> Проблема с градирней
Aik
сообщение 24.3.2008, 17:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 24.1.2008
Из: Минск
Пользователь №: 14794



Добрый день. Народ, ситуация следующая:
имеется сухая градирня на кровле шестиэтажного здания, через которую циркулирует вода G=47 л/с (расход постоянный). Площадь поверхности градирни 2500 кв. м.
Градирня охлаждает водяные конденсаторы (мщщность 600 кВт), находящиеся в подвале.
Вопрос следующий: когда наступит зима (t=-30C) мощность конденсаторов упадет , вентиляторы градирни отключатся,
не замерзнет ли циркулирующая вода?
Может ли так случится что втечении 30 мин. не будет потребности в холоде (если с оборудованием все впорядке)?
Может лучше залить этиленгликоль?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
jota
сообщение 24.3.2008, 17:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Контур между градирней и чиллером заполняется незамерзающим раствором этиленгликоля - это стандартное решение для стран с низкими температурами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aik
сообщение 24.3.2008, 18:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 24.1.2008
Из: Минск
Пользователь №: 14794



Заказчик не хочет этиленгликоль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.3.2008, 20:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Не хочет этиленгликоль? Тогда водку biggrin.gif

Сообщение отредактировал jota - 24.3.2008, 21:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 24.3.2008, 20:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Лейте пропиленгликоль. Он по идее дороже должен быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 25.3.2008, 9:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Срочно заливайте незамерзайку! На воде в нашем климате категорически нельзя. Масса случаев разморозки драйкуллеров на воде, причем даже при -5С. А если насос сломается, или напряжение отключат или в контуре утечка воды будет, например арматура даст трещену (а вода в калачах обязательно замерзнет) ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aik
сообщение 25.3.2008, 12:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 24.1.2008
Из: Минск
Пользователь №: 14794



Вроде заказчик согласен с этиленгликолем.
Количество жидкости через конденсаторы (2 шт.) регулирует трехходовые клапаны, перепуская часть охлаждающей жидкости мимо конденсаторов.
Падение давления на градирне 30кПа. Надо ли проектировать перепускную линию с трехходовым клапаном мимо градирни, чтобы сэкономить электроэнергию насоса? Если да, то где ее лучше делать: возле градирни или внизу возле конденсаторов? Как регулировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.3.2008, 13:18
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Val @ 25.3.2008, 12:39) [snapback]234561[/snapback]
Падение давления на градирне 30кПа. Надо ли проектировать перепускную линию с трехходовым клапаном мимо градирни, чтобы сэкономить электроэнергию насоса? Если да, то где ее лучше делать: возле градирни или внизу возле конденсаторов? Как регулировать?

Я делал такой байпас не для экономии чего либо, а потому что в моем случае сухой охладитель был подобран на температуру абсолютного максимума (технология) а при абсолютном минимуме, даже при отключенных вентиляторах, теплосъем с сухого охладителя происходит, и жидкость может "охладиться" ниже расчетных значений температуры. Я ставил клапан около конденсатора в теплом помещении. На улицу побоялся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aik
сообщение 25.3.2008, 18:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 24.1.2008
Из: Минск
Пользователь №: 14794



Цитата
Я делал такой байпас не для экономии чего либо, а потому что в моем случае сухой охладитель был подобран на температуру абсолютного максимума (технология) а при абсолютном минимуме, даже при отключенных вентиляторах, теплосъем с сухого охладителя происходит, и жидкость может "охладиться" ниже расчетных значений температуры. Я ставил клапан около конденсатора в теплом помещении. На улицу побоялся.

Vano. Скажите на сколько такое решение эффективно. И если можно, опишите как градирня должна подпитываться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.3.2008, 21:17
Сообщение #10


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Val @ 25.3.2008, 18:23) [snapback]234726[/snapback]
Vano. Скажите на сколько такое решение эффективно. И если можно, опишите как градирня должна подпитываться.

Вопрос с эффективностью для меня самый сложный.
Система в металле. Работает. Но как работает я не видел, ездил только на монтаж авторским надзором. Обычно меня вызывают, когда какой либо и чей либо косяк в системе. В данной системе нареканий по температуре в контуре сухой охладитель - конденсатор не было. Значит эффективна. Насколько мне не известно.
Повторюсь ставил байпас чтоб спокойно спать, в этой системе сплошное резервирование "фри кулинг" и все такое - технология.
Както слово градирня режет слух - в вашем случае это сухой охладитель, или вентиляторный теплообменник вода воздух, но не градирня.
Подпитка - бочка индивидуального изготовления - в ней приготавливается раствор этиленгликоля, снизу бочки патрубок тр-д - насос, по вкусу автоматика по давлению + защита по сухому ходу, некоторые ограничиваются ручным насосом, есть ручные насосы, которые ставятся на стандартную емкость(типа как в офисных поилках).
Есть схема, рабочий проект, могу проконсультировать, но это за коньяк, если Вы в Москве.
Могу проект сделать rolleyes.gif . А так на форуме спрашивайте - будет время отвечу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aik
сообщение 27.3.2008, 9:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 24.1.2008
Из: Минск
Пользователь №: 14794



Всем огромное спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aik
сообщение 28.3.2008, 12:51
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 24.1.2008
Из: Минск
Пользователь №: 14794



Vano, не подскажите, какой емкости должен быть подпиточный бак? Может посоветуете литературу.
PS извиняюсь за настырность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 2:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных