Гость_rabotyaga_*
сообщение 1.9.2008, 17:03
Сообщение #1





Guest Forum






helpsmilie.gif Требуется помощь в настройке контроллера SIEMENS RLU 220:-описание меню и возможно ли поменять в настройку языка на РУС?
-
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
5 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
Гость_KipGip_*
сообщение 1.9.2008, 20:52
Сообщение #2





Guest Forum






Там текста нет который надо переводить на русский.

Сообщение отредактировал KipGip - 1.9.2008, 20:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
виктор
сообщение 2.9.2008, 8:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 23.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 483



да неплохо было бы увидить мануал rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsel_M
сообщение 2.9.2008, 8:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.10.2007
Из: Ярославль
Пользователь №: 12301



Посмотри вот это
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  n3101ru_synco200.pdf ( 856,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2440
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 2.9.2008, 9:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



В предыдущем посте, приведены общие данные для RLU 222, а это не совсем то, что RLU 220...

Привожу на RLU 220:

Прикрепленный файл  Общие_данные__рус_.pdf ( 1,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3943

Прикрепленный файл  Базовая_документация__анг_.pdf ( 1,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1985

Прикрепленный файл  Инструкция_по_установке__анг_.pdf ( 1,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1886


Сообщение отредактировал sl-spds - 2.9.2008, 9:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rsu
сообщение 12.11.2009, 12:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944



Не могу скачать выложенные файлы unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tevilin_*
сообщение 9.11.2011, 17:15
Сообщение #7





Guest Forum






Помоги настроить контроллер в Москве. Жду предложений и цены конечно. Телефон для связи 89266504954 Сергей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 9.11.2011, 20:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Помоги настроить контроллер в Москве. Жду предложений и цены конечно. Телефон для связи 89266504954 Сергей


laugh.gif Шараш-монтаж + наборная приточка + щит автоматики Корф = неработающая вентиляция
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dima1982_*
сообщение 10.11.2011, 9:01
Сообщение #9





Guest Forum






Здравствуйте. Помогите с настройками RLU 220. Необходимо сделать так, чтоб в нормальном состоянии (при отключеной вентиляции) клапан открывался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 10.11.2011, 9:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



без датчика на обратке никак
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dima1982_*
сообщение 10.11.2011, 9:19
Сообщение #11





Guest Forum






датчик на обратке стоит. при включеной вентиляции все нормально регулируется, согласно заданной темпиратуры. а при отключении вентиляции клапан закрывается. а нужно чтоб при отключении вентиляции клапан открывался на 100 процентов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tevilin_*
сообщение 10.11.2011, 10:25
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Abysmo @ 9.11.2011, 20:10) *
laugh.gif Шараш-монтаж + наборная приточка + щит автоматики Корф = неработающая вентиляция

А по существу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 10.11.2011, 12:34
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
А по существу...


А по существу я их в 90% выкидываю, а не настраиваю. Ставлю вместо них Pixel. Ждите, может Вам кто-нибудь позвонить. Хотя дело скорее всего не в настройке, а в криво смонтированной системе - RLU220 не прощает ошибок при монтаже. Т.е. если все криво смонтировано, то настраивать бесполезно.

Сообщение отредактировал Abysmo - 10.11.2011, 12:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tevilin_*
сообщение 10.11.2011, 12:39
Сообщение #14





Guest Forum






Вентиляцию монтировали до меня, года два назад, потом эти ребята пропали, документации нет, ничего нет, проблема ещё в терморегуляторе на каллорифере, то же вроде не работает (до меня был вскрыт) и такое ощущение что там что то нехватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 10.11.2011, 12:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



У Вас водяной или электрический калорифер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tevilin_*
сообщение 10.11.2011, 13:03
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(Abysmo @ 10.11.2011, 12:58) *
У Вас водяной или электрический калорифер?

Водяной

Терморегулятор ARA659 ещё на нем такой номер есть 12520200
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 10.11.2011, 17:19
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



Цитата(dima1982 @ 10.11.2011, 10:19) *
датчик на обратке стоит. при включеной вентиляции все нормально регулируется, согласно заданной темпиратуры. а при отключении вентиляции клапан закрывается. а нужно чтоб при отключении вентиляции клапан открывался на 100 процентов


Раз есть датчик на обратке, ну и настройте Synco на поддержание заданной температуры обратки на выключенной установке. Всё есть в Basic documentation, смотрите раздел Frost.

Кстати открытый на 100% клапан на стоящей системе - выброс денег в трубу, у вас их так много? выезжаем )

Сообщение отредактировал Rapid - 10.11.2011, 17:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadows
сообщение 12.11.2011, 4:10
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128973



подскажите пожулуйста! у меня на предприятии в венткакмере стоит
RLU220, подача подогретого воздуха осуществляется отдельной установкой на каждый этаж. Этажей 3 и на третий этаж стоит самая маленькая установка. Дело в том что на максимальных оборотах температура падает очень быстро, и это при учете полностью открытого клапана. в чем может быть проблема????????????
и что означает в меню пользовательского уровня ( отображение всех сконфигурированных последовательностей. Активная последовательность мигает)???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 12.11.2011, 9:09
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



Означать может что угодно. Для начала я бы фильтр по воде почистил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 12.11.2011, 13:34
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
в чем может быть проблема????????????


В гидравлике:

- Неправильно подобранный kvs клапана.
- Неправильно смонтированный узел.
- Неправильно установлен клапан.
- Отсутствие настроенных балансировочных клапанов на "больших" машинах.

Важно понимать, проблема было изначально после монтажа или появилось впоследствии. От этого многое зависит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igormal
сообщение 8.12.2011, 8:21
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.11.2010
Пользователь №: 82163



Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что может быть и как это исправить
Имеется: вентустановка с водяным калорифером, контроллер RLU220, программа A02, оба датчика температуры исправны, установка запускается но на клапан обогрева нет сигнала управления. При запуске на RLU показывается изменение процентов открытия клапана, но выход Y1 остаётся пустой. При этом если его инвертировать, то привод уходит в другое положение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msb2004
сообщение 13.12.2011, 11:05
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11735



Прозвоните управляющий кабель, идущий от контроллера к клапану. Проверьте, на какой выход контроллера подключен клапан. В Вашем случае клапан подключается к выходу Y1. Питание клапана подается с выходов G, G0. Ну уж если на выходе Y1 при отображении % нагрева (открытия клапана) отсутствует напряжение (должно быть >0 до 10в) тогда неисправен контроллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivoninmax
сообщение 11.1.2012, 17:27
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135188



Здраствуйте, не магу разобраться, как зделать чтобы на контролере RLU 220 задание по температуре управлялось из режима USER. Зарание вас благадарю!
helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 11.1.2012, 19:10
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(ivoninmax @ 11.1.2012, 17:27) *
Здраствуйте, не магу разобраться, как зделать чтобы на контролере RLU 220 задание по температуре управлялось из режима USER. Зарание вас благадарю!
helpsmilie.gif

Не могу сдержать свои эмоции. ЭТО ПРОСТО ПИПЕЦ, КАКОЙ-ТО!!! Куда идем???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivoninmax
сообщение 11.1.2012, 20:18
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135188



Обычно в режиме user температура задаётся оk>ok>+-..........так пачемуто не получается приходится переходить в режим serv
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 11.1.2012, 22:31
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



патамушто, юноша
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shadow_3dfx
сообщение 17.1.2012, 9:15
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 17.1.2012
Пользователь №: 136374



Может кто знает в чем проблема, контролер RLU220 в базовой сборке Korf!
Вообщем у меня присутствует датчик температуры в канале и обратной воды, (так-же и капиллярка - сухой контакт ну это в принципе не важно) Смесительный узел тоже от Korf, вроде все работает нормуль, за исключением одного у меня на обратке показывает -50, соответственно 3х ходовой открыт всегда на 100%. Настройки frost прописаны верно как по паспорту. Заметил такую вещь в щите на клеймах куда подключается датчик обратной води стоит резистор, так вот с резистором подключенным контролер отображает температуру обратной воды -50, резистор убираешь вообще не видит датчика(датчики тоже корф поставлял их стандартные то что они с щитами комплектуют)! решил проверить работает датчик обратки или нет. Ради интереса подключил его на контакт температуры приточного воздуха, алоха работает! Значит проблема с входом в контролер так получается или в щите есть какая-то неувязка ?
Попробую сегодня на другой вход перепрограммировать frost может заработает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 17.1.2012, 10:06
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(Shadow_3dfx @ 17.1.2012, 9:15) *
Может кто знает в чем проблема, контролер RLU220 в базовой сборке Korf!
Вообщем у меня присутствует датчик температуры в канале и обратной воды, (так-же и капиллярка - сухой контакт ну это в принципе не важно) Смесительный узел тоже от Korf, вроде все работает нормуль, за исключением одного у меня на обратке показывает -50, соответственно 3х ходовой открыт всегда на 100%. Настройки frost прописаны верно как по паспорту. Заметил такую вещь в щите на клеймах куда подключается датчик обратной води стоит резистор, так вот с резистором подключенным контролер отображает температуру обратной воды -50, резистор убираешь вообще не видит датчика(датчики тоже корф поставлял их стандартные то что они с щитами комплектуют)! решил проверить работает датчик обратки или нет. Ради интереса подключил его на контакт температуры приточного воздуха, алоха работает! Значит проблема с входом в контролер так получается или в щите есть какая-то неувязка ?
Попробую сегодня на другой вход перепрограммировать frost может заработает

Любезный, -50 для симёна, это обрыв датчика. Попробуйте отключить датчик и оставить только резистор. Там будет около 30 градусов на обратке. А сам датчик прозвоните омметром. Должно быть в районе 1кОм.
З.Ы. Коллеги, RLU2... просты как шпала и надёжны как танки. Все баги и глюки давно выявлены и убиты. Схемы шкафов передаются уже по наследству. KORF, Vertro и ещё куча производителей. так что, 90% озвученных тут проблем, это косяки монтажа. А с этим не на форум надо, а руки монтажникам выпрямлять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 17.1.2012, 12:12
Сообщение #29


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1273
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Shadow_3dfx @ 17.1.2012, 13:15) *
Ради интереса подключил его на контакт температуры приточного воздуха, алоха работает!

Кстати, да. На какой именно контакт подключали? Контроллера, шкафа (контроллер + провода) или датчика (контроллер + провода + кабель) ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 17.1.2012, 18:15
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



А зачем резистор-то? Оторвать и выбросить.
Резистор для "эмуляции" датчика обратной воды, когда его по факту нет.
А у вас же есть.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shadow_3dfx
сообщение 18.1.2012, 22:38
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 17.1.2012
Пользователь №: 136374



Все всем спасибо, решил проблему, на другой вход на контролере перекинул и все стало в норме
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RinatG
сообщение 13.2.2012, 8:23
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 15841



Цитата(dima1982 @ 10.11.2011, 12:01) *
Здравствуйте. Помогите с настройками RLU 220. Необходимо сделать так, чтоб в нормальном состоянии (при отключеной вентиляции) клапан открывался.


Это чревато перегревом обратки и соответсвенно штрафом при центральном отоплении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inovator
сообщение 18.2.2012, 17:52
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Цитата(Rapid @ 17.1.2012, 18:15) *
А зачем резистор-то? Оторвать и выбросить.
Резистор для "эмуляции" датчика обратной воды, когда его по факту нет.
А у вас же есть.

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.2.2012, 8:07
Сообщение #34


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10982
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(sl-spds @ 2.9.2008, 13:34) *
В предыдущем посте, приведены общие данные для RLU 222, а это не совсем то, что RLU 220...

Привожу на RLU 220:

Прикрепленный файл  Общие_данные__рус_.pdf ( 1,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3943

Прикрепленный файл  Базовая_документация__анг_.pdf ( 1,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1985

Прикрепленный файл  Инструкция_по_установке__анг_.pdf ( 1,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1886



у кого-нить есть перевод Базовой документации на RLU220 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 24.2.2012, 10:33
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Цитата(LordN @ 24.2.2012, 10:07) *
у кого-нить есть перевод Базовой документации на RLU220 ?


Пожалуйста. rolleyes.gif



Кому нужно выкладываю еще руководство по наладке.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P3101_RLU2_ru.pdf ( 1,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1226
Прикрепленный файл  Synco_guide_ru_2008_12.pdf ( 4,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 996
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.2.2012, 11:46
Сообщение #36


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10982
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



благодарю.

кто-нить может разжевать такой момент:
вот есть схема и APPL ID: A01, но для RLU232
я могу этот аппл выбрать для 220?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 24.2.2012, 17:44
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



Все эти ApplID нужны только для ускорения конфигурирования. Можно вообще не вводить никакой Applid, а все параметры нужные пройти руками и настроить как надо (я обычно так и делал, там делов-то).
ApplID позволяет всё настроить одним движением и останется только уставки вбить и параметры регулятора.

По вопросу - у 220 аппл A01 автоматом настроит строго то что указано в мануале для 220. Всё остальное, типа термостат угрозы заморозки или рекуператор - таки спокойно подключается руками. Всё это достаточно свободно конфигурируется под задачу, но уже руками.

При подборе контроллера нужно смотреть, есть ли у него нужное кол-во IO, нужные функции, универсальные контроллеры и т.д. - п.2.4 базовой документации

Сообщение отредактировал Hatoy - 24.2.2012, 17:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.2.2012, 18:05
Сообщение #38


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10982
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
у 220 аппл A01 автоматом настроит строго то что указано в мануале для 220
в сем доке нету А01 для 220го. есть только для 232го. где взять описалово А01 для 220го?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 24.2.2012, 18:14
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



это в руководстве по наладке стр.23, как нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.2.2012, 7:15
Сообщение #40


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10982
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



поставлю вопрос иначе: как из
RLU220 APPL ID: A15
сделать
RLU232 APPL ID: A02
стр31 наладки


еще вопрос, в конфиге для входа X1 есть выбор типа SAT/OUT (приточный уличный и т.д.), а есть еще тип TEMP. в описалове не нашел. подозреваю что это какбы просто измеритель, с разомкнутой ОС. так?

p.s. я понимаю что смысл какой-то есть, но блин почему бы не свести по отдельным таблицам апплы для каждого из контроллеров? нафига такая каша?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.3.2012, 8:59
Сообщение #41


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10982
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



up. очень нужен ответ на предыдущий вопрос. корфонед внятных объяснений дать не в состоянии, отсылает к недоинструкции и к недопротоколу программирования контроллера, а они либо тупо "не бъют" меж собою, либо я часть терминов в протоколе не могу перевести с русского на сокращенный английский контроллера.
кто может проконсультировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 12.3.2012, 10:41
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Цитата(LordN @ 25.2.2012, 9:15) *
поставлю вопрос иначе: как из
RLU220 APPL ID: A15
сделать
RLU232 APPL ID: A02
стр31 наладки


Насколько я понял различие этих приложений только в отсутствии управления вентиляторами. Но у 220 нет дискретных выходов и такое управление не задать. В остальном вроде все тоже самое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seryi 52
сообщение 12.3.2012, 10:50
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282



Цитата(marhan @ 12.3.2012, 10:41) *
Насколько я понял различие этих приложений только в отсутствии управления вентиляторами. Но у 220 нет дискретных выходов и такое управление не задать. В остальном вроде все тоже самое.

Управление вентиляторами можно реализовать "присобачив" лого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 12.3.2012, 11:44
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Цитата(seryi 52 @ 12.3.2012, 12:50) *
Управление вентиляторами можно реализовать "присобачив" лого.


Можно конечно. Но между собой RLU и LOGO вы не свяжете. Контроллеры будут управляться каджый своей логикой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seryi 52
сообщение 12.3.2012, 12:04
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282



Цитата(marhan @ 12.3.2012, 11:44) *
Можно конечно. Но между собой RLU и LOGO вы не свяжете. Контроллеры будут управляться каджый своей логикой.

Не совсем... во-первых момент пуска - это точка соприкосновения, во-вторых лого может мониторить аналоговый выход и косвенно иметь представление о работе рлу, например пускать насос при появлении потенциала на аналоговом выходе или формировать дискретный сигнал аварии по термоконтактам вентиляторов, сухому ходу насоса и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stepanets
сообщение 12.3.2012, 16:05
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.12.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 85302



Попробую изложить более менее ясно свои предположения.
Так как набор входов выходов у rlu220 и rlu232 не совпадает, отказываемся от «второстепенных» функций
1.      переключение комфорт/эконом не критично – отказываемся
2.      вместо внешнего задатчика уставки rlu220A15 R5 активируем защиту от замерзания rlu232A02 F3
3.      вместо температуры наружного воздуха rlu220A15 B9 активируем защиту рекуператора от обмерзания rlu232A02 B10
Отсутствие релейных выходов можно компенсировать, как у недокорфа. Т.е. внешнее реле блокирует включение вентилятора и перевод контроллера из дежурного в рабочее состояние.
Для воздействия температуры B10 на значения сигнала управления рекуператором использовать функцию seqlim (документ p3101 п.9.7). Самому использовать эту функцию не приходилось, так что все на уровне догадок.
Прикладываю вариант конфигурации контроллера. Написал по памяти. Если я ошибаюсь, то буду рад критике. Конечно, лучше всего найти Rlu232 и посмотреть конфигурацию приложения, но пока такой возможности нет.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____1.pdf ( 25,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 490
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_3_1
сообщение 25.4.2012, 7:24
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2012
Из: Самара
Пользователь №: 148635



Здравствуйте все.

Прошу не пиннать новичка, а помочь если сможете советом.
Достался мне контроллер Siemens RLU 220 от порушенной системы вентиляции. Хочу приспособить этот контроллер на управление тёплым полом. Нужно то от него немногое - следить за температурой на выходе из смесителя ( управление 3 ходовым краном) 25-35С и менять эту температуру по комнатному датчику. Сможет это RLU 220?
Если сможет, прошу подсказать к каким выводам подключить датчики и управление сервоприводом (24в) 3х крана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 25.4.2012, 9:25
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(Andrey_3_1 @ 25.4.2012, 8:24) *
Здравствуйте все.

Прошу не пиннать новичка, а помочь если сможете советом.
Достался мне контроллер Siemens RLU 220 от порушенной системы вентиляции. Хочу приспособить этот контроллер на управление тёплым полом. Нужно то от него немногое - следить за температурой на выходе из смесителя ( управление 3 ходовым краном) 25-35С и менять эту температуру по комнатному датчику. Сможет это RLU 220?
Если сможет, прошу подсказать к каким выводам подключить датчики и управление сервоприводом (24в) 3х крана.

Он как-раз для этого и предназначен! В вентиляцию притянут за уши.
Документацию в руки, и вперед!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_3_1
сообщение 25.4.2012, 9:50
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2012
Из: Самара
Пользователь №: 148635



Так нет документации! В предложенных на 1 странице общих данных мне многое непонятно, поэтому повторю просьбу: прошу подсказать к каким выводам подключить датчики и управление сервоприводом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 25.4.2012, 11:07
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Аппликация А01. Дальше пробуйте. rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  synco_guide_ru_.pdf ( 4,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 582
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_3_1
сообщение 25.4.2012, 11:29
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2012
Из: Самара
Пользователь №: 148635



Спасибо, буду изучать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_3_1
сообщение 25.4.2012, 16:50
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2012
Из: Самара
Пользователь №: 148635



Изучаю, но ответ на свой вопрос не нахожу. Помогите!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 25.4.2012, 20:00
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Ну прям крик души! rolleyes.gif
Смотрим страницу 23. В верхнем правом углу А01 для RLU220.
Видим :
N.X1 - температура в помещении
N.X2 - температура в канале притока ( для нас это будет температура на трубе)
N.Y1 - 0-10в. Это управляющий сигнал для клапана

Остается подсоединить питание к контроллеру и 24в к клапану(не перепутать общий 24в и 24в)

Дерзайте! rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Анатолий1 - 25.4.2012, 20:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_3_1
сообщение 25.4.2012, 21:12
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2012
Из: Самара
Пользователь №: 148635



Спасибо Анатолий.
Для полного счастья объясните пожалуйста какую из программ использовать для ТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.4.2012, 5:15
Сообщение #55


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10982
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Для полного счастья объясните пожалуйста какую из программ использовать для ТП.
для полного щастья вам нужен специалист и немного денег, на месте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_3_1
сообщение 26.4.2012, 7:45
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2012
Из: Самара
Пользователь №: 148635



Cо спецами проблема. Даже те люди которые устанавливали систему вентиляции, в итоге запустили всё напрямую, потому контроллер и сопутствующий обвес освободился. По Оптиге люди есть, ничего другого не знают. Продать - это пожалуйста, а подключить-настроить...

Сообщение отредактировал Andrey_3_1 - 26.4.2012, 7:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xolod555
сообщение 5.5.2012, 9:55
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45722



Siemens
Здравствуйте.
есть две системы вентиляции на контроллерах сименс RLU210
можно ли с вашей помощью их перепрошить сервисным инструментом?
цена вопроса.
надо ли их снимать или работа должна выполняться на месте?


Цитата(Анатолий1 @ 25.4.2012, 21:00) *
Ну прям крик души! rolleyes.gif
Смотрим страницу 23. В верхнем правом углу А01 для RLU220.
Видим :
N.X1 - температура в помещении
N.X2 - температура в канале притока ( для нас это будет температура на трубе)
N.Y1 - 0-10в. Это управляющий сигнал для клапана

Остается подсоединить питание к контроллеру и 24в к клапану(не перепутать общий 24в и 24в)

Дерзайте! rolleyes.gif

Здравствуйте.
есть две системы вентиляции на контроллерах сименс RLU210
можно ли с вашей помощью их перепрошить сервисным инструментом?
цена вопроса.
надо ли их снимать или работа должна выполняться на месте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xolod555
сообщение 5.5.2012, 10:03
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45722



Здравствуйте.
есть две системы вентиляции на контроллерах сименс RLU210
можно ли с вашей помощью их перепрошить сервисным инструментом?
цена вопроса.
надо ли их снимать или работа должна выполняться на месте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex080583
сообщение 6.7.2012, 10:41
Сообщение #59





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.7.2012
Пользователь №: 155856



Контроллеры программируються на месте, без особого труда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
влад12345
сообщение 12.7.2012, 14:46
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.7.2012
Пользователь №: 155837



а есть ли у кого нибудь монтажная схема щита korf с контроллером rlu 220 чтоб проверить а то выдает аварию нагревателя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stepanets
сообщение 13.7.2012, 12:30
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.12.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 85302



Цитата(влад12345 @ 12.7.2012, 21:46) *
а есть ли у кого нибудь монтажная схема щита korf с контроллером rlu 220 чтоб проверить а то выдает аварию нагревателя

Вот схема для НЕД, то же самое оборудование, только с под други брендом. Авария нагрева скорее всего из-за термостата защиты водяного воздухонагревателя или из-за отключенного автомата насоса (такой с дополнительным контактиком)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  acw220.zip ( 3,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 836
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexprost1
сообщение 27.11.2012, 9:36
Сообщение #62





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.11.2012
Пользователь №: 171870



Добрый день!
Наша контора имеет три установки приточной вентиляции с блоками управления SIEMENS RLU 220KF. После летнего простоя все три установки включаются (вентилятор приточного воздуха включается, исполнительный механизм на приточном воздухе открывает жалюзи, температура в помещении отображается корректно, но регулирования температуры не происходит. Что делать в данной ситуации? С чего начинать копать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 27.11.2012, 10:33
Сообщение #63





Guest Forum






С наладчика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goryachev
сообщение 30.11.2012, 21:54
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.11.2009
Пользователь №: 41479



Здравствуйте! Если Вы находитесь в Москве, то я готов Вам помочь. Звоните, 8-926-361-50-71.
Зовут меня Михаил, регуляторы Siemens RLU (SYNCO) хорошо мне знакомы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kauil
сообщение 20.9.2013, 10:36
Сообщение #65





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 20.9.2013
Из: Хабаровск
Пользователь №: 206297



Приветствую камрады! возникла такая непонятка. пришел на обслуживание объекта после организации которая монтировала. стоят контролеры RLU222, обогрев электрический установка - приточка-вытяжка с рекуператором.

и впервые увидел на контроллере индикацию показателей Y1 Y2: 0 0 и Q1 Q2: 0 0, как я понял программа стоит на водяной обогрей и поэтому идет индикация этих выходов или же это так и должно быть?

калорифер двухступенчатый, индикация перехода такая: \\_/ - это правильно?

Как настроить более раннее включение обогрева и его отключение? а то температуру поставил 24 необходимую, нагрев идет аж до 38 а потом только падает.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CAM00582_1_.jpg ( 499,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Прикрепленный файл  CAM00583_1_.jpg ( 472,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  CAM00584_1_.jpg ( 458,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kauil
сообщение 23.9.2013, 6:49
Сообщение #66





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 20.9.2013
Из: Хабаровск
Пользователь №: 206297



Все, сам уже разобрался. вопрос в другом. должен ли рекуператор включаться по сигналу контроллера? судя по смехе то да, по факту же включается сразу как только запускаешь систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sv.ruslan
сообщение 31.10.2013, 0:45
Сообщение #67





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.10.2013
Пользователь №: 211288



здравствуйте помогите настроить RLU 220 и LOGO это оборудование для меня в новинку документацию всю уже прочитал
что нужно там вбивать в этом контролере что бы все заработало схему соединения проверил не раз все в порядке а вот аварию двигателей происходит
пожалуйста помогите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 31.10.2013, 13:55
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(Kauil @ 23.9.2013, 6:49) *
Все, сам уже разобрался. вопрос в другом. должен ли рекуператор включаться по сигналу контроллера? судя по смехе то да, по факту же включается сразу как только запускаешь систему.

Какой именно рекуператор? Ротор или гликоль? Если ротор, то должна быть регулировка скорости вращения и соответственно, частотник. Если гликоль, то там или клапан, или насос с частотником. А у частотника может быть зашита минимальная скорость. Вот на ней он и работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Madden
сообщение 11.11.2013, 22:51
Сообщение #69





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211115



Всем добрый вечер!
Столкнулся с такой проблемой... Данный контроллер управляет системой приточной вентиляции, с контуром охлаждения (фреон) и контуром нагрева (вода). Температуру держит стабильно, но как на улице температура падает ниже 4гр (примерно), контроллер выдает ошибку по наружному воздуху (подаваемый воздух 21гр). Не понимаю, какая разница контроллеру что на улице? Как это исправить?
И еще вопросик.. при выключении приточной установки, 3 ходовой клапан закрывается. Как сделать чтобы он наоборот открывался при отключении приточки?
Спасибо rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bim38
сообщение 11.12.2013, 17:47
Сообщение #70





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216568



подскажите как настроить правильно контроллер TER-9 корф
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 12.12.2013, 15:39
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



2Madden а зачем нужно открывать клапан на воде при выключении установки? newconfus.gif Вы представляете, какая у вас обратка прпрёт? Но если у вас свежий RLU, то там, в параметрах, в АО1 есть возможность задать принудительное открытие клапана в процентах по точке уличной температуры. А вот по поводу ошибки, не совсем понял. Может коммутацию стоит проверить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanya682006
сообщение 28.1.2014, 9:47
Сообщение #72





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 18.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 57266



Добрый день. Дано: щит Korf, датчик обратки и канальный подачи.Подскажите пожалуйста, эти ли параметры нужно изменить и на сколько при "гулянии" температуры в канале +/- 5 гр.?
SEQ 1 XP 20,0 Установка предела пропорциональности для первой последовательности.
SEQ 1 TN 2,30 Установка времени интеграции для первой последовательности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FarFahr
сообщение 9.4.2014, 10:02
Сообщение #73





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.6.2013
Пользователь №: 195432



Здравствуйте! Помогите разобраться, в инструкции ни чего не понятно! Получил на новом месте работы установку с контролер RLU 220. Не могу понять как снять ошибку FROST, в инструкции написано, что требуется нажать клавишу ESC как я понял дважды, но при нажатии дважды он ее не квитирует. Подскажите специалисты что делать( если надо залезть в меню и что то исправить скажите как пошагово. И еще в талмуте который есть на работе написано, что датчики (уставка ) стоит +6…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 9.4.2014, 13:06
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



А сам шкаф чай? И какая приточка. Сам датчик фрост может быть или аналоговый, накладной или погружной, или дискретный, капиллярный термостат. Вот от этого и надо начинать шаманить. Проверить подключение, обычно это DI3. Уточните по меню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FarFahr
сообщение 10.4.2014, 8:47
Сообщение #75





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.6.2013
Пользователь №: 195432



Шкаф компании Korf! приточка простая работает на обогрев и все. Сейчас перешли уже просто на вентиляцию этой приточкой. вода перекрыта, насос в работе! просто крутит... хотя стоят еще такие же еще 6 установок в одном здании они не дают FROST при этой же температуре. Установка сама может работать! как определить какой датчик где его смотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexey1985
сообщение 25.6.2014, 21:24
Сообщение #76





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.6.2014
Пользователь №: 237749



Здравствуйте! Есть ли у кого монтажная схема на шит управления ACW22 с контроллером RLU220. Буду очень благодарен! alexey198506@gmail.com


  
 
     
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexey1985
сообщение 25.6.2014, 21:43
Сообщение #77





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.6.2014
Пользователь №: 237749



И еще вот такая штука интересует. Прикрепленный файл  unnamed.jpg ( 26,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  unnamed.jpg ( 26,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gribovms
сообщение 26.6.2014, 6:41
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32409



alexey1985, Вот
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexey1185
сообщение 9.10.2014, 13:31
Сообщение #79





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 247180



Сторожилы помогайте у меня в ресторане стоит вентиляция корф с водяным колорифером и контроллер Siemens RLU220, встал вопрос о включении калорифера. И возникла проблемка... Вообщем ситуация такая горячая вода подведена. включаешь обогрев воздуха без включения системы вентиляции, 3-х ходовой клапан открывается и производит подачу горячей воды на калорифер, а как только включаешь ветиляцию, клапан подачу перекрывает и гонит в обход калорифера...
Что делать? Мои подозрения что сейчас контроллер настроен на летний период и может по этой причине перекрывает подачу... Как можно проверить это и если это так, то как включить зимний период?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 9.10.2014, 14:23
Сообщение #80





Guest Forum






Цитата(Alexey1185 @ 9.10.2014, 14:31) *

Надо на приводе реверс включить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
9727110
сообщение 23.10.2014, 9:19
Сообщение #81





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248544



Подскажите, пожалуйста, как настроить приток. На ночь приток отключается, утром стартует по таймеру температура воздуха на выходе начинает понижаться, трехходовой открывается , но не успевает и все встает по аварии нагрева.
Думаю установить не полное закрытие трехходового(5-7%) после отключения притока. Какой параметр нужно изменить Para-AO1- MIN POS и задать 7% ? Или есть другой путь решения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kinichka
сообщение 22.1.2015, 13:33
Сообщение #82





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.1.2015
Пользователь №: 257093



Помогите понять в чем накосячил спец. со стороны ((

Имеется установка Remak AeroXP c роторным рекуператором. Щит с контроллером сименс RLU вроде 220, щас точно не скажу, позже уточню.

Проблема следующая. При запуске установки, все запускается, частостники выходят на установленные скорости и все работает около 2минут, после чего вытяжка падает на минималку, приток остается на максимуме, температура воздуха сразу начинает падать, если врубаю вытяжку на частостнике в ручном режиме, все нормально работает, начинается набор температуры воздуха в канале итд, запрос на нагрев в обоих случаях весит Y110... так же при остановке установки, включается продув как ни в чем не бывало на норм скорость. Куда копать, что смотреть? Думал частотники грешат, перенастроил заново. убедился что конттроллер, судя по всему где-то что-то по защите срабатывает, мануал перечитал уже весь, толком не нашел данной логики действий и происходящего. на изменения в ручном режиме настроек скоростей не реагирует ни приточка ни вытяжка, только в первые 2 минуты!
управление каскадное

Сообщение отредактировал kinichka - 22.1.2015, 13:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arseniy
сообщение 19.3.2015, 19:33
Сообщение #83





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.7.2011
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 114091



Господа специалисты, помогите прояснить ситуацию. Приточная установка ВЕЗА, шкаф собран на контроллере simens RUL220. Установка с резервным вентилятором, калорифер водяной, датчик по воде накладной, по воздуху капиляр. Цепь собрана по схеме, более того провере на сто раз. При пуске загорается "мороз", на контроллере горит ошибка (колокольчик) и соответсвено FROST. Стандартное приложение не канает, что может быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 19.3.2015, 21:35
Сообщение #84





Guest Forum






Цитата(Arseniy @ 19.3.2015, 19:33) *

Сразу загорается или через какое то время после начала работы ?
т.е. это неисправность автоматики или проблемы с водой /узлом /калорифером ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arseniy
сообщение 19.3.2015, 22:32
Сообщение #85





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.7.2011
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 114091



Загорелся сразу, кактолько собрали цепи и начали пускать. Не пускается в режиме "зима"и в режиме "лето" тоже. датчики в порядке. Температура в обратке 45 град. Клапан всегда открыт 100 %, по чемуто не закрывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 19.3.2015, 22:36
Сообщение #86





Guest Forum






Что то с автоматикой не так.

Сообщение отредактировал Utatane Piko - 19.3.2015, 22:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arseniy
сообщение 20.3.2015, 19:27
Сообщение #87





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.7.2011
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 114091



Все Таки приточные установки должны монтировать ни кто попало. Со шкафом "веза" пришел контроллер естественно не настроеный под схему атоматики, с кучей стандартных не адаптированных приложений.Выбрал наиболее подходящее (А04, контроль по притоку, каскадного нет). включаем в режиме лето - мороз. Непонятно. Стпл проверять универсальные входы, понял что контроллер не видит датчик по заморозке. Всего выходов четыре Х1,Х2,Х3,Х4, занято всего два - х1 контроль притока реагирует на температуру и Х2 поставил FROST в режиме conf. Включаю -"мороз" , причем на уставке термостата 30 град! Перекенул концы на термостате Ошибка с контроллера изчезла. вентилятор запустился. Причем в режиме "лето" защита завязана на термостате на воде а не по воздуху. Это нормально? Перключил в режим "зима" - "мороз", жду (клапан то закрыт) открывается клапан потом запустился вентилятор прошло 15 минут! Это тоже нормально? Если есть мысли подскажите как можно настроить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arseniy
сообщение 27.3.2015, 20:33
Сообщение #88





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.7.2011
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 114091



Установку запустили через четыре дня. Было много проблем. Главная проблема-приложеная принципиальная схема вообще не соответсвовала сборке щита. Ужас полный. Главное не понять логику работы реального щита. Всем спасибо за помощь. С ВЕЗОй столкнулся впервые, впечатление осталость нелучшее. Вопрос закрыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ROMOOL
сообщение 29.3.2015, 14:58
Сообщение #89





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.3.2015
Пользователь №: 263598



Помогите,не могу понять,почему мой контролер не видит датчик в канале? Сименс RLU222 щит корф.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arseniy
сообщение 31.3.2015, 16:12
Сообщение #90





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.7.2011
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 114091



Цитата(ROMOOL @ 29.3.2015, 16:58) *
Помогите,не могу понять,почему мой контролер не видит датчик в канале? Сименс RLU222 щит корф.

Проверте универсальный выход, х1, он должен быть настроен на датчик канале, проверте настройки в параметрах. Если есть схема щита, посмотрите на какой выход настроен датчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arseniy
сообщение 31.3.2015, 17:31
Сообщение #91





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.7.2011
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 114091



Цитата(ROMOOL @ 29.3.2015, 16:58) *
Помогите,не могу понять,почему мой контролер не видит датчик в канале? Сименс RLU222 щит корф.


Посмотрите это
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P3101_RLU200_base.pdf ( 1,89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 230
Прикрепленный файл  Synco_guide_ru_2008_12.pdf ( 4,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 206
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 20.12.2015, 20:37
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Подскажите пожалуйста есть ли преднагрев в них? Не могу побороть проблему, при запуске на улице -13 контролер видит что на улице -13 но упорно не открывает клапан для прогрева. И начинает запуск с 0% открытия клапана. Машина через минуту или менее уходит в аварию и только тогда он открывает клапан. Аварию снимаешь клапан закрывается. Замкнутый круг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 20.12.2015, 20:39
Сообщение #93





Guest Forum






Преднагрева нет, но можно установить минимальный процент открытия крана ниже которого он при работе закрываться не будет.
В меню контроллера.

Сообщение отредактировал Blade runner - 20.12.2015, 20:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 20.12.2015, 20:59
Сообщение #94





Guest Forum






.....
А в общем так и есть, замкнутый круг, недостаток многих контроллеров. Преднагрев, кстати не поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 23.12.2015, 4:19
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Минимальный процент открытия клапана выставлял. Не работает почему то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 23.12.2015, 9:03
Сообщение #96





Guest Forum






Значит что то не так делали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 11.1.2016, 13:16
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Там есть (ну в последних версиях программы) 2 варианта задания остаточного протока. Первый, в сервисном уровне в параметре AI1 ставим min.pos. нужную нам величину в %. Если клапан седельный, то 10-12, если бабочка, то 18-20. Второй вариант, в том же разделе есть параметр принудительного открытия клапана при снижении уличной температуры ниже уставки. Обратите внимание, если активировать оба параметра, то они складываются!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
malder
сообщение 26.1.2016, 18:53
Сообщение #98





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.6.2010
Пользователь №: 62437



Цитата(Vian @ 11.1.2016, 15:16) *
Там есть (ну в последних версиях программы) 2 варианта задания остаточного протока. Первый, в сервисном уровне в параметре AI1 ставим min.pos. нужную нам величину в %. Если клапан седельный, то 10-12, если бабочка, то 18-20. Второй вариант, в том же разделе есть параметр принудительного открытия клапана при снижении уличной температуры ниже уставки. Обратите внимание, если активировать оба параметра, то они складываются!

Vian, скорее всего это параметр PAPA/AO1/MIN POS/0% заводская настройка, я бы тоже порекондовал установить от 5 до 20 прооцентов. А вот второй вариант это PAPA/AO1/ON-OUTS/-50 и PAPA/AO1/%OPEN/0 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ - ЭТО заводские настройки. То есть если при -5 градусов выставить 10% и выставиь MIN POS в 10% то при уличной температура ниже -5С на улице процент открытия 20? Так ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
malder
сообщение 26.1.2016, 19:54
Сообщение #99





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.6.2010
Пользователь №: 62437



Раскрыта тайна за семью печатями. Прислали мне схему выходов-входов управляющего модуля LUM, которые используются в шкафах KORF и NED. В них же используется контроллеры RLU220. Чем больше бьюсь с ними тем, больше убеждаюсь что алгоритм работы не очень уж "правильный", если не говорить грубее. А именно: 1. Единственный активный уровень зашиты нагревателя от земерзания - отключение вентилятора от термостата. Если он не отработает - ждите "беды"; 2. На понижение температуры обратной воды клапан реагирует лишь открывая его пропорционально с 21 до 10, что соответствует от до 100% (ЭТО ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ). Если температура всё же опустится ниже 10с - ждите "беды"3. В настройках завода-поставщика не сконфигурирован прогрев - каллорифера перед пуском вентилятора (теплый запуск) 4. Не сконфигурована температура притока на критическую температуру - при который бы вентилятор останавливался или именьшал обороты. 5. Нет компенсации производительности вентилятора по недостатку теплоносителя, другими словами нет управления вентилятором 0-10 С.
Хочу обменяться опытом кто перепрограммировал контроллер RLU 220 на свои параметры для оптимальной работы. Пишите личным сообщением.
Прикрепленный файл  _______________________________LUM.jpg ( 39,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 235

Прикрепленный файл  ________________LUM.pdf ( 522,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213
- правда я не разобрался!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 26.1.2016, 20:09
Сообщение #100





Guest Forum






Цитата(malder @ 26.1.2016, 17:54) *
Раскрыта тайна за семью печатями.

Ну это секрет Полишинеля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 12:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных