> воздуховоды
Гость_kite_*
сообщение 18.8.2008, 9:57
Сообщение #1





Guest Forum






возможно ли соединять круглые воздуховоды из нержавейки
диаметром 800 и 500.ниппель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
nizercat
сообщение 18.8.2008, 10:16
Сообщение #2


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Возможно, только ниппель будет нестандартный - в виде "перехода". wink.gif tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kite_*
сообщение 18.8.2008, 10:38
Сообщение #3





Guest Forum






Фланцы...тогда?? а как нить по другому?
Длина то небольшая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 18.8.2008, 11:09
Сообщение #4


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Цитата(kite @ 18.8.2008, 11:38) [snapback]282899[/snapback]
Фланцы...тогда?? а как нить по другому?
Длина то небольшая



Про длину нет ни слова, только диаметры. Что это, куда это, зачем?

Правильно заданный вопрос содержит в себе 3/4 ответа.

Задайте вопрос!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 18.8.2008, 13:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Если вопрос касается того можно ли соединять воздуховоды Д500 или Д800 на ниппелях, могу сказать, что можно, только ниппеля должны быть достаточно жесткими, чтобы держать форму круга.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kite_*
сообщение 19.8.2008, 4:21
Сообщение #6





Guest Forum






Достаточно жесткими??? при толщине метала 0,8мм ..сколько??
С уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 19.8.2008, 7:56
Сообщение #7


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Воздуховод и сам по себе круглый wink.gif , ниппель, ввиду своей малой длины , до монтажа может иметь неправильную форму (эллипсовидную, яйцеобразную). Если все пока неясно , можно сделать муфту из полосы нержавейки по месту.

Подвешиваете 2 воздуховода, совмещаете их торцы, наносите герметик снаружи на каждый воздуховод отступив примерно 2 см от края, фиксируете полосу 2 саморезами(заклепками) (по одному в каждый воздуховод), оборачиваете полосу вокруг воздуховодов, попутно фиксируя саморезами(заклепками) через 15 см. В конце можно сделать небольшой нахлест 0,5-2 см . Ширина полосы 8-12 см.

Соединение жесткое. При небольшом объеме работ можно работать таким способом, при большом объеме лучше пользовться предварительно изготовленными ниппелями(муфтами)

Дерзайте wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kite_*
сообщение 20.8.2008, 5:26
Сообщение #8





Guest Forum






2 CAT и все остальные
Благодарю за советы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 20.8.2008, 9:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Цитата
Достаточно жесткими??? при толщине метала 0,8мм ..сколько??
С уважением


Мы катали несколько зигов на каждом ниппеле. В результате все получилось очень жестким.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 22.8.2008, 13:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Возможно, неправильно понял вопрос.
Что, если д800 заглушить, и д500 в него врезаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 22.8.2008, 13:55
Сообщение #11


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 24.8.2008, 5:03
Сообщение #12


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Зольников Михаил @ 22.8.2008, 14:11) [snapback]284607[/snapback]
Возможно, неправильно понял вопрос.
Что, если д800 заглушить, и д500 в него врезаться?


С точки зрения практической аэродинамики, если нельзя поставить длинный переход, чтобы угол был градусов так 30, то именно так и надо делать. Городить диффузоры с большим раскрытием бессмысленно - они никакой выгоды не дают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 24.8.2008, 9:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(alem @ 24.8.2008, 6:03) [snapback]284876[/snapback]
С точки зрения практической аэродинамики, если нельзя поставить длинный переход, чтобы угол был градусов так 30, то именно так и надо делать. Городить диффузоры с большим раскрытием бессмысленно - они никакой выгоды не дают.

Фактически при таком "внезапном расширении или сужении" - переходе внутри воздух сам образует "нужный переход" - зоны с разной плотностью воздуха будут как стенки воздуховода - плавный переход с "самым удачным углом"

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 24.8.2008, 9:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 10:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных