Добрый день!
Скажите, существуют ли нормы давления в системах отопления для различных зданий? (Имею ввиду, что такие нормы - если есть - не зависят от используемых в системе приборов, а просто - для многоэтажек - такое-то значение, для коттеджей - такое-то, для административных, складских и т.п.)

Или же это вовсе не нормируется, а зависит от технических характеристик отопительных приборов и давление просто не должно превышать указанное значение для конкретного прибора?

А минимальное давление в таком случае, существует?
С уважением!

Сообщение отредактировал Тема - 11.2.2008, 22:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
GuTherm
сообщение 11.2.2008, 22:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 26.3.2006
Из: Питер
Пользователь №: 2457



Да.
Ну а что я могу? яж не доктор...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.2.2008, 22:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Тема @ 11.2.2008, 21:02) [snapback]220834[/snapback]
Добрый день!
Скажите, существуют ли нормы давления в системах отопления для различных зданий? (Имею ввиду, что такие нормы - если есть - не зависят от используемых в системе приборов, а просто - для многоэтажек - такое-то значение, для коттеджей - такое-то, для административных, складских и т.п.)

Или же это вовсе не нормируется, а зависит от технических характеристик отопительных приборов и давление просто не должно превышать указанное значение для конкретного прибора?

А минимальное давление в таком случае, существует?
С уважением!

Есть статическое давление и есть давление определяющее динамику теплоносителя - если проще - перепад давления между подачей и обраткой.
Статическое давление - максимальное - по своиствам приборов и системы; минимальное - от высоты здания.
Перепад давления определяется только полным гидравлическим сопротивлением системы.
Я не буду Вас вводить в заблуждение своими нормами, я думаю в ваше СНиПе должно быть указание о минимальном давлении в верхней точке системы. Прибавите к этому числу высоту здания и получите минимальное статическое давление на вводе. Максимальное - Вы уже знаете. Вот и всё - выбираете между макс и мин. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тема_*
сообщение 12.2.2008, 8:49
Сообщение #4





Guest Forum






Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 12.2.2008, 10:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Минимальное давление в вехнем приборе - давление при котором не вскипает теплоноситель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тема_*
сообщение 12.2.2008, 10:56
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(А.В. @ 12.2.2008, 10:21) [snapback]220937[/snapback]
Минимальное давление в вехнем приборе - давление при котором не вскипает теплоноситель.


Может не минимальное, а мАксимальное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 12.2.2008, 10:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(Тема @ 12.2.2008, 16:56) [snapback]220943[/snapback]
Может не минимальное, а мАксимальное?

МИНИмальное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тема_*
сообщение 12.2.2008, 12:19
Сообщение #8





Guest Forum






тогда не поняла, при большем, чем минимальное - пусть кипит теплоноситель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 13.2.2008, 8:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Тема @ 12.2.2008, 12:19) [snapback]220981[/snapback]
тогда не поняла, при большем, чем минимальное - пусть кипит теплоноситель?


Ну Вы даёте. Например если у Вас температура теплоносителя 105 С - то минимальное абсолютное давление должно быть 1,26 кгс/см2 (Справочник по теплоснабжению и вентиляции Р.В. Щекин - глава III стр.99). Соответственно если давление в системе больше минимального то теплоноситель не вскипит.

Сообщение отредактировал А.В. - 13.2.2008, 8:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@lex-26
сообщение 13.2.2008, 8:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 15.11.2007
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906



Цитата(Тема @ 12.2.2008, 12:19) [snapback]220981[/snapback]
тогда не поняла, при большем, чем минимальное - пусть кипит теплоноситель?

Проведем лигбез:
вода кипит при нормальных условиях - атм. давление и 100°С
хотим чтоб кипела раьше - снижаем давление - вакуум
нужна перегретая вода, пожалуйста - атм. давление + Х
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тема_*
сообщение 13.2.2008, 10:46
Сообщение #11





Guest Forum






Понятно, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 17:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных