Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: воздуховоды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
kite
возможно ли соединять круглые воздуховоды из нержавейки
диаметром 800 и 500.ниппель?
nizercat
Возможно, только ниппель будет нестандартный - в виде "перехода". wink.gif tongue.gif
kite
Фланцы...тогда?? а как нить по другому?
Длина то небольшая
nizercat
Цитата(kite @ 18.8.2008, 11:38) [snapback]282899[/snapback]
Фланцы...тогда?? а как нить по другому?
Длина то небольшая



Про длину нет ни слова, только диаметры. Что это, куда это, зачем?

Правильно заданный вопрос содержит в себе 3/4 ответа.

Задайте вопрос!
Valentin_K
Если вопрос касается того можно ли соединять воздуховоды Д500 или Д800 на ниппелях, могу сказать, что можно, только ниппеля должны быть достаточно жесткими, чтобы держать форму круга.
kite
Достаточно жесткими??? при толщине метала 0,8мм ..сколько??
С уважением
nizercat
Воздуховод и сам по себе круглый wink.gif , ниппель, ввиду своей малой длины , до монтажа может иметь неправильную форму (эллипсовидную, яйцеобразную). Если все пока неясно , можно сделать муфту из полосы нержавейки по месту.

Подвешиваете 2 воздуховода, совмещаете их торцы, наносите герметик снаружи на каждый воздуховод отступив примерно 2 см от края, фиксируете полосу 2 саморезами(заклепками) (по одному в каждый воздуховод), оборачиваете полосу вокруг воздуховодов, попутно фиксируя саморезами(заклепками) через 15 см. В конце можно сделать небольшой нахлест 0,5-2 см . Ширина полосы 8-12 см.

Соединение жесткое. При небольшом объеме работ можно работать таким способом, при большом объеме лучше пользовться предварительно изготовленными ниппелями(муфтами)

Дерзайте wink.gif
kite
2 CAT и все остальные
Благодарю за советы)
Valentin_K
Цитата
Достаточно жесткими??? при толщине метала 0,8мм ..сколько??
С уважением


Мы катали несколько зигов на каждом ниппеле. В результате все получилось очень жестким.
Зольников Михаил
Возможно, неправильно понял вопрос.
Что, если д800 заглушить, и д500 в него врезаться?
nizercat
smile.gif
alem
Цитата(Зольников Михаил @ 22.8.2008, 14:11) [snapback]284607[/snapback]
Возможно, неправильно понял вопрос.
Что, если д800 заглушить, и д500 в него врезаться?


С точки зрения практической аэродинамики, если нельзя поставить длинный переход, чтобы угол был градусов так 30, то именно так и надо делать. Городить диффузоры с большим раскрытием бессмысленно - они никакой выгоды не дают.
Kult_Ra
Цитата(alem @ 24.8.2008, 6:03) [snapback]284876[/snapback]
С точки зрения практической аэродинамики, если нельзя поставить длинный переход, чтобы угол был градусов так 30, то именно так и надо делать. Городить диффузоры с большим раскрытием бессмысленно - они никакой выгоды не дают.

Фактически при таком "внезапном расширении или сужении" - переходе внутри воздух сам образует "нужный переход" - зоны с разной плотностью воздуха будут как стенки воздуховода - плавный переход с "самым удачным углом"