Смирнов Михаил
сообщение 18.8.2008, 19:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.8.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 21613



Доброго времени суток.
Работаем с Весперами давно. Накоплен неплохой опыт в применении и эксплуатации.
Конечно имеется ряд проблем..Хотелось бы найти соратников по работе с данными ЧП.
Если будет интерсно могу в дальнейшем написать подробности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
5 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
Semiconductor
сообщение 19.8.2008, 14:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19012



Цитата(Смирнов Михаил @ 18.8.2008, 20:37) [snapback]283105[/snapback]
Доброго времени суток.
Работаем с Весперами давно. Накоплен неплохой опыт в применении и эксплуатации.
Конечно имеется ряд проблем..Хотелось бы найти соратников по работе с данными ЧП.
Если будет интерсно могу в дальнейшем написать подробности.


а на сколько давно, если не секрет?
и как много ПЧ? 10..100...1000 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смирнов Михаил
сообщение 20.8.2008, 7:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.8.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 21613



Цитата(Semiconductor @ 19.8.2008, 15:21) [snapback]283397[/snapback]
а на сколько давно, если не секрет?
и как много ПЧ? 10..100...1000 ?

Лично я работаю уже 4 года.А на нашем предприятии они еще дольше.
У нас даже есть Веспер с английским интерфейсом и ПО Rich Electric smile.gif
У нас на обслуживании порядка 200 штук Весперов.В большей массе EI-8001 и EI-9011.Есть несколько 7001.
Сейчас в основном устанавливаем E2-8300..
А вообще на обслуживании больше 600 приводов

Сообщение отредактировал Смирнов Михаил - 20.8.2008, 7:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_skit_*
сообщение 13.9.2008, 20:41
Сообщение #4





Guest Forum






Данные ЧП совершенно не уравновешены по отношению цены к качеству. Хоть за 5 лет ни каких нариканий, но за те деньги которые за них просят можно взять от Шнайдера. Да и потом начинка в них Китай. Может сейчас и поменялось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смирнов Михаил
сообщение 14.9.2008, 12:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.8.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 21613



Цитата(skit @ 13.9.2008, 21:41) [snapback]292238[/snapback]
Данные ЧП совершенно не уравновешены по отношению цены к качеству. Хоть за 5 лет ни каких нариканий, но за те деньги которые за них просят можно взять от Шнайдера. Да и потом начинка в них Китай. Может сейчас и поменялось.

Пытались работать со Шнайдерами. Но наши череповецкие представители как то странно к этому отнеслись: пытались узнать их цены и условия поставок, в ответ тишина....
А на счет цены-дешевле нету,а всякие навороты в виде ПРОФИБАСА и остальной ерудны в нашем применении не нужны.
Начинка Китай наверно у всех сейчас smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 14.9.2008, 12:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
Данные ЧП совершенно не уравновешены по отношению цены к качеству. Хоть за 5 лет ни каких нариканий, но за те деньги которые за них просят можно взять от Шнайдера. Да и потом начинка в них Китай. Может сейчас и поменялось.
Цитата

Начали их применять прмерно с 2000-го года. Действительно тогда они были заметно дешевле западных аналогов. Сейчас уже нет.
Правда все Шнайдеры и Хитачи, которые сейчас на рынке - тот же Китай.
По надежности - средняя. 3 года как правило отрабатывают, а потом 50 на 50. Прбовали в ремонт сдать - лучше доплатить и купить новый.
Мы правда исползуем эту марку для простых решений (конвеера небольшие и т.д.) и малой мощности. В основном Е2-мини.
При мощностях выше 11кВт, мне показалось что они даже дороже некоторых импортных изделий. Тут все понятно. IGBTмодули Китай пока не делает, а именно они определяют стоимость мощных инверторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 14.9.2008, 14:17
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Pzotov @ 14.9.2008, 13:46) [snapback]292336[/snapback]
Правда все Шнайдеры и Хитачи, которые сейчас на рынке - тот же Китай.

с чего такая уверенность? нас периодически посещают французы, с французских заводов, на которых и собираются 61-е альтивары.... посмотрел таможенные коды ГТД на 31-е и 61-е - исключительно Франция... Посмотрел на остальное оборудование SE - есть Испания, Германия, Греция, Малазия... Китай отсутствует... Хотя нет, всякие пластиковые затычки и т.п. - Китай. Может внутри какие китайские комплектующие? так комплектующая комплектующей рознь... все зависит от категории качества.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 14.9.2008, 18:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



А я последнее время против Китая ничего не имею. Просто изготовление там позволяет снизить цену. Шнайдер там заводы имел, и естественно будет ставить свой лейбл, хотя конечно часть продукции собирается в Европе. Но их я назвал к слову, а вот китайские Хитачи и омроны щупал лично. Причем нам притаранили установку с китайским Омроном и инструкцией на соответствующем языке.
Приходилось пользовать частотник Дельта (китайский) на 15кВт - впечатления положительные пока... кстати дешевле соответствующего Веспера, и поставка со склада в отличии изготовления на заказ у Веперов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 14.9.2008, 21:32
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Pzotov @ 14.9.2008, 19:09) [snapback]292392[/snapback]
А я последнее время против Китая ничего не имею. Просто изготовление там позволяет снизить цену. Шнайдер там заводы имел,

Имел, но, уже как несколько лет, закрыл... А с нового года начинает на все изделия ставить логотип SE, что бы дистанционироватся от своих бывших заводов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 15.9.2008, 11:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
Имел, но, уже как несколько лет, закрыл... А с нового года начинает на все изделия ставить логотип SE, что бы дистанционироватся от своих бывших заводов...


Не закрыл, а китаезы скупили, и лепят теперь на нем изделия один в один Телемеканик, только со своей маркировкой...
Думаю скоро они купят сам Шнейдер и будут свои поделки лепить под маркой *made in SE* tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 15.9.2008, 18:31
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Смирнов Михаил @ 18.8.2008, 22:37) [snapback]283105[/snapback]
Доброго времени суток.
Работаем с Весперами давно. Накоплен неплохой опыт в применении и эксплуатации.
Конечно имеется ряд проблем..Хотелось бы найти соратников по работе с данными ЧП.

Я уже несколько раз высказывался на данном форуме по поводу частотников Веспер. Ещё раз сформулирую своё отношение: Цена ПЧ "ВЕСПЕР" не настолько ниже цены ПЧ "SE", чтобы стоило обращать на ПЧ "ВЕСПЕР" внимание. Помимо низкой надёжности ПЧ "ВЕСПЕР" (по сравнению с ПЧ "SE") особо удручает работа производителя по гарантийным случаям - пересылка частотников производится за счёт клиента, ремонт - от двух недель и более. Это всё в дополнение к и без того надорваным нервам после общения с эксплуатацией, которым ты в своё время, по своей собственной глупости, этот частотник впарил, после работы по демонтажу неисправного ПЧ "ВЕСПЕР", после установки на его место ПЧ из собственного резервного фонда - и всё это за счёт собственных средств. Нафиг... нафиг...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смирнов Михаил
сообщение 16.9.2008, 20:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.8.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 21613



Цитата(Slavik @ 15.9.2008, 19:31) [snapback]292809[/snapback]
Я уже несколько раз высказывался на данном форуме по поводу частотников Веспер. Ещё раз сформулирую своё отношение: Цена ПЧ "ВЕСПЕР" не настолько ниже цены ПЧ "SE", чтобы стоило обращать на ПЧ "ВЕСПЕР" внимание. Помимо низкой надёжности ПЧ "ВЕСПЕР" (по сравнению с ПЧ "SE") особо удручает работа производителя по гарантийным случаям - пересылка частотников производится за счёт клиента, ремонт - от двух недель и более. Это всё в дополнение к и без того надорваным нервам после общения с эксплуатацией, которым ты в своё время, по своей собственной глупости, этот частотник впарил, после работы по демонтажу неисправного ПЧ "ВЕСПЕР", после установки на его место ПЧ из собственного резервного фонда - и всё это за счёт собственных средств. Нафиг... нафиг...

Ради интереса посмотрел цены на Sew.Частотный преобразователь серии MC07B 0450-503-4-00 (45 кВт) - 150 тыс/р.
Веспер EI-9011 той же мощности 100 тыс.
И я конечно сомневаюсь что SE в 1,5 раза лучше Веспера smile.gif
На счет надежности тоже можно поспорить:ломает все....
По эксплуатации то какие могут быть проблемы,преобразователь простой как валенок.
Вы поймите,я не наваливаю эти преобразователи и не пытаюсь их продать...Мне приходися обслуживать и сталкиваясь с проблемами,охота поговорить с людьми кто ими еще занимается,а не доказывать что эти ПЧ лучше и дешевле.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 17.9.2008, 12:47
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Дельта VFD-B 45кВт тоже стоит порядка 100 000 руб, я бы сейчас взял его лучше.
Вообще-то мощные инверторы по цене не сильно различаются у разных фирм. Насчет SE - мало
с ними работал, а вот ОМРОН и Хитачи очень даже приглянулись.
Подход что "все рано или поздно ломается" не всегда оправдан, хотя и имеет право на существование.
Иногда действительно решающим фактором выступает минимальная цена, но и тут уже у Веспера полно конкурентов.
Недавно купили у них пару Е2-МИНИ 220В/0.25кВт, и только из-за того что ехать забирать было удобно, да
и вещь знакомая...
Для серьезных решений ставим Микромастера (тоже не очень нравиться, но по Сименсовской шине с S7 хорошо
стыкуется).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 17.9.2008, 14:26
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



Цитата(Смирнов Михаил @ 16.9.2008, 23:56) [snapback]293290[/snapback]
На счет надежности тоже можно поспорить:ломает все....
По эксплуатации то какие могут быть проблемы,преобразователь простой как валенок.


Если ставить целью сломать, то ломается все. А при правильной эксплуатации проблем с ПЧ не должно быть в принципе, они расчитываются на срок службы не менее 10 лет. Если что-то начинает ломаться уже через 2-3 года, то пора сменить производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 17.9.2008, 14:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Цитата(Смирнов Михаил @ 16.9.2008, 23:56) [snapback]293290[/snapback]
Ради интереса посмотрел цены на Sew.


По всей видимости речь шла не о Sew, а об Schxxxxxxx Electric...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaxDrive
сообщение 17.9.2008, 14:51
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.12.2006
Пользователь №: 5293



Цитата(Смирнов Михаил @ 16.9.2008, 21:56) [snapback]293290[/snapback]
Ради интереса посмотрел цены на Sew.Частотный преобразователь серии MC07B 0450-503-4-00 (45 кВт) - 150 тыс/р.
Веспер EI-9011 той же мощности 100 тыс.
И я конечно сомневаюсь что SE в 1,5 раза лучше Веспера smile.gif
На счет надежности тоже можно поспорить:ломает все....
По эксплуатации то какие могут быть проблемы,преобразователь простой как валенок.
Вы поймите,я не наваливаю эти преобразователи и не пытаюсь их продать...Мне приходися обслуживать и сталкиваясь с проблемами,охота поговорить с людьми кто ими еще занимается,а не доказывать что эти ПЧ лучше и дешевле.....

Вот ради интереса - Вы оцениваете ПЧ по цене? и на этом все???? А как ЭМС, гармоники, габариты, класс защиты, наличие входных и выходных фильтров, длинна кабелей до движка, ну и самое главное как сам Веспер пишет ПЧ EI-9011 -60 кВт (читаешь тех. хар-ки а там написано максимальный двиг с которым может работать этот ПЧ -45 кВт. Все что я перечислил - актуально для ПЧ свыше 30 кВт, хотя может быть и на малых мощностях тоже имеет смысл, ну там просто дикое разнообразие цен и моделей.


3-4 года назад никто не заикался про фильтра, счас каждый второй пытает. Энергетик с ГОК говорит - у нас требования по гармоникам и их надо соблюдать, а ведь 3 года про них молчал...кажется начинают наводить порядок)))

Сообщение отредактировал MaxDrive - 17.9.2008, 14:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 17.9.2008, 18:25
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(Смирнов Михаил @ 16.9.2008, 23:56) [snapback]293290[/snapback]
Ради интереса посмотрел цены на Sew.Частотный преобразователь серии MC07B 0450-503-4-00 (45 кВт) - 150 тыс/р.
Веспер EI-9011 той же мощности 100 тыс.
И я конечно сомневаюсь что SE в 1,5 раза лучше Веспера smile.gif

Я не знаю, о чём Вы написали.
Самый дешевый частотник Веспера на 45кВт Е2-8300 стоит по прайсу 94500руб. со склада в Москве. С учётом транспортных расходов обойдётся в около 100000руб.
ПЧ ATV61HD45N4 мощностью 45кВт с графическим дисплеем и Modbus на борту производства Шнайдер-Электрик обойдётся примерно в 115000 рублей (если не ещё меньше, зависит от отношений с диллером) со склада по месту покупки. Лучше ли ПЧ Шнайдер-Электрик ПЧ Веспер в 1,15 раза? wink.gif. Не сомневаюсь, ГОРАЗДО ЛУЧШЕ, да и возможностей гораздо больше.
Цитата(Смирнов Михаил @ 16.9.2008, 23:56) [snapback]293290[/snapback]
Мне приходися обслуживать и сталкиваясь с проблемами,охота поговорить с людьми кто ими еще занимается,а не доказывать что эти ПЧ лучше и дешевле.....

Думаю, немногие из тех, кто хапнул с ПЧ Веспер геморроя, захочет ими ещё когда-нибудь заниматься...

Сообщение отредактировал Slavik - 17.9.2008, 18:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смирнов Михаил
сообщение 17.9.2008, 19:38
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.8.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 21613



Цитата
А как ЭМС, гармоники, габариты, класс защиты, наличие входных и выходных фильтров, длинна кабелей до движка
Все что я перечислил - актуально для ПЧ свыше 30 кВт, хотя может быть и на малых мощностях тоже имеет смысл, ну там просто дикое разнообразие цен и моделей.
3-4 года назад никто не заикался про фильтра, счас каждый второй пытает. Энергетик с ГОК говорит - у нас требования по гармоникам и их надо соблюдать, а ведь 3 года про них молчал...кажется начинают наводить порядок)))


Ну чем он лучше конкретно? на счет ЭМС,габаритов тут надо про применению смотреть. Класс защиты IP20 наверно у 90% инверторов

Цитата
ну и самое главное как сам Веспер пишет ПЧ EI-9011 -60 кВт (читаешь тех. хар-ки а там написано максимальный двиг с которым может работать этот ПЧ -45 кВт.

Есть 2 стандарта мощности кВт и л.с. У Веспера как раз л.с используются в маркировке

Цитата
Думаю, немногие из тех, кто хапнул с ПЧ Веспер геморроя, захочет ими ещё когда-нибудь заниматься...


Да поймите,мы не один-два покупаем.И не покупаем даже.У нас их около 200.
Мы осуществляем пусконаладку и последующее техобслуживанем.
Да и не пытаюсь я Вам доказать что Весперы лучше и дешевле....
просто возникают иногда проблемы,какие то удается решить,какие то нет...И хотелось бы проконсультироваться с кем то,или самому что либо посоветовать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 18.9.2008, 8:40
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



Цитата(Смирнов Михаил @ 17.9.2008, 22:38) [snapback]293720[/snapback]
просто возникают иногда проблемы,какие то удается решить,какие то нет...И хотелось бы проконсультироваться с кем то,или самому что либо посоветовать


Так вы поделитесь проблемами, возможно люди Вам и подскажут. По железу то и по принципу действия все частотники ведь одинаковы. По моему опыту самые труднопонимаемые эксплуатацией вещи в частотниках это ошибки по перенапряжению. На средних и больших мощностях частотник легко в генераторный режим вогнать. В правильных частотниках это все легко исправляется благодаря функции антирекуперативного управления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaxDrive
сообщение 18.9.2008, 9:26
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.12.2006
Пользователь №: 5293



[quote name='Смирнов Михаил' date='17.9.2008, 20:38' post='293720']
Ну чем он лучше конкретно? на счет ЭМС,габаритов тут надо про применению смотреть. Класс защиты IP20 наверно у 90% инверторов
Есть 2 стандарта мощности кВт и л.с. У Веспера как раз л.с используются в маркировке

Ну так что прайсовая стоимость 60 квт веспера какая???


[quote name='Смирнов Михаил' date='17.9.2008, 20:38' post='293720']
Ну чем он лучше конкретно? на счет ЭМС,габаритов тут надо про применению смотреть. Класс защиты IP20 наверно у 90% инверторов

Например охлаждение - воздух от вентилятора как гуляет в веспере???? По всем платам и модулям??? Я видел привода с таким налетом грязи....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смирнов Михаил
сообщение 18.9.2008, 12:52
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.8.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 21613



Цитата(MaxDrive @ 18.9.2008, 10:26) [snapback]293827[/snapback]
Ну так что прайсовая стоимость 60 квт веспера какая???

E2-8300-075H 55х380 Максимальная мощность применяемого двигателя 55кВт. 111300 р.
Это у оф.дилера в Питере.
EI-9011-075 подороже будет.
Следующий типоразмер на мощность двигателя 75 кВт

Цитата
Например охлаждение - воздух от вентилятора как гуляет в веспере???? По всем платам и модулям??? Я видел привода с таким налетом грязи....

Если брать 9011 45 кВт,то вентиляторы дуют только на радиатор охлаждения модулей. Да и защита IP20 от пыли не защищает.Так что если есть пыль,то любой преобразоваетель насосет.

Цитата(fuel)
Так вы поделитесь проблемами, возможно люди Вам и подскажут

Хорошо.Столкнулись с некорректной работы ПИД-регулятора в E2-8300. Большая ошибка регулирования.
На 9011 работает нормально,штук 20 настроено,а в этом фигня какая то.

Сообщение отредактировал Смирнов Михаил - 18.9.2008, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 18.9.2008, 14:27
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



На несколькихВесперах выскакивала ошибка якобы о недостаточном питании. На фирме сказали что дефект платы. Предложили вести в ремонт.
Поступили проще. С блока у которого сгорела силовая часть, сняли плату и все. А еще пару пустили на запчасти...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 18.9.2008, 16:56
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ 14.9.2008, 17:17) [snapback]292354[/snapback]
с чего такая уверенность? нас периодически посещают французы, с французских заводов, на которых и собираются 61-е альтивары.... посмотрел таможенные коды ГТД на 31-е и 61-е - исключительно Франция...

Сегодня посмотрел этикетки имеющихся у меня в наличии ATV31 (5 шт. различной мощности) - все сделаны в Индонезии. Не думаю, что это лучше, чем Китай wink.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 18.9.2008, 17:05
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(Смирнов Михаил @ 17.9.2008, 22:38) [snapback]293720[/snapback]
Да поймите,мы не один-два покупаем.И не покупаем даже.У нас их около 200.
Мы осуществляем пусконаладку и последующее техобслуживанем. [...] И хотелось бы проконсультироваться с кем то, или самому что либо посоветовать

smile.gif Хотите совет? Замените все Весперы на нормальные частотники, и вместо их "техобслуживания" поезжайте отдыхать куда-нибудь - оно больше не потребуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смирнов Михаил
сообщение 18.9.2008, 18:14
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.8.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 21613



Цитата(Slavik @ 18.9.2008, 18:05) [snapback]294016[/snapback]
smile.gif Хотите совет? Замените все Весперы на нормальные частотники, и вместо их "техобслуживания" поезжайте отдыхать куда-нибудь - оно больше не потребуется.


smile.gif насмешили
Все 200?Денег дайте.А лучше сами замените smile.gif А мы отдохнем

Да техобслуживания как такового нету.Периодически подстраиваем параметры да и все.Работы немного
В ремонт отправляем за год 2-3 штуки.Это 45 кВтные девятки.С одного и того же оборудования.Причина выхода из строя очевидна-стоят в открытых шкафах прямо в цехе.Температура под сорок,пыл,кислота...С новья работают примерно 2 года smile.gif

Сообщение отредактировал Смирнов Михаил - 18.9.2008, 18:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaxDrive
сообщение 19.9.2008, 9:46
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.12.2006
Пользователь №: 5293



Цитата(Смирнов Михаил @ 18.9.2008, 19:14) [snapback]294034[/snapback]
smile.gif насмешили
Все 200?Денег дайте.А лучше сами замените smile.gif А мы отдохнем

Да техобслуживания как такового нету.Периодически подстраиваем параметры да и все.Работы немного
В ремонт отправляем за год 2-3 штуки.Это 45 кВтные девятки.С одного и того же оборудования.Причина выхода из строя очевидна-стоят в открытых шкафах прямо в цехе.Температура под сорок,пыл,кислота...С новья работают примерно 2 года smile.gif


Очень сильно сомневаюсь в ваших цифрах за год 2-3 штуки. Если там такие условия как вы перечислили, и так смонтированы, то явно не 2-3 штуки за год (если конечно не переразмеряны на несколько ступенек). Я проводил вскрытия ПЧ Веспер, корпус, вентилятор и уже этого хватит, чтоб долго не существовать в таких условиях. В свое время их напхали в водоканалы области и Ростова, картина удручающая....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смирнов Михаил
сообщение 19.9.2008, 12:07
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.8.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 21613



Цитата(MaxDrive @ 19.9.2008, 10:46) [snapback]294148[/snapback]
Очень сильно сомневаюсь в ваших цифрах за год 2-3 штуки. Если там такие условия как вы перечислили, и так смонтированы, то явно не 2-3 штуки за год (если конечно не переразмеряны на несколько ступенек). Я проводил вскрытия ПЧ Веспер, корпус, вентилятор и уже этого хватит, чтоб долго не существовать в таких условиях. В свое время их напхали в водоканалы области и Ростова, картина удручающая....


Специально поднял сведения о ремонтах.За 2005-2007 годы в ремонт отправлено 9 Весперов. Все с одного цеха:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaxDrive
сообщение 19.9.2008, 12:45
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.12.2006
Пользователь №: 5293



Цитата(Смирнов Михаил @ 19.9.2008, 13:07) [snapback]294212[/snapback]
Специально поднял сведения о ремонтах.За 2005-2007 годы в ремонт отправлено 9 Весперов. Все с одного цеха:)

Значит не так все там страшно в цеху как вы рассказали, ибо много раз убеждался что там где "плохая окр среда" надо очень сильно защищаться (ip, покрытие плат). На Балтике был - вот там условия "мама не горюй".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смирнов Михаил
сообщение 19.9.2008, 20:52
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.8.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 21613



Цитата(MaxDrive @ 19.9.2008, 13:45) [snapback]294234[/snapback]
Значит не так все там страшно в цеху как вы рассказали, ибо много раз убеждался что там где "плохая окр среда" надо очень сильно защищаться (ip, покрытие плат). На Балтике был - вот там условия "мама не горюй".

Хе...Схожу,сфоткаю специально smile.gif Сами увидите
А платы управления у Веспера стали чем-то прокрывать.Но каждый раз разным веществом,то это просто лак,то что то типа силикона smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 20.9.2008, 9:26
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(Смирнов Михаил @ 18.9.2008, 21:14) [snapback]294034[/snapback]
smile.gif насмешили
Все 200?Денег дайте.А лучше сами замените smile.gif А мы отдохнем

Это типа: "Не учите меня жить, помогите лучше материально" smile.gif
Во сколько Вам обходится СУММАРНО ремонт одного ВЕСПЕРА? Включая затраты на демонтаж, простои производства, транспортные расходы, сам ремонт, монтаж и настройку заново? Кто-нибудь это пытался считать? wink.gif
Цитата(Смирнов Михаил @ 18.9.2008, 21:14) [snapback]294034[/snapback]
Причина выхода из строя очевидна-стоят в открытых шкафах прямо в цехе.Температура под сорок,пыл,кислота...С новья работают примерно 2 года smile.gif

Э-ээ... Если для Вас всё так очевидно, то, может, имеет смысл попытаться создать для оборудования более благоприятные условия работы? Сделать шкафы закрытые, охлаждение к ним подвести?

Сообщение отредактировал Slavik - 20.9.2008, 9:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смирнов Михаил
сообщение 20.9.2008, 19:16
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.8.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 21613



Цитата(Slavik @ 20.9.2008, 10:26) [snapback]294435[/snapback]
Это типа: "Не учите меня жить, помогите лучше материально" smile.gif
Во сколько Вам обходится СУММАРНО ремонт одного ВЕСПЕРА? Включая затраты на демонтаж, простои производства, транспортные расходы, сам ремонт, монтаж и настройку заново? Кто-нибудь это пытался считать? wink.gif

Э-ээ... Если для Вас всё так очевидно, то, может, имеет смысл попытаться создать для оборудования более благоприятные условия работы? Сделать шкафы закрытые, охлаждение к ним подвести?


Как бы объянить....Мы не отдельное предприятие ,мы входим в состав ОАО с численность рабочих более 5 тыс.И это только в нашем городе.Поэтому "выбить" у цеха деньги на шкаф вообще проблемно...Мы то все понимаем.о есть кто до этого далек и объяснить им это нереально. А по поводу затрат на ремонты могу только сказать что если частотник не на гарантии, то ремонт обходится в районе 20-30 тыс.р. Доставку осуществяем на своей машине до филиала в нашем же городе. Резервные преобразователи имеются,поэтому на замену и настройку уходит не более часа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 20.9.2008, 19:33
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



При таком количистве приборов одного производителя нормальная фирма дала бы вам принципиальные схемы и руководство по ремонту. Мы в свое время получили от Сименса полные комплекты на контроллеры S5 и системы ЧПУ.
В принципе если у вас так много Весперов и ремонт налажен, то переход на другую продукцию может обернуться проблемами. Так хотя бы знаешь на какие грабли можешь наступить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смирнов Михаил
сообщение 20.9.2008, 20:01
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.8.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 21613



Цитата(Pzotov @ 20.9.2008, 20:33) [snapback]294492[/snapback]
При таком количистве приборов одного производителя нормальная фирма дала бы вам принципиальные схемы и руководство по ремонту. Мы в свое время получили от Сименса полные комплекты на контроллеры S5 и системы ЧПУ.
В принципе если у вас так много Весперов и ремонт налажен, то переход на другую продукцию может обернуться проблемами. Так хотя бы знаешь на какие грабли можешь наступить.


+1

Веспер видимо не совсем "нормальная" фирма smile.gif Потому как ничего от них не добились
Мы в принципе и не планируем...У нас помимо Весперов есть еще Siemens, Hitachi, GE, SEW Eurodrive и еще :)все даже не вспомню
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 13.10.2008, 8:39
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



У вас я смотрю почти любая тема про ПЧ превращается в тему "Какой ПЧ лучше?"
Насчет Весперов используем около 50 штук. Ломалось 3 - все на гарантии были, еще два сломали - один залили, в другой попало что-то.
Есть и другие марки. Кто-то тут говорил, про гемморой с Веспером, больший гемморой мне доставил (и пока доставляет) Hitachi L100, однофазник на 400 Вт. Периодически отрубается с ошибкой (низкое напряжение), нажимаешь Run опять работает. Думаю заменю его Веспер E2-Mini.

Смирнов Михаил вы лучше создайте тему, с конкретным описанием проблемы и приписочку сделайте - "желающий пофлудить о качестве Веспера, просьба не беспокоить".
На этом форуме кажется Сергей Бондаренко эксперт по частотникам Веспер. Обратитесь к нему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смирнов Михаил
сообщение 10.11.2008, 9:09
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.8.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 21613



Пришли к нам 2 Веспера, 1,5кВт. Вскрыв коробку,обнаружили новую фичу:возможность копирования параметров. Другой пульт и инструкция.Прикрепленный файл  CIMG1390_res.JPG ( 49,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48

На оф.сайте нашли подтверждение http://www.vesper.ru/about/news-events/200...-events_54.html
Решили разобраться,каким образом реализовано это дело,вскрыли старый и новый пульт управления.Никакой разницы!!! И тут вспомнили,что еще давно обратили внимание,что в старых пультах между экраном и кнопками есть 4 кнопки (не подписаные и на тот момент непонятно как работающие).
Прикрепленный файл  CIMG1396_res.JPG ( 38,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
(Кнопки на новом пульте)
По инструкции попробовали копировать программу на старых версиях преобразователей. Работает!
Прикрепленный файл  CIMG1389_res.JPG ( 50,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39

А мы блин,сколько лет мучались,вручную перебивали программу...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CIMG1390_res.JPG ( 49,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 12.11.2008, 8:39
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



Наконец то и до Веспера дошел прогресс, хоть и с 10 летним опозданием smile.gif Еще через 10 лет наверное дойдет очередь и до usb-разъема в пульте, чтобы настройки с компьютера прямо в пульт копировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смирнов Михаил
сообщение 12.11.2008, 19:28
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.8.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 21613



Цитата(fuel @ 12.11.2008, 9:39) [snapback]314006[/snapback]
Наконец то и до Веспера дошел прогресс, хоть и с 10 летним опозданием smile.gif Еще через 10 лет наверное дойдет очередь и до usb-разъема в пульте, чтобы настройки с компьютера прямо в пульт копировать.

Да эта фишка я так понимаю с самого начала была...Просто как этим пользоваться неизвестно было..
А разьем есть...не USB конечно..протокол MODBUS... Программы только нету.Сандартной.
Но мы уже практически закончили написание программы для считывания программы с "девяток". cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей Гришков_*
сообщение 29.1.2009, 22:33
Сообщение #38





Guest Forum






Смирнов Михаил ко мне тут обратились помочь запустить частотник Веспер 400-450А, работал 5 лет, в зимние периоды без остановок.


Так вот со слов обслуживающего персонала,он работал, как говорят, нормально, решили переключить на другой двигатель. Переключили провода, включили, частотник начал крутить двигатель, выдал ток 560А и отвалился выдав аварию "обрыв верхней фазы", частоту естественно никто не смотрел, частотник управляется внешним ручным задатчиким (переменный резистов в цепи 4-20мА). После всех этих манипуляций он больше не запустился ни с новым двигателем ни со старым (рабочим), я пришёл через час после звонка.
Когда я пришёл его уже перегрузили, скомутирован на новый двигатель, инструкций нет, как просмотреть архив аварий не знаю.
Всё это не так страшно, пол часа потыкались, заработал сам.
Так вот я увидел такую картину:
частотник запускается, и при раскрутке до частоты 10 Гц начинает как бы поддёргиваться (я бы даже сказал заклинивать) при этом токи скачут до 500А, преодалев 10Гц работает дальше ровно, токи в норме, на 35Гц 240А.
Предположили что проблема в двигателе (хотя он отключён от насоса). Переключили обратно на рабочий двигатель, картина таже, при старте рывки и токи до небес, но насос не отсоединяли.
Точно знаю что Сименс работает ровнее, без скачков тока. С весперами раньше ни когда не работал, для меня ММ440 ближе.
Подскажите пожалуйста, что это?
Нормо для Веспера, или ему скоро хана?

Сообщение отредактировал Алексей Гришков - 29.1.2009, 22:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смирнов Михаил
сообщение 1.2.2009, 16:41
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.8.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 21613



Нет, это не нормально конечно.. Судя по фотографиям, это "семерка". Насколько я знаю, параметры при ошибке в них не посмотреть.. А ошибка точно так звучит? А буквы были еще какие нибудь? Инструкции на оф.сайте Весперов найти можно
Обслуживающему персоналу конечно можно верить, но лучше проверить..Зачем нужно было переключать рабочий двигатель на другой?
Вообще, такая рекомендация для начала. Есть у вас исходная программа преобразователя? Если есть, проверьте все параметры.
А вообще, сложно что то еще советовать.. Возможно IGBT , может кондеры уже (5 лет все таки)..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей Гришков_*
сообщение 2.2.2009, 6:56
Сообщение #40





Guest Forum






Цитата
А ошибка точно так звучит?

Я тоже выпытывал, никто до буквенно не помнит.

Цитата
Зачем нужно было переключать рабочий двигатель на другой?

Частотник один на три двигателя, коммутируется в ручную.

Цитата
Есть у вас исходная программа преобразователя?

Нет, нет данных по настройке, нет вообще ни какой литературы.

Сообщение отредактировал Алексей Гришков - 2.2.2009, 7:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смирнов Михаил
сообщение 2.2.2009, 19:33
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.8.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 21613



Вот инструкции на семерки. К сожалению, историю аварий в них не просмотреть. Посмотрите параметры. Обратите внимание на с CD-010 по CD-018.
На всякий случай проверьте все силовые подключения: двигатель-кабеля-частотник.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ei_7011.pdf ( 1,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  ei_p7002.pdf ( 716,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей Гришков_*
сообщение 2.2.2009, 21:40
Сообщение #42





Guest Forum






Спасибо, обязательно посмотрю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Бондаренк...
сообщение 6.2.2009, 23:22
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379



Цитата(Алексей Гришков @ 29.1.2009, 22:33) [snapback]345877[/snapback]
ко мне тут обратились помочь запустить частотник Веспер 400-450А, работал 5 лет, в зимние периоды без остановок.
Так вот со слов обслуживающего персонала,он работал, как говорят, нормально, решили переключить на другой двигатель. Переключили провода, включили, частотник начал крутить двигатель, выдал ток 560А и отвалился выдав аварию "обрыв верхней фазы", частоту естественно никто не смотрел, частотник управляется внешним ручным задатчиким (переменный резистов в цепи 4-20мА). После всех этих манипуляций он больше не запустился ни с новым двигателем ни со старым (рабочим), я пришёл через час после звонка.
Когда я пришёл его уже перегрузили, скомутирован на новый двигатель, инструкций нет, как просмотреть архив аварий не знаю.
Всё это не так страшно, пол часа потыкались, заработал сам.
Так вот я увидел такую картину:
частотник запускается, и при раскрутке до частоты 10 Гц начинает как бы поддёргиваться (я бы даже сказал заклинивать) при этом токи скачут до 500А, преодалев 10Гц работает дальше ровно, токи в норме, на 35Гц 240А.
Предположили что проблема в двигателе (хотя он отключён от насоса). Переключили обратно на рабочий двигатель, картина таже, при старте рывки и токи до небес, но насос не отсоединяли.
Точно знаю что Сименс работает ровнее, без скачков тока. С весперами раньше ни когда не работал, для меня ММ440 ближе.
Подскажите пожалуйста, что это?
Нормо для Веспера, или ему скоро хана?


Если есть достаточно ощутимое "дерганье" двигателя на низких скоростях то в большей вероятности Ваш ПЧ лишился одного из плеч регулирования по какой-либо фазе, т.е в каком-то из выходных силовых модулей пробило одно плечо. При увеличении скорости просто на слух не воспринимается данный факт. Как показывает практика работать так ПЧ может достаточно длительно если низких скоростей практически не используется, в любом случае возможность дальнейшей работы зависит от нагрузки привода. Возможен конечно вариант что неисправна цепь управления силовыми модулями, но такое возможно скорее только при физическом воздействии (если разъемы и шлейфы не дергать ради спортивного интереса то такое не произойдет). В любом случае частотнику помогли выйти из строя и рекомендую в случае подтверждения неисправности не затягивать ремонт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ram25_*
сообщение 9.2.2009, 21:19
Сообщение #44





Guest Forum






помогите чайнику настроить ВЕСПЕР EI-P7002 по давлению
helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смирнов Михаил
сообщение 9.2.2009, 21:39
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.8.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 21613



Цитата(Ram25 @ 9.2.2009, 21:19) [snapback]350444[/snapback]
помогите чайнику настроить ВЕСПЕР EI-P7002 по давлению
helpsmilie.gif

Ответил в личку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Бондаренк...
сообщение 16.2.2009, 5:01
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379



Цитата(Ram25 @ 9.2.2009, 21:19) [snapback]350444[/snapback]
помогите чайнику настроить ВЕСПЕР EI-P7002 по давлению
helpsmilie.gif

А собственно в чем возникла сложность ? Что-то конкретное не получается?

Применительно к этой модели есть только два нюанса:
-встроенный источник питания 12В, что не позволяет подключать большинство датчиков у которых питание 12...36В (нужно искать от 8В, иначе могут быть сбои, т.к. просадка на проводах и на датчике остается 11В)
-сам датчик давления нужно обязательно заземлить (в разъеме клемму заземления), причем заземлять обязательно с дух сторон провод. Без заземления не работает в 80% случаев.

Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 16.2.2009, 5:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_colonel_Shepard_*
сообщение 27.2.2009, 21:25
Сообщение #47





Guest Forum






Добрый день.
Необходимо очень точно засинхронизировать два двигателя. На пока варианты либо данфосс с синкпосом, либо 71 альтивар. Может ли что нибудь предложить веспер???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смирнов Михаил
сообщение 2.3.2009, 19:12
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.8.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 21613



Цитата(colonel_Shepard @ 27.2.2009, 21:25) [snapback]358026[/snapback]
Необходимо очень точно засинхронизировать два двигателя. Может ли что нибудь предложить веспер???

Чтобы прям так взять и сделать, то не может... Видел у Нitachi такую возможность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_colonel_Shepard_*
сообщение 2.3.2009, 19:16
Сообщение #49





Guest Forum






Если это сделать при помощи внешнего контроллера?
Как это ещё можно сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Wasiliy_*
сообщение 4.3.2009, 6:14
Сообщение #50





Guest Forum






У АВВ на ACS800 можно связь по оптике между двумя частотниками с высокой точностью. На весперах не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaka66
сообщение 18.4.2009, 14:30
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168



У меня образовался по ВЕСПЕРУ пара вопросов.
1) Как подключить частотник серии 8300 к аналоговому выходу контроллера КОНТАР Прикрепленный файл  mc12_re.pdf ( 921,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
МС12. Причём на 3 аналоговых выхода будут подключены 3 частотника.
2) Какой сигнал на управление частотником лучше использовать 0-10 В или 4-20. Длина кабеля будет около 10метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смирнов Михаил
сообщение 18.4.2009, 18:12
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.8.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 21613



1) Берете выходные сигналы с контроллера. Клеммы 34,35,36,39,40. и на Веспер клеммы AIN и COM.
2) Если хотите идентичные настройки на частотниках, тогда напряжение. так как контроллер позволяет только 2 токовых выхода. А 10 метров это фигня, провода только экранированные используйте и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaka66
сообщение 18.4.2009, 20:00
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168



Спасибки за оперативный ответ. Да регулировать надо все работающие в данный момент частотники одинаково, поэтому только 0-10 В.
Там в инструкции про согласующий резистор с клеммы COM идущий указано. Как всё же подключить?
СОМ -объединить от всех ВЕСПЕРОВ и соединить с общей на контроллере, а аналоговые выхода контроллера с клеммами AIN?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смирнов Михаил
сообщение 19.4.2009, 0:06
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.8.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 21613



Не понял про какой резистор вы говорите...Здесь ничего вроде не надо больше
А про соединение. С частотников тяните 2 провода в экране, объединяете COM провода на клемме AO.C контроллера (35), а AIN на аналоговые выхода. Все именно так как вы сказали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaka66
сообщение 19.4.2009, 7:09
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168



я имел ввиду схему на странице 64 инструкции ВЕСПЕРА 8300, но там датчик давления и внешний резистор на задание частоты, поэтому настройка входов у Веспера на 4-20 ставится, мне то 12-6 параметр в 0 надо установить будет.
Насосы с частотниками будут стоять на водогрейных котлах, хотел узнать какую минимальную частоту рекомендуется выставить в уставках, хотя в принципе котлы работоспособны и при отсутствии расходы воды через них, но не рекомендуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смирнов Михаил
сообщение 19.4.2009, 10:54
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.8.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 21613



Вам не нужен этот параметр. Вы этот вход не используете. Нужно только переключить SW2/SW3 вниз на ток.
А на счет минимального задания, то тут ведь можно и контроллер наверно соответствующим образом настроить. А вообще надо смотреть производительность насоса и его работу в диапазоне малых частот. Меньше 6 Гц думаю смысла нет ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaka66
сообщение 19.4.2009, 18:32
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168



Нужно только переключить SW2/SW3 вниз на ток.

Почему вниз? 0-10 В сигнал в верхнем же положении вроде?
И ещё с выходом непонятно. Есть сигнал Неисправность, есть Аварийный останов, есть перегрузка преобразователя, что надо выбрать в настройках, чтобы отследить ситуацию с остановкой насоса? Мощность - 8 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смирнов Михаил
сообщение 19.4.2009, 20:09
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.8.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 21613



Да, это я вас в заблуждение ввел. Конечно не надо переключатель трогать, напряжение ведь у вас...
Обычно ставим неисправность. Сигнал на выходе появляется при ситуация, описанных в руководстве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rusalbert_*
сообщение 21.4.2011, 20:10
Сообщение #59





Guest Forum






товарищи, не поделитесь распайкой кабеля пк->пч (веспер Е2- 8300), или может ссылочку дадите.
Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смирнов Михаил
сообщение 23.4.2011, 20:11
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.8.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 21613



Кабель не прямой, в родном кабеле микросхемы есть. Сейчас сказать не могу какие и что за схема, после выходных могу поглядеть. Но мне кажется, что проще купить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rusalbert_*
сообщение 28.4.2011, 7:20
Сообщение #61





Guest Forum






если не сложно посмотрите, может сам соберу, спасибо что откликнулись
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смирнов Михаил
сообщение 29.4.2011, 8:12
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.8.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 21613



Вот как выглядят внутренности
Прикрепленный файл  1.JPG ( 398,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103

Прикрепленный файл  2.JPG ( 406,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rusalbert_*
сообщение 29.4.2011, 23:19
Сообщение #63





Guest Forum






большое спасибо. Очень выручили. Теперь попробую сам проводульку слепить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kd_Rash
сообщение 5.7.2013, 11:10
Сообщение #64





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 31.8.2009
Пользователь №: 37905



Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, если не очень трудно номинал резистора предзаряда ПЧ ВЕСПЕР E2-8300-005H.

На плате конденсаторов сгорел резистор предзаряда и номинала не видно.

Плата FAB SV-017A, галочка стоит напротив 405H3 405H3F, 2 кондера по 1000 мкф, реле OZ-SS-124LM1.

(фото из инстр. по ремонту)

С уважением, Дмитрий.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  cap492.jpg ( 71,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смирнов Михаил
сообщение 5.7.2013, 12:43
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.8.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 21613



Резистор 12 Ом, 7 Вт. Маркировка на нем KNP 7W12ΩJB
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 5.7.2013, 13:53
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(Смирнов Михаил @ 14.9.2008, 13:41) *
Пытались работать со Шнайдерами. Но наши череповецкие представители как то странно к этому отнеслись: пытались узнать их цены и условия поставок, в ответ тишина....


да, конечно - Шнайдером торгуют ТОЛЬКО в Череповце. (Его везде можно купить. Так, для информации.)

Про "ПРОФИБАС" - Вы меня извините, но Вы живете в прошлом веке. Релейная логика.

Цитата(colonel_Shepard @ 27.2.2009, 22:25) *
Добрый день.
Необходимо очень точно засинхронизировать два двигателя. На пока варианты либо данфосс с синкпосом, либо 71 альтивар. Может ли что нибудь предложить веспер???


с веспером такое не получится. это простейший аппарат низкого качества. выпускается непонятно где. в Москве только лепят лейблы Веспер.

чтобы синхронизировать два привода - нужно или включать режим выравнивания нагрузки (71 альтивар) либо с энкодером. зависит от механизма.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kd_Rash
сообщение 5.7.2013, 14:44
Сообщение #67





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 31.8.2009
Пользователь №: 37905



Цитата(Смирнов Михаил @ 5.7.2013, 12:43) *
Резистор 12 Ом, 7 Вт. Маркировка на нем KNP 7W12ΩJB

отлично, спасибо большое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shavier
сообщение 22.10.2013, 12:50
Сообщение #68





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194850



Всем доброго времени суток! Выбираем ПЧ из low cost сегмента, один из возможных вариантов рассматриваем Веспер, расскажите об основных граблях, о которые придется набить шишки при работе с этими частотниками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 22.10.2013, 14:23
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Я работаю с любыми ПЧ.
Но как-то так получилось, что если у заказчика нет своих пожеланий, то ставлю Веспер.
Работаю с ними с 2006г.
За это время по гарантии, а она у них 3 года, ремонтировал 1.
И еще 2 привозили на ремонт с неизвестно у кого купленного оборудования, но оба старше 8 лет.
Предпочитаю серию Е2-8300, Е3-8100.
С остальными сериями сталкиваюсь пореже.
Всего имел около 200-250 применений(+-)

Кстати ремонту них очень быстрый, 2-5 дней.


Рекомендую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 22.10.2013, 17:43
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 1376
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Весперы не хуже других, и горят так же как и другие, при нормальном обслуживании, регулярных чистках от пыли и грязи и оптимально подобранной нагрузке работают долго и хорошо. Было два случая, по непонятной причине перестали работать драйвера ключей положительного плеча. После замены драйверов дальше работают, в 2-3 дня сильно не удалось уложиться. Клон фирмы TECO полный, подходят друк к другу пульты и платы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 22.10.2013, 18:41
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Цитата(shavier @ 22.10.2013, 13:50) *
Всем доброго времени суток! Выбираем ПЧ из low cost сегмента, один из возможных вариантов рассматриваем Веспер, расскажите об основных граблях, о которые придется набить шишки при работе с этими частотниками.

вот неоднократно обращались к нам весперовцы с предложением продвигать их частотники. главный аргумент приводили - развитую сервисную службу и быстрый ремонт. на вопрос почему их частотники нужно часто ремонтировать, ответа не было....
если по цене, тогда обратите внимание на ЧРП Текорп, по цене бюджетно как и веспер, а завод тайваньский всеж для яскавы и мицубиши комплетуху лепит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Богдан111
сообщение 18.12.2013, 8:54
Сообщение #72





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.12.2013
Пользователь №: 217378



Подскажите пожалуйста, как подключить в весперу термопреобразователь с выходом 4-20мА, для управления подачей горячей воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 18.12.2013, 9:31
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 1712
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Богдан111 @ 18.12.2013, 12:54) *
Подскажите пожалуйста, как подключить в весперу термопреобразователь с выходом 4-20мА, для управления подачей горячей воды?

Прикрутить к клеммам токового входа.
Какой вопрос, такой ответ.
Если хотите подробности, то описывайте все что есть. Какая у Вас там связь между частотником и температурой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 18.12.2013, 18:45
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



А так же какой это Веспер конкретно(полное название модели)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 24.12.2013, 11:25
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(serge197a @ 18.12.2013, 19:45) *
А так же какой это Веспер конкретно(полное название модели)...


какой веспер не бери - все одно. овно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikolay-konstant
сообщение 30.5.2014, 21:21
Сообщение #76





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.5.2014
Пользователь №: 235327



Столкнулись с проблемой запуска Веспер Е2-8300-005 на движок 3ф 380 2.2 кW, автонастройка прошла, но при запуске выдает ошибку ОС-А, изменение времени разгона ничего не дало, ПЧ пытается поднять частоту и выдает ошибку , при снижении уставочной частоты до 10 Гц, ошибка меняется на ОС-С, а при частоте 6 Гц на ОС-d, при всех этих танцах двигатель даже не дергается. скачал с оф сайта инструкцию по ремонту, но может кто подскажет в чем дело сразу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 31.5.2014, 15:54
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



1/ 15-6: Восстановление заводских установок: 1110: Параметры для частоты двигателя 50 Гц

2/ 0-00: Режим управления
0002: Режим U/f

Если заработает, то ПЧ исправен.
Если нет опыта, пригласите специалиста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
54321андрей
сообщение 30.1.2015, 18:01
Сообщение #78





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257919



потскожи пожалоста а то я в первый раз сталкиваю с частотниками .я почитал их очень много. мне нужен не дорого для станка загибка заветков. мотор редуктор на 2.2 кВт хоби много работать не будет а имено смотрю на веспер мини на 2,2кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 31.1.2015, 17:20
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Я украинец, причем русскоязычный. Однако такого диалекта русского языка мне, увы, не осилить ни в какую... mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АЛИМ
сообщение 15.8.2015, 1:53
Сообщение #80





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.4.2013
Из: Тверь
Пользователь №: 188016



Добрый ночи Нужно решить вопрос по ЧП ВЕСПЕР Е2-8300 Настроил я его как написано в руководстве для регулирование давление воды на трассе Работает почти правильно, набирает нужную частоту и на этой частоте продолжает дальше крутится насос (система закрыто расхода нет )по хорошему при наборе заданной частоты должен уходить на ноль Помогите кто хорошо знаком с ВЕСПЕР Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 1.9.2015, 22:18
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Обратный клапан есть? Гистерезис регулятора достаточный? Режим (частота) "засыпания" установлена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaliymv
сообщение 20.10.2016, 11:35
Сообщение #82





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.10.2016
Пользователь №: 307568



Вышел из строя второй уже частотник EI-P7002-125H. Запущены в работу в 2010 г.
Причина одна и та же- утечка электролитов 3300мкФх400В, их разогрев, выход из строя. Есть ли смысл их менять, или электроника тоже погибла? Схем нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 20.10.2016, 12:29
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 1376
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Смысл есть, надо проверить исправность силовых модулей и это можно сделать без схем.
Заодно надо проверить состояние вентиляторов.
Схемы есть о официалов, но они их никому не дают.
Ну если у вас много денег, то можно купить новые ПЧ.

Сообщение отредактировал Pawel - 20.10.2016, 12:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 20.10.2016, 16:57
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(vitaliymv @ 20.10.2016, 11:35) *
Вышел из строя второй уже частотник EI-P7002-125H. Запущены в работу в 2010 г.
Причина одна и та же- утечка электролитов 3300мкФх400В, их разогрев, выход из строя. Есть ли смысл их менять, или электроника тоже погибла? Схем нет.



зачем каку есть? не наелись еще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kold
сообщение 20.10.2016, 17:49
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 13.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 294955



Электролиты рекомендуется менять раз в 5 лет, если у вас есть еще такие ПЧ с 2010 года закажите на них ЗИП комплекты. Менять электролиты смысл есть если проводить плановые ТО, а так я бы задумался о замене этих ПЧ, так как раз в 7 лет рекомендуется замена электролитов находящихся на печатных платах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 21.10.2016, 10:49
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(kold @ 20.10.2016, 17:49) *
Электролиты рекомендуется менять раз в 5 лет, если у вас есть еще такие ПЧ с 2010 года закажите на них ЗИП комплекты. Менять электролиты смысл есть если проводить плановые ТО, а так я бы задумался о замене этих ПЧ, так как раз в 7 лет рекомендуется замена электролитов находящихся на печатных платах.


веспер - не пч, а подделка дешевая, сделанная хрен знает где.

на пч конденсаторы не меняют. никаких то не проводят. меняют вентиляторы максимум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 21.10.2016, 13:42
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 1376
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Уважаемый Andrew_2610, мы вас услышали, можете и дальше быть при своем мнении.
Конденсаторы выходят из строя у многих Пч, две основных причины; это некачественные конденсаторы и эксплуатация при повышенной температуре и запыленности.
Если своевременно чистить, контролировать нагрев и состояние вентиляторов охлаждения, то конденсаторы работают долго.
А от того в каком ПЧ они стоят их качество и срок службы никак не зависит.

Сообщение отредактировал Pawel - 21.10.2016, 13:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaliymv
сообщение 21.10.2016, 14:56
Сообщение #88





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.10.2016
Пользователь №: 307568



Набрали от двух частотников 12 шт исправных электролитов, зарядили ими второй ЧП ( он больше внушает доверия), завтра будем пробовать включать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaliymv
сообщение 22.10.2016, 13:50
Сообщение #89





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.10.2016
Пользователь №: 307568



УРА! ЧАСТОТНИК ЗАРАБОТАЛ!
Спасибо за понимание. Новые конденсаторы стоят не меньше 2000 р/шт. Пока обошлись выжившими, будем думать как жить дальше. Понятно одно- нужно периодически разбирать ЧП и вычесывать хлам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 23.10.2016, 17:21
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 1376
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Отдать 24 тысячи за конденсаторы, это намного дешевле чем покупать новый ПЧ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krenat
сообщение 31.10.2016, 7:29
Сообщение #91





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.10.2016
Из: Пермский край
Пользователь №: 308273



Здравствуйте Коллеги!
Помогите настроить ВЕСПЕР EI-9011
Частотник брали Б/У, до нас крутил какой то эксперементальный компрессор на секретном заводе (настроек ни каких не знаю).
Авто настойки прошли нормально, в ручную тоже запускается с местного пульта (частотник исправен).
Требуется сбросить на заводские настройки и тупо запускать на одной частоте (~10Гц) вместо контактора, от промежуточного реле ("сухой контакт" замкнут- разомкнут, как правильно понимаю на 1,2 клемму).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krenat
сообщение 31.10.2016, 10:46
Сообщение #92





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.10.2016
Из: Пермский край
Пользователь №: 308273



Разобрался сам тупанул нужно садиться на клемму 1 и 11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
господин А
сообщение 9.11.2016, 13:45
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 308912



Цитата(vitaliymv @ 20.10.2016, 11:35) *
Вышел из строя второй уже частотник EI-P7002-125H. Запущены в работу в 2010 г.
Причина одна и та же- утечка электролитов 3300мкФх400В, их разогрев, выход из строя. Есть ли смысл их менять, или электроника тоже погибла? Схем нет.

У Веспера на сайте есть руководство по ремонту EI-7011-125H, EI-7011-150H:
http://www.vesper.ru/netcat_files/600/389/..._150H_v_1_0.pdf
там от разборки до проверки импульсов подробно расписано. Думаю, что и к вашей модели применимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гмтд
сообщение 22.4.2017, 18:33
Сообщение #94





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.4.2017
Пользователь №: 320033



Добрый день!

Может кто подскажет?
Имею Веспер Е2-8300-005Н и шпиндель 3.5квт 300гц. При увеличении частоты больше 250Гц в шпиндели раздается примерно раз в секунду легкий хруст и через некоторое время инвертор выдает ошибку перегрузка по тока. Если посмотреть на индикацию тока на холостом ходу, ток постоянно скачет от 1.5 до 3А с такой же частотой, с какой раздаются звуки из шпинделя. Проблема в шпиндели?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 22.4.2017, 18:38
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 1376
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Хруст идет из шпинделя, а вы грешите на частотник? Странная логика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Выродов Алексей
сообщение 11.12.2019, 12:30
Сообщение #96





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.11.2019
Пользователь №: 368382



А как насчёт режима call который без rs 485 не выключить в веспер. или поклонники веспера готовы прислать мне фото обратной стороны платы pbc rs485a-1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 11.12.2019, 13:59
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 1376
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



А оно нам надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shuy
сообщение 17.5.2020, 15:43
Сообщение #98





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.9.2014
Пользователь №: 244023



Здравствуйте
Прошу помощи
Купили Веспер 7002 на 30кВт а вот частоту больше 50гц выставить не можем.
Как это сделать?
Спасибо за ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shuy
сообщение 17.5.2020, 16:08
Сообщение #99





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.9.2014
Пользователь №: 244023



Константа CD-012 указана как резерв
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 17.5.2020, 17:53
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 1376
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



А ещё что делали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 10:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных