" Дайкина, даже не инвертора, с зимним комплектом, зачем там пароувлажнитель, не пойму

Ага... поставить 3 канальника 200-ых (3х20кВт), 2- рабочих, 1-резервный..и автоматику ротации "робочий-резервный" для одинаковой выработки моторесурса.Только шум там будет - пипец просто!
Да и не факт, что влезут три канальника в площадь серверной.... смотреть нада

А по-поводу ведра с водичкой в серверную - это жесть!
Лучше вообще не делать увлажнение.... раз уж все равно допустимый нижний предел относительной влажности = 5%.... врядли кондиционер сможет осушить воздух настолько (я тож о таком не слышал)

С уважением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 20.8.2008, 20:07
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Ребята, было как минимум три темы насчет серверных. sad.gif
Все там обсуждали, в том числе и влажность.
Не спасет ведро воды, обсуждено теоретически, проверено практически... wink.gif А влажность зимой в серверной опускается до прибл.15%, причем надолго.
Цитата
...будели верным поставить туда сплиты по 20 кВт -4шт.?

А будут ли дешевле 4 хороших, надежных сплита с зимним комплектом, нежели два прецезионника? Не уверен. wink.gif И что проще: разместить 4 наружных блока где-нибудь на фасаде или на крыше или разместить два конденсатора ?
Насколько мягко будет регулировать температуру в помещении сплит-система? Не выпадет ли конденсат на поверхности электронной аппаратуры?
Вопросы, вопросы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 20.8.2008, 20:28
Сообщение #84


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Про "фрикулинг" и энергоэкономию вообще забыто. Понимаю, энергоэкономия на фиг никому не сдалась. И пусть весной, зимой и осенью молотят недешевые кондеи с зимними пакетами, подогревом картера и.т.п, производя холод, которого навалом задарма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 21.8.2008, 9:11
Сообщение #85


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



да пусть, информация дороже
согласно СН 512-78
4.10. Систему кондиционирования воздуха следует предусматривать в залах ЭВМ, в помещениях внешних запоминающих устройств, графопостроителей и графоповторителей, сервисной аппаратуры, подготовки данных, архивов машинных носителей, вскрытия и обработки дисков, барабанов и лент.
Необходимость подачи охлажденного воздуха непосредственно в устройства ЭВМ обусловливается технологическими требованиями.
4.11. Система кондиционирования воздуха для помещений, перечисленных в п. 4.10 настоящей Инструкции, не должна объединяться с другими системами кондиционирования воздуха.
4.12. Системы кондиционирования воздуха зданий и помещений для ЭВМ должны обеспечивать в холодный и теплый периоды года температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха в рабочей зоне в соответствии с данными, приведенными в Приложении. Расчет систем кондиционирования воздуха производится, как правило, из условий поддержания оптимальных параметров.
4.23. Для повышения надежности систем кондиционирования воздуха необходимо предусматривать блокировку кондиционеров попарно по приточным и рециркуляционным воздуховодам, дублирование наиболее важных элементов системы (вентиляционные агрегаты, компрессоры, насосы) или целиком кондиционеров. Указанные требования должны быть предусмотрены технологическим заданием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 21.8.2008, 10:31
Сообщение #86


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Да, все верно.
Да, два водоводяных чиллера, две пары насосов, трубы, фанкойлы, драйкулер дороже двух прецизионных кондеев с зимним пакетом.
Но эта разница в данном конкретном случае (серверная в России с огромными теплоизбытками) "окупается" за 1, максимум два года за счет энергоэконоомии в холодный перод года. Затем идет чистая экономия, и немаленькая. Электричество у нас стОит уже как в Штатах. Конечно же, в других условиях (в теплых странах, не серверная) эта система была бы неэффективной.
Вот и все, что я хотел сказать в этой теме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 21.8.2008, 15:45
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(Alex_ @ 21.8.2008, 11:31) [snapback]284109[/snapback]
Да, два водоводяных чиллера, две пары насосов, трубы, фанкойлы, драйкулер дороже двух прецизионных кондеев с зимним пакетом..


Больно круто для 40 киловатной серверной. Можно сделать проще - чиллеры с воздушным охлаждением и со встроенным теплообменником фрикулинга и со встроенными насосами - экономим на лишней паре насосов, на драйкулере и сопутствующих причиндалах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 21.8.2008, 15:55
Сообщение #88


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Можно и так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 21.8.2008, 22:45
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Для серверной, если это действительно серверная, необходимо 100% резервирование кондиционерного оборудования. Неужели для двух чиллеров с обвязкой нужно меньше места, чем для двух прецизионников?
Ну и потом, в холдный период года кондиционеры большую часть времени работают на перемешивание воздуха. Компрессор включается крайне редко. Тепло уходит через стены и окна. Плюс однократный приток.

А на счет магистралей с водой в серверной - попробуйте расказать поставщику сложного электронного обрудования про хорошие трубы и пряморуких монтажников wink.gif . Желаю успехов tongue.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НДМГ
сообщение 22.8.2008, 7:37
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 30.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5388



Странные требования ТЗ - 15-20С - обычно до 26-28С для серверных , влажность 5-55% - менее 30% будет статическое электричество (обычно диапазон довольно узкий).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 22.8.2008, 8:30
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Ну не знаю как у вас, а в наших серверных при достижении т-ры 26 С срабатывает аварийная сигнализация и заказчик начинает судорожно звонить по всем телефонам, которые знает.

А насчет нижнего предела - был у нас заказчик, который выставил температуру воздуха 12 С. Прецизионники превратились в льдогенераторы....


Цитата(Сергей В. @ 21.8.2008, 23:45) [snapback]284379[/snapback]
...Тепло уходит через стены и окна. Плюс однократный приток.

А на счет магистралей с водой в серверной - попробуйте расказать поставщику сложного электронного обрудования..


Вообще-то окна в серверной не положены. А стены могут быть с хорошей теплоизоляцией, не говоря уже о том, что это может быть помещение в середине здания.
Насчет притока мысль хорошая, только что это за система - отдельно для серверной или ответвление от общей системы?

А про трубы и воду не надо поставщику оборудования рассказывать - пусть думает, что там фреон течет. И нет проблем ! rolleyes.gif


Сообщение отредактировал Akela - 22.8.2008, 8:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 22.8.2008, 9:06
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Коллеги! Нужно быть проще! Ну зачем заказчику предлагать решения на основе фрикулинговых чиллеров и водоохлаждаемых чиллеров???? Это же куча денег будет! Для данного заказчика с его 40 кВт подойдет решение на фреоновых прецизионниках. Если у него есть немного больше денег, то предложить ему решение на двухконтурных прецизионниках (1+1). Если у него большие проблемы с прокладкой трассы (от 45 м и длиннее), то предложить ему водоохлаждаемые фреоновые прецизионники (и это решение уже будет дороже фреоновых). А с чиллерами связываться на таких небольших мощностях при круглогодичном использовании я бы не стал, так как это решение будет неоправданно очень дорогим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 22.8.2008, 10:48
Сообщение #93


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Volander @ 22.8.2008, 10:06) [snapback]284462[/snapback]
А с чиллерами связываться на таких небольших мощностях при круглогодичном использовании я бы не стал, так как это решение будет неоправданно очень дорогим.

... В капитальных затратах. Но очень дешевым в экплуатации.
Тем более, при наличии источника холодоснабжения для здания, его можно использовать как резервный, а чиллер поставить один. Уже писАл.

Собственно, я здесь почти в одиночестве. Больше сотрясать воздух не буду - дальше, чем на год-два в нашей стране никто ничего не просчитывает. Я никого не виню - просто это так и есть

Сообщение отредактировал Alex_ - 22.8.2008, 10:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 22.8.2008, 10:57
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



ненадо забывать еще и о 100? резервировании...вы ж не будете делать 2 чиллера и тд... потому и прецизионник выигрываеет. кроме того, у нас было решение такое - 1 прецизионник + 1 обычный сплит ( в качестве резерва). и еще одно решение - прецизионник с 2-мя наружными блоками (то же типа резервирование, правда 100% его уже врядли можно назвать smile.gif ). можете рассмотреть такие еще варианты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 22.8.2008, 13:27
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Цитата(Alex_ @ 22.8.2008, 11:48) [snapback]284515[/snapback]
... В капитальных затратах. Но очень дешевым в экплуатации.
Тем более, при наличии источника холодоснабжения для здания, его можно использовать как резервный, а чиллер поставить один. Уже писАл.

Собственно, я здесь почти в одиночестве. Больше сотрясать воздух не буду - дальше, чем на год-два в нашей стране никто ничего не просчитывает. Я никого не виню - просто это так и есть


Система чиллер-водяной прецизионник изначально в нашем случае будет дороже как в капитальных затратах, так и в эксплуатационных.
1) вариант фреоновый прецизионник: ежеквартальное сервисное обслуживание + замена фильтров и бачка пароувлажнителя в зависимости от условий работы
2) вариант чиллер со встроенным фрикулингом+водяной прецизионник: ежеквартальное сервисное обслуживание прецизионника (замена фильтров и бачка пароувлажнителя в зависимости от условий работы) + сервисное обслуживание чиллера+ чистка водяной системы от всякой грязи по необходимости.
В стоимости эксплуатации система чиллер-фанкойл проигрывает в данном варианте.
Экономия в электричестве в зимнее время работы для данного варианта очень сомнительна. Разница между капитальными затратами для фреонового прецизионника и затратами для чиллер-фанкойл будет очень большой, и она вряд ли окупится за 10 лет с нашей ценой на электроэнергию. Существенная экономия при использовании фрикулинга появляется для дата-центров с мощностями где-то от 500 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 22.8.2008, 14:10
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(Akela @ 22.8.2008, 8:30) [snapback]284436[/snapback]
Ну не знаю как у вас, а в наших серверных при достижении т-ры 26 С срабатывает аварийная сигнализация и заказчик начинает судорожно звонить по всем телефонам, которые знает.

А насчет нижнего предела - был у нас заказчик, который выставил температуру воздуха 12 С. Прецизионники превратились в льдогенераторы....
Вообще-то окна в серверной не положены. А стены могут быть с хорошей теплоизоляцией, не говоря уже о том, что это может быть помещение в середине здания.
Насчет притока мысль хорошая, только что это за система - отдельно для серверной или ответвление от общей системы?

А про трубы и воду не надо поставщику оборудования рассказывать - пусть думает, что там фреон течет. И нет проблем ! rolleyes.gif

Ну у меня тоже выставлено 26 град. Только это не критический порог, а "тревожный", чтобы было время хоть кому-то позвонить smile.gif
Хороший прецезионник по выходу температуру ниже +16 не выдает, дабы не было конденсата на электронике, поэтому можно и +5 выставить, а толку?
Приток отдельный, только для серверной; если несколько усложнить его автоматику, то в зимний период можно поддерживать температуру за счет наружного воздуха; только фильтры чаще менять придется.
Можно и не рассказывать wink.gif , только случись чего - слетит гарантия, а настоящие сервера стоят дороже двух прецезионников, про стоимость информации молчу т.к. эта величина индивидуальная, так же как и сумма недополученной прибыли от простоя оборудования sad.gif Лучше не партизанить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 22.8.2008, 14:57
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



кстати, о вентиляции. в небольших серверных ( ну в банке например) не надо делать отдельную приточку на серверную, можно ее к какойнить общеобменки присоединить. мне эксперт говорила, что в таких случаях они требуют, чтоб подвали проектировщики 2 крата притока от общеобменки и делали отд. мех. вытяжку 3 крата, ну там еще аварийная канешна (если порошок, хотя без него еще ни одной не видел). вот уж не знаю откуда у этого требования эксперта ноги растут...но вот такой опыт имею
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 22.8.2008, 15:03
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Про 26 градусов и сигнализацию это я фигурально выразился smile.gif

У нас прецизионники везде нормально выдают 12-13 градС и никакого конденсата никогда не образовывалось. Но не буду спорить, у разных производителей разные допустимые температуры. Я про 12 град ( а ведь заказчик тот вообще хотел иметь уставку т-ры 10 (!) град С ) рассказал к тому, я-то, конечно понимаю, что чем ниже т-ра, тем меньше холодопроизводительность, но заказчик-то в большинстве случаев думает наоборот. Была бы его воля, он бы не +5, а -5 поставил бы. bang.gif
Так что теперь я везде программно ставлю нижний предел уставки - 18 град С, и пошли все в баню!

А вот отдельный приток с улицы - это очень хорошо. Зимой будет экономия на электроэнергии, а главное - на ресурсе компрессоров.

Вода в серверной так или иначе все равно присутствует - дренаж и вода для пароувлажнителей. Просто надо трубы проложить с умом, а не над серверными стойками, и ничего страшного не случиться. Вода имеет свойство стекать вниз, а не занимать весь предоставленный объем rolleyes.gif

Конечно, по-хорошему все мои рассуждения о 2-х чиллерах с фрикулингом - это просто от желания выпендриться. Ставьте 2 2-х контурных фреоновых прецизионника и будете жить долго и счастливо !


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 22.8.2008, 15:17
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



а чо у вас пропускают решения с естественной вентиляцией серверных? (т.е. приток - через решетку в нар.стене)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 22.8.2008, 15:22
Сообщение #100


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Сегодня был на объекте. Серверная 750кВт пока фальш-полы для кондиционирования делают. S=1400м2 V=9800м3. Кому там 20000тыс кубов воздуха? И вообще требование +дисбаланс (что-то в духе защиты от пыли). И система пожаротушения там газовая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 1:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных