СНиП II-35-76
Для производственных зданий промышленных предприятий допускается проектирование пристроенных, встроенных и крышных котельных. Для котельных пристроенных к зданиям указанного назначения общая производительность устанавливаемых котлов, единичная производительность каждого котла и параметры теплоносителя не нормируются.тепловая мощность крышной котельной не должна превышать потребности в теплоте здания, для теплоснабжения которого она предназначена, но не более 5 МВт.
Размещение котельных встроенных в многоквартирные жилые здания не допускается. Для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных. Тепловая мощность котельных не должна превышать потребности в теплоте здания, для теплоснабжения которого она предназначена, а тепловая мощность крышной котельной не должна быть более 3,0 МВт.
Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных.тепловая мощность не должна превышать: 3,0 МВт - для крышной котельной и для встроенной котельной с котлами на жидком и газообразном топливе;
У Вас какое здание? а вообще знаю несколько котельных на дизеле, о существовании которых знали только хозяева.....т.к. автономия, а эл-ва надо чуть-чуть.....а вот если на газ захотите переводить то там начнется......
Сообщение отредактировал Anatoliy-vitotec - 18.6.2008, 13:34
|