Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Диспечеризация КНС, Нужна помощь
ufito
сообщение 7.3.2008, 12:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16027



Нужно ли отслеживать какое количество жидкости(если это можно так назвать) перекачивается ч/з КНС?
Что лучше ставить частотник или плавный пуск(кто что ставил, поделитесь опытом).
в резервуар ставлю 2 датчика уровня: 1 дискретный, поплавкового типа (от переполнения), 2-аналоговый(для отслеживания уровня в резервуаре и управления насосам).
по электрике отслеживаю состояния всех элементов от ввода питания в КНС до раздачи потребителям.
управляю входной задвижкой, при переполнении резервуара ее полностью закрываю.
Заказчик вряд ли пойдет на подключение станции к отдельной охране, планирую поставить всяческие датчики.
Ставлю 1 контроллер свожу на него всю инфу по работе КНС, охране обрабатываю и отправляю по GPRS единую диспетчерскую.
Имею ли я право брать на себя охрану?
что я еще не предусмотрел, подскажите пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.3.2008, 12:21
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ufito @ 7.3.2008, 12:18) [snapback]229267[/snapback]
управляю входной задвижкой, при переполнении резервуара ее полностью закрываю.

А стоки куда? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 7.3.2008, 12:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Количество знать наверное не надо - главное уровни. Частотник тоже чаще всего бессмысленно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ufito
сообщение 7.3.2008, 12:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16027



Цитата(andrey R @ 7.3.2008, 12:21) [snapback]229271[/snapback]
А стоки куда? blink.gif

Дельта по времени не большая будет, пока коллектор не наполнится, а дальше чз верх из колодцев(это мне прописали как задание на работу).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.3.2008, 12:30
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Насосник @ 7.3.2008, 12:26) [snapback]229274[/snapback]
Количество знать наверное не надо

Это называется коммерческий учёт. Так, на всякий случай... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ufito
сообщение 7.3.2008, 12:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16027



Цитата(Насосник @ 7.3.2008, 12:26) [snapback]229274[/snapback]
Частотник тоже чаще всего бессмысленно.

Мощности большие 110кВт, и оборудование старое.

Сообщение отредактировал ufito - 7.3.2008, 12:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 7.3.2008, 14:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Плавного пуска вполне достаточно. Вы же будете не поддерживать уровень "продукта" (у нас это так называется) в приемном отделении, а просто откачивать когда наберется достаточно. Установка на дверь датчика и передача его состояния в диспетчерскую обычная практика, только охраной это обычно не называется.

Какой контроллер собираетесь использовать?

Сообщение отредактировал AlexG - 7.3.2008, 14:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ufito
сообщение 7.3.2008, 14:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16027



Цитата(AlexG @ 7.3.2008, 14:07) [snapback]229311[/snapback]
Какой контроллер собираетесь использовать?

FX-3U
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex@ndr
сообщение 7.3.2008, 14:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 20.7.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10151



А у вас там есть вытяжной вентилятор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ufito
сообщение 7.3.2008, 15:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16027



Цитата(Alex@ndr @ 7.3.2008, 14:57) [snapback]229321[/snapback]
А у вас там есть вытяжной вентилятор?

не знаю unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 7.3.2008, 19:58
Сообщение #11





Guest Forum






Если ТП держит эти мощности - частотник особенного смысла не имеет, мягкий пуск рулит... время пуска подбирайте экскрементально - от 7 до 10 сек... а вот если ТП полудохлое - частотник снимает много проблемм...

Цитата(Alex@ndr @ 7.3.2008, 14:57) [snapback]229321[/snapback]
А у вас там есть вытяжной вентилятор?

Приток и вытяжка на КНС такой мощности обязательны... аж 3 штуки каждого вентилятора... рабочий\резервный просто для работы КНС + по одному мошнючему для ремонтых работ в ёмкости...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ntt99
сообщение 12.3.2008, 12:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16119



А за какое время заполняется приёмная камера? И сколько раз в час при этом будут насосы включаться? если часто (3-5 раз), то "мягкий" пуск может не подойти (начнут движки гореть, да кабели изнашиваться). К тому же желательно управлять задвижкой на нагнетании для избежаний гидроударов при быстрых пусках/остановах от УМП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 14.3.2008, 8:17
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Ntt99 @ 12.3.2008, 12:55) [snapback]230243[/snapback]
А за какое время заполняется приёмная камера? И сколько раз в час при этом будут насосы включаться? если часто (3-5 раз), то "мягкий" пуск может не подойти (начнут движки гореть, да кабели изнашиваться). К тому же желательно управлять задвижкой на нагнетании для избежаний гидроударов при быстрых пусках/остановах от УМП.


Гы... 3-5 пусков в час - совсем не много... вот 20-30 уже может стать проблеммой... и "мягкий" пуск как раз снимает все вышеперечисленные проблемы... фекальные насосы расчитаны на затянутый пуск, так что можно смело ставить время пуска\останова 7 - 15 сек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 14.3.2008, 10:56
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Игорь Борисов @ 14.3.2008, 11:17) [snapback]230832[/snapback]
Гы... 3-5 пусков в час - совсем не много... вот 20-30 уже может стать проблеммой... и "мягкий" пуск как раз снимает все вышеперечисленные проблемы... фекальные насосы расчитаны на затянутый пуск, так что можно смело ставить время пуска\останова 7 - 15 сек.

Не все фекальные насосы и не со всеми типами двигателей. Если сообщите марки насосов, то может быть посоветую конкретные цифры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex@ndr
сообщение 18.3.2008, 11:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 20.7.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10151



Вот мануальчик к блоку управления насосами КНС. Не рекламирую, у нас как-то ставили. Познавательно.

И помнится мне что там должна быть организована вытяжная вентиляция. Для витяжного вентилятора предусматривается работа в автоматическом и ручном режимах. В автоматическом вентилятор работает при температуре внешегй среды больне +5°С. Сумарное время работы вентилятора не менее 16 часов в сутки. Предусматривается также автоматическое включение вентилятора при открытии крышки резервуара.

По работе самой КНС можно разобратся в мануле. там кажись нет только времени работы насосов.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  UA_Instruktsii_Drain_PL2_WS.pdf ( 524,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ufito
сообщение 18.3.2008, 12:17
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16027



Спасибо всем большое!!!
вентиляторы у них похоже не работают и давно, насосы стоят с дня открытия КНС. Поеду на объект, еще раз всё существующее оборудование изучить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 16:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных