	 |  Диспечеризация КНС , Нужна помощь |  |  |  
	
		|  | 
				  7.3.2008, 12:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 70
 Регистрация: 27.2.2008
 Из: Москва
 Пользователь №: 16027
 
 
 
  
 | 
				Нужно ли отслеживать какое количество жидкости(если это можно так назвать) перекачивается ч/з КНС?Что лучше ставить частотник или плавный пуск(кто что ставил, поделитесь опытом).
 в резервуар ставлю 2 датчика уровня: 1 дискретный, поплавкового типа (от переполнения), 2-аналоговый(для отслеживания уровня в резервуаре и управления насосам).
 по электрике отслеживаю состояния всех элементов от ввода питания в КНС до раздачи потребителям.
 управляю входной задвижкой, при переполнении резервуара ее полностью закрываю.
 Заказчик вряд ли пойдет на подключение станции к отдельной охране, планирую поставить всяческие датчики.
 Ставлю 1 контроллер свожу на него всю инфу по работе КНС, охране обрабатываю и отправляю по GPRS единую диспетчерскую.
 Имею ли я право брать на себя охрану?
 что я еще не предусмотрел, подскажите пожалуйста!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 15)
	 
	
		|  | 
				  7.3.2008, 12:21 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 41696
 Регистрация: 11.7.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 3370
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ufito @ 7.3.2008, 12:18) [snapback]229267[/snapback] управляю входной задвижкой, при переполнении резервуара ее полностью закрываю. А стоки куда?     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.3.2008, 12:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1281
 Регистрация: 12.10.2007
 Из: Россия-Германия
 Пользователь №: 11952
 
 
 
  
 | 
				Количество знать наверное не надо - главное уровни. Частотник тоже чаще всего бессмысленно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.3.2008, 12:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 70
 Регистрация: 27.2.2008
 Из: Москва
 Пользователь №: 16027
 
 
 
  
 | 
				Цитата(andrey R @ 7.3.2008, 12:21) [snapback]229271[/snapback] А стоки куда?   Дельта по времени не большая будет, пока коллектор не наполнится, а дальше чз верх из колодцев(это мне прописали как задание на работу).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.3.2008, 12:30 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 41696
 Регистрация: 11.7.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 3370
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Насосник @ 7.3.2008, 12:26) [snapback]229274[/snapback] Количество знать наверное не надо Это называется коммерческий учёт. Так, на всякий случай...    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.3.2008, 12:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 70
 Регистрация: 27.2.2008
 Из: Москва
 Пользователь №: 16027
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Насосник @ 7.3.2008, 12:26) [snapback]229274[/snapback] Частотник тоже чаще всего бессмысленно. Мощности большие 110кВт, и оборудование старое.
				Сообщение отредактировал ufito - 7.3.2008, 12:38 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.3.2008, 14:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 831
 Регистрация: 20.6.2006
 Пользователь №: 3194
 
 
 
  
 | 
				Плавного пуска вполне достаточно. Вы же будете не поддерживать уровень "продукта" (у нас это так называется) в приемном отделении, а просто откачивать когда наберется достаточно. Установка на дверь датчика и передача его состояния в диспетчерскую обычная практика, только охраной это обычно не называется.
 Какой контроллер собираетесь использовать?
 
 Сообщение отредактировал AlexG - 7.3.2008, 14:08
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.3.2008, 14:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 70
 Регистрация: 27.2.2008
 Из: Москва
 Пользователь №: 16027
 
 
 
  
 | 
				Цитата(AlexG @ 7.3.2008, 14:07) [snapback]229311[/snapback] Какой контроллер собираетесь использовать? FX-3U
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.3.2008, 14:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 186
 Регистрация: 20.7.2007
 Из: Киев
 Пользователь №: 10151
 
 
 
  
 | 
				А у вас там есть вытяжной вентилятор?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.3.2008, 15:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 70
 Регистрация: 27.2.2008
 Из: Москва
 Пользователь №: 16027
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Alex@ndr @ 7.3.2008, 14:57) [snapback]229321[/snapback] А у вас там есть вытяжной вентилятор? не знаю     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Игорь Борисов_* | 
				  7.3.2008, 19:58 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Если ТП держит эти мощности - частотник особенного смысла не имеет, мягкий пуск рулит... время пуска подбирайте экскрементально - от 7 до 10 сек... а вот если ТП полудохлое - частотник снимает много проблемм... Цитата(Alex@ndr @ 7.3.2008, 14:57) [snapback]229321[/snapback] А у вас там есть вытяжной вентилятор? Приток и вытяжка на КНС такой мощности обязательны... аж 3 штуки каждого вентилятора... рабочий\резервный просто для работы КНС + по одному мошнючему для ремонтых работ в ёмкости...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.3.2008, 12:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20
 Регистрация: 1.3.2008
 Пользователь №: 16119
 
 
 
  
 | 
				А за какое время заполняется приёмная камера? И сколько раз в час при этом будут насосы включаться? если часто (3-5 раз), то "мягкий" пуск может не подойти (начнут движки гореть, да кабели изнашиваться). К тому же желательно управлять задвижкой на нагнетании для избежаний гидроударов при быстрых пусках/остановах от УМП.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Игорь Борисов_* | 
				  14.3.2008, 8:17 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ntt99 @ 12.3.2008, 12:55) [snapback]230243[/snapback] А за какое время заполняется приёмная камера? И сколько раз в час при этом будут насосы включаться? если часто (3-5 раз), то "мягкий" пуск может не подойти (начнут движки гореть, да кабели изнашиваться). К тому же желательно управлять задвижкой на нагнетании для избежаний гидроударов при быстрых пусках/остановах от УМП. Гы... 3-5 пусков в час - совсем не много... вот 20-30 уже может стать проблеммой... и "мягкий" пуск как раз снимает все вышеперечисленные проблемы... фекальные насосы расчитаны на затянутый пуск, так что можно смело ставить время пуска\останова 7 - 15 сек.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.3.2008, 10:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1281
 Регистрация: 12.10.2007
 Из: Россия-Германия
 Пользователь №: 11952
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Игорь Борисов @ 14.3.2008, 11:17) [snapback]230832[/snapback] Гы... 3-5 пусков в час - совсем не много... вот 20-30 уже может стать проблеммой... и "мягкий" пуск как раз снимает все вышеперечисленные проблемы... фекальные насосы расчитаны на затянутый пуск, так что можно смело ставить время пуска\останова 7 - 15 сек. Не все фекальные насосы и не со всеми типами двигателей. Если сообщите марки насосов, то может быть посоветую конкретные цифры.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.3.2008, 11:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 186
 Регистрация: 20.7.2007
 Из: Киев
 Пользователь №: 10151
 
 
 
  
 | 
				Вот мануальчик к блоку управления насосами КНС. Не рекламирую, у нас как-то ставили. Познавательно.  И помнится мне что там должна быть организована вытяжная вентиляция. Для витяжного вентилятора предусматривается работа в автоматическом и ручном режимах. В автоматическом вентилятор работает при температуре внешегй среды больне +5°С. Сумарное время работы вентилятора  не менее 16 часов в сутки. Предусматривается также автоматическое включение вентилятора при открытии крышки резервуара. По работе самой КНС можно разобратся в мануле. там кажись нет только времени работы насосов.
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.3.2008, 12:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 70
 Регистрация: 27.2.2008
 Из: Москва
 Пользователь №: 16027
 
 
 
  
 | 
				Спасибо всем большое!!!вентиляторы у них похоже не работают и давно, насосы стоят с дня открытия КНС. Поеду на объект, еще раз всё существующее оборудование изучить.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |