Был уверен, что система отопления паянная из полипропилена вполне надёжная штука, уже 2года практикуем это дело. И тут на тебе... уже третий заказчик требует объяснений. Может кто в курсе, что это за петрушка - из-за чего, насколько опано, как с этим бороться (не допускать)? ПОМОГИТЕ, не знаю чё людям мычать. Смонтировано где-то в сентябре-октябре (ещё тепло было) котёл двуконтурный навесной Herman Supermicra, все датчики исправны, всё работает как часы (закипание исключено), да и зима у нас нынче мягкая. Труба Kalde (штаби), куплена на фирме (документацию на неё даже себе отксерил). Вот попадалово... посоветуйте чё делать?!!!
Сообщение отредактировал MMM - 20.2.2008, 13:55
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 84)
|
|
20.2.2008, 7:03
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10976
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
а под пузырями что - вода, воздух? имхо - либо труба г-но, либо используете не по назначению. типа водопроводную на отопление и т.п.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_zaqzaq_*
|
20.2.2008, 7:32
|
Guest Forum

|
Как жеш не по назначению? - Штабированная (с алюминьевой обплёткой) на маркировке 95*С PN20. А для ГВС (централизованного или бойлера) давление-то по-более будет чем в отплении (на котле всего 1-2 атм). На холодную воду ж без алюм.армировки (паяешь без зачистки то есть голый ппр). С перепугу побоялся проверить что в пузырях -но тугие, не прожмёшь.
Если труба виновата, то как вести переговоры с продающей фирмой? Ведь и др. детали - в мусорку (муфты, уголки, тройники) да и стоимость работы...
Сообщение отредактировал zaqzaq - 20.2.2008, 7:37
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.2008, 8:11
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10976
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата как вести переговоры с продающей фирмой? я б для начала поискал представителей производителя, показал бы фотки, предоставил бы данные по системе - температура, давление, тип котла и т.д. и т.п. в т.ч. проект и стоимость работ с матерьялами. и попросил бы прокомментировать ситуацию. а дальше, в зависимости от ответа - либо юрист либо замена всего за их счет. хотя нет, сперва - юрист.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.2008, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14046

|
Цитата(zaqzaq @ 20.2.2008, 7:32) [snapback]223652[/snapback] Штабированная (с алюминьевой обплёткой) на маркировке 95*С PN20. Труба армированная должна быть PN25 и температура теплоносителя не более 85 градусов. С такими пузырми сталкивался один раз. Когда в мороз по временной схеме подключал несколько помещений к отоплению. Подключение было к элеватору без всякого регулирования, в подвале где проходили трубы была минусовая температура, на улице был мороз и теплосети дали температуру 110 градусов в подаче. Итог такие пузыри, внутри которых вода. Причем между верхним слоем ПП и алюминиевой оплеткой.
Сообщение отредактировал ig@r - 20.2.2008, 8:47
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.2008, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13861

|
Один из моих заказчиков рассказывл о такой проблеме. Они обратились к продавцу трубы. Признали трубу бракованной. Говорят не первый случай. Дальнейшую судьбу не знаю, наверное поменяли.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.2008, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664

|
самое интересное тто, что при температуре 95С срок службы ппр трубы не более 5 лет.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.2008, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Котел бытовой там врядли температура будет выше 90 градусов, давление что ни наесть рабочее 1,5-3 атмосферы от силы в системке отопления. Проблем с трубой впринципе быть не должно. вздулся наружный пропиленовый слой над алюминиевой прослойкой, каким образом туда может что то попадать, не понятно, вероятно притензии только к качеству трубы, лично я используя чешский экопластик такого не видел, поэтому малось напуган. Есть версия что на паяном соединении есть место где теплоноситель следует не только в рабочий проход трубы но и под этот самый наружный слой пропилена, возможно такое или нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.2008, 22:13
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Эти пузыри частенько возникали, причем исключительно на стабильных трубах у многих производителей не только ППР, но и РЕХ труб, причем весьма именитых. Проблема в адгезиве, попросту "клее", которым "приклеивается" алюминий к полипропилену. Ведущие фирмы от этого быстренько отказались, а Kalde уж никак нельзя назвать ведущей. Не бойтесь, прочность трубы от этого практически не снижается. Да, "эстетика" летит к черту. Слово эстетика я взял в кавычки потому, что пластиковые трубы вообще-то предназначены для скрытой проводки. Мало того, что трубы (любые!) не украшают интерьер, так пластик еще и боится механических повреждений и температур свыше 110С. Положим, строители у Вас об них бычки не тушат (бывает и такое!), но есть еще дети, гости, да и мало ли кто...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_zaqzaq_*
|
21.2.2008, 7:06
|
Guest Forum

|
Великое спасибо за ответы! А если есть есть случаи возврата затрат заказчику, этими хлопотами должен заниматься заказчик или я? А как быть, если я не фирма, проекта небыло (не квартира, а частный дом). Есть только хорошие взаимоотношения с продавцом и кое-какой опыт. Скажем так , если бы заказчик купил материал и сам произвёл монтаж? Есть ли шансы в такой ситуации решить вопросы, или шабашнику ничего не добиться?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2008, 13:33
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Марку труб кто выбирал? Если заказчик, с Вас взятки гладки. Если нет, попытайтесь ему по-человечески объяснить, что на прочность системы это не влияет - внутренний (основной) слой полипропилена не поврежден. Если это не поможет, у Вас два пути: 1) заявить, что в доме тепло, котел работает как часы, утечек нет, послать заказчика и, скорее всего, поссориться с ним. 2) Менять трубы на другого производителя и пытаться выяснять отношения с торгашами.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2008, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 15.11.2007
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906

|
NMXO подделка однозначно
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2008, 17:30
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Не, просто Kalde, как бы это помягче сказать ... Ну, в-общем, это не Рио-де-Жанейро
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2008, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
У Kalde в ассортименте есть армированные трубы и PN20 и PN25, разница в толщине стенки 0,6 мм. Был такой же печальный опыт, лет пять назад. Вдобавок, труба была в сечении явно не круглая, с фитингами стыковалась плохо. Элипсность трубы возникла из-за жадности перевозчиков, наваливших поверх трубы попутного груза сверх всяких норм. Да, по качеству это не Рио-де-Жанейро, и даже не северный Китай.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2008, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 26.11.2006
Из: Люберцы-Жуковский-Раменское
Пользователь №: 4913

|
Цитата(Alex_ @ 21.2.2008, 17:30) [snapback]224341[/snapback] Не, просто Kalde, как бы это помягче сказать ... Ну, в-общем, это не Рио-де-Жанейро  +1 Палево эти трубы. А так пузыри в небольших количествах даже на фирменных трубах встречаются.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.2.2008, 19:02
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Ermalex @ 21.2.2008, 21:41) [snapback]224394[/snapback] А так пузыри в небольших количествах даже на фирменных трубах встречаются. УГУ. Производителей труб сотни, а адгезивов - раз-два и обчелся. Впрочем, этот вопрос к технологам, а их я на форуме не видел.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_losь_*
|
24.3.2008, 12:53
|
Guest Forum

|
Точно такие же пузыри вздулись на чешской трубе, экопластик. Производителю отправили претензию, получили ответ, трубы качественные, вздутие на прочность не влияет, рекомендации - проткнуть и выдавить воду, причина - конденсат, если нужно могу скинуть копию письма, пишите в личку.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2008, 6:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14046

|
Два дня назад, стоклнулся с такой же проблемой. Трубы простояли почти три года и заказчик обнаружил пузыри. Но самое интересное что в помещении одна часть трубопроводов была смонтирована перфорированной трубой PN 25, а другая гладкой трубой PN 25 PRO AGUA (я понимаю что это не хорошо, но так вышло). Так вот пузыри появились только на гладкой трубе, на перфорированной они отсутствуют.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_losь_*
|
25.3.2008, 17:40
|
Guest Forum

|
По просьбам трудящихся, ответ фирмы Экопластик на заданную тему.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Закасщик_*
|
24.11.2008, 13:37
|
Guest Forum

|
Тут один знакомый дал ссылку на Ваш форум, там где трубы повздувались - Речь шла о Кальде с наружной алюминевой армировкой... Очччень не хочется так попасть! Хочу себе сделать отопление (почти своими силами) Знакомый поможет, сказал - определись с трубой - не хочет претензий. Все говорят, что Wavin хорошая - но много подделок да и дорогая. А тут недавно появились несколько фирменных магазинов Blue Ocean. Китай, но заявляют, что качество лучше вавина, а цена оч хорошая. У них труба есть армированная не алюм. фольгой, а каким-то волокном - мол исключено отслаивание, а расширение меньше, чем с алюм. И у Кальде такая труба появилась, но о ней тут плохо отзывались... Осветите пожалуйста все за и против?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2008, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Цитата У них труба есть армированная не алюм. фольгой, а каким-то волокном - мол исключено отслаивание, а расширение меньше, чем с алюм. И у Кальде такая труба появилась, но о ней тут плохо отзывались. Алюминий применяется чтоб воздух через стенку не шел. Основную нагрузку несет пластик. Речь о трубе то металлопластиковой?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2008, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
http://ru.wavin.com/master/master.jsp?CONT...amp;bmLocale=ruЦитата Вопрос: Устойчивы ли Ваши металлопластиковые трубы к антифризам, применяемым в системах отопления? Ответ: Устойчивы, однако обычно применяется смесь антифризов на этиленгликолевой основе и воды, что создает дополнительные нагрузки и приводит к протечкам в резьбовых соединениях фитингов с трубой. Хотя такие ответы говорят об уровне. Реально, гликоль просто более текуч отсюда некачественные уплотнения текут, плюс ко всему хорошо растворяет соли. Вода если бежит, забиваются поры солями. А не какие-то мифические нагрузки. Закасщик А зачем в вообще полипропилене люминий как армированный слой? Беги оттуда, пурга для лохов, самая настоящая.
Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 24.11.2008, 14:08
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Соловушка_*
|
24.11.2008, 14:10
|
Guest Forum

|
Цитата(Закасщик @ 24.11.2008, 13:37) [snapback]318720[/snapback] Тут один знакомый дал ссылку на Ваш форум, там где трубы повздувались - Речь шла о Кальде с наружной алюминевой армировкой... Очччень не хочется так попасть! Хочу себе сделать отопление (почти своими силами) Знакомый поможет, сказал - определись с трубой - не хочет претензий. Все говорят, что Wavin хорошая - но много подделок да и дорогая. А тут недавно появились несколько фирменных магазинов Blue Ocean. Китай, но заявляют, что качество лучше вавина, а цена оч хорошая. У них труба есть армированная не алюм. фольгой, а каким-то волокном - мол исключено отслаивание, а расширение меньше, чем с алюм. И у Кальде такая труба появилась, но о ней тут плохо отзывались... Осветите пожалуйста все за и против? Вам именно эта труба нужна, а если другую посмотреть?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2008, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Закасщик Ты хоть сорт скажи. У Blue Ocean 6видов трубы. Тебе для отопления? Композинтную или какую.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Закасщик_*
|
24.11.2008, 14:23
|
Guest Forum

|
Интересно как специалисты отзываются о таком (новом) типе армирования, да и отзывы о блю океане, Вобще из какой трубы лучше сделать - в среднем ценовом диапазоне Логика моя проста... Самую дорогую трубу чаще всего подделывают, а я неопытен в выборе, да и чтоб не очень дорого было По внешнему виду блю океан симпатичная (на срезе красненкая прослойка  ) и маркировка акуратная такая QUOTE(ALEXLIDER @ 24.11.2008, 14:15) [snapback]318757[/snapback] Закасщик Ты хоть сорт скажи. У Blue Ocean 6видов трубы. Тебе для отопления? Композинтную или какую. Да я не в курсе какие они виды есть. Мне для отопления, а по словам продавцов - армировка не алюм., а волокном исключает отслаивание (пузырение)
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2008, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
СП 41-109-2005 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРУБ ИЗ "СШИТОГО" ПОЛИЭТИЛЕНА Цитата систем отопления с температурой воды до 95 °С и рабочим давлением серии S3,2 (SDR 7,4) и S2,5 (SDR 6) - до 1,0 МПа, при сроке службы не менее 25 лет.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Закасщик_*
|
24.11.2008, 16:39
|
Guest Forum

|
QUOTE(Закасщик @ 24.11.2008, 14:43) [snapback]318785[/snapback] Вобще как сама марка Blue Ocean? хорошая? ???????
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2008, 19:55
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Видел эти трубы на объекте - по виду как ранние подделки под металопласт - дубовые и стенка мне показалась тонковата. Я бы не рисковал взял бы для себя пайп лайф чего нибудь зеленое и качественное тем более разница в ценах на трубу для своего дома будет невелика. Даже белая турецкая - я с ней работал с алюминиевой фольгой как то впечатляет больше. Но это толшько на мой взгляд - не догма.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Закасщик_*
|
25.11.2008, 0:54
|
Guest Forum

|
Так причём же металопласт, если речь о трубах для пайки они правильно называются полипропиленовые (металопласт же гайками скручивается и он белый - как же на него похоже, а ппр - серенький) - я тут понаходил немного, но на чём остановиться не знаю.
А турецкая труба какая лучше?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Закасщик_*
|
5.12.2008, 12:31
|
Guest Forum

|
Я тут Кучу инфы перерыл, скоро сам шабаевать буду, короче решил с турецкой не связываться, немецкой у нас как-то не продают, и наверно она ещё дороже чешской былаб, российской тож чёт не видно у нас в Харькове, Украинская "розма" не внушает доверия потому что одну трубу клепают, а фитинга нет. Короче решился на блю океан - больше обещают, типа поют красиво, тем более, что однозначно плохих отзывов, как о турецких я не встречал. Погода тёплая, решился вырезать старьё!
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2009, 6:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 27.11.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 25935

|
Приветы всеем! Сижу как раз изучаю катлог BlueOcean очень приглянулись их композитные металлопластиковые трубы с внешним свариваемым слоем. Кто-нибудь применял их для отопления при температуре 95. Какие к ним применялись фитинги? В каталоге фитинги только из полипропилена. Как они поведут себя при высокой температуре?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2009, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25019

|
А чем приглянулись если не секрет? А 95 вроде не по СНиП, не более 90. А что с сертификатом?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2009, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Короче решился на блю океан - больше обещают, типа поют красиво, .... .
Поздравляю, Вы (Закасщик) определились с выбором. Интересно какую гарантию на использование трубы дает фирма "блю океан", 50-лет есть - без аварийной протечки (гермитичности системы отопления), при каких условиях??? 50-лет ГАРАНТИИ с возможной материальной компенсацией (фирма выплатит за ремонт и ВАМ и соседям, Тьху-тьху, стучу по дереву) получить не плохо. Извените, Закасщик, поясняю Вы же не СПЕЦ, и как СПЕЦ-монтажник -- то-же. Повторяю, именно 50-лет ГАРАНТИИ на СИСТЕМУ, которая состоит из трубы и фитингов и элементов.
СПЕЦы правильно начинают см. v-a-a Дата Сегодня, 9:51 А что с сертификатом? а потом см. ..... и т.д.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 11.2.2009, 11:21
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2009, 15:30
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Закасщик @ 5.12.2008, 12:31) [snapback]324253[/snapback] Короче решился на блю океан - больше обещают, типа поют красиво... И что с того, что поют? Поют ВСЕ. Вы, наверное, думете, что кто-нибудь будет ругать то, что продает? Цитата что однозначно плохих отзывов, как о турецких я не встречал. Просто их (отзывов) очень мало. По-делу посоветую только одно: не загоняйте в полипропилен (любой) температуры выше 80С. Если у Вас в системе реально бывает 95С, используйте металл (сталь или медь).
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2009, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Верно на 200%! Что бы жить в своем доме (квартире) не думая про отопление; - не загоняйте в полипропилен (любой) температуры выше 80С.
- Не ставьте "дешёвые" фитинги - они через год/два могут превратиться "случайно" в порошок
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2009, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10454

|
у нас было такое с трубами. это косяк завода. трубы после нанесения алюминиевого слоя проходят тщательную просушку и наносится овый слой клея и полимеров. если труба просушена плохо, то там остаются капельки ... вот они взбухают. завод признал свой косяк но эксперты сделали заключение что это кроме как не эстетично не несет в себе проблем для эксплуатции - нужно просто проколоть пузырьки - они в наружном слое.
но конечно эстетики не будет никакой
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Dmitriy_76_*
|
8.3.2011, 1:02
|
Guest Forum

|
Перед началом отопительного сезона 2010-2011 в подвале нашего многоквартирного дома была произведена замена старых металлических труб прямого и обратного стояков системы отопления (эти трубы из теплоузла идут по всему периметру подвала, и из них происходит отбор воды в стояки системы отопления квартир) на полипропиленовые. Производителя новых труб сейчас не помню. Знаю лишь что это армированные трубы белого цвета имеющие маркировку PN25. Зимой температура воздуха на улице достигала -30 градусов. Котельная топила что есть мочи, и температура воды на входе в дом достигала 95 градусов, а в особо холодные дни доходила до 100С (возможно даже немного (градуса на 2) превышала, но не уверен) . Недавно произвел осмотр системы отопления, и обнаружил что по всему периметру подвала на трубах прямого стояка (где вода имеет максимальную температуру) появились многочисленные "вулдыри" А в одном месте даже немного лопнул наружный слой трубы и из него виднеется внутренний слой (внешне это чем то похоже на грыжу на велосипедном колесе). в связи с этим возникли следующие вопросы: - Нормально ли возникновение многочисленных "вулдырей" на наружной поверхности труб? - Есть ли гарантия что новые трубы не накроются "медны тазом" в следующем отопительном сезоне, когда котельная опять будет подавать горячую воду, имеющую температуру порядка 100 С? - ЧТО ДЕЛАТЬ: закрыть глаза на данный деффект или предпринимать какие-то срочные меры, когда закончиться текущий отопительный сезон??? - Какие трубы могут без проблем выдержать температуру незначительно превышающую 100 С???
P.S.: Давление в системе не превышало 0,5-0,55 МПа.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3.2011, 10:40
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Насколько я знаю, "Вулдыри"  свойственны всем пластиковым трубам, стабилизированным слоем алюминия поверх несущей основы из полимера и покрытым затем тонким декоративным слоем пластика. Это явление наблюдается у труб PPRC и PEX и является следствием несовершенства технологии склейки слоев. Само по себе образование пузырей не опасно, если не подвергся деструкции основной материал трубы. А при 100С это легко может произойти. Достаточно вырезать из системы вблизи ввода маленький кусочек трубы и испытать его, можно просто механически, сравнив с новой трубой. А вообще, надо либо снижать температуру теплоносителя в доме, установив подмешивающий узел с насосом, либо менять пластик обратно на металл.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3.2011, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549

|
Цитата(Dmitriy_76 @ 8.3.2011, 1:02)  - Нормально ли возникновение многочисленных "вулдырей" на наружной поверхности труб? даже немного лопнул наружный слой трубы и из него виднеется внутренний слой (внешне это чем то похоже на грыжу на велосипедном колесе). Хорошо бы КАРТИНКУ этих "волдырей" для наглядности ......!! НЕТ это НЕНОРМАЛЬНО ,как на вулкане в любой момент рванет ! Особенно если будите эксплуатировать с такими ТЕМПЕРАТУРАМИ
Цитата(Dmitriy_76 @ 8.3.2011, 1:02)  ЧТО ДЕЛАТЬ: закрыть глаза на данный дефект или предпринимать какие-то срочные меры, когда закончиться текущий отопительный сезон??? Предпринимать срочные меры, когда закончиться текущий отопительный сезон!!! Если с такими температурами только СТАЛЬ , МЕДЬ я думаю не уместна в Вашем случаи (дороговато будет) . Искал у себя в коллекции (картинку) пример с объекта как по холодной воде в вдоль образовалась ТРЕЩИНА (правда трубы чисто для холодной воды без прослойки "алюминия") пока не нашел.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3.2011, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 4.5.2010
Из: Тула
Пользователь №: 55230

|
Дмитрий,посмотрите в поисковике документ СП 41-102-98 там найдете ответ,какие трубы применять в открытых С.О
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3.2011, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Николай_Иванович @ 8.3.2011, 14:45)  Дмитрий,посмотрите в поисковике документ СП 41-102-98 там найдете ответ,какие трубы применять в открытых С.О Система все таки закрытая, но "зависимая".
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3.2011, 21:05
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Практический опыт (10лет всего лишь) подсказывает. что полипропилен работает до 75С, ПЕКС - до 85С (при давлениях до 0,6 МПа). А продавцы сначала писали 90С, потом 95С, затем 100С, видел уже и 110С. Вот смотрю, кто же первый напишет 120С?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3.2011, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675

|
Dmitriy_76 трубы PPRC не подходят к "вашим температурным режимам" А труба у вас была скорее всего Pilsa - труба у них Г., а вот фиттинги - лучше не найти.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Dmitriy_76_*
|
8.3.2011, 23:11
|
Guest Forum

|
В первом сообщении ошибся. Трубы оказались с маркировкой PN20 а не PN25 :-( Сегодня сделал фотографии, чтобы поделиться увиденным :-) Не разобрался как их добавить в свое сообщение, поэтому присоединил архивом (4,3 Мб) в котором четрые папки: 1) "Волдыри" . В этой папке выложил примеры этих самих "волдырей". Следует отметить что на некоторых участках труб этих самых "в" очень много, на каких то участках - чуть-чуть, а где то нет вообще!!!! ??? Хотя участки абсолютно идентичные. Речь идет только о "прямом стояке". На фотках нижняя труба - обратный стояк. Здесь все нормально. 2) "Грыжа" В одном месте обнаружил неприятное явление, фото которого поместил в эту папку. Суммарная длина труб достаточно большая (метров 150-200), но несмотря на это больше нигде такого явления не наблюдается. Этот участок однозначно под замену. 3) "Маркировка труб" Из всех фотографий нашел только две где есть маркировка. Может кому-то это что-то скажет. P.S.: 1) Такая высокая температура воды в сумме за весь отопительный период с октября по настоящее время была, наверное, не больше двух недель. В основном она не превышает 70-85С. 2) В тепловом узле прямая металлическая труба (из котельной) и обратная соединяются при помощи так называемых "конусов". Пока плохо себе представляю что это такое, могу предположить, что "отработавшая" в системе отопления вода частично смешивается с вновь поступившей, за счет чего снижается температура последней. Правда понятия не имею на сколько градусов. Так что возможно что когда на входе в дом котельная подавала воду с температурой 100С, то после теплового узла ( а новые пропиленовые трубы начинаются после него) ее температура была ниже...
Прикрепленные файлы
____.rar ( 4,29 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 800
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3.2011, 0:20
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50456
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Перевыкладываю с милостивого согласия автора. Часть первая "Волдыри" Добавляю грыжу и маркировку, "конус" не добавляю, поскольку ценности не имеет и информации не несёт.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3.2011, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549

|
Цитата(Dmitriy_76 @ 8.3.2011, 1:02)  - Какие трубы могут без проблем выдержать температуру незначительно превышающую 100 С???
P.S.: Давление в системе не превышало 0,5-0,55 МПа. Однозначна -ПЕРЕГРЕВ ТРУБЫ. Труба не рассчитана на такие параметры теплоносителя .Вывод очевиден и ясен!!
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3.2011, 11:38
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
От трубы отошел слой алюминия (повсеместно). В одном месте алюминий даже лопнул (т.н. "грыжа"). Картинка, конечно, не ах, но для постановки окончательного диагноза надо испытать основную трубу (пластик).
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3.2011, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549

|
Цитата(Dmitriy_76 @ 8.3.2011, 1:02)  Зимой температура воздуха на улице достигала -30 градусов. Котельная топила что есть мочи, и температура воды на входе в дом достигала 95 градусов, а в особо холодные дни доходила до 100С (возможно даже немного (градуса на 2) превышала, но не уверен) . Недавно произвел осмотр системы отопления, и обнаружил что по всему периметру подвала на трубах прямого стояка (где вода имеет максимальную температуру) появились многочисленные "вулдыри" А в одном месте даже немного лопнул наружный слой трубы и из него виднеется внутренний слой (внешне это чем то похоже на грыжу на велосипедном колесе). P.S.: Давление в системе не превышало 0,5-0,55 МПа. Полипропиленовые трубы PN 20 – используются для трубопроводов горячего и холодного водоснабжения с давлением при t = 20 °С - 2,0 МПа, при t= 75°С - 0,6 МПа. Когда нельзя эффективно управлять температурой теплоносителя, ППР трубам - не место ,хотя производители и дают технические данные о том, что ППР трубы чуть не десяток часов в состоянии выдерживать превышения допустимых параметров по температуре. и не какие диагнозы не спасут положения. Или подождать когда кого-то обдаст кипятком в 100С ,такие случаи уже были !!
Сообщение отредактировал Anatol - 9.3.2011, 12:29
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3.2011, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549

|
Этим все сказано для ППР !
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3.2011, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664

|
срок службы ППР трубы при Т95 градусов 2-3 года максимум. firat такая же байда, как и пилса.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3.2011, 23:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Николай_Иванович @ 8.3.2011, 15:45)  Дмитрий,посмотрите в поисковике документ СП 41-102-98 там найдете ответ,какие трубы применять в открытых С.О Прошу прощения у Николая Ивановича, выдайте нашим теплотехникам ссылку, где указано, что НИЗЯ устанавливать ПП на зависимых схемах теплоснабжения!
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2011, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Цитата(Галиев @ 9.3.2011, 22:59)  Прошу прощения у Николая Ивановича, выдайте нашим теплотехникам ссылку, где указано, что НИЗЯ устанавливать ПП на зависимых схемах теплоснабжения! В посте №14 указаны элеваторные узлы..
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2011, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Dmitriy_76 @ 9.3.2011, 0:11)  2) В тепловом узле прямая металлическая труба (из котельной) и обратная соединяются при помощи так называемых "конусов". Пока плохо себе представляю что это такое, могу предположить, что "отработавшая" в системе отопления вода частично смешивается с вновь поступившей,за счет чего снижается температура последней.Правда понятия не имею на сколько градусов. Так что возможно что когда на входе в дом котельная подавала воду с температурой 100С, то после теплового узла ( а новые пропиленовые трубы начинаются после него) ее температура была ниже... Да, в посте №14 идет речь о запрещении применения металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами, вот только в СП 41-102-98 идет речь о металлопласте, а не о полипропилене. СП 40-101-96 1.3. Срок службы трубопроводов из PPRC в системах холодного водоснабжения - не менее 50 лет, в системах горячего водоснабжения (при температуре не более 75°С) - не менее 25 лет. Про системы отопления в данном СП ни слова.
Сообщение отредактировал Галиев - 11.3.2011, 16:53
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2011, 3:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549

|
Цитата(Галиев @ 11.3.2011, 16:39)  Да, в посте №14 идет речь о запрещении применения металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами, вот только в СП 41-102-98 идет речь о металлопласте, а не о полипропилене. Хрен редьки не слаще - Но если мне пришлось сделать ВЫБОР я бы выбрал бы хороший МЕТПЛАСТ!! Но опять же- не в этой СИТУАЦИИ!!
Здесь спасет положение только понизить температуру теплоносителя или "сталь "
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2011, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Совершенно верно, ХРЕН РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ, по этому, в зависимых (не путать с открытыми) системах отопления, работающих по температурному графику выше 95/70 применение ХРЕНА и РЕДЬКИ запрещено. Мотивируется это следующим: при неисправности элеваторного узла, собственно подмеса, в дом пойдет сами понимаете какой теплоноситель. Расскажу пример из жизни, в середине 90-х работал оператором на квартальной котельной, топили по графику 150/70, мороз был как раз под 30, вдруг вечером обратка поднялась до 80, к утру нормализовалась. Оказывается, в соседнем доме, умельцы решили рассверлить сопло элеватора, а самый ушлый предложил подмес заглушить, сопло выкинуть, что и сделали. Когда занавески на окнах скукожились, а краска на батареях стала стрелять, то жильцы набили лица "умельцам" и заставили вернуть как было. Какой МП и ПП выдержали такое.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2011, 13:28
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
И еще: Что касается труб, "информации производителя" верить нельзя. Сплошное ангажированное вранье. Вон, в пред-предыдущем посте обычный полипропилен работает до 70С, а армированный - до 95С. Бред.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2011, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549

|
Цитата(Галиев @ 12.3.2011, 13:11)  Совершенно верно, ХРЕН РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ, по этому, в зависимых (не путать с открытыми) системах отопления, работающих по температурному графику выше 95/70 применение ХРЕНА и РЕДЬКИ запрещено. Мотивируется это следующим: при неисправности элеваторного узла, собственно подмеса, в дом пойдет сами понимаете какой теплоноситель. топили по графику 150/70, мороз был как раз под 30, Какой МП и ПП выдержали такое. Я думаю 95/70 тоже смерть для ППР! А 150/70 нет слов.... У меня просто на холодном водопроводе образовалось трещина в вдоль (не поперек) -труба правда бала для "холодной воды" С тех пор если Зака. приспичит ППР -ТОГДА ТОЛЬКО PN-25 (тип-3) и на г/в и на х/в !!! Цитата(Галиев @ 12.3.2011, 13:11)  то жильцы набили лица "умельцам" и заставили вернуть как было. Наверное объяснение исчезновение 'Dmitriy_76' тоже пошел искать лица "умельцев" !!
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2011, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549

|
Цитата(Галиев @ 12.3.2011, 13:11)  Оказывается, в соседнем доме, умельцы решили рассверлить сопло элеватора, а самый ушлый предложил подмес заглушить, сопло выкинуть, что и сделали. А если ВЫБРОСИТЬ КОЛОВОРОТ!! Это поможет ?
P.S У ДАНФОССА есть много интересного от "ГРЫЖ" на ППР!!
Сообщение отредактировал Anatol - 12.3.2011, 15:03
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2011, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Я слышал много негативного об элеваторах с погодным регулированием. Первое, что критикуется, это надежность узла, да, и гидравлика внутрянки хромает.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2011, 23:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Anatol @ 12.3.2011, 14:58)  А если ВЫБРОСИТЬ КОЛОВОРОТ!! Это поможет ?
P.S У ДАНФОССА есть много интересного от "ГРЫЖ" на ППР!! Это у Вас регулятор температуры прямого действия, он предназначен для количественного регулирования теплоносителя, и в зависимой системе отопления его применить некуда.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2011, 0:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379

|
Вообще дело не только в температуре, но и в качестве воды и предельно допустимом давлении, а самое главное в соблюдении технологий и рекомендаций производителя при производстве работ. Лично у меня за 6 лет использования полипропилена проблем существенных не было.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2011, 0:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Недавно на соседском объекте (магазин) вырвало фланец американки ПП, который накидной гайкой к ответной части прижимается, затопило все на..., ибо рвется так где тонко. Вся система была выполнена из дорогого, марку не помню, армированного ПП.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2011, 0:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549

|
Цитата(Галиев @ 13.3.2011, 23:34)  Это у Вас регулятор температуры прямого действия, он предназначен для количественного регулирования теплоносителя, и в зависимой системе отопления его применить некуда. УТОЧНЯЮ : 1.
2.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2011, 0:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Такой элеватор нужен когда котельная занижает расчетный температурный график, а при соответствии температуры подачи он будет работать как простой чугунный элеватор, выдавая на внутрянку 95/70, что не изменит ситуации с полипропиленом.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2011, 1:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379

|
Цитата(Галиев @ 14.3.2011, 0:38)  Недавно на соседском объекте (магазин) вырвало фланец американки ПП, который накидной гайкой к ответной части прижимается, затопило все на..., ибо рвется так где тонко. Вся система была выполнена из дорогого, марку не помню, армированного ПП. И я о том же. Используешь материал прежде прочитай инструкцию. а не только что на нем написано.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2011, 1:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549

|
Цитата  выдавая на внутрянку 95/70, что не изменит ситуации с полипропиленом. Цитата  Используешь материал прежде прочитай инструкцию. а не только что на нем написано. Цитата  вырвало фланец американки ПП, который накидной гайкой к ответной части прижимается, затопило все на..., Вся система была выполнена из дорогого, марку не помню, армированного ПП. И что же нам делать с этим PP-R ?
Немножко юмора !!
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2012, 9:55
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.2.2012
Пользователь №: 140084

|
Уважаемые коллеги, подскажите пжста, что может являться причиной разрушения внешней оболочки металлопластиковой трубы, (в данном случае Валтек). Система работает уже 9 лет, котел газовый протерм. Насколько опасен данный момент в случае если трубы отопления проложены в бетонной стяжке ???
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2012, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
выыхание пластика действием азона или азота, уже не помню, причины 2: некачественный материал или некачественный материал. Может на нее что-то пролили?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.4.2012, 9:58
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2012, 10:04
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.2.2012
Пользователь №: 140084

|
может это какие нибудь строительные смеси или краски?? но азот вот откуда??? тем более озон.....
Сообщение отредактировал sergo77 - 17.4.2012, 10:04
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2012, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(sergo77 @ 17.4.2012, 11:04)  может это какие нибудь строительные смеси или краски?? но азот вот откуда??? тем более озон..... в воздухе, резина со временем деревенеет и трескается приблизительно также, вот как раз из-за него Будучи сильнейшим окислителем, озон окисляет металлы, разрушает резину, каучук, лакокрасочные покрытия и полимеры; вместе с диоксидом серы
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2012, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 6.2.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 138938

|
А среднюю трубу меняли? Почему у неё нет следов разрушения?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2012, 10:29
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59057

|
При каких внешних условия эксплуатировалось? Тип помещения?...температура. влажность и т.д. и т.п.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2012, 10:50
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.2.2012
Пользователь №: 140084

|
удивительно, возможно, конечно, монтажники что-то нахимичили с трубой (но мало вероятно) средняя труба выглядит нормально и ее не меняли. По условиям эксплуатации - обычный жилой дом около 250 квадратов, коллекторная ниша расположена в помещении спальной комнаты (в гардеробной......... ну полюбому не моль)))))))
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2012, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 6.2.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 138938

|
Вобще разрушение очень похоже на воздействие солнечного света (хотя откуда в гардеробе солнечный свет?) Мало ли на все трубы падал свет, а напротив средней трубы створка, которая отбрасывала тень на неё вот и не испортилась. Вобще в металлопластиковых трубах наружный слой выполняет функцию защиты алюминевого слоя от внешних воздействий. Основной несущий слой - это внутренний (как правило из сшитого полиэтилена). При повреждении внутреннего слоя или слоя алюминия труба на все 100% выходит из строя. Повреждение наружного слоя влияет на сохранность алюимия, при отсутстви наружного слоя очень легко повредить тонкую плёнку алюминия - плюс он начнёт кародировать. Так что лучше закройте трубы гофрой или замените эти участочки на новые трубы. По поводу пола, если причина всё таки в свете, то проблем скорее всего не будет. Если нет, то надо дальше искать причину. P.S. А может всё таки моль... у вас не в Припяти дом?
Сообщение отредактировал Val_ - 17.4.2012, 11:02
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2012, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
А может, длительное воздействие повышенной температуры теплоносителя?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2012, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Поняв почему наличествует "экранирующая тень от гайки" где нет разрушений, автор темы сам догадается о том, что подействовало и с остальными поделится. Очень похоже на прямое радиационное воздействие ультрафиолета, типа от сварки или др.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2012, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20908
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(испытатель @ 17.4.2012, 13:43)  Очень похоже на прямое радиационное воздействие ультрафиолета, типа от сварки или др. +1 Перегрет внешний слой - варили что-то в стороне справа. Ничего менять ненадо. Для красоты можете закрасить
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2012, 15:41
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59057

|
Странно еще, что коллекторы так облезли....если они тоже Валтек, то должны быть никелированные, а на фото цвет "медный"
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2012, 17:39
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Может быть, просто некачественный материал. Для Валтека 10 летней давности - самая вероятная причина. Средняя труба, похоже, другого производителя (не хватало - докупили). Сборная солянка, в общем. Теперь что делать: обязательно надо увидеть, как себя чувствуют эти же трубы в другом месте. Вскрыть кусочек пола, если потребуется. Если все то же самое - срочно менять. Цитата(Val_ @ 17.4.2012, 12:02)  Вобще в металлопластиковых трубах наружный слой выполняет функцию защиты алюминевого слоя от внешних воздействий. Основной несущий слой - это внутренний (как правило из сшитого полиэтилена). Металлопластик металлопластику рознь. То, что Вы описали -это REHAU, TECE, PRINETO ... Все, что попроще, имеет два слоя ПЕКСа равной толщины (для 16-й трубы - 0.9мм) и оба - несущие.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2012, 8:19
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.2.2012
Пользователь №: 140084

|
Цитата(temka @ 17.4.2012, 11:16)  А может, длительное воздействие повышенной температуры теплоносителя? напольный котел протерм больше 85 градусов не греет.... Цитата(akudja @ 17.4.2012, 15:41)  Странно еще, что коллекторы так облезли....если они тоже Валтек, то должны быть никелированные, а на фото цвет "медный" коллектор латунный фирмы ТМ
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2021, 11:21
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.12.2021
Пользователь №: 400002

|
Добрый день. появилась грыжа на трубе отопления в многоквартирном доме. Опасно ли?
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
22.12.2021, 12:34
|
Guest Forum

|
Срочно обращайтесь в ремонтную службу.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2021, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12814
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(alexmet686 @ 22.12.2021, 11:21)  Добрый день. появилась грыжа на трубе отопления в многоквартирном доме. Опасно ли? Да, очень. Прорвёт в любой момент - затопите себя и соседей нижних.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2021, 20:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Полипропиленовая труба на отоплении, силуминовые детали оборудования, дисковые поворотные затворы, "Комплексон-6", водка из нефти, интернет вместо знаний, ЕГЭ, жулье всевозможное (как от исполнительной власти так и частное, коммерческое), тарифы на отопление (и РЭК, эти тарифы утверждающая), бензин (разбавленный сами знаете чем), и т.д. и т.п. Но ПП трубы в отоплении все таки на первом месте.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2021, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1653
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Посмотрите трубу на срезе внимательно. И прочтите, что на ней написано. Ничего не заметили?
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
|