> Гравитационно-вакуумный водосток
Dreamer
сообщение 24.4.2008, 17:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 7.11.2007
Из: Самара
Пользователь №: 12672



Заказчик хочет применить гравитационно-вакуумный водосток кровли торгового центра. В инете нашел, что есть проектно-монтажные фирмы (в основном, в Москве. В Самаре таких фирм пока нет.) которые рассчитывают и проектируют уже давно такие системы. Отсюда вопросы... Какие нормативы регламентируют данный вид водостока? Есть ли сертификат соответствия у данной системы российским стандартам. Чем руководствовались Вы при проектировании данной системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 62)
mocrassar
сообщение 24.4.2008, 17:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



У нас в питере все Меги и Карусели (достаточно большие в плане супермаркеты) с такой системой ливнестока сделаны.
Но сертификаты эта достаточно известная проектно-монтажная контора и производитель в одном лице предоставляет какие угодно иностранные, но не российские.
Плюс - если делать все по уму, а именно так как в европе делают такие системы, то у них предусматривается установка резервных воронок на 100-150 мм выше кровли и прокладка параллельно основной магистрали еще одной резервной (идентичной). Т.е. может заказчик и съэкономит на меньшем к-ве воронок и меньшем диаметре труб, если будет делать по уму, а может "забить" на резервирование - но тогда непонятно по какому стандарту эту систему выполнять smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 24.4.2008, 22:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Цитата(Dreamer @ 24.4.2008, 18:08) [snapback]247043[/snapback]
Какие нормативы регламентируют данный вид водостока?

Не наши
Цитата(Dreamer @ 24.4.2008, 18:08) [snapback]247043[/snapback]
Есть ли сертификат соответствия у данной системы российским стандартам.

Если запросите что-то дадут
Цитата(Dreamer @ 24.4.2008, 18:08) [snapback]247043[/snapback]
Чем руководствовались Вы при проектировании данной системы?

1."Косяками" АРХИТЕКТОРОВ: dry.gif
-невдамёк оставлять транзитные ниши под инж. коммуникации (стояки);
-несоосность внутренних несущих стен по этажам;
-не продуманная планировка уклонов по кровле с внутренним водостоком;
-произвольное планирование помещений без учёта функциональных зон.
Система компактна и позволяет исправить выше перечисленное
-возможно делать длинные гориз. участки без уклонов (так заверяют авторы) unsure.gif
-уменьшенный диаметр труб по сравнению со СНиП blink.gif
2.Только расчётами предоставленными компанией (они просчитали в своей проге по моей аксонометрии (с размерами) гидравлику и сделами спецификацию (всё на неподвижных опорах).
3.Верой во вражеские технологии.
4.Уже не СНиП.
P.S. Проект экспертизу прошёл. Годы эксплуатации покажут....
Да, точно не помню, у неё (системы) есть ограничения по высоте (уточните у авторов): воронка - выпуск не более ~11м (у меня было 12м) smile.gif
Dreamer мне то же интересно мнение тех кто занимается эксплуатацией этих систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_михаил82_*
сообщение 25.4.2008, 9:11
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата
У нас в питере все Меги и Карусели (достаточно большие в плане супермаркеты) с такой системой ливнестока сделаны.

Не все Карусели, например, на Блюхера все по обычной схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dreamer
сообщение 25.4.2008, 10:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 7.11.2007
Из: Самара
Пользователь №: 12672



Получается так, что подрядная фирма делает расчет такой системы, разработанной за границей и с удовольствием применяет в наших условиях. Мы разрабатываем проект водостока... изображаем на планах и схемах рассчитанную для нас схему, ссылаясь на эту самую подрядную фирму.
Сдаем проект и надеемся, что экспертиза не завернет все это, а в эксплуатации система окажется надежной....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 25.4.2008, 12:39
Сообщение #6


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Думаю нарисовать стоит обычную схему а на авторский надзор может и не вызовут может денег пожалеют. А заказчика убедить что она и есть вакуумная.)))

Сообщение отредактировал Сантехник - 25.4.2008, 12:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mocrassar
сообщение 25.4.2008, 14:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



Можно самому кстати эту программу для расчета достать у этих проектно-монтажных организаций, но они говорят что сначала мы с вами сделаем пару объектов, а только потом дадим в личное пользование программу smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_михаил82_*
сообщение 25.4.2008, 15:08
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата
они говорят что сначала мы с вами сделаем пару объектов, а только потом дадим в личное пользование программу
так они из своей проги конвертируют в ворд? эксель? как результаты отображают расчетов? и можно ли проверить их расчеты без их программы? так много вопросов связано с тем, что чтоэто за программа такая, что они её в тайне держат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mocrassar
сообщение 25.4.2008, 15:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



Видел только скриншоты - по виду чтото типа надстройки к акаду, но могу ошибаться.
О! еще один минус вспомнил для российских условий - система смонтированная состоит из самих труб и фитингов, а также из креплений. Крепления составляют до 30% от сметной стоимости самой системы. Сами крепления представляют из себя "полосы металла", к которым на хомутах крепится сама труба. А эти "полосы металла" крепятся к перекрытию на обычных тросиках.
Когда я им сказал, что не проще ли использовать стандартные хомуты (пусть они будут даже Hilti), последовал ответ что поставляется система как единое целое и обеспечивает надежность и.т.д (далее была непереводимая игра слов на тему какая у нас отличная система, как она все хорошо отводит и т.д. и т.п.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Yrua_*
сообщение 7.5.2008, 17:37
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(михаил82 @ 25.4.2008, 15:08) [snapback]247321[/snapback]
так они из своей проги конвертируют в ворд? эксель? как результаты отображают расчетов? и можно ли проверить их расчеты без их программы? так много вопросов связано с тем, что чтоэто за программа такая, что они её в тайне держат.


Доводилось мне иметь дело с такой системой
Я работаю в Украине у нас фирма Геберит
предлагала такую систему
Вот как выглядет результаты ихнего расчета
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  geberit.rar ( 187,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 221
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Yrua_*
сообщение 13.5.2008, 18:00
Сообщение #11





Guest Forum






Неушто ли ни кто не сталкивался с гравитационно-вакуумным ливнестоком
Для себя я зделал вывод что такого рода водосток незаменим при больших площадях зданий
и он хорош уменьшением количества стояков ы их диаметров
У меня есть ролик как он работает
там стекляная труба и видно когда наступает момент вакуумной работы водостока
В тот момент скорость прохождения воды очень заметно увеличиваеться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Yrua_*
сообщение 16.5.2008, 8:24
Сообщение #12





Guest Forum






Шото молчат скачавшие

А ведь ето уже 20 человек
Что ни у кого нету мыслей по етому поводу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.5.2008, 20:05
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



А чего говорить? Господа хотят сами всё делать, ну и ладно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.5.2008, 17:44
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Ну вообщем-то всё ноу-хау в специальной конструкции воронки недопускающей попадание воздуха в трубу. Остальное в принципе можно посчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Yrua_*
сообщение 21.5.2008, 8:34
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(Serg Ivanov @ 20.5.2008, 17:44) [snapback]254726[/snapback]
Ну вообщем-то всё ноу-хау в специальной конструкции воронки недопускающей попадание воздуха в трубу. Остальное в принципе можно посчитать.


Ну не скажите
Не знаю в етом ли расчете но в етих системах например слош и рядом встречаються места с уменьшением диаметра трубы по ходу ливневки
а потом опять увеличение оного без присоединения воронок
По совковым взглядам уменьшать диаметр канализации по ходу воды ет практически не допустимо
Они считают систему вцелом без проги ее не посчитать мне кажеться

Но система интирестная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.5.2008, 16:48
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Сифонные водоводы и без проги считали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 27.7.2012, 12:33
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Добрый всем день!

Почему-то нет ответов в данной теме уже давно... может никто не применяет? или нет никаких проблем? Поделитесь опытом)! У меня вот знакомство с этой системой идет неудачно - проект выполнен фирмой поставщиком вакуумной системы, а работать как должно не получается у нее. Несколько раз сравыло крепления труб к конструкциям здания. Были протечки в местах соединения трубопроводов. Все стояки вертикальными сделать не дал заказчик - пришлось делать с отступами, но производитель системы проверял такие изменения и утверждал, что работать будет, как надо. В отступах ли дело??? Может есть еще какие-то причины, подскажите?
На объекте уже начали мастерить - делают так чтобы кол-во стоков уменишить на "опасных" стояках/ участках...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 27.7.2012, 13:56
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Опыта эксплуатации нет, но к вакуумной системе согласно проекта присоединен дренаж от воздухоохладителей склада-холодильника. Утверждается (ливневщиками-ваккуумщиками) , что система переходит в безнапорный режим и присоединять дренаж можно. Сразу скажу, что идея мне не нравится, но для экономии решили все объединить в один выпуск.

Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 27.7.2012, 13:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________2_________.jpg ( 289,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 27.7.2012, 14:50
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Также нам одобрила подключение дренажа к К2 фирма Акатерм, правда подключение дренажа было после увелечения диаметра стояка у его основания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.7.2012, 16:17
Сообщение #20


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(VladimirAS @ 27.7.2012, 12:33) *
Добрый всем день!

Почему-то нет ответов в данной теме уже давно... может никто не применяет?

А кто применять должен? smile.gif Здесь в основном проектировщики, а не монтажники. Поскольку монтажные фирмы свято берегут своё ноу-хау нам оно зачем? Они проектируют, а нам отвечать за косяки? Я кота в мешке в свой проект не заложу. Зак пусть напрямую с ними и работает без экспертизы.

Цитата(VladimirAS @ 27.7.2012, 14:50) *
Также нам одобрила подключение дренажа к К2 фирма Акатерм, правда подключение дренажа было после увелечения диаметра стояка у его основания.

Прямое нарушение пп.20.2 СНиП 2.04.01-85. При неудачном стечении обстоятельств чреватое большими убытками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 27.7.2012, 17:01
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



[quote name='Serg Ivanov' date='27.7.2012, 17:17' post='792087']
А кто применять должен? smile.gif Здесь в основном проектировщики, а не монтажники. Поскольку монтажные фирмы свято берегут своё ноу-хау нам оно зачем? Они проектируют, а нам отвечать за косяки? Я кота в мешке в свой проект не заложу. Зак пусть напрямую с ними и работает без экспертизы.

Я не монтажник, а проектировщик. А вот организация в которой работаю - проектно-монтажная. Отсюда и связь идет. Что все решения проверяются на деле.
Смотрел тех. информацию по сайтам производителей такой системы (в частности Геберит), так там подробная информация по "планированию" описана, да и программа расчета кажется есть. Так что вполне можно самим разрабатывать и применять такую систему, только плюс будет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.7.2012, 11:11
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Ссылочкой коллег не порадуете? А то когда кажется - сами знаете что надо делать.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 31.7.2012, 8:33
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Звонил в Geberit - у них можно пройти семинар-обучение по данной системе, а программу они могут дать только лично, в зависимости от того кто Вы есть, какие у Вас заказы по ливневки этой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 31.7.2012, 16:41
Сообщение #24


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(VladimirAS @ 31.7.2012, 8:33) *
Звонил в Geberit - у них можно пройти семинар-обучение по данной системе, а программу они могут дать только лично, в зависимости от того кто Вы есть, какие у Вас заказы по ливневки этой...

Ну и зачем это мне нужно? blink.gif И как экспертиза и как проектировщик я их просто посылаю лесом. Норм нет, методики нет - нет и легального проекта. Зак пусть работает на свой риск с ними. Хотят расширить рынок сбыта - пусть работают по законам страны пребывания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 1.8.2012, 11:39
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Как там раньше говорилось: "Партия сказала надо....))
Вам и мне может и не оч. надо. А вот заказчики хотят, наверное реклама так действует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.8.2012, 11:36
Сообщение #26


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(VladimirAS @ 1.8.2012, 11:39) *
А вот заказчики хотят, наверное реклама так действует.

Да на здоровье. Пусть хотят на свой риск - заключения экспертизы не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 2.8.2012, 11:48
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Экспертизу проходили с вакуумным водостоком. Причем на стадии Проект было в записке пару абзацев и расходы согласно СНиП и норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.8.2012, 19:27
Сообщение #28


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Nasosnik25 @ 2.8.2012, 11:48) *
Экспертизу проходили с вакуумным водостоком. Причем на стадии Проект было в записке пару абзацев и расходы согласно СНиП и норм.

Ну так эксперт не следователь и не обязан находить то, что проектировщик не желает показать. smile.gif Так проверяющему проще - не показали, значит всё на себя взяли. Только и всего.. Нормальное экспертное заключение - с описанием этой самой вакуумной системы нужно было бы прежде всего проектировщику. Ну, кто не рискует, тот...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 3.8.2012, 9:52
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Я уже писал о том как идет "знакомство" у меня с вакуумным водостоком в п. 17. Вчера был на объекте и вот что там увидел Прикрепленный файл  IMAG0877.jpg ( 755,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58

таких вот модернизированных воронок 54% (ужас). Решение монтажники придумали (труба D50, внизу 5 отверстий с мизинец). Говорили, что дождь уже был и никаких проблем не было. Кровля почти 30 тыс. кв.м. Как такое решение в дальнейшем себя поведет, есть у кого-нибудь предположения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
the_lukewarm
сообщение 4.8.2012, 20:22
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 12.9.2009
Пользователь №: 38385



а в чем причина такой модернизации?
у нас на объекте монировали ливневку по системе Геберит. Эксплуатируем уже практически 4 месяца, пока проблем не возникает. Рассчет делался в программе "геберит". Главное, трубы испытать, чтобы стыки или муфты не текли и воронки на кровле качественно установить.

Сообщение отредактировал the_lukewarm - 4.8.2012, 20:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 6.8.2012, 9:58
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Цитата(the_lukewarm @ 4.8.2012, 21:22) *
а в чем причина такой модернизации?

Писал в сообщении №17.
Таким образом решили уменьшить расход через воронку/ки и соответсвенно стояк. Дождь не идет по трубе полным сечением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.8.2012, 14:56
Сообщение #32


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(VladimirAS @ 6.8.2012, 9:58) *
.
Дождь не идет по трубе полным сечением.

Это с каким Р? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 6.8.2012, 16:22
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Не знаю. Из конструктивных соображений такой вот модернизированной воронки.
Воронки выбраны с пропускной способностью 1-15л/с. Сколько через эти дырки протечет никто не измерял.
Р - это Вы что обозначили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 6.8.2012, 16:28
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(VladimirAS @ 6.8.2012, 10:58) *
Писал в сообщении №17.
Таким образом решили уменьшить расход через воронку/ки и соответсвенно стояк. Дождь не идет по трубе полным сечением.

Что-то не то. Воронки вам строители расставляли, расход на воронку по СНиПу считается. А вы взяли и расход уменьшили через воронку и соответственно со всей кровли (вы же новых стояков с воронками не прибавили???). Проверяете коэффициент запаса прочности кровли опытным путем? Ну-ну. Сусанина потом убили...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 6.8.2012, 16:49
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Цитата(Dmitry_vk @ 6.8.2012, 17:28) *
А вы взяли и расход уменьшили через воронку и соответственно со всей кровли (вы же новых стояков с воронками не прибавили???). Проверяете коэффициент запаса прочности кровли опытным путем? Ну-ну. Сусанина потом убили...


Я ничего не уменьшал, Вы сообщения внимательней читайте пожалуйста.
Стояков новых никто конечно не добавлял, здание уже функционирует.
Получается, что наблюдаю за опытами. Вот и хочу услышать дельного совета от специалистов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 6.8.2012, 17:52
Сообщение #36


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(VladimirAS @ 6.8.2012, 17:49) *
Я ничего не уменьшал, Вы сообщения внимательней читайте пожалуйста.

ОК, уменьшили монтажники
Цитата(VladimirAS @ 6.8.2012, 17:49) *
Получается, что наблюдаю за опытами. Вот и хочу услышать дельного совета от специалистов.

Наблюдаете со стороны и ждете, чем все закончится? Ваша функция на данном этапе какая?
Цитата(VladimirAS @ 3.8.2012, 10:52) *
Говорили, что дождь уже был и никаких проблем не было. Кровля почти 30 тыс. кв.м. Как такое решение в дальнейшем себя поведет, есть у кого-нибудь предположения?

Цитата(VladimirAS @ 6.8.2012, 17:22) *
Воронки выбраны с пропускной способностью 1-15л/с. Сколько через эти дырки протечет никто не измерял.

Дождь дождю рознь. Проблеи ПОКА не было. Прикиньте общее сечение отверстий и живое сечение воронки, составьте пропорцию, прикините новый расход (приблизительно), прикиньте сколько воды у вас будет задерживаться на кровле и сколко она весит, бегом к строителям, сколько выдержит кровля






Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.8.2012, 19:36
Сообщение #37


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(VladimirAS @ 6.8.2012, 16:22) *
Не знаю. Из конструктивных соображений такой вот модернизированной воронки.
Воронки выбраны с пропускной способностью 1-15л/с. Сколько через эти дырки протечет никто не измерял.
Р - это Вы что обозначили?

Начните с чтения СНиПа 2.04.03-85 - если что, судить будут по нему. Тут всё же для специалистов форум... Если при переполнении Вашей системы тяжелых последствий не будет - экспериментируйте. А если крыша может рухнуть - лучше уйти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 7.8.2012, 12:26
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Цитата(Dmitry_vk @ 6.8.2012, 18:52) *
Наблюдаете со стороны и ждете, чем все закончится? Ваша функция на данном этапе какая?

Дождь дождю рознь. Проблеи ПОКА не было. Прикиньте общее сечение отверстий и живое сечение воронки, составьте пропорцию, прикините новый расход (приблизительно), прикиньте сколько воды у вас будет задерживаться на кровле и сколко она весит, бегом к строителям, сколько выдержит кровля


1. Здание уже функционирует и больше для себя хочу разобраться в чем причины всех протечек, срывов креплений (это единичные случаи, но они были... хотя их могло быть и больше - замолчали на объекте к примеру). Если найду какой-нибудь факт грубых нарушений в монтаже или проекте и соответственно опасность для людей, здания - буду трубить об этом.
2. Кто придумал такое решение себе не враг - высота этой трубки примерно 250 мм, когда кровлю проливали (проверяли на герметичность) высота воды была 300мм.
Получается, что если отв. внизу трубки не справляются, тогда вода должна переливаться через верх (трубка D50, от воронки тоже труба D50) либо должны сработать аварийные переливы, которых нет.
Чувствую, что хрень какая-то получилась

Цитата(Serg Ivanov @ 6.8.2012, 20:36) *
Начните с чтения СНиПа на внутрянку - если что, судить будут по нему.


Из СНиП P - вероятность действия санитарно-технических приборов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.8.2012, 12:44
Сообщение #39


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(VladimirAS @ 7.8.2012, 12:26) *
Из СНиП P - вероятность действия санитарно-технических приборов

СНиП 2.04.03-85.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  rdv.exe ( 148 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 9.8.2012, 16:30
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Цитата(Serg Ivanov @ 7.8.2012, 13:44) *
СНиП 2.04.03-85.

еще раз из СНиП: P-период однократного превышения рас¬четной интенсивности дождя, принимаемый по п. 2.13;
Спасибо, за программку!!!


ГИП наш сказал, что зак просит УЗЕЛ ДАННОГО РЕШЕНИЯ!!! Вообще смешно. Глядишь, производители такого водостока начнут у себя в проспектах такие вот "узлы" рисовать laugh.gif .
ИД по объекту уже сдана. Пока ничего делать не буду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 10.8.2012, 7:31
Сообщение #41


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(VladimirAS @ 9.8.2012, 17:30) *
ГИП наш сказал, что зак просит УЗЕЛ ДАННОГО РЕШЕНИЯ!!!

хотят с вами ответственность поделить wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.8.2012, 8:45
Сообщение #42


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(VladimirAS @ 9.8.2012, 16:30) *
Спасибо, за программку!!!

Пожалуйста. Руками проверьте, я не проверял.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abil
сообщение 13.8.2012, 8:53
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135



Цитата(VladimirAS @ 27.7.2012, 13:33) *
Несколько раз сравыло крепления труб к конструкциям здания. Были протечки в местах соединения трубопроводов.

Интересно, как вырывало крепление? Из бетона анкеры выдергивало? Протечки были в стыках? Стыки какие? Раструбные, клеевые или сварные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 13.8.2012, 16:17
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Цитата(Serg Ivanov @ 10.8.2012, 9:45) *
Пожалуйста. Руками проверьте, я не проверял.. smile.gif

Со второй попытки "руками" тоже не тот результат получился)))) загрузили другими объектами - не получается пересчитать. Постараюсь выложить свой расчет позже...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 13.8.2012, 16:28
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Цитата(Abil @ 13.8.2012, 9:53) *
Интересно, как вырывало крепление? Из бетона анкеры выдергивало? Протечки были в стыках? Стыки какие? Раструбные, клеевые или сварные?


Не знаю какие именно крепления не выдерживали - там есть и на сварке к мет. колонне и на анкерах к ЖБ колонне и к профлисту кровли. Сам не видел, но говорили, что подвесные "гуляли" с большой амплитудой. Трубы ПЭ, стыки - сварные. Есть места, где ПЭ трубы переходят на чугун (1 этаж)- там зачеканивали, мастерили как могли...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abil
сообщение 13.8.2012, 16:51
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135



Цитата(VladimirAS @ 13.8.2012, 17:28) *
Не знаю какие именно крепления не выдерживали - там есть и на сварке к мет. колонне и на анкерах к ЖБ колонне и к профлисту кровли. Сам не видел, но говорили, что подвесные "гуляли" с большой амплитудой. Трубы ПЭ, стыки - сварные. Есть места, где ПЭ трубы переходят на чугун (1 этаж)- там зачеканивали, мастерили как могли...

Т.е. протекли стыки на переходах на другие системы? Ведь есть же специальные адаптеры для переходов с ПЭ на чугун.
Про раскачивание - такая система работает в динамическом режиме из-за пульсаций расхода. И надо подвешивать трубы на минимальном расстоянии от кровли или делать дополнительные поперечные растяжки. Примерно как здесь на стр. 42-44: http://geberit.ru/web/appl/ru/wcmsru.nsf/f...chnik_small.rar
Проверить расчеты можно отправив запросы разным производителям и сравнив между собой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 15.8.2012, 9:18
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Цитата(Abil @ 13.8.2012, 17:51) *
Т.е. протекли стыки на переходах на другие системы? Ведь есть же специальные адаптеры для переходов с ПЭ на чугун.


Нет, только изменение материала трубопровода.
Переходы есть и они даже были на объекте, но видимо закончились на тот момент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abil
сообщение 23.10.2012, 16:10
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135



Цитата(VladimirAS @ 15.8.2012, 10:18) *
Нет, только изменение материала трубопровода.
Переходы есть и они даже были на объекте, но видимо закончились на тот момент.

Есть новости? Как крыша?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 26.10.2012, 11:51
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Добрый день!
Крыша на месте и самоделкин-переделкин водосток тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
npkfenix
сообщение 17.6.2014, 16:04
Сообщение #50





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.6.2014
Пользователь №: 236949



Здравствуйте, наша компания всегда готова посчитать гравитационно-вакуумные водостоки. npk-fenix.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.6.2014, 8:41
Сообщение #51


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(npkfenix @ 17.6.2014, 16:04) *
Здравствуйте, наша компания всегда готова посчитать гравитационно-вакуумные водостоки. npk-fenix.ru

Это, конечно, замечательно. А Ваша компания имеет лицензию на право проектирования в нашей местности? smile.gif Без неё Ваш расчёт на субподряде - филькина грамота, будь он хоть трижды правильный. Ну и экспертиза, при проверке, в любом случае потребует утверждённую методику расчёта или сертифицированную программу показать..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.6.2014, 8:57
Сообщение #52


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



А вообще конечно интересно было бы сравнить пропускную способность вакуумного и обычного.
К примеру 100 мм стояк обычного по СНиП пропускает до 20 л/с - это скорость потока 2,5м/с.
пп.20.10 СНиП 2.04.01-85
А вакуумного сколько?
С учётом пп.20.6 минимальный уклон для подвесных трубопроводов - 0,005. При расходе 20л/с для 100мм это никак не может быть самотечный режим.
пс
Терзают смутные сомнения, что мы всю жизнь закладывали в проекты гравитационно-вакуумные системы водостоков, а сейчас нам на это открыли глаза.. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jackson57
сообщение 18.6.2014, 9:17
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 175192



Мы с 2006 года работаем с Геберитом, применяли вакуумный водосток на трех десятках объектов по всей России. Все экспертизы спокойно относятся к их расчетам. Тем более, их программа расчета выполнена по нашим нормативам, применительно к России. И даже их аксонометрии прикладываем к П - все проходит, вопросов нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.6.2014, 9:19
Сообщение #54


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(jackson57 @ 18.6.2014, 9:17) *
Мы с 2006 года работаем с Геберитом, применяли вакуумный водосток на трех десятках объектов по всей России. Все экспертизы спокойно относятся к их расчетам. Тем более, их программа расчета выполнена по нашим нормативам, применительно к России. И даже их аксонометрии прикладываем к П - все проходит, вопросов нет.

Да это замечательно. Но в чём смысл? smile.gif Отдать объёмы на субподряд? Получив взамен систему ни чем не отличающуюся по показателям от СНиПовской..
Цитата
Кажется, он что-то подозревает smile.gif

http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2353
Цитата
Очевидно, что цена ошибок при расчетах гравитационно-вакуумных систем водостоков велика.

В связи с этим рассмотрим более подробно только один вопрос, касающийся гидравлических расчетов полиэтиленовых трубопроводов, а именно вопрос о величине расчетного коэффициента шероховатости пластмассовых труб Кэ. Как известно, в отечественной практике расчетов трубопроводов водоснабжения и канализации он принят равным 0,02 мм /6/, целый ряд зарубежных фирм рекомендует принимать его равным 0,007 мм, а в некоторых изданиях технической литературы – 0,25 мм

Вернемся к цифрам, приведенным в работе /2/: расход воды 12 л/с в воронке с выпуском диаметром 50 мм. Из условий неразрывности потока скорость движения воды V=5,877 м/с. По формулам свода правил /6/ удельная потеря напора на трение при Кэ=0,02 мм, i=0,658 м/м; при Кэ=0,007 мм i=0,598 м/м; при Кэ=0,25 мм, i=1,04 м/м. Читатель легко может убедиться, что только за счет ошибочно выбранного коэффицинта шероховатости материла труб допустимая невязка (1 м вод. ст.) между потерями напора и располагаемым напором в системе будет превышена на первых 2-5 метрах течения. Поэтому представляется весьма полезной информация производителей полиэтиленовых труб о фактическом коэффициенте их шероховатости, что может способствовать повышению точности гидравлических расчетов.

Что касается скоростей движения воды 10-12 м/с, о чем упоминается в работе /2/, то в трубах диаметром 50 мм такие скорости, по-видимому, недостижимы, поскольку потери напора при этом только за счет шероховатости стенок приближаются к 4 м/м. Следовательно, напор, необходимый для обеспечения движения воды с такой скоростью в трубопроводе длиной, например, 100 м, должен быть равен 400 м.

Ну, а поскольку реальную пропускную способность водостоков измерить сложно, на практике всё может сводиться к банальному уменьшению периода однократного превышения расчётной интенсивности дождя Р.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jackson57
сообщение 18.6.2014, 10:39
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 175192



"Да это замечательно. Но в чём смысл? smile.gif Отдать объёмы на субподряд? Получив взамен систему ни чем не отличающуюся по показателям от СНиПовской.."

Они это делают бесплатно. Причина - они прикладывают спецификацию, и подрядчик, естественно, закупает их систему. Стандартный ход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.6.2014, 10:47
Сообщение #56


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(jackson57 @ 18.6.2014, 10:39) *
ни это делают бесплатно. Причина - они прикладывают спецификацию, и подрядчик, естественно, закупает их систему. Стандартный ход.

Бесплатный сыр сами знаете где.. smile.gif
Тогда зак должен исключать внутренние водостоки из объёмов проектирования.
Водостоки - идеальное поле для гэшефтов. Ибо проверить на практике практически невозможно - любой водосток при сильном дожде не должен справляться. А поди докажи, что в данном месте дождь не превысил расчётную интенсивность..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wetall
сообщение 11.9.2014, 10:58
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32394



http://gpp-update.geberit.com/ProPlanner/ProPlanner.exe

Сам не юзал, но вроде этой прогой можно рассчитать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 7.5.2025, 14:59
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1951
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Nasosnik25 @ 27.7.2012, 13:56) *
Опыта эксплуатации нет, но к вакуумной системе согласно проекта присоединен дренаж от воздухоохладителей склада-холодильника. Утверждается (ливневщиками-ваккуумщиками) , что система переходит в безнапорный режим и присоединять дренаж можно. Сразу скажу, что идея мне не нравится, но для экономии решили все объединить в один выпуск.


Добрый день.
Немного оживлю тему. Коллеги, кто работал с сифонным водостоком, сейчас изучаю проект. Вопрос один, может ли высота стояка от подвесной линии до выпуска быть более 10м? здравый смысл подсказывает что нет. Кто имел дело с подобным
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kir-i
сообщение 7.5.2025, 15:24
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.8.2012
Пользователь №: 160669



Почему нет? Все Гебериты в высотных складах минимум 12,5 м от подвеса до пола.

2.3 Прокладка трубопроводов
2.3.1 Основные правила
■ Максимальное значение пониженного давления в
трубопроводной системе составляет:
- ø 40–160 = -800 мбар
- ø 200–315 = -450 мбар
- ø 200–315 ПЭ трубыPN4 = -800 мбар
■ Поэтому по этой причине допускается использовать
только сварную трубопроводную систему из Geberit
PE. Раструбные соединения или хомуты (например,
CV-соединители) не допускаются
■ Для рационального проектирования длина
горизонтальной ветки не должна превышать
максимальную величину
Максимальная длина определена следующим образом:

lмакс=10L
L: Максимальная длина горизонтальной ветки
трубопровода
h: Перепад между воронкой и переходником на
традиционную самотечную канализацию

Сообщение отредактировал kir-i - 7.5.2025, 15:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 7.5.2025, 16:24
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 1951
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Ну логика очень проста, если система водонаполненная на всю высоту и длину, и там вакуум, то вакуум не может быть более 10м. Записывал ур-е Бернулли, и чет не очень результат. Есть пример расчета именно в программе со всеми выкладками?

Сообщение отредактировал Aerl - 7.5.2025, 16:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.5.2025, 13:39
Сообщение #61


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Aerl @ 7.5.2025, 16:24) *
Ну логика очень проста, если система водонаполненная на всю высоту и длину, и там вакуум, то вакуум не может быть более 10м. Записывал ур-е Бернулли, и чет не очень результат. Есть пример расчета именно в программе со всеми выкладками?

Ну вакуум не космический. Просто давление ниже атмосферного, с учётом потерь по длине, на излив, на местные сопротивления. Больше вакуум-больше скорость потока-больше потери величины этого самого вакуума. На выходе-то вакуума нет. Можно построить пьезометр отрицательного давления по длине трубопровода для лучшего понимания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 12.5.2025, 8:39
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1951
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Пьезометр абсолютного давления если строить, то может получиться картина как у водоводов при пересечении холма, т.е. верхнее колено окажется выше линии Пьезометра

Сообщение отредактировал Aerl - 12.5.2025, 8:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.5.2025, 17:26
Сообщение #63


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Aerl @ 12.5.2025, 8:39) *
Пьезометр абсолютного давления если строить, то может получиться картина как у водоводов при пересечении холма, т.е. верхнее колено окажется выше линии Пьезометра

Это вряд ли. От воронок идёт труба с понижением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 19:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных