Спринклеры ESFR, Гидравлический расчет системы со спринклерами ESFR |
|
|
|
|
15.4.2008, 15:01
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.4.2008
Пользователь №: 17779

|
В соответствии с приложением 2 НПБ 88-2001* расчетный расход воды через ороситель - Q=k(H)^0,5. Где k-коэффициент производительности оросителя. Так вот, для отечественных (Бийских) оросителей k=0,47 (СВВ/СВН-12), k=0,77 (СВВ/СВН-15). Т.е. числа порядка десятых долей единицы. Для ESFR-17/25 значение k составляет 240/360. Как я понимаю, это не тот параметр k, который приводят в паспорте на Бийские оросители. Как же выполнять гидравлический расчет? Где взять коэффициент производительности для оросителей ESRF или каким образом производить гидравлический расчет.
|
|
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 82)
|
|
16.4.2008, 6:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114

|
У импортных оросителей есть несколько стандартов для К-фактора. Наиболее распространенный, в т.ч. и для ESFR, американский. Перевод в российский: Кrus = Kusa / 190 Т.о., Kusa=240 - Кrus=1,26; Kusa=360 - Кrus=1,89
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2008, 6:55
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
ESFR-17/25
а это соответствующие диаметры отверстий?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2008, 7:23
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.4.2008
Пользователь №: 17779

|
denver22, а вы не могли бы сказать, откуда вы взяли эту формулу: Krus=Kusa/190?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2008, 10:43
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.4.2008
Пользователь №: 17779

|
В "Рекомендации по проектированию установок пожаротушения с применением оросителей водяных спецмальных "ESFR"" в разделе ПРОЕКТИРОВАНИЕ говориться, что "Спринклерная секция состоит из 12 оросителей, по 4 оросителя, в каждом из трех распределительных трубопроводов..." Т.е. как я понимаю, на одном распределительном трубопроводе может распологаться не более 4-х оросителей? А при гидравлическом расчете рассматриваем только эти 12 спринклеров? P.S. Если кто может выложить пример проекта и гидравлического расчета системы с приминением этих спринклеров буду очень благодарен.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2008, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
В этих же рекомендациях сказано "...К-фактор 16,8 и 25,2 (англо-американская система), что соответствует 242 и 363 (метрическая система)..." это как понимать!!! И там же сказано ESFR с К - фактором 242 (16,8), что это значит, а если ороситель с К - фактором 363 мне как найти К - фактор (пропорией что ль?) для 363 (25,6)??? С расчетной площадью тоже ничего не понятно! Помогите просто горю на этих оросителях
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2008, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557

|
люди, из вас паспорт на ESFR хоть кто-то читал? или на любой другой не-российский ороситель?
Денвер же написал соответсвие, чего ещё непонятно?
K1 RUS K2 EU LPM/bar^1/2 0,24 40,3 0,35 80,6 0,47 115,2 0,77 160 1,26 240 1,89 363
to Ferro: 12 расчётных, по 4 расчётных на рядке. Установлено может быть больше: 5, 10, 20 - количество определяется гидравлическим расчётом.
з.ы. мой совет, если не знаете таких элекентарных вещей, лучше не склады не браться. делайте межстелажку, мдленно и печально, хотя здесь и межстелажку никто делать не умеет.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_emisar_*
|
22.5.2008, 16:12
|
Guest Forum

|
Цитата(дмитрий01 @ 20.5.2008, 18:00) [snapback]254716[/snapback] В этих же рекомендациях сказано "...К-фактор 16,8 и 25,2 (англо-американская система), что соответствует 242 и 363 (метрическая система)..." это как понимать!!! И там же сказано ESFR с К - фактором 242 (16,8), что это значит, а если ороситель с К - фактором 363 мне как найти К - фактор (пропорией что ль?) для 363 (25,6)??? С расчетной площадью тоже ничего не понятно! Помогите просто горю на этих оросителях Цитата(B747 @ 21.5.2008, 12:14) [snapback]254895[/snapback] люди, из вас паспорт на ESFR хоть кто-то читал? или на любой другой не-российский ороситель?
Денвер же написал соответсвие, чего ещё непонятно?
K1 RUS K2 EU LPM/bar^1/2 0,24 40,3 0,35 80,6 0,47 115,2 0,77 160 1,26 240 1,89 363
to Ferro: 12 расчётных, по 4 расчётных на рядке. Установлено может быть больше: 5, 10, 20 - количество определяется гидравлическим расчётом.
з.ы. мой совет, если не знаете таких элекентарных вещей, лучше не склады не браться. делайте межстелажку, мдленно и печально, хотя здесь и межстелажку никто делать не умеет. Как соотносятся цифры К фактор 242 (16,8) - по паспорту оросителя, с цифрами 1,26 (240)? И для чего нужна цифра 1,26??? Для перевода к-фактора или для расчета? Поясните, плиз. Просто интересно! К сожалению с Денвером не знаком. ) По поводу 12 расчетных - это уже от площади защищаемой зависит.
Сообщение отредактировал emisar - 22.5.2008, 16:15
|
|
|
|
|
|
|
|
23.5.2008, 8:47
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Надо думать так кудряво написано соотношение русского к американскому с тем самым делением на 190 и соотношение давлений в барах и LPM (надо быть денвером или чикагой чтоб знать что это за зверь ) в степени 1/2. Такие формулы вызыввают подозрения либо человек слишком гениален либо он сам не в курсах. Потому что если понимает то может адекватно объяснить.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.5.2008, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557

|
Цитата(emisar @ 22.5.2008, 16:12) [snapback]255340[/snapback] По поводу 12 расчетных - это уже от площади защищаемой зависит. мне очень интересно, что вы хотели сказать этой фразой 1,26 нужна для желающих привести (привет ферро!) К-фактор 240 (242) в традиционный российский К. зачем это делать непонятно, те же яйца, только в профиль. однин коэффициент - одна формула, другой коэффициент - другая формула, а результат один.
Сообщение отредактировал B747 - 23.5.2008, 11:15
|
|
|
|
|
|
|
|
23.5.2008, 13:05
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Сейчас обратил внимание для бийских спринклеров аквомастер даны два коэф один очевидно в метрических единицах, другой в британской системе. Наша бары или кг/см2 ихняя фунты на квадратный дюйм (скорее всего). В этом случае коэф пересчета д.б. = 2.54*2,54* примерно 2,5 = 14 с копейками что совпадает с паспортным значением 13.4 при метрическом значении 0.9 с учетом погрешности определения фунта. Коэф 190 предлагаю забыть.
Бритва окама - не надо привлекать лишних сущностей. Или же наиболее простой вариант обычно верный.
Сообщение отредактировал Сантехник - 23.5.2008, 13:12
|
|
|
|
|
|
|
|
23.5.2008, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Цитата(Ferro @ 15.4.2008, 16:01) [snapback]243134[/snapback] В соответствии с приложением 2 НПБ 88-2001* расчетный расход воды через ороситель - Q=k(H)^0,5. Где k-коэффициент производительности оросителя. Так вот, для отечественных (Бийских) оросителей k=0,47 (СВВ/СВН-12), k=0,77 (СВВ/СВН-15). Т.е. числа порядка десятых долей единицы. Для ESFR-17/25 значение k составляет 240/360. Как я понимаю, это не тот параметр k, который приводят в паспорте на Бийские оросители. Как же выполнять гидравлический расчет? Где взять коэффициент производительности для оросителей ESRF или каким образом производить гидравлический расчет. Q=k(Hтреб)^0,5. Где k-коэффициент производительности оросителя К=242 ESFR-17 для ESFR-25 К=363 Q л/мин Н бары Q= интенсивность * площадь (нормативные показатели) откуда Hтреб = (Q/k)^2
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Dmitry9_*
|
28.5.2008, 19:48
|
Guest Forum

|
Цитата(Ferro @ 16.4.2008, 8:23) [snapback]243405[/snapback] denver22, а вы не могли бы сказать, откуда вы взяли эту формулу: Krus=Kusa/190? Krus=Kusa/кв.корень(10)*60 60 перевод Q л/мин в Q л/сек 10 перевод Н бары в м.в.с. Q= интенсивность * площадь (нормативные показатели) откуда Hтреб = (Q/k)^2
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6.2008, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
в формуле по расчету расхода на диктующем оросителе какое значение напора принимать? то что указано в рекомендациях в разделе проектирование? тогда зачем там на весь рядок на каждый спринклер??? я раньше принимал 10 м на удаленном и потом на каждом оросителе в первом рядке находил расход и напор. а тут как? извеняюсь за тупой вопрос ну просто не как не могу освоить
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6.2008, 23:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557

|
Цитата(дмитрий01 @ 5.6.2008, 21:00) [snapback]260092[/snapback] в формуле по расчету расхода на диктующем оросителе какое значение напора принимать? то что указано в рекомендациях в разделе проектирование? тогда зачем там на весь рядок на каждый спринклер??? я раньше принимал 10 м на удаленном и потом на каждом оросителе в первом рядке находил расход и напор. а тут как? извеняюсь за тупой вопрос ну просто не как не могу освоить  >тогда зачем там на весь рядок на каждый спринклер??? что зачем там на весь рядок на каждый спринклер? сформулируйте плз яснее. давление на головке выбираете по таблице в зависимости от типа складирования и высоты. одно НО, большое НО: ручками вы нормально кольцевую сеть не посчитаете, а там только кольцевая, если не сорить деньгами заказчика.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2008, 5:40
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(дмитрий01 @ 6.6.2008, 0:00) [snapback]260092[/snapback] 1. в формуле по расчету расхода на диктующем оросителе какое значение напора принимать? 2. я раньше принимал 10 м на удаленном 1. По картам оошения, в зависимости от высоты, расположения, интенсивности, диаметру оросителя - как сказал B747. 2. а с какой такой радости - 10м?  Надеюсь есть жесткое этому основание.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2008, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Цитата(дмитрий01 @ 5.6.2008, 22:00) [snapback]260092[/snapback] в формуле по расчету расхода на диктующем оросителе какое значение напора принимать? то что указано в рекомендациях в разделе проектирование? тогда зачем там на весь рядок на каждый спринклер??? я раньше принимал 10 м на удаленном и потом на каждом оросителе в первом рядке находил расход и напор. а тут как? извеняюсь за тупой вопрос ну просто не как не могу освоить  Вам какие оросители нужны, а то я читаю название темы и не пойму очем речь идет ? Если ESFR то http://grinnell.ru/pdf/proektESFR.pdf прочтите это Формулу вам уже писал, но видимо тоже мимо.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2008, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
спасибо за участие, вроде стал разбираться, на вопрос Михаила отвечаю НПБ 88-2001 приложение 2 пункт 7, там и сказано какой напор на оросителе (это я имел ввиду оросители НЕ типа ESFR), а по поводу давления на оросителе, в рекомендациях на оросители в первой же таблице ...Проектное давление 0,344;0,413;0,517;0,62 для оросителей с К=202....я так понял, что это в рядке на 1;2;3 и 4 оросителе.
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 6.6.2008, 14:41
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2008, 15:31
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(дмитрий01 @ 6.6.2008, 17:31) [snapback]260430[/snapback] спасибо за участие, вроде стал разбираться, на вопрос Михаила отвечаю НПБ 88-2001 приложение 2 пункт 7, там и сказано какой напор на оросителе там указан минимальный, а не расчетный напор: 7. Минимальный свободный напор для оросителей (спринклерных, дренчерных) с условным диаметром выходного отверстия: dy 8-12 мм - 5 м; dy 15-20 мм - 10 м.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2008, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
чето я не понял в чем фокус-то его нельзя что ли использовать для расчета?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2008, 16:03
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
 Надо смотреть на карты, даст ли вам МИНИМАЛЬНЫЙ напор РАСЧЕТНУЮ интенсивность на НОРМАТИВНОЙ площади. 90% уверен, что нет. Обычно напор увеличивается и даже в разы.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2008, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
чет Вы совсем меня запутали. оросители Chang Der универсальный даже при 40 м не обеспечивает интенсивность 0,12, а по Tyco TY3251 вообще непонял. ЖЕСТЬ...
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2008, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557

|
вы уж извините,
Михаил, не несите очередную чушь, нет карт орошения для ESFR и не призывайте их смотреть.
перевод огнеборца которым тут все потрясают - кривой: как можно указывать "давление потока жидкости" для 4 оросителей без малейшего упоминания о диаметре трубы, её длине и схеме тупик/кольцо?
боле того, в тексте речь идёт сначала о ESFR-17 и ESFR-25 а потом вылазит какой-то, невесть окуда взявшийся, с К-202?
вопрос: китайские ESFR, а это я так понимаю они Chang Der, сертифицированы ВНИИПО?
всем остальным - если спринклеры сертифицированы, то на них есть паспорта, в этих паспортах и указывается как выбирать нормативное давление на спринклере, как его ставить и всё прочее.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2008, 20:14
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(B747 @ 6.6.2008, 23:00) [snapback]260543[/snapback] Михаил, не несите очередную чушь, нет карт орошения для ESFR и не призывайте их смотреть. Знаю, что нет. И применить их невозможно.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2008, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
в общем дебаты это конечно хорошо, но считать надо. принимаю ESFR-17 к-фактор для него 1,27 согласно формулам представленным выше. считаю расход на диктующем Q=1,27*10^(1/2) напор принимаю 10 м т.к в рекомендациях написано 0,241 Мпа, а в НПБ 88-2001 минимальный для оросителей 17 какой и использую, 10 метров. получается расход 4 л/сек. кто не согласен пишите, может я где-то не прав.
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 6.6.2008, 20:51
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.2008, 5:45
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
В нормах расход не прописан. Есть нормируемая величина - интенсивность в определенном радиусе. Ну определили вы полный расход и куда его? диаметр трубы если только определить? А вы уверены, что интенсивность достаточная? Без карт орошения правильно сделать проект невозможно. НПБ 88-2001 п4.7: Оросители следует устанавливать в соответствии с требованиями таблицы 1 и с учетом их технических характеристик и карт орошения. Вы этот пункт игнорируете.
Сообщение отредактировал Михаил I - 7.6.2008, 5:45
|
|
|
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
7.6.2008, 7:24
|
Guest Forum

|
2 Михаил I +1
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.2008, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
а где в талице 1 сказано про орисители ESFR? у меня в ППМ прописано защищать такими оросителями, про интенсивность ни слова, руководствуясь рекомендациями я расставил оросители. Цитата: "...карта орошения для оросителей типа ESFR не существует, поскольку оросители работают на пролив заданной площади. Защищаемая площадь для одного оросителя определяется согласно пункту "Расстояние между оросителями" данных рекомендаций...". Задавшись напором на диктующем оросителе определяю расход на нем, диаметр трубы, далее потери напора между ним и предыдущим, затем расход на втором и т.д. найду расход на 12 оросителях на трех ветках, затем поститаю напор и все. Это считают только так, я проконсультировался на кафедре Пожарной Автоматики Академии ГПС МЧС РФ у профессора (я там просто адъюнкт)
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 7.6.2008, 9:29
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.2008, 9:56
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
а этот профессор знает о существовании НПБ? Мне просто интересно как все это согласуют.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.2008, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
а этот профессор знает о существовании НПБ?  даже и незнаю а про согласование я тебе скажу. в приватном разговоре, мне сказали когда я увидел что на проекте есть эвакуационный коридор, а в жизни нет: "Четы паришься, одной инкасаторской машиной больше, одной меньше нах...". а я стараюсь делать так как надо, как смогу, вот и сижу тут, и в Академии всех достаю вопросами, мне сказали пусть немного и в обход норм, но должно потушить, у любом случае лучше чем межстелажка
|
|
|
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
7.6.2008, 10:26
|
Guest Forum

|
кафедре Пожарной Автоматики Академии ГПС МЧС РФ - согласуют все что угодно, как и конторкам под крышей ВНИИПО. Цитата а где в талице 1 сказано про орисители ESFR в том-то и дело, что без разницы на каком оборудовании "лепить" установку. Но минимальную интенсивность обеспечить обязан! очем о говорит таблица 1. рекомендации, на которые вы ссылаетесь, утверждены ВНИИПО? где на них можно взглянуть? Цитата Задавшись напором на диктующем оросителе... по какому закону (алгоритму) происходит выбор напора перед оросителем? с потолка? или по спавочнику Фонарева "От фонаря"? Цитата карта орошения для оросителей типа ESFR не существует, поскольку оросители работают на пролив заданной площади - это как? может кто-то объяснить?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.2008, 10:31
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(micconen @ 7.6.2008, 13:26) [snapback]260699[/snapback] - это как? может кто-то объяснить? видимо китайцы клянутся китайской Евой, что в радиусе орошения 2м весь расход воды на 100% разбрызгивается и ни капли за эту зону. Типа f=100%. Т.е. гарантируют, что если Q/F = i (расчетная интенсивность). А такого быть не может.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.2008, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306

|
Пока еще только разбираюсь в теме защита складов с высокостеллажным хранением. Нет даже конкретного объекта, есть задание разобраться в теме. Для себя поняла так, что оросители ESFR-17 или ESFR-25 выбираю в зависимости от хранящихся материалов и высоты потолка и складирования. Расчет необходимого количества воды считаю или умножив расход одного оросителя на 12, или просчитав стандартным путем секцию из 12 оросителей (учитывая, что расход и так получается очень большим, пока особенно над этим вопросом не замарачиваюсь). Кстати есть ли возможность прочитать как-то стандарты NFPA, и сказано ли там что-то конкретное о гидравлическом расчете? В поисковиках пока ниче вразумительного найти не могу. Потом еще, в описании на модель ESFR-17 c плоской розеткой ссылаются на модель ESFR-1, с К-фактором 14. Открываю паспорт на этот ороситель, написано, что он предназначен для защиты складов с высокостеллажным хранением. Отсюда вопрос, почему на всех форумах проектировщиками обсуждаются только оросители 17 и 25. Вроде как получается, что и этот ороситель можно рассматривать для защиты таких объектов. И наконец, по пока очень предварительным расчетам получила расход 400 куб.м. в час. Насколько это похоже на правду?  И какие тогда подбирать на все это дело насосы? В имеющихся у меня каталогах это самое крайнее значение на кривой, у самого мощного насоса. Согласна, каталогов у меня не очень много
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.2008, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
рекомендации я вам дал, но они были тут и раньше. оросители имеют сертификат соответствия. во ВНИИПО их не согласовывали так как сама Академия тоже представляет собой НИИ и имеет право сама выполнять такие работы. А напор я взял не от фонаря а из этих же рекомендаций, сам бы я на такой шаг не решился, не прикрывшись бумагой
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.2008, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
это нормальный расход, у меня примерно столькоже получилось, а каталогами я уже года 2 на пользуюсь. советую найти версию WinCAPS 7.90.20 или эл каталог Wilo смотря какие насосы применяете. и там эти значения далеко не последние.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.2008, 11:11
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(sol @ 7.6.2008, 14:00) [snapback]260717[/snapback] И какие тогда подбирать на все это дело насосы? В имеющихся у меня каталогах это самое крайнее значение на кривой, у самого мощного насоса. Ставьте 1,2,3...20 рабочих насосов, соединяя их параллельно
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.2008, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
можно и так, я ставил 2 рабочих и 1 резервный, а сколькоже резервных на 20 рабочих?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.2008, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306

|
Я думаю, что зря вы товарищи иронизируете…. Оросители ESFR предназначены для защиты, конкретных объектов. Не нужно пытаться применить эти оросители в тех группах помещений, которые нормально прописаны в 88 НПБ (со всеми нормативными интенсивностями). А для тушения складов если очень хочется строго следовать Российским нормам, высчитывать интенсивности, и делать !правильные! гидравлические расчеты, то организовывайте внутристеллажное тушение.
В паспортах на оросители ESFR вообще нет понятия интенсивности, есть напор на оросителе, а из него уже вытекает некий расход. Принцип работы, я считаю, в корне другой.. при относительно небольшом напоре, реально заливаем все что находится под оросителем. Не орошаем, не разбрызгиваем. И смысла нет, мне кажется, пытаться определять как-то интенсивность залития.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.2008, 11:25
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(дмитрий01 @ 7.6.2008, 14:14) [snapback]260726[/snapback] а сколькоже резервных на 20 рабочих?  два
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.2008, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306

|
Медленно я тексты набираю  Спасибо за ответы по насосам, пока в проектах больше одного рабочего не использовала, так и быть будем разбираться теперь с несколькими. Дмитрию. Раз уж тема о складах, может расскажете, что вы там в качестве АПС применяете (хотя это и ни к этому форуму). Я вот слышала об аспирационных извещателях (опять же блин новая для меня тема). Говорят вроде дорого, но очень эффективно в конкретно таких случаях.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.2008, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
4.74. Пожарных насосов, а также насосов-дозаторов в помещении насосной станции должно быть не менее двух (в том числе один резервный). из НПБ 88. я больше нигде про количество резервных не нашел, это в каком-то СНиПе? киньте пожалуйста ссылочку, вдруг попадется большое количество рабочих насосов. я так понимаю на каждые 10 один в резерв?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.2008, 11:39
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
таблица 32 СНиП 2.04.02-84
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.2008, 11:45
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
хотя ниже написано.... 4. В насосных станциях объединенных противопожарных водопроводов высокого давления или при установке только пожарных насосов следует предусматривать один резервный пожарный агрегат, независимо от количества рабочих агрегатов.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.2008, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
спасибо нашел ваше же сообшение в другой теме, приятно общаться с умным человеком
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.2008, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Для SOL извиняюсь что сразу не ответил, не увидел  аспирационные извещатели ставить можно, но нужно ли? у них длина трубы до 100 метров (это 10 дымовых датчиков) и проще и ЗАМЕТНО дешевле, но тут играет требование заказчика, может он не хочет обычные, а хочет, чтоб ничего не было видно, то труба да потолко и опуски "сосочки" такие в потолке
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.2008, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306

|
Цитата(дмитрий01 @ 7.6.2008, 15:50) [snapback]260830[/snapback] Для SOL извиняюсь что сразу не ответил, не увидел  аспирационные извещатели ставить можно, но нужно ли? у них длина трубы до 100 метров (это 10 дымовых датчиков) и проще и ЗАМЕТНО дешевле, но тут играет требование заказчика, может он не хочет обычные, а хочет, чтоб ничего не было видно, то труба да потолко и опуски "сосочки" такие в потолке  обычные дымовые я думаю неподходят, в виду большой высоты объекта. Ну да ладно, разберемся ближе к делу, пока у меня ни объекта, ни заказчика, так одна теория
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.2008, 17:05
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(B747 @ 7.6.2008, 19:34) [snapback]260906[/snapback] никто не умеет или не хочет читать по английски, а в данном случае и по русски. почему никто не соблюдает правила русского языка?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.6.2008, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306

|
Цитата(B747 @ 7.6.2008, 18:34) [snapback]260906[/snapback] Читайте паспорт и будет вам счастье! Спасибо! Счастлива
|
|
|
|
|
|
|
|
8.6.2008, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
наконец-то я сел и посчитал гидравлику на ESFR 17, на пластиковых трубах Акватерм, в рядке по 4 оросителя всего 3 ветки, не знаю насколько правильно, принял напор на удаленном 24,1 м, и к=1,27, а дальше все по классической схеме, с расстоянием между оросителями 3,1 метр. Итого 89 л/сек
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2008, 5:18
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(дмитрий01 @ 9.6.2008, 0:47) [snapback]261163[/snapback] Итого 89 л/сек а минималный нормативный сколько расход по НПБ? получилось 12 рабочих оросителей на площади?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.6.2008, 7:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
я считал не по площади, а по этим рекомендациям всего 12 работающих оросителей на 3 ветках. в НПБ нет норм на такие оросители, там всего высота складирования до 5,5 метров а у меня 9,1 м
|
|
|
|
|
|
|
|
10.6.2008, 9:47
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
а вы вообще наплюйте на это НПБ, т.к. они не распространяются на проектирование складов высотой 9,1м
|
|
|
|
|
|
|
Гость_sergey-ryabinin_*
|
31.7.2008, 15:39
|
Guest Forum

|
В тему о К-факторе
Выскажу свое мнение Предлагаю делать так: сам параметр К - американский, и измеряется в gpm/(psi)^0,5, что по русски (галлон в минуту)/ корень квадратный (фунт сила на дюйм квадратный). Предлагаю (да и как мне кажется, это более обосновано) при расчете расхода воды подставить вместо К тот самый американский К-фактор, а вместо наших мегапаскалей под корень засунуть "фунт силы на дюйм квадратный". В итоге получим галлон в минуту. Умножте результат на количество литров в одном американском галлоне и поделите на 3600 и в результате л/с.
По поводу расчетной площади: В тех же рекомендациях на ESFR указана расчетная площадь 89 кв.м.
З.Ы. Обращаю внимание, что американский и британский галлон - вещи разные
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.2009, 12:42
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.4.2009
Пользователь №: 31710

|
Цитата(Михаил I @ 7.6.2008, 10:56) [snapback]260690[/snapback] а этот профессор знает о существовании НПБ? Мне просто интересно как все это согласуют. В НПБ 88-01 написано 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 1.2. Настоящие нормы не распространяются на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации: - зданий и сооружений, проектируемых по специальным нормам; - технологических установок, расположенных вне зданий; - зданий складов с передвижными стеллажами; - зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке; - зданий складов с высотой складирования грузов более 5,5 м.Если речь идет о высоте складирования выше 5.5м то зачем спрашивать знает ли профессор про НПБ?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.2009, 13:29
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.4.2009
Пользователь №: 31710

|
Цитата(sergey-ryabinin @ 31.7.2008, 16:39) [snapback]277849[/snapback] В тему о К-факторе
Выскажу свое мнение Предлагаю делать так: сам параметр К - американский, и измеряется в gpm/(psi)^0,5, что по русски (галлон в минуту)/ корень квадратный (фунт сила на дюйм квадратный). Предлагаю (да и как мне кажется, это более обосновано) при расчете расхода воды подставить вместо К тот самый американский К-фактор, а вместо наших мегапаскалей под корень засунуть "фунт силы на дюйм квадратный". В итоге получим галлон в минуту. Умножте результат на количество литров в одном американском галлоне и поделите на 3600 и в результате л/с.
По поводу расчетной площади: В тех же рекомендациях на ESFR указана расчетная площадь 89 кв.м. З.Ы. Обращаю внимание, что американский и британский галлон - вещи разные Все просто! Q=K*Vp Q- расход через ороситель в минуту (!) К - Кфактор (363 или 242) V - корень p - давление в барах (!!!) получившийся результат Q разделить на 60 и получится в секунду. и все сойдется. Кфактор - коэффициент зависимости расхода от давления.
Сообщение отредактировал amaleev - 6.4.2009, 13:30
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2010, 17:58
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.8.2007
Пользователь №: 10864

|
Могу выложить NFPA 13. Там все четко расписано про ESFR. Естественно - только на английском.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2010, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2329
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Vook @ 9.1.2010, 17:58)  Могу выложить NFPA 13. Там все четко расписано про ESFR. Естественно - только на английском. На сайте firesprinkler.ru есть перевод NFPA-13 2007 года
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2010, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867

|
Подскажите как пользоваться эпюрами (картами орошения) для оросителей БИЙСКОГО ПО \"СПЕЦАВТОМАТИКА\"
Сообщение отредактировал Patric - 10.2.2010, 13:13
|
|
|
|
|
|
|
Гость_sauto.biysk.ru_*
|
21.7.2010, 4:52
|
Guest Forum

|
На сайте ЗАО "ПО"Спецавтоматика" в разделе "продукция" http://www.sauto.biysk.ru/products.php?id=4043вылажены СТУ для оросителей "СОБР", кроме того ВЫ можете задать вопрос онлайн консультанту ICQ 563757086
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2011, 19:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.1.2011
Из: Киев
Пользователь №: 91170

|
Давление потока (напор) рассчитывается исходя из таблиц, в которых указан материал складирования, высота складирования, высота помещения и время тушения Поток рассчитывается исходя из стандартной формулы: Q=K*P^1/2 P - давление перед оросителем в барах либо мегапаскалях, взято из таблицы. К - кооф. производительности спринклера литры в минуту при давлении в барах. Взят из таблицы высот складирования материалов. Приводим все значения к единой системе исчисления. Или мегапаскали или бары. http://firestop.org.ua/ru/product/sprinkle..._esfr_17_1.html - тех описание спринклера Tyco ESFR http://firestop.org.ua/linked_files/ESFR_17-25.doc - рекомендации к проектироанию Tyco ESFR с таблицами. Примерные расчеты показывают: Склад 20 000 м2, не горючий материал в горючей упаковке, высота складирования 9м, спринклер ESFR-17 основной + резервный насосы: 450 м3/час на 88м Для более низких помещений существую спринклеры Tyco ELO c K-фактором 160 (наш К=0,84 л/с), расчет ведется согласно норм.
Сообщение отредактировал firestop - 3.3.2011, 19:47
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2011, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487

|
Подскажите, пожалуйста- проектирую тушение высокостеллажного склада оросителями СОБР-17Н без установки внутристеллажного пожаротушения, нужно ли в данном случае оборудовать стеллажи пожарной сигнализацией или будет достаточно установки пожарных извещателей под потолком?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2011, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
гидрант Как в СТУ напишите, так и будет.
А зачем их туда ставить?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2011, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487

|
Так нету СТУ.. был проект на порошковое внутристеллажное пожаротушение с защитой стеллажей термокабелем. Заказчик просит пересчитать на водяное, выбраны были оросители СОБР что бы можно было делать только потолочное тушение.А ставить извещатели внутри стеллажа предполагалось для быстрого обнаружения пожара.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2011, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Уточните у Спецавтоматики, можно ли использовать их оросители без разработки СТУ на объект. У меня почему-то сомнения есть, но могу ошибаться.
Извещатели, я так понял, предполагались как замена кабеля, запускающего порошковую АУП. Если теперь спринклеры будут, какой от них толк? Человеков эвакуировать - и потолочных должно хватить.
Сообщение отредактировал Sindarkon - 24.3.2011, 12:08
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2011, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487

|
вот что нашлось в интернете- На рисунке показан линейный тепловой извещатель, установленный в секции стеллажей с поддонами. Для одно- и двухрядных стеллажей, защищенных спринклерными головками, термокабель необходимо устанавливать на каждом уровне спринклеров внутри стеллажа. Чтобы снизить риск механического повреждения извещателя, рекомендуется располагать его в продольном воздуховоде и прикреплять к опорной балке на каждой линии спринклеров. Если в стеллажах не имеется спринклерных головок, и их высота составляет более 16 футов (4,9 м), извещатель необходимо устанавливать на двух уровнях. Если высота стеллажей больше 32 футов (9,8 м), кабель располагается на трех уровнях и т.д.
Сообщение отредактировал гидрант - 24.3.2011, 12:31
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2011, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
И чего Вы хотите от этой картинки?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2011, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487

|
Ну что и при спринклерном пожаротушении вероятно нужно защищать стеллажи (более 5,5м) термокабелем для быстрого обнаружения очага возгорания..))
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2011, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Вы пытаетесь обосновать установку извещателей неизвестно откуда взятой картинкой и описанием методики прокладки термокабеля?! Мне вспоминается, как тут недавно одна девушка гидранты подбирала по информации из Википедии.  Посмотрите СП5 таблица А.1 п.1 и успокойтесь. Извещатели Вас ставить никто не заставляет. Хотя и не запрещает.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2011, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487

|
Цитата(Sindarkon @ 24.3.2011, 16:04)  Извещатели Вас ставить никто не заставляет. Спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2011, 0:01
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.6.2007
Пользователь №: 9407

|
Примерные расчеты показывают:
Склад 20 000 м2, не горючий материал в горючей упаковке, высота складирования 9м, спринклер ESFR-17 основной + резервный насосы: 450 м3/час на 88м [/quote]
откуда получилась цифра 450 м3/час???
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2011, 20:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.1.2011
Из: Киев
Пользователь №: 91170

|
Цитата откуда получилась цифра 450 м3/час??? Расчеты показали на конкретно нашем объекте. При высотном стеллажном тушении порядок цифр примерно такой же.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2011, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
+1 Для ESFRок обсолютно нормальный расход.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Georg-cv_*
|
3.11.2011, 17:00
|
Guest Forum

|
ESFR-25 можно ли заменить на СОБР-25? и на сколько хуже наши СОБРЫ? ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ...
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2012, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Подниму темку. Что скажите по поводу моих розмыслов: Площадь для расчёта расхода воды для оросителей модели ESFR составляет 89 м2. Сетка 3х3м., итого 16 оросителей. Расход одного равен Q=(363*√3,4)/60=11.1л/с (данные из таблицы рекомендаций) Расход на расчётной площади: 16*11,1=177,6л/с=640м3/час.
Да, коэффициент 190 (из начала темы) получился путём деления 363 на 1,91, Где: 363 К-фактор-из рекомендаций ESFR; 1,91- Коэффициент производительности из Паспорт ДАЭ 100.373.000 ПС ЗАО «ПО «СПЕЦАВТОМАТИКА» ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ «СОБР»
|
|
|
|
|
|
|
|
21.6.2016, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557

|
Тема затухает. Есть ли еще заинтересованные? В последней версии EN 12845:2015 ESFR спринклеры включены в обязательный раздел.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.6.2016, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2329
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(B747 @ 21.6.2016, 14:48)  Тема затухает. Есть ли еще заинтересованные? В последней версии EN 12845:2015 ESFR спринклеры включены в обязательный раздел. Со старой версией EN 12845 как-то ещё можно ознакомиться. Если будет доступна версия 2015 (бесплатно, понятное дело), заинтересованные найдутся  .
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2016, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 14.3.2008
Из: СПб
Пользователь №: 16512

|
Приветствую, коллеги. У меня возник такой вопрос. Каким образом организовать автоматическое пожаротушение, если высота складирования 6,3 метра, присутствует товар в аэрозольной упаковке? Согласно области применения СП5 НПБ, данные документы, не распространяются на пожаротушение "зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке"? объект торговый центр, складирование в торговом зале (высокостелажное). Рекомендации от ВНИИПО от 86 года, тоже не распространяются. Как быть? ТУ на ТРВ аквамастера и гефеста так же не подпадают под пожаротушение "зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке". Внутристелажное пожаротушение и экраны, заказчик не хочет. Есть у кого решения или может, кто сталкивался... Желательно ТРВ. Спринклера ESFR не предлагать (воды столько нет).
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2016, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата Есть у кого решения Если ТЦ специализируется на торговле аэрозолями, то здесь только СТУ, а если речь лишь о небольшой части товара, то можно глаза на это и предподзакрыть.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2016, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 14.3.2008
Из: СПб
Пользователь №: 16512

|
В том то и проблема... что магазин по типу ашан, окей или лента, можно ли их отнести к специализированным магазинам или нет? Есть сырой СТУ в котором сказано "4.1.3 Проектирование АУП тонкораспыленной водой следует преду-смотреть с параметрами, принятыми в соответствии с техническими стан-дартами производителя применяемого оборудования: интенсивностью не менее 0,085 л/(с×м2) при площади расхода воды 150 м2; продолжительности работы не менее 45 минут; минимальный необходимый напор перед распы-лителем не менее 0,7 МПа; расстояние между распылителями не более 2,5 м; расстояние от оси оросителя до стены от 0,2 до 1,25 м. Применение тонкораспыленной воды не допускается для защиты объ-ектов с обращением продукции в аэрозольной упаковке и химически актив-ных веществ и материалов." Вот у меня и возник вопрос, а как тогда простите тушить, если ТРВ нельзя.... А там как раз и хранится продукция в аэрозольной упаковке, согласно норм менее 11000 кг. Там ведь много дезодорантов, духов, пены для бритья парфюмерии в общем...
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2016, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Обычно никто с этим не заморачивается. Объект не специализируется на хранении товаров в аэрозольной упаковке. Но если СТУ ещё не утверждены, можете это отдельно прописать.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2016, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 14.3.2008
Из: СПб
Пользователь №: 16512

|
Sindarkon, спасибо. Постараюсь сформулировать и прописать в СТУ
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2016, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2329
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
При желании можно скачать на сайте FM Global : FMDS0731 Хранение аэрозольных материалов
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9
Последние сообщения Форума
|