Транзит притоком через санузел |
|
|
|
26.6.2008, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 16.8.2005
Пользователь №: 1076

|
Подскажите,пожалуйста,произошел спор,не могу найти норматив,чтобы доказать свою точку зрения. Я считаю,что приточным воздуховодом транзитом через санузел идти нельзя. Этот приточный воздуховод обслуживает VIP помещения,поектировщик проложил его через санузел и гворит,что так можно. Я считаю,что будет подсос воздуха,но не могу найти норматив ,подскажите,пожалуйста,где это присано.?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
26.6.2008, 14:51
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Во первых как вы себе представляете подсос воздуха в приточном воздуховоде? Во вторых ваш проектировщик абсолютно прав. P.S. Конечно если вентилятор стоит не после сан узла
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 26.6.2008, 14:54
|
|
|
|
|
26.6.2008, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Кэт @ 26.6.2008, 14:46) [snapback]266233[/snapback] поектировщик проложил его через санузел и гворит,что так можно. Я считаю,что будет подсос воздуха,но не могу найти норматив ,подскажите,пожалуйста,где это присано.? А Вы кто?, простите.....за нескромный вопрос....
|
|
|
|
|
26.6.2008, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 16.8.2005
Пользователь №: 1076

|
Углы у прямоугольного воздуховода из опыта не работают ,по аэродинамике вы же знете,и в углах происходит разрежение воздуха,мне сейчас монтажники рассказали из своего опыта,делали пищеблок,транзитом притоком прошлись через помещение столовой,вроде,как герметично все сделали,подсоса никакого не должно было быть,а в помещение администрации воняло котлетами.Такая же ситуация,при том проектировщик еще делает врезку в воздуховод именно в санузле,то есть соединение на фланцах,все равно мне кажется будет проникновение воздуха. Не знаю,напишите,что как думает.
|
|
|
|
|
26.6.2008, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вы считаете что в санузле статическое давление будет выше чем в приточном воздуховоде? Откуда эта ахинея насчёт разрежения в углах? Может укажете официальный источник информации? Насчёт котлет.....Вы сами то поняли, что написали?
Сообщение отредактировал jota - 26.6.2008, 15:12
|
|
|
|
|
26.6.2008, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Я через санузлы притоком не хожу. Просто на всякий случай. И вытяжкой кстати тоже. Да и не было у меня таких случаев, чтобы вот прям никак было тубзик не обойти. К тому же там обычно своя вытяжка за потолком висит и + ВКшники кругом ходят, нафик туда соваться?
|
|
|
|
|
26.6.2008, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 16.8.2005
Пользователь №: 1076

|
Возможно я неправильно выразилась,не разрежение,но то,что воздух идет не ровно по сечению прямоугольного воздуховода,а не задевая углы -это точно. И за счет того,что углы остаютя не задействованы и воздух идет с определнной скоростью,то возможен подсос,я не говорю,что 100 % он будет,но то что притоком для VIP кабинетов пошли через санузел,да еще делают отвод на другие помещения именно в санузле(соединения фланцевые),не знаю,мне просто нужно заказчику 100 % доказать,что запаха в VIP кабинете точно не будет,а я не уверена... Могу ли я дать гарантию,и если сделают так,то потом кто будет виноват,что у крутого олигарха,который немеренно вложил денег в дизайн и т.п. будет вонять в кабинете?
|
|
|
|
|
26.6.2008, 16:23
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64

|
Когда врезка в приточный воздуховод работает на подсос - бывает. Но для этого нужно очень постараться, и легко устраняется. Остальное - бред. В случае с котлетами причина скорее всего в неудачном расположении воздухозабора по отношению к кухонной вытяжке. Вот на это стоит обратиь внимание.
|
|
|
|
|
26.6.2008, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Кэт @ 26.6.2008, 15:54) [snapback]266267[/snapback] Возможно я неправильно выразилась,не разрежение,но то,что воздух идет не ровно по сечению прямоугольного воздуховода,а не задевая углы -это точно. И за счет того,что углы остаютя не задействованы и воздух идет с определнной скоростью,то возможен подсос В приточном воздуховоде с прямоугольными поворотами, на внешних углах динамическое давление части потока переходит в статическое за счёт отражения струи от перпендикулярной стенки навстречу потоку. Поэтому статическое давление в углах повышается, образуя подушку повышенного давления которая и скругляет основную струю. Поэтому утверждение, что в этих местах может быть подсос - абсурд. Через санузел нельзя прокладывать системы в которых давление ниже чем атмосферное, т.е. забор свежего воздуха и то, если только есть соединения. А насчёт котлет, скорее всего вентилятор стоит в столовой, а не на крыше. Поэтому воздуховод после него под давлением, превышающим атмосферное. Следовательно, через неплотности запах может выйти.... Вряд ли у этого олигарха в туалете будет вонь. Вентиляцию наверно сделали и неплохую. + дезодоранты.....там будет как на лугу с цветами, после грозы....
Сообщение отредактировал jota - 26.6.2008, 16:44
|
|
|
|
|
26.6.2008, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 16.8.2005
Пользователь №: 1076

|
Спасибо за рассуждения и помощь!
|
|
|
|
|
26.6.2008, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Кэт @ 26.6.2008, 16:46) [snapback]266292[/snapback] Спасибо за рассуждения и помощь!  Но Вы так и не представились, какая Ваша роль в этом объекте..... Может Вы подруга этого олигарха......?  А проектировщик - маленький, плюгавый старикашка? Тогда давите своё....  НИЗЗЯ
|
|
|
|
|
26.6.2008, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 16.8.2005
Пользователь №: 1076

|
Просто попросили проверить и помочь,удивительно получилось,Вы не представляете,сколько специалистов,столько мнений. Мне кажется по этому вопросу отвечало пол Москвы,и знакомым овшникам, и в экспертизу позвонила, и в СЭС, и в МГСУ ,не поверите,но большинство согласились с рассуждением о том,что лучше не прокладывать транзитные воздуховоды через санузлы,но норматив никто так и не смог назвать((. Но оставляю все как есть,успокаиваю заказчика,что подсоса не будет.Спасибо за помощь!!!
|
|
|
|
|
26.6.2008, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Успокойтесь тем, что в апартаменты 5* отелей воздух подаётся над подвесным потолком санузлов.....
|
|
|
|
|
27.6.2008, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 28.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2238

|
очень многие проектировщики стараются не проходить транзитом через с/у.ничто не запрещает, но стараются. почему? так исторически сложилось ))
|
|
|
|
|
  |