Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Расчет теплозатрат, сколько газа надо будет сжечь, что бы получить опред-ное кол-во тепла
Гость_babll_*
сообщение 22.8.2008, 18:09
Сообщение #1





Guest Forum






Есть тепловая нагрузка дома- 0.277MW, кубатура-18488 м3, площадь-4469 м2, потребления гор. воды 17,22 м3 - по норме в день. Есть показания теплосчетчика (KAMSTRUP 66CMultical 66C10.0) помесячно например

| показания | расчет |
| | |календарн. | |
дата | теплоэнергия | проток | таймер | теплоэнергия | проток | таймер | раб.часы | дельта t |
| MWh | m3 | h | MWh | m3 | h | h | C |
30.11.2007 | 384.82 | 14361.6 | 8985 | 94.63 | 2855.6 | 720 | 720.1 | 28.6 |
27.12.2007 | 469.93 | 16925.1 | 9633 | 85.11 | 2563.5 | 648 | 648 | 28.44 |
01.02.2008 | 600.47 | 20290.2 | 10499 | 130.54 | 3365.1 | 866 | 865.87 | 33.36 |
01.03.2008 | 892.38 | 23071.7 | 11193 | 291.91 | 2781.5 | 694 | 693.57 | 28.42 |

есть желание узнать сколько газа надо будет сжечь, что бы получть такое же количество тепла.

Сообщение отредактировал Litvinov - 22.8.2008, 18:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Litvinov
сообщение 22.8.2008, 18:51
Сообщение #2


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(babll @ 22.8.2008, 18:09) [snapback]284748[/snapback]
...
есть желание узнать сколько газа надо будет сжечь, что бы получть такое же количество тепла.


я, как модератор, немного отредактировал заголовок вашей темы.
(а то сразу и не понятно о чем вопрос)

-----------------
И еще, я ваши исходные данные в виде электронной таблицы прикрепил - так читабельнее выглядит.
Единственное, я не уверен, что в спешке корректно перевел данные.
Проверьте, пожалуйста, и если что - исправьте.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  показания.xls ( 14,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALL1828
сообщение 22.8.2008, 22:22
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 24.5.2007
Пользователь №: 8742



B= Q/(Qнр*КПДк)
где:
В-расход газа
Q- количество теплоты которое надо выработать
Qнр- низшая рабочая теплота сгорания топлива (для газа в среднем 8000 ккал/нм3)

КПДк- КПД котлоагрегат принимайте 0.9

не ошибитесь с размерностью велечин и все будет ок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_babll_*
сообщение 26.8.2008, 10:57
Сообщение #4





Guest Forum






спасибо господа. где тыкнуть типа сказать СПАСИБО персонально...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_babll_*
сообщение 28.8.2008, 11:27
Сообщение #5





Guest Forum






что бы получить 87.75 МВт надо 87.75*1000000/8000*1.163*0.9=11480.99 м3/час правельно перевел (понял)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 10.9.2008, 12:12
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(babll @ 28.8.2008, 12:27) [snapback]286235[/snapback]
что бы получить 87.75 МВт надо 87.75*1000000/8000*1.163*0.9=11480.99 м3/час правельно перевел (понял)


Теплотворность нашего (российского) газа 8500 кКал, у буржуев 8100кКал...

Сообщение отредактировал losь - 10.9.2008, 12:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.9.2008, 12:47
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(losь @ 10.9.2008, 13:12) [snapback]290922[/snapback]
Теплотворность нашего (российского) газа 8500 кКал

А в нашей российской области только
Цитата(ALL1828 @ 22.8.2008, 23:22) [snapback]284791[/snapback]
в среднем 8000 ккал/нм3

smile.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 10.9.2008, 12:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 10.9.2008, 15:20
Сообщение #8





Guest Forum






Если хотите получить реальный расход газа в расчетах используйте кпд из технической документации на котел. При этом снизьте кпд на 5-7% - утруска/усушка smile.gif . Реальный кпд всегда меньше паспортного: наладчики работают не по анализу уходящих, а как бог на душу положит; ваш экземпляр котла окажется обязательно не из тех, которые проверяли на заводе на кпд; топливо вам подадут с более низкой теплотворной способностью, чем по техусловиям - вы же все равно делать анализ газов не будете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 29.9.2008, 15:26
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(tiptop @ 10.9.2008, 13:47) [snapback]290944[/snapback]
А в нашей российской области только...

smile.gif


... воруют стало быть... ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 21.12.2008, 4:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Ув. babll.
Попробуйте (посчитать) вот-это: нагрузки.xls.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  нагрузки.xls ( 19,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных