экспертиза. не типовой колодец, сможет ли пройти экспертизу такой колодец? |
|
|
|
10.9.2008, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 29.4.2008
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251

|
Здравствуйте! Проектирую сети водопровода и встал вопрос прохождения экспертизы. В одной траншее проложены В3 2хДу150 + В1 Ду80. Получился колодец с пож. подставкой, сливной, с ответвлением на котельную. Если кто сталкивался с подобной ситуацией, какие есть подводные камни?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 18)
|
10.9.2008, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Нормальная камера, тока посмотрите нормативные расстояния от крайних фланцев до стен камеры, забыли поставить ПФРК (или что-нить подобное) и про упоры не забудьте. Экспертиза ваще не будет это у Вас смотреть, если не будете показывать.
|
|
|
|
Гость_ReginKa_*
|
10.9.2008, 19:38
|
Guest Forum

|
Наш водоканал просит ставить стальные задвижки. Надеюсь у вашего таких приколов нет.
|
|
|
|
|
10.9.2008, 23:06
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Основная проблема - согласование с местным водоканалом. Проблемным местом является невозможность демонтажа арматуры (ПФРК) и гигантские размеры камеры. Лучше бы гидрант убрать в свой колодец и попробовать не собирать всю арматуру в стаю в одной мегакамере.
|
|
|
|
|
11.9.2008, 5:55
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(andrey R @ 11.9.2008, 2:06) [snapback]291204[/snapback] и попробовать не собирать всю арматуру в стаю в одной мегакамере. Я б назвал хранилище мертвых автомобилей или место жительство бомжей. У нас благоустройщики города не разрешат.
|
|
|
|
|
11.9.2008, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(andrey R @ 11.9.2008, 0:06) [snapback]291204[/snapback] Основная проблема - согласование с местным водоканалом. Проблемным местом является невозможность демонтажа арматуры (ПФРК) и гигантские размеры камеры. Лучше бы гидрант убрать в свой колодец и попробовать не собирать всю арматуру в стаю в одной мегакамере. вот поддерживаю. И упоры у вас поставить негде.. порвет трубу
|
|
|
|
|
11.9.2008, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 29.4.2008
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251

|
Цитата(andrey R @ 11.9.2008, 0:06) [snapback]291204[/snapback] Основная проблема - согласование с местным водоканалом. Проблемным местом является невозможность демонтажа арматуры (ПФРК) и гигантские размеры камеры. Лучше бы гидрант убрать в свой колодец и попробовать не собирать всю арматуру в стаю в одной мегакамере. вся проблема заключается в том, что это пром. лощадка и половина раб камеры итак под дорогой...если ставить еще один ПГ, то сеть увеличивается на 200м((( Про фасонину в курсе, беда в том, что если камеру увеличить, невозможно положить ПП под гидрант;(есть вариант с подходящей раскладкой, но он больше похож по размерам на парковку) кстати, материал трубы- ПНД. Кто-нибудь знает длину переход с пнд на фланец? и кто их делает?
|
|
|
|
|
11.9.2008, 8:50
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Сержжж @ 11.9.2008, 9:46) [snapback]291274[/snapback] если ставить еще один ПГ, то сеть увеличивается на 200м((( Это почему? Я говорил о нескольких колодцах рядом. Сходите в водоканал то, они Вам быстро всё объяснят.
|
|
|
|
|
11.9.2008, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 29.4.2008
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251

|
имелось в виду пг в колодце. нужно тянуть сеть до следующей "зеленки" под дорогой на въезд(футляр нужен).откровенно ломает))))
Сообщение отредактировал Сержжж - 11.9.2008, 8:56
|
|
|
|
|
11.9.2008, 8:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Сержжж @ 11.9.2008, 9:53) [snapback]291280[/snapback] откровенно ломает)))) Так Вы в водоканал сходите, и теперешние ощущения покажутся Вам просто нирваной...
|
|
|
|
|
11.9.2008, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 29.4.2008
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251

|
Цитата(andrey R @ 11.9.2008, 9:58) [snapback]291285[/snapback] Так Вы в водоканал сходите, и теперешние ощущения покажутся Вам просто нирваной...  Хотя я и считаюсь проектировщиком, а про учебу не надо забывать...(учусь в москве, а водоканал в 70 км от нее).
|
|
|
|
|
11.9.2008, 9:08
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну, если Вы считаетесь проектировщиком, надо не только картинки рисовать, но и согласовывать свои решения
|
|
|
|
|
11.9.2008, 9:21
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Шоб ВКшника и не пустили в водоканал?  Или Вы туда ходите исключительно по ночам, када никого нету?
|
|
|
|
|
11.9.2008, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
О, я разобрался че там нарисовано 150ка делает в колодце разворот (на 90+90град), при этом на неё ставится пож. подставка и 2 врезки 80, причем 1а из 80 делится еще на 2 80ки... я плакал:C и еще в этой камере транзит есть!! с 80ки снимается 80ка... Здается мне, все эти 80ки не смогут выдавать расход 80ой трубы... И разворот - это архикруто!! я еще не видел такой дерзости
Сообщение отредактировал dudkas3 - 11.9.2008, 16:29
|
|
|
|
|
11.9.2008, 18:49
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.7.2007
Пользователь №: 9823

|
И еще - минус - чем вы эту камеру перекрывать будете? Это что-то монолитное или промышленные какие плиты, т.е. я бы проверила как гидрант в люк - попадает ли? Ну хотя может вы это и проверили, так , на всякий случай...
|
|
|
|
|
15.9.2008, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 29.4.2008
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251

|
вот так все это будет лежать...и попадать гидрантом...
|
|
|
|
|
15.9.2008, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 29.4.2008
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251

|
Цитата(dudkas3 @ 11.9.2008, 17:28) [snapback]291592[/snapback] О, я разобрался че там нарисовано 150ка делает в колодце разворот (на 90+90град), при этом на неё ставится пож. подставка и 2 врезки 80, причем 1а из 80 делится еще на 2 80ки... я плакал:C и еще в этой камере транзит есть!! с 80ки снимается 80ка... Здается мне, все эти 80ки не смогут выдавать расход 80ой трубы... И разворот - это архикруто!! я еще не видел такой дерзости  Вот про это и был вопрос. Если здесь появляются представители экспертизы или водоканала, что они думают по этому поводу? P.S. в этом колодце кольцуется сеть, от 150-ки отходит 80-это слив. Места мало и заказчик очень настаивает на 1-м колодце. Вопрос ребром- сразу ли по голове надают или стоит ещё что-нибудь попридумывать?
|
|
|
|
|
  |