Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояние от воздуховодов до стен
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ncx
Пдскжите пжалста каким нормативным документом определяется или из каких соображений выбирается расстояние между воздуховодами и ограждениями вдоль которых они прокладываются
Таль
Согласно прилагаемому СНиПу. И Рабочей документации, естественно, если таковая имеется.
ss.23
По соображениям:
- если "плеть" собирается на полу, а затем подвешивается на место, то достаточно расстояния, необходимого для размещения подвесок, шпилек (обычно 80-100 мм); при этом необходимо учесть возможность стыковки данной плети с соседними элементами (возможность доступа к болтовым соединениям, либо при необходимости - дополнительную установку "клипс" посередине фланцевых рёбер при стороне сечения > 300), а для воздуховодов круглого сечения - возможность подлезть шуруповёртом и зафиксировать стык саморезами и замотать скотчем;
- если вся конструкция собирается наверху - то расстояние должно позволять просунуть руку с инструментом и проделать всё то, что перечислено выше в скобках (то есть для прямоуг. воздуховодов ~ 150-200мм; для круглых, если есть возможность не фиксировать концы плети и - крутить плеть относительно продольной оси во время сборки, то достаточно места только для закрепления на потолке подвесок или перфоленты, что делается предварительно, т.е. ~50мм).
Вообще, если Вы сами мысленно собирёте всю магистраль, то ошибок не будет... biggrin.gif
---------
Для приточных воздуховодов надо помнить о возможности и месте, которое занимает "тёплая рубашка" теплоизоляции, если таковая требуется по проекту. smile.gif
ncx
Цитата(Таль @ Dec 23 2005, 17:50 )
Согласно прилагаемому СНиПу. И Рабочей документации, естественно, если таковая имеется.

Снип посмотрел, интересующей информации не нашёл
Если не трудно, укажите в каком конкретно месте прописаны расстояния



To ss.23: Спасибо. rolleyes.gif
Гудвин
http://www.aerok.aaanet.ru/v2.htm

Посмотри здесь, как рассчитывать количество и места установки диффузоров.
Приведены примеры для потолка и стен.

Удачи в Новом году!
ncx
оу! по поводу заголовка темы!
кому интересно, смотрите ПОСОБИЕ к СНИП 3.05.01-85 по производству и приемке работ при устройстве систем вентиляции и кондиционирования воздуха, приложение 1