> Расстояние от воздуховодов до стен, чем определяется?
ncx
сообщение 23.12.2005, 15:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 17.11.2005
Пользователь №: 1529



Пдскжите пжалста каким нормативным документом определяется или из каких соображений выбирается расстояние между воздуховодами и ограждениями вдоль которых они прокладываются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Таль
сообщение 23.12.2005, 17:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 15.4.2005
Из: г. Москва
Пользователь №: 680



Согласно прилагаемому СНиПу. И Рабочей документации, естественно, если таковая имеется.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3_05_01_85.rar ( 34,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 408
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 23.12.2005, 19:10
Сообщение #3





Guest Forum






По соображениям:
- если "плеть" собирается на полу, а затем подвешивается на место, то достаточно расстояния, необходимого для размещения подвесок, шпилек (обычно 80-100 мм); при этом необходимо учесть возможность стыковки данной плети с соседними элементами (возможность доступа к болтовым соединениям, либо при необходимости - дополнительную установку "клипс" посередине фланцевых рёбер при стороне сечения > 300), а для воздуховодов круглого сечения - возможность подлезть шуруповёртом и зафиксировать стык саморезами и замотать скотчем;
- если вся конструкция собирается наверху - то расстояние должно позволять просунуть руку с инструментом и проделать всё то, что перечислено выше в скобках (то есть для прямоуг. воздуховодов ~ 150-200мм; для круглых, если есть возможность не фиксировать концы плети и - крутить плеть относительно продольной оси во время сборки, то достаточно места только для закрепления на потолке подвесок или перфоленты, что делается предварительно, т.е. ~50мм).
Вообще, если Вы сами мысленно собирёте всю магистраль, то ошибок не будет... biggrin.gif
---------
Для приточных воздуховодов надо помнить о возможности и месте, которое занимает "тёплая рубашка" теплоизоляции, если таковая требуется по проекту. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ncx
сообщение 30.12.2005, 14:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 17.11.2005
Пользователь №: 1529



Цитата(Таль @ Dec 23 2005, 17:50 )
Согласно прилагаемому СНиПу. И Рабочей документации, естественно, если таковая имеется.

Снип посмотрел, интересующей информации не нашёл
Если не трудно, укажите в каком конкретно месте прописаны расстояния



To ss.23: Спасибо. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гудвин
сообщение 31.12.2005, 11:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757



http://www.aerok.aaanet.ru/v2.htm

Посмотри здесь, как рассчитывать количество и места установки диффузоров.
Приведены примеры для потолка и стен.

Удачи в Новом году!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ncx
сообщение 12.4.2006, 17:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 17.11.2005
Пользователь №: 1529



оу! по поводу заголовка темы!
кому интересно, смотрите ПОСОБИЕ к СНИП 3.05.01-85 по производству и приемке работ при устройстве систем вентиляции и кондиционирования воздуха, приложение 1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 11:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных