ufito
Нужно ли отслеживать какое количество жидкости(если это можно так назвать) перекачивается ч/з КНС?
Что лучше ставить частотник или плавный пуск(кто что ставил, поделитесь опытом).
в резервуар ставлю 2 датчика уровня: 1 дискретный, поплавкового типа (от переполнения), 2-аналоговый(для отслеживания уровня в резервуаре и управления насосам).
по электрике отслеживаю состояния всех элементов от ввода питания в КНС до раздачи потребителям.
управляю входной задвижкой, при переполнении резервуара ее полностью закрываю.
Заказчик вряд ли пойдет на подключение станции к отдельной охране, планирую поставить всяческие датчики.
Ставлю 1 контроллер свожу на него всю инфу по работе КНС, охране обрабатываю и отправляю по GPRS единую диспетчерскую.
Имею ли я право брать на себя охрану?
что я еще не предусмотрел, подскажите пожалуйста!
andrey R
Цитата(ufito @ 7.3.2008, 12:18) [snapback]229267[/snapback]
управляю входной задвижкой, при переполнении резервуара ее полностью закрываю.

А стоки куда? blink.gif
Насосник
Количество знать наверное не надо - главное уровни. Частотник тоже чаще всего бессмысленно.
ufito
Цитата(andrey R @ 7.3.2008, 12:21) [snapback]229271[/snapback]
А стоки куда? blink.gif

Дельта по времени не большая будет, пока коллектор не наполнится, а дальше чз верх из колодцев(это мне прописали как задание на работу).
andrey R
Цитата(Насосник @ 7.3.2008, 12:26) [snapback]229274[/snapback]
Количество знать наверное не надо

Это называется коммерческий учёт. Так, на всякий случай... wink.gif
ufito
Цитата(Насосник @ 7.3.2008, 12:26) [snapback]229274[/snapback]
Частотник тоже чаще всего бессмысленно.

Мощности большие 110кВт, и оборудование старое.
AlexG
Плавного пуска вполне достаточно. Вы же будете не поддерживать уровень "продукта" (у нас это так называется) в приемном отделении, а просто откачивать когда наберется достаточно. Установка на дверь датчика и передача его состояния в диспетчерскую обычная практика, только охраной это обычно не называется.

Какой контроллер собираетесь использовать?
ufito
Цитата(AlexG @ 7.3.2008, 14:07) [snapback]229311[/snapback]
Какой контроллер собираетесь использовать?

FX-3U
Alex@ndr
А у вас там есть вытяжной вентилятор?
ufito
Цитата(Alex@ndr @ 7.3.2008, 14:57) [snapback]229321[/snapback]
А у вас там есть вытяжной вентилятор?

не знаю unsure.gif
Игорь Борисов
Если ТП держит эти мощности - частотник особенного смысла не имеет, мягкий пуск рулит... время пуска подбирайте экскрементально - от 7 до 10 сек... а вот если ТП полудохлое - частотник снимает много проблемм...

Цитата(Alex@ndr @ 7.3.2008, 14:57) [snapback]229321[/snapback]
А у вас там есть вытяжной вентилятор?

Приток и вытяжка на КНС такой мощности обязательны... аж 3 штуки каждого вентилятора... рабочий\резервный просто для работы КНС + по одному мошнючему для ремонтых работ в ёмкости...
Ntt99
А за какое время заполняется приёмная камера? И сколько раз в час при этом будут насосы включаться? если часто (3-5 раз), то "мягкий" пуск может не подойти (начнут движки гореть, да кабели изнашиваться). К тому же желательно управлять задвижкой на нагнетании для избежаний гидроударов при быстрых пусках/остановах от УМП.
Игорь Борисов
Цитата(Ntt99 @ 12.3.2008, 12:55) [snapback]230243[/snapback]
А за какое время заполняется приёмная камера? И сколько раз в час при этом будут насосы включаться? если часто (3-5 раз), то "мягкий" пуск может не подойти (начнут движки гореть, да кабели изнашиваться). К тому же желательно управлять задвижкой на нагнетании для избежаний гидроударов при быстрых пусках/остановах от УМП.


Гы... 3-5 пусков в час - совсем не много... вот 20-30 уже может стать проблеммой... и "мягкий" пуск как раз снимает все вышеперечисленные проблемы... фекальные насосы расчитаны на затянутый пуск, так что можно смело ставить время пуска\останова 7 - 15 сек.
Насосник
Цитата(Игорь Борисов @ 14.3.2008, 11:17) [snapback]230832[/snapback]
Гы... 3-5 пусков в час - совсем не много... вот 20-30 уже может стать проблеммой... и "мягкий" пуск как раз снимает все вышеперечисленные проблемы... фекальные насосы расчитаны на затянутый пуск, так что можно смело ставить время пуска\останова 7 - 15 сек.

Не все фекальные насосы и не со всеми типами двигателей. Если сообщите марки насосов, то может быть посоветую конкретные цифры.
Alex@ndr
Вот мануальчик к блоку управления насосами КНС. Не рекламирую, у нас как-то ставили. Познавательно.

И помнится мне что там должна быть организована вытяжная вентиляция. Для витяжного вентилятора предусматривается работа в автоматическом и ручном режимах. В автоматическом вентилятор работает при температуре внешегй среды больне +5°С. Сумарное время работы вентилятора не менее 16 часов в сутки. Предусматривается также автоматическое включение вентилятора при открытии крышки резервуара.

По работе самой КНС можно разобратся в мануле. там кажись нет только времени работы насосов.
ufito
Спасибо всем большое!!!
вентиляторы у них похоже не работают и давно, насосы стоят с дня открытия КНС. Поеду на объект, еще раз всё существующее оборудование изучить.