> Спринклеры ESFR, Гидравлический расчет системы со спринклерами ESFR
Ferro
сообщение 15.4.2008, 15:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.4.2008
Пользователь №: 17779



В соответствии с приложением 2 НПБ 88-2001* расчетный расход воды через ороситель - Q=k(H)^0,5. Где k-коэффициент производительности оросителя. Так вот, для отечественных (Бийских) оросителей k=0,47 (СВВ/СВН-12), k=0,77 (СВВ/СВН-15). Т.е. числа порядка десятых долей единицы. Для ESFR-17/25 значение k составляет 240/360. Как я понимаю, это не тот параметр k, который приводят в паспорте на Бийские оросители. Как же выполнять гидравлический расчет? Где взять коэффициент производительности для оросителей ESRF или каким образом производить гидравлический расчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 82)
denver 22
сообщение 16.4.2008, 6:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



У импортных оросителей есть несколько стандартов для К-фактора. Наиболее распространенный, в т.ч. и для ESFR, американский. Перевод в российский:
Кrus = Kusa / 190
Т.о., Kusa=240 - Кrus=1,26; Kusa=360 - Кrus=1,89
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 16.4.2008, 6:55
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



ESFR-17/25

а это соответствующие диаметры отверстий?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferro
сообщение 16.4.2008, 7:23
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.4.2008
Пользователь №: 17779



denver22, а вы не могли бы сказать, откуда вы взяли эту формулу: Krus=Kusa/190?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferro
сообщение 16.4.2008, 10:43
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.4.2008
Пользователь №: 17779



В "Рекомендации по проектированию установок пожаротушения с применением оросителей водяных спецмальных "ESFR"" в разделе ПРОЕКТИРОВАНИЕ говориться, что "Спринклерная секция состоит из 12 оросителей, по 4 оросителя, в каждом из трех распределительных трубопроводов..." Т.е. как я понимаю, на одном распределительном трубопроводе может распологаться не более 4-х оросителей? А при гидравлическом расчете рассматриваем только эти 12 спринклеров?
P.S. Если кто может выложить пример проекта и гидравлического расчета системы с приминением этих спринклеров буду очень благодарен.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 20.5.2008, 17:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



В этих же рекомендациях сказано "...К-фактор 16,8 и 25,2 (англо-американская система), что соответствует 242 и 363 (метрическая система)..." это как понимать!!!
И там же сказано ESFR с К - фактором 242 (16,8), что это значит, а если ороситель с К - фактором 363 мне как найти К - фактор (пропорией что ль?) для 363 (25,6)???
С расчетной площадью тоже ничего не понятно!
Помогите просто горю на этих оросителях
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 21.5.2008, 11:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



люди, из вас паспорт на ESFR хоть кто-то читал? или на любой другой не-российский ороситель?

Денвер же написал соответсвие, чего ещё непонятно?

K1 RUS K2 EU LPM/bar^1/2
0,24 40,3
0,35 80,6
0,47 115,2
0,77 160
1,26 240
1,89 363

to Ferro: 12 расчётных, по 4 расчётных на рядке. Установлено может быть больше: 5, 10, 20 - количество определяется гидравлическим расчётом.

з.ы. мой совет, если не знаете таких элекентарных вещей, лучше не склады не браться. делайте межстелажку, мдленно и печально, хотя здесь и межстелажку никто делать не умеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_emisar_*
сообщение 22.5.2008, 16:12
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(дмитрий01 @ 20.5.2008, 18:00) [snapback]254716[/snapback]
В этих же рекомендациях сказано "...К-фактор 16,8 и 25,2 (англо-американская система), что соответствует 242 и 363 (метрическая система)..." это как понимать!!!
И там же сказано ESFR с К - фактором 242 (16,8), что это значит, а если ороситель с К - фактором 363 мне как найти К - фактор (пропорией что ль?) для 363 (25,6)???
С расчетной площадью тоже ничего не понятно!
Помогите просто горю на этих оросителях



Цитата(B747 @ 21.5.2008, 12:14) [snapback]254895[/snapback]
люди, из вас паспорт на ESFR хоть кто-то читал? или на любой другой не-российский ороситель?

Денвер же написал соответсвие, чего ещё непонятно?

K1 RUS K2 EU LPM/bar^1/2
0,24 40,3
0,35 80,6
0,47 115,2
0,77 160
1,26 240
1,89 363

to Ferro: 12 расчётных, по 4 расчётных на рядке. Установлено может быть больше: 5, 10, 20 - количество определяется гидравлическим расчётом.

з.ы. мой совет, если не знаете таких элекентарных вещей, лучше не склады не браться. делайте межстелажку, мдленно и печально, хотя здесь и межстелажку никто делать не умеет.


Как соотносятся цифры К фактор 242 (16,8) - по паспорту оросителя, с цифрами 1,26 (240)?
И для чего нужна цифра 1,26??? Для перевода к-фактора или для расчета? Поясните, плиз.
Просто интересно! К сожалению с Денвером не знаком. )

По поводу 12 расчетных - это уже от площади защищаемой зависит.

Сообщение отредактировал emisar - 22.5.2008, 16:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 23.5.2008, 8:47
Сообщение #9


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Надо думать так кудряво написано соотношение русского к американскому с тем самым делением на 190 и соотношение давлений в барах и LPM (надо быть денвером или чикагой чтоб знать что это за зверь ) в степени 1/2. Такие формулы вызыввают подозрения либо человек слишком гениален либо он сам не в курсах. Потому что если понимает то может адекватно объяснить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 23.5.2008, 10:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(emisar @ 22.5.2008, 16:12) [snapback]255340[/snapback]
По поводу 12 расчетных - это уже от площади защищаемой зависит.


мне очень интересно, что вы хотели сказать этой фразой

1,26 нужна для желающих привести (привет ферро!) К-фактор 240 (242) в традиционный российский К.

зачем это делать непонятно, те же яйца, только в профиль. однин коэффициент - одна формула, другой коэффициент - другая формула, а результат один.

Сообщение отредактировал B747 - 23.5.2008, 11:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 23.5.2008, 13:05
Сообщение #11


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Сейчас обратил внимание для бийских спринклеров аквомастер даны два коэф один очевидно в метрических единицах, другой в британской системе. Наша бары или кг/см2 ихняя фунты на квадратный дюйм (скорее всего). В этом случае коэф пересчета д.б. = 2.54*2,54* примерно 2,5 = 14 с копейками что совпадает с паспортным значением 13.4 при метрическом значении 0.9 с учетом погрешности определения фунта. Коэф 190 предлагаю забыть.

Бритва окама - не надо привлекать лишних сущностей. Или же наиболее простой вариант обычно верный.

Сообщение отредактировал Сантехник - 23.5.2008, 13:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 23.5.2008, 14:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(Ferro @ 15.4.2008, 16:01) [snapback]243134[/snapback]
В соответствии с приложением 2 НПБ 88-2001* расчетный расход воды через ороситель - Q=k(H)^0,5. Где k-коэффициент производительности оросителя. Так вот, для отечественных (Бийских) оросителей k=0,47 (СВВ/СВН-12), k=0,77 (СВВ/СВН-15). Т.е. числа порядка десятых долей единицы. Для ESFR-17/25 значение k составляет 240/360. Как я понимаю, это не тот параметр k, который приводят в паспорте на Бийские оросители. Как же выполнять гидравлический расчет? Где взять коэффициент производительности для оросителей ESRF или каким образом производить гидравлический расчет.


Q=k(Hтреб)^0,5. Где k-коэффициент производительности оросителя
К=242 ESFR-17 для ESFR-25 К=363

Q л/мин
Н бары
Q= интенсивность * площадь (нормативные показатели)
откуда Hтреб = (Q/k)^2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dmitry9_*
сообщение 28.5.2008, 19:48
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Ferro @ 16.4.2008, 8:23) [snapback]243405[/snapback]
denver22, а вы не могли бы сказать, откуда вы взяли эту формулу: Krus=Kusa/190?


Krus=Kusa/кв.корень(10)*60

60 перевод Q л/мин в Q л/сек
10 перевод Н бары в м.в.с.
Q= интенсивность * площадь (нормативные показатели)
откуда Hтреб = (Q/k)^2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 5.6.2008, 21:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



в формуле по расчету расхода на диктующем оросителе какое значение напора принимать? то что указано в рекомендациях в разделе проектирование? тогда зачем там на весь рядок на каждый спринклер??? я раньше принимал 10 м на удаленном и потом на каждом оросителе в первом рядке находил расход и напор. а тут как? извеняюсь за тупой вопрос ну просто не как не могу освоить bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 5.6.2008, 23:27
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(дмитрий01 @ 5.6.2008, 21:00) [snapback]260092[/snapback]
в формуле по расчету расхода на диктующем оросителе какое значение напора принимать? то что указано в рекомендациях в разделе проектирование? тогда зачем там на весь рядок на каждый спринклер??? я раньше принимал 10 м на удаленном и потом на каждом оросителе в первом рядке находил расход и напор. а тут как? извеняюсь за тупой вопрос ну просто не как не могу освоить bang.gif



>тогда зачем там на весь рядок на каждый спринклер???
что зачем там на весь рядок на каждый спринклер? сформулируйте плз яснее.

давление на головке выбираете по таблице в зависимости от типа складирования и высоты.

одно НО, большое НО: ручками вы нормально кольцевую сеть не посчитаете, а там только кольцевая, если не сорить деньгами заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 6.6.2008, 5:40
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(дмитрий01 @ 6.6.2008, 0:00) [snapback]260092[/snapback]
1. в формуле по расчету расхода на диктующем оросителе какое значение напора принимать?
2. я раньше принимал 10 м на удаленном


1. По картам оошения, в зависимости от высоты, расположения, интенсивности, диаметру оросителя - как сказал B747.
2. а с какой такой радости - 10м? smile.gif Надеюсь есть жесткое этому основание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 6.6.2008, 12:06
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(дмитрий01 @ 5.6.2008, 22:00) [snapback]260092[/snapback]
в формуле по расчету расхода на диктующем оросителе какое значение напора принимать? то что указано в рекомендациях в разделе проектирование? тогда зачем там на весь рядок на каждый спринклер??? я раньше принимал 10 м на удаленном и потом на каждом оросителе в первом рядке находил расход и напор. а тут как? извеняюсь за тупой вопрос ну просто не как не могу освоить bang.gif


Вам какие оросители нужны, а то я читаю название темы и не пойму очем речь идет ?
Если ESFR то http://grinnell.ru/pdf/proektESFR.pdf прочтите это
Формулу вам уже писал, но видимо тоже мимо. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 6.6.2008, 14:31
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



спасибо за участие, вроде стал разбираться, на вопрос Михаила отвечаю НПБ 88-2001 приложение 2 пункт 7, там и сказано какой напор на оросителе (это я имел ввиду оросители НЕ типа ESFR), а по поводу давления на оросителе, в рекомендациях на оросители в первой же таблице ...Проектное давление 0,344;0,413;0,517;0,62 для оросителей с К=202....я так понял, что это в рядке на 1;2;3 и 4 оросителе.


Сообщение отредактировал дмитрий01 - 6.6.2008, 14:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 6.6.2008, 15:31
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(дмитрий01 @ 6.6.2008, 17:31) [snapback]260430[/snapback]
спасибо за участие, вроде стал разбираться, на вопрос Михаила отвечаю НПБ 88-2001 приложение 2 пункт 7, там и сказано какой напор на оросителе

там указан минимальный, а не расчетный напор:

7. Минимальный свободный напор для оросителей (спринклерных, дренчерных) с условным диаметром выходного отверстия:
dy 8-12 мм - 5 м;
dy 15-20 мм - 10 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 6.6.2008, 15:54
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



чето я не понял в чем фокус-то его нельзя что ли использовать для расчета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 6.6.2008, 16:03
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



smile.gif Надо смотреть на карты, даст ли вам МИНИМАЛЬНЫЙ напор РАСЧЕТНУЮ интенсивность на НОРМАТИВНОЙ площади.
90% уверен, что нет.
Обычно напор увеличивается и даже в разы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 6.6.2008, 16:54
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



чет Вы совсем меня запутали. оросители Chang Der универсальный даже при 40 м не обеспечивает интенсивность 0,12, а по Tyco TY3251 вообще непонял. ЖЕСТЬ... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 6.6.2008, 20:00
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



вы уж извините,

Михаил, не несите очередную чушь, нет карт орошения для ESFR и не призывайте их смотреть.

перевод огнеборца которым тут все потрясают - кривой: как можно указывать "давление потока жидкости" для 4 оросителей без малейшего упоминания о диаметре трубы, её длине и схеме тупик/кольцо?

боле того, в тексте речь идёт сначала о ESFR-17 и ESFR-25 а потом вылазит какой-то, невесть окуда взявшийся, с К-202?

вопрос: китайские ESFR, а это я так понимаю они Chang Der, сертифицированы ВНИИПО?

всем остальным - если спринклеры сертифицированы, то на них есть паспорта, в этих паспортах и указывается как выбирать нормативное давление на спринклере, как его ставить и всё прочее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 6.6.2008, 20:14
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(B747 @ 6.6.2008, 23:00) [snapback]260543[/snapback]
Михаил, не несите очередную чушь, нет карт орошения для ESFR и не призывайте их смотреть.


Знаю, что нет. И применить их невозможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 6.6.2008, 20:50
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



в общем дебаты это конечно хорошо, но считать надо. принимаю ESFR-17 к-фактор для него 1,27 согласно формулам представленным выше. считаю расход на диктующем Q=1,27*10^(1/2) напор принимаю 10 м т.к в рекомендациях написано 0,241 Мпа, а в НПБ 88-2001 минимальный для оросителей 17 какой и использую, 10 метров. получается расход 4 л/сек. кто не согласен пишите, может я где-то не прав.

Сообщение отредактировал дмитрий01 - 6.6.2008, 20:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 7.6.2008, 5:45
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



В нормах расход не прописан. Есть нормируемая величина - интенсивность в определенном радиусе.
Ну определили вы полный расход и куда его? диаметр трубы если только определить?
А вы уверены, что интенсивность достаточная? Без карт орошения правильно сделать проект невозможно.
НПБ 88-2001 п4.7: Оросители следует устанавливать в соответствии с требованиями таблицы 1 и с учетом их технических характеристик и карт орошения.
Вы этот пункт игнорируете.

Сообщение отредактировал Михаил I - 7.6.2008, 5:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 7.6.2008, 7:24
Сообщение #27





Guest Forum






2 Михаил I
+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 7.6.2008, 9:28
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



а где в талице 1 сказано про орисители ESFR? у меня в ППМ прописано защищать такими оросителями, про интенсивность ни слова, руководствуясь рекомендациями я расставил оросители. Цитата: "...карта орошения для оросителей типа ESFR не существует, поскольку оросители работают на пролив заданной площади. Защищаемая площадь для одного оросителя определяется согласно пункту "Расстояние между оросителями" данных рекомендаций...". Задавшись напором на диктующем оросителе определяю расход на нем, диаметр трубы, далее потери напора между ним и предыдущим, затем расход на втором и т.д. найду расход на 12 оросителях на трех ветках, затем поститаю напор и все. Это считают только так, я проконсультировался на кафедре Пожарной Автоматики Академии ГПС МЧС РФ у профессора (я там просто адъюнкт)

Сообщение отредактировал дмитрий01 - 7.6.2008, 9:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 7.6.2008, 9:56
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



а этот профессор знает о существовании НПБ?
Мне просто интересно как все это согласуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 7.6.2008, 10:09
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



а этот профессор знает о существовании НПБ?
biggrin.gif даже и незнаю
а про согласование я тебе скажу. в приватном разговоре, мне сказали когда я увидел что на проекте есть эвакуационный коридор, а в жизни нет: "Четы паришься, одной инкасаторской машиной больше, одной меньше нах...". а я стараюсь делать так как надо, как смогу, вот и сижу тут, и в Академии всех достаю вопросами, мне сказали пусть немного и в обход норм, но должно потушить, у любом случае лучше чем межстелажка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 7.6.2008, 10:26
Сообщение #31





Guest Forum






кафедре Пожарной Автоматики Академии ГПС МЧС РФ - согласуют все что угодно, как и конторкам под крышей ВНИИПО. tongue.gif
Цитата
а где в талице 1 сказано про орисители ESFR

в том-то и дело, что без разницы на каком оборудовании "лепить" установку. Но минимальную интенсивность обеспечить обязан! очем о говорит таблица 1.
рекомендации, на которые вы ссылаетесь, утверждены ВНИИПО? где на них можно взглянуть?
Цитата
Задавшись напором на диктующем оросителе...
по какому закону (алгоритму) происходит выбор напора перед оросителем? с потолка? или по спавочнику Фонарева "От фонаря"?
Цитата
карта орошения для оросителей типа ESFR не существует, поскольку оросители работают на пролив заданной площади
- это как? может кто-то объяснить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 7.6.2008, 10:31
Сообщение #32


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(micconen @ 7.6.2008, 13:26) [snapback]260699[/snapback]
- это как? может кто-то объяснить?


видимо китайцы клянутся китайской Евой, что в радиусе орошения 2м весь расход воды на 100% разбрызгивается и ни капли за эту зону. Типа f=100%. Т.е. гарантируют, что если Q/F = i (расчетная интенсивность).
А такого быть не может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol
сообщение 7.6.2008, 11:00
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



Пока еще только разбираюсь в теме защита складов с высокостеллажным хранением. Нет даже конкретного объекта, есть задание разобраться в теме.
Для себя поняла так, что оросители ESFR-17 или ESFR-25 выбираю в зависимости от хранящихся материалов и высоты потолка и складирования. Расчет необходимого количества воды считаю или умножив расход одного оросителя на 12, или просчитав стандартным путем секцию из 12 оросителей (учитывая, что расход и так получается очень большим, пока особенно над этим вопросом не замарачиваюсь).
Кстати есть ли возможность прочитать как-то стандарты NFPA, и сказано ли там что-то конкретное о гидравлическом расчете? В поисковиках пока ниче вразумительного найти не могу.
Потом еще, в описании на модель ESFR-17 c плоской розеткой ссылаются на модель ESFR-1, с К-фактором 14. Открываю паспорт на этот ороситель, написано, что он предназначен для защиты складов с высокостеллажным хранением. Отсюда вопрос, почему на всех форумах проектировщиками обсуждаются только оросители 17 и 25. Вроде как получается, что и этот ороситель можно рассматривать для защиты таких объектов.

И наконец, по пока очень предварительным расчетам получила расход 400 куб.м. в час.
Насколько это похоже на правду? smile.gif
И какие тогда подбирать на все это дело насосы? В имеющихся у меня каталогах это самое крайнее значение на кривой, у самого мощного насоса. Согласна, каталогов у меня не очень много smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 7.6.2008, 11:03
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



рекомендации я вам дал, но они были тут и раньше. оросители имеют сертификат соответствия. во ВНИИПО их не согласовывали так как сама Академия тоже представляет собой НИИ и имеет право сама выполнять такие работы. А напор я взял не от фонаря а из этих же рекомендаций, сам бы я на такой шаг не решился, не прикрывшись бумагой
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  proektESFR.pdf ( 466,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 363
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 7.6.2008, 11:10
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



это нормальный расход, у меня примерно столькоже получилось, а каталогами я уже года 2 на пользуюсь. советую найти версию WinCAPS 7.90.20 или эл каталог Wilo смотря какие насосы применяете. и там эти значения далеко не последние.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 7.6.2008, 11:11
Сообщение #36


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(sol @ 7.6.2008, 14:00) [snapback]260717[/snapback]
И какие тогда подбирать на все это дело насосы? В имеющихся у меня каталогах это самое крайнее значение на кривой, у самого мощного насоса.


Ставьте 1,2,3...20 рабочих насосов, соединяя их параллельно smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 7.6.2008, 11:14
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



можно и так, я ставил 2 рабочих и 1 резервный, а сколькоже резервных на 20 рабочих? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol
сообщение 7.6.2008, 11:22
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



Я думаю, что зря вы товарищи иронизируете…. Оросители ESFR предназначены для защиты, конкретных объектов. Не нужно пытаться применить эти оросители в тех группах помещений, которые нормально прописаны в 88 НПБ (со всеми нормативными интенсивностями). А для тушения складов если очень хочется строго следовать Российским нормам, высчитывать интенсивности, и делать !правильные! гидравлические расчеты, то организовывайте внутристеллажное тушение.

В паспортах на оросители ESFR вообще нет понятия интенсивности, есть напор на оросителе, а из него уже вытекает некий расход. Принцип работы, я считаю, в корне другой.. при относительно небольшом напоре, реально заливаем все что находится под оросителем. Не орошаем, не разбрызгиваем. И смысла нет, мне кажется, пытаться определять как-то интенсивность залития.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 7.6.2008, 11:25
Сообщение #39


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(дмитрий01 @ 7.6.2008, 14:14) [snapback]260726[/snapback]
а сколькоже резервных на 20 рабочих? huh.gif


два
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol
сообщение 7.6.2008, 11:28
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



Медленно я тексты набираю smile.gif
Спасибо за ответы по насосам, пока в проектах больше одного рабочего не использовала, так и быть будем разбираться теперь с несколькими.

Дмитрию. Раз уж тема о складах, может расскажете, что вы там в качестве АПС применяете (хотя это и ни к этому форуму). Я вот слышала об аспирационных извещателях (опять же блин новая для меня тема). Говорят вроде дорого, но очень эффективно в конкретно таких случаях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 7.6.2008, 11:33
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



4.74. Пожарных насосов, а также насосов-дозаторов в помещении насосной станции должно быть не менее двух (в том числе один резервный). из НПБ 88. я больше нигде про количество резервных не нашел, это в каком-то СНиПе? киньте пожалуйста ссылочку, вдруг попадется большое количество рабочих насосов. я так понимаю на каждые 10 один в резерв?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 7.6.2008, 11:39
Сообщение #42


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



таблица 32 СНиП 2.04.02-84
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 7.6.2008, 11:45
Сообщение #43


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



хотя ниже написано....
4. В насосных станциях объединенных противопожарных водопроводов высокого давления или при установке только пожарных насосов следует предусматривать один резервный пожарный агрегат, независимо от количества рабочих агрегатов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 7.6.2008, 11:49
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



спасибо нашел ваше же сообшение в другой теме, приятно общаться с умным человеком wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 7.6.2008, 13:50
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Для SOL извиняюсь что сразу не ответил, не увидел wub.gif аспирационные извещатели ставить можно, но нужно ли? у них длина трубы до 100 метров (это 10 дымовых датчиков) и проще и ЗАМЕТНО дешевле, но тут играет требование заказчика, может он не хочет обычные, а хочет, чтоб ничего не было видно, то труба да потолко и опуски "сосочки" такие в потолке biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol
сообщение 7.6.2008, 14:40
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



Цитата(дмитрий01 @ 7.6.2008, 15:50) [snapback]260830[/snapback]
Для SOL извиняюсь что сразу не ответил, не увидел wub.gif аспирационные извещатели ставить можно, но нужно ли? у них длина трубы до 100 метров (это 10 дымовых датчиков) и проще и ЗАМЕТНО дешевле, но тут играет требование заказчика, может он не хочет обычные, а хочет, чтоб ничего не было видно, то труба да потолко и опуски "сосочки" такие в потолке biggrin.gif

обычные дымовые я думаю неподходят, в виду большой высоты объекта. Ну да ладно, разберемся ближе к делу, пока у меня ни объекта, ни заказчика, так одна теория smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 7.6.2008, 17:05
Сообщение #47


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(B747 @ 7.6.2008, 19:34) [snapback]260906[/snapback]
никто не умеет или не хочет читать по английски, а в данном случае и по русски.


почему никто не соблюдает правила русского языка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol
сообщение 8.6.2008, 10:11
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



Цитата(B747 @ 7.6.2008, 18:34) [snapback]260906[/snapback]
Читайте паспорт и будет вам счастье!

Спасибо! Счастлива smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 8.6.2008, 21:47
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



наконец-то я сел и посчитал гидравлику на ESFR 17, на пластиковых трубах Акватерм, в рядке по 4 оросителя всего 3 ветки, не знаю насколько правильно, принял напор на удаленном 24,1 м, и к=1,27, а дальше все по классической схеме, с расстоянием между оросителями 3,1 метр. Итого 89 л/сек
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 9.6.2008, 5:18
Сообщение #50


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(дмитрий01 @ 9.6.2008, 0:47) [snapback]261163[/snapback]
Итого 89 л/сек


а минималный нормативный сколько расход по НПБ?

получилось 12 рабочих оросителей на площади?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 10.6.2008, 7:55
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



я считал не по площади, а по этим рекомендациям всего 12 работающих оросителей на 3 ветках.
в НПБ нет норм на такие оросители, там всего высота складирования до 5,5 метров а у меня 9,1 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 10.6.2008, 9:47
Сообщение #52


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



а вы вообще наплюйте на это НПБ, т.к. они не распространяются на проектирование складов высотой 9,1м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sergey-ryabinin_*
сообщение 31.7.2008, 15:39
Сообщение #53





Guest Forum






В тему о К-факторе

Выскажу свое мнение
Предлагаю делать так: сам параметр К - американский, и измеряется в gpm/(psi)^0,5, что по русски (галлон в минуту)/ корень квадратный (фунт сила на дюйм квадратный).
Предлагаю (да и как мне кажется, это более обосновано) при расчете расхода воды подставить вместо К тот самый американский К-фактор, а вместо наших мегапаскалей под корень засунуть "фунт силы на дюйм квадратный". В итоге получим галлон в минуту. Умножте результат на количество литров в одном американском галлоне и поделите на 3600 и в результате л/с.

По поводу расчетной площади:
В тех же рекомендациях на ESFR указана расчетная площадь 89 кв.м.



З.Ы. Обращаю внимание, что американский и британский галлон - вещи разные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
amaleev
сообщение 6.4.2009, 12:42
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.4.2009
Пользователь №: 31710



Цитата(Михаил I @ 7.6.2008, 10:56) [snapback]260690[/snapback]
а этот профессор знает о существовании НПБ?
Мне просто интересно как все это согласуют.


В НПБ 88-01 написано
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.2. Настоящие нормы не распространяются на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации:
- зданий и сооружений, проектируемых по специальным нормам;
- технологических установок, расположенных вне зданий;
- зданий складов с передвижными стеллажами;
- зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке;
- зданий складов с высотой складирования грузов более 5,5 м.

Если речь идет о высоте складирования выше 5.5м то зачем спрашивать знает ли профессор про НПБ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
amaleev
сообщение 6.4.2009, 13:29
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.4.2009
Пользователь №: 31710



Цитата(sergey-ryabinin @ 31.7.2008, 16:39) [snapback]277849[/snapback]
В тему о К-факторе

Выскажу свое мнение
Предлагаю делать так: сам параметр К - американский, и измеряется в gpm/(psi)^0,5, что по русски (галлон в минуту)/ корень квадратный (фунт сила на дюйм квадратный).
Предлагаю (да и как мне кажется, это более обосновано) при расчете расхода воды подставить вместо К тот самый американский К-фактор, а вместо наших мегапаскалей под корень засунуть "фунт силы на дюйм квадратный". В итоге получим галлон в минуту. Умножте результат на количество литров в одном американском галлоне и поделите на 3600 и в результате л/с.

По поводу расчетной площади:
В тех же рекомендациях на ESFR указана расчетная площадь 89 кв.м.
З.Ы. Обращаю внимание, что американский и британский галлон - вещи разные


Все просто!
Q=K*Vp
Q- расход через ороситель в минуту (!)
К - Кфактор (363 или 242)
V - корень
p - давление в барах (!!!)

получившийся результат Q разделить на 60 и получится в секунду.

и все сойдется.

Кфактор - коэффициент зависимости расхода от давления.

Сообщение отредактировал amaleev - 6.4.2009, 13:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vook
сообщение 9.1.2010, 17:58
Сообщение #56





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.8.2007
Пользователь №: 10864



Могу выложить NFPA 13. Там все четко расписано про ESFR. Естественно - только на английском.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 9.1.2010, 18:44
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 2329
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Vook @ 9.1.2010, 17:58) *
Могу выложить NFPA 13. Там все четко расписано про ESFR. Естественно - только на английском.

На сайте firesprinkler.ru есть перевод NFPA-13 2007 года
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patric
сообщение 10.2.2010, 13:08
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867



Подскажите как пользоваться эпюрами (картами орошения) для оросителей БИЙСКОГО ПО \"СПЕЦАВТОМАТИКА\"

Сообщение отредактировал Patric - 10.2.2010, 13:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕТ_*
сообщение 20.7.2010, 12:57
Сообщение #59





Guest Forum






СТУ по проектированию установок водяного пожаротушения с примененением оросителей ESFR 2009 года лежат здесь:
http://www.avral.ru/d427e4911e54c21e7f89757f3febaf57

Ой, код забыла:
123,
берите быстро, срок хранения 30 дней
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sauto.biysk.ru_*
сообщение 21.7.2010, 4:52
Сообщение #60





Guest Forum






На сайте ЗАО "ПО"Спецавтоматика" в разделе "продукция"
http://www.sauto.biysk.ru/products.php?id=4043
вылажены СТУ для оросителей "СОБР", кроме того ВЫ можете задать вопрос онлайн консультанту
ICQ 563757086
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
firestop
сообщение 3.3.2011, 19:36
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.1.2011
Из: Киев
Пользователь №: 91170



Давление потока (напор) рассчитывается исходя из таблиц, в которых указан материал складирования, высота складирования, высота помещения и время тушения

Поток рассчитывается исходя из стандартной формулы:

Q=K*P^1/2

P - давление перед оросителем в барах либо мегапаскалях, взято из таблицы.
К - кооф. производительности спринклера литры в минуту при давлении в барах. Взят из таблицы высот складирования материалов.

Приводим все значения к единой системе исчисления. Или мегапаскали или бары.

http://firestop.org.ua/ru/product/sprinkle..._esfr_17_1.html - тех описание спринклера Tyco ESFR
http://firestop.org.ua/linked_files/ESFR_17-25.doc - рекомендации к проектироанию Tyco ESFR с таблицами.

Примерные расчеты показывают:

Склад 20 000 м2, не горючий материал в горючей упаковке, высота складирования 9м, спринклер ESFR-17
основной + резервный насосы: 450 м3/час на 88м

Для более низких помещений существую спринклеры Tyco ELO c K-фактором 160 (наш К=0,84 л/с), расчет ведется согласно норм.

Сообщение отредактировал firestop - 3.3.2011, 19:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гидрант
сообщение 24.3.2011, 10:15
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487



Подскажите, пожалуйста- проектирую тушение высокостеллажного склада оросителями СОБР-17Н без установки внутристеллажного пожаротушения, нужно ли в данном случае оборудовать стеллажи пожарной сигнализацией или будет достаточно установки пожарных извещателей под потолком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.3.2011, 11:48
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



гидрант
Как в СТУ напишите, так и будет.

А зачем их туда ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гидрант
сообщение 24.3.2011, 12:00
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487



Так нету СТУ.. был проект на порошковое внутристеллажное пожаротушение с защитой стеллажей термокабелем. Заказчик просит пересчитать на водяное, выбраны были оросители СОБР что бы можно было делать только потолочное тушение.А ставить извещатели внутри стеллажа предполагалось для быстрого обнаружения пожара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.3.2011, 12:06
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Уточните у Спецавтоматики, можно ли использовать их оросители без разработки СТУ на объект. У меня почему-то сомнения есть, но могу ошибаться.

Извещатели, я так понял, предполагались как замена кабеля, запускающего порошковую АУП. Если теперь спринклеры будут, какой от них толк? Человеков эвакуировать - и потолочных должно хватить.

Сообщение отредактировал Sindarkon - 24.3.2011, 12:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гидрант
сообщение 24.3.2011, 12:29
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487



вот что нашлось в интернете-
На рисунке показан линейный тепловой извещатель, установленный в секции стеллажей с поддонами. Для одно- и двухрядных стеллажей, защищенных спринклерными головками, термокабель необходимо устанавливать на каждом уровне спринклеров внутри стеллажа. Чтобы снизить риск механического повреждения извещателя, рекомендуется располагать его в продольном воздуховоде и прикреплять к опорной балке на каждой линии спринклеров. Если в стеллажах не имеется спринклерных головок, и их высота составляет более 16 футов (4,9 м), извещатель необходимо устанавливать на двух уровнях. Если высота стеллажей больше 32 футов (9,8 м), кабель располагается на трех уровнях и т.д.

Сообщение отредактировал гидрант - 24.3.2011, 12:31
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  stellag2.gif ( 46,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.3.2011, 12:38
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



И чего Вы хотите от этой картинки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гидрант
сообщение 24.3.2011, 12:44
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487



Ну что и при спринклерном пожаротушении вероятно нужно защищать стеллажи (более 5,5м) термокабелем для быстрого обнаружения очага возгорания..))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.3.2011, 13:04
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Вы пытаетесь обосновать установку извещателей неизвестно откуда взятой картинкой и описанием методики прокладки термокабеля?! Мне вспоминается, как тут недавно одна девушка гидранты подбирала по информации из Википедии. smile.gif

Посмотрите СП5 таблица А.1 п.1 и успокойтесь. Извещатели Вас ставить никто не заставляет. Хотя и не запрещает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гидрант
сообщение 24.3.2011, 13:11
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487



Цитата(Sindarkon @ 24.3.2011, 16:04) *
Извещатели Вас ставить никто не заставляет.


Спасибо smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxim_BMV
сообщение 30.6.2011, 0:01
Сообщение #71





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.6.2007
Пользователь №: 9407



Примерные расчеты показывают:

Склад 20 000 м2, не горючий материал в горючей упаковке, высота складирования 9м, спринклер ESFR-17
основной + резервный насосы: 450 м3/час на 88м
[/quote]

откуда получилась цифра 450 м3/час???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
firestop
сообщение 26.7.2011, 20:35
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.1.2011
Из: Киев
Пользователь №: 91170



Цитата
откуда получилась цифра 450 м3/час???


Расчеты показали на конкретно нашем объекте. При высотном стеллажном тушении порядок цифр примерно такой же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 27.7.2011, 10:48
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



+1 Для ESFRок обсолютно нормальный расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Georg-cv_*
сообщение 3.11.2011, 17:00
Сообщение #74





Guest Forum






ESFR-25 можно ли заменить на СОБР-25? и на сколько хуже наши СОБРЫ? ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 21.11.2012, 15:09
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Подниму темку. Что скажите по поводу моих розмыслов:
Площадь для расчёта расхода воды для оросителей модели ESFR составляет 89 м2.
Сетка 3х3м., итого 16 оросителей.
Расход одного равен Q=(363*√3,4)/60=11.1л/с (данные из таблицы рекомендаций)
Расход на расчётной площади: 16*11,1=177,6л/с=640м3/час.

Да, коэффициент 190 (из начала темы) получился путём деления 363 на 1,91,
Где: 363 К-фактор-из рекомендаций ESFR;
1,91- Коэффициент производительности из Паспорт ДАЭ 100.373.000 ПС ЗАО «ПО «СПЕЦАВТОМАТИКА»
ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ
ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
«СОБР»
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 21.6.2016, 14:48
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Тема затухает. Есть ли еще заинтересованные?
В последней версии EN 12845:2015 ESFR спринклеры включены в обязательный раздел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 21.6.2016, 15:05
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 2329
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(B747 @ 21.6.2016, 14:48) *
Тема затухает. Есть ли еще заинтересованные?
В последней версии EN 12845:2015 ESFR спринклеры включены в обязательный раздел.

Со старой версией EN 12845 как-то ещё можно ознакомиться. Если будет доступна версия 2015 (бесплатно, понятное дело), заинтересованные найдутся smile.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HellFire
сообщение 16.11.2016, 16:11
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 14.3.2008
Из: СПб
Пользователь №: 16512



Приветствую, коллеги.
У меня возник такой вопрос. Каким образом организовать автоматическое пожаротушение, если высота складирования 6,3 метра, присутствует товар в аэрозольной упаковке? Согласно области применения СП5 НПБ, данные документы, не распространяются на пожаротушение "зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке"? объект торговый центр, складирование в торговом зале (высокостелажное). Рекомендации от ВНИИПО от 86 года, тоже не распространяются. Как быть?
ТУ на ТРВ аквамастера и гефеста так же не подпадают под пожаротушение "зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке". Внутристелажное пожаротушение и экраны, заказчик не хочет.
Есть у кого решения или может, кто сталкивался... Желательно ТРВ. Спринклера ESFR не предлагать (воды столько нет).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 16.11.2016, 19:27
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Есть у кого решения

Если ТЦ специализируется на торговле аэрозолями, то здесь только СТУ, а если речь лишь о небольшой части товара, то можно глаза на это и предподзакрыть.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HellFire
сообщение 18.11.2016, 9:20
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 14.3.2008
Из: СПб
Пользователь №: 16512



В том то и проблема... что магазин по типу ашан, окей или лента, можно ли их отнести к специализированным магазинам или нет? Есть сырой СТУ в котором сказано
"4.1.3 Проектирование АУП тонкораспыленной водой следует преду-смотреть с параметрами, принятыми в соответствии с техническими стан-дартами производителя применяемого оборудования: интенсивностью не менее 0,085 л/(с×м2) при площади расхода воды 150 м2; продолжительности работы не менее 45 минут; минимальный необходимый напор перед распы-лителем не менее 0,7 МПа; расстояние между распылителями не более 2,5 м; расстояние от оси оросителя до стены от 0,2 до 1,25 м.
Применение тонкораспыленной воды не допускается для защиты объ-ектов с обращением продукции в аэрозольной упаковке и химически актив-ных веществ и материалов."
Вот у меня и возник вопрос, а как тогда простите тушить, если ТРВ нельзя.... А там как раз и хранится продукция в аэрозольной упаковке, согласно норм менее 11000 кг. Там ведь много дезодорантов, духов, пены для бритья парфюмерии в общем...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 18.11.2016, 12:29
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Обычно никто с этим не заморачивается. Объект не специализируется на хранении товаров в аэрозольной упаковке. Но если СТУ ещё не утверждены, можете это отдельно прописать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HellFire
сообщение 18.11.2016, 13:03
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 14.3.2008
Из: СПб
Пользователь №: 16512



Sindarkon, спасибо. Постараюсь сформулировать и прописать в СТУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 18.11.2016, 20:00
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 2329
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



При желании можно скачать на сайте FM Global : FMDS0731 Хранение аэрозольных материалов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 16:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных