Требуется связать два контроллера S7-200 посредством GSM-терминалов.
Как вообще это в принципе должно выглядеть, sms кидать не охота, да и дороговато, есть в терминалах GPRS - можно ли через него организовать связь.
Самый сказочный вариант - настроил терминалы и общаются контроллеры между собой как через кабель. Но возможно ли подобное?
Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 19)
|
15.3.2008, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Ваше желание связать два контроллера по прозрачному каналу связи не ново и понятно. К сожалению данные контроллеры не относятся к умным терминалам, а в самих Siemens MC35i операционной системы нет. Лучше берите Wavecom с программой “Open AT”, а более подробную информацию смотрите здесь: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6048#0
|
|
|
|
|
16.3.2008, 0:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194

|
Можно еще попробовать модемы Невод-GSM, по документации они обеспечивают прозрачный канал связи.
|
|
|
|
|
16.3.2008, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(AlexG @ 16.3.2008, 2:23) [snapback]231404[/snapback] Можно еще попробовать модемы Невод-GSM, по документации они обеспечивают прозрачный канал связи. Интересно, а сами то пробовали эти модемы? Зашел на сайт Геолинка, написано что модем подготовлен к производству, а из документации только рекламная листовка с тех.характеристиками лежит. Вообще-то рынок давно ждал что-то подобное и если Геолинк будет первым – ну что же, молодцы ребята.
|
|
|
|
|
16.3.2008, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
Собственно, нашел РЭ у себя в развалах на Невод-GSM.
РЭ_НЕВОД_GSM_R01_v0.4.doc ( 957 килобайт )
Кол-во скачиваний: 498
|
|
|
|
|
16.3.2008, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379

|
Цитата(ScrewDriver @ 16.3.2008, 12:27) [snapback]231459[/snapback] Собственно, нашел РЭ у себя в развалах на Невод-GSM.
РЭ_НЕВОД_GSM_R01_v0.4.doc ( 957 килобайт )
Кол-во скачиваний: 498Должен сказать что они только поступили в продажу. Потому полагаться на них и их надежность пока бессмысленно -еще никто ничего сказать не сможет, пока первые единичные партии. Что-то сказать можно будет через пару месяцев. ...
Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 3.4.2008, 5:43
|
|
|
|
|
16.3.2008, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
Сергей, знаешь, я бы посоветовал тебе, от чистого сердца, поддержать не отечественного производителя - а какой-нибудь siemens и иже с ним... Надежность - залог здоровой головы, ты же понимаешь...
Сорри за оффтопик.
|
|
|
|
|
16.3.2008, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379

|
Цитата(ScrewDriver @ 16.3.2008, 20:30) [snapback]231559[/snapback] Сергей, знаешь, я бы посоветовал тебе, от чистого сердца, поддержать не отечественного производителя - а какой-нибудь siemens и иже с ним... Надежность - залог здоровой головы, ты же понимаешь...
Сорри за оффтопик.  Потому и предупреждаю что пока опыта нет использования
Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 3.4.2008, 5:44
|
|
|
|
|
17.3.2008, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847

|
Сейчас выбор оборудования не стоит, это уже вопрос решёный, надо просто заставить работать имеющееся"железо".
|
|
|
|
|
17.3.2008, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Митя за что Вы так не любите стандартные решения от Сименс?  (конкретно EM241 и SINAUT micro) хотя это лирика.
|
|
|
|
|
17.3.2008, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847

|
Я очень люблю стандартные решения! Но во-первых EM241 - проводной модем, с SINAUT вопрос скорее был в цене. Так что пользуем, что есть.
|
|
|
|
|
19.3.2008, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847

|
Задам более конкретный вопрос - работал ли кто-нибудь с этими модемами?
|
|
|
|
|
19.3.2008, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(Mitya78 @ 19.3.2008, 16:01) [snapback]232589[/snapback] Задам более конкретный вопрос - работал ли кто-нибудь с этими модемами? Взяли по глупости 15шт. Работаем с ними только в аналоговом режиме (дозвон, соединение, запрос-ответ). Ну а если хочешь с ними работать – изучай программирование. От написания программы ТСР клиент-сервер с этими модемами некуда не деться.
|
|
|
|
|
19.3.2008, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847

|
Да мне и аналоговый режим сойдёт, не столько данных и надо передавать.
А я для начала не могу даже добиться, чтобы удалённый терминал автоматически "брал трубку".
Понял, это происходит только при вызове в режиме передачи данных. Как же перейти в этот режим.
В идеале мыслю себе так работу: удалённая станция работает в режиме Modbus-slave, её терминал настроен на автоматический ответ; станция диспечеризации, работающая в режиме Modbus-master, дозванивается, устанавливает связь и считывает/передаёт данные. Далее завершение связи.
|
|
|
|
|
21.3.2008, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847

|
Раз никто не отвечает, то поделюсь чем есть. Пока в программу всё ещё не оформил (с обработкой ответов, ошибок, последовательности действий). Но уже вырисовывается заманчивая картина: устанавливаю соединение в режиме передачи данных между модемами, передаю данные по Modbus, отсоединяюсь. Сам обмен данными идёт порядка секунды, а тарификация в сетях GSM обычно идёт свыше трёх секунд.
|
|
|
|
|
21.3.2008, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Вот настройки удалённого терминала Siemens MC35i v02.00 для работы в аналоговом режиме:
mc35i_T.txt ( 490 байт )
Кол-во скачиваний: 490Первая часть – отключение запроса PIN-кода SIMкой. Вторая часть – сам АТ-профиль модема, после задания профиля нужно его записать командой at&w. Третья часть – якобы переводит модем в режим передачи данных, но разницы между режимом 4 и 0 не заметил. Для модема со стороны компьютера, инициатора соединения, меняют Q0 – получения ответов о соединении (CONNECT), &D2 – возможность разрыва соединения с помощью DTR. Можно прочитать об АТ-командах здесь: http://www.telescada.ru/files/gsm/m20rus.pdfЕсть один нюанс: нам МТС не разрешает пользоваться для удаленных модемов тарифом с абон/платой в 30руб, а загоняют на более дорогие тарифы.
|
|
|
|
|
24.3.2008, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847

|
Большое спасибо, многое прояснилось.
Буду благодарен, если кто ответит на один очень важный вопрос - возможно ли настроить модемы на работу по "белому" списку. Т.е. чтобы не отвечали на номера вне телефонной книги.
|
|
|
|
|
27.3.2009, 9:11
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.3.2009
Пользователь №: 31187

|
Добрый день! У меня такой вопрос. Собрали схему удаленного обмена информацией между СПГ741 и компом с помошью модемов Siemens mc35i terminal. В компе установили программу запроса информации ПРОЛОГ. Модемы настраивали с помощью программы Msetup. Симки стоят МТС. Вроде все собрали и настроили правильно, но когда делаем запрос данных из счетчика программа выдает ошибку: нет ответа. Может кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите плиз в чем фишка и как все таки добиться с помощью указанных средств нормального обмена. Заранее благодарна за ответ.
|
|
|
|
|
28.3.2009, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Это Вы, наверное, взлетовскую программу мучаете? Для начала почитайте про АТ-команды к Вашему модему, а потом попробуйте соединить два компьютера через модемы какой-нибудь терминальной программкой.
|
|
|
|
|
4.4.2009, 16:56
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.3.2009
Пользователь №: 31187

|
Если кому интересно, то мы разобрались с проблемой. Все дело оказалось в сим-картах. МТС некорректно подключил услугу мобильного офиса передачи данных, после переподключения услуги все сразу пошло.
|
|
|
|
|
  |