> Циркуляционный насос для ГВС, Материал корпуса, насколько важно?
Гость_losь_*
сообщение 24.3.2008, 14:08
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты! Возник вопрос, помогите развеять сомнения. Необходимо подобрать насос Wilo для циркуляции ГВС жилого дома, с бронзовым или латунным корпусом самый мощный с мокрым ротором (с сухим почемуто Wilo не делает), но и он не проходит по напорно-расходным характеристикам, можно ли использовать насос (к примеру IP), с чугунным корпусом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Alex_
сообщение 24.3.2008, 18:20
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Нежелательно.
Просто Вы серьезно сократите его срок службы. Насколько серьезно, зависит от количества кислорода в Вашей воде. Ищите лучше модели с сухим ротором и корпусом из нержавейки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 24.3.2008, 18:34
Сообщение #3


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а материал корпуса бронза это только эксплуатацией диктуется (всмысле разумностью)? или есть где то в нормах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 24.3.2008, 19:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



Мне про WILO часто такое рассказывают, что волосы дыбором встают!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 24.3.2008, 19:32
Сообщение #5


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Не фтыкаю... Ясен пень, диапазон мощностей насосов с мокрым ротором и латунным (бронзовым) корпусом небезграничен. Потребовался человеку мощный насос на ГВС и че?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 24.3.2008, 19:46
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Alex_ @ 24.3.2008, 18:20) [snapback]234228[/snapback]
Нежелательно.
Просто Вы серьезно сократите его срок службы. Насколько серьезно, зависит от количества кислорода в Вашей воде. Ищите лучше модели с сухим ротором и корпусом из нержавейки.

Не фтыкаю, на кой ляд нержавейка - ну сухой ротор понятно, а что чугун совсем не пройдет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.3.2008, 21:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Должно быть указание: для питьевой воды. Корпус здесь не при чём. Скорее уплотнения. Если бы было всё равно, применяли бы насосы одинаковые для СО и ГВ.
Что-то не верится, что для жилого дома не нашли насоса. Может завышены требования или расчёт по неизвестной методике...

Сообщение отредактировал jota - 24.3.2008, 21:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 24.3.2008, 21:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



http://www.teplo.com/wilo_category6254.html
или
http://www.teplo.com/dab_category5191.html

Сообщение отредактировал sterroid - 24.3.2008, 21:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 25.3.2008, 11:22
Сообщение #9





Guest Forum






Расчет по методике из СНиПа, 17-ти этажный дом, в ТУ написано "Использовать малошумные насосы Wilo", Повысительно-циркуляционные насосы для ГВС, требуемый напор -9метров, требуемый расход - 7,83 м3/час. Открываем Wilo Select 3.1.5, на заданные параметры насос не обнаружен...
Смотрю аналогичный проект ИТП - там не парились, заложили обычные ТРшки, отсюда вопрос, насколько принципиален материал корпуса насоса? Прокладки тут не причем, на СО тепература выше чем на ГВС.
Я никогда не ставил насосы из чугунины на ГВС, нормы не нашел, только рекомендации...



Цитата(sterroid @ 24.3.2008, 21:54) [snapback]234332[/snapback]


WILO TOP Z - насос с мокрым ротором, и нужные характеристики находятся вне рабочей точке...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.3.2008, 12:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Что-то напутали. Насос или повысительный, или циркуляционный. Повысительный, если ГВ из теплосетей с низким статическим давлением, тогда циркуляционный не нужен.
Если ГВ готовится в здании и ХВ статика слишком мала, повысительный насос ставиться на ХВ, а на ГВ циркуляционный.
Циркуляционный насос подбирается по гидравлическим потерям циркуляционного кольца, а не по статике. Выбранный Вами насос настолько большой, что сеть ГВ будет гудеть как реактивный двигатель.
Разберитесь с давлениями smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 25.3.2008, 12:35
Сообщение #11





Guest Forum






...циркуляционный насос на обратке горячего водоснабжения, сопротивления ТО - 2,5 метра + местные сопротивления (цифра выдана отделом ВВ, не пересчитывал) + запас = 8,7 метра, округлил - 9, общий расход по ГВ - 28 м3/ч, что будет греть как сумашедший? будет нормальная циркуляция, вот только на параметры, нужные мне по расчетам, нету у Wilo насоса, а в ТУ написано Wilo, поменял бы на АДЛ и не задавал вопросов, вопрос был насколько принципиален материал КОРПУСА насоса....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.3.2008, 13:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(losь @ 25.3.2008, 11:35) [snapback]234558[/snapback]
...циркуляционный насос на обратке горячего водоснабжения, сопротивления ТО - 2,5 метра + местные сопротивления (цифра выдана отделом ВВ, не пересчитывал) + запас = 8,7 метра, округлил - 9, общий расход по ГВ - 28 м3/ч, что будет греть как сумашедший? будет нормальная циркуляция, вот только на параметры, нужные мне по расчетам, нету у Wilo насоса, а в ТУ написано Wilo, поменял бы на АДЛ и не задавал вопросов, вопрос был насколько принципиален материал КОРПУСА насоса....

ТО = 2,5 м-может быть (до 5м), но это только для проточной воды. При дебите циркуляции падение напора на порядок ниже. Местные сопротивления 5,7м - не может быть даже с балансовыми на ответвлениях. Расход по обратке это не расход ГВ. Обычно это 10-15% от дебита ГВ. Расход по циркуляции считается на потери по теплу в полотенцесушителях и стояках. Температура обратки при расчётах принимается на 10-15* ниже подачи.

Сообщение отредактировал jota - 25.3.2008, 13:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 25.3.2008, 13:29
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(losь @ 25.3.2008, 11:22) [snapback]234509[/snapback]
...требуемый расход - 7,83 м3/час....

Цитата(losь @ 25.3.2008, 12:35) [snapback]234558[/snapback]
... общий расход по ГВ - 28 м3/ч, ....



5,7 метров на системе - это с запасом 15%, цифра выданная отделом ВВ - 4,8 метра, даже если откинуть запас всеравно не проходим. теперь насчет запаса, жилье элитное, приборы (полотенцесушители) жители будут ставить сами, я боюсь что и 15% запаса будет маловато...

теперь по существу, я не просил помощи подобрать насос и объяснить мне неразумному как посчитать расход и напор на циркуляцию горячей воды, даже если я в чем то ошибаюсь - есть кому найти мои ошибки, то что я делаю будут проверять, я задал вполне конкретный вопрос - ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ ТО НОРМАТИВЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА ЦИРКУЛЯЦИИ ГВС НАСОСОВ С ОПРЕДЕЛЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ КОРПУСА?

Уважаемый jota, большое спасибо за попытку помочь, только немного не по теме вопроса...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.3.2008, 13:45
Сообщение #14


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(losь @ 25.3.2008, 12:29) [snapback]234589[/snapback]
Уважаемый jota, большое спасибо за попытку помочь, только немного не по теме вопроса...
biggrin.gif

Цитата(jota @ 24.3.2008, 20:00) [snapback]234317[/snapback]
Должно быть указание: для питьевой воды.


Сообщение отредактировал Vict - 25.3.2008, 13:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 25.3.2008, 13:49
Сообщение #15





Guest Forum






Vict - ГВС - система горячего водоснабжения, нормы такие же как на хозпитье, открытые системы горячего водоснабжения я думаю уже вообще не проектируют....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.3.2008, 13:50
Сообщение #16


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(losь @ 25.3.2008, 13:29) [snapback]234589[/snapback]
ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ ТО НОРМАТИВЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА ЦИРКУЛЯЦИИ ГВС НАСОСОВ С ОПРЕДЕЛЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ КОРПУСА?

Есть - посмотрите вот это:
http://framework.grundfos-russia.ru/.uploa...99_22.04.10.pdf
http://www.grundfos.ru/docs/certificates/
В санитарно-эпидемиологичеких заключениях на насосы должнео быть прописано использование в водоснабжении - привел Грундфос, у Вило наверное похожее есть.
А что Вы не попытаете представительство Вил?
И нам бы рассказали, что Вам в представительстве сказали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.3.2008, 13:51
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(losь @ 25.3.2008, 12:29) [snapback]234589[/snapback]
Уважаемый jota, большое спасибо за попытку помочь, только немного не по теме вопроса...

Я по существу. Программа выдаёт другие параметры. Но если Вы не согласны, ставите параллельно насосы на необходимый дебит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.3.2008, 13:57
Сообщение #18


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Vano @ 25.3.2008, 12:50) [snapback]234596[/snapback]
В санитарно-эпидемиологичеких заключениях на насосы должнео быть прописано использование...

Цитата(losь @ 25.3.2008, 12:49) [snapback]234595[/snapback]
... на хозпитье,

то же самое что jota ответил, только более подробно smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.3.2008, 13:59
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вот Вам ещё один, но он будет по-моему слишком большой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 25.3.2008, 14:05
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Цитата(losь @ 25.3.2008, 12:29) [snapback]234589[/snapback]
5,7 метров на системе - это с запасом 15%, цифра выданная отделом ВВ - 4,8 метра, даже если откинуть запас всеравно не проходим. теперь насчет запаса, жилье элитное, приборы (полотенцесушители) жители будут ставить сами, я боюсь что и 15% запаса будет маловато...

теперь по существу, я не просил помощи подобрать насос и объяснить мне неразумному как посчитать расход и напор на циркуляцию горячей воды, даже если я в чем то ошибаюсь - есть кому найти мои ошибки, то что я делаю будут проверять, я задал вполне конкретный вопрос - ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ ТО НОРМАТИВЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА ЦИРКУЛЯЦИИ ГВС НАСОСОВ С ОПРЕДЕЛЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ КОРПУСА?

Уважаемый jota, большое спасибо за попытку помочь, только немного не по теме вопроса...


Подбор насоса напрямую зависит от расчетов.Посмотрите циркуляционики других фирм, и как сказал господин Jota может быть ваш вопрос лежит в области не циркуляционных , а повысительных насосов!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.3.2008, 14:16
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Это, по-видимому, огромный дом - 1,6 МВт на ГВ. Хотя мне кажется автор прокинулся с расчётами, может быть и арифметическая ошибка.
Если нет, то там будет не один стояк ГВ. Выход - разделить стояки на группы и на каждую группу ставить отдельный насос циркуляции ГВ. Таким образом можно уменьшить единичную мощность насосов и значительно уменьшить цену. Если дом элитный, я бы предложил насосы с частотниками и балансовыми вентилями на стояках. Учитывая большую ёмкость системы, я бы делал ежесуточную дезинфекцию поднятием температуры в циркуляционном кольце до 75*С на 30 мин.(ночью). Современные контроллеры имеют эту функцию в программе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 25.3.2008, 14:17
Сообщение #22





Guest Forum






ZPR 25-95/0,7 - а где Вы такой насос нашли? В каталоге wilo я такой маркировки не обнаружил...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.3.2008, 14:20
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Есть и мощнее. Вы обратитесь в представительство. У Вас каталог на бытовые насосы, а есть и промышленные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 25.3.2008, 14:21
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(Vano @ 25.3.2008, 13:50) [snapback]234596[/snapback]
А что Вы не попытаете представительство Вил?
И нам бы рассказали, что Вам в представительстве сказали.



Как раз приехал и вобщем то вопрос закрылся. Насосы серии IL- имеют катафарезное покрытие и могут быть использованны в системе ГВС....

Сообщение отредактировал losь - 25.3.2008, 15:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 25.3.2008, 14:36
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Раз основной вопрос закрылся, может быть обсудим побочный?
Сопротивление, которое посчитали ВК-шники относится к максимальному расходу ГВ или к циркуляционному? Как мне кажется, при максимальном расходе циркуляционный насос как таковой не нужен, потому что горячая воды течет по трубам потому что выталкивается напором ХВ. Циркуляционный насос расчитывается по характеристикам, когда все краны закрыты и нужно только греть полотенцесушители. При этом сопротивление системы изменяется по экспоненте и в разы отличается от сопротивления при максимальном расходе. Я впрочем не настаиваю, если хочется поставить слоновьи насосы на циркуляцию ГВС - это ваше право. Как правило, монтажники все равно потом плюют на проект и ставят насосы более вменяемые под аплодисменты заказчика, съэкономившего пару тысяч баков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 25.3.2008, 14:42
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Вуаля вот еще из разряда IL, от фирмы Кальпеда по вашим данным.
http://www.calpedapump.ru/nm4.pdf

NM4 65/25 BE

Сообщение отредактировал sterroid - 25.3.2008, 14:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 25.3.2008, 14:43
Сообщение #27


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(zeman @ 25.3.2008, 14:36) [snapback]234626[/snapback]
если хочется поставить слоновьи насосы на циркуляцию ГВС - это ваше право. Как правило, монтажники все равно потом плюют на проект и ставят насосы более вменяемые под аплодисменты заказчика, съэкономившего пару тысяч баков.

Угу. Так и делаем. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 25.3.2008, 14:44
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Цитата(zeman @ 25.3.2008, 13:36) [snapback]234626[/snapback]
Раз основной вопрос закрылся, может быть обсудим побочный?
Сопротивление, которое посчитали ВК-шники относится к максимальному расходу ГВ или к циркуляционному? Как мне кажется, при максимальном расходе циркуляционный насос как таковой не нужен, потому что горячая воды течет по трубам потому что выталкивается напором ХВ. Циркуляционный насос расчитывается по характеристикам, когда все краны закрыты и нужно только греть полотенцесушители. При этом сопротивление системы изменяется по экспоненте и в разы отличается от сопротивления при максимальном расходе. Я впрочем не настаиваю, если хочется поставить слоновьи насосы на циркуляцию ГВС - это ваше право. Как правило, монтажники все равно потом плюют на проект и ставят насосы более вменяемые под аплодисменты заказчика, съэкономившего пару тысяч баков.



+1
Железная логика, не выходящяя за пределы школьного курса физики! и жизненого опыта clap.gif

С уважением к Автору!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.3.2008, 14:53
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(zeman @ 25.3.2008, 13:36) [snapback]234626[/snapback]
Сопротивление, которое посчитали ВК-шники относится к максимальному расходу ГВ или к циркуляционному? Циркуляционный насос расчитывается по характеристикам, когда все краны закрыты и нужно только греть полотенцесушители.

Вы правы.
Я автору тоже пытался объяснить, но он упрямый. Ну и фиг с ним - наше дело подсказать, решать ему. А когда по трубам с огромной скоростью будет лететь вода и петь полотенцесушители и стучать их термостаты (скорее всего там коллекторная ГВ судя по сопротивлению - хотя кто там его считал....), тогда насос и поменяют. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 25.3.2008, 15:07
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(jota @ 25.3.2008, 14:16) [snapback]234614[/snapback]
Это, по-видимому, огромный дом - 1,6 МВт на ГВ. Хотя мне кажется автор прокинулся с расчётами, может быть и арифметическая ошибка...



Прикрепить архитектуру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 1:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных