> Дренажный приямок в насосной, Нужен или нет
Мила
сообщение 31.7.2008, 13:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.4.2008
Пользователь №: 18284



Здравствуйте! rolleyes.gif У меня такая ситуация: В подвале16-ти этажной гостиницы помещение насосной площадью 17,9м2.
5 насосов:3 на хоз-пит (Q=10м3/ч), 2 на пожар (Q=72м3/ч).
Вопрос: обязательно ли делать дренажный приямок с насосом? Или можно обойтись трапом? Или можно совсем не предусматривать дренаж?
в одной книге прочитала,что если подача насосов меньше 3м3/с, то не надо ничего.
Раньше никогда, не сталкивалась с маленькими(встроенными) насосными
Подскажите пожалуйста, как быть. Заранее извиняюсь, если вопрос вам покажется глупым. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 54)
Гость_BUFF_*
сообщение 31.7.2008, 14:03
Сообщение #2





Guest Forum






трубу входную порвало давлением... из насоса потекло... трап пропустит этот расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirkot
сообщение 31.7.2008, 14:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110



Цитата(BUFF @ 31.7.2008, 15:03) [snapback]277767[/snapback]
трубу входную порвало давлением... из насоса потекло... трап пропустит этот расход?


ну если так рассуждать, то приямки и трапы надо ставить вообще везде, где есть какая-нибудь труба с водой - ее может порвать с той же вероятностью, что и трубу в насосной. )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirkot
сообщение 31.7.2008, 14:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110



Цитата(Мила @ 31.7.2008, 14:18) [snapback]277738[/snapback]
Здравствуйте! rolleyes.gif У меня такая ситуация: В подвале16-ти этажной гостиницы помещение насосной площадью 17,9м2.
5 насосов:3 на хоз-пит (Q=10м3/ч), 2 на пожар (Q=72м3/ч).
Вопрос: обязательно ли делать дренажный приямок с насосом? Или можно обойтись трапом? Или можно совсем не предусматривать дренаж?
в одной книге прочитала,что если подача насосов меньше 3м3/с, то не надо ничего.
Раньше никогда, не сталкивалась с маленькими(встроенными) насосными
Подскажите пожалуйста, как быть. Заранее извиняюсь, если вопрос вам покажется глупым. blink.gif



СНИП 2.04.02-84* п. 7.1 и дальше. Конкретно про приямки п. 7.15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мила
сообщение 31.7.2008, 14:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.4.2008
Пользователь №: 18284



Расчетный расход при пожаре 10 л/с. Все равно приямок?
И куда из приямка воду откачивать? Или можно самотеком на поверхность земли?(п.7.15 СНиП 2.04.02-84*)
А что вы думаете по поводу, что если расход меньше 3м3/ч, то дренаж вообще делать не надо? dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirkot
сообщение 31.7.2008, 15:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110



Откачивать удобно в ливневку, так она в подвале как раз из напорных труб должна быть предусмотрена. само собой, с обратным клапаном на напорной линии дренажного насоса.

Что касается нужно/не нужно приямок при таком расходе - не знаю и сам хотел бы посмотреть регламентирующее это дело нормы. Снип говорит, что ставить надо по-любому.

Сообщение отредактировал kirkot - 31.7.2008, 15:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мила
сообщение 31.7.2008, 15:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.4.2008
Пользователь №: 18284



До ливневки далековато будет. Да и сама ливневка изливается на отмостку.Так может и дренаж самотеком в землю пойдет? Ведь не каждый же день насосы протекают unsure.gif
И подскажите,пожалуйста, как правильно определить размеры приямка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirkot
сообщение 31.7.2008, 15:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110



Ну, производительность дренажного насоса выбирается согласно п. 7.15 (чтоб слой воды 0,5 не более чем за 2 часа откачивался). А размер приямка, если уж совсем заморочиться, можно подобрать так - посмотреть характеристику выбранного насоса и прочитать, сколько включений в час ему рекомендуется, чтоб не сломался. И исходя из этого выбрать объем приямка.

А слив на отмостку не надо - лучше подключите к бытовой канализации через сифон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 31.7.2008, 16:08
Сообщение #9





Guest Forum






полный ездец... эта тема пойдет в аналы форума АВОК
бедная девушка... люди добрые, объясните ей, кто нибудь? а то мне уже объяснили мое место в природе - мне теперь страшно рот раскрывать...
Андрей, Оля, Миша? Сантехник? Али-и-и-и-и-и-са-а-а-а-а-а-а-а!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лизок
сообщение 31.7.2008, 16:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.2.2008
Из: Казахстан, Астана
Пользователь №: 15092



Размер приямка обычно берется не менее 0,8м глубины и 0,5х0,5м ширине. СП 41-101-95 п.п.2,27. Там хоть и про ИТП и ЦТП, но думаю в насосной тоже можно поставить такойже. Мы ставит такие. Только если насосная большая то 2 дренажных насоса должны помещаться в приямке, поэтому и размер приямка увеличить. А потом насосом в бак разрыва струи и от туда в К1. А приямок нужен в любом случае, для дренажных вод.

Сообщение отредактировал Лизок - 31.7.2008, 16:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 31.7.2008, 17:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Мила @ 31.7.2008, 14:18) [snapback]277738[/snapback]
в одной книге прочитала,что если подача насосов меньше 3м3/с, то не надо ничего.
Раньше никогда, не сталкивалась с маленькими(встроенными) насосными

т.е. вы раньше занимались исключительно насосными с производительностью более трех кубов в секунду? blink.gif , повезло вам...
Цитата(Мила @ 31.7.2008, 15:55) [snapback]277817[/snapback]
Или можно самотеком на поверхность земли?(п.7.15 СНиП 2.04.02-84*)

из подвала? - попробуйте
Цитата(Мила @ 31.7.2008, 15:55) [snapback]277817[/snapback]
А что вы думаете по поводу, что если расход меньше 3м3/ч, то дренаж вообще делать не надо?

а вы с какой целью интересуетесь?, у вас же вроде на хоз.питье 10 кубов в час, а на пожар вообще 72

Цитата(Мила @ 31.7.2008, 14:18) [snapback]277738[/snapback]
Вопрос: обязательно ли делать дренажный приямок с насосом? Или можно обойтись трапом?

можно делать приямок с насосом , но если получается обойтись трапом - так надежнее
насос все же механизм, а любой механизм - усложнение системы, а следовательно - уменьшение ее надежности

Цитата(BUFF @ 31.7.2008, 17:08) [snapback]277861[/snapback]
а то мне уже объяснили мое место в природе...

это кто ж на такое сподобился? ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мила
сообщение 1.8.2008, 9:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.4.2008
Пользователь №: 18284



Цитата(BUFF @ 31.7.2008, 17:08) [snapback]277861[/snapback]
полный ездец... эта тема пойдет в аналы форума АВОК
бедная девушка... люди добрые, объясните ей, кто нибудь? а то мне уже объяснили мое место в природе - мне теперь страшно рот раскрывать...
Андрей, Оля, Миша? Сантехник? Али-и-и-и-и-и-са-а-а-а-а-а-а-а!!!!!



Вот зря вы так mad.gif
Между прочим стадию П этого проета выполнили москвичи и даже экспертизу уже прошли, а мне досталась рабочка. А там оказалось, что приямка то нет.
Вот я и засомневалась: нужен или нет? Может это я думаю не правильно. Решила спросить, а Вы.... tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirkot
сообщение 1.8.2008, 9:49
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110




По производительности насоса есть конкретные указания по насосным в снипе 2,04,02-84* в п 7.15, а рекомендуемый размер приямка для выбранного погружного насоса нарисован в каталоге этих насосов rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мила
сообщение 1.8.2008, 10:03
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.4.2008
Пользователь №: 18284



Цитата
т.е. вы раньше занимались исключительно насосными с производительностью более трех кубов в секунду? blink.gif , повезло вам...
Ну вообще-то я занимаюсь очистными. А это так, халтурка

Цитата
из подвала? - попробуйте

Вот и у нас трап прямо в землю спускает, под станцию. там же расход небольшой

Цитата
а вы с какой целью интересуетесь?, у вас же вроде на хоз.питье 10 кубов в час, а на пожар вообще 72

Я извиняюсь, я не правильно написала. Там в стадии П спринклеры, поэтому и расход большой, а в рабочке расход на пожар 10 л/с.
Но отводить воду все равно как-то надо. Поэтому и думаю: насос или трап.

Цитата
можно делать приямок с насосом , но если получается обойтись трапом - так надежнее
насос все же механизм, а любой механизм - усложнение системы, а следовательно - уменьшение ее надежности

Если трап, то наружку придется заглублять и боюсь не попаду в сущ. колодец. Он всего 3м. Можно конечно и перепадной сделать, но это надо с заками обсудить
если насос, то тут надо подумать, что дешевле: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ИЛИ ЛИШНИЙ НАСОС
И спасибо за советы rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Мила - 1.8.2008, 10:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мила
сообщение 1.8.2008, 10:13
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.4.2008
Пользователь №: 18284



Цитата(kirkot @ 31.7.2008, 16:35) [snapback]277845[/snapback]
Ну, производительность дренажного насоса выбирается согласно п. 7.15 (чтоб слой воды 0,5 не более чем за 2 часа откачивался). А размер приямка, если уж совсем заморочиться, можно подобрать так - посмотреть характеристику выбранного насоса и прочитать, сколько включений в час ему рекомендуется, чтоб не сломался. И исходя из этого выбрать объем приямка.

А слив на отмостку не надо - лучше подключите к бытовой канализации через сифон.


Спасибо большое за советы!
Только можно еще мааленькую просьбу helpsmilie.gif
Подскажите как будет правильнее выглядеть подключение напорки через сифон к бытовой канализации.(если можно набросайте). Насос дренажный получается на отм. -3.500, а самотечная канал. на отм. -0,3, т.е под потолком первого этажа. Как этот сифон прилепить и хватит ли его для погашения напора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mocrassar
сообщение 1.8.2008, 10:20
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



лучше сделайте выпуск отдельный.......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirkot
сообщение 1.8.2008, 10:26
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110



Цитата(Мила @ 1.8.2008, 11:13) [snapback]278177[/snapback]
Спасибо большое за советы!
Только можно еще мааленькую просьбу helpsmilie.gif
Подскажите как будет правильнее выглядеть подключение напорки через сифон к бытовой канализации.(если можно набросайте). Насос дренажный получается на отм. -3.500, а самотечная канал. на отм. -0,3, т.е под потолком первого этажа. Как этот сифон прилепить и хватит ли его для погашения напора?


не. напорную подключаем к баку-гасителю напора, а из бака-гасителя сток самотеком в хозбытовую. на отводящей от бака линии ставится сифон. ну как прилепить: бак, у него сток снизу и туда сифон u-образный.

Сообщение отредактировал kirkot - 1.8.2008, 10:32
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  приямок.dwg ( 42,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3905
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirkot
сообщение 1.8.2008, 10:47
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110



а чего тут думать, хозбытовая через насосную идет. туда и сливайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мила
сообщение 1.8.2008, 10:56
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.4.2008
Пользователь №: 18284




Цитата
не. напорную подключаем к баку-гасителю напора, а из бака-гасителя сток самотеком в хозбытовую. на отводящей от бака линии ставится сифон. ну как прилепить: бак, у него сток снизу и туда сифон u-образный.

Спасибо, все поняла rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 1.8.2008, 11:08
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Мила @ 1.8.2008, 10:46) [snapback]278159[/snapback]
Между прочим стадию П этого проета выполнили москвичи и даже экспертизу уже прошли

в таком большом городе можно найти все что угодно...
Цитата(kirkot @ 1.8.2008, 10:49) [snapback]278161[/snapback]
а рекомендуемый размер приямка для выбранного погружного насоса нарисован в каталоге этих насосов rolleyes.gif

я бы уточнила - рекомендуемый минимальный размер приямка
Цитата(kirkot @ 1.8.2008, 11:47) [snapback]278205[/snapback]
а чего тут думать, хозбытовая через насосную идет. туда и сливайте

мне вот удалось посмотреть план подвала... пока его не удалили
в общем то не мое дело, конечно, но:
- а разве можно через насосную хоз.питья идти канализацией? (это я как раз пытаюсь свой пробел в знаниях восполнить, нигде прямого запрета не нашла, но почему-то стараюсь избегать подобных решений)
- а что у вас в 15 помещении?, один водомерный узел? или там еще что-то?.. а если ничего нет - почему насосная не там, а в соседнем помещении (которое, кстати, меньше)... поймите меня правильно - мне просто любопытно ), я очень давно не видела таких больших помещений... rolleyes.gif
- а гидроаккумуляторы вы не признаете в принципе?, или просто решили на этот раз обойтись без них?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мила
сообщение 1.8.2008, 11:20
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.4.2008
Пользователь №: 18284



Цитата
в общем то не мое дело, конечно, но:
- а разве можно через насосную хоз.питья идти канализацией? (это я как раз пытаюсь свой пробел в знаниях восполнить, нигде прямого запрета не нашла, но почему-то стараюсь избегать подобных решений)
- а что у вас в 15 помещении?, один водомерный узел? или там еще что-то?.. а если ничего нет - почему насосная не там, а в соседнем помещении (которое, кстати, меньше)... поймите меня правильно - мне просто любопытно ), я очень давно не видела таких больших помещений... rolleyes.gif
- а гидроаккумуляторы вы не признаете в принципе?, или просто решили на этот раз обойтись без них?


Я же сказала, что это стадия П и уже согласована. А я тоже еще не все ошибки успела заметить. Спасибо, что подсказали.
По поводу канализации в насосной,запрета и правда нет. поэтому мы ее в футляр.
а в помещении 15 сама не знаю, что будет и насосную не знаю почему именно там сделали. Буду разговаривать с ГИПом. Дом то уже строится и некоторые отверстия под трубы уже есть.
И если можно про гидроаккумуляторы поподробнее, пожалуйста. что они из себя представляют и для чего?

Сообщение отредактировал Мила - 1.8.2008, 11:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 1.8.2008, 11:28
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Мила @ 1.8.2008, 12:20) [snapback]278222[/snapback]
И если можно про гидроаккумуляторы поподробнее, пожалуйста. что они из себя представляют и для чего?

http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...ost&p=39747

а про стадию П: если строят не дождавшись рабочки, то видимо и Пэ делали либо без исходников, либо все сто раз меняли...
на бумаге можно нарисовать хоть черта лысого, а потом его согласовать... а людям с этим жить потом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мила
сообщение 1.8.2008, 11:29
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.4.2008
Пользователь №: 18284



вот выкладываю снова подвал. rolleyes.gif
Думала, что раз решение нашла, то он боьше не пригодится.
вижу, что ошиблась.
Сама не все углядела, но хоть другие помогли.
кто что думает, пишите. Буду благодарна


ПС: Канал. в насосной исправила
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DOM.dwg ( 1,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 344
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мила
сообщение 1.8.2008, 11:38
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.4.2008
Пользователь №: 18284



Цитата
про стадию П: если строят не дождавшись рабочки, то видимо и Пэ делали либо без исходников, либо все сто раз меняли...
на бумаге можно нарисовать хоть черта лысого, а потом его согласовать... а людям с этим жить потом...


Ой, как вы правы.
Я и не знаю, что делать. половина здания стоит по проекту стадии П, потом зак поменялся, поменялась планировка. Все шахты повернули. в общем, дурдом mad.gif
Сама я никогда здесь квартиру не куплю в новостройках. Как их строят и проекты делают, аж волосы дыбом встают ohmy.gif

Сообщение отредактировал Мила - 1.8.2008, 11:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мила
сообщение 1.8.2008, 11:49
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.4.2008
Пользователь №: 18284



-
Цитата
а гидроаккумуляторы вы не признаете в принципе?, или просто решили на этот раз обойтись без них?


У меня же насосная установка повышения давления, а там в комплект входит мембранный напорный бак. Разве это не гидроаккумулятор? или я что-то не поняла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vladius_*
сообщение 1.8.2008, 11:54
Сообщение #26





Guest Forum






Обратные клапаны на насосах в другую сторону "смотрят".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 1.8.2008, 12:09
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Мила @ 1.8.2008, 12:49) [snapback]278240[/snapback]
У меня же насосная установка повышения давления, а там в комплект входит мембранный напорный бак. Разве это не гидроаккумулятор? или я что-то не поняла?

он самый, только там бак литров на 18... и сами производители установок всегда напоминают, что этот бак не для сети, а для снятия небольших гидроударов
если вы почитаете внимательно их каталог новый на гидры, то увидите там же рекомендации по подбору гидробаков, с табличкой и формулой...

а еще проход между насосами (или в вашем случае - между установками) должен быть не менее 700 мм

Сообщение отредактировал sonsumerek - 1.8.2008, 12:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirkot
сообщение 1.8.2008, 12:12
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110



Цитата(Vladius @ 1.8.2008, 12:54) [snapback]278241[/snapback]
Обратные клапаны на насосах в другую сторону "смотрят".


У Милы на чертеже? Это да..)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirkot
сообщение 1.8.2008, 12:45
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110



чето я написал про выбор размера приямка по включению насоса - надо мной еще и поиздевались.. ))) Хотя все логично. Допустим площадь насосной 60 м2, значит по п. 7.15 снипа объем воды, которую небходимо будет убрать при аварии равен 60м2 х 0,5м = 30 м3. Это за два часа нужно откачать. За час значит 15м3. Выбираем насос Unilift АР 12.40.08: при производительности 15м3/час напор 7,5 м. Смотрим сведения в каталоге: электродвигатель насоса - максимальное количество пусков в час - 20. Насос в приямке срабатывает при заполнении приямка. Значит берем 15м3/час, которые нужно откачать и делим на 20 опорожнений приямка. 15/20 = 0,75м3 - это минимально необходимый размер приямка. Берем куб, для более щадящего режима работы насоса. Исходя из того, что глубина приямка по п. 2,27 СП 41-101-95 должна быть не менее 0,8 - спокойно принимаем приямок размером 1мх1мх1м(h). Или если нет возможности сделать такого размера приямок, делаем два приямка по 0,5 м3 с насосами послабее.

Что неправильно тут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мила
сообщение 4.8.2008, 8:44
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.4.2008
Пользователь №: 18284



Цитата
- а что у вас в 15 помещении?, один водомерный узел? или там еще что-то?.. а если ничего нет - почему насосная не там, а в соседнем помещении (которое, кстати, меньше)... поймите меня правильно - мне просто любопытно ), я очень давно не видела таких больших помещений... rolleyes.gif


Насосная располагается в 15 помещении, потому что там есть отдельный выход наружу согл. п.12.4 СНиП 2.04.01-85*

За замечания и рекомендации всем большое спасибо rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dreamer
сообщение 4.8.2008, 9:56
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 7.11.2007
Из: Самара
Пользователь №: 12672



На мой взгляд нельзя считать, что если площадь насосной 60 м2, значит объем воды равен 60м2 х 0,5м = 30м3. Согласно СНиП "При необходимости установки аварийных насосов производительность их надлежит определять из условия откачки воды из машинного зала при ее слое 0,5 м не более 2 ч и предусматривать один резервный агрегат". Т.е. слой воды 0,5 м., но я не думаю ,что у вас помещение герметичное... т.е. воды выльется за порог, т.е. получается, что надо считать площадь всего подвала...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirkot
сообщение 4.8.2008, 12:44
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110



Цитата(Dreamer @ 4.8.2008, 10:56) [snapback]278808[/snapback]
На мой взгляд нельзя считать, что если площадь насосной 60 м2, значит объем воды равен 60м2 х 0,5м = 30м3. Согласно СНиП "При необходимости установки аварийных насосов производительность их надлежит определять из условия откачки воды из машинного зала при ее слое 0,5 м не более 2 ч и предусматривать один резервный агрегат". Т.е. слой воды 0,5 м., но я не думаю ,что у вас помещение герметичное... т.е. воды выльется за порог, т.е. получается, что надо считать площадь всего подвала...


Приямок в насосной делается только для насосной. А что там за ее пределами - это уже сбор в другие приямки. А мы считаем приямок насосной. )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dreamer
сообщение 6.8.2008, 14:23
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 7.11.2007
Из: Самара
Пользователь №: 12672



Ну тогда высота воды в насосной не превысит высоты порога, или у вас порог 0,5 м.? т.е .надо считать 60м2х0,05=3м3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slaventus
сообщение 14.11.2008, 15:40
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 23.6.2007
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654



Цитата(Мила @ 1.8.2008, 8:20) [snapback]278222[/snapback]
По поводу канализации в насосной,запрета и правда нет. поэтому мы ее в футляр.

Сомневаюсь wink.gif
П 39 (это если водомер узел+насосная)

Сообщение отредактировал slaventus - 14.11.2008, 15:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Правила_польз_системами_ВК_с_изм_от23_мая.doc ( 160,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 322
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 14.11.2008, 16:11
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
Сомневаюсь wink.gif
П 39 (это если водомер узел+насосная)

Я не знаю как в столице а у нас в провинции на это постановление эксперты не смотрят, несколько раз акцентировал их внимание...


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 17.4.2011, 14:01
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Dreamer @ 6.8.2008, 15:23) *
Ну тогда высота воды в насосной не превысит высоты порога, или у вас порог 0,5 м.? т.е .надо считать 60м2х0,05=3м3

А если весь подвал затопит на 0,5 м и в т.ч. насосную? Написано считать 0,5м на машинный зал и пусть насос "чавкает" весь подвал, но со скоростью осушения насосной.
Давайте все будем ставить по два аварийных погружных насоса с автоматикой в приямок заглублённой водопроводной насосной (и ИТП)! И чтоб им никогда в жизни не пришлось включаться по прямому назначению, тьфу-тьфу-тьфу! И пожарным насосам тоже...

Сообщение отредактировал komdiv - 17.4.2011, 14:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 11.10.2012, 16:16
Сообщение #37


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Уважаемые, проконсультируйте пожалуйста - кто в теме.

Зачем, и действительно ли надо?

Проектировщики, злые наверное были, в поликлиннике для приямка ИТП заложили насос "Wilo-TMT" от "Wilo-TM" отличается только тем что работает с агрессивными средами и тем что стоит в 10 раз дороже, а для приямков венткамер заложили насос "Wilo-TMС" от "Wilo-TM" отличается только тем что работает с агрессивными средами и тем что стоит в 100 раз дороже.

Могу предположить, что дикие сантиары будут приточные машины вымывать с каким-нибудь злым раствором жуткого антисептика unsure.gif

А, вот про ИТП в СП 41-101-95 за агрессивность перекачиваемой средыни слова...может какой ВСН на эту тему чего специальное рассказывает huh.gif

Есть мнения? Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 11.10.2012, 17:33
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Вило ТМТ температуру 100 гр.С держит. Мало у кого такие есть, даже у Грюндов. Не хотите дорогущих дренажников - предусматривайте мероприятия по охлаждению стоков до 40 гр.С

Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 11.10.2012, 17:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 11.10.2012, 21:45
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



"Агрессивность среды" в данном случае просто лишнее и необоснованное удорожание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 11.10.2012, 23:33
Сообщение #40


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(Nasosnik25 @ 11.10.2012, 17:33) *
Вило ТМТ температуру 100 гр.С держит. Мало у кого такие есть, даже у Грюндов. Не хотите дорогущих дренажников - предусматривайте мероприятия по охлаждению стоков до 40 гр.С


Дорогущие или нет - вопрос не стоит. Общепромышленный ГНОМ (простите за вольность) стоит столько же сколько и WILO-TM из Германии. Взрывозащищённый ГНОМ в ту же цену что и WILO-TMT дляагрессивных сред...как-то всё сопоставимо.

Касательно охлаждения стоков...прикольненько - это как и к чему cказано?

ИТП. с теплотрассы приходит 130*С...и, вдруг порвалась труба, с ни того с нис сяго прям в помещении...прокладку выбило паранитовую))) Мне что бежать охлаждать эту горячую воду чтоб не дай бог её агрессивность не повредила поплавковый клапан дренажного насоса? unsure.gif

Дык, это почему тогда не поставили какой-нибудь сейсмостойкий насос I категории по ПНАЭГ, а вдруг землетрясение? blink.gif

Цитата(Hiro Nakamura @ 11.10.2012, 21:45) *
"Агрессивность среды" в данном случае просто лишнее и необоснованное удорожание.


Бальзам на душу, а ЗАК сам офигевает - денег-то ему платить...

Сообщение отредактировал tuguzak - 11.10.2012, 23:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 12.10.2012, 14:17
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(tuguzak @ 12.10.2012, 2:33) *
ИТП. с теплотрассы приходит 130*С...и, вдруг порвалась труба, с ни того с нис сяго прям в помещении...прокладку выбило паранитовую)))

Поэтому и заложили ТМТ, а не ТМ mellow.gif TMT до 95 градусов.
TMC тоже до 95 градусов, но еще и морская вода, кислоты, щелочи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 12.10.2012, 17:03
Сообщение #42


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(Насосник @ 12.10.2012, 14:17) *
Поэтому и заложили ТМТ, а не ТМ mellow.gif TMT до 95 градусов.
TMC тоже до 95 градусов, но еще и морская вода, кислоты, щелочи


ТМС в венткамерах - там 95, а с ИТП полюбому косяк получается. Ладно. Спасибо будем думать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 12.10.2012, 17:03
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(tuguzak @ 12.10.2012, 0:33) *
Дорогущие или нет - вопрос не стоит. Общепромышленный ГНОМ (простите за вольность) стоит столько же сколько и WILO-TM из Германии. Взрывозащищённый ГНОМ в ту же цену что и WILO-TMT дляагрессивных сред...как-то всё сопоставимо.

Касательно охлаждения стоков...прикольненько - это как и к чему cказано?

ИТП. с теплотрассы приходит 130*С...и, вдруг порвалась труба, с ни того с нис сяго прям в помещении...прокладку выбило паранитовую))) Мне что бежать охлаждать эту горячую воду чтоб не дай бог её агрессивность не повредила поплавковый клапан дренажного насоса? unsure.gif

Дык, это почему тогда не поставили какой-нибудь сейсмостойкий насос I категории по ПНАЭГ, а вдруг землетрясение? blink.gif



Бальзам на душу, а ЗАК сам офигевает - денег-то ему платить...


ГНОМ 3 тыщи стОит..какие агрессивные среды...Мне от ИТПшников задание: в венткамере предусмотреть отвод стоков от случайных проливов (из контура теплоснабжения) - температура до 100 гр.С, и чё мне делать? Фигачу Вило конечно, но потом все-равно Грюнд KP поставили, но это уже их ответственность....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 15.10.2012, 8:23
Сообщение #44


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(Nasosnik25 @ 12.10.2012, 17:03) *
...Мне от ИТПшников задание: ...Фигачу Вило конечно, но потом все-равно Грюнд KP поставили, но это уже их ответственность....


"Ответсвтенность" за что? Была конкретика и задание от ИТПшников звучало - "из венткамер отводить проливы агрессивного теплоносителя"? Уточняли состав кислот и их концетрацию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 15.10.2012, 10:06
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Ответственность если кипяточком все зальет и насос не откачает. Еще, не приведи Господи, пострадает кто-нить... Какие кислоты в теплоносителе? Мы не понимает друг-друга. Вопрос в том, что надо откачать кипяток. Мероприятия по охлаждению стоков - это к приямку подвести ХВС и разбавлять до 40 гр.С. вот и все, но это, конечно, не аварийный случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 15.10.2012, 14:09
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(tuguzak @ 15.10.2012, 11:23) *
"из венткамер отводить проливы агрессивного теплоносителя"? Уточняли состав кислот и их концетрацию?

В составе некоторых незамерзающих жидкостей применяют агрессивные добавки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 15.10.2012, 20:29
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(Насосник @ 15.10.2012, 15:09) *
В составе некоторых незамерзающих жидкостей применяют агрессивные добавки.


Какие-такие добавки, что могут повлиять на непериодическую работу насоса дренажного? Можно подробнее (мне действительно интересно)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 17.10.2012, 8:16
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Добавки, а соответсвенно и состав перекачиваемой жидкости влияют не на "непериодическую работу насоса дренажного" (офигеть - что сформулировано?), а на материалы из которых должны быть изготовлены применяемые насосы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 17.10.2012, 18:49
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(Насосник @ 17.10.2012, 9:16) *
Добавки, а соответсвенно и состав перекачиваемой жидкости влияют не на "непериодическую работу насоса дренажного" (офигеть - что сформулировано?), а на материалы из которых должны быть изготовлены применяемые насосы.


Так какие добавки, что специальные насосы нужны? Гликоль там или чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 17.10.2012, 20:19
Сообщение #50


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(Насосник @ 15.10.2012, 14:09) *
В составе некоторых незамерзающих жидкостей применяют агрессивные добавки.


Чесслово, я забил уже на этот вопрос, сказал гл.инженеру типа пишите письмо на удорожание сметной стоимости и пусть покупают, то что не заложили в стоимость объекта на тендере...

Про венткамеру - уже сказал - прямые параметры от теплосети с понижением в ИТП (2х-ходовым) до +95...т.е. вода с города: СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА какие агрессивные добавки могут быть...кроме тех, что используются для промывки внутренних поверхностей приточных установок? (нет гликоля в системе рекуперации!)
...предполагаю, что это не круче чем фэри, которым я каждый день могу голыми руками тарелки))) Зачем там "WILO-TMC"?

Теперь про ИТП ...мне тоже жутко интересно:
Цитата
Какие-такие добавки, что могут повлиять на непериодическую работу насоса дренажного?


Сообщение отредактировал tuguzak - 17.10.2012, 20:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 17.10.2012, 20:50
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Да гликоль вообще пить можно, размешивая с соком апельсиновым (Метил-оранЖ? smile.gif))....но только раз smile.gif). Тогузак, какие вы дренажники в ИТП применяете (может я не понимаю чего, без прикола спрашиваю)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 18.10.2012, 9:23
Сообщение #52


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(Nasosnik25 @ 17.10.2012, 20:50) *
Да гликоль вообще пить можно, размешивая с соком апельсиновым (Метил-оранЖ? smile.gif))....но только раз smile.gif). Тогузак, какие вы дренажники в ИТП применяете (может я не понимаю чего, без прикола спрашиваю)?


Пить можно если это пропиленгликоль и "употребление было согласовано с биологически обоснованной дозировкой." wink.gif

Не применяю ещё насосов, для меня ИТП - тема новая, и (прошу прощения у профессионалов) как раз вчера получил замечания от экспертизы (всего два rolleyes.gif ):
- "Не представлены технические условия на теплоснабжение проектируемого объекта"...их изначально и не было, гемор ЗАКа)))
- "не предусмотрен спуск теплоносителя из коллекторов; на плане ИТП не указан приямок для слива теплоносителя"... tomato.gif

Сливные краны на коллекторах эксперты тупо не увидели, а на дренаж я давал задание разделу "ВК" ...приямок нарисую.

И, вот если ВК-шник поставит тудой простой ГНОМ, то с моей стороны никаких возражений не будет.

С другой стороны целесообразнее поставить технику из Германии типа "WILO-TM" поскольку по цене они одинаковы, а вот немцам как-то больше доверяю (эксплуатировал эти ГНОМы - горят на раз).

Или, я не прав? Зачем в ИТП "WILO-TMТ"

PS
Учусь на кошечках и сейчас фирма в которую устроился работать ведёт монтаж инженерки в поликлиннике. Проектировщики реально злые...все обратные клапана предусмотрели из нержавейки "402" и "812" (Danfoss)...вижу только одно обоснование - у них можно пружину вытащить если на вертикальный трубопровод поставить...но ведь они не там стоят и упоминания об этом нигде нет в "Общих указаниях"...

Интересно узнать для себя на будущее - обоснование применения насоса для агрессивных сред в дренажном приямке ИТП. в применении к объектам здравоохранения или других. со ссылками на нормы, предписания, ВСН, справочник проектировщика, рекомендации...и т.д. пока не нашел unsure.gif

Сообщение отредактировал tuguzak - 18.10.2012, 9:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leviafan2002
сообщение 18.10.2012, 9:37
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139939



Цитата(tuguzak @ 17.10.2012, 19:19) *
Про венткамеру - уже сказал - прямые параметры от теплосети с понижением в ИТП (2х-ходовым) до +95...т.е. вода с города: СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА какие агрессивные добавки могут быть...кроме тех, что используются для промывки внутренних поверхностей приточных установок? (нет гликоля в системе рекуперации!)


Хотелось бы маленькое уточнение.
Как лично мне виделось - приямок с насосом (или трап) в ИТП ставится не столько на аварийные сливы, когда предохранитель сбрасывает излишек +95 при повышении давления, сколько для организованного отвода теплоносителя при плановом опорожнении системы. Предохранитель плюнет небольшим объемом, которого может даже на 1 сработку насоса не хватит, а вот слив теплоносителя из всей системы - объем более чем солидный, и тут уже требуется организованный отвод. И при плановом сливе система вполне успеет остыть, и нужды в каких-то хитрых особенных насосах нет. Поэтому мы в ИТП и венткамерах (там та же ситуация, только слив из калорифера) закладываем самые обычные дренажники, без выпендрежа. Вопросов ни у экспертов, ни у эксплуатации не возникало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 18.10.2012, 9:45
Сообщение #54


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(Leviafan2002 @ 18.10.2012, 9:37) *
...закладываем самые обычные дренажники, без выпендрежа. Вопросов ни у экспертов, ни у эксплуатации не возникало.


Вы не злой ВК-шник, понимаете чаяния народа rolleyes.gif


PS
На тендер поликлиннику выставили считая сметы по общестрою, не вникая в выпендрёжную спецификацию и во всякие буковки и коды заложеннного оборудования...

Сообщение отредактировал tuguzak - 18.10.2012, 9:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leviafan2002
сообщение 18.10.2012, 10:02
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139939



Цитата(tuguzak @ 18.10.2012, 8:45) *
Вы не злой ВК-шник, понимаете чаяния народа rolleyes.gif


PS
На тендер поликлиннику выставили считая сметы по общестрою, не вникая в выпендрёжную спецификацию и во всякие буковки и коды заложеннного оборудования...


Да не, просто по бюджетным объектам нас, как, думаю, и всех проектировщиков, заставляют отчитываться за любую переплату... Вот поэтому и экономим. Да, если сток именно агрессивный, и есть сведения о составе стока и концентрации - мы заложим и сможем обосновать установку хитрого насоса. Но ИТП и венткамеры - имхо нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 18:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных