Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Влажность после воздухоохл-я больше требуемой, помогите разобраться :)
Гость_Lena T_*
сообщение 9.4.2008, 9:04
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!
При подборе оборудования столкнулась с проблемкой, никак не могу подобрать воздухоохладитель. Проблема в том что после него воздух выходит с большой влажностью. А требования конкретные 55-60%. Я так понимаю что необходимо установить еще один воздухонагреватель, чтоб подсушить воздух. Возникают вопросы - до какой температуры охлаждать воздух, чтоб потом подогреть? и на какую мощность поставить 2ой калорифер?
Расскажите плз методику, как правильно подобрать, и какими способами можно это сделать. Знаю что по I-d диаграмме надо смотреть, но как именно не помню wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
ivan-l-ing
сообщение 9.4.2008, 9:09
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Воздухоохладитель лишь охлаждает, может стоит рассмотреть идею с применением осушителя?
Какие параметры имеет воздух на входе и какие требуются на выходе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lena T_*
сообщение 9.4.2008, 9:23
Сообщение #3





Guest Forum






на входе ставлю 26.3С, 56% - параметры наружного воздуха , на выходе должна получить 22С и влажность 55-60. Осушитель? Не смотрела еще такой вариант

Кстати насчет параметров наружного воздуха - правильно я взяла? смотрела СНиП 23-01-99, кажется все верно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lena T_*
сообщение 9.4.2008, 10:08
Сообщение #4





Guest Forum






ну вот, что никто не знает? или слишком глупый вопрос задала? подскажите хотя бы книжечку где посмотреть можно. Плииииииз!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян
сообщение 9.4.2008, 10:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 28.3.2008
Пользователь №: 17073



Какой воздухоохладитель вы используете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 9.4.2008, 10:19
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Распишите задание более полно. Одно дело если технология, другое, если вы огород городите пытаясь удержать нормативные параметры комфортного кондиционирования в летний период для какого-либо АБК. Назначение помещения/ий. Рассматриваемая вами система.
В плане построения процессов толково расписаны примеры в книге системы ЦК Беловой, как раз для Москвы. ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lena T_*
сообщение 9.4.2008, 11:39
Сообщение #7





Guest Forum






to ivan-l-ing
Белову нашла, сейчас буду разбираться, спасибо за подсказку smile.gif
Помещение - реанимация, поэтому требования жесткие. Система прямоточная.

Воздухоохлад. - трубчатый теплообменник, охлаждающая среда - вода.
А может есть какая-нибудь программка, для подбора охладителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agenda
сообщение 9.4.2008, 12:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671



по i-d диаграмме все процессы считайте. точно вам в книгу лучше заглянуть, . и вообще откуда вы знаете с какой влажностью будет выходить воздух из охладителя?? при какой температуре, при каком влагосодержании, при каком давлении???? при каком расходе в конце концов!!! увеличение расхода понижает влажность, байпасирование какое?? есть ли оно вообще. приток воздуха еще какойто есть? вытяжка?

Сообщение отредактировал agenda - 9.4.2008, 12:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 9.4.2008, 12:47
Сообщение #9


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Lena T @ 9.4.2008, 12:39) [snapback]240701[/snapback]
А может есть какая-нибудь программка, для подбора охладителя?

Например recalc могёт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lena T_*
сообщение 9.4.2008, 13:26
Сообщение #10





Guest Forum






Насчет влажности после охладителя - это мне поставщики оборудования расчет дали, в нем указана влажность. Байпасирование?! ohmy.gif а оно зачем? где про него можно посмотреть? Честно, я даже не сталкивалась еще с байпасом на вентиляции.

А recalc на АВОКе есть? чтото я не нашла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.4.2008, 13:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вам нужно охладить до 17*С, а потом нагреть до 22*С. В диаграмму поставьте расход воздуха, получите мощности на охлаждение и нагрев
Первый файл неудачно загрузился. Цепляю второй

Сообщение отредактировал jota - 9.4.2008, 13:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lena T_*
сообщение 9.4.2008, 13:43
Сообщение #12





Guest Forum






Спасибо jota!
Сейчас посмотрю. Если не сложно, объясните плз откуда берется 17С, вы всегда до 17 охлаждаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lena T_*
сообщение 9.4.2008, 13:55
Сообщение #13





Guest Forum






А а а! Все поняла! Спасибо спасибо спасибо rolleyes.gif

я извиняюсь за навязчивость, но еще один вопросик возник - в точке 2 (когда мы охладили воздух) влажность достаточно большая, надо ли какие-нибудь меры принимать для удаления конденсата?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.4.2008, 14:05
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Лена, I-d диаграмма позволяет вам выполнить полный расчет, в том числе и кол-во выпадающей влаги. Её, безусловно, надо удалять. Так что и поддон под охладителем, и сепаратор за ним необходимы. А вообще-то, если у вас проблема с подбором оборудования, обращайтесь в профильную контору. Иначе, на "мелочах" рискуете серъезно погореть. Кстати, а не тербуется ли для вас еще и корпус установки из нержавейки и без внутренних углов (скругленный профиль)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.4.2008, 14:13
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Подставьте в расчёт (таблица, верхняя часть) - расход в м3/ч, тогда в нижней части в точке 2 получите необходимую полную мощность на охлаждение со знаком (-) и количество выпадающей влаги кг/ч тоже со знаком (-). Эту влагу (воду) в дренаж. Сейчас Вы получили исходные данные для подбора оборудования. Дальше надо следовать совету Skaramush
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lena T_*
сообщение 9.4.2008, 14:15
Сообщение #16





Guest Forum






Сепаратор обязательно? Не знаю, не слышала о корпусе из нержавейки?! И почему именно без углов? Нержавейка только после бак фильтра должна идти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.4.2008, 14:32
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Lena T @ 9.4.2008, 14:15) [snapback]240807[/snapback]
Сепаратор обязательно? Не знаю, не слышала о корпусе из нержавейки?! И почему именно без углов? Нержавейка только после бак фильтра должна идти.

Ставьте НЕРА фильтр прямо в дифузор (спец дифузор), тогда не нужна нержавейка. Наружную температуру надо взять не среднюю, а максимальную по региону, если и ошибётесь в большую сторону не страшно. Хуже, если в жаркий полдень не сможете обеспечить микроклимат. Обязательно перед камерой фильтр 3-5 кл, после камеры до НЕРА фильтра - фильтр 7кл. Проверьте, подбирая камеру, развиваемое давление т.к. НЕРА фильтры имеют большое сопротивление. Не лишним будет частотный регулятор с датчиком давления с инверсным сигналом 0-10В в подающем воздуховоде, тогда можно будет компенсировать загрязнение НЕРА фильтра и гарантировать постоянный дебит воздуха
Предусмотрите клапан отключения дифузора с НЕРА фильтром для его замены и заодно для регулирования количества воздуха. Поэтому клапан лучше с эл.приводом и ручным управлением из палаты

Сообщение отредактировал jota - 9.4.2008, 14:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lena T_*
сообщение 9.4.2008, 15:08
Сообщение #18





Guest Forum






Ок! Спасибо большое, вы мне очень помогли!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.4.2008, 20:24
Сообщение #19


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если скорость в сечении охладителя окажется более 2 м/с, сеператор желательно, если порядка 4 - обязательно. Дело в том, что в большей части материал фильтров тонкой очистки чувствителен к влаге, так что, пронос воды в систему вам, думаю, ни к чему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lena T_*
сообщение 11.4.2008, 8:33
Сообщение #20





Guest Forum






Ясно, спасибо rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lena T_*
сообщение 14.4.2008, 16:12
Сообщение #21





Guest Forum






Еще раз здравствуйте!
Все сделала, но вот появился вопрос - а что если воздухоохладитель поставить перед воздухонагревателем? таким образом воздухонагр. зимой будет работать для нагрева, а летом для осушки воздуха dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 14.4.2008, 16:24
Сообщение #22


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Lena T @ 14.4.2008, 17:12) [snapback]242619[/snapback]
Еще раз здравствуйте!
Все сделала, но вот появился вопрос - а что если воздухоохладитель поставить перед воздухонагревателем? таким образом воздухонагр. зимой будет работать для нагрева, а летом для осушки воздуха dry.gif

1.такая система называется конденсационный осушитель испарителем воздух охлаждается с конденсацией влаги (т.е. осушается), конденсатором нагревается
2.вы уверены что теплоносители потянут
3.горячую воду летом не вырубят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lena T_*
сообщение 14.4.2008, 16:30
Сообщение #23





Guest Forum






я не знаю, просто мысль такая появилась. а по вашему получается что подогрев на летний период надо электрический ставить?!
еще подумала что бак фильтр - рассадник заразы, ведь он настолько плотный что часть водяных паров в нем задерживается и он мокнет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.4.2008, 16:42
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Lena T @ 14.4.2008, 16:30) [snapback]242628[/snapback]
еще подумала что бак фильтр - рассадник заразы, ведь он настолько плотный что часть водяных паров в нем задерживается и он мокнет

Подумайте. Влажность 50% - водяные пары - тот же газ. Ничего не осядет. Вот если 100%, тогда да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.4.2008, 16:58
Сообщение #25


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Возможно, некорректная постановка вопроса. Намокать фильтр может в том случае, если вы используете адиабатическое увлажнение и либо подача увлажнителя не отрегулирована, либо второго подогрева нет, а воздуху не хватает теплоты для усвоения влаги - часть воды находится в виде мелких капель. Тогда - да. Влажными будут и фильтр и воздуховоды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lena T_*
сообщение 14.4.2008, 17:31
Сообщение #26





Guest Forum






понятно, просто я так подумала что если через обычную тряпку прогнать влажный воздух, ну гдето влажн.90%, то она намокнет. а бак фильтр в несколько раз плотнее и влажности достаточно и 50%. Ну раз нет - это хорошо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.4.2008, 19:09
Сообщение #27


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Для этого либо надо гнать капельную взвесь, либо температура "тряпки" должна быть равна или ниже точки росы для проходящего воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lena T_*
сообщение 24.4.2008, 9:32
Сообщение #28





Guest Forum






опять я wub.gif
Скажите, а для реанимации обязательно парогенератор устанавливать или можно ФК поставаить с водоподготовкой? Если можно ФК, то подскажите какая водоподготовка дб, может кто делал.
Просто где-то видела, что вода является разносчиком бактерий, или что-то в этом роде, и что для чистых помещений надо ставить парогенератор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.4.2008, 10:14
Сообщение #29


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Лена, а оно вам надо? Ведь, вдобавок к обеззараживанию, паровой имеет еще один несомненный плюс - процесс идет по лучу с эпсилон 2500, т.е. по изотерме - не надо контролировать изменение температуры после увлажнителя, его (изменения) нет. Ну может появиться запах пара - так ведь у вас не VIP квартира - операционная - там и так запахов хватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lena T_*
сообщение 24.4.2008, 10:56
Сообщение #30





Guest Forum






Очень дельное замечание, спасибо!
проблема из-за эл.мощностей - парогенератор то много кушает. Заказчик не против, но просил по возможности экономить, т.к. лимит уже итак исчерпан.

"процесс идет по лучу с эпсилон 2500" -да уж, мне надо еще много много .... учиться, я об этом даже и не подумала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных