Воздухозабор через смотровое окно на тех.этаже, как нормируется? |
|
|
Гость_Lena T_*
|
21.4.2008, 11:31
|
Guest Forum

|
возникли разногласия с заказчиком - приточная установка стоит на тех.этаже, крыша деревянная скатная, покрыта металлом, по краям крыши чтото типа окантовки, чтоб людям можно было ходить. Я сделала воздухозабор через смотровое окно, которое предназначено для выхода на крышу. Всего таких окон 2, т.е. полностью выход я не перекрываю. Заказчик говорит что нельзя так делать и обязательно должно быть два окна. Скажите плз, действительно ли 2 окна должно остаться и где это написано?!
извиняюсь что формулировка не совсем красивая, но кажется все понятно.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 12)
|
21.4.2008, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Это вопрос к архитекторам. Мы можем сказать только правильно ли подобрано сечение решетки и какое расстояние должно быть от низа решетки до земли
|
|
|
|
Гость_Lena T_*
|
21.4.2008, 16:55
|
Guest Forum

|
к сожалению есть только я и, никаких архитекторов сегодня решили все таки переделать, но все равно интересно можно ли было оставить первый вариант.
|
|
|
|
Гость_Lena T_*
|
24.4.2008, 14:06
|
Guest Forum

|
вывела воздуховод вертикально через крышу. Заказчик просит разработать узел прохода через крышу, чтоб не заливало. Если у кого-нибудь есть типовой, прошу помочь
|
|
|
|
Гость_ArFey_*
|
24.4.2008, 14:33
|
Guest Forum

|
Не сочтите за рекламу, но у фирмы DEC есть интересные узлы прохода через металлочерепицу для круглых (до 630 мм) и прямоугольных воздуховодов. Называется все это богатство DECTITE. Возможно, нечто подобное еть и у других производителей, но других я не знаю. Аркадий.
|
|
|
|
Гость_Lena T_*
|
24.4.2008, 14:44
|
Guest Forum

|
А вы ссылочку не дадите на их сайт? или может прикрепите, если у вас имеется, чертежики
|
|
|
|
Гость_skit_*
|
25.4.2008, 6:25
|
Guest Forum

|
И у "Лисанта" есть блоки прохода через кровлю, аналогично.
|
|
|
|
Гость_ArFey_*
|
25.4.2008, 10:21
|
Guest Forum

|
Цитата(Lena T @ 24.4.2008, 14:44) [snapback]246970[/snapback] А вы ссылочку не дадите на их сайт? или может прикрепите, если у вас имеется, чертежики Чуть-чуть ошибся  . DEC просто является представителем в Европе фирмы DEKS (названия похожи, особенно на слух, отсюда и путаница). А ссылку - пожалуйста: www.deks.com.au или посмотрите у нас на сайте www.vamco.info в разделе прочее оборудование (купить все равно не купите, так что это не реклама  ) Аркадий
|
|
|
|
Гость_Lena T_*
|
25.4.2008, 11:51
|
Guest Forum

|
Спасибо Аркадий, интересная информация. Меня интересуют именно разрез - где расписано - где какой слой. У Вас нет таких? to skit - в лиссанте несколько не то, про что я говорила. Там с изготовлением бетонного стакана, а мне надо просто - проход через крышу и как его заделать, чтоб вода не протекала....
|
|
|
|
Гость_skit_*
|
25.4.2008, 12:20
|
Guest Forum

|
Цитата(Lena T @ 25.4.2008, 16:51) [snapback]247240[/snapback] to skit - в лиссанте несколько не то, про что я говорила. Там с изготовлением бетонного стакана, а мне надо просто - проход через крышу и как его заделать, чтоб вода не протекала.... Самому нужно было пройти кровлю круглым воздуховодом, как раз там и нашел. Но в итоге конструкция изменилась и обошлись без специальных приспособлений. Узел прохода через кровлю, серия 5.904-45, с клапаном и кольцом для сбора конденсата, требует изготовление бетонного стакана? Из личного интереса.
|
|
|
|
Гость_ArFey_*
|
25.4.2008, 14:17
|
Guest Forum

|
Цитата(Lena T @ 25.4.2008, 11:51) [snapback]247240[/snapback] Меня интересуют именно разрез - где расписано - где какой слой. У Вас нет таких? Разреза нет, но на пальцах объясню. Имеется квадратная с закругленными углами "пятка", выполненная из какой-то мягкой, не трескающейся и не дубеющей от температурных воздействий резины. Причем внутри этого резинового квадрата по внешнему краю расположена мягкая (м.б. из дюралюминия) лента, которая создает жесткость при изгибе резинового квадрата по форме профиля металлочерепицы. в центре квадрата расположен резиновый конус состоящий из ступеней стандартных вентиляционных диаметров (достаточно отрезать лишнее и в появившееся отверстие плотно вставить воздуховод). "Пятка", изогнутая по форме профиля кровли, крепится к ней саморезами с шагом 100-150 мм. Производитель этого не требует, но если еще эту "пятку" снизу и просиликонить... Для прямоугольных воздуховодов существует лента такой же конструкции, как и "пятка" ( мягкая резина с дюралюминиевой лентой внутри). крепление к кровле точно такое же и также саморезами второй (отогнутый от кровли) край ленты крепится к воздуховоду. Вот и вся "супертехнология". Аркадий.
|
|
|
|
|
29.4.2008, 8:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183

|
Было чтото похожее, не знаю насколько это все верно. Прилагаю чертеж, посмотрите. PS сделано не заморачиваясь, на скорую руку
|
|
|
|
Гость_korguzenkods_*
|
29.4.2008, 10:04
|
Guest Forum

|
У Systemair есть узлы для черепичной крыши (THB) правда только до 315 диаметра. Однако - это не для проекта который планируется делать по нормам - 1 м от кровли тут никак не получится.
|
|
|
|
|
  |