Странная обвязка калорифера, Насколько это неправильно? |
|
|
|
|
6.2.2008, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Попалась на глаза одна приточка, с пусконаладки которой её авторы попросту сбежали. Технологические вопросы не в моей компетенции, мне щит предстоит перебирать, но уж больно там странная на мой взгляд, обвязка. Картинку нарисовать не могу, но думаю, изложу на словах вполне однозначно:
Прямая вода -- трёхходовой клапан, калорифер. На выходе калорифера циркуляционный насос, и выход воды. После насоса стоит байпас, на котором стоит шаровой кран, и который ведёт во второй вход трёхходового клапана. На схеме, на байпасе должен быть обратный клапан, а не кран. Кто ступил? Проектировщики или монтажники?
В принципе, классическая схема с трёхходовым клапаном ни в насосе ни в клапане не нуждается, но в чём-то она в этом случае уместна, так как теплоноситель к венткамере проходит большую дистанцию, в том числе и по улице. Но тогда циркуляционный насос лишний?
Совсем классическая схема с циркуляционным насосом сдержит двухходовой клапан и обратный клапан на байпасе. Но в данном случае, возможен вариант выключения системы при полном закрытии клапана, и, как следствие, отсутствию циркуляции воды в трубах, проходящих по улице.
Существует нормальный вариант обвязки, который совмещал бы в себе и гарантированную циркуляцию (котельная там своя, и требований к обратному теплоносителю как бы нет) и в то же время позволял нормально работать циркуляционному насосу?
Что проще? переделать схему на классическую с 2х-ходовым клапаном, и просто до обвязки поставить байпасик между прямым и обратным теплоносителем, для гарантированной циркуляции? Или сделать схему как бы с 3х-ходовым клапаном, но внутри обвязки добавить байпас с обратным клапаном как при 2х-ходовой схеме?
Кстати, а можно трёхходовому клапану заглушить один вход и использовать его как двухходовой?
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 48)
|
|
6.2.2008, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144

|
"В принципе, классическая схема с трёхходовым клапаном ни в насосе ни в клапане не нуждается...." - если трехходовой клапан стоит на обратном трубопроводе и называется по "Белимовскому" каталогу "Отклоняющий контур"... т.е.часть прямой воды сбрасывается в обратку...количественное регулирование. А приведенная вами схема - это чистый "Смешивающий контур" , качественное регулирование - расход через теплообменник постоянен... никаких обратных и шаровых клапанов на байпасе быть не должно...
С уважением Вадим
Единственно что желательно - поставить два балансировочных клапана на обратном трубопроводе - до и после байпаса.
Сообщение отредактировал KVD - 6.2.2008, 17:32
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2008, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20934
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2008, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Балансировочник между прямой и обраткой возможен только в случае с местной системой, чтобы не посадить основной насос (не этот,а общий у теплообменника или котла) при полном закрытии трехходового на проход, если насос без частоника. Обратник там нужен поддерживаю.
Сообщение отредактировал Wiz - 6.2.2008, 18:23
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2008, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20934
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Wiz @ 6.2.2008, 17:23) [snapback]219089[/snapback] Балансировочник между прямой и обраткой возможен только в случае с местной системой, чтобы не посадить основной насос (не этот,а общий у теплообменника или котла) при полном закрытии трехходового на проход, если насос без частоника. Обратник там нужен поддерживаю. Балансировочник между прямой и обраткой настраивается на мин. пропуск, чтобы в случае закрытия задвижек или 3-х ходового не замёрзла трасса(наружная см. исходник). А вот обратный клапан с местной котельной, в принципе, можно и не ставить. В случае с теплосетями, обратный предохраняет от перетока подачи в обратку если остановится насос. В случае с местной котельной это не актуально. Если нет необходимости ограничить расход через калорифер, или сбалансирования вент систем между собой,- можно отказаться и от балансового на обратке. Вывод: схема описанная автором может работать.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2008, 18:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33583
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
" называется по "Белимовскому" каталогу "Отклоняющий контур"... " Не применимо в РФ как несоответствующее нормативам(для теплоснабжения от ТЭЦ). Да вобщем то везде,но у частников может проскакивать ибо без прохождения экспертизы и надзорных органов. А вот наладчики сбежали неспроста похоже.
Сообщение отредактировал инж323 - 6.2.2008, 18:44
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2008, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
'jota' Вы совершенно верно нарисовали, только перед насосом никаких лишних устройств нет, как я понял, Вы фильтр имели в виду? Кстати, а точно фильтру лучше быть перед насосом, а не перед калорифером? Я не смог понять, где у 3х-ходового клапана входы, а где выход, но по задумке проектировщика, у него два входа, слева и снизу, и один "суммирующий" выход, справа. Или я чего-то не пнимаю, но в плане постоянства расхода через калорифер, и иепостоянства потребления теплоносителя от теплосети, такая схема ничем не отличается от схемы с 2х ходовым клапаном и байпасом с обратным клапаном. А если нет разницы, то зачем 3х ходовой? Или я что-то не понимаю?
"Белимовскую" схему я понимаю, там важно обеспечить постоянство расхода со стороны поставщика (обычно холодо-носителя).
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2008, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Цитата(инж323 @ 6.2.2008, 18:42) [snapback]219096[/snapback] А вот наладчики сбежали неспроста похоже.  Кстати, а нормально, что на паре участков вода к калориферу подводится обычным металлопластиком? Как минимум, непонятно, какой смысл делать обвязку на оцинковке 1", а потом два куска по 2 метра делать МП 25мм, у которого внутреннее сечение штуцера в точности соответствует стальной тнрубе 1/2", то есть в 7 раз меньше...
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2008, 19:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Балансировочник между прямой и обраткой настраивается на мин. пропуск, Эт я в курсе. Я не зря сказал про местные системы, потому что в сетях у нас в РФ запрещено делать перемычки между прямой и обратной магистралью. И в этом случае если вдруг все внезапно выключиться и 3-х ходовой закроется на проход делается через него байпас с шариком и обратным клапаном. Цитата такая схема ничем не отличается от схемы с 2х ходовым клапаном и байпасом с обратным клапаном. А если нет разницы, то зачем 3х ходовой? Или я что-то не понимаю? Трехходовой это буржуйское веянье. А двухходовой с байпасом - доработка нашей отечественной схемы обвязки. Так что, кому что нравиться. Разницы в данном случае никакой.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2008, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20934
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
3-х ходовой (роторный) применяется при невысоком перепаде давления на клапане до 3 - 10 кПа. Это обычно с местными котельными или при независимой схеме подключения (они дешевле, но не переносят высокого перепада - клинят). При подключении к тепловым сетям, перепад выше. Поэтому применяются 2-х ходовые и 3-х ходовые седельного типа. На них перепад выше 30 кПа - до 120 кПа. 3х-ходовой седельный стоит дороже 2-х ходового, поэтому чаще применяют 2х, хотя гидравлическая развязка у 3-ходового чище, чем у врезки обратного за счёт конструкции 3-х ходового
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2008, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Вот две фотки:
06_02_08_1218.jpg ( 30,15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 325
06_02_08_1219.jpg ( 29,14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 294А ориентация у насоса на 2й фотке нормальная? Никогда не видел, чтобы ось вращения ротора была вертикальной... У таких... У больших видел...
Сообщение отредактировал asm - 6.2.2008, 19:06
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2008, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Скорее всего не правильная. Насос с мокрым ротором, охлаждается средой, которую качает. Хотя точнее нужно узнать у производителей.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2008, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33583
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А что ж кран то на перемычке перекрыт?На обоих узлах.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2008, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20934
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Комсомольская сборка Ось насоса такого типа только горизонтально. См пасспорт насоса
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2008, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Цитата(инж323 @ 6.2.2008, 19:11) [snapback]219110[/snapback] А что ж кран то на перемычке перекрыт?На обоих узлах. Чтобы не замёрзла, она же обесточена....
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2008, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20934
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(инж323 @ 6.2.2008, 18:11) [snapback]219110[/snapback] А что ж кран то на перемычке перекрыт?На обоих узлах. Инж-Вы Соколинный глаз. Я бы на вентиле со снятой ручкой ни за что не определил бы.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2008, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Цитата(jota @ 6.2.2008, 19:11) [snapback]219111[/snapback] Комсомольская сборка Ось насоса такого типа только горизонтально. См пасспорт насоса  Эх, не сфоткал "не совсем" вертикальный воздухоотводчик рядом с калорифером... Щит, тоже шикарно собран, с многожильными проводами без наконечников, неверного сечения. Твердотельное реле почему-то обкусано, и вместот него вставлен сугубо "интерфейсный" Finder. Схемы щита уже не добыть, придётся вызванивать проводочки... Жалко, что бить ногами некого, а запустить всё этонадо за отрицательное время при отрицательном бюджете...
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2008, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33583
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Ниже трехходового смотрите-там с ручкой и закрыт.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2008, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20934
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(asm @ 6.2.2008, 18:18) [snapback]219116[/snapback] Жалко, что бить ногами некого, а запустить всё этонадо за отрицательное время при отрицательном бюджете... Ставьте РЕГИНовскую AQUA и не мучайтесь. Дёшево, но со вкусом
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2008, 1:37
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22566
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Региновская AQUA - только в раритетах, у них на замену уже Optigo. Если управлять только нагревом, Optigo5 в самый аккурат.
Сообщение отредактировал Skaramush - 7.2.2008, 1:37
|
|
|
|
|
|
|
Гость_иваныч_*
|
9.2.2008, 22:13
|
Guest Forum

|
Стандартная схема обвязки калорифера следующая: подача воды-запорный вентиль-фильтр грубой очистки (т.н. "грязевик")-трехходовый клапан с сервоприводом-насос (положение вала строго горизонтальное)-колорифер-выход обратки-запорный вентиль-система. После выхода с калорифера перед запорным вентилем отвод на трехходовый клапан. Вся эта система называется Смесительный Узел и либо приобретается в готовом виде , либо изготавливается самостоятельно из приобретенных ПКИ. Перед смесительным узлом необходимо предусмотреть байпас с обратным клапаном .
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.2008, 22:34
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(иваныч @ 9.2.2008, 22:13) [snapback]220344[/snapback] Стандартная схема обвязки калорифера следующая: подача воды-запорный вентиль-фильтр грубой очистки (т.н. "грязевик")-трехходовый клапан с сервоприводом-насос (положение вала строго горизонтальное)-колорифер-выход обратки-запорный вентиль-система. После выхода с калорифера перед запорным вентилем отвод на трехходовый клапан. Вся эта система называется Смесительный Узел и либо приобретается в готовом виде , либо изготавливается самостоятельно из приобретенных ПКИ. Перед смесительным узлом необходимо предусмотреть байпас с обратным клапаном . Незабыть воздушник, сливник, на обратке балансировочник, на байпасах обратные и все посыпать термометрами и манометрами, перемешать и варить на медленном огне
|
|
|
|
|
|
|
Гость_иваныч_*
|
10.2.2008, 22:56
|
Guest Forum

|
Производитель рекомендует все это варить при 90 по Цельсию.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2008, 22:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Цитата(иваныч @ 9.2.2008, 22:13) [snapback]220344[/snapback] Стандартная схема обвязки калорифера следующая: подача воды-запорный вентиль-фильтр грубой очистки (т.н. "грязевик")-трехходовый клапан с сервоприводом-насос (положение вала строго горизонтальное)-колорифер-выход обратки-запорный вентиль-система. После выхода с калорифера перед запорным вентилем отвод на трехходовый клапан. Вся эта система называется Смесительный Узел и либо приобретается в готовом виде , либо изготавливается самостоятельно из приобретенных ПКИ. Перед смесительным узлом необходимо предусмотреть байпас с обратным клапаном . Такой вопрос: а почему трёхходовой клапан ставится на подаче? Есть какой-то криминал, чтобы поставить его на обратку? Или они все односторонние: "два входа в один выход"? Или всё же его можно использовать как один вход в два выхода? Насколько удалось его поразглядывать без демонтажа, на нём нет никаких указаний касательно направлния потока, правда, и указания суммирующей стороны тоже нет... А можно трёхходовому клапану заглушить боковой выход и использовать его как двухходовой, с отдельным байпасом с колапаном? На этом чудо-объекте всё совсем весело оказалось, там направление теплоносителя перепутали и перебирать предстоит всё, только я не уверен, что трёхходовой клапан можно легко развернуть... А остановленый насос ощутимое сопротивление потоку создаёт? Может быть, на этот случай, в параллель насосу имеет смысл поставить байпас с обратным клапаном?
D1.png ( 4,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 219
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2.2008, 0:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Такой вопрос: а почему трёхходовой клапан ставится на подаче? потому что смесительные они все ... Цитата потока, правда, и указания суммирующей стороны тоже нет... фаска на штоке означает проход Цитата А можно трёхходовому клапану заглушить боковой выход и использовать его как двухходовой, с отдельным байпасом с колапаном? а в клапанах такого типа так сделано Цитата На этом чудо-объекте всё совсем весело оказалось, там направление теплоносителя перепутали и перебирать предстоит всё, только я не уверен, что трёхходовой клапан можно легко развернуть... проще перевернуть насос и переставить привод клапана Цитата А остановленый насос ощутимое сопротивление потоку создаёт? при расходах теплоностеля через калорифер более производтельности насоса он и так останавливается, насос ухудшит экономические показатели работы системы, в система с маленькм перепадом давления (распологаемым напором) может вообще ничего не работать ...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_иваныч_*
|
12.2.2008, 21:41
|
Guest Forum

|
Я дико извиняюсь, но позвольте немного пояснить принцип работы смесительного узла. При включении приточной установки (при корректно настроенной автоматике) система, находившаяся до этого в режиме ожидания (температура в обратке поддерживается на уровне 30-ти градусов) переходит в рабочий режим и сервопривод трехходового клапана прикрывает подачу воды, потому что при нормальных параметрах теплоносителя температура в канале будет выше заданной. В этом случае циркуляция воды в калорифере происходит по малому кругу при помощи насоса. При достижении температуры в канале близкой к заданной или ниже и особенно при снижении температуры воды в обратке до т.н. предела пропорциональности происходит открытие трехходового клапана и порция горячей воды поступает в калорифер, вытесняя остывшую. Температура в обратке и канале повышатся, клапан снова закрывается и процесс повторяется. Для стабильной работы необходимо выполнение нескольких условий: правильный расчет теплообменника т.е. соответствие его мощности количеству обрабатываемого воздуха, заданная температура и давление теплоносителя в соответствии с инструкциями производителя, а также верно заданные параметры пропорционально-интегрального регулирования. Я обычно задаю работу насоса при температуре наружного воздуха +5 и ниже. То есть при более высоких температурах на улице насос в работу не включается, а циркуляция воды в калорифере осуществляется за счет давления системы и насос не является препятствием для подачи теплоносителя. Включение в работу насоса при низких и тем более отрицательных температурах крайне важно иначе все это попахивает авантюризмом и бессмысленным риском. Глушить средний вход клапана или закорачивать насос с помощью байпаса означает нарушить нормальную работу смесительного узла в принципе.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2.2008, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Я абсолютно согласен с тем, что вы написали, но вот тут, Вы видимо меня не поняли: Цитата(иваныч @ 12.2.2008, 21:41) [snapback]221236[/snapback] Глушить средний вход клапана или закорачивать насос с помощью байпаса означает нарушить нормальную работу смесительного узла в принципе. В контурах нагрева очень часто реализуется схема с двухходовым клапаном, в которой малый круг представляет собой калорифер, насос и байпас с обратным клапаном. Двухходовой клапан, стоящий на обратке позволяет "слить" остывшую воду в обратку, и, в соответствие этому объёму в малый круг подсосётся горячий прямой теплоноситель. Я не могу понять, чем такая схема хуже схемы с трёхходовым клапаном. В данной конкретной ситуации, есть вероятность, что чисто геометрически невозможно развернуть трёхходовой клапан, поэтому я хочу рссмотреть вариант переделывания смесительного узла под вариант с двухходовым клапаном, используя трёхходовой клапан как духходовой. Я только хочу понять, можно его так использовать, или нет? И если на нём нет никаких стрелок, принципиально ли ему направление потока, или нет?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2008, 0:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата переходит в рабочий режим и сервопривод трехходового клапана прикрывает подачу воды, а нафига? пусть открывается!!! увеличение расхода воздуха на увеличение расхода теплоностеля... Цитата В данной конкретной ситуации, есть вероятность, что чисто геометрически невозможно развернуть трёхходовой клапан, поэтому я хочу рссмотреть вариант переделывания смесительного узла под вариант с двухходовым клапаном, используя трёхходовой клапан как духходовой. Я только хочу понять, можно его так использовать, или нет? И если на нём нет никаких стрелок, принципиально ли ему направление потока, или нет? представь стакан с тремя дырками в него ставлен цилиндр с прорезью 270 градусов (короче стека только одна закрывает только один проход) заткнеш одну из дырок будет тебе не две наложеные о одна расодная характеристика - все остальное дело автоматики...
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2008, 1:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Цитата(olg2004 @ 13.2.2008, 0:22) [snapback]221263[/snapback] представь стакан с тремя дырками в него ставлен цилиндр с прорезью 270 градусов (короче стека только одна закрывает только один проход) заткнеш одну из дырок будет тебе не две наложеные о одна расодная характеристика - все остальное дело автоматики... Вот именно так я его себе и представляю, и что-то мне подсказывает, что я могу ошибаться, именно поэтому и спрашиваю. Им, клапанам, точно по барабану, смешивает он два входа в один выход, или разделяет один вход на два выхода? Вдруг там есть какие-то конструктивные особенности, и если использовать его не в ту сторону, он разрушится, потечёт, быстро забьётся отложениями и т.п.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2008, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.2.2008
Пользователь №: 15345

|
Есть трехходовые, которые могут работать и на смешение, и на разделение.
Сообщение отредактировал sds-ektb - 13.2.2008, 15:59
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2008, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Вдруг там есть какие-то конструктивные особенности У седельных есть,у поворотных насколько понимаю нет. хотя когда распилите, то сами все увидите. На клапане на его корпусе должны быть указаны стрелками направления движения потоков. Можно один и тот же клапан использовать как на разделение так и на смешение, главное чтобы входило куда показано, а не выходило.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2008, 20:45
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Wiz @ 13.2.2008, 19:27) [snapback]221513[/snapback] Можно один и тот же клапан использовать как на разделение так и на смешение, главное чтобы входило куда показано, а не выходило. Это как это?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2008, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Беру поправку. На смешивание или разделение может работать только повортный клапан. Цитата Это как это? Посмотрите каталог той же Арктики - Регулирующие вентили 3F.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2008, 10:42
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Согласен. Cпасибо
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 14.2.2008, 10:42
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2008, 1:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Посмотрите каталог той же Арктики - Регулирующие вентили 3F. нифига они не регулрующие - нет ни в одном из каталогов расходной характеристики посмотрите белимо - там оть прокладку поставили профилирующую...
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2008, 1:31
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Ну про каталог чувак стрындел, либо у меня такое же старье как и у вас, но по сути прав.
3F.JPG ( 183,36 килобайт )
Кол-во скачиваний: 133
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2008, 2:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
http://belimo.ru/files/k3_6.pdfтута все написано как грится но комент ...
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2008, 2:38
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Читал и уже высказывался
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2008, 2:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Читал и уже высказывался по поводу отвраттельной работы поворотны кранов?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2008, 2:49
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Нет. Как работают не знаю не юзал. Про эти приблуды с диском, обеспечивающие равно...ххх зашибись. Сами свой косяк исправили, а выдают за гениальную идею. имхо
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2008, 2:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата а выдают за гениальную идею. имхо единственные кто позаботился об собственной дешевой продукции...
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2008, 3:09
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Я так думаю что ентот диск дает токмо расходную корректировку равнопроцентной, да и то за зоной диска в обратке температура прыгать начнет. Вообще не люблю кол-венного регулирования. А цена дело второе.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 16.2.2008, 3:10
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2008, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
А-а-а-а-а !!! Этой оде человеческой жадности и скупости нет конца  Напомню, что я взялся пустить автоматику, перебрал два щита, переложил несколько трасс, и, в общем, дело своё сделал, но денег, причём очень скромных, не увижу, пока всё не заработает... Напомню, что есть две приточки на 4000 и 400 кубов, в будочке на крыше 3 этажного здания. Мне сказали, что надо просто пустить автоматику. Ну, были там косяки в щитах, был, неведомо какого ума человеком проложен двухжильный провод к приводу клапана с трёхпозиционным управлением, и задача выглядела простой... Потом оказалось, что авторы обвязки перепутали трубы подачи и обратки, посему у них насосы стояли против тока воды, а трёхходовой клапан был повёрнут общим концом к теплосети. Я на эти косяки указал, меня спросили "а как правильно", ну я, с оговоркой, что не технолог и не ОВ-шник, могу указать лишь правильную последовательность и ориентацию уже имеющихся элементов. Указал. Наняли людей, те всё развернули. Кстати, поставили манометры, которых раньше не было, и тогда стало ясно, что подача там 3..4бар, а обратка 0..1, то есть, перепад 2.5-3. Стал пускать, а система, мягко говоря, не регулируется. При полностью закрытом 3х ходовом клапане горячая вода всё равно попадает малый круг (при +3 на улице воздух не желал становиться холоднее +17) , а после где-то 10% открытия отдаётся максимум мощности (воздух греется до +24, при обратной воде +47), и дальше уже ничего не регулируется... Помните, я спрашивал, чем плох поворотный клапан, и мне отвечали, что его при перепаде более 1 бар клинит? Так вот, если он стоит на подаче, то на перепаде в 3 бал он сифонит. Давление его не клинит, но он поток воды попросту не перекрывает. Обратились к специалисту. Не спешите судить его по моему описанию его выводов, может быть я что-то не до конца сам понял. Специалист сказал, что у нас клапана стоят с огромным КВС, и естественно, они ничего не регулируют. Про давление он постоянно говорил в "метрах", и сказал, что его можно снизить шайбами и балансировочными вентилями. Я пытался встрять с объяснением о том, что когда я закрываю клапан, у меня нет расхода воды и никакая шайба мне никакое давление не снизит, но был вежливо послан, мол, вентили, они на то и балансировочные, что очень умные... Короче, перебрали обвязки во второй раз. Сегодня был там, да, добавились два очень умного вида вентиля и регулирующие клапана стоят теперь гораздо меньшего размера. Но в плане управляемости, система какой была, такой и осталась, в смысле, полностью закрытый клапан всё равно подмешивает ощутимое количество теплоносителя в малый круг... Плюс, один насос циркуляционный, перегревается, и, такое ощущение, что не качает. Вроде бы и гудит, и вода насквозь течёт, а давления не создаёт. Не подскажите, как обычно ломаются циркуляционные насосы, с какими симптомами? Правда, есть версия, что там обратный клапан на байпасе бракованный, и насос попросту его продавить не может, вот и греется… Ну, и главный вопрос: что спасёт отцов русской демократии? Если исходить из того, что перепад давления известен, расход калорифера тоже. И есть человек, способный правильно подобрать КВС клапана (но не способный представить себе обвязку в целом). Может быть, седельный двухходовой клапан станет панацеей? Он ведь может полностью перекрывать поток воды при перепаде в 3 бар?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2008, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Вы не поверите, но обвязку собрали по ЧЕТВЁРТОМУ разу, и опять неправильно. Главное, ну почему надо втихаря перебрать, убежать, и позвонить мне, мол мы всё сделали, вешай привода на клапана и сдавай систему заказчику... А что сделали-то? Перевернули нутро трёхходовым поворотным клапанам, и они теперь общим концом к теплосети стоят. Заказчик -- странное существо, вопросы глупые задаёт, например: Нафига нам постоянный расход со стороны котельной? Нафига в системе насос, если при открытом протоке на калорифер идёт перепад 2.5-3 бар, а при закрытом он работает в тупик? Какое счастье калориферу от количественного регулирования, особенно, когда при уличной +5 и Т притока +17 срабатывает защита от замораживания на +7  Ну, то, что обратный клапан на байпасе сантехники развернули, это им плюс, если бы они его не разврнули бы, было бы плохо. Только вот зачем он там вообще, заказчику, да и мне, очень интересно  Короче, а у вас в жизни были подобного рода МНОГОСЕРИЙНЫЕ идиотизмы?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.7.2008, 5:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата Короче, а у вас в жизни были подобного рода МНОГОСЕРИЙНЫЕ идиотизмы? Регулярно, увы
|
|
|
|
|
|
|
|
25.7.2008, 8:03
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
странное давление обратки... в атмосферу что ли фигачит
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ArFey_*
|
25.7.2008, 10:11
|
Guest Forum

|
Все, что говорили тут знающие люди, - чистая правда! Трехходовики с поворотным сегментом действительно клинит (сам наблюдал) при перепаде 2 атмосферы и выше. Балансировочники на обвязке (для уменьшения перепада давления) пусть Ваш "специалист" себе засунет соответственно... Такие вещи делаются на узле ввода регулятором давления "посл себя". Балансировочник (или шайба) в этом случае отрегулирует перепад один раз и при изменении параметров теплоносителя система весело свалится в аварию. Т.е. каждый раз балансировочники надо перенастраивать. Что касается протечек, - тоже правда у сегментных. Даже по паспорту у них (у новых) определенная протечка прописана. А когда по латунному телу клапана наш песочек из сетей пройдется... Беда, короче. Так что трехходовые на городские сети ТОЛЬКО СЕДЕЛЬНЫЕ! Сегментные еще куда ни шло на свою котельную. Аркадий
|
|
|
|
|
|
|
|
25.7.2008, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата(asm @ 16.4.2008, 18:34) [snapback]243716[/snapback] Короче, а у вас в жизни были подобного рода МНОГОСЕРИЙНЫЕ идиотизмы? были причем таких установок было около 10-ка
|
|
|
|
|
|
|
|
25.7.2008, 11:15
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 11010
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Что касается протечек, - тоже правда у сегментных. Даже по паспорту у них (у новых) определенная протечка прописана. А когда по латунному телу клапана наш песочек из сетей пройдется.. она у них дифференциальна. разница процента протечки, при установке на подаче и на обратке, порядок. у них как правило отсутствует нижний жесткий упор/ось. потому на подаче, любой мало-мальски приличный перепад, и тело клапана легко отжимается от ложа. на обратке же перепадом тело к ложу наоборот прижимает.
|
|
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9
Последние сообщения Форума
|