Всем доброго времени суток! Получил предложение на котельную установку мощностью 21,5 Гкал/ч блочно-модульной конструкции, состоящей из 6-ти водогрейных котлов по 3,5 Гкал/ч и сравнил с котельной обычной конструкции с установкой трех водогрейных котлов КВТС-10. В принципе, по тепловой нагрузке котельные одинаковые (если считать, что третий котел КВТС-10 резервный), но по цене блочно-модульная в 5 раз меньше, чем смета на "большую" котельную. Кроме того, явно вылезает экономия при эксплуатации на штатах, потребляемой электроэнергии и т.п. Неужели блочно-модульные котельные - будущее, а котельные исполнения "как мы привыкли" - "прошлый век"? Ваши мнения. Спасибо.
Сообщение отредактировал mihanina - 20.5.2008, 12:53
|
|
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 89)
|
|
20.5.2008, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Эт по каким же сметам расчитывалась стоимость? (даже учитывая третий КТВС)???
|
|
|
|
|
|
|
Гость_makishev_*
|
20.5.2008, 13:30
|
Guest Forum

|
Бодался с китайцами. они хотят обычную котельную. их аргументы: - в долгосрочной персепктиве блочная котельная менее надежна. - туда не засунешь все нобходимое оборудование, поэтому котельная не до укомплектована.
на самом деле ... просто у них был готовый проект. и они не хотели связываться с разработкой заново. пришлось пойти у них на поводу. но на рабочке возможно переиграем. По моему мнению блочные котельные лучше.
- во первых сборка на заводе. - все уже запроектировано. - все серийно. проверено в эксплуатации. - транспортировка. очень удобно. - ну и всякое другое.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2008, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 22.3.2007
Из: г.Тула
Пользователь №: 6725

|
При одинаковом оборудовании обычная котельная не может быть в 5 раз дороже модуля. Если не очень напряжно с площадями то лучше проектировать обычную котельную, ибо из экономии места в модульных котельных идут на технологические ухищрения - которые не самым благоприятным образом сказываются на гидравлике, расстояния для осмотра и обслуживания минимальные, часть оборудования и арматуры упускается, зачастую не предусматривается резервирование.. Насчет заводской сборки - миф, наоборот при доставке по частям есть меньше шанс повредить оборудование, а скрутить не месте не представляет большой сложности + у модульных уже задан выход и вход теплоносителя -а индивидуальная проектируется конкретно под ваши нужды.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2008, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(makishev @ 20.5.2008, 14:30) [snapback]254633[/snapback] Бодался с китайцами. они хотят обычную котельную. Никогда не бодайтесь с китайцами - их полтора миллиарда. А если серьезно, то полностью солидарен с их аргументацией. Дешевле при одинаковом качестве и мощности быть не может, это какой то развод.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2008, 20:43
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12314
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Модульная котельная психологически проще для покупателя - и в этом секрет ее рыночной популярности. Человек, который владелец заводов, газет, пароходов - приходит и говорит: Надо мне 5 мегаватт. И тут его начинают грузить оборудованием, схемами, нормами, расходами топлива, монтажом-демонтажом и конечно же, проектными работами за которые (ессно )))) надо заплатить. Надо ему это ? НЕТ А модульная котельная - купил коробочку, привез, поставил, красную кнопку нажал - готово.
Как при покупке автомобиля - мало кого интересует, например, порядок работы цилиндров двигателя и угол наклона блока к вертикали. А вот сколько жмет и за сколько до сотни разгоняется - это насущная информация.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_makishev_*
|
21.5.2008, 3:45
|
Guest Forum

|
Цитата(zeman @ 20.5.2008, 21:24) [snapback]254701[/snapback] Никогда не бодайтесь с китайцами - их полтора миллиарда. А если серьезно, то полностью солидарен с их аргументацией. Дешевле при одинаковом качестве и мощности быть не может, это какой то развод. так я не создатель этой темы. и про дешевизну в 5 раз не я писал. для нашего проекта быстровозводимость конструкции стоит на первом месте. потом нужна штатная должность "кочегара". а для модульной не надо. сойдет "из состава персонала объекта" гарантия есть. если что производитель приезжает и ремонтирует . потом модульная котельная у нас не основной источник теплоснабжения. еще объекты вдали от нас пунктов. доставка модульной котельной тоже критерий.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2008, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Про дешевизну я тоже не Вам ответил. Насчет аргументации "за" модульные котельные не согласен ни по одному пункту. 1. Модульные котельные делаются под заказ, а не стоят готовые на складе. Время изготовления зависит от загрузки предприятия и может доходить до 3-4 месяцев. 2. Штатная должность "кочегара" нужна если стационарная котельная запроектирована с обслуживающим персоналом. Никто не мешает ее запроектировать необслуживаемой. 3. Гарантия есть, но когда котельная "встает", то ее нужно срочно запускать. Здесь без разницы какая котельная модульная или стационарная. И там и там гарантия предполагает заводской брак, только в случае, если котельная стационарная, то брак при монтаже может быть устранен местной монтажной организацией гораздо бытрее, чем в модульной, которым нужно ехать к вам в командировку только для оценки - гарантийный это случай или нет. 4. Не вижу плюса модульной котельной, если она не основной источник теплоснабжения. 5. Вдали от населенных пунктов в Китае?  Вы что Тибет что ли там осваиваете? Опять же не вижу плюсов модульной перед стационарной. Что мешает привезти оборудование по отдельности и собрать на месте, пусть и далеко от населенного пункта. Отсутствие рабочей силы? Так котельная - это не автомобиль, все равно нужно монтажников туда везти, чтобы подводить коммуникации (теплотрасса, водопровод, газопровод, канализация, электричество). Потом пусконаладку точно так же делать. В общем согласен с Машинистом - модульные котельные это предпочтение заказчиков-дилетантов. А инженер, закончивший в прошлом году Iowa state university должен все таки понимать разницу между ширпотребом и качественным продуктом.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2008, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 15.11.2007
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906

|
Цитата(mihanina @ 20.5.2008, 13:51) [snapback]254615[/snapback] ...Неужели блочно-модульные котельные - будущее, а котельные исполнения "как мы привыкли" - "прошлый век"? Ваши мнения. Спасибо. Для каждой котельной есть своя ниша, сказать за какой будущее нельзя. Что касается блочки, то здесь экономия достигается за счет стоимости строительной части и малого габорита самой котельной (что актуально при компоновке)
|
|
|
|
|
|
|
Гость_makishev_*
|
21.5.2008, 10:17
|
Guest Forum

|
Цитата(zeman @ 21.5.2008, 13:48) [snapback]254839[/snapback] Насчет аргументации "за" модульные котельные не согласен ни по одному пункту. 1. Модульные котельные делаются под заказ, а не стоят готовые на складе. Время изготовления зависит от загрузки предприятия и может доходить до 3-4 месяцев. пока тендер-мендер- пока дойдет до строительства нам это и надо. хотя 3-4 месяца что то много. Цитата(zeman @ 21.5.2008, 13:48) [snapback]254839[/snapback] 2. Штатная должность "кочегара" нужна если стационарная котельная запроектирована с обслуживающим персоналом. Никто не мешает ее запроектировать необслуживаемой. Согласен. был неправ. Цитата(zeman @ 21.5.2008, 13:48) [snapback]254839[/snapback] 3. Гарантия есть, но когда котельная "встает", то ее нужно срочно запускать. Здесь без разницы какая котельная модульная или стационарная. И там и там гарантия предполагает заводской брак, только в случае, если котельная стационарная, то брак при монтаже может быть устранен местной монтажной организацией гораздо бытрее, чем в модульной, которым нужно ехать к вам в командировку только для оценки - гарантийный это случай или нет. так мы в тех требованиях даем пункт. Поставщик несет все убытки за простой из-за поломки поставленного оборудования. Цитата(zeman @ 21.5.2008, 13:48) [snapback]254839[/snapback] 4. Не вижу плюса модульной котельной, если она не основной источник теплоснабжения. Как не видите. нагрузка на нее меньше. раз резерв то пусть себе стоит отдыхает. Места меньше занимает. требований к ней меньше. Узлы ввода? мы скажем с каких боков хотим. Цитата(zeman @ 21.5.2008, 13:48) [snapback]254839[/snapback] 5. Вдали от населенных пунктов в Китае?  Вы что Тибет что ли там осваиваете? это у нас в Кз будет стоять. проектируем здесь в китае. Дешевле было ораву казахов привезти и поселить в 5 звездочном отеле в китае чем ораву китайцев расселить по алматинским квартирам. Цитата(zeman @ 21.5.2008, 13:48) [snapback]254839[/snapback] Опять же не вижу плюсов модульной перед стационарной. Что мешает привезти оборудование по отдельности и собрать на месте, пусть и далеко от населенного пункта. Отсутствие рабочей силы? Так котельная - это не автомобиль, все равно нужно монтажников туда везти, чтобы подводить коммуникации (теплотрасса, водопровод, газопровод, канализация, электричество). Потом пусконаладку точно так же делать. так персонал сначал найти или обучить надо. у нас с этим проблемы. завзозим иностранную раб силу. Цитата(zeman @ 21.5.2008, 13:48) [snapback]254839[/snapback] В общем согласен с Машинистом - модульные котельные это предпочтение заказчиков-дилетантов. А Уважаю ваше мнение. Возможно я заказчик-дилетант. Но. как озвучивалось выше. модульные котельные занимают свою роль на рынке. Цитата(zeman @ 21.5.2008, 13:48) [snapback]254839[/snapback] инженер, закончивший в прошлом году Iowa state university должен все таки понимать разницу между ширпотребом и качественным продуктом. нас там не учили такому.... Вообще я наукой занимался а тут проектировочная деятельность. школа жизни.... Цитата(@lex-26 @ 21.5.2008, 14:32) [snapback]254853[/snapback] Для каждой котельной есть своя ниша, сказать за какой будущее нельзя. Что касается блочки, то здесь экономия достигается за счет стоимости строительной части и малого габорита самой котельной (что актуально при компоновке) Вот вот... у нас на объекте сортир негде поставаить.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_makishev_*
|
21.5.2008, 10:38
|
Guest Forum

|
тут мой начальник сказал нехорошие слова про советское проектирование котельных. много лет на НПЗ начальником цеха работал. материт российские котельные . может с тех времен все изменилось... но... модульные лучше хотя бы потому что котельную не всякий инженер запроектирует.
А модульные, повторюсь, они в серийном производстве. лучше купить.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2008, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(makishev @ 21.5.2008, 11:38) [snapback]254880[/snapback] материт российские котельные . Вы тут поаккуратнее с выражениями пожалуйста. Не надо Россию трогать, ладно? И начальнику своему передайте, что качество проектных работ зависит от квалификации исполнителя, а никак не от его гражданства. У меня тоже вон сейчас схема лежит принципиальная от итальянцев. Не скажу, что она плохая, но стоить это будет в два раза больше, чем если бы мы ее проектировали. При сопоставимом качестве естественно. Кто то уже говорил тут формулу: "Количество "железа", заложенное в проект умноженное на количество мозгов есть константа"
|
|
|
|
|
|
|
Гость_makishev_*
|
21.5.2008, 12:43
|
Guest Forum

|
Я сказал советская котельная. тогда вы были мы.... а начальник мой одинаково материт русских, казахов, американцев и немцев. ну и китайцев. если ты одинаково презираешь все нации даже свою собственную это ведь не расизм?
Сообщение отредактировал makishev - 21.5.2008, 12:47
|
|
|
|
|
|
|
Гость_makishev_*
|
21.5.2008, 12:49
|
Guest Forum

|
Цитата(zeman @ 21.5.2008, 17:37) [snapback]254922[/snapback] Кто то уже говорил тут формулу: "Количество "железа", заложенное в проект умноженное на количество мозгов есть константа" так в модульных котельных железа меньше. следовательно у покупателя мозгов больше? Я вас очень уважаю за ответы и за патриотизм, но остаюсь при своем мнении. извините если задел.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
21.5.2008, 13:12
|
Guest Forum

|
Цитата(zeman @ 21.5.2008, 9:48) [snapback]254839[/snapback] В общем согласен с Машинистом - модульные котельные это предпочтение заказчиков-дилетантов. А инженер, закончивший в прошлом году Iowa state university должен все таки понимать разницу между ширпотребом и качественным продуктом. Поделитесь секретом почему ? Если в одной и той же организации, на одном и том же оборудовании, одни и теже люди собирают котельную по двум вариантам: 1. На заводе 2. На объекте за пару тысяч км от завода почему собранное на заводе будет хуже, если она соответствует тем же требованиям норм что и обычная ?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2008, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 15.11.2007
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906

|
Поддерживаю предыдущий пост. Одинаково проектировал как блочки так и стационарные котельные монтаж и сборка наша-же все ГУД
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2008, 15:03
|
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492

|
Спасибо всем за бурное обсуждение и мнения. Если быть точным, то стоимость блочки меньше обычной в 4,3 раза. Поковырявшись в смете и в технико-коммерческом предложении увидел, что разница в основном за счет металлокаркаса, бытовых помещений обслуживающего персонала и строительных работ, т.е. как было сказано: Цитата Что касается блочки, то здесь экономия достигается за счет стоимости строительной части и малого габорита самой котельной Но "заказчик-дилетант" деньги-то считать умеет и однозначно будет "задумываться" при выборе источника теплоснабжения. Кроме того, эта котельная планируется под основной источник теплоснабжения. По ответам сделал вывод, что блочка уступает по надежности, но в ней 6 котлов маленьких, а в "большой" 3 котла больших, получается, что наоборот блочка надежнее? Мое мнение, что блочка - изделие еще "сырое" и они имеют место быть при малой тепловой нагрузке (до 1 Гкал/ч). Но, поставив себя на место Заказчика, можно задуматься об инвестиционной привлекательности проекта. Слышал от одного знакомого энергетика, что Якутия отказалась от установки блочных котельных, т.к. в прошлом году имели проблемы с запуском. Всем спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2008, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(@lex-26 @ 21.5.2008, 15:43) [snapback]254978[/snapback] Одинаково проектировал как блочки так и стационарные котельные монтаж и сборка наша-же все ГУД А теперь положа руку на сердце признавайтесь, спроектированная Вами блочная котельная Цитата(Pavlik @ 21.5.2008, 14:12) [snapback]254944[/snapback] соответствует тем же требованиям норм что и обычная ?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2008, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(mihanina @ 20.5.2008, 12:51) [snapback]254615[/snapback] Неужели блочно-модульные котельные - будущее, а котельные исполнения "как мы привыкли" - "прошлый век"? Ваши мнения. Спасибо. Советую ознакомиться с веткой: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=26345
|
|
|
|
|
|
|
Гость_makishev_*
|
21.5.2008, 17:58
|
Guest Forum

|
Цитата(zeman @ 21.5.2008, 21:49) [snapback]255013[/snapback] А теперь положа руку на сердце признавайтесь, спроектированная Вами блочная котельная хоть вопрос и ни ко мне. но ...не могу положить руку на сердце. просто вы консерватор. каждый продукт имеет место в той нише где он подходит. глубоко уважая опыт и мнения участников остаюсь при своем..... кстати... энтропия растет все больше... мы мыслим в одном направлении....
Сообщение отредактировал makishev - 21.5.2008, 18:01
|
|
|
|
|
|
|
Гость_makishev_*
|
21.5.2008, 18:13
|
Guest Forum

|
Цитата(mihanina @ 21.5.2008, 20:03) [snapback]254985[/snapback] По ответам сделал вывод, что блочка уступает по надежности, но в ней 6 котлов маленьких, а в "большой" 3 котла больших, получается, что наоборот блочка надежнее?  2 противоположные мысли. укрупнение повышает надежность и экономичность!!! укрупнение снижает маневреннность системы!!!! Цитата(mihanina @ 21.5.2008, 20:03) [snapback]254985[/snapback] Мое мнение, что блочка - изделие еще "сырое" и они имеют место быть при малой тепловой нагрузке (до 1 Гкал/ч). Но, поставив себя на место Заказчика, можно задуматься об инвестиционной привлекательности проекта. возможно.... Цитата(mihanina @ 21.5.2008, 20:03) [snapback]254985[/snapback] Слышал от одного знакомого энергетика, что Якутия отказалась от установки блочных котельных, т.к. в прошлом году имели проблемы с запуском. Всем спасибо!  а че за проблемы. зажег да поехал.... может оборудование было отстойное. горелки остой. или я неправильно понял. в основном разговор идет о надежности и о живучести. Цитата(mihanina @ 21.5.2008, 20:03) [snapback]254985[/snapback] Кроме того, эта котельная планируется под основной источник теплоснабжения. я повторяюсь. если резерв то и требования другие. может не по СНИПам но по "понятиям". Цитата(mihanina @ 21.5.2008, 20:03) [snapback]254985[/snapback] Спасибо всем за бурное обсуждение и мнения. Если быть точным, то стоимость блочки меньше обычной в 4,3 раза. Поковырявшись в смете и в технико-коммерческом предложении увидел, что разница в основном за счет металлокаркаса, бытовых помещений обслуживающего персонала и строительных работ, т.е. как было сказано: Но "заказчик-дилетант" деньги-то считать умеет и однозначно будет "задумываться" при выборе источника теплоснабжения. я то же считаю деньги. и китайцы тоже не дураки. так что выбор за вами.
Сообщение отредактировал makishev - 21.5.2008, 18:15
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2008, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20957
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(makishev @ 21.5.2008, 18:13) [snapback]255035[/snapback] и китайцы тоже не дураки. А кто же тогда дураки....? Если хотите хороший костюм - обращаетесь к хорошему портному. Если просто нужен костюм - идёте в магазин и покупаете готовый. Портной может сшить хороший костюм, а может и испортить (или плохой портной, или ошибка нечаянная) В магазине видите, что берёте..... Я за блочные котельные и не только контейнерные. Проверенная схема и компоновка, точность сборки из заранее подготовленных деталей, механизация сборки на стендах в заводских условиях, пооперационный контроль качества. Заказывать проект котельной, потом комплектовать (как правило комплектация меняется уже в ходе сборки: того нет-надо ждать, но есть другое похожее, есть что-то подешевле и т.д.) И проект может нести в себе ошибку - вспомним про портного, и условия комплектации, квалификация монтажников, условия работы монтажников, наличие всего комплекта оборудования и инструментов, отсутствие пооперационного контроля, применение материалов и изделий не всегда совпадающими с проектными - эти все факторы влияют на качество конечного продукта. Причём на разных объектах даже у той же команды исполнителей будет разное качество. Спорить о том, что качественней штучное изделие или серийное вообще бессмысленно. Штучное хорошо в единственном числе и выполненное высококлассными специалистами. Когда штучное изделие тиражируется и его начинают в неподготовленных условиях выпускать более низкого класса команды качество неизменно падает. Себестоимость серийного изделия (в условиях Китая) на порядок ниже штучного, поэтому и цена может быть в 4 раза меньше. В конечном итоге соотношение цена/качество решит дилему, а не ура-патриотизм.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2008, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(makishev @ 20.5.2008, 16:30) [snapback]254633[/snapback] Бодался с китайцами. они хотят обычную котельную. их аргументы: - в долгосрочной персепктиве блочная котельная менее надежна. - туда не засунешь все нобходимое оборудование, поэтому котельная не до укомплектована. Ну кто ж равняется на китаёзов? Цитата(Haki @ 20.5.2008, 17:13) [snapback]254651[/snapback] ... ибо из экономии места в модульных котельных идут на технологические ухищрения - которые не самым благоприятным образом сказываются на гидравлике, расстояния для осмотра и обслуживания минимальные, часть оборудования и арматуры упускается, зачастую не предусматривается резервирование.. Самоуверенность в заблуждениях - умиляет! Цитата(Машинист @ 20.5.2008, 23:43) [snapback]254753[/snapback] А модульная котельная - купил коробочку, привез, поставил, красную кнопку нажал - готово. Эти коробочки изготавливаются, как не удивительно, тож по проекту, и как правило индивидуальному! Цитата(zeman @ 21.5.2008, 11:48) [snapback]254839[/snapback] 5. Вдали от населенных пунктов в Китае?  Вы что Тибет что ли там осваиваете? Опять же не вижу плюсов модульной перед стационарной. Что мешает привезти оборудование по отдельности и собрать на месте, пусть и далеко от населенного пункта. Отсутствие рабочей силы? Так котельная - это не автомобиль, все равно нужно монтажников туда везти, чтобы подводить коммуникации (теплотрасса, водопровод, газопровод, канализация, электричество). Потом пусконаладку точно так же делать. В общем согласен с Машинистом - модульные котельные это предпочтение заказчиков-дилетантов. А инженер, закончивший в прошлом году Iowa state university должен все таки понимать разницу между ширпотребом и качественным продуктом. Только "дилетант-проектировщик" может сравнивать качество монтажных работ в сборочном цеху завода (включая существующую подготовку производства), и "коленочное" ваяние на неподготовленной строительной площадке (пусть и далеко от населенного пункта). И как то не поворачивается язык, называть дилетантами-заказчиками, такие конторы как: - Сургутнефтегаз; - Татнефть; - Севертрубопроводстрой (СТПС); - ОАО «Башкирэнерго»; - ООО "УРАЛТРАНСГАЗ". - ЗАО "Регионгаз-инвест" (подразделение "ИТЕРА"). (перечисляю только некоторых из своих заказчиков). Цитата(makishev @ 21.5.2008, 13:38) [snapback]254880[/snapback] тут мой начальник сказал нехорошие слова про советское проектирование котельных. много лет на НПЗ начальником цеха работал. материт российские котельные . может с тех времен все изменилось... но... Начальник цеха, "от сохи", - авторитет в последней инстанции?? Цитата(mihanina @ 21.5.2008, 18:03) [snapback]254985[/snapback] Слышал от одного знакомого энергетика, что Якутия отказалась от установки блочных котельных, т.к. в прошлом году имели проблемы с запуском. И где вы находите энтих энергетиков? Привожу конкретные намера наших проектов, по которым были изготовлены котельные: - №608.06.06, Модульная водогрейная котельная МВКУ-4,0ГН (газ-нефть), НГДУ "Сургутнефть", Талаканское месторождение, республика Саха-Якутия, 2006-2007г.; ...не Саха, но рядом... - №602.06.06, Модульная водогрейная котельная МВКУ-4,0ГД (газ-дизельное), Промбаза ОАО "СТПС" РТУ, участок №2, котельная №2, г.Надым, 2006г.; - №611.06.06, Модульная водогрейная котельная МВКУ-1,5ГД (газ-дизельное), ОАО "Автомобильная компания "Восток-Лада", г. Новый Уренгой. Западная промзона. Панель "Л", 2007г.; - №621.06.06, Модульная водогрейная котельная МВКУ-4,0ГМ (газ-мазут), Средне-Назымское и Галяновское нефтяные месторождения, Ханты-Мансийский автономный округ, 2007г. Цитата(zeman @ 21.5.2008, 19:49) [snapback]255013[/snapback] А теперь положа руку на сердце признавайтесь, спроектированная Вами блочная котельная Рука не поможет. Положите лучше взгляд на чертежи (правда некоторые из них я уже приводил на форуме, ну да может ни все видели). ИТАК! Смотрим на блочную водогрейную котельную! План расположения оборудования:
ТМ_7_0__лист_2.1.pdf ( 249,68 килобайт )
Кол-во скачиваний: 556
ТМ_7_0__лист_2.2.pdf ( 168,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 399Тепловая схема котельной:
ТМ_7_0__лист_3.1.pdf ( 1,22 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 426Трубопроводы котельной. План на отм. +0.000:
ТМ_7_0__лист_4.1.pdf ( 138,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 339Фасады. Общий вид:
АС_7_0__лист_3.1.pdf ( 108,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 573
АС_7_0__лист_3.2.pdf ( 183,88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 284
АС_7_0__лист_3.3.pdf ( 69,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 279И кто мне скажет, что в ней сокращено, в ущерб функциональности???
Сообщение отредактировал sl-spds - 22.5.2008, 0:26
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2008, 22:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(sl-spds @ 21.5.2008, 21:52) [snapback]255070[/snapback] Эти коробочки изготавливаются, как не удивительно, тож по проекту, и как правило индивидуальному! Да у нас все идет по индивидуальному?
Сообщение отредактировал спец - 21.5.2008, 23:13
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2008, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(sl-spds @ 21.5.2008, 21:52) [snapback]255070[/snapback] Только "дилетант-проектировщик" может сравнивать качество монтажных работ в сборочном цеху завода (включая существующую подготовку производства), и "коленочное" ваяние на неподготовленной строительной площадке (пусть и далеко от населенного пункта). Про какой сборочный цех завода Вы тут ваяете. В основном подрядчик лепит все на своей промплощадке. Заводов единицы. Цитата(sl-spds @ 21.5.2008, 21:52) [snapback]255070[/snapback] И как то не поворачивается язык, называть дилетантами-заказчиками, такие конторы как: - Сургутнефтегаз; - Татнефть; - Севертрубопроводстрой (СТПС); - ОАО «Башкирэнерго»; - ООО "УРАЛТРАНСГАЗ". - ЗАО "Регионгаз-инвест" (подразделение "ИТЕРА"). (перечисляю только некоторых из своих заказчиков). Понятно, для этих заказчиков модульные, а ещё лучше полного заводского изготовления котельные просто необходимы. А если взять города Москву, Киев, Питер? Где их лепить? Цитата(sl-spds @ 21.5.2008, 21:52) [snapback]255070[/snapback] Смотрим на блочную водогрейную котельную! И кто мне скажет, что в ней сокращено, в ущерб функциональности??? Никто не скажет. Котельная нормальная. Мы делаем такие же. Блок-модуль котла, блок-модуль насосной и т.д. Ничего нового и необычного. А котельные полного заводского изготовления делались военными ещё 25 лет назад на разных видах топлива и новостью тоже не считаются. Котлы, автоматика - да импортная, новая. А так сильного отличия в чем-то невидно. А Вы все толкаете: "Высший пилотаж и т.д". На медаль идете коллега.
Сообщение отредактировал спец - 21.5.2008, 23:12
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2008, 0:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(спец @ 22.5.2008, 1:58) [snapback]255088[/snapback] Про какой сборочный цех завода Вы тут ваяете. В основном подрядчик лепит все на своей промплощадке. Вот, вот, научились, некоторые, сарайчики лепить из сэндвич-панелей, и вообразили, что если поместить в сарайчик котелок, то это и будет - КОТЕЛЬНАЯ! Цитата(спец @ 22.5.2008, 1:58) [snapback]255088[/snapback] Понятно, для этих заказчиков модульные, а ещё лучше полного заводского изготовления котельные просто необходимы. А если взять города Москву, Киев, Питер? Где их лепить? Дык, а про крыши забыли? Туды и лепить! Цитата(спец @ 22.5.2008, 1:58) [snapback]255088[/snapback] Никто не скажет. Котельная нормальная... ...А так сильного отличия в чем-то невидно... Мерси за оценку! Эт и пытаюсь доказать! Что никакие "урезанные" варианты, а тем более нарушение СНиП-ов, при проектировании и производстве, блочно-модульных котельных - НЕДОПУСТИМЫ!!! Цитата(спец @ 22.5.2008, 1:58) [snapback]255088[/snapback] Мы делаем такие же... Коллега, может что-нибудь продемонстрируете (дабы не быть голословным)?
Сообщение отредактировал sl-spds - 22.5.2008, 0:21
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2008, 7:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(sl-spds @ 22.5.2008, 0:16) [snapback]255115[/snapback] Коллега, может что-нибудь продемонстрируете (дабы не быть голословным)? Конечно. Только глюк мешает: не могу найти окно загрузки.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2008, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(sl-spds @ 21.5.2008, 22:52) [snapback]255070[/snapback] Рука не поможет. Положите лучше взгляд на чертежи (правда некоторые из них я уже приводил на форуме, ну да может ни все видели).
ИТАК! Смотрим на блочную водогрейную котельную! Уважаемый! У Вас с головой все в порядке? Разговор шел о блочных котельных полной заводской готовности. А Вы в пример приводите котельную размерами 9х16 метров. Можно конечно на рамах собирать насосный блок, блок водоподготовки, ГРУ и т.д., но это все равно уже будет слова из другой песни. Лично я говорил об блочно-модульных котельных, которые продаются как одно изделие - привезли котельную и поставили на площадку.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2008, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(zeman @ 22.5.2008, 12:48) [snapback]255180[/snapback] Уважаемый! У Вас с головой все в порядке? Разговор шел о блочных котельных полной заводской готовности. А Вы в пример приводите котельную размерами 9х16 метров. Можно конечно на рамах собирать насосный блок, блок водоподготовки, ГРУ и т.д., но это все равно уже будет слова из другой песни. Лично я говорил об блочно-модульных котельных, которые продаются как одно изделие - привезли котельную и поставили на площадку. Головастый ты наш! Наверное сам с собой беседу ведёшь?! Первый пост то, прочти! Разговор был начат про котельную установку мощностью 21,5 Гкал/ч блочно-модульной конструкции, состоящей из 6-ти водогрейных котлов по 3,5 Гкал/ч. Или ты решил, что шесть котлов монтируются в один вагончик?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2008, 11:58
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Блочно-модульные часто компонуют так, что на фланце трубы гайку ключом не отвернёшь - какая-нибудь стенка мешает. В случае аварийной остановки у блочно-модульной намного больше риска замёрзнуть.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2008, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20957
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(tiptop @ 22.5.2008, 11:58) [snapback]255232[/snapback] В случае аварийной остановки у блочно-модульной намного больше риска замёрзнуть. Ставится аварийный(е) электрорадиатор(ы) или тепловентиляторы с термостатом в дежурном режиме на +10*С. В обычном состоянии термостат его не включает.... В случае аварии включается сам от температуры
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2008, 12:36
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(jota @ 22.5.2008, 13:26) [snapback]255243[/snapback] В случае аварии включается сам от температуры А если в случае аварии электроснабжения не запустится генератор ?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2008, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20957
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(tiptop @ 22.5.2008, 12:36) [snapback]255250[/snapback] А если в случае аварии электроснабжения не запустится генератор ?  Тогда никакой разницы модульная - немодульная - замёрзнут обе
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2008, 13:11
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(jota @ 22.5.2008, 14:00) [snapback]255267[/snapback] Тогда никакой разницы модульная - немодульная - замёрзнут обе  ... С большой разницей во времени...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
22.5.2008, 13:14
|
Guest Forum

|
гы. ну и и диалог... можно, я вставлю свои пол-слова? я ничего не понимаю в котельных, но кое-что понимаю в блочно-модульном проектировании и строительстве - 5 лет блочно-модульные очистные на север гнал... 1. Надежность. Извините, но почему она у блочной котельной будет ниже? С какого перепуга? Надежность оборудования определяется не материалом несущих и ограждающих конструкций. 2. Замерзнет БМК так же, как и обычная из кирпича, если что... вопрос, как этого не допустить. 3. Качество сборки - здесь сложно. В приниципе, я готов утверждать, что "серийное блочно-модульное изделие" - редкая птица. Каждый проект - все равно индивидуален. Другое дело, что на заводе работает бригада, коорая лепит практически одинаковые изделия (с небольшими изменениями) - и получается быстро и качественно. При хорошо поставленном проектировании - ограждающие конструкции типовые, оборудование типовое. Стоит отметить, что, когда речь идет о блочном здании 9х15, собираемом из блоков 9х3, умный и экономный производитель обеспечивает полную сборку на заводе, потом разборку, а на площадку шлет свою монтажную бригаду, шоп собрать все снова. Такая технология отражается на стоимости БМК и сроках поставки - возникают 120-140 дней плотной работы, но минимизирует расходы и время на монтаж на месте. Но - речь идет о налаженном производстве, что бывает не всегда. Я работал в фирме, которая самую первую установку делала, пригнав бригаду с улицы в новый цех - я до сих пор с ужасом вспоминаю... 4. Размеры. Да, можно сделать 9х3, а можно 9х6. Да, будет экономный зак, и будет зак вдумчивый. Бывают и те, и те. Да, в контейнере 3х9х3 практически невозможно обеспечить все нормы, и все равно у нее будет свой покупатель. Я видел и тех, и тех заков... Наличие плохих проектных решений - не основание ругать саму идею в целом. 5. Стоимость. При одинаковых габаритах - не будет разницы в 4 раза, считать лучше надо... И есть пикантный момент... Основной потребитель БМК - газ и нефтянка. Чаще всего, они имеют систему торговых операторов, через которых осуществляют закупки, поэтому цена франко-завод и цена у потребителя могут отличаться в 5 раз... Любой кирпич отдыхает... Про особенности работы поставщиков блочно-модульного оборудования с проектными институтами и заказчиками я вообще молчу 6. Миф под названием "психологически проще" - да, иногда такое бывает. Слава богу, все реже и реже... 7. "Заказчик-дилетант" - миф. Нету там дилетантов - не выживают... Часто есть плохая связь между УКС и непосредственно производством... Но дилетантов - нет. Бывают скверные варианты в борьбе за тендер на поставку (особенно в ИТЕРА бардак) когда оператор бодается за тендер, и готов идти на все ,чтобы получить заказ - в том числе и на подмены оборудования (часто тендерные предложения формируются без учета проекта, сам видел и даже установку под такой тендер разрабатывал) 8. Подчеркну: при нормальном проектировании (с соблюдением всех норм) - "блочно-модульная" означает только упрощенный транспорт и монтаж. Больше ничего. При этом экономия времени на монтаж входит в стоимость котельной, и проект блочно-модульной котельной тоже входит в ее стоимость - не стройте иллюзий... бесплатных пирожных не бывает... В одном случае кормятся строители, в другом - производитель оборудования и генпроектировщик (сэкономивший на проектировании котельной, ну и плюс всякие приятности)
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2008, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(sl-spds @ 22.5.2008, 11:33) [snapback]255204[/snapback] Или ты решил, что шесть котлов монтируются в один вагончик? Да нет, я решил, что каждый котел будет помещен в отдельный вагончик, так же как в отдельный вагончик будет помещены насосная группа, ХВП и ГРП. В противном случае почему бы сразу не заказать "блочно- модульную" котельную с тремя котлами КВТС-10? P.S. А можно я Вам тоже буду тыкать?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2008, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(zeman @ 22.5.2008, 16:15) [snapback]255276[/snapback] Да нет, я решил, что каждый котел будет помещен в отдельный вагончик, так же как в отдельный вагончик будет помещены насосная группа, ХВП и ГРП. В противном случае почему бы сразу не заказать "блочно- модульную" котельную с тремя котлами КВТС-10? А они (т.е. котлы, насосы, теплообменники и пр. оборудование) и в самом деле размещены в отдельных модулях, в данном случае 3200х9000х2800 - 5 шт. Каждый модуль состоит: - из основания; - вертикальных стоек каркаса; - участка крыши; - фасадного и тылового участка стены. Боковые стены присутствуют только у крайних модулей. Свободные проёмы при транспортировке закрываются фальш-панелями. Максимальные размеры модулей (иначе: блок-боксов) обуславлены транспортными габаритами. При транспортировке ж/д, они составляют: - макс. длинна = 12.000 мм; - ширина и высота =
габарит.jpg ( 93,33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 165Соответственно этими же габаритами обусловлен и выбор оборудования размещаемого в блок-боксах. Как правильно отметил "BUFF", блоки состыковываются и начиняются на заводской площадке. После чего приглашается представитель Зака, и подписывается Акт приёмки. Затем блоки расстыковываются и отправляются к месту установки, где и происходит окончательный монтаж. Цитата(zeman @ 22.5.2008, 16:15) [snapback]255276[/snapback] P.S. А можно я Вам тоже буду тыкать? Да ради бога! А по поводу "в порядке ли голова" - смотри чаще в зеркало!
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2008, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(sl-spds @ 22.5.2008, 14:11) [snapback]255304[/snapback] Затем блоки расстыковываются и отправляются к месту установки, где и происходит окончательный монтаж. Правильно и у нас так: все из модулей. Цитата(zeman @ 22.5.2008, 9:48) [snapback]255180[/snapback] Разговор шел о блочных котельных полной заводской готовности. А Вы в пример приводите котельную размерами 9х16 метров. Лично я говорил об блочно-модульных котельных, которые продаются как одно изделие - привезли котельную и поставили на площадку. Не надо путать с котельными контейнерного типа, модульными, транспортабельными, полной заводской готовности в вагонах ж/д типа. Я уже неоднократно вспоминал военных, которые 25 лет назад клепали такое и разбрасывали по лесам от Беларуси до Алтая. И все это задумывалось всегда как временный вариант. Вопрос: кто подскажет? Куда у меня делась панель загрузки приложений в этом окне? Нет возможности что-то прикрепить. Спасибо.
Сообщение отредактировал спец - 22.5.2008, 16:42
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
22.5.2008, 16:40
|
Guest Forum

|
Модульные котельные хорошая весчь, тока ограничена по мощности, т.к. ограничена габаритом. Ну и разумом еще  делать 15-20 модулей вряд ли целесообразно. А по поводу сборки и надежности, моё мнение, что как всегда всё зависит от каждого конкретного случая, могут и модуль отлично собрать а могути стационарную котельную запороть. Для маленьких тепловых мощностей на жидком или газообразном топливе самое то, а если учесть что в нашей стране очень много небольших деревень с централизованным отоплением, то думаю восстребованность будет. Да и на производства тоже. Просто пока еще это в новинку и многие производители не наладили качество сборки и время поставки. Имхо проект такой котельной по любому должен дорабатываться под каждый конкретный заказ это ж не колбаса в магазине на полке дайте мне 3 блока по 2 МВт я шесть мвт хочу
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2008, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20957
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Pavlik @ 22.5.2008, 16:40) [snapback]255355[/snapback] проект такой котельной по любому должен дорабатываться под каждый конкретный заказ это ж не колбаса в магазине на полке Лучше наоборот - каждый объект под стандартизованную котельную иначе пропадает смысл...колбасы
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
22.5.2008, 17:01
|
Guest Forum

|
то ж вариант, для ленивых заказчиков и проектировщиков Разработали типовую линейку, купили ксерокс получше и сидят ждут заказчика
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2008, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(спец @ 22.5.2008, 19:20) [snapback]255343[/snapback] Правильно и у нас так: все из модулей. Не надо путать с котельными контейнерного типа, модульными, транспортабельными, полной заводской готовности в вагонах ж/д типа. Я уже неоднократно вспоминал военных, которые 25 лет назад клепали такое и разбрасывали по лесам от Беларуси до Алтая. И все это задумывалось всегда как временный вариант. Вопрос: кто подскажет? Куда у меня делась панель загрузки приложений в этом окне? Нет возможности что-то прикрепить. Спасибо. А помоему, с "загрузкой" у тебя - нормалёк! Всё грузишь нас четвертьвековой историей про "вояк". Козе понятно, что транспортабельная котельная, для "вояк", - временный вариант! Капитальное, в их понимании - бомбоубежище, пусковая шахта, или, на худой конец, блиндаж!
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2008, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(sl-spds @ 22.5.2008, 17:51) [snapback]255376[/snapback] Всё грузишь нас четвертьвековой историей про "вояк". Мы что пасли вместе кого-то?? Так Ивано-Франковский котельный завод (завод МОЗ 703), один из профильных заводов в Украине, успешно и сейчас выпускает блочно-модульные, транспортабельные котельные "ВИТОК". на любом виде топлива. А грузить я никого не гружу. Просто даю понять, что тема ненова, а Вы все пытаетесь изобретать то, что уже давно на потоке.
Сообщение отредактировал спец - 22.5.2008, 21:17
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2008, 21:40
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12314
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Мы не пытаемся изобретать. Мы хотим заработать. А если пытаемся изобретать - то только в хорошем смысле этого слова, ибо тот кто ничего не изобретет - тот мертвый специалист. То что на потоке у Иваново-франковского завода - это хорошо. Но не для всех. Кому-то далеко. Другому долго. Третьему цвет не нравится. Четвертый очень хорошо считает деньги и ему не нравится соотношение цена/качество.
Очень много споров вокруг слов модульная - не модульная. Блочная - не блочная. Контейнерного типа, вагонного, еще какого-то. Транспортабельная - нетранспортабельная... Это все одно и то же. Модуль - это часть. Блок - тоже часть. Из этих частей собирается котельная. Как МКС. Модуль может быть один. Или несколько. Из контейнера он сделан, из вагона, или это чья-то особая конструкция - это не концепт. Главное - что в нем поместится, начинка. Грамотная схема и качественная сборка. Второе главное - насколько это транспортабельно, насколько прочно. Насколько удобно оно стыкуется друг с другом на месте. Вот из этого складывается то самое соотношение. Как представляю себе, у серьезного производителя разработана линейка модульных котельных, различных по мощности, по соотношениям нагрузок, по видам топлива, по основному оборудованию, по оформлению наконец. Эта линейка сертифицирована и потребитель выбирает себе конкретное изделие из этого ряда, по каталогу. Проектирование самой котельной при этом исключается - все уже однажды спроектировано. Только привязка к месту.
Психологические особенности и дилетанты - это не мифы, это так и есть. Разница огромная. Обеспечить, допустим, на предприятии возведение новой котельной, либо реконструкцию старой сможет далеко не каждый специалист даже энергетического профиля - запутается в деталях и в итоге упустит либо сроки, либо деньги. Сначала тех. задание плохо составят, потом проект пробуксует где-то, поставка затянется, и так далее. А профессионально купить, привезти и поставить модульную котельную сможет любой толковый менеджер, способный руководить группой из двух-трех человек. И не надо заканчивать институт для этого. А дилетантом быть просто - надо быть специалистом в другой области, только и всего.
Не удержался еще раз от автомобильной аналогии (к машинам неравнодушен с детства) Раньше водитель - это была профессия. Уметь ездить на машине, знать машину - это было что-то. Вызывало уважение даже. А теперь - это как ботинки носить. Сел и поехал - в одной руке мобильник, в другой стакан с кофе. Так и котельные - становятся доступнее для широкого и непрофессионального покупателя. Как в свое время и компьютеры. Как вертолеты в Штатах и Австралии (не сам придумал, в "За рулем" читал)
Сообщение отредактировал Машинист - 22.5.2008, 21:47
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2008, 22:08
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Перенос сборочных операций со стройплощадки на завод - это, как правило, верно, особенно если эти операции приходится выполнять в наших чудных нефтедобывающих районах, где за заслонкой Ду 100 иной раз надо ехать за 1000 верст. Главный минус видится пока только один - крайне низкая тепловая инерция ограждающих конструкций. Всякое бывает: электроснабжение отрубилось, генератор барахлит, вся эта железячная коробочка замерзает на глазах, аварийная бригада застряла в сугробе, приехала в уже выстуженное в дым помещение... ну да не мне Вам про все это рассказывать. Разница в скорости замерзания очень часто оказывается критичной. Так что сто раз надо подумать.
Сообщение отредактировал Alex_ - 22.5.2008, 22:15
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
23.5.2008, 0:02
|
Guest Forum

|
Цитата(Alex_ @ 22.5.2008, 23:08) [snapback]255442[/snapback] в наших чудных нефтедобывающих районах ставят ряд генераторов на попутном газе, обеспечивают 1 категорию - и парятся только по поводу плохой работы оных на попутном газе... и если при проектировании не учли, что котельная должна быть запитана по 1 категории - это проблема не котельной, а того, кто ее проектировал тоже самое касается и Якутии - жил там в Айхале в квартире с энергетиком (тож по котельным), за выходные наслушался историй, как люди (в декабре!!!) решили переводить теплоснабжение с 95-70 на 115-90. Он матерился все выходные - не мог им втолковать, что все трубы полетят к черту, а его раком ставили - запускать. Может, я и не прав - но людской фактор - это самое страшное в данном случае...
|
|
|
|
|
|
|
|
23.5.2008, 1:05
|
сферический инженер-кун в вакууме
Группа: Участники форума
Сообщений: 1480
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163

|
Фото с SHK 2008 что называется в тему Вот такой заводик по производству БМК Рационал уже строит в Липецке. Ну и дальше непосредственно сами примеры котельных в сборе которые были на выставке. Надо сказать проработав год в одном из северо-западных филиалов Рационала, я был удивлен тем размахом до которого сейчас выросла компания. Видимо очень грамотно менеджмент организовали. Или я просто повелся на те площади которые фирма занимала на выставке (особенно вспоминая то какой закуток в 3 квадратных метра мы занимали с одной горелкой WG 5 или 20 на местной региональной Expo выставке 4 года назад).
Прикрепленные файлы
Фото029.jpg ( 241,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 74
Фото011.jpg ( 623,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 62
Фото019.jpg ( 705,17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 51
Фото028.jpg ( 729,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 52
Фото030.jpg ( 742,58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 52
Фото031.jpg ( 209,17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 55
Фото012.jpg ( 198,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 52
Фото013.jpg ( 157,52 килобайт )
Кол-во скачиваний: 47
Фото014.jpg ( 696,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 99
Фото015.jpg ( 169,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 44
Фото016.jpg ( 811,86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 47
Фото017.jpg ( 209,33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 68
Фото018.jpg ( 240,65 килобайт )
Кол-во скачиваний: 73
Фото024.jpg ( 949,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 80
Фото025.jpg ( 219,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 52
Фото026.jpg ( 269,3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 75
Фото020.jpg ( 242,75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 71
|
|
|
|
|
|
|
Гость_makishev_*
|
23.5.2008, 4:50
|
Guest Forum

|
Красиво то как....
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
23.5.2008, 9:02
|
Guest Forum

|
Красиво то конечно красиво, только на сколько я понимаю 3,05 это высота, а 3,41 и 3,8 это ширина , тяжко такую будет от станции до пункта назначения на машине везти......... да и 3.8 это не жд габарит по моему.....
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2008, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(sl-spds @ 22.5.2008, 0:16) [snapback]255115[/snapback] Коллега, может что-нибудь продемонстрируете (дабы не быть голословным)? Смотрите.
Прикрепленные файлы
BMK.rar ( 757,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 399
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2008, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Неплохо Только почему у Вас три дефлектора попали на стык модулей непонятно? И что касается объединения дымоходов я не согласен. Еще вопрос. Каким образом подбиралась емкость расширительных баков и напор сетевых насосов?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2008, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(zeman @ 2.6.2008, 14:55) [snapback]258606[/snapback] Неплохо Только почему у Вас три дефлектора попали на стык модулей непонятно? И что касается объединения дымоходов я не согласен. Еще вопрос. Каким образом подбиралась емкость расширительных баков и напор сетевых насосов? Спасибо. Крыша котельной не есть элемент блок-модуля и устаналивается на месте, как и выполняются стены. Блок-модуль - это каркас с установленым оборудованием. Я тоже за индивидуальные. Котельная стоит на земле, высота трубы 30м. Труба и газоход не являются элементом модуля. Можно завести с двух сторон с рассечкой в трубе, центральный по центру поднять. Есть такие наработки. Но Зак настоял на выполненом варианте? В существующей котельной так. Данная котельная разработана под конкретный объект. Общая емкость баков д.б 3000л. Два бака по 1000 л стоят в бойлерной депо. Напор понятно по потерям, сеть до бойлерной 17 м.
Прикрепленные файлы
BMK1.rar ( 390,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 257
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2008, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Ну если проект под конкретного заказчика, тогда понятно. Но есть же БМК, которые имеют уже готовые проекты. В общем то многие заказчики ищут именно котельные с такими проектами, чтобы уйти от его согласования. По крайней мере от большей части согласований. В этом случае как угадать с расширительными баками и напором насосов? Если напор например получится другой, то нужно ли пересогласовывать весь проект с другими насосами? Еще вопрос, газопровод тоже делится по границам блоков или сваривается уже на месте?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2008, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(спец @ 3.6.2008, 11:58) [snapback]258887[/snapback] Я тоже за индивидуальные. Котельная стоит на земле, высота трубы 30м. Труба и газоход не являются элементом модуля. Можно завести с двух сторон с рассечкой в трубе, центральный по центру поднять. Есть такие наработки. Но Зак настоял на выполненом варианте? В существующей котельной так. 3 котла, с напорными горелками, на самотяге - однозначно не проходят, по аэродинамическому расчёту, при работе на одну дымовую трубу! Куды глядить ваша инспекция?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2008, 14:38
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(sl-spds @ 3.6.2008, 15:14) [snapback]259026[/snapback] 3 котла, с напорными горелками, на самотяге - однозначно не проходят, по аэродинамическому расчёту, при работе на одну дымовую трубу! Куды глядить ваша инспекция? Что за "расчёт"? Я раньше работал в котельной, в которой 9 котлов "проходило"...
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2008, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(tiptop @ 3.6.2008, 17:38) [snapback]259036[/snapback] Что за "расчёт"? Я раньше работал в котельной, в которой 9 котлов "проходило"... Примеры расчётов, смотри в соседней ветке... 9 - на одну трубу? Так то ж, наверное, атмосферники или с дымососами. Либо по условиям эксплуатации - не более 2-х, одновременно, в работе?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2008, 15:15
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(sl-spds @ 3.6.2008, 16:02) [snapback]259046[/snapback] 9 - на одну трубу? Так то ж, наверное, атмосферники или с дымососами. Либо по условиям эксплуатации - не более 2-х, одновременно, в работе? К дымовой трубу примыкает два борова - 5+4 котла ВК-32 (2,15 Гкал/ч) с блочными дутьевыми горелками ГГС-3,5. Одновременно в работе могут быть все котлы.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2008, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(tiptop @ 3.6.2008, 18:15) [snapback]259053[/snapback] К дымовой трубу примыкает два борова - 5+4 котла ВК-32 (2,15 Гкал/ч) с блочными дутьевыми горелками ГГС-3,5. Одновременно в работе могут быть все котлы.  А дымососы, е?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2008, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(zeman @ 3.6.2008, 12:39) [snapback]258989[/snapback] ... как угадать с расширительными баками и напором насосов? Если напор например получится другой, то нужно ли пересогласовывать весь проект с другими насосами? Еще вопрос, газопровод тоже делится по границам блоков или сваривается уже на месте? Насосы и баки для всех случаев жизни подобрать не получится. Ведь недаром существует такое понятие, как привязка типовых проектов. При привязке и решаются эти вопросы. С представленой котельной от согласований не уйти. Здесь выигрыш в монтаже и демонтаже с повторным монтажем. Газопроводы собираются на сварке.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2008, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(sl-spds @ 3.6.2008, 14:14) [snapback]259026[/snapback] 3 котла, с напорными горелками, на самотяге - однозначно не проходят, по аэродинамическому расчёту, при работе на одну дымовую трубу! Куды глядить ваша инспекция? Инспекция глядить прямо. Полностью согласен с tiptop. На котельных ГКС газотранспортной системы (около десятка) делали реконструкции. Котельным по 30-35 лет, построены венграми и немцами в составе ГКС. Вот там и были такие схемы газоходов с 3-4 котлами. Котлы работали под наддувом. Замену произвели на Виссманн, работают уже 7 лет вопросов нет. О каких однозначных расчетах и дымососах Вы тут упорно "втыкаете". Расчеты все умеют выполнять. А вот какие мероприятия предусматриваются в самом сборном борове - догадайтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2008, 17:27
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(sl-spds @ 3.6.2008, 16:43) [snapback]259064[/snapback] А дымососы, е? Нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2008, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Могу отметить, что котельная построена с нарушениями, вероятно в 60-х годах прошлого столетия. Наверняка имеет предписания от инспекции дымовых и вентиляционных промышленных труб, Ростехнадзора. Но, как это обычно практикуется, за неимением финансовых средств, устранение недостатков отложено до очередной реконструкции.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2008, 17:46
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(sl-spds @ 3.6.2008, 18:35) [snapback]259112[/snapback] котельная построена с нарушениями, вероятно в 60-х годах прошлого столетия. Построена в 1994 году... А в чём Вы видите нарушения-то ?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2008, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(tiptop @ 3.6.2008, 20:46) [snapback]259114[/snapback] А в чём Вы видите нарушения-то ? Ознакомтесь на досуге со следующим документом: С.И. Мочан, "Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод)" 1977 г Обратите внимание на регламентируемую скорость дымовых газов в устье трубы.
Сообщение отредактировал sl-spds - 3.6.2008, 18:09
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2008, 18:21
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(sl-spds @ 3.6.2008, 18:35) [snapback]259112[/snapback] Наверняка имеет предписания от инспекции дымовых и вентиляционных промышленных труб, Ростехнадзора. Вот здесь бы поконкретней... Цитата(sl-spds @ 3.6.2008, 19:06) [snapback]259120[/snapback] Ознакомтесь на досуге со следующим документом: С.И. Мочан, "Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод)" 1977 г
Обратите внимание на регламентируемую скорость дымовых газов в устье трубы. Это - литература, а не гос. требование...
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2008, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(tiptop @ 3.6.2008, 21:21) [snapback]259128[/snapback] Это - литература, а не гос. требование... Уважаемый, ну хотя бы со СНиП II-35-76, "Котельные установки", вы знакомы???? Разрешите процитировать: п. 7.6.* Проектирование газовоздушного тракта котельных выполняется в соответствии с нормативным методом аэродинамического расчета котельных установок ЦКТИ им. И. И. Ползунова. Или, по вашему, это не гос. требование????
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2008, 19:50
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(sl-spds @ 3.6.2008, 20:00) [snapback]259150[/snapback] п. 7.6.* Проектирование газовоздушного тракта котельных выполняется в соответствии с нормативным методом аэродинамического расчета котельных установок ЦКТИ им. И. И. Ползунова. ЦКТИ - это уже не "С.И. Мочан"... Тем не менее, кто же против, пусть "проектирование ... выполняется", дорогой товарищ... И всё-таки, на основании каких правил ... Цитата(sl-spds @ 3.6.2008, 18:35) [snapback]259112[/snapback] Наверняка имеет предписания от инспекции дымовых и вентиляционных промышленных труб, Ростехнадзора. Вы же знаете, о чём пишете. Поясните, пожалуйста, эти свои слова.
Сообщение отредактировал tiptop - 3.6.2008, 20:17
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2008, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(tiptop @ 3.6.2008, 22:50) [snapback]259175[/snapback] ЦКТИ - это уже не "С.И. Мочан"... ПОСМОТРИ НА ОБЛОЖКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мочан.jpg ( 36,88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 112И прочитай в конце концов!!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.2008, 7:04
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(sl-spds @ 3.6.2008, 22:00) [snapback]259203[/snapback] И прочитай в конце концов!!!! Проектирование дымовых труб мне сейчас не настолько интересно. А почему всё-таки... Цитата(sl-spds @ 3.6.2008, 18:35) [snapback]259112[/snapback] Наверняка имеет предписания от инспекции дымовых и вентиляционных промышленных труб, Ростехнадзора. Или это написано в порыве "всезнающего" словоблудия ?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.2008, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(tiptop @ 4.6.2008, 10:04) [snapback]259302[/snapback] Или это написано в порыве "всезнающего" словоблудия ?  ДОРОГОЙ ВУМНИК! Во-первых я уже написал, про скорость дымовых газов! Во-вторых, если тебе лень прочитать документацию, то какой смысл перед тобой распинаться??? P.S. И вообще, читайте инструкции почаще, может бредовых измышлений на вашем сайтике поубавиться...
Сообщение отредактировал sl-spds - 4.6.2008, 9:16
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.2008, 9:23
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(sl-spds @ 4.6.2008, 10:07) [snapback]259334[/snapback] какой смысл перед тобой распинаться??? Не передо мной. Люди, читающие сообщения форума, узнали бы о том, как в котельную приходят инспекторы "инспекции дымовых и вентиляционных промышленных труб, Ростехнадзора", измеряют скорость уходящих газов в устье дымовой трубы и, ссылаясь на соответствующие пункты правил Ростехнадзора, выписывают предписания...
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.2008, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Обсуждаются технические вопросы, а не приход инспекторов. Кстати, по дымовой трубе, загляните сюда: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23473&hl=
|
|
|
|
|
|
|
Гость_makishev_*
|
12.8.2008, 14:01
|
Guest Forum

|
Здрасьте, не сочтите за труд ответить. может не в тему, но сейчас мы закладываем модельную котельную на базе ДКВР-10-13ГМ где бы мне почитать про котлы ДКВР. а ДКВР-10-13ГМ преимущество и недостатки. Есть ли у кого нибудь здесь опыт эксплуатации? как вы думаете какие аналогичные котлы можно подобрать? не хочу эти котлы закладывать. Они в эксплуатции не очень. Спасибо.
Сообщение отредактировал makishev - 12.8.2008, 14:02
|
|
|
|
|
|
|
|
12.8.2008, 16:43
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(makishev @ 12.8.2008, 15:01) [snapback]281418[/snapback] как вы думаете какие аналогичные котлы можно подобрать? не хочу эти котлы закладывать. Они в эксплуатции не очень. Спасибо. Собсно, три основных параметра котла: мощность, рабочая температура, рабочее давление. И еще ряд вспомогательных: требования к качеству котловой воды, габариты, способность работать на различных видах топлива (с различными горелками), геометрия выводов... Мож, кто еще чего добавит. И главный: ЦЕНА Выбирайте!
Сообщение отредактировал Alex_ - 12.8.2008, 16:45
|
|
|
|
|
|
|
Гость_makishev_*
|
13.8.2008, 6:30
|
Guest Forum

|
а как насчет удобство эксплуатации? надежность? я об этом спрашиваю.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2008, 14:01
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(makishev @ 13.8.2008, 7:30) [snapback]281664[/snapback] а как насчет удобство эксплуатации? надежность? я об этом спрашиваю. Если только по этим параметрам (другие, названные мной, не интерсуют) - Берите ВИССМАНН витоплекс или витомакс. Стальные жаротрубные котлы - их сильная сторона.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_kost_*
|
14.8.2008, 5:18
|
Guest Forum

|
Помогите если есть возможность. Срочно нужна "рыба" пояснительной на котельную с котлом Buderus 90 КВт и водонагревателем для котеджа.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2008, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(makishev @ 12.8.2008, 14:01) [snapback]281418[/snapback] ....но сейчас мы закладываем модельную котельную на базе ДКВР-10-13ГМ Интересно, а я думал, что ДКВР давно уже не выпускают, ведь их заменили на ДЕ. Да и представить модульную (или модельную  ) трудновато однако.
Сообщение отредактировал спец - 18.8.2008, 14:14
|
|
|
|
|
|
|
|
3.9.2008, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 22.3.2007
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721

|
Ребята! А ведь есть фирмы, которые вам доставят до места свои котельные, например Интера.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_VanGogh_*
|
14.4.2009, 15:53
|
Guest Forum

|
Всем здравствуйте! Помогите плиз.... Я молодой начинающий проектировщик и с проектированием котельных еще не сталкивался. А сейчас на фирме встал вопрос о проектировании блочных котельных. Нет ли каких-нибудь программ Exel или exe для расчета диаметров трубопровода и подбора оборудования котельных? Очень надо.... заранее спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2009, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 23.6.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 35183

|
Проблема замерзания котельной решаеться применением антифриза в котловом контуре. Если есть такая вероятность. А насчет быстроты промерзния кирпичной и модульной котельной, то скорость примерно одинакова. Стены и у модульной можно теплоизолировать. А основном промерзание пойдеть через вен решетки и дефлекторы.
Сообщение отредактировал valex - 3.8.2009, 10:31
|
|
|
|
|
|
|
|
10.5.2011, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Во множестве предлагаемых на рынке модульных котельных ввод водопровода делают через стену, т.е. при отрицательных температурах видмо требуются какие-то мероприятия по предупреждению замерзания воды. Может кто-нибудь раскроет секрет этого ноу-хау.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.5.2011, 18:50
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Хоть через стену, хоть через пол - просто греющий кабель какой-то вставляют (с терморегулятором).
|
|
|
|
|
|
|
|
11.5.2011, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(tiptop @ 10.5.2011, 21:50)  Хоть через стену, хоть через пол - просто греющий кабель какой-то вставляют (с терморегулятором). Я интуитивно догадывался, но хотелось уточнить
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2011, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
мы используем ленту нагревательную саморегилирующую типа 25FSR 2 CТ, без термостатов
|
|
|
|
|
|
|
|
25.5.2011, 21:55
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.5.2011
Пользователь №: 109353

|
Вот такие модульные котельные.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.5.2011, 22:06
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Alexvital @ 25.5.2011, 22:55)  Вот такие модульные котельные. «Ай плахой геолог! Вся песня испортил!»
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2011, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 19.7.2010
Из: Казань
Пользователь №: 65310

|
У меня вопрос, очень нужна помощь !!!!!!!!!!!!!! при жаротрубных котлах котельные рекомендуют делать двухконтурными. А вот если приготовление воды на ГВС предусмотрено у потребителя в тепловом пункте по двухступенчатой схеме, от котельной 2-х трубка - несет нагрузку отопление, вентиляции, ГВС. (температурный график 105/70). Как быть, лучше подключение по одноконтурной схеме, или нет ничего страшного что подключенние подогревателней гвс будут у потребителя будут так установлены - фактически через еще один подогреватель.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.9.2020, 22:21
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.9.2020
Пользователь №: 382025

|
Доброго времени суток! Спецы, подскажите а модернизировать старую котельную дорого обойдется? У нас стоит старая котельная советских времен, два котла водогрейная. Или подскажите как малой крови обойтись. Все старое обслуживает котельную 6 человек очень затратно. Заранее благодарен...
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2020, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 79075

|
Цитата(Nik7777 @ 25.9.2020, 0:21)  Доброго времени суток! Спецы, подскажите а модернизировать старую котельную дорого обойдется? У нас стоит старая котельная советских времен, два котла водогрейная. Или подскажите как малой крови обойтись. Все старое обслуживает котельную 6 человек очень затратно. Заранее благодарен... ЧТо за котлы и горелки?
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf
Последние сообщения Форума
|